  4. [Gelöst] MODBUS im ioBroker-falsche Werte

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    1.6k

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    671

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    1.2k

[Gelöst] MODBUS im ioBroker-falsche Werte

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A Ahnungsbefreit

    @christianpb Ich kenne das Messgerät nicht und habe die Werte jetzt nicht verglichen, würde aber vermuten, die Einstellungen in der Spalte "Typ" der Register ist falsch.

    C Offline
    C Offline
    ChristianPB
    schrieb am zuletzt editiert von
    #6

    @ahnungsbefreit
    Hab da viel ausprobiert. Was mir aufällt, ist das der Wert zwischen mehrmals 9,44xxxxx und mehrmahls 2,36xxxxx wechselt. Das Letzte könnte ja mit der Netzspannung x100 hier stimmen.

    A 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A Ahnungsbefreit

      @christianpb Wenn das ein 32 Bit Float ist (und so sieht das aus), dann ist "length" 4, nicht 2

      Edit: Kommando zurück, bei mir sind 32 Bit Integer mit Länge 2 drin, sorry!

      C Offline
      C Offline
      ChristianPB
      schrieb am zuletzt editiert von
      #7

      @ahnungsbefreit
      Der Wert ist "grau" und kann nicht geändert werden...

      A 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • C ChristianPB

        @ahnungsbefreit
        Der Wert ist "grau" und kann nicht geändert werden...

        A Online
        A Online
        Ahnungsbefreit
        schrieb am zuletzt editiert von
        #8

        @christianpb Siehe oben, mein Fehler, sorry!

        Wenn meine Antwort hilfreich war, dürft Ihr das gerne durch einen "Upvote" (der kleine "^" unten rechts) zum Ausdruck bringen.

        C 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A Ahnungsbefreit

          @christianpb Siehe oben, mein Fehler, sorry!

          C Offline
          C Offline
          ChristianPB
          schrieb am zuletzt editiert von
          #9

          @ahnungsbefreit :-)

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • C ChristianPB

            @ahnungsbefreit
            Hab da viel ausprobiert. Was mir aufällt, ist das der Wert zwischen mehrmals 9,44xxxxx und mehrmahls 2,36xxxxx wechselt. Das Letzte könnte ja mit der Netzspannung x100 hier stimmen.

            A Online
            A Online
            Ahnungsbefreit
            schrieb am zuletzt editiert von
            #10

            @christianpb Was sagt denn die Doku zum Thema "Endian"? Es gibt ja mehrere Float Typen Einstellungen dafür

            Wenn meine Antwort hilfreich war, dürft Ihr das gerne durch einen "Upvote" (der kleine "^" unten rechts) zum Ausdruck bringen.

            C 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • A Ahnungsbefreit

              @christianpb Was sagt denn die Doku zum Thema "Endian"? Es gibt ja mehrere Float Typen Einstellungen dafür

              C Offline
              C Offline
              ChristianPB
              schrieb am zuletzt editiert von
              #11

              @ahnungsbefreit @wendy2702
              Danke euch beiden!

              Float (Big Endian Word Swap)

              war das magische Wort :-)
              Da kamen auch die anderen Werte mit der Einstellung richtig an.

              Gruss
              Christian

              A 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • C ChristianPB

                @ahnungsbefreit @wendy2702
                Danke euch beiden!

                Float (Big Endian Word Swap)

                war das magische Wort :-)
                Da kamen auch die anderen Werte mit der Einstellung richtig an.

                Gruss
                Christian

                A Online
                A Online
                Ahnungsbefreit
                schrieb am zuletzt editiert von
                #12

                @christianpb Dann bitte den durch Editieren Deines ersten Posts den Thread als "[Gelöst]" markieren

                Wenn meine Antwort hilfreich war, dürft Ihr das gerne durch einen "Upvote" (der kleine "^" unten rechts) zum Ausdruck bringen.

                C 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A Ahnungsbefreit

                  @christianpb Dann bitte den durch Editieren Deines ersten Posts den Thread als "[Gelöst]" markieren

                  C Offline
                  C Offline
                  ChristianPB
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #13

                  @ahnungsbefreit
                  Bei Edit hab ich nichts gefunden. Unter "Flag?"

                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • C ChristianPB

                    @ahnungsbefreit
                    Bei Edit hab ich nichts gefunden. Unter "Flag?"

                    A Online
                    A Online
                    Ahnungsbefreit
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #14

                    @christianpb Nein einfach die Überschrift des 1.Posts ändern.

                    Wenn meine Antwort hilfreich war, dürft Ihr das gerne durch einen "Upvote" (der kleine "^" unten rechts) zum Ausdruck bringen.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                      #15

                      Magst du das dann hier eintragen

                      https://forum.iobroker.net/topic/44510/aufruf-sammlung-an-modbus-anbindungen/30?_=1674130240160

                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0

                      Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                      Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                      Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                      Registrieren Anmelden
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate
                      FAQ Cloud / IOT
                      HowTo: Node.js-Update
                      HowTo: Backup/Restore
                      Downloads
                      BLOG

                      615

                      Online

                      32.9k

                      Benutzer

                      83.0k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe