      worxweis @klassisch last edited by

      @klassisch Hallo!
      Ich habe die gleiche Konfig wie du, Sofar Solar HYd20 KTL in Kombi mit dem USR W610. Bei dir funktioniert das ja offensichtlich bereits.
      Mit diversen Modbus Scanner erreich ich den W610 auch, jedoch nur, wenn er per LAN verbunden ist, nicht per WLAN, obwohl die Benutzeroberfläche aufrufbar ist.
      Jedoch bekomme ich keine Daten aus dem Wechselrichter. Musstest du beim WR auch noch etwas aktivieren oder so?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • W
        worxweis @RISSN last edited by

        @rissn Hallo Rissn!

        Ich hab emir jetzt auch den Waveshare zugelegt. Bekomme jetzt jedoch immer nur folgende Medungen:

        modbus.0
        2024-09-10 21:21:06.362	info	Disconnected from slave 10.0.0.85
        
        modbus.0
        2024-09-10 21:21:05.362	warn	[1] Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
        
        modbus.0
        2024-09-10 21:21:05.362	error	Client in error state.
        
        modbus.0
        2024-09-10 21:21:05.362	error	Request timed out.
        
        modbus.0
        2024-09-10 21:21:05.361	warn	Error: undefined
        
        modbus.0
        2024-09-10 21:21:00.361	info	Connected to slave 10.0.0.85
        
        modbus.0
        2024-09-10 21:20:58.357	info	Disconnected from slave 10.0.0.85
        
        modbus.0
        2024-09-10 21:20:57.357	warn	[1] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
        
        modbus.0
        2024-09-10 21:20:57.357	error	Client in error state.
        
        modbus.0
        2024-09-10 21:20:57.356	error	Request timed out.
        
        modbus.0
        2024-09-10 21:20:57.356	warn	Error: undefined
        
        modbus.0
        2024-09-10 21:20:52.355	info	Connected to slave 10.0.0.85
        
        modbus.0
        2024-09-10 21:20:50.347	info	Disconnected from slave 10.0.0.85
        
        modbus.0
        2024-09-10 21:20:49.348	warn	[1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
        
        modbus.0
        2024-09-10 21:20:49.347	error	Client in error state.
        
        modbus.0
        2024-09-10 21:20:49.347	error	Request timed out.
        
        modbus.0
        2024-09-10 21:20:49.347	warn	Error: undefined
        
        modbus.0
        2024-09-10 21:20:44.343	info	Connected to slave 10.0.0.85
        

        Habe sämtliche Einstellungen von WilliK übernommen. RS485 im Display habe ich auch noch nie gesehen. Musstest du am WR etwas ein-/umstellen damit es funktionierte?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          muckel @V8Turbo last edited by

          @v8turbo
          Ich habe mir den selben Wechselrichter vor zwei Wochen gekauft und bin sehr zufrieden damit.
          Ich warte noch auf meinen Modbus-Adapter, dann gehe ich es auch an. 😉
          Kannst du bitte die Excel in Deutsch hochladen. Ich habe nur die englischen Versionen gefunden.

          Hast du die Verbindung jetzt stabil?

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            Maddin77 last edited by

            Hallo

            evlt hat hier noch jemand eine Idee
            mein HYD15 lässt sich nicht ohne Fehler Auslesen

            modbus.0
            	2024-10-12 08:35:33.343	info	Disconnected from slave 192.168.178.99
            modbus.0
            	2024-10-12 08:35:33.343	debug	Closing client on purpose.
            modbus.0
            	2024-10-12 08:35:32.345	debug	Cleaning up request fifo.
            modbus.0
            	2024-10-12 08:35:32.345	debug	Clearing timeout of the current request.
            modbus.0
            	2024-10-12 08:35:32.344	debug	Socket closed with error
            modbus.0
            	2024-10-12 08:35:32.344	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":100000}
            modbus.0
            	2024-10-12 08:35:32.343	error	Client in error state.
            modbus.0
            	2024-10-12 08:35:32.343	error	Request timed out.
            modbus.0
            	2024-10-12 08:35:32.342	warn	Error: undefined
            modbus.0
            	2024-10-12 08:33:52.341	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 - 1 registers
            modbus.0
            	2024-10-12 08:33:52.340	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
            

            und so schaut der Modbus aus
            adater1.jpg
            adapter2.jpg

            ich bin jetzt vom WR LSE3 auf einem Switch und von da mit 20m LAN auf der Fritzbox
            der WR hat die Aktuelle FW 00061

            ich lese Aktuell 7 Register aus
            und sämtliche Einstellungen am Adapter haben keinen Erfolg.

            Danke schon mal

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              Maddin77 @Maddin77 last edited by

              Heute ist der Adapter mal ca 6h gelaufen, dann wieder Fehler und Stillstand

              die Werte die er so ausliest sind auch mehr als fraglich
              hier mal der SOC aus der influx
              Influx SOC.jpg

              jemand ne Idee oder Tipp?

              anderes vorgehen
              anderen Umsetzer
              Hiiiiiilfe

              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                Maddin77 @Maddin77 last edited by

                kann denn die Docker umgebung einfluss auf den Modbus haben

                das solche sachen passieren?

                weis das jemand?

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  Maddin77 @Maddin77 last edited by

                  So zur Info

                  Ich lese jetzt über einen Waveshare den SofarSolar über RS485/TCP aus

                  Das klappt auf Anhieb
                  Anscheinend hat IOB Modbus Adapter Probleme mit dem LSE Logger vom WR

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    AXMLM last edited by

                    Irgendwie hat bisher niemand die Importdatei hier gepostet. Anbei meine mit gewissen Selbstzweck als Archiv.

                    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                    1156	Frequency_Grid	Frequency_Grid	Hz	uint16be	1	0,01	0		value		true	false	false	false
                    1157	ActivePower_Output_Total	ActivePower_Output_Total	kW	int16be	1	0,01	0		value		true	false	false	false
                    1412	Voltage_PV1	Voltage_PV1	V	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                    1413	Current_PV1	Current_PV1	A	uint16be	1	0,01	0		state		true	false	false	false
                    1414	Power_PV1	Power_PV1	kW	uint16be	1	0,01	0		state		true	false	false	false
                    1415	Voltage_PV2	Voltage_PV2	V	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                    1416	Current_PV2	Current_PV2	A	uint16be	1	0,01	0		state		true	false	false	false
                    1417	Power_PV2	Power_PV2	kW	uint16be	1	0,01	0		state		true	false	false	false
                    1418	Voltage_PV3	Voltage_PV3	V	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                    1419	Current_PV3	Current_PV3	A	uint16be	1	0,01	0		state		true	false	false	false
                    1420	Power_PV3	Power_PV3	kW	uint16be	1	0,01	0		state		true	false	false	false
                    1668	PV_Generation_Today	PV_Generation_Today	kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
                    1670	PV_Generation_Total	PV_Generation_Total	kWh	uint32be	2	0,1	0		state		true	false	false	false
                    
                    W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • W
                      worxweis @AXMLM last edited by

                      @axmlm
                      Da kann ich mich anhängen.
                      Anbei meine Register.

                      
                      Adresse Name Beschreibung Einheit		Länge	Faktor	Offset	Formel		Raum	Abfrage	WP	CW	SF	
                      1028    Device Status Gerätestatus Unsigned 16 bit (Big Endian)	1				value	
                      1029	Fault 1	Fehler 1		Unsigned 16 bit (Big Endian)	1				value	
                      1030	Fault 2	Fehler 2		Unsigned 16 bit (Big Endian)	1				value	
                      1031	Fault 3	Fehler 3		Unsigned 16 bit (Big Endian)	1				value	
                      1032	Fault 4	Fehler 4		Unsigned 16 bit (Big Endian)	1				value	
                      1033	Fault 5	Fehler 5		Unsigned 16 bit (Big Endian)	1				value	
                      1047	Countdown	Power-on Countdown	sec.	Unsigned 16 bit (Big Endian)	1				value	
                      1048	Temperature_Env1	Ambient temperature 1	°C	Signed 16 bit (Big Endian)	1				value	
                      1049	Temperature_Env2	Ambient temperature 2	°C	Signed 16 bit (Big Endian)	1				value	
                      1050	Temperatur_HeatSink1	Radiator temperatur 1	°C	Signed 16 bit (Big Endian)	1				value	
                      1051	Temperatur_HeatSink2	Radiator temperatur 2	°C	Signed 16 bit (Big Endian)	1				value	
                      1052	Temperatur_HeatSink3	Radiator temperatur 3	°C	Signed 16 bit (Big Endian)	1				value	
                      1053	Temperatur_HeatSink4	Radiator temperatur 4	°C	Signed 16 bit (Big Endian)	1				value	
                      1054	Temperatur_HeatSink5	Radiator temperatur 5	°C	Signed 16 bit (Big Endian)	1				value	
                      1055	Temperatur_HeatSink6	Radiator temperatur 5	°C	Signed 16 bit (Big Endian)	1				value	
                      1056	Temperature_Inv1	Module temperatur 1	°C	Signed 16 bit (Big Endian)	1				value	
                      1057	Temperature_Inv2	Module temperatur 2	°C	Signed 16 bit (Big Endian)	1				value	
                      1058	Temperature_Inv3	Module temperatur 3	°C	Signed 16 bit (Big Endian)	1				value	
                      1062	ErzeugungszeitHeute	Erzeugungszeit heute	Min	Unsigned 16 bit (Big Endian)	1				value	
                      1156	Netzfrequenz	Netzfrequenz	Hz	Unsigned 16 bit (Big Endian)	1	0,01			value	
                      1157	AC-WRWirkleistungTotal	Aktuelle AC Wirkleistung am WR-Ausgang	kW	Signed 16 bit (Big Endian)	1	0,01			value	
                      1158	ReactivePower_Output_Total	Gesamtblindleistung. Die Wechselrichterseite ist positiv für voreilende und negativ für nacheilende	kW	Signed 16 bit (Big Endian)	1	0,01			value	
                      1159	ApparentPower_PCC_Total	Gesamte Scheinleistung. Entladung ist positiv, Ladung ist negativ	kW	Signed 16 bit (Big Endian)	1	0,01			value	
                      1160	AC_EinspeisungBezugWirkleistung	Aktuelle AC-Wirkleistung am SmartMeter	kW	Signed 16 bit (Big Endian)	1	0,01			value	
                      1161	ReactivePower_PCC_Total	Gesamte PCC-Blindleistung. Die Wechselrichterseite ist positiv für Vorlauf und negativ für Nachlauf	kW	Signed 16 bit (Big Endian)	1	0,01			value	
                      1162	ApparentPower_PCC_Total	Gesamte PCC-Scheinleistung. Verkaufter Strom ist positiv, gekaufter Strom ist negativ	kW	Signed 16 bit (Big Endian)	1	0,01			value	
                      1198	AC_Hausverbrauch	Aktueller Hausverbrauch	kW	Unsigned 16 bit (Big Endian)	1	0,01			value	
                      1199	ActivePower_Load_Sys	System total load power	kW	Unsigned 16 bit (Big Endian)	1	0,01			value	
                      1284	ActivePower_Load_Total_Offgrid	Load active power. Off grid	kW	Signed 16 bit (Big Endian)	1	01 value	
                      1285	ReactivePower_Load_Total_Offgrid	Die Lastaufnahme ist positiv und die Rückkopplung ist negativ Off grid	kW	Signed 16 bit (Big Endian)	1	0,01			value	
                      1286	ApparentPower_Load_Total_Offgrid	Last-Blindleistung Scheinleistung der Last. Die Lastaufnahme ist positiv und die Rückkopplung ist negativ Off grid	kW	Signed 16 bit (Big Endian)	1	0,01			value	
                      1412	Voltage_PV1	PV_Spannung MPP1	V	Unsigned 16 bit (Big Endian)	1	0,1			value	
                      1413	Current_PV1	PV_Strom MPP1	A	Unsigned 16 bit (Big Endian)	1	0,01			value	
                      1414	Power_PV1	PV_Leistung MPP1	kW	Unsigned 16 bit (Big Endian)	1	0,01			value	
                      1415	Voltage_PV2	PV_Spannung MPP2	V	Unsigned 16 bit (Big Endian)	1	0,1			value	
                      1416	Current_PV2	PV_Strom MPP2	A	Unsigned 16 bit (Big Endian)	1	0,01			value	
                      1417	Power_PV2	PV_Leistung MPP2	kW	Unsigned 16 bit (Big Endian)	1	0,01			value	
                      1476	PV_LeistungTotal	Gesamtleistung	kW	Unsigned 16 bit (Big Endian)	1	0,1			value	
                      1540	Voltage_Bat1	Batteriespannung	V	Unsigned 16 bit (Big Endian)	1	0,,1			value	
                      1541	Current_Bat1	Batteriestrom	A	Signed 16 bit (Big Endian)	1	0,01			value	
                      1542	Power_Bat1	Batterieleistung	kW	Signed 16 bit (Big Endian)	1	0,01			value	
                      1543	Temperatur_Bat1	Temperatur	°C	Signed 16 bit (Big Endian)	1				value	
                      1544	battery_soc	Ladezustand	%	Unsigned 16 bit (Big Endian)	1				value	
                      1545	State of heahlt	Gesundheitszustand Batterie	%	Unsigned 16 bit (Big Endian)	1				value	
                      1546	BAT_Zyklus	Ladezyklen		Unsigned 16 bit (Big Endian)	1				value	
                      1668	PVHeute	PV Erzeugung heute	kWh	Unsigned 32 bit (Big Endian)	2	0,01			value	
                      1670	PVGesamt	PV Erzeugung Gesamt	kWh	Unsigned 32 bit (Big Endian)	2	0,1			value	
                      1672	VerbrauchHeute	Hausverbrauch heute	kWh	Unsigned 32 bit (Big Endian)	2	0,01			value	
                      1674	VerbrauchGesamt	Gesamtverbrauch	kWh	Unsigned 32 bit (Big Endian)	2	0,1			value	
                      1676	BezugHeute	Netzbezug Heute	kWh	Unsigned 32 bit (Big Endian)	2	0,01			value	
                      1678	BezugGesamt	Netzbezug Gesamt	kWh	Unsigned 32 bit (Big Endian)	2	0,1			value	
                      1680	EinspeisungHeute	Einspeisung Heute	kWh	Unsigned 32 bit (Big Endian)	2	0,01			value	
                      1682	EinspeisungGesamt	Einspeisung Gesamt	kWh	Unsigned 32 bit (Big Endian)	2	0,1		value	
                      1684	BatterieLadungHeute	Batterie Ladung Heute	kWh	Unsigned 32 bit (Big Endian)	2	0,01		value	
                      1686	BatterieLadungGesamt	Batterie Ladung Gesamt	kWh	Unsigned 32 bit (Big Endian)	2	0,1		value	
                      1688	BatterieEntladungHeute	Batterie Entladung Heute	kWh	Unsigned 32 bit (Big Endian)	2	0,01	value	
                      1690	BatterieEntladungGesamt	Batterie Entladung Gesamt	kWh	Unsigned 32 bit (Big Endian)	2  ,1	value	
                      4173	BatConfig_Depth_of_Discharge	BatConfig_Depth_of_Discharge	%	Unsigned 16 bit (Big Endian)	value	
                      4174	BatConfig_End_of_Discharge	BatConfig_End_of_Discharge	%	Unsigned 16 bit (Big Endian)	1		value	
                      4178	BatConfig_EPS_Buffer	BatConfig_EPS_Buffer	%	Unsigned 16 bit (Big Endian)	1				value	
                      4368	EnergyStorage_Mode_Control	Energie Speicher Mode Kontrolle		Unsigned 16 bit (Big Endian)	1				value	
                      
                      
                      
                      
                      
                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        sail4fun @worxweis last edited by

                        Hallo zusammen, ich habe einen Sofar Hyd 4600 EP mit einem LSW und einer DIY Batterie. Des weiteren nutze ich dynamische Strompreise von Tibber. Ich steuere mein ganzes Haus (u.A. Gasheizung, Wärmepumpe, Shellys) über IOBroker. Für den kommenden Winter will ich die automatisierte Batterieladung bei günstigen Strompreisen realisieren. Bislang mache ich das händisch (Keine schöne Lösung aber ne Lösung). Gibt es hier jemand der die Batterieladung in IOBOKER umgesetzt hat. Z.B. über den Modbus Adapter des IObrokers.

                        Wenn nicht hat einer hier die Batterie - Steuerung schon mal realisiert?
                        Nutzt einer dazu den LSW von Sofar dazu.
                        Und wenn ja womit.

                        Grüße Chris

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        777
                        Online

                        32.0k
                        Users

                        80.4k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        17
                        98
                        15751
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo