Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. S7 Adapter Eingang ansteuern

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

S7 Adapter Eingang ansteuern

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
eingang ansteuerns7 adapter
28 Posts 4 Posters 2.8k Views 2 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • Z Offline
    Z Offline
    Zorrokater
    wrote on last edited by Zorrokater
    #1

    Liebe Mitglieder,
    heute brauche ich Eure Hilfe.

    Mein System
    Paspberry 3B
    Raspbian 11(bullseye) (sehr stabil, danke an die Entwickler)

    S7-1212 für 10 Rollläden
    Eingänge Der S7 werden durch Taster und eine Fernbedienung 433Mhz angesteuert
    Adapter S7 auf grün
    Verbindung zur S7-1212 steht

    Im Adapter: Eingänge>Adresse: 0.1 / Typ: Bool / Rolle: Button / Haken gesetzt bei Abfrage, RP und WP. Andere Varianten funktionieren hier auch nicht.

    Eingang sichtbar in den Objekten, steht auf false

    Wird die Fernbedienung benutzt, so ändert sich in den Objekten der Eingang von false kurzzeitig auf True. Das ist soweit in Ordnung.

    Wie kann ich nun den Eingang zum Beispiel mit Alexa oder Telegramm ansteuern? In den Objekten kann ich auch auf true ändern. Das Rollo bewegt sich aber nicht.
    Mich interessiert nur der Eingang. Ausgänge oder Merker benötige ich eigentlich erstmal nicht.

    Vielen Dank für Euer Interesse und Eure Antworten

    Gruß Zorrokater

    N 1 Reply Last reply
    0
    • Z Zorrokater

      Liebe Mitglieder,
      heute brauche ich Eure Hilfe.

      Mein System
      Paspberry 3B
      Raspbian 11(bullseye) (sehr stabil, danke an die Entwickler)

      S7-1212 für 10 Rollläden
      Eingänge Der S7 werden durch Taster und eine Fernbedienung 433Mhz angesteuert
      Adapter S7 auf grün
      Verbindung zur S7-1212 steht

      Im Adapter: Eingänge>Adresse: 0.1 / Typ: Bool / Rolle: Button / Haken gesetzt bei Abfrage, RP und WP. Andere Varianten funktionieren hier auch nicht.

      Eingang sichtbar in den Objekten, steht auf false

      Wird die Fernbedienung benutzt, so ändert sich in den Objekten der Eingang von false kurzzeitig auf True. Das ist soweit in Ordnung.

      Wie kann ich nun den Eingang zum Beispiel mit Alexa oder Telegramm ansteuern? In den Objekten kann ich auch auf true ändern. Das Rollo bewegt sich aber nicht.
      Mich interessiert nur der Eingang. Ausgänge oder Merker benötige ich eigentlich erstmal nicht.

      Vielen Dank für Euer Interesse und Eure Antworten

      Gruß Zorrokater

      N Offline
      N Offline
      Nordischerjung
      wrote on last edited by
      #2

      @zorrokater Moin,

      das funktioniert so nicht. Du kannst nicht über iOBroker einen Eingang der SPS steuern.

      Vorschlag: Der Eingang SPS zb E0.1 steuert einen Merker zB M0.0, dieser Merker steuert den Ausgang zb A0.0 für Rollo.
      über iOBroker kannst du dann den MerkerM0.0 steuern, der dann in der SPS den Ausgang A0.0 schaltet.

      Gruß Nordischerjung

      sonnige Grüße von der Ostsee

      Z 1 Reply Last reply
      0
      • N Nordischerjung

        @zorrokater Moin,

        das funktioniert so nicht. Du kannst nicht über iOBroker einen Eingang der SPS steuern.

        Vorschlag: Der Eingang SPS zb E0.1 steuert einen Merker zB M0.0, dieser Merker steuert den Ausgang zb A0.0 für Rollo.
        über iOBroker kannst du dann den MerkerM0.0 steuern, der dann in der SPS den Ausgang A0.0 schaltet.

        Z Offline
        Z Offline
        Zorrokater
        wrote on last edited by Zorrokater
        #3

        @nordischerjung danke für die Antwort ich werde es ausprobieren. Muß im S7 Programm dann ein Merker eingebaut werden? Da hätte ich dann das Problem, dass ich das nicht programmieren. Gruß Zorrokater

        WalW 1 Reply Last reply
        0
        • Z Zorrokater

          @nordischerjung danke für die Antwort ich werde es ausprobieren. Muß im S7 Programm dann ein Merker eingebaut werden? Da hätte ich dann das Problem, dass ich das nicht programmieren. Gruß Zorrokater

          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          Developer
          wrote on last edited by
          #4

          @zorrokater,
          ja du musst einen Merker programmieren. Wenn du selbst die SPS nicht programmieren kannst, hast du ein Problem.
          Der Vorteil einer SPS ist ja das man sie so programmieren kann, wie man es braucht.

          Gruß
          Walter

          DoorIO-Adapter
          wioBrowser-Adapter und wioBrowser

          Z 1 Reply Last reply
          0
          • WalW Wal

            @zorrokater,
            ja du musst einen Merker programmieren. Wenn du selbst die SPS nicht programmieren kannst, hast du ein Problem.
            Der Vorteil einer SPS ist ja das man sie so programmieren kann, wie man es braucht.

            Z Offline
            Z Offline
            Zorrokater
            wrote on last edited by Zorrokater
            #5

            @wal und @Nordischerjung:
            Ich habe Zugang auf die Programmbausteine über VM-Player (Win xp) und TIA-Portal 11.
            Für jedes Rollo sind im TIA 5 Netzwerke aufgebaut. Dort sind Merker vorhanden. Ich weiß nur nicht, welchen Merker ich in den S7 Adapter einfügen muss. Kann ich Euch hier mal 6 Bilder einstellen und Euch bitten, mir einen Tipp zu geben?
            LG Zorrokater

            WalW 2 Replies Last reply
            0
            • Z Zorrokater

              @wal und @Nordischerjung:
              Ich habe Zugang auf die Programmbausteine über VM-Player (Win xp) und TIA-Portal 11.
              Für jedes Rollo sind im TIA 5 Netzwerke aufgebaut. Dort sind Merker vorhanden. Ich weiß nur nicht, welchen Merker ich in den S7 Adapter einfügen muss. Kann ich Euch hier mal 6 Bilder einstellen und Euch bitten, mir einen Tipp zu geben?
              LG Zorrokater

              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              Developer
              wrote on last edited by
              #6

              @zorrokater ,
              ja kannst du machen.
              Ich setze meine Ausgänge z.B. nicht mit Merkern sondern über einen DB, du siehst es gibt mehrere Wege.

              Gruß
              Walter

              DoorIO-Adapter
              wioBrowser-Adapter und wioBrowser

              1 Reply Last reply
              0
              • Z Zorrokater

                @wal und @Nordischerjung:
                Ich habe Zugang auf die Programmbausteine über VM-Player (Win xp) und TIA-Portal 11.
                Für jedes Rollo sind im TIA 5 Netzwerke aufgebaut. Dort sind Merker vorhanden. Ich weiß nur nicht, welchen Merker ich in den S7 Adapter einfügen muss. Kann ich Euch hier mal 6 Bilder einstellen und Euch bitten, mir einen Tipp zu geben?
                LG Zorrokater

                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                Developer
                wrote on last edited by Wal
                #7

                @zorrokater ,
                so mal in die Luft gegriffen:

                U E 0.0
                ....
                

                wäre jetzt dein FB Eingang,
                musst du so den Merker einfügen:

                U E 0.0
                O M 25.0
                ...
                

                dann könntest du mit der FB oder über den Adapter mit M 25.0 den Ausgang steuern.
                Wichtig wäre aber das der Merker 25.0 auch wieder auf False gesteuert wird, z.B. mit einem Skript.
                Screenshot 2023-01-07 120124.png

                So mache ich das z.B. mit dem DB.

                Gruß
                Walter

                DoorIO-Adapter
                wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                Z 4 Replies Last reply
                0
                • WalW Wal

                  @zorrokater ,
                  so mal in die Luft gegriffen:

                  U E 0.0
                  ....
                  

                  wäre jetzt dein FB Eingang,
                  musst du so den Merker einfügen:

                  U E 0.0
                  O M 25.0
                  ...
                  

                  dann könntest du mit der FB oder über den Adapter mit M 25.0 den Ausgang steuern.
                  Wichtig wäre aber das der Merker 25.0 auch wieder auf False gesteuert wird, z.B. mit einem Skript.
                  Screenshot 2023-01-07 120124.png

                  So mache ich das z.B. mit dem DB.

                  Z Offline
                  Z Offline
                  Zorrokater
                  wrote on last edited by
                  #8

                  @wal Noch etwas zu dem Programmverhalten:

                  Ich habe Taster an den Rollläden und Taster auf der Funkfernbedienung. Taste drücken, der Rollladen fährt hoch. Taste drücken während des Hochfahrens, der Rollladen hält an. Nochmal Taste drücken, der Rollladen fährt runter. Oder Taste drücken, der Rollladen fährt runter. Irgendwann später Taste drücken, der Rollladen fährt hoch.

                  Ich habe ein bisschen probiert: Den Merker 1.0 im Netzwerk 6 für den Rollladen Nr. 2 im Adapter S7 gesetzt. Wenn ich den in den Objekten betätige, fährt der Rollladen. Während des Fahrens nochmal betätigen, bewirkt, das die Fahrtrichtung sofort umkehrt. Das kann ich so nur bedingt brauchen.

                  LG Zorrokater

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • WalW Wal

                    @zorrokater ,
                    so mal in die Luft gegriffen:

                    U E 0.0
                    ....
                    

                    wäre jetzt dein FB Eingang,
                    musst du so den Merker einfügen:

                    U E 0.0
                    O M 25.0
                    ...
                    

                    dann könntest du mit der FB oder über den Adapter mit M 25.0 den Ausgang steuern.
                    Wichtig wäre aber das der Merker 25.0 auch wieder auf False gesteuert wird, z.B. mit einem Skript.
                    Screenshot 2023-01-07 120124.png

                    So mache ich das z.B. mit dem DB.

                    Z Offline
                    Z Offline
                    Zorrokater
                    wrote on last edited by
                    #9

                    Netzwerk 6.jpg Merker Rollo 2.jpg Netzwerk 8.jpg Netzwerk 7.jpg

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • WalW Wal

                      @zorrokater ,
                      so mal in die Luft gegriffen:

                      U E 0.0
                      ....
                      

                      wäre jetzt dein FB Eingang,
                      musst du so den Merker einfügen:

                      U E 0.0
                      O M 25.0
                      ...
                      

                      dann könntest du mit der FB oder über den Adapter mit M 25.0 den Ausgang steuern.
                      Wichtig wäre aber das der Merker 25.0 auch wieder auf False gesteuert wird, z.B. mit einem Skript.
                      Screenshot 2023-01-07 120124.png

                      So mache ich das z.B. mit dem DB.

                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zorrokater
                      wrote on last edited by
                      #10

                      @wal Netzwerk 10.jpg Netzwerk 9.jpg Netzwerk Rollo 2.jpg

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • WalW Wal

                        @zorrokater ,
                        so mal in die Luft gegriffen:

                        U E 0.0
                        ....
                        

                        wäre jetzt dein FB Eingang,
                        musst du so den Merker einfügen:

                        U E 0.0
                        O M 25.0
                        ...
                        

                        dann könntest du mit der FB oder über den Adapter mit M 25.0 den Ausgang steuern.
                        Wichtig wäre aber das der Merker 25.0 auch wieder auf False gesteuert wird, z.B. mit einem Skript.
                        Screenshot 2023-01-07 120124.png

                        So mache ich das z.B. mit dem DB.

                        Z Offline
                        Z Offline
                        Zorrokater
                        wrote on last edited by
                        #11

                        @wal Objekte Rollo 2.jpg

                        WalW 1 Reply Last reply
                        0
                        • Z Zorrokater

                          @wal Objekte Rollo 2.jpg

                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          Developer
                          wrote on last edited by
                          #12

                          @zorrokater ,
                          du musst überall wo der I 0.1 benutzt wird ein Oderglied ( > = 1 ) einfügen.
                          An dem einen Eingang kommt der I 0.1 dran und an dem anderen Eingang ein Merker der noch frei ist.
                          Diesen Merker kannst du dann im ioBroker wie ein Taster steuern.
                          Habe jetzt kein TIA zu Hause, im SimaticManager sieht das so aus:
                          Screenshot 2023-01-07 171732.png

                          Gruß
                          Walter

                          DoorIO-Adapter
                          wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                          Z 1 Reply Last reply
                          0
                          • WalW Wal

                            @zorrokater ,
                            du musst überall wo der I 0.1 benutzt wird ein Oderglied ( > = 1 ) einfügen.
                            An dem einen Eingang kommt der I 0.1 dran und an dem anderen Eingang ein Merker der noch frei ist.
                            Diesen Merker kannst du dann im ioBroker wie ein Taster steuern.
                            Habe jetzt kein TIA zu Hause, im SimaticManager sieht das so aus:
                            Screenshot 2023-01-07 171732.png

                            Z Offline
                            Z Offline
                            Zorrokater
                            wrote on last edited by
                            #13

                            @wal Sieht gut aus und klingt logisch. Ich habe es mal für Rollo 2 umgesetzt. Es waren 3 Oderglieder einzufügen.
                            IMG_7610.jpg IMG_7609.jpg

                            WalW 1 Reply Last reply
                            1
                            • Z Zorrokater

                              @wal Sieht gut aus und klingt logisch. Ich habe es mal für Rollo 2 umgesetzt. Es waren 3 Oderglieder einzufügen.
                              IMG_7610.jpg IMG_7609.jpg

                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              Developer
                              wrote on last edited by
                              #14

                              @zorrokater ,
                              du musst jetzt nur sicherstellen, das der Merker im ioBroker wie ein Taster behandelt wird.
                              Merker auf "true" und 1sec später auf "false" setzen.

                              Gruß
                              Walter

                              DoorIO-Adapter
                              wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                              Z 1 Reply Last reply
                              0
                              • WalW Wal

                                @zorrokater ,
                                du musst jetzt nur sicherstellen, das der Merker im ioBroker wie ein Taster behandelt wird.
                                Merker auf "true" und 1sec später auf "false" setzen.

                                Z Offline
                                Z Offline
                                Zorrokater
                                wrote on last edited by Zorrokater
                                #15

                                @wal Der bisherige Merker M1.0 ist im iobroker als Button eingestellt und schaltet auf false zurück, wenn ich ihn über die Objekte betätige. Die Kästchen Abfrage und RW sind angehakt. WP ist leer. Ist dann die Einstellung der Merker so auch für die neuen Merker korrekt?

                                WalW 1 Reply Last reply
                                0
                                • Z Zorrokater

                                  @wal Der bisherige Merker M1.0 ist im iobroker als Button eingestellt und schaltet auf false zurück, wenn ich ihn über die Objekte betätige. Die Kästchen Abfrage und RW sind angehakt. WP ist leer. Ist dann die Einstellung der Merker so auch für die neuen Merker korrekt?

                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  Developer
                                  wrote on last edited by
                                  #16

                                  @zorrokater ,
                                  probiere es aus, der Merker muss die gleiche Funktion haben wie der Eingang.

                                  Gruß
                                  Walter

                                  DoorIO-Adapter
                                  wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                  Z 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • WalW Wal

                                    @zorrokater ,
                                    probiere es aus, der Merker muss die gleiche Funktion haben wie der Eingang.

                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zorrokater
                                    wrote on last edited by
                                    #17

                                    @wal Das hat jetzt nicht funktioniert. Merker muss die gleiche Funktion haben wie der Eingang?? Im iobroker oder in der S7? LG Zorrokater

                                    WalW 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • Z Zorrokater

                                      @wal Das hat jetzt nicht funktioniert. Merker muss die gleiche Funktion haben wie der Eingang?? Im iobroker oder in der S7? LG Zorrokater

                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      Developer
                                      wrote on last edited by
                                      #18

                                      @Zorrokater,
                                      du steuerst den Merker im ioBroker auf true und 1sec später auf false, das bewirkt das Gleiche wie wenn du die Fernbedienung betätigst.

                                      Gruß
                                      Walter

                                      DoorIO-Adapter
                                      wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                      Z 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • WalW Wal

                                        @Zorrokater,
                                        du steuerst den Merker im ioBroker auf true und 1sec später auf false, das bewirkt das Gleiche wie wenn du die Fernbedienung betätigst.

                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zorrokater
                                        wrote on last edited by Zorrokater
                                        #19

                                        @wal Wie mache ich das? Es geht auch mit VIS. Hier habe ich Button (hqwidgets - On/Off) eingesetzt. Gruß Zorrokater

                                        WalW 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • Z Zorrokater

                                          @wal Wie mache ich das? Es geht auch mit VIS. Hier habe ich Button (hqwidgets - On/Off) eingesetzt. Gruß Zorrokater

                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          Developer
                                          wrote on last edited by
                                          #20

                                          @zorrokater.
                                          geht es mit der Vis?

                                          Gruß
                                          Walter

                                          DoorIO-Adapter
                                          wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                          Z 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          585

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe