NEWS
Skript LOWBAT
- 
					
					
					
					
 Ich habe das Gerät jetzt manuell unter Objekte bei der Funktion "Batteriebetrieb" rausgenommen. Dort stand es drin. 
 Jetzt läuft das Script durch. Am Schluss erscheinen Warnmeldungen für die CUXD-Geräte, obwohl diese nicht im Gewerk "Batteriebetrieb" sind.
 Ist diese Warnmeldung korrekt?
- 
					
					
					
					
 @deifel sagte: obwohl diese nicht im Gewerk "Batteriebetrieb" sind. Das Gewerk wird in Deinem $Selector gar nicht ausgewertet. Gibt es unter CUxD Datenpunkte mit "LOWBAT" ? 
- 
					
					
					
					
 Nein, unter meinen 5 CUXD-Geräten gibt es keinen LowBat Datenpunkt. 
 Warnmeldungen erscheinen aber genau für die 5 Geräte im Log.
- 
					
					
					
					
 
- 
					
					
					
					
 10:30:00.016 warn javascript.0 (28564) at script.js.common.Lowbat:20:10 10:30:00.016 warn javascript.0 (28564) at countLowbat (script.js.common.Lowbat:18:24) 10:30:00.016 warn javascript.0 (28564) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lowbat:46:4) 10:30:00.017 warn javascript.0 (28564) at script.js.common.Lowbat:21:19 10:30:00.017 warn javascript.0 (28564) at countLowbat (script.js.common.Lowbat:18:24) 10:30:00.017 warn javascript.0 (28564) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lowbat:46:4) 10:30:00.018 info javascript.0 (28564) script.js.common.Lowbat: Geräte Nr. 101: undefined: null 10:30:00.018 warn javascript.0 (28564) at script.js.common.Lowbat:20:10 10:30:00.018 warn javascript.0 (28564) at countLowbat (script.js.common.Lowbat:18:24) 10:30:00.018 warn javascript.0 (28564) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lowbat:46:4) 10:30:00.019 warn javascript.0 (28564) at script.js.common.Lowbat:21:19 10:30:00.019 warn javascript.0 (28564) at countLowbat (script.js.common.Lowbat:18:24) 10:30:00.019 warn javascript.0 (28564) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lowbat:46:4) 10:30:00.020 info javascript.0 (28564) script.js.common.Lowbat: Geräte Nr. 102: undefined: null 10:30:00.021 warn javascript.0 (28564) at script.js.common.Lowbat:20:10 10:30:00.021 warn javascript.0 (28564) at countLowbat (script.js.common.Lowbat:18:24) 10:30:00.021 warn javascript.0 (28564) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lowbat:46:4) 10:30:00.022 warn javascript.0 (28564) at script.js.common.Lowbat:21:19 10:30:00.022 warn javascript.0 (28564) at countLowbat (script.js.common.Lowbat:18:24) 10:30:00.022 warn javascript.0 (28564) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lowbat:46:4) 10:30:00.023 info javascript.0 (28564) script.js.common.Lowbat: Geräte Nr. 103: undefined: null 10:30:00.023 warn javascript.0 (28564) at script.js.common.Lowbat:20:10 10:30:00.023 warn javascript.0 (28564) at countLowbat (script.js.common.Lowbat:18:24) 10:30:00.023 warn javascript.0 (28564) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lowbat:46:4) 10:30:00.024 warn javascript.0 (28564) at script.js.common.Lowbat:21:19 10:30:00.024 warn javascript.0 (28564) at countLowbat (script.js.common.Lowbat:18:24) 10:30:00.024 warn javascript.0 (28564) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lowbat:46:4) 10:30:00.024 info javascript.0 (28564) script.js.common.Lowbat: Geräte Nr. 104: undefined: null 10:30:00.025 warn javascript.0 (28564) at script.js.common.Lowbat:20:10 10:30:00.025 warn javascript.0 (28564) at countLowbat (script.js.common.Lowbat:18:24) 10:30:00.025 warn javascript.0 (28564) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lowbat:46:4) 10:30:00.026 warn javascript.0 (28564) at script.js.common.Lowbat:21:19 10:30:00.026 warn javascript.0 (28564) at countLowbat (script.js.common.Lowbat:18:24) 10:30:00.026 warn javascript.0 (28564) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lowbat:46:4) 10:30:00.026 info javascript.0 (28564) script.js.common.Lowbat: Geräte Nr. 105: undefined: null 10:30:00.026 info javascript.0 (28564) script.js.common.Lowbat: Text: 10:30:00.026 info javascript.0 (28564) script.js.common.Lowbat: Anzahl Geräte: 106 # davon LOWBAT erkannt: 0
- 
					
					
					
					
 @deifel Welche IDs gibt das Test-Skript mit den Nummern 101 bis 105 aus ? 
- 
					
					
					
					
 @paul53 said in Skript LOWBAT: $('channel[state.id=*0.LOWBAT]').each(function(id, i) { if(i > 82) log(i + ': ' + id); }); 10:35:50.771 info javascript.0 (28564) script.js.common.TEST: 100: hm-rpc.0.QEQ0087728.0.LOWBAT 10:35:50.771 info javascript.0 (28564) script.js.common.TEST: 101: hm-rpc.1.CUX2801001.0.LOWBAT 10:35:50.771 info javascript.0 (28564) script.js.common.TEST: 102: hm-rpc.1.CUX4000001.0.LOWBAT 10:35:50.771 info javascript.0 (28564) script.js.common.TEST: 103: hm-rpc.1.CUX9000002.0.LOWBAT 10:35:50.771 info javascript.0 (28564) script.js.common.TEST: 104: hm-rpc.1.CUX9000003.0.LOWBAT 10:35:50.771 info javascript.0 (28564) script.js.common.TEST: 105: hm-rpc.1.CUX9000004.0.LOWBAT
- 
					
					
					
					
 Hab die Datenpunkte gefunden. Indicator.lowbat heißen die. 
 Soll / muss ich die entfernen?
- 
					
					
					
					
 @deifel Erweitere mal den $Selector: $('channel[state.id=hm-rpc.0*0.LOWBAT]').each(function(id, i) { if(i > 82) log(i + ': ' + id); });
- 
					
					
					
					
 Damit bekomme ich die CUXD-Geräte nicht mehr angezeigt, nur die "korrekten" Geräte. 
- 
					
					
					
					
 @deifel Dann übernehme die Erweiterung in das Lowbat-Skript. 
- 
					
					
					
					
 Ich danke Dir! Wenn ich das so übernehme, dann fehlen mir leider die Geräte aus der HM-IP-Instanz  
- 
					
					
					
					
 Kannst Du mir sagen, wie ich die Geräte aus meiner HM-IP-Instanz (rpc.2) noch dazu bekomme? 
 Diese werden nicht gefunden. Die Datenpunkte LOWBAT sind aber vorhanden.
 Vielen DANK!
- 
					
					
					
					
 @deifel sagte: CUXD-Geräte, obwohl diese nicht im Gewerk "Batteriebetrieb" sind. Dann erweitere den $Selector anstelle von "hm-rpc.0" um das Gewerk (Schreibweise groß/klein in der enum-ID beachten) $('channel[state.id=*0.LOWBAT](functions=Batteriebetrieb)').each(function(id, i) { log(i + ': ' + id); });Werden dann alle "richtigen" IDs geloggt ? 
- 
					
					
					
					
 @deifel sagte in Skript LOWBAT: Kannst Du mir sagen, wie ich die Geräte aus meiner HM-IP-Instanz (rpc.2) noch dazu bekomme? 
 Diese werden nicht gefunden. Die Datenpunkte LOWBAT sind aber vorhanden.Bei mir heißen die HM-IP LOW_BAT und nicht LOWBAT. 
- 
					
					
					
					
 Danke - das hab ich versucht. Eigenartigerweise wird damit nichts gefunden  
 Ich verzweifle noch.
 "Batteriebetrieb" ist korrekt geschrieben.
 Die Datenpunkte unter den IP-Geräten heißen allerdings "LOW_BAT".Mit dem Selektor : $('channel[state.id=*0.LOWBAT](functions=Batteriebetrieb)').each(function(id, i) { log(i + ': ' + id); });bekomme ich kein Ergebnis (0 Geräte). Mit dem Selektor: $('channel[state.id=hm-rpc.0*0.LOWBAT]').each(function(id, i) {bekomme ich nur die von der normalen HM-Instanz. und mit dem Selektor: $('channel[state.id=*0.LOWBAT]').each(function(id, i) {bekomme ich die normalen und die CuxD - aber auch keine HM-IP-Geräte 
- 
					
					
					
					
 $('channel[state.id=hm-rpc.*0.LOW*](functions=Batteriebetrieb)').each(function(id, i) { if(i > 1) log(i + ': ' + id); });Gibt mir alle aus, also inkl. HMIP und auch den CUX-D-Geräten. Wenn ich jetzt noch die CUXD weg bekomme, dann wärs perfekt. 
- 
					
					
					
					
 @deifel sagte: Wenn ich jetzt noch die CUXD weg bekomme $('channel[state.id=hm-rpc.*0.LOW*](functions=Batteriebetrieb)').each(function(id, i) { if(id.indexOf('CUX') == -1) log(i + ': ' + id); });
- 
					
					
					
					
 Leider nein, damit findet er nichts  
- 
					
					
					
					
 @deifel 
 Ich bin unterwegs und am Handy, deshalb bekomme ich das Script nicht kopiert, aber hier ein Screenshot vom Selektor, wie es bei mir funktioniert. 
 
		
	 
		
	 
			
		