      ChristianPB last edited by ChristianPB

      Hallo...
      Versuche Werte von einem Phoenix EEM-MA370-R Messgerät im ioBroker auszulesen. Bekomme aber nur komische Zahlen....
      Auf dem Gerät und auf der Weboberfläche des Phoenix sind die Werte in Ordnung.
      Die Adressen die ich im ioBroker benutzt habe kommen von einer Tabelle für den EEM-MA370-R.
      Die Kommunikation zwischen dem Phoenix und ioBroker scheint ok zu seien.

      Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?

      modbus3.JPG modbus2.JPG modbus1.JPG

      wendy2702 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @ChristianPB last edited by wendy2702

        @christianpb Wo ist die Tabelle und ein Screenshot der Registereinstellungen bitte.

        Debug log vom Adapter

        C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          Ahnungsbefreit @ChristianPB last edited by

          @christianpb Ich kenne das Messgerät nicht und habe die Werte jetzt nicht verglichen, würde aber vermuten, die Einstellungen in der Spalte "Typ" der Register ist falsch.

          C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • C
            ChristianPB @wendy2702 last edited by

            @wendy2702
            Hab viel ausprobiert....... konzentriere mich vorläufig auf den ersten Eintrag (32768)

            modbus6.JPG modbus5.JPG modbus4.JPG

            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              Ahnungsbefreit @ChristianPB last edited by Ahnungsbefreit

              @christianpb Wenn das ein 32 Bit Float ist (und so sieht das aus), dann ist "length" 4, nicht 2

              Edit: Kommando zurück, bei mir sind 32 Bit Integer mit Länge 2 drin, sorry!

              C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • C
                ChristianPB @Ahnungsbefreit last edited by

                @ahnungsbefreit
                Hab da viel ausprobiert. Was mir aufällt, ist das der Wert zwischen mehrmals 9,44xxxxx und mehrmahls 2,36xxxxx wechselt. Das Letzte könnte ja mit der Netzspannung x100 hier stimmen.

                A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • C
                  ChristianPB @Ahnungsbefreit last edited by

                  @ahnungsbefreit
                  Der Wert ist "grau" und kann nicht geändert werden...

                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    Ahnungsbefreit @ChristianPB last edited by

                    @christianpb Siehe oben, mein Fehler, sorry!

                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • C
                      ChristianPB @Ahnungsbefreit last edited by

                      @ahnungsbefreit 🙂

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • A
                        Ahnungsbefreit @ChristianPB last edited by

                        @christianpb Was sagt denn die Doku zum Thema "Endian"? Es gibt ja mehrere Float Typen Einstellungen dafür

                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • C
                          ChristianPB @Ahnungsbefreit last edited by

                          @ahnungsbefreit @wendy2702
                          Danke euch beiden!

                          Float (Big Endian Word Swap)

                          war das magische Wort 🙂
                          Da kamen auch die anderen Werte mit der Einstellung richtig an.

                          Gruss
                          Christian

                          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • A
                            Ahnungsbefreit @ChristianPB last edited by

                            @christianpb Dann bitte den durch Editieren Deines ersten Posts den Thread als "[Gelöst]" markieren

                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • C
                              ChristianPB @Ahnungsbefreit last edited by

                              @ahnungsbefreit
                              Bei Edit hab ich nichts gefunden. Unter "Flag?"

                              A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • A
                                Ahnungsbefreit @ChristianPB last edited by

                                @christianpb Nein einfach die Überschrift des 1.Posts ändern.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • wendy2702
                                  wendy2702 last edited by wendy2702

                                  Magst du das dann hier eintragen

                                  https://forum.iobroker.net/topic/44510/aufruf-sammlung-an-modbus-anbindungen/30?_=1674130240160

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • First post
                                    Last post

                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate
                                  FAQ Cloud / IOT
                                  HowTo: Node.js-Update
                                  HowTo: Backup/Restore
                                  Downloads
                                  BLOG

                                  965
                                  Online

                                  31.9k
                                  Users

                                  80.2k
                                  Topics

                                  1.3m
                                  Posts

                                  3
                                  15
                                  500
                                  Loading More Posts
                                  • Oldest to Newest
                                  • Newest to Oldest
                                  • Most Votes
                                  Reply
                                  • Reply as topic
                                  Log in to reply
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                  The ioBroker Community 2014-2023
                                  logo