Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

[Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
1.3k Posts 70 Posters 469.0k Views 54 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • S Sneak-L8

    @gto hast Du auch das Log für mich?

    G Offline
    G Offline
    gto
    wrote on last edited by
    #1173

    @sneak-l8 Sorry, hab ich vergessen anzuhängen
    LOG.txt

    S 2 Replies Last reply
    0
    • G gto

      @sneak-l8 Sorry, hab ich vergessen anzuhängen
      LOG.txt

      S Offline
      S Offline
      Sneak-L8
      wrote on last edited by
      #1174

      @gto Also mir ist noch nicht ganz klar, wie die Messungen der Stromstärke bei Dir zustande kommen.

      Um 17:40:53.705: mains: 16930/1780/3820, charging station: 1196/0/0 => available: 16266/30220/28180
      Die Wallbox 1 ist also aus und die 2. Wallbox lädt mit 16A auf der 1. Phase.

      Um 17:41:08.541: mains: 16400/1750/1850, charging station: 0/0/0 => available: 15600/30250/30150 wird dies nochmal bestätigt und die 1. Wallbox bekommt den Befehl, mit 15,5A zu laden

      Um 17:41:23.542 mains: 16650/1790/1850, charging station: 5846/0/0 => available: 21196/30210/30150 sieht man, dass die 1. Wallbox nun lädt, aber die Stromstärke am Zähler unverändert bei 16A liegt. Daher scheint jetzt mehr Storm für die 1. Wallbox zur Verfügung zustehen las gedacht.

      Um 17:41:29.978 mains: 31460/1790/1850, amperage of charging station: 5846/0/0 => available: 6386/30210/30150 liefert der Zähler plötzlich 31A

      Beim letzten Punkt vermute ich, dass die Stromstärke der Wallbox noch nicht aktualisiert wurde (und die Ladung nur langsam anstieg). Dazu baue ich noch was ein, damit die werte vorab ausgelesen werden. Beim 2. Punkt habe ich die Vermutung, dass Dein EnergyMeter die Stromstärke auch nur verzögert liefert. Kannst Du das mal prüfen? In welchem Intervall werden hier die Werte aktualisiert?

      1 Reply Last reply
      0
      • G gto

        @sneak-l8 Sorry, hab ich vergessen anzuhängen
        LOG.txt

        S Offline
        S Offline
        Sneak-L8
        wrote on last edited by
        #1175

        @gto Ich habe jetzt eine neue Version bereitgestellt, bei der zwei Dinge geändert wurden:

        • ich merke mir bei jeder Berechnung der maximalen Ladeleistung bzw. Stromstärke die Werte des Energy-Meters und vergleiche die neuen Werte bei einer Änderung beim Energy-Meter mit diesen gemerkten Werten. Das hat den Vorteil, dass die Max-Prüfung auch dann durchgeführt wird, wenn der Energy-Meter ganz viele Änderungen in kleinen Schritten durchgibt und dadurch der Schwellwert bei jeden einzelnen Schritt nicht überschritten würde.
        • Anstatt bei einer Überschreitung des Schwellwerts gleich die Prüfung durchzuführen, fordere ich erst den Report 3 an, der mit die aktuellen Werte zu Spannung, Stromstärke und Leistung der Wallbox gibt, um den Vergleich mit aktuellen Werten durchzuführen. Damit sollte das zeitlich Lack auf meiner Seite behoben sein.
        G 2 Replies Last reply
        0
        • S Sneak-L8

          @gto Ich habe jetzt eine neue Version bereitgestellt, bei der zwei Dinge geändert wurden:

          • ich merke mir bei jeder Berechnung der maximalen Ladeleistung bzw. Stromstärke die Werte des Energy-Meters und vergleiche die neuen Werte bei einer Änderung beim Energy-Meter mit diesen gemerkten Werten. Das hat den Vorteil, dass die Max-Prüfung auch dann durchgeführt wird, wenn der Energy-Meter ganz viele Änderungen in kleinen Schritten durchgibt und dadurch der Schwellwert bei jeden einzelnen Schritt nicht überschritten würde.
          • Anstatt bei einer Überschreitung des Schwellwerts gleich die Prüfung durchzuführen, fordere ich erst den Report 3 an, der mit die aktuellen Werte zu Spannung, Stromstärke und Leistung der Wallbox gibt, um den Vergleich mit aktuellen Werten durchzuführen. Damit sollte das zeitlich Lack auf meiner Seite behoben sein.
          G Offline
          G Offline
          gto
          wrote on last edited by
          #1176

          @sneak-l8 Hallo Sneak, hatte zwar im Froniusadapter die Aktualisierung auf 1 Sekunde eingestellt, wenn man genau schaut hate ich aber erkennen müssen, dass wohl eine Limitierung eingebaut ist. Die Aktualisierung erfolgt immer nach 10 Sekunden.
          Die neue Version teste ich sobald das 2. Auto zu Hause ist.

          1 Reply Last reply
          0
          • S Sneak-L8

            @gto Ich habe jetzt eine neue Version bereitgestellt, bei der zwei Dinge geändert wurden:

            • ich merke mir bei jeder Berechnung der maximalen Ladeleistung bzw. Stromstärke die Werte des Energy-Meters und vergleiche die neuen Werte bei einer Änderung beim Energy-Meter mit diesen gemerkten Werten. Das hat den Vorteil, dass die Max-Prüfung auch dann durchgeführt wird, wenn der Energy-Meter ganz viele Änderungen in kleinen Schritten durchgibt und dadurch der Schwellwert bei jeden einzelnen Schritt nicht überschritten würde.
            • Anstatt bei einer Überschreitung des Schwellwerts gleich die Prüfung durchzuführen, fordere ich erst den Report 3 an, der mit die aktuellen Werte zu Spannung, Stromstärke und Leistung der Wallbox gibt, um den Vergleich mit aktuellen Werten durchzuführen. Damit sollte das zeitlich Lack auf meiner Seite behoben sein.
            G Offline
            G Offline
            gto
            wrote on last edited by gto
            #1177

            @sneak-l8Hallo Sneak, rechnest du bei maxAmperage jetzt anders? Die Werte sind nicht mehr plausibel.
            c6752827-a1b1-4a86-8ed7-2a475310c3cf-image.png Foto um 18:43

            Kann erst morgen testen, der Hybrid lädt gerade mit zu wenig Strom.
            LOG.txt

            1 Reply Last reply
            0
            • S Offline
              S Offline
              Sneak-L8
              wrote on last edited by
              #1178

              @gto Als im Log sieht es gut aus. Bis auf die Ausnahme, dass ich gerundet und nicht abgerundet hab. Das habe ich gerade korrigiert.
              Aber sonst passt die Berechnung im Log.
              Bei Deiner Anzeige kann ich mir nur vorstellen, dass die Werte zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfasst wurden und es dazwischen eine größere Änderung gab.
              Max Amperage wird ja unabhängig von der max. zulässigen Ladestromstärke ermittelt und in den State eingetragen.
              Schreib doch mal den Zeitstempel "lastUpdated" oder lastChanged" hinter die Anzeige. Dann sieht man, ob sie synchron sind. Gerade wenn der Fronius nur alle 10 Sekunden die werte liefert, dann hast du immer 10 Sekunden "Blindflug" hinsichtlich der Überschreitung der Ampere-Begrenzung ...

              G 1 Reply Last reply
              0
              • S Sneak-L8

                @gto Als im Log sieht es gut aus. Bis auf die Ausnahme, dass ich gerundet und nicht abgerundet hab. Das habe ich gerade korrigiert.
                Aber sonst passt die Berechnung im Log.
                Bei Deiner Anzeige kann ich mir nur vorstellen, dass die Werte zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfasst wurden und es dazwischen eine größere Änderung gab.
                Max Amperage wird ja unabhängig von der max. zulässigen Ladestromstärke ermittelt und in den State eingetragen.
                Schreib doch mal den Zeitstempel "lastUpdated" oder lastChanged" hinter die Anzeige. Dann sieht man, ob sie synchron sind. Gerade wenn der Fronius nur alle 10 Sekunden die werte liefert, dann hast du immer 10 Sekunden "Blindflug" hinsichtlich der Überschreitung der Ampere-Begrenzung ...

                G Offline
                G Offline
                gto
                wrote on last edited by gto
                #1179

                @sneak-l8 Guten Morgen Sneak, habe gerade wieder einen Test laufen lassen.
                Wenn die Ladelimitierung greift, wird die Ladung der geregelten Box unterbrochen und nach einigen Sekunden mit neuen Einstellungswerten neu gestartet.
                Dies geschieht nicht, wenn das komplette System "Haus" stabil Strom bezieht. Sind aber dann Geräte ein und wieder mal ausgeschaltet kommt es zu Schwankungen der Last und die Box schaltet ständig ein/aus.
                Sollte nicht nur die eingestellte Ladeleistung ohne Ladeunterbrechung reduziert werden?
                ab 7:35:46 im LOG

                LOG.txt

                Der Ladevorgang startet einphasig und schaltet später auf dreiphasig. Kommt das von der Box oder vom Adapter?

                Habe mir jetzt auch noch den Modbus-Adapter eingerichtet, jetzt kommen die Phasenwerte tatsächlich im Sekundentakt. Im LOG aber noch mit dem langsameren Froniusadapter.

                S 1 Reply Last reply
                0
                • G gto

                  @sneak-l8 Guten Morgen Sneak, habe gerade wieder einen Test laufen lassen.
                  Wenn die Ladelimitierung greift, wird die Ladung der geregelten Box unterbrochen und nach einigen Sekunden mit neuen Einstellungswerten neu gestartet.
                  Dies geschieht nicht, wenn das komplette System "Haus" stabil Strom bezieht. Sind aber dann Geräte ein und wieder mal ausgeschaltet kommt es zu Schwankungen der Last und die Box schaltet ständig ein/aus.
                  Sollte nicht nur die eingestellte Ladeleistung ohne Ladeunterbrechung reduziert werden?
                  ab 7:35:46 im LOG

                  LOG.txt

                  Der Ladevorgang startet einphasig und schaltet später auf dreiphasig. Kommt das von der Box oder vom Adapter?

                  Habe mir jetzt auch noch den Modbus-Adapter eingerichtet, jetzt kommen die Phasenwerte tatsächlich im Sekundentakt. Im LOG aber noch mit dem langsameren Froniusadapter.

                  S Offline
                  S Offline
                  Sneak-L8
                  wrote on last edited by
                  #1180

                  @gto Danke fürs Log. Konnte noch einen Bug finden. Beim "Zwischenregeln" habe ich eine falsche Variable genutzt und die war immer 0. Daher wurde immer abgeschaltet. Sollte mit der neuen Version auf git korrigiert sein.

                  G 2 Replies Last reply
                  0
                  • S Sneak-L8

                    @gto Danke fürs Log. Konnte noch einen Bug finden. Beim "Zwischenregeln" habe ich eine falsche Variable genutzt und die war immer 0. Daher wurde immer abgeschaltet. Sollte mit der neuen Version auf git korrigiert sein.

                    G Offline
                    G Offline
                    gto
                    wrote on last edited by
                    #1181

                    @sneak-l8 Danke, morgen wird getestet

                    1 Reply Last reply
                    1
                    • S Sneak-L8

                      @gto Danke fürs Log. Konnte noch einen Bug finden. Beim "Zwischenregeln" habe ich eine falsche Variable genutzt und die war immer 0. Daher wurde immer abgeschaltet. Sollte mit der neuen Version auf git korrigiert sein.

                      G Offline
                      G Offline
                      gto
                      wrote on last edited by
                      #1182

                      @sneak-l8 Bei den heutigen Tests konnte ich keine Fehler erkennen. Es scheint alles top zu funktionieren.
                      Nochmals herzlichen Dank für Deine Bemühungen.

                      S 1 Reply Last reply
                      0
                      • G gto

                        @sneak-l8 Bei den heutigen Tests konnte ich keine Fehler erkennen. Es scheint alles top zu funktionieren.
                        Nochmals herzlichen Dank für Deine Bemühungen.

                        S Offline
                        S Offline
                        Sneak-L8
                        wrote on last edited by
                        #1183

                        @gto gerne. Danke auch Dir für das ausführliche Testen! Dann lege ich mal ein neues Release an ...

                        G 1 Reply Last reply
                        0
                        • S Sneak-L8

                          @gto gerne. Danke auch Dir für das ausführliche Testen! Dann lege ich mal ein neues Release an ...

                          G Offline
                          G Offline
                          gto
                          wrote on last edited by gto
                          #1184

                          @sneak-l8 Hallo Sneak, ich habe doch noch etwas gefunden.
                          Folgendes Szenario:
                          An der geregelten Wallbox wird dreiphasig mit 16A bzw 10700W geladen
                          aktuelle PV-Leistung 1926W
                          Leistung aus Akku ins Hausnetz 7164W
                          Bezug aus dem Stromnetz am Foto (16:19)
                          69a13744-d59f-486f-b5d9-681319cf0467-image.png
                          Die Berechnung des Adapters liefert maxAmperage 43000mA, es dürften aber nur 27500mA sein.
                          Die Phasenwerte kommen aus dem Modbus-Adapter im Sekundentakt.
                          LOG.txt
                          Kann es sein, dass du die aktuelle Ladeleistung der geregelten Wallbox abziehst? Die maxAmperage darf sich aber nur auf die Phasenwerte beziehen, also die Leistung die noch aus dem Stromnetz entnommen werden darf (maxAmperage = max. Phasenlast - stärkste Phase).

                          Noch ein 2. Beispielfoto (scheint aber im LOG nicht auf) ohne Leistung aus Akku und PV
                          76c8b99b-4ea0-4130-9be8-700c92ccd35c-image.png

                          S 1 Reply Last reply
                          0
                          • G gto

                            @sneak-l8 Hallo Sneak, ich habe doch noch etwas gefunden.
                            Folgendes Szenario:
                            An der geregelten Wallbox wird dreiphasig mit 16A bzw 10700W geladen
                            aktuelle PV-Leistung 1926W
                            Leistung aus Akku ins Hausnetz 7164W
                            Bezug aus dem Stromnetz am Foto (16:19)
                            69a13744-d59f-486f-b5d9-681319cf0467-image.png
                            Die Berechnung des Adapters liefert maxAmperage 43000mA, es dürften aber nur 27500mA sein.
                            Die Phasenwerte kommen aus dem Modbus-Adapter im Sekundentakt.
                            LOG.txt
                            Kann es sein, dass du die aktuelle Ladeleistung der geregelten Wallbox abziehst? Die maxAmperage darf sich aber nur auf die Phasenwerte beziehen, also die Leistung die noch aus dem Stromnetz entnommen werden darf (maxAmperage = max. Phasenlast - stärkste Phase).

                            Noch ein 2. Beispielfoto (scheint aber im LOG nicht auf) ohne Leistung aus Akku und PV
                            76c8b99b-4ea0-4130-9be8-700c92ccd35c-image.png

                            S Offline
                            S Offline
                            Sneak-L8
                            wrote on last edited by
                            #1185

                            @gto Um 16:18:55 sehe ich: amperage of mains: 3870/4160/4540, amperage of charging station: 15750/15720/15683 => available: 43880/43560/43143

                            Am Hausübergabepunkt wird nur sehr wenig Strom gezapft, der Rest kommt aus der Batterie. In diesem Fall kannst du also an der Wallbox auch auf mehr als 32A gehen, weil die Batterie ja unterstützt und der Hausanschluss trotz hoher Ladung nicht überlastet wird.

                            32A - 3,8A + 15,7A => 43,9A

                            Warum sollte ich hier die Batterie nicht mit einrechnen? Die Werte sind mir ja auch gar nicht bekannt. Die Batterie ermöglicht dir somit, 32A plus Abgabestromstärke der Batterie zu laden.

                            G 1 Reply Last reply
                            0
                            • S Sneak-L8

                              @gto Um 16:18:55 sehe ich: amperage of mains: 3870/4160/4540, amperage of charging station: 15750/15720/15683 => available: 43880/43560/43143

                              Am Hausübergabepunkt wird nur sehr wenig Strom gezapft, der Rest kommt aus der Batterie. In diesem Fall kannst du also an der Wallbox auch auf mehr als 32A gehen, weil die Batterie ja unterstützt und der Hausanschluss trotz hoher Ladung nicht überlastet wird.

                              32A - 3,8A + 15,7A => 43,9A

                              Warum sollte ich hier die Batterie nicht mit einrechnen? Die Werte sind mir ja auch gar nicht bekannt. Die Batterie ermöglicht dir somit, 32A plus Abgabestromstärke der Batterie zu laden.

                              G Offline
                              G Offline
                              gto
                              wrote on last edited by
                              #1186

                              @sneak-l8 Denkfehler von mir, in maxAmperage hast du die mögliche Ladung der geregelten Box, egal mit wieviel sie gerade lädt. Darum stimmt die Berechnung auch wenn die ungeregelte Box lädt. Sorry

                              1 Reply Last reply
                              1
                              • H Offline
                                H Offline
                                hs911
                                wrote on last edited by
                                #1187

                                Hi zusammen,

                                ich habe heute von 2.3.0 auf 3.0.0 updaten wollen, allerdings terminiert sich der Adapter in der Folge immer selbst:

                                9ca7d1af-8106-4067-b5ce-691832f33009-image.png

                                auf dem Host ist alles aktuell.. js-controller 7.06 und Node 20.18.2 sowie Admin auf 7.6.2... Ein Downgrade auf 2.3.0 hat das Problem sofort gelöst.

                                Ich gebe zu, dass ich mit SUSE ein bisschen ein exotisches OS habe, bisher gab es aber an keiner Stelle Probleme damit. Vielleicht wirklich irgendeine Unschärfe im Code?

                                Danke und Grüße

                                S mcm1957M 2 Replies Last reply
                                0
                                • H hs911

                                  Hi zusammen,

                                  ich habe heute von 2.3.0 auf 3.0.0 updaten wollen, allerdings terminiert sich der Adapter in der Folge immer selbst:

                                  9ca7d1af-8106-4067-b5ce-691832f33009-image.png

                                  auf dem Host ist alles aktuell.. js-controller 7.06 und Node 20.18.2 sowie Admin auf 7.6.2... Ein Downgrade auf 2.3.0 hat das Problem sofort gelöst.

                                  Ich gebe zu, dass ich mit SUSE ein bisschen ein exotisches OS habe, bisher gab es aber an keiner Stelle Probleme damit. Vielleicht wirklich irgendeine Unschärfe im Code?

                                  Danke und Grüße

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  Sneak-L8
                                  wrote on last edited by Sneak-L8
                                  #1188

                                  @hs911 ach, Du bist das. :) Habe von sentry schon eine Meldung erhalten.
                                  Der init-Fehler kommt vom Übersetzungstool I18n. Ich muss mal schauen, warum das bei Dir nicht initialisiert ist.
                                  Wenn Du die Einstellungen des Adapters öffnest, werden da die korrekten Texte (Beschriftungen) angezeigt? Deutsch oder englisch? Oder nur Platzhalter wie z.B. stateRegard?

                                  H 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • H hs911

                                    Hi zusammen,

                                    ich habe heute von 2.3.0 auf 3.0.0 updaten wollen, allerdings terminiert sich der Adapter in der Folge immer selbst:

                                    9ca7d1af-8106-4067-b5ce-691832f33009-image.png

                                    auf dem Host ist alles aktuell.. js-controller 7.06 und Node 20.18.2 sowie Admin auf 7.6.2... Ein Downgrade auf 2.3.0 hat das Problem sofort gelöst.

                                    Ich gebe zu, dass ich mit SUSE ein bisschen ein exotisches OS habe, bisher gab es aber an keiner Stelle Probleme damit. Vielleicht wirklich irgendeine Unschärfe im Code?

                                    Danke und Grüße

                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    wrote on last edited by
                                    #1189

                                    @hs911
                                    Bitte logs immer als Text posten und nicht als Bildchen.

                                    Kannst du mal schaun was du vom adapter-core installiert hast?
                                    pi@pi4:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
                                    pi@pi4:/opt/iobroker $ npm ls @iobroker/adapter-core

                                    Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                    Support Repositoryverwaltung.

                                    Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                                    LESEN - gute Forenbeitrage

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • S Sneak-L8

                                      @hs911 ach, Du bist das. :) Habe von sentry schon eine Meldung erhalten.
                                      Der init-Fehler kommt vom Übersetzungstool I18n. Ich muss mal schauen, warum das bei Dir nicht initialisiert ist.
                                      Wenn Du die Einstellungen des Adapters öffnest, werden da die korrekten Texte (Beschriftungen) angezeigt? Deutsch oder englisch? Oder nur Platzhalter wie z.B. stateRegard?

                                      H Offline
                                      H Offline
                                      hs911
                                      wrote on last edited by
                                      #1190

                                      @sneak-l8 ich habe nach dem Downgrade jetzt den Adapter noch mal aktualisiert, um nach den Antworten auf die von dir gestellten Fragen zu schauen. Nun startet er ohne Fehler. Warum wieso weshalb kann ich nicht sagen, aber zum Zeitpunkt des ersten Updates war js-controller noch auf 6.0.11..

                                      Ich beobachte weiter

                                      mcm1957M 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • H hs911

                                        @sneak-l8 ich habe nach dem Downgrade jetzt den Adapter noch mal aktualisiert, um nach den Antworten auf die von dir gestellten Fragen zu schauen. Nun startet er ohne Fehler. Warum wieso weshalb kann ich nicht sagen, aber zum Zeitpunkt des ersten Updates war js-controller noch auf 6.0.11..

                                        Ich beobachte weiter

                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        wrote on last edited by
                                        #1191

                                        @hs911
                                        Die Info bezüglich adapter-core wär trotzdem von interesse...

                                        Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                        Support Repositoryverwaltung.

                                        Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                                        LESEN - gute Forenbeitrage

                                        H 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • mcm1957M mcm1957

                                          @hs911
                                          Die Info bezüglich adapter-core wär trotzdem von interesse...

                                          H Offline
                                          H Offline
                                          hs911
                                          wrote on last edited by
                                          #1192

                                          @mcm1957 kein Problem, gerne:

                                          OpenSUSE:/opt/iobroker # npm ls @iobroker/adapter-core
                                          iobroker@3.1.0 /srv/iobroker
                                          ├─┬ iobroker.admin@7.6.2
                                          │ ├── @iobroker/adapter-core@3.2.3 overridden
                                          │ └─┬ @iobroker/socket-classes@2.2.0
                                          │   └── @iobroker/adapter-core@3.2.3 deduped
                                          ├─┬ iobroker.javascript@8.9.1
                                          │ └── @iobroker/adapter-core@3.2.3 deduped
                                          ├─┬ iobroker.kecontact@3.0.0
                                          │ └── @iobroker/adapter-core@3.2.3 deduped
                                          
                                          

                                          hab es zusammen gekürzt und die anderen Adapter weggelassen. Passt das?

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          634

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe