NEWS
ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302
-
@sneida Danke für die Rückmeldung! Ja, bei A/B RS485 ist die Welt zweigeteilt. Die meisten EU-Energiegerätehersteller haben eine andere Auslegung der Norm als die Halbleiterhersteller. Die Chinesischen Konverterhersteller wie USRIOT, Waveshare halten sich an die Datenblätter der Halbleiterhersteller. Bei Chinesischen Energiegeräten weiß man es nicht so recht. Die SDM120, 630, 72 halten sich auch an die Halbleiterhersteller. Dein Chinesischer Wechselrichter macht es also anders.
Deshalb muß man im Zweifel auch vertauschen testen. -
@klassisch
Hast du noch einen Tipp für mich: Ich erhalte in allen Holdingregistern, die ich ausprobiere keine Daten (0, Null). Ich habe Register zwischen 01-124 und 1000-1024 ausprobiert.Einstellung ShareWave und ioBroker sollten passen (Konfiguration wie hier ohne Fehler im Debug Mode).
Kabel habe ich auch schon vertauscht.
Wechselrichter ist Growatt SPF 3000 TL.Sobald ich auf das Input Register gehe, wird er einen Fehler "ReadInputRegisters: Invalid FC77". Das zeigt, dass grundsätzlich die Kommunikation funktioniert, oder?
-
@nico-lai sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:
allen Holdingregistern, die ich ausprobiere keine Daten (0, Null)
hast du da polling aktiviert?
-
@nico-lai sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:
@klassisch
Hast du noch einen Tipp für mich:Sorry, mit Growatt kenne ich mich leider nicht aus.
Bei meinem Victron mußte man Modbus erst freischalten.
Bei meinem Fronius Gen24 kann nur der Installateur den HW-Modbus freischalten.Vielleicht hast Du zufällig noch ein anderes Modbus-Gerät wie z.B. einen SDM120 oder so zu Hause. Dann könntest Du zumindest mal den Rest testen.
In schwierigen Fällen nehme ich zuerst einen RS485 USB Stick und mein Notebook. Darauf dann QModMaster https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/
Mit dem QModmaster kann man etwas mehr sehen.Und der USB Stick eliminiert die ganzen Themen mit den Konvertern wie dem DR302.
Wenn QModMaster was plausibles erbringt, ziehe ich mit dem Stick auf meinem ioBroker Rechner (ebenfalls Win) um. Wenn dann auch noch was kommt, wird der LAN Konverter eingebunden. -
@klassisch sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:
Bei meinem Victron mußte man Modbus erst freischalten.
aber auch da kommt bei den Holding registern nur ein NULL zurück, nachdem die Änderung übernommen wurde.
Hab lange gesucht, bis ich irgendwo einen Screenshot gefunden hatte, in dem bei polling ein Haken war.
Bei Victron hatte ich bis dahin die gleichen Register noch mal unter Inputregister eingetragen um an die Werte zu kommen, bei Daikin ging das genau so wenig. Bei beiden klappt es aber mit polling. -
@homoran Ah, Du meinst die Chrckmarks bei "Abfrage"
Das hatte ich anscheinend intutiv eingetragen.
-
@klassisch sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:
Du meinst die Chrckmarks bei "Abfrage"
Ja!
ich weiß nicht wie ich auf polling komme, bei mir heisst es (jetzt??) auch Abfrage. -
Also Abfrage (polling) hatte ich nicht aktiviert. Führt bei mir aber zu keiner Veränderung.
Hat jemand eine Ahnung, was ich durch den oben geschrieben Fehler bei einem falschen Register interpretieren kann.
Wird der Fehler von Growatt (also dem originären Erzeuger der Nachricht) oder dem ShareWave geworfen?
Ich habe nur noch eine Hoymiles Pro DTU, die Modbus kann. Einen USB Adapter wollte ich mir eigentlich nicht zulegen, aber vielleicht komme ich da nicht drumrum
-
Also ich hab mir jetzt einen Adapter bestellt. Kommt nächste Woche.
Danke für den Tipp und den Link zur Software.
So kann ich dann auch bewerten, ob ich die richtigen Pins bei Growatt erwischt habe, oder?
-
@nico-lai sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:
So kann ich dann auch bewerten, ob ich die richtigen Pins bei Growatt erwischt habe, oder?
Es bleibt leider nichts als ausprobieren.
Ich weiß nicht ob Growatt die Konvention der EU-Meßgerätehersteller oder die dier Chiphersteller für die richtige hält.