  4. [Gelöst] MODBUS im ioBroker-falsche Werte

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    1.6k

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    673

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    1.2k

[Gelöst] MODBUS im ioBroker-falsche Werte

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • C Offline
    C Offline
    ChristianPB
    schrieb am zuletzt editiert von ChristianPB
    #1

    Hallo...
    Versuche Werte von einem Phoenix EEM-MA370-R Messgerät im ioBroker auszulesen. Bekomme aber nur komische Zahlen....
    Auf dem Gerät und auf der Weboberfläche des Phoenix sind die Werte in Ordnung.
    Die Adressen die ich im ioBroker benutzt habe kommen von einer Tabelle für den EEM-MA370-R.
    Die Kommunikation zwischen dem Phoenix und ioBroker scheint ok zu seien.

    Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?

    modbus3.JPG modbus2.JPG modbus1.JPG

    wendy2702W A 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • C ChristianPB

      Hallo...
      Versuche Werte von einem Phoenix EEM-MA370-R Messgerät im ioBroker auszulesen. Bekomme aber nur komische Zahlen....
      Auf dem Gerät und auf der Weboberfläche des Phoenix sind die Werte in Ordnung.
      Die Adressen die ich im ioBroker benutzt habe kommen von einer Tabelle für den EEM-MA370-R.
      Die Kommunikation zwischen dem Phoenix und ioBroker scheint ok zu seien.

      Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?

      modbus3.JPG modbus2.JPG modbus1.JPG

      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
      #2

      @christianpb Wo ist die Tabelle und ein Screenshot der Registereinstellungen bitte.

      Debug log vom Adapter

      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      C 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • C ChristianPB

        Hallo...
        Versuche Werte von einem Phoenix EEM-MA370-R Messgerät im ioBroker auszulesen. Bekomme aber nur komische Zahlen....
        Auf dem Gerät und auf der Weboberfläche des Phoenix sind die Werte in Ordnung.
        Die Adressen die ich im ioBroker benutzt habe kommen von einer Tabelle für den EEM-MA370-R.
        Die Kommunikation zwischen dem Phoenix und ioBroker scheint ok zu seien.

        Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?

        modbus3.JPG modbus2.JPG modbus1.JPG

        A Online
        A Online
        Ahnungsbefreit
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @christianpb Ich kenne das Messgerät nicht und habe die Werte jetzt nicht verglichen, würde aber vermuten, die Einstellungen in der Spalte "Typ" der Register ist falsch.

        Wenn meine Antwort hilfreich war, dürft Ihr das gerne durch einen "Upvote" (der kleine "^" unten rechts) zum Ausdruck bringen.

        C 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • wendy2702W wendy2702

          @christianpb Wo ist die Tabelle und ein Screenshot der Registereinstellungen bitte.

          Debug log vom Adapter

          C Offline
          C Offline
          ChristianPB
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @wendy2702
          Hab viel ausprobiert....... konzentriere mich vorläufig auf den ersten Eintrag (32768)

          modbus6.JPG modbus5.JPG modbus4.JPG

          A 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • C ChristianPB

            @wendy2702
            Hab viel ausprobiert....... konzentriere mich vorläufig auf den ersten Eintrag (32768)

            modbus6.JPG modbus5.JPG modbus4.JPG

            A Online
            A Online
            Ahnungsbefreit
            schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
            #5

            @christianpb Wenn das ein 32 Bit Float ist (und so sieht das aus), dann ist "length" 4, nicht 2

            Edit: Kommando zurück, bei mir sind 32 Bit Integer mit Länge 2 drin, sorry!

            Wenn meine Antwort hilfreich war, dürft Ihr das gerne durch einen "Upvote" (der kleine "^" unten rechts) zum Ausdruck bringen.

            C 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A Ahnungsbefreit

              @christianpb Ich kenne das Messgerät nicht und habe die Werte jetzt nicht verglichen, würde aber vermuten, die Einstellungen in der Spalte "Typ" der Register ist falsch.

              C Offline
              C Offline
              ChristianPB
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @ahnungsbefreit
              Hab da viel ausprobiert. Was mir aufällt, ist das der Wert zwischen mehrmals 9,44xxxxx und mehrmahls 2,36xxxxx wechselt. Das Letzte könnte ja mit der Netzspannung x100 hier stimmen.

              A 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A Ahnungsbefreit

                @christianpb Wenn das ein 32 Bit Float ist (und so sieht das aus), dann ist "length" 4, nicht 2

                Edit: Kommando zurück, bei mir sind 32 Bit Integer mit Länge 2 drin, sorry!

                C Offline
                C Offline
                ChristianPB
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                @ahnungsbefreit
                Der Wert ist "grau" und kann nicht geändert werden...

                A 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • C ChristianPB

                  @ahnungsbefreit
                  Der Wert ist "grau" und kann nicht geändert werden...

                  A Online
                  A Online
                  Ahnungsbefreit
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @christianpb Siehe oben, mein Fehler, sorry!

                  Wenn meine Antwort hilfreich war, dürft Ihr das gerne durch einen "Upvote" (der kleine "^" unten rechts) zum Ausdruck bringen.

                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • A Ahnungsbefreit

                    @christianpb Siehe oben, mein Fehler, sorry!

                    C Offline
                    C Offline
                    ChristianPB
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    @ahnungsbefreit :-)

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • C ChristianPB

                      @ahnungsbefreit
                      Hab da viel ausprobiert. Was mir aufällt, ist das der Wert zwischen mehrmals 9,44xxxxx und mehrmahls 2,36xxxxx wechselt. Das Letzte könnte ja mit der Netzspannung x100 hier stimmen.

                      A Online
                      A Online
                      Ahnungsbefreit
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      @christianpb Was sagt denn die Doku zum Thema "Endian"? Es gibt ja mehrere Float Typen Einstellungen dafür

                      Wenn meine Antwort hilfreich war, dürft Ihr das gerne durch einen "Upvote" (der kleine "^" unten rechts) zum Ausdruck bringen.

                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • A Ahnungsbefreit

                        @christianpb Was sagt denn die Doku zum Thema "Endian"? Es gibt ja mehrere Float Typen Einstellungen dafür

                        C Offline
                        C Offline
                        ChristianPB
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        @ahnungsbefreit @wendy2702
                        Danke euch beiden!

                        Float (Big Endian Word Swap)

                        war das magische Wort :-)
                        Da kamen auch die anderen Werte mit der Einstellung richtig an.

                        Gruss
                        Christian

                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • C ChristianPB

                          @ahnungsbefreit @wendy2702
                          Danke euch beiden!

                          Float (Big Endian Word Swap)

                          war das magische Wort :-)
                          Da kamen auch die anderen Werte mit der Einstellung richtig an.

                          Gruss
                          Christian

                          A Online
                          A Online
                          Ahnungsbefreit
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #12

                          @christianpb Dann bitte den durch Editieren Deines ersten Posts den Thread als "[Gelöst]" markieren

                          Wenn meine Antwort hilfreich war, dürft Ihr das gerne durch einen "Upvote" (der kleine "^" unten rechts) zum Ausdruck bringen.

                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A Ahnungsbefreit

                            @christianpb Dann bitte den durch Editieren Deines ersten Posts den Thread als "[Gelöst]" markieren

                            C Offline
                            C Offline
                            ChristianPB
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #13

                            @ahnungsbefreit
                            Bei Edit hab ich nichts gefunden. Unter "Flag?"

                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • C ChristianPB

                              @ahnungsbefreit
                              Bei Edit hab ich nichts gefunden. Unter "Flag?"

                              A Online
                              A Online
                              Ahnungsbefreit
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #14

                              @christianpb Nein einfach die Überschrift des 1.Posts ändern.

                              Wenn meine Antwort hilfreich war, dürft Ihr das gerne durch einen "Upvote" (der kleine "^" unten rechts) zum Ausdruck bringen.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                                #15

                                Magst du das dann hier eintragen

                                https://forum.iobroker.net/topic/44510/aufruf-sammlung-an-modbus-anbindungen/30?_=1674130240160

                                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0

                                Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                Registrieren Anmelden
                                Antworten
                                • In einem neuen Thema antworten
                                Anmelden zum Antworten
                                • Älteste zuerst
                                • Neuste zuerst
                                • Meiste Stimmen


                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate
                                FAQ Cloud / IOT
                                HowTo: Node.js-Update
                                HowTo: Backup/Restore
                                Downloads
                                BLOG

                                452

                                Online

                                32.9k

                                Benutzer

                                83.0k

                                Themen

                                1.3m

                                Beiträge
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                ioBroker Community 2014-2025
                                logo
                                • Anmelden

                                • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                • Erster Beitrag
                                  Letzter Beitrag
                                0
                                • Home
                                • Aktuell
                                • Tags
                                • Ungelesen 0
                                • Kategorien
                                • Unreplied
                                • Beliebt
                                • GitHub
                                • Docu
                                • Hilfe