Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Visualisierung
  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.4k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7

Scheduled Pinned Locked Moved Visualisierung
vis
4.5k Posts 203 Posters 5.9m Views 175 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • arteckA arteck

    @SKB hast mal geschaut ?? bissel doof bis dato hats funktioniert.

    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    Developer Most Active
    wrote on last edited by
    #4241

    @arteck Wenn du die anderen Fragen auch beantworten kannst, kann ich das sicherlich tun! 😉

    ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

    Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

    arteckA 1 Reply Last reply
    0
    • arteckA arteck

      @skb ich hab da mal wieder einen

      in der visu seh ich
      1638ba51-14a0-489e-a12f-ecec5aed6f50-grafik.png

      im editor und in im link direkt (energiefluss-erweitert/index.html?instance=0) seh ich es richtig
      443efe77-41fb-42b6-89a4-8e6ea1b3d2b3-grafik.png

      alle meine gedrehten Zahlen werden in der Visu nicht angezeigt..egal welcher Browser
      frag mich jetzt aber nicht seid wann .. ist mir gerade erst aufgefallen

      dreh ich es gerade dann ist es da

      54e9339e-efb5-4809-88b6-9de9ca41edf4-grafik.png

      Q Offline
      Q Offline
      Qlink
      wrote on last edited by
      #4242

      @arteck Kannst du die BYD Grafik mit dem grünen Speicherfüllstand als View teilen ?

      Das gefällt mir sehr gut und ich würde das auch gerne in meiner VIS verwenden.

      Danke.

      Beste Grüße

      arteckA 1 Reply Last reply
      0
      • SKBS SKB

        @arteck Wenn du die anderen Fragen auch beantworten kannst, kann ich das sicherlich tun! 😉

        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        Developer Most Active
        wrote on last edited by
        #4243

        @skb steht doch alles da.. aber nochmal zusammen gefasst

        im IFRAME gehts nicht .. ja einzel aufruf GEHT.. nein kein APPLE.. nein kein SAFARI

        zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

        SKBS 1 Reply Last reply
        0
        • arteckA arteck

          @skb steht doch alles da.. aber nochmal zusammen gefasst

          im IFRAME gehts nicht .. ja einzel aufruf GEHT.. nein kein APPLE.. nein kein SAFARI

          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          Developer Most Active
          wrote on last edited by
          #4244

          @arteck Habe dies beides gerade in VIS und VIS 2 ausprobiert. Beide gedrehten Texte werden angezeigt.

          VIS:
          2025-07-22 16_47_35-vis – Mozilla Firefox.png

          VIS-2
          2025-07-22 16_47_22-ioBroker.vis – Mozilla Firefox.png

          ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

          Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

          arteckA 1 Reply Last reply
          0
          • SKBS SKB

            @arteck Habe dies beides gerade in VIS und VIS 2 ausprobiert. Beide gedrehten Texte werden angezeigt.

            VIS:
            2025-07-22 16_47_35-vis – Mozilla Firefox.png

            VIS-2
            2025-07-22 16_47_22-ioBroker.vis – Mozilla Firefox.png

            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            Developer Most Active
            wrote on last edited by arteck
            #4245

            @skb nimm mal den da78ac66-ac33-4cc6-afbc-5dfb7448e678-grafik.png
            von materialdesign

            scheint aber mit dem Button zusammen zu hängen.. SRY..hätte nicht gedacht dass das IFRAME da anders reagiert

            aber ich hab noch einen

            5a74132a-7b81-42d7-9ecf-4707c1788452-grafik.png
            kann man die Farbe von dem Balken anpassen ? am Rechner siehst ok aus.. am Tablet nicht..

            gefindet

            b17134d5-d428-47ec-a9d9-19648ff2d57c-grafik.png

            zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

            SKBS 1 Reply Last reply
            1
            • Q Qlink

              @arteck Kannst du die BYD Grafik mit dem grünen Speicherfüllstand als View teilen ?

              Das gefällt mir sehr gut und ich würde das auch gerne in meiner VIS verwenden.

              Danke.

              Beste Grüße

              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              Developer Most Active
              wrote on last edited by arteck
              #4246

              @qlink das kann ich nicht als view teilen.. aber es ist eine überlagernde grafik!

              byd2.png

              dadrüber legst du ein quadrat der sich dann füllt

              zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

              1 Reply Last reply
              1
              • arteckA arteck

                @skb nimm mal den da78ac66-ac33-4cc6-afbc-5dfb7448e678-grafik.png
                von materialdesign

                scheint aber mit dem Button zusammen zu hängen.. SRY..hätte nicht gedacht dass das IFRAME da anders reagiert

                aber ich hab noch einen

                5a74132a-7b81-42d7-9ecf-4707c1788452-grafik.png
                kann man die Farbe von dem Balken anpassen ? am Rechner siehst ok aus.. am Tablet nicht..

                gefindet

                b17134d5-d428-47ec-a9d9-19648ff2d57c-grafik.png

                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                Developer Most Active
                wrote on last edited by
                #4247

                @arteck Ich könnte mir vorstellen, das dieses iframe irgendwie aufpoppt und somit dann die Null-Punkte anders setzt.

                ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

                Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

                1 Reply Last reply
                0
                • T Offline
                  T Offline
                  theich
                  wrote on last edited by
                  #4248

                  Hallo zusammen,
                  ich wechsel gerade vom einfachen Energiefluss auf Energiefluss-erweitert (0.7.7) und habe leider zwei Probleme, bei denen ich Hilfe bräuchte.

                  Problem 1:
                  Wie bekomme ich die Animation zwischen PV und Haus weg, wenn die PV-Anlage 0 Watt produziert, wie es im einfachen Energiefluss war?
                  Screenshot 2025-08-05 001034.png Bild1: Energiefluss einfach Screenshot 2025-08-05 001018.png Bild2: Energiefluss-erweitert

                  Ich denke, es funktioniert über "Override für die Animation festlegen".
                  Hier habe ich folgendes eingegeben:

                  {
                      "default": {
                          "display": "() => ({modbus.0.holdingRegisters.35105_Ppv1}+{modbus.0.holdingRegisters.35109_Ppv2}) > 0 ? 'inline-block' : 'none'"
                      }
                  }
                  

                  Die Modbus-Werte waren zu der Zeit beide auf 0. Er hat auch kurze Zeit (~20 Sekunden) keine Animation angezeigt, danach kommt sie aber wieder und bleibt an.


                  Problem 2:
                  Ich addiere Pv1 und Pv2 per Skript (onChange) und schreibe es in mqtt.0.PV_Dach.PV_PWR. Wenn ich dies in Energiefluss-erweitert nutze, dann aktualisiert sich der Wert im Energiefluss nach Speichern nur ein mal und dann nicht wieder. Obwohl im IObroker neue Werte reinkommen und auch der einfache Energiefluss damit funktioniert.

                  SKBS 1 Reply Last reply
                  0
                  • T theich

                    Hallo zusammen,
                    ich wechsel gerade vom einfachen Energiefluss auf Energiefluss-erweitert (0.7.7) und habe leider zwei Probleme, bei denen ich Hilfe bräuchte.

                    Problem 1:
                    Wie bekomme ich die Animation zwischen PV und Haus weg, wenn die PV-Anlage 0 Watt produziert, wie es im einfachen Energiefluss war?
                    Screenshot 2025-08-05 001034.png Bild1: Energiefluss einfach Screenshot 2025-08-05 001018.png Bild2: Energiefluss-erweitert

                    Ich denke, es funktioniert über "Override für die Animation festlegen".
                    Hier habe ich folgendes eingegeben:

                    {
                        "default": {
                            "display": "() => ({modbus.0.holdingRegisters.35105_Ppv1}+{modbus.0.holdingRegisters.35109_Ppv2}) > 0 ? 'inline-block' : 'none'"
                        }
                    }
                    

                    Die Modbus-Werte waren zu der Zeit beide auf 0. Er hat auch kurze Zeit (~20 Sekunden) keine Animation angezeigt, danach kommt sie aber wieder und bleibt an.


                    Problem 2:
                    Ich addiere Pv1 und Pv2 per Skript (onChange) und schreibe es in mqtt.0.PV_Dach.PV_PWR. Wenn ich dies in Energiefluss-erweitert nutze, dann aktualisiert sich der Wert im Energiefluss nach Speichern nur ein mal und dann nicht wieder. Obwohl im IObroker neue Werte reinkommen und auch der einfache Energiefluss damit funktioniert.

                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    Developer Most Active
                    wrote on last edited by SKB
                    #4249

                    @theich

                    Zu "Problem" 1: Schwellenwert im Tab 'erweitert'. Keine Überschreibung notwendig.

                    Zu "Problem" 2: Werte außerhalb von userdata und javascript benötigen states, die ein ACK true beinhalten. Somit wird der Wert nicht aktualisiert, wenn ACK nicht gesetzt wird. Auch sollte man nicht in Adapter-Strukturen eigene Datenpunkte erstellen.

                    Auch bietet der EF die Möglichkeit, Werte selbständig zu addieren. Dazu benötigt es keine Skripte!

                    ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

                    Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

                    T 1 Reply Last reply
                    0
                    • SKBS SKB

                      @theich

                      Zu "Problem" 1: Schwellenwert im Tab 'erweitert'. Keine Überschreibung notwendig.

                      Zu "Problem" 2: Werte außerhalb von userdata und javascript benötigen states, die ein ACK true beinhalten. Somit wird der Wert nicht aktualisiert, wenn ACK nicht gesetzt wird. Auch sollte man nicht in Adapter-Strukturen eigene Datenpunkte erstellen.

                      Auch bietet der EF die Möglichkeit, Werte selbständig zu addieren. Dazu benötigt es keine Skripte!

                      T Offline
                      T Offline
                      theich
                      wrote on last edited by
                      #4250

                      @skb
                      Danke dir.
                      Problem 1 habe ich ebenen mit einem Testwert getestet => funktioniert.

                      Zu Problem 2:
                      Ich schreibe in die MQTT-Struktur, weil ich mir den Wert auch noch auf einem Display per MQTT-Subscribe anzeigen lasse. Als ich den modbus.0.-Wert im MQTT-Broker eingetragen habe, hat er leider nur einen Wert an das Display übertragen und dann nie wieder (außer beim Reset). Mit userdata habe ich es dann gar nicht mehr probiert, weil diese "Lösung" funktioniert hat. Und im einfachen Energiefluss ging es halt auch, daher meine Verwirrung. Danke für die Erklärung des Grunds.
                      Aber ja, ich nutze nun auch den durch EF errechneten Wert "energiefluss-erweitert.0.calculation.production.production". Das funktioniert auch wunderbar.

                      1 Reply Last reply
                      1
                      • J Offline
                        J Offline
                        JavaMafia
                        wrote on last edited by
                        #4251

                        Guten Abend,

                        gibt es eine Möglichkeit die Linien für beide Richtungen zu nutzen?

                        bfa860bf-e818-4eec-85a0-d8fcc9bcc636-image.png

                        Wenn zu Beispiel ein Überschuss an dem Zähler UV Garten vorhanden ist, das die Linie mit der Animation zum Gesamtverbrauch wechselt, sonst vom Gesamtverbrauch zur UV Garten.

                        Die eingebauten Zähler werden per Modbus ausgelesen und haben für beide Richtungen Register.

                        M 1 Reply Last reply
                        0
                        • J JavaMafia

                          Guten Abend,

                          gibt es eine Möglichkeit die Linien für beide Richtungen zu nutzen?

                          bfa860bf-e818-4eec-85a0-d8fcc9bcc636-image.png

                          Wenn zu Beispiel ein Überschuss an dem Zähler UV Garten vorhanden ist, das die Linie mit der Animation zum Gesamtverbrauch wechselt, sonst vom Gesamtverbrauch zur UV Garten.

                          Die eingebauten Zähler werden per Modbus ausgelesen und haben für beide Richtungen Register.

                          M Offline
                          M Offline
                          mule
                          wrote on last edited by mule
                          #4252

                          @javamafia Wenn Du für beide Richtungen unterschiedliche Objekte hast, dann kannst Du einfach zwei Linien von der Richtung jeweils entgegengesetzt übereinander setzen. Alternativ kannst Du auch ein Alias anlegen und aus den zwei Objekten ein Objekt mit unterschiedlichen Vorzeichen generieren.

                          Denn wenn Du nur ein Objekt mit unterschiedlichen Vorzeichen für die jeweilige Richtung hast, dann kannst Du bei Animationen die Funktion "reverse" aktivieren, so dass die Animation je nach Vorzeichen in unterschiedliche Richtungen abläuft.

                          J 1 Reply Last reply
                          0
                          • M mule

                            @javamafia Wenn Du für beide Richtungen unterschiedliche Objekte hast, dann kannst Du einfach zwei Linien von der Richtung jeweils entgegengesetzt übereinander setzen. Alternativ kannst Du auch ein Alias anlegen und aus den zwei Objekten ein Objekt mit unterschiedlichen Vorzeichen generieren.

                            Denn wenn Du nur ein Objekt mit unterschiedlichen Vorzeichen für die jeweilige Richtung hast, dann kannst Du bei Animationen die Funktion "reverse" aktivieren, so dass die Animation je nach Vorzeichen in unterschiedliche Richtungen abläuft.

                            J Offline
                            J Offline
                            JavaMafia
                            wrote on last edited by
                            #4253

                            @mule
                            Danke für eine Antwort. Das mit zwei Linien klappte leider bei mir nicht mehr. Wurde die aus der Programmierung genommen?
                            Denn in der alten Übersicht von mir hatte ich immer zwei Linien (1x Netzbezug, 1x Netzeinspeisung) dies klappt, bei mir seid dem Update auf 0.7.7 nicht mehr.

                            Das mit dem Alias hört sich ganz gut an, bin nur am überlegen wie das um gesetzt werden kann.

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              Developer Most Active
                              wrote on last edited by
                              #4254

                              @SKB sagemal kann man da ab und ein ein punkt auf die linie schicken bei so kleinen werten
                              82062b19-26e8-4b39-bf6b-1d47ce561c6f-grafik.png

                              die DP sind alle in KW ..es wird nicht umgerechnet. ja ich weiss stell auf W dann kommt da was .. aber ne will ich nicht .. ab und zu ein punkt währe schön

                              77d76998-cc56-423c-a957-054547985b5c-grafik.png

                              oder kann ich das irgendwie überschreiben .. ?

                              zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                              SKBS 1 Reply Last reply
                              0
                              • arteckA arteck

                                @SKB sagemal kann man da ab und ein ein punkt auf die linie schicken bei so kleinen werten
                                82062b19-26e8-4b39-bf6b-1d47ce561c6f-grafik.png

                                die DP sind alle in KW ..es wird nicht umgerechnet. ja ich weiss stell auf W dann kommt da was .. aber ne will ich nicht .. ab und zu ein punkt währe schön

                                77d76998-cc56-423c-a957-054547985b5c-grafik.png

                                oder kann ich das irgendwie überschreiben .. ?

                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                Developer Most Active
                                wrote on last edited by
                                #4255

                                @arteck mir würde da einer Art "Lebenszeichen" einfallen. Vielleicht mit konfigurierbarem Intervall?

                                ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

                                Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

                                arteckA 1 Reply Last reply
                                1
                                • SKBS SKB

                                  @arteck mir würde da einer Art "Lebenszeichen" einfallen. Vielleicht mit konfigurierbarem Intervall?

                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  Developer Most Active
                                  wrote on last edited by
                                  #4256

                                  @skb Idee gut diese

                                  zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                                  SKBS 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • M Offline
                                    M Offline
                                    MikeRow
                                    wrote on last edited by
                                    #4257

                                    Hallo, hat jemand eine Idee wie ich was PopUp Element anpassen kann in Form, Farbe, Größe etc
                                    52fd1977-fbb4-4b0a-be55-db56a09ca1bf-image.png

                                    Ich finde dazu nix und per CSS fehlt mir auch der Ansatz.

                                    Gruß Mike

                                    SKBS 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • M MikeRow

                                      Hallo, hat jemand eine Idee wie ich was PopUp Element anpassen kann in Form, Farbe, Größe etc
                                      52fd1977-fbb4-4b0a-be55-db56a09ca1bf-image.png

                                      Ich finde dazu nix und per CSS fehlt mir auch der Ansatz.

                                      Gruß Mike

                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      Developer Most Active
                                      wrote on last edited by
                                      #4258

                                      @mikerow Gar nicht. Was sollte man daran anpassen?

                                      ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

                                      Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

                                      M 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • SKBS SKB

                                        @mikerow Gar nicht. Was sollte man daran anpassen?

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        MikeRow
                                        wrote on last edited by
                                        #4259

                                        @skb Farbe, Größe zb

                                        SKBS 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • M MikeRow

                                          @skb Farbe, Größe zb

                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          Developer Most Active
                                          wrote on last edited by
                                          #4260

                                          @mikerow Die Größe passt sich automatisch an.
                                          Der Rest sind die normalen EF-Farben.

                                          ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

                                          Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          330

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe