      Hallo zusammen, ich habe einen Sofar Hyd 4600 EP mit einem LSW und einer DIY Batterie. Des weiteren nutze ich dynamische Strompreise von Tibber. Ich steuere mein ganzes Haus (u.A. Gasheizung, Wärmepumpe, Shellys) über IOBroker. Für den kommenden Winter will ich die automatisierte Batterieladung bei günstigen Strompreisen realisieren. Bislang mache ich das händisch (Keine schöne Lösung aber ne Lösung). Gibt es hier jemand der die Batterieladung in IOBOKER umgesetzt hat. Z.B. über den Modbus Adapter des IObrokers.

      Wenn nicht hat einer hier die Batterie - Steuerung schon mal realisiert?
      Nutzt einer dazu den LSW von Sofar dazu.
      Und wenn ja womit.

      Grüße Chris

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • spicer
        spicer last edited by spicer

        Hallo Gemeinde
        Ich verfolge diesen Thread schon länger.
        Habe erfolgreich einen Waveshare RS485 to LAN Converter an meinen SOFAR HYD20KTL-3PH angeschlossen.
        Wenn ich den modbus Adapter konfiguriere, bekomme ich genau das erste mal beim Starten des Adapters Daten.
        Nachher ist Stille.
        Aufgefallen ist mir, dass "1156-Frequency_Grid" solange funktionierte, wo es an erster Stelle stand und bevor ich weitere IDs rein editierte.

        Log:

        modbus.0
        	2025-08-26 18:45:12.714	info	Disconnected from slave 192.168.88.101
        modbus.0
        	2025-08-26 18:45:12.713	debug	Closing client on purpose.
        modbus.0
        	2025-08-26 18:45:11.665	debug	Cleaning up request fifo.
        modbus.0
        	2025-08-26 18:45:11.665	debug	Clearing timeout of the current request.
        modbus.0
        	2025-08-26 18:45:11.664	debug	Socket closed with error
        modbus.0
        	2025-08-26 18:45:09.642	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1544 - -383 registers
        modbus.0
        	2025-08-26 18:45:09.642	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        modbus.0
        	2025-08-26 18:45:09.641	info	Connected to slave 192.168.88.101
        

        Das "Socket closed with error" gefällt mir nicht 😉
        Ich kenne mich mit dem Thema Modbus nicht so gut aus. Ich vermute eine Fehlkonfiguration.
        Oder benutzt ihr gar einen anderen Adapter?

        Hier die JSON des Adapters:

        {
          "_id": "system.adapter.modbus.0",
          "type": "instance",
          "common": {
            "name": "modbus",
            "version": "6.3.2",
            "titleLang": {
              "en": "ModBus",
              "de": "ModBus",
              "ru": "ModBus",
              "pt": "ModBus",
              "nl": "ModBus",
              "fr": "ModBus",
              "it": "ModBus",
              "es": "ModBus",
              "pl": "ModBus",
              "uk": "ModBus",
              "zh-cn": "ModBus"
            },
            "desc": {
              "en": "ModBus connection Slave or Master",
              "de": "ModBus Verbindung Slave oder Master",
              "ru": "ModBus соединение Slave или Master",
              "pt": "Conexão ModBus Escravo ou Mestre",
              "nl": "ModBus-verbinding Slave of Master",
              "fr": "Connexion ModBus Esclave ou Maître",
              "it": "Connessione ModBus Slave o Master",
              "es": "Conexión ModBus Slave o Master",
              "pl": "Połączenie ModBus Slave lub Master",
              "zh-cn": "ModBus连接从站或主站"
            },
            "authors": [
              "bluefox <dogafox@gmail.com>"
            ],
            "licenseInformation": {
              "license": "MIT",
              "type": "free"
            },
            "platform": "Javascript/Node.js",
            "mode": "daemon",
            "loglevel": "info",
            "messagebox": true,
            "icon": "modbus.png",
            "keywords": [
              "ModBus"
            ],
            "enabled": true,
            "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.modbus/master/admin/modbus.png",
            "readme": "https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/blob/master/README.md",
            "type": "protocols",
            "plugins": {
              "sentry": {
                "dsn": "https://0c7b6d766435448cbf4908f615efe683@sentry.iobroker.net/84"
              }
            },
            "compact": true,
            "connectionType": "local",
            "dataSource": "poll",
            "tier": 2,
            "eraseOnUpload": true,
            "adminUI": {
              "config": "materialize"
            },
            "dependencies": [
              {
                "js-controller": ">=5.0.19"
              }
            ],
            "globalDependencies": [
              {
                "admin": ">=5.1.28"
              }
            ],
            "messages": [
              {
                "condition": {
                  "operand": "and",
                  "rules": [
                    "oldVersion<5.0.0",
                    "newVersion>=5.0.0"
                  ]
                },
                "title": {
                  "en": "Objects IDs will change with update!",
                  "de": "Objekt-IDs ändern sich mit dem Update!",
                  "ru": "ID объектов изменятся с обновлением!",
                  "pt": "Os IDs de objetos mudarão com a atualização!",
                  "nl": "Object-ID's veranderen met de update!",
                  "fr": "Les ID d'objets changeront avec la mise à jour !",
                  "it": "Gli ID degli oggetti cambieranno con l'aggiornamento!",
                  "es": "¡Los ID de los objetos cambiarán con la actualización!",
                  "pl": "Identyfikatory obiektów zmienią się wraz z aktualizacją!",
                  "zh-cn": "对象 ID 会随着更新而改变!"
                },
                "text": {
                  "en": "This update makes sure that all space characters are correctly replaced by underscores on Object-IDs. This means that they will change after this update if you use more then one space in the names of your registers. You need to manually delete the old Object names.",
                  "de": "Dieses Update stellt sicher, dass alle Leerzeichen bei Objekt-IDs korrekt durch Unterstriche ersetzt werden. Das bedeutet, dass sie sich nach diesem Update ändern, wenn mehr als ein Leerzeichen im Namen der Register verwendet wird. Alte Objektnamen müssen manuell gelöscht werden.",
                  "ru": "Это обновление обеспечивает правильную замену всех символов пробела символами подчеркивания в идентификаторах объектов. Это означает, что они изменятся после этого обновления, если вы используете более одного пробела в именах ваших регистров. Вам необходимо вручную удалить старые имена объектов.",
                  "pt": "Essa atualização garante que todos os caracteres de espaço sejam substituídos corretamente por sublinhados em IDs de objeto. Isso significa que eles serão alterados após esta atualização se você usar mais de um espaço nos nomes dos seus registros. Você precisa excluir manualmente os nomes de objetos antigos.",
                  "nl": "Deze update zorgt ervoor dat alle spatietekens correct worden vervangen door onderstrepingstekens op Object-ID's. Dit betekent dat ze na deze update zullen veranderen als u meer dan één spatie gebruikt in de namen van uw registers. U moet de oude objectnamen handmatig verwijderen.",
                  "fr": "Cette mise à jour garantit que tous les espaces sont correctement remplacés par des traits de soulignement sur les ID d'objet. Cela signifie qu'ils changeront après cette mise à jour si vous utilisez plus d'un espace dans les noms de vos registres. Vous devez supprimer manuellement les anciens noms d'objet.",
                  "it": "Questo aggiornamento assicura che tutti i caratteri spazio siano sostituiti correttamente da caratteri di sottolineatura sugli ID oggetto. Ciò significa che cambieranno dopo questo aggiornamento se utilizzi più di uno spazio nei nomi dei tuoi registri. È necessario eliminare manualmente i vecchi nomi degli oggetti.",
                  "es": "Esta actualización garantiza que todos los caracteres de espacio se reemplacen correctamente por guiones bajos en los ID de objetos. Esto significa que cambiarán después de esta actualización si usa más de un espacio en los nombres de sus registros. Debe eliminar manualmente los nombres de objetos antiguos.",
                  "pl": "Ta aktualizacja zapewnia, że wszystkie znaki spacji są poprawnie zastępowane podkreśleniami w identyfikatorach obiektów. Oznacza to, że zmienią się one po tej aktualizacji, jeśli użyjesz więcej niż jednej spacji w nazwach swoich rejestrów. Musisz ręcznie usunąć stare nazwy obiektów.",
                  "zh-cn": "此更新确保所有空格字符都正确替换为对象 ID 上的下划线。这意味着如果您在寄存器名称中使用超过一个空格,它们将在此更新后更改。您需要手动删除旧的对象名称。"
                },
                "level": "warn",
                "buttons": [
                  "agree",
                  "cancel"
                ]
              }
            ],
            "installedFrom": "iobroker.modbus@6.3.2",
            "installedVersion": "6.3.2",
            "host": "ioBroker"
          },
          "native": {
            "params": {
              "type": "tcp",
              "bind": "192.168.88.101",
              "port": "8899",
              "comName": "",
              "baudRate": 9600,
              "dataBits": 8,
              "stopBits": 1,
              "parity": "none",
              "deviceId": 1,
              "timeout": 5000,
              "slave": 0,
              "poll": "5000",
              "recon": "4000",
              "keepAliveInterval": 0,
              "maxBlock": 100,
              "maxBoolBlock": 128,
              "multiDeviceId": false,
              "pulsetime": "2000",
              "waitTime": "500",
              "disInputsOffset": 10001,
              "coilsOffset": 1,
              "inputRegsOffset": 30001,
              "holdingRegsOffset": 40001,
              "showAliases": false,
              "directAddresses": false,
              "doNotIncludeAdrInId": false,
              "preserveDotsInId": false,
              "round": 2,
              "doNotRoundAddressToWord": true,
              "doNotUseWriteMultipleRegisters": false,
              "onlyUseWriteMultipleRegisters": true,
              "writeInterval": 0,
              "readInterval": 0
            },
            "disInputs": [],
            "coils": [],
            "inputRegs": [],
            "holdingRegs": [
              {
                "address": 1544,
                "name": "SOC_Bat1",
                "description": "",
                "unit": "%",
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "factor": 1,
                "offset": 0,
                "formula": "",
                "role": "value",
                "room": "",
                "poll": true,
                "wp": "",
                "cw": "",
                "isScale": "",
                "deviceId": 1,
                "_address": 0
              },
              {
                "address": 1156,
                "name": "Frequency_Grid",
                "description": "",
                "unit": "Hz",
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "factor": "0.01",
                "offset": 0,
                "formula": "",
                "role": "value",
                "room": "",
                "poll": true,
                "wp": "",
                "cw": "",
                "isScale": "",
                "deviceId": 1,
                "_address": 0
              },
              {
                "address": 1157,
                "name": "ActivePower_Output_Total",
                "description": "",
                "unit": "kW",
                "type": "int16be",
                "len": 1,
                "factor": 1,
                "offset": 0,
                "formula": "",
                "role": "value",
                "room": "",
                "poll": true,
                "wp": "",
                "cw": "",
                "isScale": "",
                "deviceId": 1,
                "_address": 0
              },
              {
                "address": 1160,
                "name": "ActivePower_PCC_Total",
                "description": "",
                "unit": "kW",
                "type": "int16be",
                "len": 1,
                "factor": 1,
                "offset": 0,
                "formula": "",
                "role": "value",
                "room": "",
                "poll": true,
                "wp": "",
                "cw": "",
                "isScale": "",
                "deviceId": 1,
                "_address": 0
              },
              {
                "address": 1198,
                "name": "ActivePower_PV_Ext",
                "description": "",
                "unit": "kW",
                "type": "int16be",
                "len": 1,
                "factor": 1,
                "offset": 0,
                "formula": "",
                "role": "value",
                "room": "",
                "poll": true,
                "wp": "",
                "cw": "",
                "isScale": "",
                "deviceId": 1,
                "_address": 0
              },
              {
                "address": 1199,
                "name": "ActivePower_Load_Sys",
                "description": "",
                "unit": "kW",
                "type": "int16be",
                "len": 1,
                "factor": 1,
                "offset": 0,
                "formula": "",
                "role": "value",
                "room": "",
                "poll": true,
                "wp": "",
                "cw": "",
                "isScale": "",
                "deviceId": 1,
                "_address": 0
              },
              {
                "address": 1284,
                "name": "ActivePower_Load_Total",
                "description": "",
                "unit": "kW",
                "type": "int16be",
                "len": 1,
                "factor": 1,
                "offset": 0,
                "formula": "",
                "role": "value",
                "room": "",
                "poll": true,
                "wp": "",
                "cw": "",
                "isScale": "",
                "deviceId": 1,
                "_address": 0
              },
              {
                "address": 1542,
                "name": "Power_Bat1",
                "description": "",
                "unit": "kW",
                "type": "int16be",
                "len": 1,
                "factor": 1,
                "offset": 0,
                "formula": "",
                "role": "value",
                "room": "",
                "poll": true,
                "wp": "",
                "cw": "",
                "isScale": "",
                "deviceId": 1,
                "_address": 0
              }
            ]
          },
          "protectedNative": [],
          "encryptedNative": [],
          "notifications": [],
          "instanceObjects": [
            {
              "_id": "",
              "type": "meta",
              "common": {
                "type": "meta"
              },
              "native": {}
            },
            {
              "_id": "info",
              "type": "channel",
              "common": {
                "name": "Information"
              },
              "native": {}
            },
            {
              "_id": "info.connection",
              "type": "state",
              "common": {
                "role": "indicator.connected",
                "name": "If master connected",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": false,
                "def": false
              },
              "native": {}
            }
          ],
          "objects": [],
          "from": "system.adapter.admin.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1756223306613
        }
        

        Habt ihr einen Rat für mich?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          sail4fun @Maddin77 last edited by

          @maddin77
          Hallo
          Ich habe mir jetzt den https://www.amazon.de/Waveshare-RS48…&tag=pvforum-21 gekauft. Ich bin seit 2 Tagen vergeblich dabei die Verbindung hinzubekommen.

          Ich habe einen Sofar Solar 4600 Hyd EP . Ich kann den Waveshare bereits per Wlan erreichen. Ich bekomme aber keine Verbindung/keine Daten in den Modbus Adapter des IO brokers . Was muss ich am Waveshare einstellen . Ich benutzte das originale Waveshare Config und die Weboberfläche des Waveshare. Und wenn das erledigt ist was kommt dann in den IOBROKER ??

          Wäre schön wenn du mir da helfen könntest.
          LG Chris

          spicer M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • spicer
            spicer @sail4fun last edited by spicer

            @sail4fun
            Ich stehe da leider auch am Anfang.
            Im ioBroker musst Du jedenfalls den Adapter "modbus" verwenden.

            Bei mir war es so, dass Sofar beim vorkonfektionierten Datenkabel die Adern 1 und 3 nicht verdrahtet hat im Stecker.

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              Maddin77 @sail4fun last edited by Maddin77

              @sail4fun sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:

              @maddin77
              Hallo
              Ich habe mir jetzt den https://www.amazon.de/Waveshare-RS48…&tag=pvforum-21 gekauft. Ich bin seit 2 Tagen vergeblich dabei die Verbindung hinzubekommen.

              Ich habe einen Sofar Solar 4600 Hyd EP . Ich kann den Waveshare bereits per Wlan erreichen. Ich bekomme aber keine Verbindung/keine Daten in den Modbus Adapter des IO brokers . Was muss ich am Waveshare einstellen . Ich benutzte das originale Waveshare Config und die Weboberfläche des Waveshare. Und wenn das erledigt ist was kommt dann in den IOBROKER ??

              Wäre schön wenn du mir da helfen könntest.
              LG Chris

              @spicer sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:

              @sail4fun
              Ich stehe da leider auch am Anfang.
              Im ioBroker musst Du jedenfalls den Adapter "modbus" verwenden.

              Bei mir war es so, dass Sofar beim vorkonfektionierten Datenkabel die Adern 1 und 3 nicht verdrahtet hat im Stecker.

              ich poste euch heute Abend mal meine Einstellungen vom Waveshare und vom IOB Modbus
              evtl hilft euch das.

              Bei mir läuft das im 15Sek Takt ohne Fehler oder Probleme seit langer Zeit

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                Maddin77 @spicer last edited by

                @spicer sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:

                dass Sofar beim vorkonfektionierten Datenkabel die Adern 1 und 3 nicht verdrahtet hat im Stecker.

                da ist doch gar kein Kabel in dem Stecker?
                hier musst du doch eh alles selber anschließen, sei es SM oder Batterie oder RS485

                spicer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • spicer
                  spicer @Maddin77 last edited by

                  @maddin77
                  Bei mir schon, weil ich auch eine Notstromverteilung habe.

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    Maddin77 @spicer last edited by

                    @spicer sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:

                    @maddin77
                    Bei mir schon, weil ich auch eine Notstromverteilung habe.

                    Wir reden schon vom gleichen (hoffentlich)
                    RS1.PNG
                    RS2.PNG
                    RS3.PNG

                    denn Notstrom habe ich auch, des wegen kommt der Stecker auch ohne Kabel, das muss man alles selber anschließen

                    spicer S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • spicer
                      spicer @Maddin77 last edited by

                      @maddin77
                      Jawohl genau den.
                      Da ich auch Notstrom habe, wurde ein 3 zeiliger AP Verteiler inkl vorkonfektioniertes COM Kabel mitgeliefert.
                      In diesem COM Stecker waren nur ein paar Adern aufgeschaltet.
                      Sollte nur ein Hinweis sein. Ich selber habe lange gesucht, bevor ich diesen Stecker auseinander nahm 😉

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        Maddin77 @sail4fun last edited by

                        @sail4fun sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:

                        Ich habe einen Sofar Solar 4600 Hyd EP . Ich kann den Waveshare bereits per Wlan erreichen. Ich bekomme aber keine Verbindung/keine Daten in den Modbus Adapter des IO brokers . Was muss ich am Waveshare einstellen . Ich benutzte das originale Waveshare Config und die Weboberfläche des Waveshare. Und wenn das erledigt ist was kommt dann in den IOBROKER ??

                        Wäre schön wenn du mir da helfen könntest.
                        LG Chris

                        @spicer sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:

                        @sail4fun
                        Ich stehe da leider auch am Anfang.
                        Im ioBroker musst Du jedenfalls den Adapter "modbus" verwenden.

                        Bei mir war es so, dass Sofar beim vorkonfektionierten Datenkabel die Adern 1 und 3 nicht verdrahtet hat im Stecker.

                        hallo ihr zwei
                        Anbei meine ganzen Einstellungen
                        IOBroker
                        Modbus1.jpg
                        Modbus2.jpg
                        Modbus3.jpg

                        Waveshare
                        Waveshare.jpg
                        Waveshare2 VirCom.jpg
                        Waveshare1 VirCom.jpg

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • spicer
                          spicer last edited by

                          @maddin77
                          Als Provisorium, bis Deine Datenübertragung läuft, hätte ich hier
                          https://github.com/ltspicer/ioBroker.sofarcloud
                          einen Adapter geschrieben, welcher über die SOFARcloud läuft.

                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            Maddin77 @spicer last edited by

                            @spicer sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:

                            @maddin77
                            Als Provisorium, bis Deine Datenübertragung läuft, hätte ich hier
                            https://github.com/ltspicer/ioBroker.sofarcloud
                            einen Adapter geschrieben, welcher über die SOFARcloud läuft.

                            Meine Daten laufen....

                            spicer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • spicer
                              spicer @Maddin77 last edited by spicer

                              @maddin77
                              Freut mich.
                              Oder meintest Du, dass Du die Daten ohne meinen Adapter bereits lesen konntest?

                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                sail4fun @Maddin77 last edited by

                                @maddin77
                                Hallo ich habe mir jetzt am Wochenende deine Beschreibung verinnerlicht. Mein Config Programm von Waveshare sieht anders als deines aus., Ich habe den hier https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_WIFI/ETH und versuche bisher erfolglos eine Wifiverbindung aufzubauen. Weißt du ob das mit dem auch geht? Liebe Grüße Chris

                                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  Maddin77 @spicer last edited by

                                  @spicer sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:

                                  @maddin77
                                  Freut mich.
                                  Oder meintest Du, dass Du die Daten ohne meinen Adapter bereits lesen konntest?

                                  ja direkt über Modbus und dem Waveshare in den IO

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    Maddin77 @sail4fun last edited by

                                    @sail4fun sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:

                                    @maddin77
                                    Hallo ich habe mir jetzt am Wochenende deine Beschreibung verinnerlicht. Mein Config Programm von Waveshare sieht anders als deines aus., Ich habe den hier https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_WIFI/ETH und versuche bisher erfolglos eine Wifiverbindung aufzubauen. Weißt du ob das mit dem auch geht? Liebe Grüße Chris

                                    Sorry, da kann ich dir nicht helfen

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • First post
                                      Last post

                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate

                                    1.1k
                                    Online

                                    32.1k
                                    Users

                                    80.7k
                                    Topics

                                    1.3m
                                    Posts

                                    18
                                    113
                                    18372
                                    Loading More Posts
                                    • Oldest to Newest
                                    • Newest to Oldest
                                    • Most Votes
                                    Reply
                                    • Reply as topic
                                    Log in to reply
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                    The ioBroker Community 2014-2023
                                    logo