  4. Viessmann-Adapter mit vcontrol

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Viessmann-Adapter mit vcontrol

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
354 Beiträge 18 Kommentatoren 99.7k Aufrufe 17 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Issr4kI Issr4k

    @darth2010
    vcontrold.xml

    <?xml version="1.0"?>
    <V-Control xmlns:vcontrol="http://www.openv.de/vcontrol">
      <unix>
        <config>
          <username>nobody</username>
          <groupname>dialout</groupname>
          <serial>
            <tty>/dev/serial/port0</tty>   <!-- GGF. ZEILE ANPASSEN!!! -->
          </serial>
          <net>
            <port>3002</port>
          </net>
          <logging>
            <file>vcontrold.log</file>
            <syslog>n</syslog>
            <debug>n</debug>
          </logging>
          <device ID="204D"/>
        </config>
      </unix>
      <units>
        <unit name="Temperatur">
          <abbrev>UT</abbrev>
          <calc get="V/10" set="V*10"/>
          <type>short</type>
          <entity>°C</entity>
        </unit>
        <unit name="Temperatur100">
          <abbrev>UTH</abbrev>
          <calc get="V/100" set="V*100"/>
          <type>short</type>
          <entity>°C</entity>
        </unit>
        <unit name="Neigung">
          <abbrev>UN</abbrev>
          <calc get="V/10" set="V*10"/>
          <type>short</type>
          <entity/>
        </unit>
        <unit name="Temperatur 1Byte">
          <abbrev>UT1</abbrev>
          <calc get="V/2" set="V*2"/>
          <type>char</type>
          <entity>°C</entity>
        </unit>
        <unit name="Temperatur 1Byte unsigned">
          <abbrev>UT1U</abbrev>
          <calc get="V/2" set="V*2"/>
          <type>uchar</type>
          <entity>°C</entity>
        </unit>
        <unit name="Temperatur 1Byte ganzzahlig">
          <abbrev>UTI</abbrev>
          <calc get="V" set="V"/>
          <type>uchar</type>
          <entity>°C</entity>
        </unit>
        <unit name="Einstellwert">
          <abbrev>XX</abbrev>
          <calc get="V" set="V"/>
          <type>uchar</type>
          <entity/>
        </unit>
        <unit name="Counter">
          <abbrev>CO</abbrev>
          <calc get="V" set="V"/>
          <type>int</type>
          <entity/>
        </unit>
        <unit name="JAZ">
          <abbrev>JAZ</abbrev>
          <calc get="V/10" set="V/10"/>
          <type>int</type>
          <entity></entity>
          </unit>		
        <unit name="Volumenstrom">
          <abbrev>VS</abbrev>
          <calc get="V" set="V"/>
          <type>ushort</type>
          <entity>l/h</entity>
        </unit>
        <unit name="Counter liter">
          <abbrev>COL</abbrev>
          <calc get="V/1000" set="V*1000"/>
          <type>int</type>
          <entity/>
        </unit>
        <unit name="Prozent">
          <abbrev>PR</abbrev>
          <calc get="V/2" set="V*2"/>
          <type>short</type>
          <entity>%</entity>
        </unit>
        <unit name="Prozent 1 Byte ganzzahlig">
          <abbrev>PR1</abbrev>
          <calc get="V" set="V"/>
          <type>uchar</type>
          <entity>%</entity>
        </unit>
        <unit name="Prozent zweites Byte ganzzahlig (Pumpe)">
          <abbrev>PR2</abbrev>
          <calc get="B1" set="B1"/>
          <type>uchar</type>
          <entity>%</entity>
        </unit>
        <unit name="Prozent erstes Byte">
          <abbrev>PR3</abbrev>
          <calc get="V/2" set="V*2"/>
          <type>uchar</type>
          <entity>%</entity>
        </unit>
        <unit name="CounterS">
          <abbrev>CS</abbrev>
          <calc get="V/3600" set="V*3600"/>
          <type>uint</type>
          <entity>Stunden</entity>
        </unit>
        <unit name="CycleTime">
          <abbrev>CT</abbrev>
          <type>cycletime</type>
        </unit>
        <unit name="ReturnStatus">
          <abbrev>RT</abbrev>
          <type>enum</type>
          <enum bytes="00" text="0"/>
          <enum bytes="01" text="1"/>
          <enum bytes="02" text="EIN"/>
          <enum text="NOT OK"/>
        </unit>
        <unit name="WWBereitung">
          <abbrev>WW</abbrev>
          <type>enum</type>
          <enum bytes="00" text="0" />
          <enum bytes="02" text="1" />
          <enum text="UNKNOWN" />
        </unit>
        <unit name="BetriebsArt">
          <abbrev>BA</abbrev>
          <type>enum</type>
          <enum bytes="00" text="0"/>
          <enum bytes="01" text="0"/>
          <enum bytes="02" text="2"/>
          <enum bytes="42" text="3"/>
          <enum bytes="82" text="4"/>
          <enum text="UNKNOWN"/>
        </unit>
        <unit name="SetReturnStatus">
          <abbrev>SR</abbrev>
          <type>enum</type>
          <enum bytes="00" text="OK"/>
          <enum bytes="05" text="SYNC (NOT OK)"/>
          <enum text="NOT OK"/>
        </unit>
        <unit name="Druck">
          <abbrev>PS</abbrev>
          <calc get="V/10" set="V*10"/>
          <type>short</type>
          <entity>Bar</entity>
        </unit>		
        <unit name="SystemTime">
          <abbrev>TI</abbrev>
          <type>systime</type>
        </unit>
        <unit name="Plain">
          <abbrev>PL</abbrev>
          <calc get="V" set="V"/>
          <type>short</type>
        </unit>		
        <unit name="ErrorState">
          <abbrev>ES</abbrev>
          <type>errstate</type>
          <enum bytes="00" text="Regelbetrieb (kein Fehler)"/>
          <enum bytes="0F" text="Wartung (fuer Reset Codieradresse 24 auf 0 stellen)"/>
          <enum bytes="10" text="Kurzschluss Aussentemperatursensor"/>
          <enum bytes="18" text="Unterbrechung Aussentemperatursensor"/>
          <enum bytes="20" text="Kurzschluss Vorlauftemperatursensor"/>
          <enum bytes="21" text="Kurzschluss Ruecklauftemperatursensor"/>
          <enum bytes="28" text="Unterbrechung Aussentemperatursensor"/>
          <enum bytes="29" text="Unterbrechung Ruecklauftemperatursensor"/>
          <enum bytes="30" text="Kurzschluss Kesseltemperatursensor"/>
          <enum bytes="38" text="Unterbrechung Kesseltemperatursensor"/>
          <enum bytes="40" text="Kurzschluss Vorlauftemperatursensor M2"/>
          <enum bytes="42" text="Unterbrechung Vorlauftemperatursensor M2"/>
          <enum bytes="50" text="Kurzschluss Speichertemperatursensor"/>
          <enum bytes="58" text="Unterbrechung Speichertemperatursensor"/>
          <enum bytes="A7" text="Bedienteil defekt"/>
          <enum bytes="B0" text="Kurzschluss Abgastemperatursensor"/>
          <enum bytes="B1" text="Kommunikationsfehler Bedieneinheit"/>
          <enum bytes="B4" text="Interner Fehler (Elektronik)"/>
          <enum bytes="B5" text="Interner Fehler (Elektronik)"/>
          <enum bytes="B6" text="Ungueltige Hardwarekennung (Elektronik)"/>
          <enum bytes="B7" text="Interner Fehler (Kesselkodierstecker)"/>
          <enum bytes="B8" text="Unterbrechung Abgastemperatursensor"/>
          <enum bytes="B9" text="Interner Fehler (Dateneingabe wiederholen)"/>
          <enum bytes="BA" text="Kommunikationsfehler Erweiterungssatz fuer Mischerkreis M2"/>
          <enum bytes="BC" text="Kommunikationsfehler Fernbedienung Vitorol, Heizkreis M1"/>
          <enum bytes="BD" text="Kommunikationsfehler Fernbedienung Vitorol, Heizkreis M2"/>
          <enum bytes="BE" text="Falsche Codierung Fernbedienung Vitorol"/>
          <enum bytes="C1" text="Externe Sicherheitseinrichtung (Kessel kuehlt aus)"/>
          <enum bytes="C2" text="Kommunikationsfehler Solarregelung"/>
          <enum bytes="C5" text="Kommunikationsfehler drehzahlgeregelte Heizkreispumpe, Heizkreis M1"/>
          <enum bytes="C6" text="Kommunikationsfehler drehzahlgeregelte Heizkreispumpe, Heizkreis M2"/>
          <enum bytes="C7" text="Falsche Codierung der Heizkreispumpe"/>
          <enum bytes="C9" text="Stoermeldeeingang am Schaltmodul-V aktiv"/>
          <enum bytes="CD" text="Kommunikationsfehler Vitocom 100 (KM-BUS)"/>
          <enum bytes="CE" text="Kommunikationsfehler Schaltmodul-V"/>
          <enum bytes="CF" text="Kommunikationsfehler LON Modul"/>
          <enum bytes="D4" text="Sicherheitstemperaturbegrenzer hat ausgeloest oder Stoermeldemodul nicht richtig gesteckt"/>
          <enum bytes="DA" text="Kurzschluss Raumtemperatursensor, Heizkreis M1"/>
          <enum bytes="DB" text="Kurzschluss Raumtemperatursensor, Heizkreis M2"/>
          <enum bytes="DD" text="Unterbrechung Raumtemperatursensor, Heizkreis M1"/>
          <enum bytes="DE" text="Unterbrechung Raumtemperatursensor, Heizkreis M2"/>
          <enum bytes="E4" text="Fehler Versorgungsspannung"/>
          <enum bytes="F0" text="Interner Fehler (Regelung tauschen)"/>
          <enum bytes="F2" text="Temperaturbegrenzer ausgeloest"/>
          <enum bytes="F7" text="Differenzdrucksensor defekt"/>
          <enum bytes="FE" text="Starkes Stoerfeld (EMV) in der Naehe oder Elektronik defekt"/>
          <enum bytes="FF" text="Starkes Stoerfeld (EMV) in der Naehe oder interner Fehler"/>
          <enum text="UNKNOWN"/>
        </unit>
        <unit name="DeviceType">
          <abbrev>DT</abbrev>
          <type>enum</type>
          <enum bytes="20 4D" text="V200WO1C ID=204D Protokoll:300"/>
          <enum text="UNKNOWN"/>
        </unit>
        <unit name="Sachnummer">
          <abbrev>SN</abbrev>
          <type>uint</type>
          <icalc get="((((((((((((B0-48)*10)+(B1-48))*10)+(B2-48))*10)+(B3-48))*10)+(B4-48))*10)+(B5-48))*10)+B6-48"/>
        </unit>
    
        <unit name="Bitstatus">
          <abbrev>BST</abbrev>
          <type>uchar</type>
          <icalc get="(B0 &amp; (0x01&lt;&lt;BP))&gt;&gt; BP"/>
          <enum bytes="00" text="0"/>
          <enum bytes="01" text="1"/>
          <enum text="UNKNOWN"/>
        </unit>
        <unit name="HKP Pumpentyp">
          <abbrev>HKT</abbrev>
          <type>uchar</type>
          <icalc get="(B0 &amp; (0x01&lt;&lt;BP))&gt;&gt; BP"/>
          <enum bytes="00" text="stufig"/>
          <enum bytes="01" text="drehzahlgeregelt"/>
          <enum text="UNKNOWN"/>
        </unit>
        <unit name="Bitstatus_Boolean">
          <abbrev>BST2</abbrev>
          <type>enum</type>
          <enum bytes="00" text="0"/>
          <enum bytes="01" text="1"/>
          <enum bytes="02" text="NV"/>
          <enum text="UNKNOWN"/>
        </unit>
        <unit name="Umschaltventil Stellung">
          <abbrev>USV</abbrev>
          <type>enum</type>
          <enum bytes="00" text="UNDEV"/>
          <enum bytes="01" text="Heizen"/>
          <enum bytes="02" text="Mittelstellung"/>
          <enum bytes="03" text="Warmwasser"/>
          <enum text="UNKNOWN"/>
        </unit>
        <unit name="Ferienbetrieb">
          <abbrev>BFB</abbrev>
          <type>uchar</type>
          <icalc get="(B7 &amp; (0x01&lt;&lt;BP))&gt;&gt; BP"/>
          <enum bytes="00" text="inaktiv"/>
          <enum bytes="01" text="aktiv"/>
          <enum text="?"/>
        </unit>		
      </units>
      <protocols>
        <protocol name="P300">
          <pid>41</pid>
          <macros>
            <macro name="GETADDR">
              <command>SEND 00 01</command>
            </macro>
          </macros>
          <commands>
    	<command name="getaddr">
    	   <send>GETADDR $addr $hexlen;RECV $len $unit</send>
    	</command>
    	<command name="setaddr">
    	   <send>SEND 00 02 $addr $hexlen BYTES;RECV 1 SR</send>
    	</command>				
    	<command name="setaddrValue">
      	   <send>SEND 00 02 $addr $hexlen;SEND BYTES $unit;RECV 1 SR</send>
    	</command>
    	<command name="setfunc">
    	   <send>SEND 00 07 $addr 02 02;SEND BYTES $unit;RECV $len</send>
    	</command>
          </commands>
        </protocol>
      </protocols>
      <extern xmlns:xi="http://www.w3.org/2003/XInclude">
        <xi:include href="vito.xml" parse="xml"/>
      </extern>
    </V-Control>
    
    

    vito.xml

    <?xml version="1.0"?>
    <vito>
      <devices>
        <device ID="204D" name="V200WO1C" protocol="P300"/>
      </devices>
      <commands>
        <!-- AUSSENTEMPERATUR -->
        <command name="getTempA" protocmd="getaddr">
            <addr>0101</addr>
            <len>2</len>
    	<unit>UT</unit>
     	<description>Ermittle Aussentemperatur in Grad C</description>
        </command>
        <!-- HEIZUNG -->
        <command name="getRoomtemp" protocmd="getaddr">
    	<addr>2000</addr>
    	<len>2</len>
    	<unit>UT</unit>
    	<description>Ermittle Soll-Raumtemperatur</description>
        </command>
        <command name="setRoomtemp" protocmd="setaddrValue">
    	<addr>2000</addr>
    	<len>2</len>
    	<unit>UT</unit>
    	<description>Setze Soll-Raumtemperatur</description>
        </command>
        <!-- WARMWASSER -->
        <command name="getTempP" protocmd="getaddr">
          	<addr>010D</addr>
          	<len>2</len>
          	<unit>UT</unit>
          	<description>Ermittle Warmwassertemperatur</description>
        </command>
        <command name="getTempWWsoll" protocmd="getaddr">
          	<addr>6000</addr>
          	<len>2</len>
          	<unit>UT</unit>
          	<description>Ermittle Warmwassersolltemperatur</description>
        </command>
        <command name="setTempWWsoll" protocmd="setaddrValue">
          	<addr>6000</addr>
          	<len>2</len>
          	<unit>UT</unit>
         	<description>Setze Warmwassersolltemperatur</description>
        </command>
        <command name="getTempWWsoll_2" protocmd="getaddr">
    	<addr>600C</addr>
    	<len>2</len>
    	<unit>UT</unit>
    	<description>Bedienung WW - Betriebsdaten WW: Zweiter Sollwert (10..60 (95))</description>
        </command>
        <command name="setTempWWsoll_2" protocmd="setaddrValue">
    	<addr>600C</addr>
    	<len>2</len>
    	<unit>UT</unit>
    	<description>Bedienung WW - Betriebsdaten WW: Zweiter Sollwert (10..60 (95))</description>
        </command>
        <!-- STATUS PUMPEN -->
        <command name="getStatusV1" protocmd="getaddr">
    	<addr>0480</addr>
    	<len>1</len>
    	<unit>RT</unit>
    	<description>Status Verdichter 1 (0..1)</description>
        </command>
        <command name="getStatPump" protocmd="getaddr">
    	<addr>048D</addr>
    	<len>1</len>
    	<unit>RT</unit>
    	<description>Status HK1: Heizkreispumpe (0..1)</description>
        </command>
        <command name="getStatPumpZirk" protocmd="getaddr">
    	<addr>0490</addr>
    	<len>1</len>
    	<unit>BST2</unit>
    	<description>Status Zirkulationspumpe (0..1)</description>
        </command>
        <command name="getPumpZirk_Betriebsstunden" protocmd="getaddr">
    	<addr>0590</addr>
    	<len>4</len>
    	<unit>CS</unit>
    	<description>Betriebsstunden Zirkulationspumpe</description>
        </command>	
        <command name="getStatPPump" protocmd="getaddr">
    	<addr>0496</addr>
    	<len>1-Bit</len>
    	<unit>RT</unit>
    	<description>Status Warmwasser: Speicherladepumpe (0..1)</description>
        </command>
        <!-- STATUSINFORMATIONEN -->
        <command name="getJAZ" protocmd="getaddr">
    	<addr>1680</addr>
    	<len>1</len>
    	<unit>JAZ</unit>
    	<description>Energiebilanz: Jahresarbeitszahl (0..10)</description>
        </command>
        <command name="getJAZ_Heiz" protocmd="getaddr">
    	<addr>1681</addr>
    	<len>1</len>
    	<unit>JAZ</unit>
    	<description>Energiebilanz: Jahresarbeitszahl Heizen (0..10)</description>
        </command>
        <command name="getJAZ_WW" protocmd="getaddr">
    	<addr>1682</addr>
    	<len>1</len>
    	<unit>JAZ</unit>
    	<description>Energiebilanz: Jahresarbeitszahl WW (0..10)</description>
        </command>
        <!-- BEDIENUNG -->
        <command name="set1xWW" protocmd="setaddrValue">
    	<addr>B0D0</addr>
    	<len>1</len>
    	<unit>XX</unit>
    	<description>Bedienung 1xWW-Bereitung (0=aus 2=ein)</description>
        </command>
        <command name="get1xWW" protocmd="getaddr">
         	<addr>B0D0</addr>
          	<len>1</len>
          	<unit>XX</unit>
          	<description>Bedienung WW 1xWW Bereitung (0=aus 2=ein)</description>
        </command>
        <command name="setHeaterforWW" protocmd="setaddrValue">
            <addr>6015</addr>
            <len>1</len>
            <unit>XX</unit>
            <description>Druchlauferhitzer für Warmwasser aktivieren</description>
        </command>
         <command name="setHeaterforRoomtemp" protocmd="setaddrValue">
            <addr>7902</addr>
            <len>1</len>
            <unit>XX</unit>
            <description>Durchlauferhitzer für Heizung aktivieren</description>
        </command>
        <command name="setHeater" protocmd="setaddrValue">
            <addr>7907</addr>
            <len>1</len>
            <unit>XX</unit>
            <description>Leistung Durchlauferhitzer (1=3, 2=6 oder 3=9kW)</description>
        </command>
     <command name="getHeater" protocmd="getaddr">
            <addr>7907</addr>
            <len>1</len>
            <unit>XX</unit>
            <description>Leistung Durchlauferhitzer (1=3, 2=6 oder 3=9kW)</description>
        </command>
        <command name="setComp" protocmd="setaddrValue">
            <addr>5012</addr>
            <len>1</len>
            <unit>XX</unit>
            <description>Freigabe Verdichterstufe (1=WW 2=Heiz 3=WW+Heiz 15=default)</description>
        </command>
        <command name="getComp" protocmd="getaddr">
            <addr>5012</addr>
            <len>1</len>
            <unit>XX</unit>
            <description>Freigabe Verdichterstufe (1=WW 2=Heiz 3=WW+Heiz 15=default)</description>
        </command>
      </commands>
    </vito>
    
    D Offline
    D Offline
    Darth2010
    schrieb am zuletzt editiert von
    #107

    @issr4k said in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

    @darth2010
    vcontrold.xml

    <?xml version="1.0"?>
    <V-Control xmlns:vcontrol="http://www.openv.de/vcontrol">
    ...
    
    

    vito.xml

    <?xml version="1.0"?>
    <vito>
    ...
    

    @martybr said in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

    @darth2010
    Hier mal meine Dateien, die an der Vitocal 333g funktionieren.
    Ich habe weiter unten einige Datenpunkte für die Lüftung Vitovent 300F eingefügt. Die kannst du ja löschen.

    vcontrold.xml
    vito.xml

    Danke euch beiden :+1:
    Damit werde ich in die nächste Runde einsteigen und berichten.

    Gruß
    Darth

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M MartyBr

      Mein VControld-Server stürzte nach einigen Tagen Betrieb ab. Ich habe nun die vcontrold-Version von 0.98.11 auf die 0.98.12 Version upgedated. Ich werde das ein paar Tage beobachten und hier berichten.

      Issr4kI Offline
      Issr4kI Offline
      Issr4k
      schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
      #108

      @martybr sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

      Mein VControld-Server stürzte nach einigen Tagen Betrieb ab. Ich habe nun die vcontrold-Version von 0.98.11 auf die 0.98.12 Version upgedated. Ich werde das ein paar Tage beobachten und hier berichten.

      Hatte vor ein paar Wochen bereits auf die .12 umgestellt, allerdings liefen bisher beide Versionen ohne Abstürze. Ich lese derzeit aber auch nur aus, da ich die PV-Anlage dieses Jahr erst installieren kann :)

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Issr4kI Issr4k

        @martybr sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

        Mein VControld-Server stürzte nach einigen Tagen Betrieb ab. Ich habe nun die vcontrold-Version von 0.98.11 auf die 0.98.12 Version upgedated. Ich werde das ein paar Tage beobachten und hier berichten.

        Hatte vor ein paar Wochen bereits auf die .12 umgestellt, allerdings liefen bisher beide Versionen ohne Abstürze. Ich lese derzeit aber auch nur aus, da ich die PV-Anlage dieses Jahr erst installieren kann :)

        M Offline
        M Offline
        MartyBr
        schrieb am zuletzt editiert von
        #109

        @issr4k
        Ich habe auch ein paar mehr Datenpunkte, die ich abfrage :grinning:
        Ich warte ein Woche auf neue Ergebnisse. Wenn der Server wieder abstürzt, dann werde ich einige Werte aus der Vito.xml entfernen.

        In welchem Rhythmus fragst du die Werte ab?

        Gruß
        Martin


        Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
        Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
        Homematic und Homematic IP

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Issr4kI Issr4k

          @darth2010
          vcontrold.xml

          <?xml version="1.0"?>
          <V-Control xmlns:vcontrol="http://www.openv.de/vcontrol">
            <unix>
              <config>
                <username>nobody</username>
                <groupname>dialout</groupname>
                <serial>
                  <tty>/dev/serial/port0</tty>   <!-- GGF. ZEILE ANPASSEN!!! -->
                </serial>
                <net>
                  <port>3002</port>
                </net>
                <logging>
                  <file>vcontrold.log</file>
                  <syslog>n</syslog>
                  <debug>n</debug>
                </logging>
                <device ID="204D"/>
              </config>
            </unix>
            <units>
              <unit name="Temperatur">
                <abbrev>UT</abbrev>
                <calc get="V/10" set="V*10"/>
                <type>short</type>
                <entity>°C</entity>
              </unit>
              <unit name="Temperatur100">
                <abbrev>UTH</abbrev>
                <calc get="V/100" set="V*100"/>
                <type>short</type>
                <entity>°C</entity>
              </unit>
              <unit name="Neigung">
                <abbrev>UN</abbrev>
                <calc get="V/10" set="V*10"/>
                <type>short</type>
                <entity/>
              </unit>
              <unit name="Temperatur 1Byte">
                <abbrev>UT1</abbrev>
                <calc get="V/2" set="V*2"/>
                <type>char</type>
                <entity>°C</entity>
              </unit>
              <unit name="Temperatur 1Byte unsigned">
                <abbrev>UT1U</abbrev>
                <calc get="V/2" set="V*2"/>
                <type>uchar</type>
                <entity>°C</entity>
              </unit>
              <unit name="Temperatur 1Byte ganzzahlig">
                <abbrev>UTI</abbrev>
                <calc get="V" set="V"/>
                <type>uchar</type>
                <entity>°C</entity>
              </unit>
              <unit name="Einstellwert">
                <abbrev>XX</abbrev>
                <calc get="V" set="V"/>
                <type>uchar</type>
                <entity/>
              </unit>
              <unit name="Counter">
                <abbrev>CO</abbrev>
                <calc get="V" set="V"/>
                <type>int</type>
                <entity/>
              </unit>
              <unit name="JAZ">
                <abbrev>JAZ</abbrev>
                <calc get="V/10" set="V/10"/>
                <type>int</type>
                <entity></entity>
                </unit>		
              <unit name="Volumenstrom">
                <abbrev>VS</abbrev>
                <calc get="V" set="V"/>
                <type>ushort</type>
                <entity>l/h</entity>
              </unit>
              <unit name="Counter liter">
                <abbrev>COL</abbrev>
                <calc get="V/1000" set="V*1000"/>
                <type>int</type>
                <entity/>
              </unit>
              <unit name="Prozent">
                <abbrev>PR</abbrev>
                <calc get="V/2" set="V*2"/>
                <type>short</type>
                <entity>%</entity>
              </unit>
              <unit name="Prozent 1 Byte ganzzahlig">
                <abbrev>PR1</abbrev>
                <calc get="V" set="V"/>
                <type>uchar</type>
                <entity>%</entity>
              </unit>
              <unit name="Prozent zweites Byte ganzzahlig (Pumpe)">
                <abbrev>PR2</abbrev>
                <calc get="B1" set="B1"/>
                <type>uchar</type>
                <entity>%</entity>
              </unit>
              <unit name="Prozent erstes Byte">
                <abbrev>PR3</abbrev>
                <calc get="V/2" set="V*2"/>
                <type>uchar</type>
                <entity>%</entity>
              </unit>
              <unit name="CounterS">
                <abbrev>CS</abbrev>
                <calc get="V/3600" set="V*3600"/>
                <type>uint</type>
                <entity>Stunden</entity>
              </unit>
              <unit name="CycleTime">
                <abbrev>CT</abbrev>
                <type>cycletime</type>
              </unit>
              <unit name="ReturnStatus">
                <abbrev>RT</abbrev>
                <type>enum</type>
                <enum bytes="00" text="0"/>
                <enum bytes="01" text="1"/>
                <enum bytes="02" text="EIN"/>
                <enum text="NOT OK"/>
              </unit>
              <unit name="WWBereitung">
                <abbrev>WW</abbrev>
                <type>enum</type>
                <enum bytes="00" text="0" />
                <enum bytes="02" text="1" />
                <enum text="UNKNOWN" />
              </unit>
              <unit name="BetriebsArt">
                <abbrev>BA</abbrev>
                <type>enum</type>
                <enum bytes="00" text="0"/>
                <enum bytes="01" text="0"/>
                <enum bytes="02" text="2"/>
                <enum bytes="42" text="3"/>
                <enum bytes="82" text="4"/>
                <enum text="UNKNOWN"/>
              </unit>
              <unit name="SetReturnStatus">
                <abbrev>SR</abbrev>
                <type>enum</type>
                <enum bytes="00" text="OK"/>
                <enum bytes="05" text="SYNC (NOT OK)"/>
                <enum text="NOT OK"/>
              </unit>
              <unit name="Druck">
                <abbrev>PS</abbrev>
                <calc get="V/10" set="V*10"/>
                <type>short</type>
                <entity>Bar</entity>
              </unit>		
              <unit name="SystemTime">
                <abbrev>TI</abbrev>
                <type>systime</type>
              </unit>
              <unit name="Plain">
                <abbrev>PL</abbrev>
                <calc get="V" set="V"/>
                <type>short</type>
              </unit>		
              <unit name="ErrorState">
                <abbrev>ES</abbrev>
                <type>errstate</type>
                <enum bytes="00" text="Regelbetrieb (kein Fehler)"/>
                <enum bytes="0F" text="Wartung (fuer Reset Codieradresse 24 auf 0 stellen)"/>
                <enum bytes="10" text="Kurzschluss Aussentemperatursensor"/>
                <enum bytes="18" text="Unterbrechung Aussentemperatursensor"/>
                <enum bytes="20" text="Kurzschluss Vorlauftemperatursensor"/>
                <enum bytes="21" text="Kurzschluss Ruecklauftemperatursensor"/>
                <enum bytes="28" text="Unterbrechung Aussentemperatursensor"/>
                <enum bytes="29" text="Unterbrechung Ruecklauftemperatursensor"/>
                <enum bytes="30" text="Kurzschluss Kesseltemperatursensor"/>
                <enum bytes="38" text="Unterbrechung Kesseltemperatursensor"/>
                <enum bytes="40" text="Kurzschluss Vorlauftemperatursensor M2"/>
                <enum bytes="42" text="Unterbrechung Vorlauftemperatursensor M2"/>
                <enum bytes="50" text="Kurzschluss Speichertemperatursensor"/>
                <enum bytes="58" text="Unterbrechung Speichertemperatursensor"/>
                <enum bytes="A7" text="Bedienteil defekt"/>
                <enum bytes="B0" text="Kurzschluss Abgastemperatursensor"/>
                <enum bytes="B1" text="Kommunikationsfehler Bedieneinheit"/>
                <enum bytes="B4" text="Interner Fehler (Elektronik)"/>
                <enum bytes="B5" text="Interner Fehler (Elektronik)"/>
                <enum bytes="B6" text="Ungueltige Hardwarekennung (Elektronik)"/>
                <enum bytes="B7" text="Interner Fehler (Kesselkodierstecker)"/>
                <enum bytes="B8" text="Unterbrechung Abgastemperatursensor"/>
                <enum bytes="B9" text="Interner Fehler (Dateneingabe wiederholen)"/>
                <enum bytes="BA" text="Kommunikationsfehler Erweiterungssatz fuer Mischerkreis M2"/>
                <enum bytes="BC" text="Kommunikationsfehler Fernbedienung Vitorol, Heizkreis M1"/>
                <enum bytes="BD" text="Kommunikationsfehler Fernbedienung Vitorol, Heizkreis M2"/>
                <enum bytes="BE" text="Falsche Codierung Fernbedienung Vitorol"/>
                <enum bytes="C1" text="Externe Sicherheitseinrichtung (Kessel kuehlt aus)"/>
                <enum bytes="C2" text="Kommunikationsfehler Solarregelung"/>
                <enum bytes="C5" text="Kommunikationsfehler drehzahlgeregelte Heizkreispumpe, Heizkreis M1"/>
                <enum bytes="C6" text="Kommunikationsfehler drehzahlgeregelte Heizkreispumpe, Heizkreis M2"/>
                <enum bytes="C7" text="Falsche Codierung der Heizkreispumpe"/>
                <enum bytes="C9" text="Stoermeldeeingang am Schaltmodul-V aktiv"/>
                <enum bytes="CD" text="Kommunikationsfehler Vitocom 100 (KM-BUS)"/>
                <enum bytes="CE" text="Kommunikationsfehler Schaltmodul-V"/>
                <enum bytes="CF" text="Kommunikationsfehler LON Modul"/>
                <enum bytes="D4" text="Sicherheitstemperaturbegrenzer hat ausgeloest oder Stoermeldemodul nicht richtig gesteckt"/>
                <enum bytes="DA" text="Kurzschluss Raumtemperatursensor, Heizkreis M1"/>
                <enum bytes="DB" text="Kurzschluss Raumtemperatursensor, Heizkreis M2"/>
                <enum bytes="DD" text="Unterbrechung Raumtemperatursensor, Heizkreis M1"/>
                <enum bytes="DE" text="Unterbrechung Raumtemperatursensor, Heizkreis M2"/>
                <enum bytes="E4" text="Fehler Versorgungsspannung"/>
                <enum bytes="F0" text="Interner Fehler (Regelung tauschen)"/>
                <enum bytes="F2" text="Temperaturbegrenzer ausgeloest"/>
                <enum bytes="F7" text="Differenzdrucksensor defekt"/>
                <enum bytes="FE" text="Starkes Stoerfeld (EMV) in der Naehe oder Elektronik defekt"/>
                <enum bytes="FF" text="Starkes Stoerfeld (EMV) in der Naehe oder interner Fehler"/>
                <enum text="UNKNOWN"/>
              </unit>
              <unit name="DeviceType">
                <abbrev>DT</abbrev>
                <type>enum</type>
                <enum bytes="20 4D" text="V200WO1C ID=204D Protokoll:300"/>
                <enum text="UNKNOWN"/>
              </unit>
              <unit name="Sachnummer">
                <abbrev>SN</abbrev>
                <type>uint</type>
                <icalc get="((((((((((((B0-48)*10)+(B1-48))*10)+(B2-48))*10)+(B3-48))*10)+(B4-48))*10)+(B5-48))*10)+B6-48"/>
              </unit>
          
              <unit name="Bitstatus">
                <abbrev>BST</abbrev>
                <type>uchar</type>
                <icalc get="(B0 &amp; (0x01&lt;&lt;BP))&gt;&gt; BP"/>
                <enum bytes="00" text="0"/>
                <enum bytes="01" text="1"/>
                <enum text="UNKNOWN"/>
              </unit>
              <unit name="HKP Pumpentyp">
                <abbrev>HKT</abbrev>
                <type>uchar</type>
                <icalc get="(B0 &amp; (0x01&lt;&lt;BP))&gt;&gt; BP"/>
                <enum bytes="00" text="stufig"/>
                <enum bytes="01" text="drehzahlgeregelt"/>
                <enum text="UNKNOWN"/>
              </unit>
              <unit name="Bitstatus_Boolean">
                <abbrev>BST2</abbrev>
                <type>enum</type>
                <enum bytes="00" text="0"/>
                <enum bytes="01" text="1"/>
                <enum bytes="02" text="NV"/>
                <enum text="UNKNOWN"/>
              </unit>
              <unit name="Umschaltventil Stellung">
                <abbrev>USV</abbrev>
                <type>enum</type>
                <enum bytes="00" text="UNDEV"/>
                <enum bytes="01" text="Heizen"/>
                <enum bytes="02" text="Mittelstellung"/>
                <enum bytes="03" text="Warmwasser"/>
                <enum text="UNKNOWN"/>
              </unit>
              <unit name="Ferienbetrieb">
                <abbrev>BFB</abbrev>
                <type>uchar</type>
                <icalc get="(B7 &amp; (0x01&lt;&lt;BP))&gt;&gt; BP"/>
                <enum bytes="00" text="inaktiv"/>
                <enum bytes="01" text="aktiv"/>
                <enum text="?"/>
              </unit>		
            </units>
            <protocols>
              <protocol name="P300">
                <pid>41</pid>
                <macros>
                  <macro name="GETADDR">
                    <command>SEND 00 01</command>
                  </macro>
                </macros>
                <commands>
          	<command name="getaddr">
          	   <send>GETADDR $addr $hexlen;RECV $len $unit</send>
          	</command>
          	<command name="setaddr">
          	   <send>SEND 00 02 $addr $hexlen BYTES;RECV 1 SR</send>
          	</command>				
          	<command name="setaddrValue">
            	   <send>SEND 00 02 $addr $hexlen;SEND BYTES $unit;RECV 1 SR</send>
          	</command>
          	<command name="setfunc">
          	   <send>SEND 00 07 $addr 02 02;SEND BYTES $unit;RECV $len</send>
          	</command>
                </commands>
              </protocol>
            </protocols>
            <extern xmlns:xi="http://www.w3.org/2003/XInclude">
              <xi:include href="vito.xml" parse="xml"/>
            </extern>
          </V-Control>
          
          

          vito.xml

          <?xml version="1.0"?>
          <vito>
            <devices>
              <device ID="204D" name="V200WO1C" protocol="P300"/>
            </devices>
            <commands>
              <!-- AUSSENTEMPERATUR -->
              <command name="getTempA" protocmd="getaddr">
                  <addr>0101</addr>
                  <len>2</len>
          	<unit>UT</unit>
           	<description>Ermittle Aussentemperatur in Grad C</description>
              </command>
              <!-- HEIZUNG -->
              <command name="getRoomtemp" protocmd="getaddr">
          	<addr>2000</addr>
          	<len>2</len>
          	<unit>UT</unit>
          	<description>Ermittle Soll-Raumtemperatur</description>
              </command>
              <command name="setRoomtemp" protocmd="setaddrValue">
          	<addr>2000</addr>
          	<len>2</len>
          	<unit>UT</unit>
          	<description>Setze Soll-Raumtemperatur</description>
              </command>
              <!-- WARMWASSER -->
              <command name="getTempP" protocmd="getaddr">
                	<addr>010D</addr>
                	<len>2</len>
                	<unit>UT</unit>
                	<description>Ermittle Warmwassertemperatur</description>
              </command>
              <command name="getTempWWsoll" protocmd="getaddr">
                	<addr>6000</addr>
                	<len>2</len>
                	<unit>UT</unit>
                	<description>Ermittle Warmwassersolltemperatur</description>
              </command>
              <command name="setTempWWsoll" protocmd="setaddrValue">
                	<addr>6000</addr>
                	<len>2</len>
                	<unit>UT</unit>
               	<description>Setze Warmwassersolltemperatur</description>
              </command>
              <command name="getTempWWsoll_2" protocmd="getaddr">
          	<addr>600C</addr>
          	<len>2</len>
          	<unit>UT</unit>
          	<description>Bedienung WW - Betriebsdaten WW: Zweiter Sollwert (10..60 (95))</description>
              </command>
              <command name="setTempWWsoll_2" protocmd="setaddrValue">
          	<addr>600C</addr>
          	<len>2</len>
          	<unit>UT</unit>
          	<description>Bedienung WW - Betriebsdaten WW: Zweiter Sollwert (10..60 (95))</description>
              </command>
              <!-- STATUS PUMPEN -->
              <command name="getStatusV1" protocmd="getaddr">
          	<addr>0480</addr>
          	<len>1</len>
          	<unit>RT</unit>
          	<description>Status Verdichter 1 (0..1)</description>
              </command>
              <command name="getStatPump" protocmd="getaddr">
          	<addr>048D</addr>
          	<len>1</len>
          	<unit>RT</unit>
          	<description>Status HK1: Heizkreispumpe (0..1)</description>
              </command>
              <command name="getStatPumpZirk" protocmd="getaddr">
          	<addr>0490</addr>
          	<len>1</len>
          	<unit>BST2</unit>
          	<description>Status Zirkulationspumpe (0..1)</description>
              </command>
              <command name="getPumpZirk_Betriebsstunden" protocmd="getaddr">
          	<addr>0590</addr>
          	<len>4</len>
          	<unit>CS</unit>
          	<description>Betriebsstunden Zirkulationspumpe</description>
              </command>	
              <command name="getStatPPump" protocmd="getaddr">
          	<addr>0496</addr>
          	<len>1-Bit</len>
          	<unit>RT</unit>
          	<description>Status Warmwasser: Speicherladepumpe (0..1)</description>
              </command>
              <!-- STATUSINFORMATIONEN -->
              <command name="getJAZ" protocmd="getaddr">
          	<addr>1680</addr>
          	<len>1</len>
          	<unit>JAZ</unit>
          	<description>Energiebilanz: Jahresarbeitszahl (0..10)</description>
              </command>
              <command name="getJAZ_Heiz" protocmd="getaddr">
          	<addr>1681</addr>
          	<len>1</len>
          	<unit>JAZ</unit>
          	<description>Energiebilanz: Jahresarbeitszahl Heizen (0..10)</description>
              </command>
              <command name="getJAZ_WW" protocmd="getaddr">
          	<addr>1682</addr>
          	<len>1</len>
          	<unit>JAZ</unit>
          	<description>Energiebilanz: Jahresarbeitszahl WW (0..10)</description>
              </command>
              <!-- BEDIENUNG -->
              <command name="set1xWW" protocmd="setaddrValue">
          	<addr>B0D0</addr>
          	<len>1</len>
          	<unit>XX</unit>
          	<description>Bedienung 1xWW-Bereitung (0=aus 2=ein)</description>
              </command>
              <command name="get1xWW" protocmd="getaddr">
               	<addr>B0D0</addr>
                	<len>1</len>
                	<unit>XX</unit>
                	<description>Bedienung WW 1xWW Bereitung (0=aus 2=ein)</description>
              </command>
              <command name="setHeaterforWW" protocmd="setaddrValue">
                  <addr>6015</addr>
                  <len>1</len>
                  <unit>XX</unit>
                  <description>Druchlauferhitzer für Warmwasser aktivieren</description>
              </command>
               <command name="setHeaterforRoomtemp" protocmd="setaddrValue">
                  <addr>7902</addr>
                  <len>1</len>
                  <unit>XX</unit>
                  <description>Durchlauferhitzer für Heizung aktivieren</description>
              </command>
              <command name="setHeater" protocmd="setaddrValue">
                  <addr>7907</addr>
                  <len>1</len>
                  <unit>XX</unit>
                  <description>Leistung Durchlauferhitzer (1=3, 2=6 oder 3=9kW)</description>
              </command>
           <command name="getHeater" protocmd="getaddr">
                  <addr>7907</addr>
                  <len>1</len>
                  <unit>XX</unit>
                  <description>Leistung Durchlauferhitzer (1=3, 2=6 oder 3=9kW)</description>
              </command>
              <command name="setComp" protocmd="setaddrValue">
                  <addr>5012</addr>
                  <len>1</len>
                  <unit>XX</unit>
                  <description>Freigabe Verdichterstufe (1=WW 2=Heiz 3=WW+Heiz 15=default)</description>
              </command>
              <command name="getComp" protocmd="getaddr">
                  <addr>5012</addr>
                  <len>1</len>
                  <unit>XX</unit>
                  <description>Freigabe Verdichterstufe (1=WW 2=Heiz 3=WW+Heiz 15=default)</description>
              </command>
            </commands>
          </vito>
          
          M Offline
          M Offline
          Micha487
          schrieb am zuletzt editiert von
          #110

          @issr4k wie genau sendest du denn die set-Befehle über ioBroker raus? Ich habe versucht, mit Blockly zu arbeiten, allerdings wird mir dort der Viessmann-Adapter gar nicht angezeigt.

          Bisher sende ich die set-Befehle per Hand über die Konsole mittels vclient, wollte aber bestimmte Abhängigkeiten einbauen und dafür ioBroker verwenden.

          Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M Micha487

            @issr4k wie genau sendest du denn die set-Befehle über ioBroker raus? Ich habe versucht, mit Blockly zu arbeiten, allerdings wird mir dort der Viessmann-Adapter gar nicht angezeigt.

            Bisher sende ich die set-Befehle per Hand über die Konsole mittels vclient, wollte aber bestimmte Abhängigkeiten einbauen und dafür ioBroker verwenden.

            Issr4kI Offline
            Issr4kI Offline
            Issr4k
            schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
            #111

            @micha487 die Datenpunkte des viessmann -Adapters sind doch in deiner Objektstruktur, oder nicht? Dort musst doch du in jedem Fall direkt über den Objektbrowser manuell Werte setzen können. Wenn es dort geht, klappt auch auf jeden Fall Blockly bzw. generell über den Javascript-Adapter.

            EDIT:

            1.PNG
            Gerade nochmal getestet.. ich schreibe manuell unter "set" Roomtemp 22 und nach dem eingestellten Zeitinterval des Viessmann-Adapters wird Roomtemp unter "get" aktualisiert.

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • blauholstenB blauholsten

              @issr4k Hallo, den eigentlichen Adapter vorher gelöscht?

              Nach der Installation über GitHub, musst du über das plus Zeichen, eine Instanz hinzufügen.

              Issr4kI Offline
              Issr4kI Offline
              Issr4k
              schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
              #112

              @blauholsten so... habe direkt übers Kätzchen icon im Adapter Browser > Benuzerdefiniert > https://github.com/misanorot/ioBroker.viessmann geladen, dann Instanz manuell hinzugefügt.
              Der Adapter wird grün, holt einmalig Daten (get), dann ich ändere die vito.xml, setze den Haken bei "Vito.xml neu einlesen" und speichere.
              Der Adapter startet neu und die Daten im Objektbrowser ändern sich nicht mehr z.B. wenn ich manuell an der Wärmepumpe einen Wert ändere.

              PS: kann natürlich sein, dass ich jetzt beim installieren des Adapters einen Bock geschossen habe oder generell zu doof bin.. Kann ich irgendwo eine Versionsnummer abgleichen zu deiner letzten Änderung daran?

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Issr4kI Issr4k

                @micha487 die Datenpunkte des viessmann -Adapters sind doch in deiner Objektstruktur, oder nicht? Dort musst doch du in jedem Fall direkt über den Objektbrowser manuell Werte setzen können. Wenn es dort geht, klappt auch auf jeden Fall Blockly bzw. generell über den Javascript-Adapter.

                EDIT:

                1.PNG
                Gerade nochmal getestet.. ich schreibe manuell unter "set" Roomtemp 22 und nach dem eingestellten Zeitinterval des Viessmann-Adapters wird Roomtemp unter "get" aktualisiert.

                M Offline
                M Offline
                Micha487
                schrieb am zuletzt editiert von
                #113

                @issr4k das manuelle Setzen über die Datenpunkte funktioniert bei mir. Allerdings taucht der viessmann-Adapter nicht im Blockly bzw. im Javascript-Adapter auf:
                0c89f283-0e63-447b-9e54-8e4675222d7a-image.png

                Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M Micha487

                  @issr4k das manuelle Setzen über die Datenpunkte funktioniert bei mir. Allerdings taucht der viessmann-Adapter nicht im Blockly bzw. im Javascript-Adapter auf:
                  0c89f283-0e63-447b-9e54-8e4675222d7a-image.png

                  Issr4kI Offline
                  Issr4kI Offline
                  Issr4k
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #114

                  @micha487 habe mal geschaut bei mir wird der Adapter auch nicht unter sendTo gelistet.
                  Sprech die Datenpunkte doch einfach direkt an.

                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Issr4kI Issr4k

                    @micha487 habe mal geschaut bei mir wird der Adapter auch nicht unter sendTo gelistet.
                    Sprech die Datenpunkte doch einfach direkt an.

                    M Offline
                    M Offline
                    Micha487
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #115

                    @issr4k Super, das klappt. Vielen Dank.
                    Jetzt muss ich nur noch meine Vito.xml für die Setz-Befehle etwas aufräumen, bei dir sieht das wesentlich funktionaler und übersichtlicher aus :-)

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • Issr4kI Issr4k

                      @darth2010
                      vcontrold.xml

                      <?xml version="1.0"?>
                      <V-Control xmlns:vcontrol="http://www.openv.de/vcontrol">
                        <unix>
                          <config>
                            <username>nobody</username>
                            <groupname>dialout</groupname>
                            <serial>
                              <tty>/dev/serial/port0</tty>   <!-- GGF. ZEILE ANPASSEN!!! -->
                            </serial>
                            <net>
                              <port>3002</port>
                            </net>
                            <logging>
                              <file>vcontrold.log</file>
                              <syslog>n</syslog>
                              <debug>n</debug>
                            </logging>
                            <device ID="204D"/>
                          </config>
                        </unix>
                        <units>
                          <unit name="Temperatur">
                            <abbrev>UT</abbrev>
                            <calc get="V/10" set="V*10"/>
                            <type>short</type>
                            <entity>°C</entity>
                          </unit>
                          <unit name="Temperatur100">
                            <abbrev>UTH</abbrev>
                            <calc get="V/100" set="V*100"/>
                            <type>short</type>
                            <entity>°C</entity>
                          </unit>
                          <unit name="Neigung">
                            <abbrev>UN</abbrev>
                            <calc get="V/10" set="V*10"/>
                            <type>short</type>
                            <entity/>
                          </unit>
                          <unit name="Temperatur 1Byte">
                            <abbrev>UT1</abbrev>
                            <calc get="V/2" set="V*2"/>
                            <type>char</type>
                            <entity>°C</entity>
                          </unit>
                          <unit name="Temperatur 1Byte unsigned">
                            <abbrev>UT1U</abbrev>
                            <calc get="V/2" set="V*2"/>
                            <type>uchar</type>
                            <entity>°C</entity>
                          </unit>
                          <unit name="Temperatur 1Byte ganzzahlig">
                            <abbrev>UTI</abbrev>
                            <calc get="V" set="V"/>
                            <type>uchar</type>
                            <entity>°C</entity>
                          </unit>
                          <unit name="Einstellwert">
                            <abbrev>XX</abbrev>
                            <calc get="V" set="V"/>
                            <type>uchar</type>
                            <entity/>
                          </unit>
                          <unit name="Counter">
                            <abbrev>CO</abbrev>
                            <calc get="V" set="V"/>
                            <type>int</type>
                            <entity/>
                          </unit>
                          <unit name="JAZ">
                            <abbrev>JAZ</abbrev>
                            <calc get="V/10" set="V/10"/>
                            <type>int</type>
                            <entity></entity>
                            </unit>		
                          <unit name="Volumenstrom">
                            <abbrev>VS</abbrev>
                            <calc get="V" set="V"/>
                            <type>ushort</type>
                            <entity>l/h</entity>
                          </unit>
                          <unit name="Counter liter">
                            <abbrev>COL</abbrev>
                            <calc get="V/1000" set="V*1000"/>
                            <type>int</type>
                            <entity/>
                          </unit>
                          <unit name="Prozent">
                            <abbrev>PR</abbrev>
                            <calc get="V/2" set="V*2"/>
                            <type>short</type>
                            <entity>%</entity>
                          </unit>
                          <unit name="Prozent 1 Byte ganzzahlig">
                            <abbrev>PR1</abbrev>
                            <calc get="V" set="V"/>
                            <type>uchar</type>
                            <entity>%</entity>
                          </unit>
                          <unit name="Prozent zweites Byte ganzzahlig (Pumpe)">
                            <abbrev>PR2</abbrev>
                            <calc get="B1" set="B1"/>
                            <type>uchar</type>
                            <entity>%</entity>
                          </unit>
                          <unit name="Prozent erstes Byte">
                            <abbrev>PR3</abbrev>
                            <calc get="V/2" set="V*2"/>
                            <type>uchar</type>
                            <entity>%</entity>
                          </unit>
                          <unit name="CounterS">
                            <abbrev>CS</abbrev>
                            <calc get="V/3600" set="V*3600"/>
                            <type>uint</type>
                            <entity>Stunden</entity>
                          </unit>
                          <unit name="CycleTime">
                            <abbrev>CT</abbrev>
                            <type>cycletime</type>
                          </unit>
                          <unit name="ReturnStatus">
                            <abbrev>RT</abbrev>
                            <type>enum</type>
                            <enum bytes="00" text="0"/>
                            <enum bytes="01" text="1"/>
                            <enum bytes="02" text="EIN"/>
                            <enum text="NOT OK"/>
                          </unit>
                          <unit name="WWBereitung">
                            <abbrev>WW</abbrev>
                            <type>enum</type>
                            <enum bytes="00" text="0" />
                            <enum bytes="02" text="1" />
                            <enum text="UNKNOWN" />
                          </unit>
                          <unit name="BetriebsArt">
                            <abbrev>BA</abbrev>
                            <type>enum</type>
                            <enum bytes="00" text="0"/>
                            <enum bytes="01" text="0"/>
                            <enum bytes="02" text="2"/>
                            <enum bytes="42" text="3"/>
                            <enum bytes="82" text="4"/>
                            <enum text="UNKNOWN"/>
                          </unit>
                          <unit name="SetReturnStatus">
                            <abbrev>SR</abbrev>
                            <type>enum</type>
                            <enum bytes="00" text="OK"/>
                            <enum bytes="05" text="SYNC (NOT OK)"/>
                            <enum text="NOT OK"/>
                          </unit>
                          <unit name="Druck">
                            <abbrev>PS</abbrev>
                            <calc get="V/10" set="V*10"/>
                            <type>short</type>
                            <entity>Bar</entity>
                          </unit>		
                          <unit name="SystemTime">
                            <abbrev>TI</abbrev>
                            <type>systime</type>
                          </unit>
                          <unit name="Plain">
                            <abbrev>PL</abbrev>
                            <calc get="V" set="V"/>
                            <type>short</type>
                          </unit>		
                          <unit name="ErrorState">
                            <abbrev>ES</abbrev>
                            <type>errstate</type>
                            <enum bytes="00" text="Regelbetrieb (kein Fehler)"/>
                            <enum bytes="0F" text="Wartung (fuer Reset Codieradresse 24 auf 0 stellen)"/>
                            <enum bytes="10" text="Kurzschluss Aussentemperatursensor"/>
                            <enum bytes="18" text="Unterbrechung Aussentemperatursensor"/>
                            <enum bytes="20" text="Kurzschluss Vorlauftemperatursensor"/>
                            <enum bytes="21" text="Kurzschluss Ruecklauftemperatursensor"/>
                            <enum bytes="28" text="Unterbrechung Aussentemperatursensor"/>
                            <enum bytes="29" text="Unterbrechung Ruecklauftemperatursensor"/>
                            <enum bytes="30" text="Kurzschluss Kesseltemperatursensor"/>
                            <enum bytes="38" text="Unterbrechung Kesseltemperatursensor"/>
                            <enum bytes="40" text="Kurzschluss Vorlauftemperatursensor M2"/>
                            <enum bytes="42" text="Unterbrechung Vorlauftemperatursensor M2"/>
                            <enum bytes="50" text="Kurzschluss Speichertemperatursensor"/>
                            <enum bytes="58" text="Unterbrechung Speichertemperatursensor"/>
                            <enum bytes="A7" text="Bedienteil defekt"/>
                            <enum bytes="B0" text="Kurzschluss Abgastemperatursensor"/>
                            <enum bytes="B1" text="Kommunikationsfehler Bedieneinheit"/>
                            <enum bytes="B4" text="Interner Fehler (Elektronik)"/>
                            <enum bytes="B5" text="Interner Fehler (Elektronik)"/>
                            <enum bytes="B6" text="Ungueltige Hardwarekennung (Elektronik)"/>
                            <enum bytes="B7" text="Interner Fehler (Kesselkodierstecker)"/>
                            <enum bytes="B8" text="Unterbrechung Abgastemperatursensor"/>
                            <enum bytes="B9" text="Interner Fehler (Dateneingabe wiederholen)"/>
                            <enum bytes="BA" text="Kommunikationsfehler Erweiterungssatz fuer Mischerkreis M2"/>
                            <enum bytes="BC" text="Kommunikationsfehler Fernbedienung Vitorol, Heizkreis M1"/>
                            <enum bytes="BD" text="Kommunikationsfehler Fernbedienung Vitorol, Heizkreis M2"/>
                            <enum bytes="BE" text="Falsche Codierung Fernbedienung Vitorol"/>
                            <enum bytes="C1" text="Externe Sicherheitseinrichtung (Kessel kuehlt aus)"/>
                            <enum bytes="C2" text="Kommunikationsfehler Solarregelung"/>
                            <enum bytes="C5" text="Kommunikationsfehler drehzahlgeregelte Heizkreispumpe, Heizkreis M1"/>
                            <enum bytes="C6" text="Kommunikationsfehler drehzahlgeregelte Heizkreispumpe, Heizkreis M2"/>
                            <enum bytes="C7" text="Falsche Codierung der Heizkreispumpe"/>
                            <enum bytes="C9" text="Stoermeldeeingang am Schaltmodul-V aktiv"/>
                            <enum bytes="CD" text="Kommunikationsfehler Vitocom 100 (KM-BUS)"/>
                            <enum bytes="CE" text="Kommunikationsfehler Schaltmodul-V"/>
                            <enum bytes="CF" text="Kommunikationsfehler LON Modul"/>
                            <enum bytes="D4" text="Sicherheitstemperaturbegrenzer hat ausgeloest oder Stoermeldemodul nicht richtig gesteckt"/>
                            <enum bytes="DA" text="Kurzschluss Raumtemperatursensor, Heizkreis M1"/>
                            <enum bytes="DB" text="Kurzschluss Raumtemperatursensor, Heizkreis M2"/>
                            <enum bytes="DD" text="Unterbrechung Raumtemperatursensor, Heizkreis M1"/>
                            <enum bytes="DE" text="Unterbrechung Raumtemperatursensor, Heizkreis M2"/>
                            <enum bytes="E4" text="Fehler Versorgungsspannung"/>
                            <enum bytes="F0" text="Interner Fehler (Regelung tauschen)"/>
                            <enum bytes="F2" text="Temperaturbegrenzer ausgeloest"/>
                            <enum bytes="F7" text="Differenzdrucksensor defekt"/>
                            <enum bytes="FE" text="Starkes Stoerfeld (EMV) in der Naehe oder Elektronik defekt"/>
                            <enum bytes="FF" text="Starkes Stoerfeld (EMV) in der Naehe oder interner Fehler"/>
                            <enum text="UNKNOWN"/>
                          </unit>
                          <unit name="DeviceType">
                            <abbrev>DT</abbrev>
                            <type>enum</type>
                            <enum bytes="20 4D" text="V200WO1C ID=204D Protokoll:300"/>
                            <enum text="UNKNOWN"/>
                          </unit>
                          <unit name="Sachnummer">
                            <abbrev>SN</abbrev>
                            <type>uint</type>
                            <icalc get="((((((((((((B0-48)*10)+(B1-48))*10)+(B2-48))*10)+(B3-48))*10)+(B4-48))*10)+(B5-48))*10)+B6-48"/>
                          </unit>
                      
                          <unit name="Bitstatus">
                            <abbrev>BST</abbrev>
                            <type>uchar</type>
                            <icalc get="(B0 &amp; (0x01&lt;&lt;BP))&gt;&gt; BP"/>
                            <enum bytes="00" text="0"/>
                            <enum bytes="01" text="1"/>
                            <enum text="UNKNOWN"/>
                          </unit>
                          <unit name="HKP Pumpentyp">
                            <abbrev>HKT</abbrev>
                            <type>uchar</type>
                            <icalc get="(B0 &amp; (0x01&lt;&lt;BP))&gt;&gt; BP"/>
                            <enum bytes="00" text="stufig"/>
                            <enum bytes="01" text="drehzahlgeregelt"/>
                            <enum text="UNKNOWN"/>
                          </unit>
                          <unit name="Bitstatus_Boolean">
                            <abbrev>BST2</abbrev>
                            <type>enum</type>
                            <enum bytes="00" text="0"/>
                            <enum bytes="01" text="1"/>
                            <enum bytes="02" text="NV"/>
                            <enum text="UNKNOWN"/>
                          </unit>
                          <unit name="Umschaltventil Stellung">
                            <abbrev>USV</abbrev>
                            <type>enum</type>
                            <enum bytes="00" text="UNDEV"/>
                            <enum bytes="01" text="Heizen"/>
                            <enum bytes="02" text="Mittelstellung"/>
                            <enum bytes="03" text="Warmwasser"/>
                            <enum text="UNKNOWN"/>
                          </unit>
                          <unit name="Ferienbetrieb">
                            <abbrev>BFB</abbrev>
                            <type>uchar</type>
                            <icalc get="(B7 &amp; (0x01&lt;&lt;BP))&gt;&gt; BP"/>
                            <enum bytes="00" text="inaktiv"/>
                            <enum bytes="01" text="aktiv"/>
                            <enum text="?"/>
                          </unit>		
                        </units>
                        <protocols>
                          <protocol name="P300">
                            <pid>41</pid>
                            <macros>
                              <macro name="GETADDR">
                                <command>SEND 00 01</command>
                              </macro>
                            </macros>
                            <commands>
                      	<command name="getaddr">
                      	   <send>GETADDR $addr $hexlen;RECV $len $unit</send>
                      	</command>
                      	<command name="setaddr">
                      	   <send>SEND 00 02 $addr $hexlen BYTES;RECV 1 SR</send>
                      	</command>				
                      	<command name="setaddrValue">
                        	   <send>SEND 00 02 $addr $hexlen;SEND BYTES $unit;RECV 1 SR</send>
                      	</command>
                      	<command name="setfunc">
                      	   <send>SEND 00 07 $addr 02 02;SEND BYTES $unit;RECV $len</send>
                      	</command>
                            </commands>
                          </protocol>
                        </protocols>
                        <extern xmlns:xi="http://www.w3.org/2003/XInclude">
                          <xi:include href="vito.xml" parse="xml"/>
                        </extern>
                      </V-Control>
                      
                      

                      vito.xml

                      <?xml version="1.0"?>
                      <vito>
                        <devices>
                          <device ID="204D" name="V200WO1C" protocol="P300"/>
                        </devices>
                        <commands>
                          <!-- AUSSENTEMPERATUR -->
                          <command name="getTempA" protocmd="getaddr">
                              <addr>0101</addr>
                              <len>2</len>
                      	<unit>UT</unit>
                       	<description>Ermittle Aussentemperatur in Grad C</description>
                          </command>
                          <!-- HEIZUNG -->
                          <command name="getRoomtemp" protocmd="getaddr">
                      	<addr>2000</addr>
                      	<len>2</len>
                      	<unit>UT</unit>
                      	<description>Ermittle Soll-Raumtemperatur</description>
                          </command>
                          <command name="setRoomtemp" protocmd="setaddrValue">
                      	<addr>2000</addr>
                      	<len>2</len>
                      	<unit>UT</unit>
                      	<description>Setze Soll-Raumtemperatur</description>
                          </command>
                          <!-- WARMWASSER -->
                          <command name="getTempP" protocmd="getaddr">
                            	<addr>010D</addr>
                            	<len>2</len>
                            	<unit>UT</unit>
                            	<description>Ermittle Warmwassertemperatur</description>
                          </command>
                          <command name="getTempWWsoll" protocmd="getaddr">
                            	<addr>6000</addr>
                            	<len>2</len>
                            	<unit>UT</unit>
                            	<description>Ermittle Warmwassersolltemperatur</description>
                          </command>
                          <command name="setTempWWsoll" protocmd="setaddrValue">
                            	<addr>6000</addr>
                            	<len>2</len>
                            	<unit>UT</unit>
                           	<description>Setze Warmwassersolltemperatur</description>
                          </command>
                          <command name="getTempWWsoll_2" protocmd="getaddr">
                      	<addr>600C</addr>
                      	<len>2</len>
                      	<unit>UT</unit>
                      	<description>Bedienung WW - Betriebsdaten WW: Zweiter Sollwert (10..60 (95))</description>
                          </command>
                          <command name="setTempWWsoll_2" protocmd="setaddrValue">
                      	<addr>600C</addr>
                      	<len>2</len>
                      	<unit>UT</unit>
                      	<description>Bedienung WW - Betriebsdaten WW: Zweiter Sollwert (10..60 (95))</description>
                          </command>
                          <!-- STATUS PUMPEN -->
                          <command name="getStatusV1" protocmd="getaddr">
                      	<addr>0480</addr>
                      	<len>1</len>
                      	<unit>RT</unit>
                      	<description>Status Verdichter 1 (0..1)</description>
                          </command>
                          <command name="getStatPump" protocmd="getaddr">
                      	<addr>048D</addr>
                      	<len>1</len>
                      	<unit>RT</unit>
                      	<description>Status HK1: Heizkreispumpe (0..1)</description>
                          </command>
                          <command name="getStatPumpZirk" protocmd="getaddr">
                      	<addr>0490</addr>
                      	<len>1</len>
                      	<unit>BST2</unit>
                      	<description>Status Zirkulationspumpe (0..1)</description>
                          </command>
                          <command name="getPumpZirk_Betriebsstunden" protocmd="getaddr">
                      	<addr>0590</addr>
                      	<len>4</len>
                      	<unit>CS</unit>
                      	<description>Betriebsstunden Zirkulationspumpe</description>
                          </command>	
                          <command name="getStatPPump" protocmd="getaddr">
                      	<addr>0496</addr>
                      	<len>1-Bit</len>
                      	<unit>RT</unit>
                      	<description>Status Warmwasser: Speicherladepumpe (0..1)</description>
                          </command>
                          <!-- STATUSINFORMATIONEN -->
                          <command name="getJAZ" protocmd="getaddr">
                      	<addr>1680</addr>
                      	<len>1</len>
                      	<unit>JAZ</unit>
                      	<description>Energiebilanz: Jahresarbeitszahl (0..10)</description>
                          </command>
                          <command name="getJAZ_Heiz" protocmd="getaddr">
                      	<addr>1681</addr>
                      	<len>1</len>
                      	<unit>JAZ</unit>
                      	<description>Energiebilanz: Jahresarbeitszahl Heizen (0..10)</description>
                          </command>
                          <command name="getJAZ_WW" protocmd="getaddr">
                      	<addr>1682</addr>
                      	<len>1</len>
                      	<unit>JAZ</unit>
                      	<description>Energiebilanz: Jahresarbeitszahl WW (0..10)</description>
                          </command>
                          <!-- BEDIENUNG -->
                          <command name="set1xWW" protocmd="setaddrValue">
                      	<addr>B0D0</addr>
                      	<len>1</len>
                      	<unit>XX</unit>
                      	<description>Bedienung 1xWW-Bereitung (0=aus 2=ein)</description>
                          </command>
                          <command name="get1xWW" protocmd="getaddr">
                           	<addr>B0D0</addr>
                            	<len>1</len>
                            	<unit>XX</unit>
                            	<description>Bedienung WW 1xWW Bereitung (0=aus 2=ein)</description>
                          </command>
                          <command name="setHeaterforWW" protocmd="setaddrValue">
                              <addr>6015</addr>
                              <len>1</len>
                              <unit>XX</unit>
                              <description>Druchlauferhitzer für Warmwasser aktivieren</description>
                          </command>
                           <command name="setHeaterforRoomtemp" protocmd="setaddrValue">
                              <addr>7902</addr>
                              <len>1</len>
                              <unit>XX</unit>
                              <description>Durchlauferhitzer für Heizung aktivieren</description>
                          </command>
                          <command name="setHeater" protocmd="setaddrValue">
                              <addr>7907</addr>
                              <len>1</len>
                              <unit>XX</unit>
                              <description>Leistung Durchlauferhitzer (1=3, 2=6 oder 3=9kW)</description>
                          </command>
                       <command name="getHeater" protocmd="getaddr">
                              <addr>7907</addr>
                              <len>1</len>
                              <unit>XX</unit>
                              <description>Leistung Durchlauferhitzer (1=3, 2=6 oder 3=9kW)</description>
                          </command>
                          <command name="setComp" protocmd="setaddrValue">
                              <addr>5012</addr>
                              <len>1</len>
                              <unit>XX</unit>
                              <description>Freigabe Verdichterstufe (1=WW 2=Heiz 3=WW+Heiz 15=default)</description>
                          </command>
                          <command name="getComp" protocmd="getaddr">
                              <addr>5012</addr>
                              <len>1</len>
                              <unit>XX</unit>
                              <description>Freigabe Verdichterstufe (1=WW 2=Heiz 3=WW+Heiz 15=default)</description>
                          </command>
                        </commands>
                      </vito>
                      
                      D Offline
                      D Offline
                      Darth2010
                      schrieb am zuletzt editiert von Darth2010
                      #116

                      @issr4k said in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

                      @darth2010
                      vcontrold.xml

                      <?xml version="1.0"?>
                      <V-Control xmlns:vcontrol="http://www.openv.de/vcontrol">
                        ...
                      </V-Control>
                      
                      

                      vito.xml

                      <?xml version="1.0"?>
                      <vito>
                        ...
                      </vito>
                      

                      Ich wollte hier ein kurzes Zwischenergebnis abgeben:

                      vctrld>getHeater
                      1.000000
                      vctrld>getStatPumpZirk
                      0
                      vctrld>getTempWWsoll_2
                      50.000000 °C
                      vctrld>getTempP
                      42.299999 °C
                      vctrld>getRoomtemp
                      21.000000 °C
                      vctrld>getTempA
                      6.500000 °C
                      vctrld>
                      
                      

                      Danke an @Issr4k für die XML-Dateien :+1:.
                      Nachdem ich dann auch das "tty" korrekt eingetragen hatte, funktionierte es direkt mit meiner Vitocal 222-G.

                      Next Step "set commands".

                      Update:
                      Heizstab aktiveren und deaktiveren hat nun per Telnet auch funktioniert.

                      Gruß
                      Darth

                      Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • D Darth2010

                        @issr4k said in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

                        @darth2010
                        vcontrold.xml

                        <?xml version="1.0"?>
                        <V-Control xmlns:vcontrol="http://www.openv.de/vcontrol">
                          ...
                        </V-Control>
                        
                        

                        vito.xml

                        <?xml version="1.0"?>
                        <vito>
                          ...
                        </vito>
                        

                        Ich wollte hier ein kurzes Zwischenergebnis abgeben:

                        vctrld>getHeater
                        1.000000
                        vctrld>getStatPumpZirk
                        0
                        vctrld>getTempWWsoll_2
                        50.000000 °C
                        vctrld>getTempP
                        42.299999 °C
                        vctrld>getRoomtemp
                        21.000000 °C
                        vctrld>getTempA
                        6.500000 °C
                        vctrld>
                        
                        

                        Danke an @Issr4k für die XML-Dateien :+1:.
                        Nachdem ich dann auch das "tty" korrekt eingetragen hatte, funktionierte es direkt mit meiner Vitocal 222-G.

                        Next Step "set commands".

                        Update:
                        Heizstab aktiveren und deaktiveren hat nun per Telnet auch funktioniert.

                        Gruß
                        Darth

                        Issr4kI Offline
                        Issr4kI Offline
                        Issr4k
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #117

                        @darth2010
                        Super, wird doch!
                        Willst du auch den Verdichter sperren?

                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Issr4kI Issr4k

                          @darth2010
                          Super, wird doch!
                          Willst du auch den Verdichter sperren?

                          D Offline
                          D Offline
                          Darth2010
                          schrieb am zuletzt editiert von Darth2010
                          #118

                          @issr4k

                          Nachdem ich jetzt auch über den Adapter den Heizstab schalten kann, wäre ich eingentlich fertig...
                          ABER die Idee mit PV-Überschuss per Heizstab heizen und den Verdichter zu schonen (ich hoffe das ich es richtig verstanden habe) finde ich sehr interessant.

                          Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • D Darth2010

                            @issr4k

                            Nachdem ich jetzt auch über den Adapter den Heizstab schalten kann, wäre ich eingentlich fertig...
                            ABER die Idee mit PV-Überschuss per Heizstab heizen und den Verdichter zu schonen (ich hoffe das ich es richtig verstanden habe) finde ich sehr interessant.

                            Issr4kI Offline
                            Issr4kI Offline
                            Issr4k
                            schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
                            #119

                            @darth2010
                            Ja genau das war auch meine Überlegung und es funktioniert auch!
                            Was man aber im Auge behalten muss ist der Kalkausfall am Heizstab.
                            Mehr wie 60Grad im Pufferspeicher sollten es besser nicht sein. Die 60 Grad sind unter WW Sollwert 2 auch ab Werk zu finden.
                            Habe noch keine Temperatur dauerhaft geloggt um zu sagen wie lange das Warmwasser dann reicht bzw.
                            Wieviel Grad pro Stunde oder bis zum nächsten Tag flöten gehen.

                            M M 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • Issr4kI Issr4k

                              @darth2010
                              Ja genau das war auch meine Überlegung und es funktioniert auch!
                              Was man aber im Auge behalten muss ist der Kalkausfall am Heizstab.
                              Mehr wie 60Grad im Pufferspeicher sollten es besser nicht sein. Die 60 Grad sind unter WW Sollwert 2 auch ab Werk zu finden.
                              Habe noch keine Temperatur dauerhaft geloggt um zu sagen wie lange das Warmwasser dann reicht bzw.
                              Wieviel Grad pro Stunde oder bis zum nächsten Tag flöten gehen.

                              M Offline
                              M Offline
                              Micha487
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #120

                              @issr4k Ich logge aktuell das Verhalten meines Warmwasser-Tanks um genau das rauszufinden. Brauche aber noch etwas um ausreichend Daten zu sammeln.

                              Issr4kI D 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • M Micha487

                                @issr4k Ich logge aktuell das Verhalten meines Warmwasser-Tanks um genau das rauszufinden. Brauche aber noch etwas um ausreichend Daten zu sammeln.

                                Issr4kI Offline
                                Issr4kI Offline
                                Issr4k
                                schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
                                #121

                                @micha487 Wäre toll wenn du hier Feedback gibst, sobald belastbare Daten vorliegen.
                                Hast du auch einfach die 222-G BWT06 ohne NC und so?

                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Issr4kI Issr4k

                                  @darth2010
                                  Ja genau das war auch meine Überlegung und es funktioniert auch!
                                  Was man aber im Auge behalten muss ist der Kalkausfall am Heizstab.
                                  Mehr wie 60Grad im Pufferspeicher sollten es besser nicht sein. Die 60 Grad sind unter WW Sollwert 2 auch ab Werk zu finden.
                                  Habe noch keine Temperatur dauerhaft geloggt um zu sagen wie lange das Warmwasser dann reicht bzw.
                                  Wieviel Grad pro Stunde oder bis zum nächsten Tag flöten gehen.

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  MartyBr
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #122

                                  @issr4k
                                  Ich habe es nun geschafft, deine Datenpunkte in meine XML einzubauen. Ich hatte einen Fehler in der Kommentarzeile, der hat echt Ärger gemacht. Nun laufen die beiden xml-Dateien.

                                  Kannst du mir bitte kurz erläutern, wie ich den Heizstab aktivieren kann?
                                  Nur den SetHeater setzen?

                                  Gruß
                                  Martin


                                  Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                  Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                  Homematic und Homematic IP

                                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Issr4kI Issr4k

                                    @micha487 Wäre toll wenn du hier Feedback gibst, sobald belastbare Daten vorliegen.
                                    Hast du auch einfach die 222-G BWT06 ohne NC und so?

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    Micha487
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #123

                                    @issr4k Kann ich gerne machen.
                                    Ich habe allerdings die 200-S AWB-E-AC 201.D08 ohne AC.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M MartyBr

                                      @issr4k
                                      Ich habe es nun geschafft, deine Datenpunkte in meine XML einzubauen. Ich hatte einen Fehler in der Kommentarzeile, der hat echt Ärger gemacht. Nun laufen die beiden xml-Dateien.

                                      Kannst du mir bitte kurz erläutern, wie ich den Heizstab aktivieren kann?
                                      Nur den SetHeater setzen?

                                      D Offline
                                      D Offline
                                      Darth2010
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #124

                                      @martybr

                                      Bei meiner Vitocal 222-G kann ich den Heizstab für WW mit diesen vito.xml Einträgen setzen und lesen:

                                      		<command name="getHeaterforWW" protocmd="getaddr">
                                      			<addr>6015</addr>
                                      			<len>1</len>
                                      			<unit>XX</unit>
                                      			<description>Status Heizstab</description>
                                      		</command>
                                      		<command name="setHeaterforWW" protocmd="setaddrValue">
                                      				<addr>6015</addr>
                                      				<len>1</len>
                                      				<unit>XX</unit>
                                      				<description>Heizstab steuern</description>
                                      		</command>	
                                      

                                      Den Heizstab dann per SSH über vcontrold mit

                                      setHeaterforWW 1
                                      

                                      aktiveren.

                                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • D Darth2010

                                        @martybr

                                        Bei meiner Vitocal 222-G kann ich den Heizstab für WW mit diesen vito.xml Einträgen setzen und lesen:

                                        		<command name="getHeaterforWW" protocmd="getaddr">
                                        			<addr>6015</addr>
                                        			<len>1</len>
                                        			<unit>XX</unit>
                                        			<description>Status Heizstab</description>
                                        		</command>
                                        		<command name="setHeaterforWW" protocmd="setaddrValue">
                                        				<addr>6015</addr>
                                        				<len>1</len>
                                        				<unit>XX</unit>
                                        				<description>Heizstab steuern</description>
                                        		</command>	
                                        

                                        Den Heizstab dann per SSH über vcontrold mit

                                        setHeaterforWW 1
                                        

                                        aktiveren.

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        MartyBr
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #125

                                        @darth2010
                                        Okay, das klingt einfach. Ich teste es mal mit einem Blocky:
                                        Wenn Ertrag > Verbrauch, dann Heater einschalten.

                                        Gruß
                                        Martin


                                        Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                        Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                        Homematic und Homematic IP

                                        Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M MartyBr

                                          @darth2010
                                          Okay, das klingt einfach. Ich teste es mal mit einem Blocky:
                                          Wenn Ertrag > Verbrauch, dann Heater einschalten.

                                          Issr4kI Offline
                                          Issr4kI Offline
                                          Issr4k
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #126

                                          @martybr Es gibt zwei Aufgaben für den Heizstab genau wie für den Verdichter.
                                          Einmal Brauchwasser (WW) 6015 und eben das Heizwasser (7902).

                                          Schau dir nochmal meinen Beitrag vom 24.02 9:39Uhr an.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          666

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe