Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Skript LOWBAT

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

Skript LOWBAT

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
201 Beiträge 44 Kommentatoren 51.8k Aufrufe 14 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • nukleuzN Offline
    nukleuzN Offline
    nukleuz
    schrieb am zuletzt editiert von
    #139

    @paul53:

    Was sind die gelb markierten Geräte ?

    Wenn sie tatsächlich keine Batterien (LOWBAT) haben, dürfte der Wert auch nie auf true gehen.

    Den Kanal 1 und die CUxD-Geräte sollte man ausklammern können:

    var cacheSelectorLOWBAT  = $('hm-rpc.1.*.0.LOWBAT');
    
    ```` `  
    

    Die gelb markierten sind Zwischenstecker und Unterputzaktoren - also definitiv keine Batterien vorhanden ;)

    Der Code scheint funktioniert zu haben, doch mein Log gibt jetzt alle Einträge dreifach aus :roll:

    9401_dreifach_log.png

    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von
      #140

      @nukleuz:

      mein Log gibt jetzt alle Einträge dreifach aus `
      Eigenartig :o Ändert es sich, wenn es so angegeben wird ?

      var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.1.*.0.LOWBAT]');
      

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • nukleuzN Offline
        nukleuzN Offline
        nukleuz
        schrieb am zuletzt editiert von
        #141

        Ja, wie geil - damit funktioniert es wunderbar.

        Danke für deinen Support! :D

        Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • nukleuzN Offline
          nukleuzN Offline
          nukleuz
          schrieb am zuletzt editiert von
          #142

          Ich muss mich korrigieren, weil ich das Script nicht gespeichert hatte!

          Hiermit werden die Logs nicht mehrfach geschrieben:

          var cacheSelectorLOWBAT  = $('hm-rpc.1.*.0.LOWBAT');
          
          

          Mit diesem Code:

          var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.1.*.0.LOWBAT]');
          
          

          werden zusätzlich die LOWBAT_ALARM Einträge ausgegeben (also doppelte Anzahl).

          Und falls noch jemand oder du paul53 eine Idee zu den Aktoren ohne Batterie (LOWBAT) habt, dann immer gerne her damit 8-)

          Danke noch einmal bis hierhin.

          Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #143

            @nukleuz:

            werden zusätzlich die LOWBAT_ALARM Einträge ausgegeben (also doppelte Anzahl). `
            Dann versuche mal

            var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.1.*.0.LOWBAT$]');
            

            @nukleuz:

            Und falls noch jemand oder du paul53 eine Idee zu den Aktoren ohne Batterie (LOWBAT) habt, dann immer gerne her damit `
            Da fällt mir nur ein, die betreffenden Datenpunkte im Reiter "Objekte" zu löschen.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • nukleuzN Offline
              nukleuzN Offline
              nukleuz
              schrieb am zuletzt editiert von
              #144

              Der Versuch hat auch super geklappt und das Löschen versuche ich gleich und gebe Rückinfo.

              Danke!

              Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • nukleuzN Offline
                nukleuzN Offline
                nukleuz
                schrieb am zuletzt editiert von
                #145

                Das Löschen der LOWBAT Datenpunkte kommt wieder, sobald ich die HM-Geräte über den Adapter HM-RPC.1 einmalig neu initialisiere.

                Das wird zukünftig auch immer mal wieder passieren, wenn neue Geräte von HomeMatic hinzukommen.

                Ich denke, dass ich den Versuch starten werde, über das Gewerk "Batterie" der in der CCU2 gesetzt und auch in iobroker übernommen wird, die Geräte zu holen.

                Dazu gibt es hier ja den ein oder anderen Codeschnipsel…

                Oder habt ihr noch andere/weitere Ideen was das sein könnte?

                Bin ich der einzige bei dem der LOWBAT Status in NICHT-batteriebetriebenen Komponenten auftaucht?

                Grüße

                EDIT: Unterputzdimmer (Aktoren) und mein Zwischenstecker mit Messung sind da übrigens nicht von betroffen.

                Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S Offline
                  S Offline
                  Saschag
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #146

                  Hallo zusammen,

                  ich bekomme das Skript leider nicht zum laufen. Es werden keine Geräte erkannt. :( :(

                  createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                  createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                  createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                  
                  var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
                  
                  function countLowbat(obj) {
                  	// Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                  	var moeglicheLOWBAT = 0;
                  	var anzahlLOWBAT    = 0;
                  	var textLOWBAT      = [];
                  
                  	if (obj) {
                  		log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);  // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                  	} else {
                  		log('Ausgelöst bei Timer'); 
                  	} 
                  
                  	cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                  		var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                  		var obj    = getObject(id);
                  		if (status === true) {                                          // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                  			textLOWBAT.push(obj.common.name);                           // Zu Array hinzufügen
                  		}                
                  		log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                  		++anzahlLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                  	}); 
                  
                  	// Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                  	log("Text: " + textLOWBAT);
                  	log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  anzahlLOWBAT);
                  
                  	// die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                  	setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',
                  ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                  	setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                  	setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte 
                  }
                  
                  cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                     countLowbat(obj);
                  });
                  schedule("*/60 * * * *", function () {                                  //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
                     log("===>Will be triggered every 60 minutes!"); 
                     countLowbat();
                  });
                  

                  Ich hoffe es hat einer eine Idee???!!!

                  Grüße

                  Sascha
                  1532_lowbat.png
                  1532_bildschirmfoto_2019-02-01_um_20.50.54.png
                  1532_4d2b9cce-5573-4805-9d1f-32fd4dce1ad2.jpeg

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Offline
                    S Offline
                    Saschag
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #147

                    Keine ne Idee?? Warum es nicht klappt :( :|

                    Jetzt habe dies im LOG aber die Datenpunkte sind immer noch beide 0
                    1532_ddbbdd68-fb47-4a82-94bb-f31744d334bc.jpeg

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #148

                      Das Skript enthält einen Fehler. Bitte korrigieren:

                      		log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                      		++moeglicheLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                      	}); 
                      
                      

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S Offline
                        S Offline
                        Saschag
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #149

                        @paul53

                        Super klappt!

                        Vielen Dank!!!

                        Edit: Danke nochmal! Habe nun auch verstanden wo der Fehler war und das dies schon ein paar mal im Fed Thema war ;) :(

                        Deshalb noch mal Danke! :D

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • X Offline
                          X Offline
                          Xanon
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #150

                          Hallo,
                          ich setzte dieses Skript ein, um mich über leere Batterien informieren zu lassen.

                          //Add device rules
                          addDeviceCounter("lowbat_ip",      $('channel[state.id=*.LOW_BAT]'),                     true);
                          addDeviceCounter("lowbat",         $('channel[state.id=*.LOWBAT]'),                      true);
                          addDeviceCounter("sticky_unreach", $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]'),              true);
                          addDeviceCounter("unreach",        $('channel[state.id=*.UNREACH]'),                     true);
                          addDeviceCounter("config_pending", $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]'),              true);
                          //addDeviceCounter("open_windows",   $('channel{TYPE=SHUTTER_CONTACT}[state.id=*.STATE]'), true);
                          //addDeviceCounter("on_lights",      $('channel{TYPE=DIMMER}[state.id=*.LEVEL]'),          function(state){return state>0;});
                          addDeviceCounter("open_shutters",  $('channel{TYPE=BLIND}[state.id=*.LEVEL]'),           function(state){return state>0;});
                          //addDeviceCounter("playing_music",  $('channel[state.id=*audio-*.playing]'),              true);
                          
                          /******************************************
                           * Code - do not change anything bellow this line *
                           ******************************************/
                          
                          function addDeviceCounter(name, selector, val_to_count) {
                          
                              //Total amount of devices found by selector
                              var state_total = 'deviceCounter.' + name + '.total';
                              createState(state_total, 0);
                              //List of devices that match condition
                              var state_list = 'deviceCounter.' + name + '.list';
                              createState(state_list, "");
                              //Number of devices that match condition
                              var state_counter = 'deviceCounter.' + name + '.counter';
                          
                              createState(state_counter, 0);
                              function countDevs(obj) {
                                  var d_count = 0;
                                  var d_list  = [];
                          
                                  selector.each(function (id, i) {
                                      var status = getState(id).val;
                                      var obj    = getObject(id);
                                      if ((typeof val_to_count === 'function' && val_to_count(status)) ||
                                          (typeof val_to_count === 'boolean'  && val_to_count == status)) {
                                          //Get parent object
                                          var parentChannelId = id.slice(id.lastIndexOf("."));
                                          var parentDevicelId = id.split(".").slice(0,-2).join(".");
                                          var deviceObject = getObject(parentDevicelId);
                                          //remember device name
                                          d_list.push(deviceObject.common.name);
                                      }                
                                      ++d_count;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                                  }); 
                          
                                  log(name + "(" + d_count + "): " + d_list);
                          
                                  setState(state_list,     d_list.join(' '));
                                  setState(state_counter,  d_list.length);
                                  setState(state_total,    d_count);
                              }
                          
                              //Re-evaluate when a device status changes
                              selector.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                                  countDevs(obj);
                              });
                          
                              //Re-evaluate each hour
                              schedule("*/1 * * * *", countDevs);
                          
                              //Evaluate for the first time
                              countDevs();
                          }
                          
                          

                          Ich habe LOWBAT und LOW_BAT (also IP Komponenten) im Einsatz.
                          Nun wollte ich gerne die beiden States zu einer LOWBAT State zusammenfügen.
                          Habe es mit

                          addDeviceCounter("lowbat",      $('channel[state.id=*.LOW_BAT]'),                     true);
                          addDeviceCounter("lowbat",         $('channel[state.id=*.LOWBAT]'),                      true);
                          

                          versucht, aber statt beide States zusammenzuzählen werden mir bei jedem Timer Event (steht zu Testzwecken auf 1 Min.) mal der eine angezeigt / angesagt und mal der andere.

                          Gibt es überhaupt eine Möglichkeit beide States in einem LOWBAT anzeigen zu lassen?
                          Kann mir einer sagen, was ich falsch mache oder anders machen muß?

                          Vielen Dank schon mal für die Hilfe.

                          Gruß
                          Xanon

                          FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • A Offline
                            A Offline
                            Alveran
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #151

                            Hallo,

                            wo findet man die letzte Version vom Script?

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • D Offline
                              D Offline
                              deifel
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #152

                              Hallo zusammen,

                              seit einiger Zeit habe ich ebenfalls Probleme mit dem Script.
                              Es zählt immer die Geräte bis Geräte Nr. 83, danach erscheinen folgende Fehlermeldungen im Log:

                              09:00:00.010	info	javascript.0 (848) script.js.common.Lowbat: Geräte Nr. 81: Bewegungsmelder vor Garage Haus:0.LOWBAT: false
                              09:00:00.011	info	javascript.0 (848) script.js.common.Lowbat: Geräte Nr. 82: Licht Buehne Garage:0.LOWBAT: false
                              09:00:00.011	info	javascript.0 (848) script.js.common.Lowbat: Geräte Nr. 83: LED Bild Pavillion:0.LOWBAT: false
                              09:00:00.011	warn	javascript.0 (848) at script.js.common.Lowbat:20:10
                              09:00:00.011	warn	javascript.0 (848) at countLowbat (script.js.common.Lowbat:18:24)
                              09:00:00.011	warn	javascript.0 (848) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lowbat:46:4)
                              09:00:00.013	warn	javascript.0 (848) at script.js.common.Lowbat:21:19
                              09:00:00.013	warn	javascript.0 (848) at countLowbat (script.js.common.Lowbat:18:24)
                              09:00:00.013	warn	javascript.0 (848) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lowbat:46:4)
                              09:00:00.014	error	javascript.0 (848) at script.js.common.Lowbat:27:51
                              09:00:00.014	error	javascript.0 (848) at countLowbat (script.js.common.Lowbat:18:24)
                              09:00:00.014	error	javascript.0 (848) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lowbat:46:4)
                              

                              Das Script sieht so aus:

                              createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der Geräte mit Batterie
                              createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                              createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ");     // Namen LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                              
                              var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*0.LOWBAT]');
                              
                              function countLowbat(obj) {
                                 // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                                 var moeglicheLOWBAT = 0;
                                 var textLOWBAT      = [];
                              
                                 if (obj) {
                                    log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);  // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                 } else {
                                    log('Ausgelöst bei Timer');
                                 }
                              
                                 cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *0.LOWBAT
                                    var status = false;
                                    if(getState(id)) {
                                       status = getState(id).val;                                  // Zustand *0.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                                    }   
                                    var obj    = getObject(id);
                                    if (status === true) {                                          // wenn Zustand = true, wird das Array erweitert
                                       textLOWBAT.push(obj.common.name);                           // Zu Array hinzufügen
                                    }               
                                    log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                                    ++moeglicheLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                                 });
                              
                                 // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                                 log("Text: " + textLOWBAT);
                                 log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  textLOWBAT.length);
                              
                                 // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                 setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',<br>')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                                 setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der LOWBAT-Meldungen
                                 setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die Anzahl der vorhandenen Batterie-Geräte
                              }
                              
                              cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                                 countLowbat(obj);
                              });
                              schedule("*/60 * * * *", function () {                                  //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
                                 log("===>Will be triggered every 60 minutes!");
                                 countLowbat();
                              });
                              

                              Hat jemand eine Idee, wo hier der Fehler liegt?

                              Vielen Dank im Voraus!
                              Frank

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                Developer Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von arteck
                                #153

                                @deifel sagte in Skript LOWBAT:

                                at Object.<anonymous>

                                da ist ein Object leer oder das Object hat den unterpunkt nicht bzw. dieser ist null
                                oder du läufts aus der Schleife... wie viele objecte erwartest du

                                zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                                D 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • arteckA arteck

                                  @deifel sagte in Skript LOWBAT:

                                  at Object.<anonymous>

                                  da ist ein Object leer oder das Object hat den unterpunkt nicht bzw. dieser ist null
                                  oder du läufts aus der Schleife... wie viele objecte erwartest du

                                  D Offline
                                  D Offline
                                  deifel
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #154

                                  @arteck said in Skript LOWBAT:

                                  @deifel sagte in Skript LOWBAT:

                                  at Object.<anonymous>

                                  da ist ein Object leer oder das Object hat den unterpunkt nicht bzw. dieser ist null

                                  Danke für Deine Hilfe.
                                  Kannst Du mir evtl. sagen, wie ich dieses Objekt herausfinde bzw. das Problem beheben kann?

                                  arteckA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • D deifel

                                    @arteck said in Skript LOWBAT:

                                    @deifel sagte in Skript LOWBAT:

                                    at Object.<anonymous>

                                    da ist ein Object leer oder das Object hat den unterpunkt nicht bzw. dieser ist null

                                    Danke für Deine Hilfe.
                                    Kannst Du mir evtl. sagen, wie ich dieses Objekt herausfinde bzw. das Problem beheben kann?

                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    Developer Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von arteck
                                    #155

                                    @deifel was kommt den danach

                                    LED Bild Pavillion

                                    für ein Gerät.. der knallt ja im 84 durchlauf

                                    lass dir mal die liste ausgeben

                                    var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*0.LOWBAT]');
                                    log.console('liste->>>>>>>>' + JSON.stringify(cacheSelectorLOWBAT));
                                    

                                    zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                                    D 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • arteckA arteck

                                      @deifel was kommt den danach

                                      LED Bild Pavillion

                                      für ein Gerät.. der knallt ja im 84 durchlauf

                                      lass dir mal die liste ausgeben

                                      var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*0.LOWBAT]');
                                      log.console('liste->>>>>>>>' + JSON.stringify(cacheSelectorLOWBAT));
                                      
                                      D Offline
                                      D Offline
                                      deifel
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #156

                                      @arteck said in Skript LOWBAT:

                                      @deifel was kommt den danach

                                      LED Bild Pavillion

                                      für ein Gerät.. der knallt ja im 84 durchlauf

                                      lass dir mal die liste ausgeben

                                      var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*0.LOWBAT]');
                                      log.console('liste->>>>>>>>' + JSON.stringify(cacheSelectorLOWBAT));
                                      

                                      Danke! Und sorry für die Noob-Frage:
                                      Wo baue ich

                                      var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*0.LOWBAT]');
                                      log.console('liste->>>>>>>>' + JSON.stringify(cacheSelectorLOWBAT));
                                      
                                      

                                      das ein und was muss ich ergänzen, damit ich ne Liste bekomme? Habs als separates Script und im bestehenden versucht.
                                      Sorry - ich bin nicht so tief in der Materie drin, lerne aber täglich dazu;)

                                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • D deifel

                                        @arteck said in Skript LOWBAT:

                                        @deifel was kommt den danach

                                        LED Bild Pavillion

                                        für ein Gerät.. der knallt ja im 84 durchlauf

                                        lass dir mal die liste ausgeben

                                        var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*0.LOWBAT]');
                                        log.console('liste->>>>>>>>' + JSON.stringify(cacheSelectorLOWBAT));
                                        

                                        Danke! Und sorry für die Noob-Frage:
                                        Wo baue ich

                                        var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*0.LOWBAT]');
                                        log.console('liste->>>>>>>>' + JSON.stringify(cacheSelectorLOWBAT));
                                        
                                        

                                        das ein und was muss ich ergänzen, damit ich ne Liste bekomme? Habs als separates Script und im bestehenden versucht.
                                        Sorry - ich bin nicht so tief in der Materie drin, lerne aber täglich dazu;)

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                        #157

                                        @deifel Erstelle ein Test-Skript, das in der Logausgabe die Nummer und ID ausgibt:

                                        $('channel[state.id=*0.LOWBAT]').each(function(id, i) {
                                           if(i > 82) log(i + ': ' + id);
                                        });
                                        

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @deifel Erstelle ein Test-Skript, das in der Logausgabe die Nummer und ID ausgibt:

                                          $('channel[state.id=*0.LOWBAT]').each(function(id, i) {
                                             if(i > 82) log(i + ': ' + id);
                                          });
                                          
                                          D Offline
                                          D Offline
                                          deifel
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #158

                                          @paul53 said in Skript LOWBAT:

                                          @deifel Erstelle ein Test-Skript, das in der Logausgabe die Nummer und ID ausgibt:

                                          $('channel[state.id=*0.LOWBAT]').each(function(id, i) {
                                             if(i > 82) log(i + ': ' + id);
                                          });
                                          

                                          Hat funktioniert, danke!
                                          Habe jetzt zwar die Seriennummer des Gerätes - aber das Gerät gibt es bei mir gar nicht...!?
                                          Gabs evtl. mal - sprich vermutlich eine Leiche?
                                          Wie bekomme ich das jetzt raus? Finde es weder unter Homematic, noch bei Objekten in IOBroker...

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          816

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe