Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Viessmann-Adapter mit vcontrol

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    245

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Viessmann-Adapter mit vcontrol

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
354 Posts 18 Posters 106.0k Views 17 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • M MartyBr

    @hoizi1994 Du musst hier den Namen "setaddrxxx" vom Wert unterscheiden. Wenn du als Wert "66" bekommst, dann benötigst du auch eine Definition die zumindest 2 byte definiert.
    Wie list du den Wert "getLueftung" aus? Kannst du nicht direkt mit den gleichen Adressen eine Definition "setLueftung" machen und dort z.B. als Wert die 66 eintragen?

    Zeige mal die Passage aus der vcontrold.cml und der vito.xml

    H Offline
    H Offline
    Hoizi1994
    wrote on last edited by Hoizi1994
    #283

    @martybr

    so lese ich aus
    vito:

     <command name="getLueftung" protocmd="getaddr">
        	<addr>B005</addr>
        	<len>1</len>
        	<unit>ST</unit>
        	<description>Lueftungsmodus</description>
    </command>
    

    wenn ich setaddr1 verwende hüpft der auf wert 3 und schaltet sich auf abschaltbetrieb

    vcontrold

                <command name="setaddr6">
                     <send>SEND 00 02 $addr $hexlen 03;RECV 1 SR</send>
                </command>
    

    müsste ich bei der vcontrold hexlen auf 66 ?

    M 1 Reply Last reply
    0
    • H Hoizi1994

      @martybr

      so lese ich aus
      vito:

       <command name="getLueftung" protocmd="getaddr">
          	<addr>B005</addr>
          	<len>1</len>
          	<unit>ST</unit>
          	<description>Lueftungsmodus</description>
      </command>
      

      wenn ich setaddr1 verwende hüpft der auf wert 3 und schaltet sich auf abschaltbetrieb

      vcontrold

                  <command name="setaddr6">
                       <send>SEND 00 02 $addr $hexlen 03;RECV 1 SR</send>
                  </command>
      

      müsste ich bei der vcontrold hexlen auf 66 ?

      M Offline
      M Offline
      MartyBr
      wrote on last edited by
      #284

      @hoizi1994
      Setze doch mal in der vito.xml

       <command name="setLueftung" protocmd="setaddr">
          	<addr>B005</addr>
          	<len>1</len>
          	<unit>ST</unit>
          	<description>Lueftungsmodus</description>
      </command>
      

      und dann in dem Datenpunkt unter Viessmann.0/set dort einen Wert.

      Gruß
      Martin


      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
      Homematic und Homematic IP

      H 1 Reply Last reply
      0
      • M MartyBr

        @hoizi1994
        Setze doch mal in der vito.xml

         <command name="setLueftung" protocmd="setaddr">
            	<addr>B005</addr>
            	<len>1</len>
            	<unit>ST</unit>
            	<description>Lueftungsmodus</description>
        </command>
        

        und dann in dem Datenpunkt unter Viessmann.0/set dort einen Wert.

        H Offline
        H Offline
        Hoizi1994
        wrote on last edited by Hoizi1994
        #285

        @martybr im adapter von iobroker?

        da tut sich nix

        M 1 Reply Last reply
        0
        • H Hoizi1994

          @martybr im adapter von iobroker?

          da tut sich nix

          M Offline
          M Offline
          MartyBr
          wrote on last edited by
          #286

          @hoizi1994 Hast du die vito.xml entsprechend ergänzt? also den getxx und der setxx Command eingetragen und die neue vito.xml in der Viessmann-App neu eingelesen?

          Zeige bitte deine vito.xml mit den beiden Einträgen.

          Gruß
          Martin


          Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
          Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
          Homematic und Homematic IP

          H 1 Reply Last reply
          0
          • M MartyBr

            @hoizi1994 Hast du die vito.xml entsprechend ergänzt? also den getxx und der setxx Command eingetragen und die neue vito.xml in der Viessmann-App neu eingelesen?

            Zeige bitte deine vito.xml mit den beiden Einträgen.

            H Offline
            H Offline
            Hoizi1994
            wrote on last edited by
            #287

            @martybr

            so sahs jetzt aus den wert habe ich im adapter eingegeben

             <command name="getLueftung" protocmd="getaddr">
                        <addr>B005</addr>
                        <len>1</len>
                        <unit>ST</unit>
                        <description>Lueftungsmodus</description>
                </command>
            
             <command name="setLueftung" protocmd="setaddr">
                        <addr>B005</addr>
                        <len>1</len>
                        <unit>ST</unit>
                        <description>Lueftungsmodus</description>
                </command>
            
            M 1 Reply Last reply
            0
            • H Hoizi1994

              @martybr

              so sahs jetzt aus den wert habe ich im adapter eingegeben

               <command name="getLueftung" protocmd="getaddr">
                          <addr>B005</addr>
                          <len>1</len>
                          <unit>ST</unit>
                          <description>Lueftungsmodus</description>
                  </command>
              
               <command name="setLueftung" protocmd="setaddr">
                          <addr>B005</addr>
                          <len>1</len>
                          <unit>ST</unit>
                          <description>Lueftungsmodus</description>
                  </command>
              
              M Offline
              M Offline
              MartyBr
              wrote on last edited by
              #288

              @hoizi1994
              Was mir noch dazu einfällt ist: Hast du den Wert mit Bestätigt = Ja gesetzt?
              Ansonsten bin ich da auch überfragt. Meine 300F hat andere Datenpunkte und ich steuere über die App. In iobroker lese ich die Werte aus und baue mir Grafiken.

              2023_11_13_18_02_chart.svg

              Gruß
              Martin


              Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
              Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
              Homematic und Homematic IP

              H 1 Reply Last reply
              0
              • M MartyBr

                @hoizi1994
                Was mir noch dazu einfällt ist: Hast du den Wert mit Bestätigt = Ja gesetzt?
                Ansonsten bin ich da auch überfragt. Meine 300F hat andere Datenpunkte und ich steuere über die App. In iobroker lese ich die Werte aus und baue mir Grafiken.

                2023_11_13_18_02_chart.svg

                H Offline
                H Offline
                Hoizi1994
                wrote on last edited by
                #289

                @martybr nein ohne bestätigt

                M 1 Reply Last reply
                0
                • H Hoizi1994

                  @martybr nein ohne bestätigt

                  M Offline
                  M Offline
                  MartyBr
                  wrote on last edited by
                  #290

                  @hoizi1994 Teste mal mit Bestätigung. Bei Adaptern muss man mit Bestätigung den Wert setzen, so dass dieser die Änderung erkennt.

                  Gruß
                  Martin


                  Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                  Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                  Homematic und Homematic IP

                  H 1 Reply Last reply
                  0
                  • M MartyBr

                    @hoizi1994 Teste mal mit Bestätigung. Bei Adaptern muss man mit Bestätigung den Wert setzen, so dass dieser die Änderung erkennt.

                    H Offline
                    H Offline
                    Hoizi1994
                    wrote on last edited by
                    #291

                    @martybr könnte hier ein anderer unit wert sinnmachen? mit best. hat auch nix verändert

                    M 1 Reply Last reply
                    0
                    • H Hoizi1994

                      @martybr könnte hier ein anderer unit wert sinnmachen? mit best. hat auch nix verändert

                      M Offline
                      M Offline
                      MartyBr
                      wrote on last edited by
                      #292

                      @hoizi1994
                      Du könntest folgende Units testen:
                      Bsp.

                      <command name="getBetriebsart" protocmd="getaddr">
                               <addr>B000</addr>
                               <len>1</len>
                               <unit>BA</unit>
                               <description>Heizkreis 1: Betriebsart (0..4)</description>
                      </command>
                      <command name="setBetriebsart" protocmd="setaddr">
                      			<addr>B000</addr>
                      			<len>1</len>
                      			<unit>BA</unit>
                      			<description>Setze Betriebsart (0..4)</description>
                      </command>
                      <command name="setBetriebsart0" protocmd="setaddr0">
                                      <addr>B000</addr>
                                      <len>1</len>
                                      <unit>BA</unit>
                                      <description>Abschaltbetrieb</description>
                      </command>
                      <command name="setBetriebsart1" protocmd="setaddr1">
                                      <addr>B000</addr>
                                      <len>1</len>
                                      <unit>BA</unit>
                                      <description>Warmwasser</description>
                      </command>
                      <command name="setBetriebsart2" protocmd="setaddr2">
                                      <addr>B000</addr>
                                      <len>1</len>
                                      <unit>BA</unit>
                                      <description>Heizen und Warmwasser</description>
                      </command>
                      
                      <command name="get1xWW" protocmd="getaddr">
                                      <addr>B020</addr>
                                      <len>1</len>
                                      <unit>RT</unit>
                                      <description>1 malige Warmwasserbereitung (2 == ein, 0 == aus)</description>
                      </command>
                      <command name="set1xWW" protocmd="setaddr2">
                                      <addr>B020</addr>
                                      <len>1</len>
                                      <unit>RT</unit>
                                      <description>1 malige Warmwasserbereitung (2 == ein, 0 == aus)</description>
                      </command>
                      <command name="setHeaterforWW" protocmd="setaddrValue">
                              <addr>6015</addr>
                              <len>1</len>
                              <unit>XX</unit>
                              <description>Druchlauferhitzer für Warmwasser aktivieren</description>
                      </command>
                      <command name="setHeaterforRoomtemp" protocmd="setaddrValue">
                              <addr>7902</addr>
                              <len>1</len>
                              <unit>XX</unit>
                              <description>Durchlauferhitzer für Heizung aktivieren</description>
                      </command>
                      <command name="setHeater" protocmd="setaddrValue">
                              <addr>7907</addr>
                              <len>1</len>
                              <unit>XX</unit>
                              <description>Leistung Durchlauferhitzer (1=3, 2=6 oder 3=9kW)</description>
                      </command>
                      

                      Im Bereich Bxxx lese und setze ich über die Unit >BA<

                      <unit name='BetriebsArt'>
                      	   	<abbrev>BA</abbrev>
                      	   	<type>enum</type>
                      	   	<enum bytes='00' text='Abschaltbetrieb'/>
                      	   	<enum bytes='01' text='Warmwasser'/>
                      	   	<enum bytes='02' text='Heizen und Warmwasser'/>
                      	   	<enum bytes='03' text='3'/>
                      	   	<enum bytes='04' text='dauernd reduziert'/>
                      	   	<enum bytes='05' text='dauernd normal'/>
                      	   	<enum bytes='06' text='normal Abschalt'/>
                       	   	<enum bytes='07' text='nur Kuehlen'/>
                       	   	<enum bytes="42" text="3"/>
                            	<enum bytes="82" text="4"/>
                      		<enum text='UNKNOWN'/>
                      	</unit>
                      

                      oder

                      <unit name="Einstellwert">
                            	<abbrev>XX</abbrev>
                            	<calc get="V" set="V"/>
                            	<type>uchar</type>
                            	<entity/>
                      </unit>
                      

                      Ich kenne die Datensatzstruktur der 200W nicht. Vielleicht kann hier jemand aus dem Forum weiterhelfen.

                      Gruß
                      Martin


                      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                      Homematic und Homematic IP

                      M 1 Reply Last reply
                      0
                      • M MartyBr

                        @hoizi1994
                        Du könntest folgende Units testen:
                        Bsp.

                        <command name="getBetriebsart" protocmd="getaddr">
                                 <addr>B000</addr>
                                 <len>1</len>
                                 <unit>BA</unit>
                                 <description>Heizkreis 1: Betriebsart (0..4)</description>
                        </command>
                        <command name="setBetriebsart" protocmd="setaddr">
                        			<addr>B000</addr>
                        			<len>1</len>
                        			<unit>BA</unit>
                        			<description>Setze Betriebsart (0..4)</description>
                        </command>
                        <command name="setBetriebsart0" protocmd="setaddr0">
                                        <addr>B000</addr>
                                        <len>1</len>
                                        <unit>BA</unit>
                                        <description>Abschaltbetrieb</description>
                        </command>
                        <command name="setBetriebsart1" protocmd="setaddr1">
                                        <addr>B000</addr>
                                        <len>1</len>
                                        <unit>BA</unit>
                                        <description>Warmwasser</description>
                        </command>
                        <command name="setBetriebsart2" protocmd="setaddr2">
                                        <addr>B000</addr>
                                        <len>1</len>
                                        <unit>BA</unit>
                                        <description>Heizen und Warmwasser</description>
                        </command>
                        
                        <command name="get1xWW" protocmd="getaddr">
                                        <addr>B020</addr>
                                        <len>1</len>
                                        <unit>RT</unit>
                                        <description>1 malige Warmwasserbereitung (2 == ein, 0 == aus)</description>
                        </command>
                        <command name="set1xWW" protocmd="setaddr2">
                                        <addr>B020</addr>
                                        <len>1</len>
                                        <unit>RT</unit>
                                        <description>1 malige Warmwasserbereitung (2 == ein, 0 == aus)</description>
                        </command>
                        <command name="setHeaterforWW" protocmd="setaddrValue">
                                <addr>6015</addr>
                                <len>1</len>
                                <unit>XX</unit>
                                <description>Druchlauferhitzer für Warmwasser aktivieren</description>
                        </command>
                        <command name="setHeaterforRoomtemp" protocmd="setaddrValue">
                                <addr>7902</addr>
                                <len>1</len>
                                <unit>XX</unit>
                                <description>Durchlauferhitzer für Heizung aktivieren</description>
                        </command>
                        <command name="setHeater" protocmd="setaddrValue">
                                <addr>7907</addr>
                                <len>1</len>
                                <unit>XX</unit>
                                <description>Leistung Durchlauferhitzer (1=3, 2=6 oder 3=9kW)</description>
                        </command>
                        

                        Im Bereich Bxxx lese und setze ich über die Unit >BA<

                        <unit name='BetriebsArt'>
                        	   	<abbrev>BA</abbrev>
                        	   	<type>enum</type>
                        	   	<enum bytes='00' text='Abschaltbetrieb'/>
                        	   	<enum bytes='01' text='Warmwasser'/>
                        	   	<enum bytes='02' text='Heizen und Warmwasser'/>
                        	   	<enum bytes='03' text='3'/>
                        	   	<enum bytes='04' text='dauernd reduziert'/>
                        	   	<enum bytes='05' text='dauernd normal'/>
                        	   	<enum bytes='06' text='normal Abschalt'/>
                         	   	<enum bytes='07' text='nur Kuehlen'/>
                         	   	<enum bytes="42" text="3"/>
                              	<enum bytes="82" text="4"/>
                        		<enum text='UNKNOWN'/>
                        	</unit>
                        

                        oder

                        <unit name="Einstellwert">
                              	<abbrev>XX</abbrev>
                              	<calc get="V" set="V"/>
                              	<type>uchar</type>
                              	<entity/>
                        </unit>
                        

                        Ich kenne die Datensatzstruktur der 200W nicht. Vielleicht kann hier jemand aus dem Forum weiterhelfen.

                        M Offline
                        M Offline
                        McBeath
                        wrote on last edited by McBeath
                        #293

                        Hallo zusammen, ich wollte mal fragen, ob bei euch die Verbindung auch sporadisch abbricht?
                        Bei mir ist von Zeit zu Zeit die verbindung von Vcontrold zum Oprolink dahin.

                        Habe jetzt soweit raus, das mit einem USBreset und anschließendem Adapter neustart wieder da alles im Lot ist.
                        Was ich aber noch immer manuell ausfühern muss.
                        Habe noch nicht raus wie ich das per Skript resalisieren kann.
                        (Ählich verhält es sich momentan mit dem USB300 EnOcean Stick am Pi4 mir ser2net)

                        Meine neue konstelation sieht so aus, Optolink am Pi4 und der IOB im Docker auf der Diskstatio.
                        Als ich das direkt im IOB des Pi4 und über Mqtt zur Diskstaion hatte, ist das nicht vorgekommen. :/

                        M 1 Reply Last reply
                        0
                        • M McBeath

                          Hallo zusammen, ich wollte mal fragen, ob bei euch die Verbindung auch sporadisch abbricht?
                          Bei mir ist von Zeit zu Zeit die verbindung von Vcontrold zum Oprolink dahin.

                          Habe jetzt soweit raus, das mit einem USBreset und anschließendem Adapter neustart wieder da alles im Lot ist.
                          Was ich aber noch immer manuell ausfühern muss.
                          Habe noch nicht raus wie ich das per Skript resalisieren kann.
                          (Ählich verhält es sich momentan mit dem USB300 EnOcean Stick am Pi4 mir ser2net)

                          Meine neue konstelation sieht so aus, Optolink am Pi4 und der IOB im Docker auf der Diskstatio.
                          Als ich das direkt im IOB des Pi4 und über Mqtt zur Diskstaion hatte, ist das nicht vorgekommen. :/

                          M Offline
                          M Offline
                          MartyBr
                          wrote on last edited by
                          #294

                          @mcbeath
                          Bei mir hatte das Update (oder eher die Neuinstallation) auf Bookworm geholfen. Danach keine Abbrüche mehr.
                          Ansonsten schau die "linux-Control" an. Damit kannst du einen Linux-Rechner aus ioBroker steuern und Befehle absetzen.

                          Gruß
                          Martin


                          Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                          Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                          Homematic und Homematic IP

                          H M 2 Replies Last reply
                          0
                          • M MartyBr

                            @mcbeath
                            Bei mir hatte das Update (oder eher die Neuinstallation) auf Bookworm geholfen. Danach keine Abbrüche mehr.
                            Ansonsten schau die "linux-Control" an. Damit kannst du einen Linux-Rechner aus ioBroker steuern und Befehle absetzen.

                            H Offline
                            H Offline
                            Hoizi1994
                            wrote on last edited by
                            #295

                            @martybr hi martin hab da ne frage kannst du mit dem Debug text was anfangen

                            momentan geht bei mir nix und wollte die Raumtemp anpassen da wir gerade auf Urlaub sind und mir die zu weit runter fällt

                            seit neuem geht nix mehr hättst du da evtl nen tipp? kann nur über vpn zugreifen aufn Raspi

                            DEBUG:Tue Nov 28 09:23:15 2023 : Command: getTempVLSoll
                            DEBUG:Tue Nov 28 09:23:15 2023 : Process 1744 tries to aquire lock

                            M 1 Reply Last reply
                            0
                            • H Hoizi1994

                              @martybr hi martin hab da ne frage kannst du mit dem Debug text was anfangen

                              momentan geht bei mir nix und wollte die Raumtemp anpassen da wir gerade auf Urlaub sind und mir die zu weit runter fällt

                              seit neuem geht nix mehr hättst du da evtl nen tipp? kann nur über vpn zugreifen aufn Raspi

                              DEBUG:Tue Nov 28 09:23:15 2023 : Command: getTempVLSoll
                              DEBUG:Tue Nov 28 09:23:15 2023 : Process 1744 tries to aquire lock

                              M Offline
                              M Offline
                              MartyBr
                              wrote on last edited by
                              #296

                              @hoizi1994
                              Hallo, ich kann nur vermuten. Die Fehlermeldung klingt nach einer Sperre durch einen anderen Prozess. Bist du vielleicht mit SSH und telnet auf dem System?
                              Ich würde den Rechner neu booten.

                              Gruß
                              Martin


                              Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                              Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                              Homematic und Homematic IP

                              H 1 Reply Last reply
                              0
                              • M MartyBr

                                @hoizi1994
                                Hallo, ich kann nur vermuten. Die Fehlermeldung klingt nach einer Sperre durch einen anderen Prozess. Bist du vielleicht mit SSH und telnet auf dem System?
                                Ich würde den Rechner neu booten.

                                H Offline
                                H Offline
                                Hoizi1994
                                wrote on last edited by Hoizi1994
                                #297

                                @martybr ja bin ich mit putty auf telnet

                                wie kann ich denn mit Telnet den Befehl setTempRaumSollRed auf 18 setzten?

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • M Offline
                                  M Offline
                                  MartyBr
                                  wrote on last edited by MartyBr
                                  #298

                                  @hoizi1994

                                  So:

                                  pi@raspberrypi:~ $ telnet localhost 3002
                                  Trying ::1...
                                  Trying 127.0.0.1...
                                  Connected to localhost.
                                  Escape character is '^]'.
                                  vctrld>setTempRaumSollRed 18
                                  OK
                                  vctrld>getTempRaumSollRed
                                  18.000000 °C
                                  

                                  P.S.
                                  Ich habe mich von Vcontrld verabschiedet. Ich nutze nun die Viessmannapi mit dem erweiterten Advance Zugriff. Hintergrund ist eine komplette Umstellung der Heizungssteuerung.

                                  Gruß
                                  Martin


                                  Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                  Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                  Homematic und Homematic IP

                                  H 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • M MartyBr

                                    @hoizi1994

                                    So:

                                    pi@raspberrypi:~ $ telnet localhost 3002
                                    Trying ::1...
                                    Trying 127.0.0.1...
                                    Connected to localhost.
                                    Escape character is '^]'.
                                    vctrld>setTempRaumSollRed 18
                                    OK
                                    vctrld>getTempRaumSollRed
                                    18.000000 °C
                                    

                                    P.S.
                                    Ich habe mich von Vcontrld verabschiedet. Ich nutze nun die Viessmannapi mit dem erweiterten Advance Zugriff. Hintergrund ist eine komplette Umstellung der Heizungssteuerung.

                                    H Offline
                                    H Offline
                                    Hoizi1994
                                    wrote on last edited by
                                    #299

                                    @martybr ok danke perfekt

                                    Ja i bin auch am überlegen sobalds Vitoconnect wieder offiziell verfügbar ist umzusteigen xD

                                    M 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • H Hoizi1994

                                      @martybr ok danke perfekt

                                      Ja i bin auch am überlegen sobalds Vitoconnect wieder offiziell verfügbar ist umzusteigen xD

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      MartyBr
                                      wrote on last edited by
                                      #300

                                      @hoizi1994 Die Heizung ist mir zu wichtig, um die Steuerung über VControld zu machen. Im Zweifel muss meine Frau das bedienen können.

                                      Gruß
                                      Martin


                                      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                      Homematic und Homematic IP

                                      H 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • M MartyBr

                                        @hoizi1994 Die Heizung ist mir zu wichtig, um die Steuerung über VControld zu machen. Im Zweifel muss meine Frau das bedienen können.

                                        H Offline
                                        H Offline
                                        Hoizi1994
                                        wrote on last edited by
                                        #301

                                        @martybr Hey Martin hättest du evtl. kurz zeit nachzusehen welches wert ich für setaddrvalue benötige für 7902, brauch fürn Durchlauferhitzer einschalten das value zum aktivieren da ich ja leider nicht zuhause bin kann ichs nicht gegen kontrollieren sonst wird mir die Bude zu kalt xD. vermute habe ein problem mitn verdichter da sich nix tut

                                        oder ist 1 ein?

                                        l.g. und danke für dein hilfe

                                        M 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • H Hoizi1994

                                          @martybr Hey Martin hättest du evtl. kurz zeit nachzusehen welches wert ich für setaddrvalue benötige für 7902, brauch fürn Durchlauferhitzer einschalten das value zum aktivieren da ich ja leider nicht zuhause bin kann ichs nicht gegen kontrollieren sonst wird mir die Bude zu kalt xD. vermute habe ein problem mitn verdichter da sich nix tut

                                          oder ist 1 ein?

                                          l.g. und danke für dein hilfe

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          MartyBr
                                          wrote on last edited by
                                          #302

                                          @hoizi1994 sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

                                          7902

                                          Ich vermute (den 7902 habe ich nicht dokumentiert) 1, 2 oder 3:

                                          <command name="setHeaterforRoomtemp" protocmd="setaddrValue">
                                                  <addr>7902</addr>
                                                  <len>1</len>
                                                  <unit>XX</unit>
                                                  <description>Durchlauferhitzer für Heizung aktivieren</description>
                                          </command>
                                          <command name="setHeater" protocmd="setaddrValue">
                                                  <addr>7907</addr>
                                                  <len>1</len>
                                                  <unit>XX</unit>
                                                  <description>Leistung Durchlauferhitzer (1=3, 2=6 oder 3=9kW)</description>
                                          </command>
                                          <command name="getHeater" protocmd="getaddr">
                                                  <addr>7907</addr>
                                                  <len>1</len>
                                                  <unit>XX</unit>
                                                  <description>Leistung Durchlauferhitzer (1=3, 2=6 oder 3=9kW)</description>
                                          </command>
                                          

                                          Gruß
                                          Martin


                                          Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                          Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                          Homematic und Homematic IP

                                          H 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          471

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe