Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • S
      Sneak-L8 @hardl last edited by

      @hardl Also der Adapter ändern calcPhases nicht, nur statistics.chargingPhases.
      Hm, also wenn feed den Verbrauch ohne Walbox enthält, dann wird der Adapter durcheinander kommen. Bisher geht der Adapter davon aus, dass seine eigene Leistung auch immer enthalten ist.
      Ich könnte aber eine neue Option einbauen, ob dem so ist oder nicht. Dann würde das die Ungenauigkeit der D-Edtion ersetzen.
      Zuerst kann Du aber mal anstelle feed den aktuellen Gesamt-Verbrauch inkl. Wallbox einstellen. Dann sollte die Box auch korrekt mit dem Überschuss arbeiten.

      H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • H
        hardl @Sneak-L8 last edited by

        @sneak-l8 Dann weiß ich nicht, wieso wieder 0 im state calcPhases steht.
        Es gibt auch gerade, ohne Ladevorgang 2 Ungereimtheiten: feed = -0,1 kW, surplus -3,506 kW, diese beiden Werte waren sonst, ohne Ladevorgang gleich und currentUser 63 A.
        Bildschirmfoto 2021-12-11 um 13.33.00.png

        Den Verbrauch mit Wallbox kann ich aktuell nicht einstellen, da müsste der Elektriker umklemmen. Die Installation des Verbrauchszählers existiert schon ein paar Jahre und wurde bei der Installation der Wallbox nicht berücksichtigt.

        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          Sneak-L8 @hardl last edited by

          @hardl Ok, dann baue ich mal eine neue Version mit der Option, dass die Wallbox in der Berechnung nicht enthalten ist. Weiß abern icht, wie schnell cih das hinbekomme.

          H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • H
            hardl @Sneak-L8 last edited by

            @sneak-l8 Das ist sehr nett von Dir!
            Macht nichts wenn es dauert, viel Überschuss gibts momentan eh nicht.

            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              Sneak-L8 @hardl last edited by

              @hardl Jetzt gibg's doch schneller. Bitte mal von github testen. Es gibt ne neue Option nach surplus und regard. Da den Haken einfach mal entfernen, weil bei Dir die Wallbox nicht mitgerechnet wird.
              Das ist für die D-Edition übrigens wohl die beste Lösung. Denn dann kommt es nie zu fehlerhaften Berechnungen.
              Ich bin gespannt, was Du sagen wirst.

              H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • H
                hardl @Sneak-L8 last edited by

                @sneak-l8 Hast Du Nachtschicht eingelegt, vielen Dank !!!!!!
                Ich habe die V1.3.3 laufen.
                Hier einmal die Screenshots vor dem Anstecken und in Aktion.
                Vorher:
                Bildschirmfoto 2021-12-12 um 10.11.41.png
                Bildschirmfoto 2021-12-12 um 10.06.42.png
                Bildschirmfoto 2021-12-12 um 10.07.04.png
                Angesteckt:
                Bildschirmfoto 2021-12-12 um 10.11.41.png
                Bildschirmfoto 2021-12-12 um 10.11.58.png
                Bildschirmfoto 2021-12-12 um 10.12.16.png

                Das Auto meldet Ladeunterbrechung, da der Strom nicht ausreicht und nach ein paar Minuten Ladefehler.
                Die surplus-Anzeige ist jetzt aber identisch mit feed vom Solarlog.

                Wie bekomme ich die roten "0" wieder weg? Die hatte ich gestern mal geändert.
                Leider ist es jetzt wieder total bewölkt.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • H
                  hardl @Sneak-L8 last edited by

                  @sneak-l8 Der Ladefehler ist jetzt wieder weg und steht wieder auf Ladeunterbrechung, aber die Reisedaten sind jetzt total verkehrt.
                  Bis vor dem Ladefehler stand dort Verbrauch nach Start oder Reset auf 22-24kWh/100km, jetzt sind alle Werte auf 99,9kWh/100km. Sicher ein Fehler in der Mercedes-Software nach Ladefehler.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • H
                    hardl @Sneak-L8 last edited by

                    @sneak-l8 Hier noch das Protokoll:

                    contact.0
                    2021-12-12 10:26:48.820	info	stop charging
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 10:26:18.817	info	minimum regard time of 300sec not reached, continuing charging session
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 10:25:48.818	info	minimum regard time of 300sec not reached, continuing charging session
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 10:25:18.813	info	minimum regard time of 300sec not reached, continuing charging session
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 10:24:48.810	info	minimum regard time of 300sec not reached, continuing charging session
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 10:24:18.810	info	minimum regard time of 300sec not reached, continuing charging session
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 10:23:48.812	info	minimum regard time of 300sec not reached, continuing charging session
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 10:23:18.810	info	minimum regard time of 300sec not reached, continuing charging session
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 10:22:48.807	info	minimum regard time of 300sec not reached, continuing charging session
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 10:22:18.807	info	minimum regard time of 300sec not reached, continuing charging session
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 10:21:48.809	info	minimum regard time of 300sec not reached, continuing charging session
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 10:20:48.807	info	minimum charge time of 300sec not reached, continuing charging session
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 10:20:18.807	info	minimum charge time of 300sec not reached, continuing charging session
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 10:19:48.809	info	regulate wallbox from 8500 to 6000mA
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 10:19:48.808	info	minimum charge time of 300sec not reached, continuing charging session
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 10:17:48.802	info	regulate wallbox from 8000 to 8500mA
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 10:17:18.803	info	regulate wallbox from 7500 to 8000mA
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 10:16:18.800	info	vehicle (re)starts to charge
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 10:15:48.800	info	(re)start charging
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 10:08:20.212	info	vehicle plugged to wallbox
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 09:54:04.434	info	Keba firmware check: latest firmware installed
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 09:54:04.430	warn	Keba KeContact P30 Deutschland-Edition detected. Regulation may be inaccurate.
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 09:54:03.182	info	config wallboxNotIncluded: true
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 09:54:03.182	info	config stateEnergyMeter3:
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 09:54:03.180	info	config stateEnergyMeter2:
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 09:54:03.180	info	config stateEnergyMeter1:
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 09:54:03.180	info	config maxPower: 11000
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 09:54:03.179	info	config regardTime: 300
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 09:54:03.179	info	config minTime: 300
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 09:54:03.179	info	config underusage: 500
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 09:54:03.178	info	config delta: 500
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 09:54:03.177	info	config addPower: 0
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 09:54:03.177	info	config minAmperage: 6000
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 09:54:03.177	info	config statesIncludeWallbox: false
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 09:54:03.176	info	config stateSurplus: solarlog.0.status.feed
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 09:54:03.176	info	config stateRegard:
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 09:54:03.176	info	config useX1forAutomatic: false
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 09:54:03.175	info	config loadChargingSessions: true
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 09:54:03.175	info	config pollInterval: 30
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 09:54:03.175	info	config passiveMode: false
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 09:54:03.174	info	config host: 192.168.x.x
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 09:53:58.682	error	no energy meters defined - power limitation deactivated
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 09:53:58.679	info	starting charging station in active mode
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 09:53:58.609	info	starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kecontact, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.21
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 09:53:49.940	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 09:53:49.930	info	terminating
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 09:53:49.924	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 09:52:54.399	info	Keba firmware check: latest firmware installed
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 09:52:54.394	warn	Keba KeContact P30 Deutschland-Edition detected. Regulation may be inaccurate.
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 09:52:53.063	info	config wallboxNotIncluded: true
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 09:52:53.062	info	config stateEnergyMeter3:
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 09:52:53.062	info	config stateEnergyMeter2:
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 09:52:53.062	info	config stateEnergyMeter1:
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 09:52:53.061	info	config maxPower: 11000
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 09:52:53.061	info	config regardTime: 300
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 09:52:53.061	info	config minTime: 300
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 09:52:53.060	info	config underusage: 500
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 09:52:53.060	info	config delta: 500
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 09:52:53.059	info	config addPower: 0
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 09:52:53.057	info	config minAmperage: 6000
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 09:52:53.055	info	config statesIncludeWallbox: true
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 09:52:53.055	info	config stateSurplus: solarlog.0.status.feed
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 09:52:53.055	info	config stateRegard:
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 09:52:53.054	info	config useX1forAutomatic: false
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 09:52:53.052	info	config loadChargingSessions: true
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 09:52:53.052	info	config pollInterval: 30
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 09:52:53.051	info	config passiveMode: false
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 09:52:53.048	info	config host: 192.168.x.x
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 09:52:49.851	error	no energy meters defined - power limitation deactivated
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 09:52:49.848	info	starting charging station in active mode
                    
                    kecontact.0
                    2021-12-12 09:52:49.801	info	starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kecontact, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.21
                    
                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      Sneak-L8 @hardl last edited by

                      @hardl Sieht soweit eigentlich alles gut aus.
                      Solange das Auto nicht lädt, bleibt auch chargingPhases auf null. Das ist ja nur eine Info, mit was der Adapter gerade versucht zu laden. calcPhases hast Du korrekt auf 3 gesetzt.
                      Was das Auto da an Fehlern meldet, kenne ich von meinem ID.3. Der meldet meist auch Ladefehler, aber auch mal Ladebereitschaft. Ich glaube, das liegt nicht am Adapter sondern wie das Auto das eingesteckte Kabel interpretiert, von dem aber kein Strom kommt...
                      "maxPower" ist auch null, das wird aber nur benötigt, bei Lastbegrenzung (der unterste Abschnitt in der Konfig).
                      Soweit erkenne ich jetzt nichts Falsches.

                      H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • H
                        hardl @Sneak-L8 last edited by

                        @sneak-l8 Ich weiß zwar nicht woher im Protokoll die 8,5 A kommen, aber ich werde das weiter beobachten.
                        Jetzt müsste doch bei einem surplus von >1,4 kW der Ladevorgang starten?

                        Die Sonne spielt aber momentan nicht mit.

                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          Sneak-L8 @hardl last edited by

                          @hardl Surplus muss schon 3 x 230V * 6A = 4,14kW haben, damit der Ladevorgang startet. Du hast ja drei Phasen angegeben.
                          BTW: solange kein Fahrzeug angesteckt ist, wird auch surplus nicht aktualisiert. Sollte man auch am Zeitstemepl des States sehen.

                          H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • H
                            hardl @Sneak-L8 last edited by

                            @sneak-l8 So langsam verstehe ich auch, warum man (im Winter) zusätzlichen Netzbezug freigeben sollte.
                            Bei meiner PV mit 8,9 kWp ist ja um diese Zeit ein feed von > 4 kW eher selten.
                            Könnte man z.B. ein Skript erstellen, das von surplus 1,4-2,8 kW den state der Phasen auf 1, bei 2,8-4,2 kW auf 2 und bei >4,2 auf 3 Phasen stellt oder lässt das die Software vom Auto nicht zu?

                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              Sneak-L8 @hardl last edited by

                              @hardl Natürlich kannst Du die calcPhases per Skript umstellen. Allerdings stellst du damit nur ein mit wievielen Phasen der Adapter die Ladeleistung kalkuliert. Damit wird nicht geregelt mit wievielen Phasen geladen wird. Das entscheidet allein Auto und Wallbox untereinander und nehmen dabei das maximal mögliche.
                              Dann müsstest Du schon vor einem Ladevorgang mache Phasen abschalten, um z.B. ein einphasiges Laden zu ermöglichen. Die Box kann das nicht. Sie lädt imemr mit allen Phasen die angeschlossen sind.

                              Aber einen zusätzlichen Netzbezug kannst Du natürlich skriptgesteuert für die Wintermonate aktivieren und in den Sommermonaten wieder auf null zurückfahren.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • H
                                hardl last edited by

                                @sneak-l8 Kannst Du mir bitte noch sagen, was sich hinter currentTimer, currentUser, maxCurrent und maxPercent verbirgt oder gibt es irgendwo eine Erklärung?

                                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  Sneak-L8 @hardl last edited by

                                  @hardl mit currentTimer kann glaub ich eine Dauer der Stromstärke angegeben werden. Die Details findest du im UDP-Handbuch von Keba zum Download unter: https://www.keba.com/de/emobility/service-support/downloads/downloads.
                                  Werden vom Adapter aber nicht aktiv genutzt.

                                  H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • H
                                    hardl @Sneak-L8 last edited by

                                    @sneak-l8 Ich muss Dich leider nochmal belästigen, sorry.
                                    Heute ist endlich mal mehr Sonne und surplus bewegt sich zwischen 3 und 5 kW.
                                    Bei addPower 0 bricht der Vorgang immer wieder ab, wenn der Stromverbrauch im Haus steigt oder eine Wolke kommt.
                                    Ich habe das mal auf 1000 gesetzt. Müsste jetzt surplus+ 1000 oder nur surplus als Lademenge kommen und die 1000 erst bei Unterschreitung von 4,14 kW?
                                    Ich hänge mal die Screenshots an.
                                    Bildschirmfoto 2021-12-20 um 14.02.00.png Bildschirmfoto 2021-12-20 um 14.02.34.png Bildschirmfoto 2021-12-20 um 14.02.56.png Bildschirmfoto 2021-12-20 um 14.03.19.png

                                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • J
                                      JamesB last edited by

                                      Servus, gleich vorweg, ich habe noch nicht sehr viel Erfahrung mit ioBroker. Er ist über Docker Compose installiert und scheint gut zu laufen.

                                      Ich erhalte jedoch keine saubere Verbindung zu Keba. Hat das mit diesen Infos zu tun?

                                      kecontact.0
                                      	2021-12-21 08:39:42.117	info	config pollInterval: 300
                                      kecontact.0
                                      	2021-12-21 08:39:42.116	info	config passiveMode: true
                                      kecontact.0
                                      	2021-12-21 08:39:42.116	info	config host: 192.168.188.80
                                      kecontact.0
                                      	2021-12-21 08:39:41.480	info	starting charging station in passive mode
                                      kecontact.0
                                      	2021-12-21 08:39:41.444	info	starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kecontact, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                                      kecontact.0
                                      	2021-12-21 08:39:35.631	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      kecontact.0
                                      	2021-12-21 08:39:35.628	info	terminating
                                      kecontact.0
                                      	2021-12-21 08:39:35.623	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      

                                      Der Port 7090 ist in docker-compose eingetragen: "7090:7090/udp"

                                      Wenn ich mit einem ähnlichen FHEM Modul (auch über Docker) teste, funktioniert das einlesen der Daten problemlos.

                                      Lauf Log findet die Instaz auch schon viele Informationen:

                                      kecontact.0
                                      	2021-12-21 08:43:04.802	debug	UDP datagram from 172.20.0.1:53634: '{ "ID": "1", "Product": "KC-P30-EC240122-E00", "Serial": "21293217", "Firmware":"P30 v 3.10.16 (200708-201734)", "COM-module": 0, "Backend": 0, "timeQ": 3, "DIP-Sw1": "0x20", "DIP-Sw2": "0x00", "Sec": 4385857 } '
                                      

                                      Es werden aber keine Datenpunkte erzeugt. Hat jemand eine Idee wie ich hier weiter kommen könnte?

                                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        Sneak-L8 @hardl last edited by

                                        @hardl addPower wird wird nur herangezogen, wenn der Ladeüberschuss (state surplus) nicht ausreicht zum Laden. Dann wir einfach geschaut, ob mit addPower genug zum Laden da wäre. Dann wird aber auch nur so viel genommen, damit es zum Minimal-Laden (i.dr. mit 6A) reicht.
                                        In Surplus ist AddPower noch nicht eingerechnet sondern wird draufgeschlagen, wenn es sonst nicht zum Laden reicht.

                                        Wenn Du in den Einstelungen die "Mindestladezeit" (= einmalig ab Beginn) oder "Laden auch bei zu geringem Überschuss für diese Dauer fortsetzen" (= Time bei jeder neuen Ladeunterschreitung) setzt, dann wird der Ladevorgang auf bei einer Wolke mit Mind.stärke (i.d.R. 6 A) für diese Zeit fortgesetzt und nicht sofort abgebrochen.

                                        Was jetzt genau das Problem ist, habe ich aber leider noch nicht verstanden... 😉

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          Sneak-L8 @JamesB last edited by

                                          @jamesb Mir scheint, der Adapter bekommt die Antworten von der Wallbox, hält sich aber nicht für zuständig. Unter Host hast Du eine andere IP-Adresse eingetragen als von wo die Antworten der Wallbox kommen.
                                          Host ist die Adresse der Wallbox, nicht Deines ioBrokers. Oder es findet bei Docker eine Adressübersetzung statt, denn die Absender-IP des datagrams weicht stark von dem Subnetz von "Host" ab. Das ist ene "private IP"...

                                          J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • H
                                            hardl last edited by

                                            @sneak-l8 Ich verstehe manche Zusammenhänge leider nicht. Heute Morgen war ein surplus von ca 2 kW, addPower 500 Watt, ich hatte 1 Phase eingestellt, aber das Auto zeigte 6,x kW Ladeleistung.
                                            In der Handy-App kann ich den Ladestrom nicht sehen, da dort immer "Ladefehler" angezeigt wird.
                                            Alles andere scheint inzwischen geklärt, da endlich mal länger Überschuss vorhanden war und ich verschiedene Parameter testen konnte.

                                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            914
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            68
                                            1254
                                            338922
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo