[Gelöst] MODBUS im ioBroker-falsche Werte
-
@christianpb Wo ist die Tabelle und ein Screenshot der Registereinstellungen bitte.
Debug log vom Adapter
@wendy2702
Hab viel ausprobiert....... konzentriere mich vorläufig auf den ersten Eintrag (32768)

-
@wendy2702
Hab viel ausprobiert....... konzentriere mich vorläufig auf den ersten Eintrag (32768)

@christianpb Wenn das ein 32 Bit Float ist (und so sieht das aus), dann ist "length" 4, nicht 2
Edit: Kommando zurück, bei mir sind 32 Bit Integer mit Länge 2 drin, sorry!
-
@christianpb Ich kenne das Messgerät nicht und habe die Werte jetzt nicht verglichen, würde aber vermuten, die Einstellungen in der Spalte "Typ" der Register ist falsch.
@ahnungsbefreit
Hab da viel ausprobiert. Was mir aufällt, ist das der Wert zwischen mehrmals 9,44xxxxx und mehrmahls 2,36xxxxx wechselt. Das Letzte könnte ja mit der Netzspannung x100 hier stimmen. -
@christianpb Wenn das ein 32 Bit Float ist (und so sieht das aus), dann ist "length" 4, nicht 2
Edit: Kommando zurück, bei mir sind 32 Bit Integer mit Länge 2 drin, sorry!
@ahnungsbefreit
Der Wert ist "grau" und kann nicht geändert werden... -
@ahnungsbefreit
Der Wert ist "grau" und kann nicht geändert werden...@christianpb Siehe oben, mein Fehler, sorry!
-
@christianpb Siehe oben, mein Fehler, sorry!
@ahnungsbefreit :-)
-
@ahnungsbefreit
Hab da viel ausprobiert. Was mir aufällt, ist das der Wert zwischen mehrmals 9,44xxxxx und mehrmahls 2,36xxxxx wechselt. Das Letzte könnte ja mit der Netzspannung x100 hier stimmen.@christianpb Was sagt denn die Doku zum Thema "Endian"? Es gibt ja mehrere Float Typen Einstellungen dafür
-
@christianpb Was sagt denn die Doku zum Thema "Endian"? Es gibt ja mehrere Float Typen Einstellungen dafür
@ahnungsbefreit @wendy2702
Danke euch beiden!Float (Big Endian Word Swap)
war das magische Wort :-)
Da kamen auch die anderen Werte mit der Einstellung richtig an.Gruss
Christian -
@ahnungsbefreit @wendy2702
Danke euch beiden!Float (Big Endian Word Swap)
war das magische Wort :-)
Da kamen auch die anderen Werte mit der Einstellung richtig an.Gruss
Christian@christianpb Dann bitte den durch Editieren Deines ersten Posts den Thread als "[Gelöst]" markieren
-
@christianpb Dann bitte den durch Editieren Deines ersten Posts den Thread als "[Gelöst]" markieren
@ahnungsbefreit
Bei Edit hab ich nichts gefunden. Unter "Flag?" -
@ahnungsbefreit
Bei Edit hab ich nichts gefunden. Unter "Flag?"@christianpb Nein einfach die Überschrift des 1.Posts ändern.
-
Magst du das dann hier eintragen
https://forum.iobroker.net/topic/44510/aufruf-sammlung-an-modbus-anbindungen/30?_=1674130240160
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.
Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗
Registrieren Anmelden