    • S
      Sneak-L8 @Pengo last edited by

      @pengo Also der ioBroker-Adapter kecontact schaltet die Phasen. arum willst du dann den Zustand über modbus auslesen? Warum prüfst du nicht einfach den state im ioBroker?
      Der Adapter macht doch schon alles und stellt alle Daten bereits. Warum dann nochmal mit einer zweiten Technik auf die Keba zugreifen?

      O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • O
        OpaW @Sneak-L8 last edited by

        @sneak-l8

        habe die Keba P30 PV Edition in Verbindung mit einem Kostal Plenticore und BYD-Batteriespeicher in Betrieb.
        Der Adapter funktioniert einschließlich Phasenumschaltung korrekt.

        Lediglich die Batterieeinbindung funktioniert nicht so wie ich mir das Vorstelle. Die Hausbatterie wird immer voll in den Ladevorgang des PKW mit einbezogen. Ich benutze folgende Einstellung.

        Bildschirmfoto 2023-07-21 um 10.30.15.png

        Bildschirmfoto 2023-07-21 um 10.29.35.png

        Ich habe die vorstehenden Beiträge zum Thema Modi gelesen.

        Meine Frage: Sind die Einstellungen richtig, wird das Problem durch die Modi gelöst?

        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          stronoff @Sneak-L8 last edited by

          @sneak-l8

          Ich wollte mich nochmal zu dem Thema melden. Nach schier endlosen Versuchen den Keba Adapter auf der Synology mit Docker zum Laufen zu bekommen, habe ich das Thema nun begraben.

          Ich habe Deine Google Suchbegriffe erweitert und nach "broadcast udp docker" gesucht. Dabei habe ich mehrere Hinweise gefunden, dass es anscheinend Schwierigkeiten gab/gibt udp - Pakete in/aus Docker zu bekommen. Jedenfalls hat das, was da als potentieller Workaround angeboten wurde, meine Fähigkeiten bei Weitem überfordert.

          Ich hab das Ganze jetzt auf eine Ubuntu-VM der Synology umgezogen und da hat die Verbindung auf Anhieb geklappt. Jetzt fange ich an, den Adapter zu testen 😉

          Falls jemand eine Lösung finden sollte, den Adapter unter Docker zum Laufen zu bringen, wäre ich dennoch für Lösungsansätze dankbar.

          Vielen Dank an @sneak-l8 für den Bau des Adapters und Deine Hinweise!

          P 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • S
            Sneak-L8 @OpaW last edited by

            @opaw Ja, mit der neuen Version (die erst noch entwickelt werden muss - komme da die nächsten Wochen wohl nicht dazu) wird es einfacher sein, die gewünschten Optionen einzustellen.
            Die einstellung 95% bis der die Batterie aber Leistung abgingt dürfte falsch sein. Sind vermutlich eher 5% oder 10%. Das meint, wenn der SoC darunter liegt, dann steht keine Leistung mehr von der Batterie zur Verfügung. Vielleicht ist das schon die einfache Lösung.

            O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • O
              OpaW @Sneak-L8 last edited by

              @sneak-l8 Ok, die Sache mit der SoC bei der die Hausbatterie keine weitere Energie abgibt ist tatsächlich 5% bei der BYD und im Plenticore fest eingestellt.

              Ich hatte die Vermutung über diesen Wert im Keba Adapter zB. kleiner 95% die Beteiligung der Batterie zu unterbinden. Bei Werten von z.B. über 95% kann die Batterie mit benutzt werden um kurzzeitig Bewölkung zu überbrücken. Vielleicht auch eine Lösungsmöglichkeit?

              Ich habe noch eine grundsätzliche Frage:
              in der Kombination P30 PV Edition und Kostal Smartmeter wird die Überschußladung über die Einstellungen in der P30 gesteuert. Man muß nur das Auto anstecken. Leider wird auch hier die Hausbatterie richtig leergesaugt. Ist logisch (zumindest bei Kostal) ja nur ein weiterer PV-Strang.
              Wie wirkt eigentlich die in der Wallbox hinterlegten Logik und der keconect Adapter zusammen. Stören die sich nicht? Lässt sich das Programm in der P30 abschalten?

              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                Sneak-L8 @OpaW last edited by

                @opaw Ich kenne die PV-Edition leider nicht im Detail. Soweit ich von Keba weiß, ist es eine x-Series. Wieviel diese selbst steuern kann, weiß ich nicht. Falls sie das aber tut, dann würdei ch den Keba-Adapter in den Passiv-Modus versetzen, damit sich die beiden Steuerungen nicht gegenseitig in die Wege kommen. Dann regelt der Adapter nichts mehr von alleine und reagiert nur noch auf explizite Kommandos.
                Ob und wie man die Logik in der PV-Edition abschaltet weiß ich leider nicht. Sollte aber doch im Handbuch der PV-Edition stehen.

                O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • O
                  OpaW @Sneak-L8 last edited by

                  @sneak-l8 Die Keba PV P30 Edition ist tatsächlich eine P30X (Keba Marketing)! Eine Lösung die interne Logik der P30 abzuschalten habe ich im Handbuch und auch in der WebUi nicht gefunden. Ich werde den keconect Adapter auf passiv schalten und nur noch die Werte zur Visualisierung auslesen.

                  Die Logik der Wallbox funktioniert in Verbindung mit einer PV-Anlage im Modus PV-Überschussladung ohne Hausbatterie perfekt. Der tatsächliche Überschuss wird ins Auto geladen. Auch die Phasenumschaltung in Abhängigkeit vom PV Überschuss funktioniert korrekt.

                  Bei einer PV-Anlage mit Hausbatterie wird der Ladevorgang beim Hochfahren der PV Leistung und steigendem Überschuss auch noch korrekt gesetzt. Die Batterie wird sogar durch von der Wallbox nicht genutzten Überschuss noch weiter geladen. Sinkt nun die PV-Leistung spendiert die Hausbatterie sozusagen "Intern" die fehlende Leistung nach. Der Smartmeter der ja die Daten für den Überschuss liefert, bekommt davon nichts mit. Als Folge wird die Hausbatterie leergesaugt.

                  Da die Hausbatterie eigentlich den Strombedarf meines Hauses in der Nacht decken soll, ist dieses Verhalten kontraproduktiv.

                  Hier brauch ich eine Lösung. Gibt es einen Ansprechpartner bei Keba

                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    Sneak-L8 @OpaW last edited by

                    @opaw Das Problem hängt damit zusammen, dass die Wallbox nur die Info hat, was am Netzübergabepunkt eingespeist oder bezogen wird. Wenn Überschuss vorhanden ist und die Batterie diese nicht gleich oder nicht vollständig "konsumiert", dann meldet der energy meter nutzbare Leistung und die Wallbox erhöht daher den Ladestrom.
                    Wenn die Sonne jetzt weniger scheint, dann reduziert die Batterie zunächst ihre Ladung oder gibt sogar Strom ab, um einen Netzbezug zu vermeiden. Wenn die Batterie schneller reagiert als die Wallbox, "sieht" die Wallbox, dass weder Strom bezogen, noch ins Netz eingespeist wird. Also lädt sie weiter wie bisher.
                    Die Wallbox braucht also eine zusätzliche Information, ob eine Batterie im Spiel ist und ob diese gerade lädt oder Strom abgibt.

                    Ob es diese Funktion bei Keba schon gibt, kannst Du z.B. über das Kontakformular bei Keba erfragen.

                    O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • P
                      Pengo @stronoff last edited by

                      @stronoff
                      Hallo das Problem mit Docker hatte ich auch, du brauchst MACVLAN
                      https://smarthome.buanet.de/2020/09/macvlan-ueber-portainer-einrichten/

                      1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • O
                        OpaW @Sneak-L8 last edited by

                        @sneak-l8 Keba hat die Funktion

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • O
                          OpaW last edited by

                          @sneak-l8 Keba hat die Funktion

                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            Sneak-L8 @OpaW last edited by Sneak-L8

                            @opaw Was möchtest Du mit dem Post gestern und heute sagen? Soll der 2. Post mich animieren, schneller zu antworten? Oder war der nur ein Versehen?

                            Keba hat die Funktion

                            Dieser Satz istn icht sehr aussagekräftig, ich muss nun viel hineininterpretieren.
                            Keba ist kein Modell, nur ein Hersteller. Willst Du damit sagen, dass die PV-Edition auch eine Einstellung hat, um eine Batterie ins PV-Überschussladen einzubeziehen?
                            Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann funktioniert die Berücksichtigung der Batterie bei Dir aber nicht. Oder heißt Den Satz, dass Du nun auch die korrekte Einstellung kennst und das Laden nun auch unter Berücksichtigung der Batterie korrekt funktioniert? Dann freut mich das.
                            Aber die Nachricht ist ja auch an mich gerichtet: was ist denn dann Dein Anliegen mit der Nachricht?

                            Fazit: etwas ausführlichere Texte in den Posts helfen, dass man nicht spekulieren muss...

                            O Christian Kohlöffel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • O
                              OpaW @Sneak-L8 last edited by

                              @sneak-l8 Entschuldigung, der unvollständige Post sollte überhaupt nicht versendet werden. Ein Versehen!

                              1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Christian Kohlöffel
                                Christian Kohlöffel @Sneak-L8 last edited by Christian Kohlöffel

                                @sneak-l8

                                Hallo, ich habe die KEBA KeContact P30 Deutschland-Edition in Betrieb und habe dazu die Phasenumschaltung mit einer "S10 Selbstbau" Box im Betrieb genommen. Die Phasenumschaltung hat auch gut funktioniert von 1 auf 3 und von 3 auf 1, doch lässt sich über den Pause Status das Laden aktuell nicht anhalten wenn man sich im PV Automatik Modus befindet..

                                Heute 17:45	info	kecontact.0	change pause status of wallbox from false to true
                                Heute 17:43	info	kecontact.0	change pause status of wallbox from true to false
                                

                                Der state bleich unbeeindruckt und ändert sich nicht von 3 auf 5, was er bisher ohne die X2 Umschaltung immer gut gemacht hat. Ist das evtl. ein Bug, oder mache ich was falsch? Gerne kann ich Dir noch mehr INFO's geben, wenn nötig.

                                Weitere Auffälligkeit, die Wallbox schaltet bei Unterschreitung der Verfügbaren Leistung und der damit verbundenen Timeouts im PV Automatik Modus auch nicht ab.

                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:35:59.822	debug	History ID received: 00
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:35:59.821	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 41, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691167339, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-04 16:42:19.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 5445 } '
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:35:59.820	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:35:59.531	debug	not enough power for charging ...
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:35:59.531	debug	power: -1573 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 1 * delta = -6750
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:35:59.531	debug	check with additional power of: 200
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:35:59.531	debug	power: -1773 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 1 * delta = -7750
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:35:59.531	debug	power: -1773 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 0 * delta = -Infinity
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:35:59.531	debug	Available surplus: -1773
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:35:59.521	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 5445 } '
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:35:59.520	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:35:59.222	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 0, "Max curr": 6000, "Max curr %": 100, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 5445 } '
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:35:59.220	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:35:44.821	debug	History ID received: 00
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:35:44.821	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 41, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691167339, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-04 16:42:19.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 5430 } '
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:35:44.820	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:35:44.530	debug	Available surplus: -1753
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:35:44.521	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 5430 } '
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:35:44.520	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:35:44.221	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 0, "Max curr": 6000, "Max curr %": 100, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 5430 } '
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:35:44.219	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                                

                                Wenn ich dann wieder auf den Manuellen Modus umschalte, dann kann ich den Ladevorgang wieder Manuel unterbrechen.

                                Beim Umschalten von PV Automatik auf Manuel schaltet er wohl Automatisch immer die 3 Phasen Ladung ein, selbst wenn er zuvor durch die PV Automatik gerade im einphasigen Modus war. Und dann schaltet er komischerweise wieder nach gewisser Zeit auf einphasig zurück, warum auch immer. Ich würde es schön finden wenn man das noch definieren könnte in welchem Modus er startet, also z.B. immer einphasig starten.

                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:38:12.505	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-ERR:X2 : not allowed now '
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:38:12.504	debug	Sent 'x2 0' to 192.168.178.101:7090
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:38:12.214	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:38:12.214	info	stop charging
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:38:12.214	debug	not enough power for charging ...
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:38:12.214	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:38:12.214	debug	Available surplus: -3136
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:38:12.204	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 5578 } '
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:38:12.203	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:38:11.904	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 16000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 16000, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 5577 } '
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:38:11.903	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:38:11.902	info	change pause status of wallbox from false to true
                                
                                javascript.0
                                2023-08-04 19:38:00.947	info	script.js.common.PvOptimierung.Heizung_WWSolltemperatur: In Zeit
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:37:59.827	debug	History ID received: 00
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:37:59.826	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 41, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691167339, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-04 16:42:19.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 5565 } '
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:37:59.825	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:37:59.537	debug	Available surplus: -2024
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:37:59.526	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 5565 } '
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:37:59.525	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:37:59.225	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 16000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 16000, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 5565 } '
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:37:59.224	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:37:47.698	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 3}'
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:37:47.697	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 3}'
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:37:44.825	debug	History ID received: 00
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:37:44.825	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 41, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691167339, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-04 16:42:19.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 5550 } '
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:37:44.824	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:37:44.533	debug	Available surplus: -1841
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:37:44.525	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 5550 } '
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:37:44.523	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:37:44.225	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 2, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 16000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 16000, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 5550 } '
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:37:44.223	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:37:44.093	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 2}'
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:37:44.092	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 2}'
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:37:40.860	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Max curr": 16000}'
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:37:40.860	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Max curr": 16000}'
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:37:39.247	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Enable sys": 1}'
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:37:39.247	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Enable sys": 1}'
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:37:36.773	debug	History ID received: 00
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:37:36.773	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 41, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691167339, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-04 16:42:19.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 5542 } '
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:37:36.771	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:37:36.605	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Max curr": 0}'
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:37:36.604	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Max curr": 0}'
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:37:36.524	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 5}'
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:37:36.524	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Enable sys": 0}'
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:37:36.523	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 5}'
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:37:36.522	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Enable sys": 0}'
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:37:36.473	debug	Received TCH-OK :done
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:37:36.473	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-OK :done '
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:37:36.471	debug	Sent 'x2 1' to 192.168.178.101:7090
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:37:36.172	debug	Received TCH-OK :done
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:37:36.172	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-OK :done '
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:37:36.171	debug	Sent 'currtime 16000 1' to 192.168.178.101:7090
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:37:35.887	info	(re)start charging
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:37:35.887	debug	wallbox set to charging maximum of 16000 mA
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:37:35.887	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:37:35.887	debug	Available surplus: -1774
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:37:35.871	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 5541 } '
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:37:35.870	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:37:35.577	debug	Received TCH-OK :done
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:37:35.577	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-OK :done '
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:37:35.570	debug	Sent 'display 0 0 0 0 volle$Ladeleistung' to 192.168.178.101:7090
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:37:35.270	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 0, "Max curr": 6000, "Max curr %": 100, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 5541 } '
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:37:35.269	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-04 19:37:35.269	info	change of photovoltaics automatic from true to false
                                

                                Beim Umschalten zwischen 1phasig und 3 phasig ist mir noch aufgefallen, dass er beim runterschalten eine Timer hat der zuerst abgelaufen sein muss, aber beim hochschalten auf 3 phasig dies unmittelbar passiert.
                                Ich habe eine auf 16A limitierte KEBA, somit schaltet er aktuell bei ca. 4kw verfügbar immer zwischen 1 und 3 phasig hin und her. Wäre also geschickt, wenn man das auch irgendwie mit eine Art Totband o.ä. verhindern könnte. Hier das Log dazu

                                
                                kecontact.0
                                2023-08-05 10:59:14.178	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-05 10:59:13.886	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-05 10:58:44.181	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-05 10:58:43.890	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-05 10:58:14.177	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-05 10:58:13.887	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-05 10:57:44.176	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-05 10:57:43.885	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-05 10:57:14.476	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-05 10:57:13.883	info	regulate wallbox from 6250 to 16000mA
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-05 10:57:13.883	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-05 10:56:43.886	info	regulate wallbox from 6000 to 6250mA
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-05 10:56:13.882	info	minimum charge time of 120sec not reached, continuing charging session
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-05 10:55:43.887	info	regulate wallbox from 13750 to 6000mA
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-05 10:55:13.881	info	regulate wallbox from 16000 to 13750mA
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-05 10:54:58.880	info	vehicle (re)starts to charge
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-05 10:54:44.468	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-05 10:54:43.877	info	(re)start charging
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-05 10:54:43.877	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                
                                kecontact.0
                                2023-08-05 10:54:13.875	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                                

                                Sorry für die vielen Punkte, aber ich hoffe das ich damit zur Verbesserung beitragen kann.

                                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  Sneak-L8 @Christian Kohlöffel last edited by

                                  @christian-kohlöffel Das Verhalten kann ich so nicht ganz nachvollziehen. Hast Du die aktuelle Firmware der Keba installiert?

                                  Kannst Du mal beim Setzen von Pause das debug log einschalten um zu sehen ob ein Kommando an die Keba gesandt wird?

                                  Und was meinst Du mit Eigenbau? Dein Installationsschütz reagiert auf den X2?

                                  Zeig mal Deine Einstellungen. Denn das Laden sollte auch korrekt beendet werden bei zu geringen Überschuss. Das passiert aber auch nicht sofort, je nachdem was eingestellt ist. Auch hier dann bitte etwas mehr debug log.

                                  Christian Kohlöffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Christian Kohlöffel
                                    Christian Kohlöffel @Sneak-L8 last edited by Christian Kohlöffel

                                    @sneak-l8
                                    Hi sneak. Ich hatte ja schon zu anderem Thema im Github einen request geschrieben:
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.kecontact/issues/217

                                    Vielleicht hängt es ja mit der nicht korrekt erkannten ID zusammen, wie dort von Dir vermutet.

                                    Meine Version ist die 2.01.

                                    @sneak-l8 said in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

                                    Kannst Du mal beim Setzen von Pause das debug log einschalten um zu sehen ob ein Kommando an die Keba gesandt wird?

                                    Ich habe auf manuelles Laden (keine PV Automatik) geschalten und dann die Phasen von Hand umgeschalten. Dannach hat er von selbst das Laden wieder angefangen (obwohl Pause gesetzt blieb). Nachdem wieder neu pausiert wurde hat er wieder aufgehört und dann wieder angefangen. Aus meiner Sicht hängt das mit der unten mehrmal auftauchenden Fehlermeldung TCH-ERR:X2 zusammen. die dazu führt dass er ein Eigenleben bei Phasenschalten entwickelt :

                                    	2023-08-06 13:15:02.257	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:15:02.257	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:14:24.513	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:14:23.913	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:14:23.631	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:14:23.631	info	stop charging
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:14:23.631	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:14:23.311	info	change pause status of wallbox from false to true
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:14:17.247	info	vehicle (re)starts to charge
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:14:14.414	info	(re)start charging
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:14:14.100	info	change pause status of wallbox from true to false
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:13:47.833	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:13:47.532	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:13:47.251	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:13:47.251	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:13:17.833	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:13:17.532	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:13:17.242	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:13:17.242	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:12:47.829	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:12:47.529	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:12:47.250	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:12:47.249	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:12:27.571	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:12:17.828	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:12:17.528	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:12:17.241	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:12:17.241	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:11:47.826	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:11:47.526	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:11:47.239	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:11:47.239	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:11:17.826	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:11:17.526	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:11:17.238	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:11:17.238	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:10:47.828	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:10:47.527	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:10:47.240	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:10:47.240	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:10:17.825	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:10:17.525	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:10:17.235	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:10:17.235	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:09:47.827	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:09:47.525	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:09:47.238	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:09:47.238	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:08:45.243	info	stop charging
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:08:44.928	info	change pause status of wallbox from false to true
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:08:17.523	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:08:17.234	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:07:47.523	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:07:47.232	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:07:17.524	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:07:17.232	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:06:47.522	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:06:47.231	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:06:17.821	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:06:17.230	info	regulate wallbox from 8000 to 6000mA (maxPower)
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:06:17.230	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:05:47.520	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:05:47.230	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:05:17.818	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:05:17.230	info	regulate wallbox from 6000 to 8000mA (maxPower)
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:05:17.230	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:04:47.518	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:04:47.226	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:04:17.517	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:04:17.225	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:03:47.518	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:03:47.229	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:02:47.227	info	regulate wallbox from 16000 to 6000mA (maxPower)
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:02:17.226	info	regulate wallbox from 6000 to 16000mA (maxPower)
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:01:47.231	info	regulate wallbox from 16000 to 6000mA (maxPower)
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:01:10.454	info	regulate wallbox from 6000 to 16000mA (maxPower)
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:01:09.837	info	change of photovoltaics automatic from true to false
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:01:02.227	info	minimum charge time of 120sec not reached, continuing charging session
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:00:32.228	info	minimum charge time of 120sec not reached, continuing charging session
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 13:00:02.228	info	minimum charge time of 120sec not reached, continuing charging session
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 12:59:32.229	info	regulate wallbox from 10500 to 6000mA
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 12:59:32.229	info	minimum charge time of 120sec not reached, continuing charging session
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 12:59:17.223	info	vehicle (re)starts to charge
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 12:59:02.812	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 12:59:02.224	info	regulate wallbox from 16000 to 10500mA
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 12:59:02.224	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 12:58:23.182	info	(re)start charging
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 12:58:23.182	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 12:58:22.563	info	vehicle plugged to wallbox
                                    

                                    @sneak-l8 said in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

                                    Und was meinst Du mit Eigenbau? Dein Installationsschütz reagiert auf den X2?

                                    Nicht wichtig. Wollte nur sagen, dass es nicht die Original KEBA S10 ist sondern Nachbau mit selber funktionsweise.

                                    @sneak-l8 said in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

                                    Zeig mal Deine Einstellungen. Denn das Laden sollte auch korrekt beendet werden bei zu geringen Überschuss. Das passiert aber auch nicht sofort, je nachdem was eingestellt ist. Auch hier dann bitte etwas mehr debug log.

                                    13aff400-7b16-402a-8959-b1d8fc2ddae6-image.png

                                    59bda505-2a06-41ca-96fe-f1b00840e76b-image.png

                                    Im Log ist zu sehen wie die Box zwischen 1 zu dreiphasig schaltet, Zeilen 236 und 317, Grund dafür scheint das Teilen durch 0 zu sein.
                                    (Der errechnete Überschuss kommt mir da in 2 Zeilen auch suspekt vor, sollte aber keine Einfluss haben, außer dass er vielleicht Zuviel lädt. siehe Zeile 146 und 122)

                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:59:02.053	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 43, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691308020, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-06 07:47:00.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 744 } '
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:59:02.052	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:59:01.753	debug	Received TCH-OK :done
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:59:01.753	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-OK :done '
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:59:01.752	debug	Sent 'currtime 6000 1' to 192.168.178.101:7090
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:59:01.464	info	regulate wallbox from 10750 to 6000mA
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:59:01.464	debug	wallbox set to charging maximum of 6000 mA
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:59:01.464	info	minimum regard time of 60sec not reached, continuing charging session
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:59:01.464	debug	power: 1422.5 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 3 * delta = 2000
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:59:01.464	debug	check with additional power of: 200 and underUsage: 500
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:59:01.464	debug	power: 922.5 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 3 * delta = 1250
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:59:01.464	debug	check with additional power of: 200
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:59:01.464	debug	no switching to 1 phase because of minimum regard time
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:59:01.464	debug	power: 722.5 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 1 * delta = 3250
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:59:01.463	debug	power: 722.5 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 3 * delta = 1000
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:59:01.463	debug	Available surplus: 722.5
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:59:01.453	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 743 } '
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:59:01.451	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:59:01.152	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 10750, "Max curr %": 179, "Curr HW": 16000, "Curr user": 10750, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 10750, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 743 } '
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:59:01.151	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:46.751	debug	History ID received: 00
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:46.751	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 43, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691308020, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-06 07:47:00.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 728 } '
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:46.750	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:46.464	debug	Available surplus: 790.5
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:46.452	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 728 } '
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:46.451	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:46.152	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 10750, "Max curr %": 179, "Curr HW": 16000, "Curr user": 10750, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 10750, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 728 } '
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:46.151	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:38.125	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Max curr": 10750}'
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:38.124	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Max curr": 10750}'
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:32.052	debug	History ID received: 00
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:32.052	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 43, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691308020, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-06 07:47:00.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 714 } '
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:32.051	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:31.754	debug	Received TCH-OK :done
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:31.753	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-OK :done '
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:31.752	debug	Sent 'currtime 10750 1' to 192.168.178.101:7090
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:31.462	info	regulate wallbox from 16000 to 10750mA
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:31.462	debug	wallbox set to charging maximum of 10750 mA
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:31.462	debug	power: 7345 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 1 * delta = 32000
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:31.462	debug	power: 7345 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 3 * delta = 10750
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:31.462	debug	Available surplus: 7345
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:31.452	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 713 } '
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:31.451	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:31.151	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 16000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 16000, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 713 } '
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:31.150	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:16.752	debug	History ID received: 00
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:16.751	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 43, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691308020, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-06 07:47:00.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 698 } '
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:16.750	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:16.461	debug	Available surplus: 10483
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:16.451	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 698 } '
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:16.450	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:16.151	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 16000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 16000, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 698 } '
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:16.149	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:13.355	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 3}'
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:13.354	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 3}'
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:09.750	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 2}'
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:09.749	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 2}'
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:06.376	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Max curr": 16000}'
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:06.375	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Max curr": 16000}'
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:04.942	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Enable sys": 1}'
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:04.941	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Enable sys": 1}'
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:02.351	debug	History ID received: 00
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:02.351	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 43, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691308020, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-06 07:47:00.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 684 } '
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:02.349	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:02.120	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Max curr": 0}'
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:02.119	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Max curr": 0}'
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:02.081	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 5}'
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:02.081	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Enable sys": 0}'
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:02.080	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 5}'
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:02.079	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Enable sys": 0}'
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:02.050	debug	Received TCH-OK :done
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:02.050	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-OK :done '
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:02.049	debug	Sent 'x2 1' to 192.168.178.101:7090
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:01.750	debug	Received TCH-OK :done
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:01.750	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-OK :done '
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:01.749	debug	Sent 'currtime 16000 1' to 192.168.178.101:7090
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:01.460	info	regulate wallbox from 6000 to 16000mA
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:01.460	debug	wallbox set to charging maximum of 16000 mA
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:01.460	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:01.460	debug	power: 670 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 1 * delta = 3000
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:01.460	debug	power: 670 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 0 * delta = Infinity
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:01.460	debug	Available surplus: 670
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:01.450	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 683 } '
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:01.449	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:01.150	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 6000, "Max curr %": 100, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 6000, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 683 } '
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:58:01.149	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:57:46.750	debug	History ID received: 00
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:57:46.750	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 43, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691308020, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-06 07:47:00.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 668 } '
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:57:46.749	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:57:46.458	debug	Available surplus: 524
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:57:46.450	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 668 } '
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:57:46.448	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:57:46.150	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 6000, "Max curr %": 100, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 6000, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 668 } '
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:57:46.149	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:57:31.749	debug	History ID received: 00
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:57:31.749	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 43, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691308020, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-06 07:47:00.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 653 } '
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:57:31.748	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:57:31.459	debug	wallbox set to charging maximum of 6000 mA
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:57:31.459	info	minimum charge time of 120sec not reached, continuing charging session
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:57:31.459	debug	power: 1184 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 1 * delta = 5250
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:57:31.459	debug	check with additional power of: 200 and underUsage: 500
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:57:31.459	debug	power: 684 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 1 * delta = 3000
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:57:31.459	debug	check with additional power of: 200
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:57:31.459	debug	no switching to 0 phases because of minimum charging time Sun Aug 06 2023 09:55:46 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:57:31.459	debug	power: 484 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 1 * delta = 2000
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:57:31.459	debug	power: 484 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 0 * delta = Infinity
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:57:31.459	debug	Available surplus: 484
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:57:31.449	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 653 } '
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:57:31.447	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:57:31.149	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 6000, "Max curr %": 100, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 6000, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 653 } '
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:57:31.147	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:57:16.749	debug	History ID received: 00
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:57:16.749	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 43, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691308020, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-06 07:47:00.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 638 } '
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:57:16.748	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:57:16.458	debug	Available surplus: 450
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:57:16.449	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 638 } '
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:57:16.448	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:57:16.149	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 6000, "Max curr %": 100, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 6000, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 638 } '
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:57:16.147	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:57:01.749	debug	History ID received: 00
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:57:01.749	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 43, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691308020, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-06 07:47:00.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 623 } '
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:57:01.747	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:57:01.459	debug	wallbox set to charging maximum of 6000 mA
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:57:01.459	info	minimum charge time of 120sec not reached, continuing charging session
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:57:01.459	debug	power: 1033 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 1 * delta = 4500
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:57:01.459	debug	check with additional power of: 200 and underUsage: 500
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:57:01.459	debug	power: 533 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 1 * delta = 2250
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:57:01.459	debug	check with additional power of: 200
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:57:01.458	debug	no switching to 0 phases because of minimum charging time Sun Aug 06 2023 09:55:46 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:57:01.458	debug	power: 333 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 1 * delta = 1500
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:57:01.458	debug	power: 333 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 0 * delta = Infinity
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:57:01.458	debug	Available surplus: 333
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:57:01.447	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 623 } '
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:57:01.447	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:57:01.148	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 6000, "Max curr %": 100, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 6000, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 623 } '
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:57:01.146	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:56:46.749	debug	History ID received: 00
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:56:46.749	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 43, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691308020, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-06 07:47:00.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 608 } '
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:56:46.747	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:56:46.458	debug	Available surplus: 287
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:56:46.448	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 608 } '
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:56:46.446	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:56:46.147	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 6000, "Max curr %": 100, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 6000, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 608 } '
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:56:46.145	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:56:31.746	debug	History ID received: 00
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:56:31.746	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 43, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691308020, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-06 07:47:00.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 593 } '
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:56:31.745	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:56:31.455	debug	wallbox set to charging maximum of 6000 mA
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:56:31.455	info	minimum charge time of 120sec not reached, continuing charging session
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:56:31.455	debug	power: 1036 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 1 * delta = 4500
                                    
                                    kecontact.0
                                    2023-08-06 09:56:31.455	debug	check with additional power of: 200 and underUsage: 500
                                    
                                    christi-ko created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.kecontact

                                    closed Estimate Power for KEBA KeContact P30 DE440 #217

                                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      Sneak-L8 @Christian Kohlöffel last edited by

                                      @christian-kohlöffel Ja, es handelt sich bei Dir um eine Deutschland-Edition.
                                      Das mit dem "Infinite" ist tatsächlich noch ein Unschärfe im Adapter. Den habe ich geradem al gefixt.
                                      Dadurch berechnet er immer eine maximale Ladestromstärke.

                                      Wegen Zeile 146/122: was war denn der tatsächliche Überschuss? War er wirlich bei > 7kW?

                                      Und bei der Einstellung "minimaler SoC des Batteriespeichers" meint, bis zu welchem SoC der Speicher seine (volle) Leistung abgibt. Müsste eher 5% oder 10% sein.

                                      die Fehlermeldungen bem Umschalten der Phasen könnten kommen, weil KeBa hier ein Zeitlimit vorgibt, wann umgeschaltet werden darf. Findet sich im Handbuch. Daher hat er dann evtl. geprüft und die Umschaltung nicht zugelassen.

                                      Und pauseWallbox wird nicht unterstützt, wenn der Passiv-Modus aktiviertist. Es ist ja ein Schalter für die Automatik. Wenn Du den Adapter im Passiv-Modus betreibst, dann kannst du die Wallbox auch nur über die Stte der Keba (also nicht im channel Automatics) steuern.

                                      Wegen falscher Kalkulation des Überschusses bitte mal die neuste Version von github installieren und prüfen, ob der Fehler jetzt weg ist.

                                      Christian Kohlöffel O 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Christian Kohlöffel
                                        Christian Kohlöffel @Sneak-L8 last edited by Christian Kohlöffel

                                        @sneak-l8 said in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

                                        Und pauseWallbox wird nicht unterstützt, wenn der Passiv-Modus aktiviertist. Es ist ja ein Schalter für die Automatik. Wenn Du den Adapter im Passiv-Modus betreibst, dann kannst du die Wallbox auch nur über die Stte der Keba (also nicht im channel Automatics) steuern.

                                        Soweit ich das beurteilen kann betreibe ich die Wallbox im Aktiv-Modus, siehe Bild:
                                        c997fbf4-a8cb-4f03-91d5-e7e7e92c3e1e-image.png

                                        @sneak-l8 said in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

                                        Wegen Zeile 146/122: was war denn der tatsächliche Überschuss? War er wirlich bei > 7kW?

                                        Kommt mir auch komisch vor. woher das kommt kann ich nicht nachvollziehen.

                                        @sneak-l8 said in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

                                        Wegen falscher Kalkulation des Überschusses bitte mal die neuste Version von github installieren und prüfen, ob der Fehler jetzt weg ist.

                                        Ich habe die Version aus github installiert, schon mal Danke für das Update. Funktioniert auf jeden Fall viel besser. Aber es gibt aus meiner Sicht noch 1-2 Punkte die nochmals genauer angeschaut werden sollten, siehe meine kurze Auswertung des logs mit Hinweis auf die Interessanten Zeilen

                                        Zeile 771: Laden wird gestartet 1 phasig
                                        Zeile 763: 2023-08-07 13:41:39.173 debug no switching to 3 phases because amperage 18500 < 19800 --> Wäre interessant zu wissen woher kommen die 19800?
                                        Zeile 548 -529 : Er schaltet von 1 phasig auf 3 phasig mit Sequenz (Disable; current =0; .... )
                                        Zeile 456 - 375 : Surplus ca. 1 Minute, er versucht abzuschalten, scheint aber im State 3 zu verbleiben, lädt also weiter?
                                        Zeile 397: Pause wird aufgehoben? warum ist mir unklar
                                        Zeile 305: ich hab von außen gesagt er soll pausieren.
                                        Zeile 299: Er schaltet von 3 Phasen auf 1 Phase
                                        Zeile 296: Er schaltet nochmal von 3 Phasen auf 1 Phase (hier liegt wahrscheinlich der Fehler)
                                        Zeile 294: Es gibt den bekannten Fehler wegen 2 mal nacheinader schalten im Zeitlimit
                                        Zeile 148: Der Timer scheint abgelaufen er schaltet nochmals die Phasen um und fängt wieder an zu laden
                                        Zeilen darüber: Ich versuche das Ding wieder auszuschalten mit Pause setzen etc.

                                        2 x schalten vielleicht von hier kommend?:
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.kecontact/blob/master/main.js#L1436
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.kecontact/blob/master/main.js#L1538

                                        Datei im Anhang, da zu langer Post ...

                                        2023-08-07_charging_log.txt

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • O
                                          OpaW @Sneak-L8 last edited by

                                          @sneak-l8 Hallo ich möchte hier an meinen verunglückten Beitrag vom 29.06.23 ansetzen.

                                          Ich betreibe ein P30 PV Edition. Ist eine P30x mit Phasenschalter und Smartester inklusive (Ein Marketingprojekt von Keba). Ich möchte die Wallbox mit dem iobroker in meine Hausautomation einbinden.

                                          Die P30x hat in dieser Version einen Softwarestand der das PV optimierte Laden von Hause aus steuert. Den Adapter betreibe ich im passiven Modus um die Werte in der Visualisierung "ViS" darzustellen. Eine Möglichkeit den interne Steuerungsablauf in der Wallbox abzustellen habe ich nicht gefunden. Das Ausschalten der Funktionalität Pv optimiertes Laden in der WebUi führte dazu, das im Adapter der im State surplus auf max. Ladeleistung springt (11KW). Damit gibt es nicht wirklich eine Möglichkeit der Abschaltung der internen Steuerung der P30x. Ein Umstieg auf die Automatik des Adapters sehe ich daher nicht ohne Konflikte.

                                          Im normalen Betrieb der P30x wird die tatsächliche Ladeleistung offenbar exakt durch den Wert des State surplus gesteuert.

                                          Meine Frage:
                                          Ist das so, wie kommt dieser Wert zustande. Oder ist das eine Frage an Keba? In der UDP Beschreibung von Keba taucht er nicht auf!

                                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            Sneak-L8 @OpaW last edited by

                                            @opaw ich gehe davon aus, dass das eine Steuerung ist, die direkt in der Firmware der Keba sitzt. Den Überschuss muss sie irgendwie selbst berechnen. Das kann Die vermutlich nur Keba sagen.

                                            Und kein Ding wegen deines Doppelposts. Kann ja mal vorkommen. Es gibt leider User, bei denen solche Posts kein Versehen sind...

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            964
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            68
                                            1252
                                            335458
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo