    [Gelöst] MODBUS im ioBroker-falsche Werte

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • A
      Ahnungsbefreit @ChristianPB last edited by

      @christianpb Ich kenne das Messgerät nicht und habe die Werte jetzt nicht verglichen, würde aber vermuten, die Einstellungen in der Spalte "Typ" der Register ist falsch.

      C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • C
        ChristianPB @wendy2702 last edited by

        @wendy2702
        Hab viel ausprobiert....... konzentriere mich vorläufig auf den ersten Eintrag (32768)

        modbus6.JPG modbus5.JPG modbus4.JPG

        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          Ahnungsbefreit @ChristianPB last edited by Ahnungsbefreit

          @christianpb Wenn das ein 32 Bit Float ist (und so sieht das aus), dann ist "length" 4, nicht 2

          Edit: Kommando zurück, bei mir sind 32 Bit Integer mit Länge 2 drin, sorry!

          C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • C
            ChristianPB @Ahnungsbefreit last edited by

            @ahnungsbefreit
            Hab da viel ausprobiert. Was mir aufällt, ist das der Wert zwischen mehrmals 9,44xxxxx und mehrmahls 2,36xxxxx wechselt. Das Letzte könnte ja mit der Netzspannung x100 hier stimmen.

            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • C
              ChristianPB @Ahnungsbefreit last edited by

              @ahnungsbefreit
              Der Wert ist "grau" und kann nicht geändert werden...

              A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • A
                Ahnungsbefreit @ChristianPB last edited by

                @christianpb Siehe oben, mein Fehler, sorry!

                C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • C
                  ChristianPB @Ahnungsbefreit last edited by

                  @ahnungsbefreit 🙂

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    Ahnungsbefreit @ChristianPB last edited by

                    @christianpb Was sagt denn die Doku zum Thema "Endian"? Es gibt ja mehrere Float Typen Einstellungen dafür

                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • C
                      ChristianPB @Ahnungsbefreit last edited by

                      @ahnungsbefreit @wendy2702
                      Danke euch beiden!

                      Float (Big Endian Word Swap)

                      war das magische Wort 🙂
                      Da kamen auch die anderen Werte mit der Einstellung richtig an.

                      Gruss
                      Christian

                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • A
                        Ahnungsbefreit @ChristianPB last edited by

                        @christianpb Dann bitte den durch Editieren Deines ersten Posts den Thread als "[Gelöst]" markieren

                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • C
                          ChristianPB @Ahnungsbefreit last edited by

                          @ahnungsbefreit
                          Bei Edit hab ich nichts gefunden. Unter "Flag?"

                          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • A
                            Ahnungsbefreit @ChristianPB last edited by

                            @christianpb Nein einfach die Überschrift des 1.Posts ändern.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • wendy2702
                              wendy2702 last edited by wendy2702

                              Magst du das dann hier eintragen

                              https://forum.iobroker.net/topic/44510/aufruf-sammlung-an-modbus-anbindungen/30?_=1674130240160

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • First post
                                Last post

                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate
                              FAQ Cloud / IOT
                              HowTo: Node.js-Update
                              HowTo: Backup/Restore
                              Downloads
                              BLOG

                              886
                              Online

                              31.9k
                              Users

                              80.2k
                              Topics

                              1.3m
                              Posts

                              3
                              15
                              500
                              Loading More Posts
                              • Oldest to Newest
                              • Newest to Oldest
                              • Most Votes
                              Reply
                              • Reply as topic
                              Log in to reply
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                              The ioBroker Community 2014-2023
                              logo