Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. S7 Adapter Eingang ansteuern

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    S7 Adapter Eingang ansteuern

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • N
      Nordischerjung @Zorrokater last edited by

      @zorrokater Moin,

      das funktioniert so nicht. Du kannst nicht über iOBroker einen Eingang der SPS steuern.

      Vorschlag: Der Eingang SPS zb E0.1 steuert einen Merker zB M0.0, dieser Merker steuert den Ausgang zb A0.0 für Rollo.
      über iOBroker kannst du dann den MerkerM0.0 steuern, der dann in der SPS den Ausgang A0.0 schaltet.

      Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Z
        Zorrokater @Nordischerjung last edited by Zorrokater

        @nordischerjung danke für die Antwort ich werde es ausprobieren. Muß im S7 Programm dann ein Merker eingebaut werden? Da hätte ich dann das Problem, dass ich das nicht programmieren. Gruß Zorrokater

        Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wal
          Wal Developer @Zorrokater last edited by

          @zorrokater,
          ja du musst einen Merker programmieren. Wenn du selbst die SPS nicht programmieren kannst, hast du ein Problem.
          Der Vorteil einer SPS ist ja das man sie so programmieren kann, wie man es braucht.

          Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Z
            Zorrokater @Wal last edited by Zorrokater

            @wal und @Nordischerjung:
            Ich habe Zugang auf die Programmbausteine über VM-Player (Win xp) und TIA-Portal 11.
            Für jedes Rollo sind im TIA 5 Netzwerke aufgebaut. Dort sind Merker vorhanden. Ich weiß nur nicht, welchen Merker ich in den S7 Adapter einfügen muss. Kann ich Euch hier mal 6 Bilder einstellen und Euch bitten, mir einen Tipp zu geben?
            LG Zorrokater

            Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Wal
              Wal Developer @Zorrokater last edited by

              @zorrokater ,
              ja kannst du machen.
              Ich setze meine Ausgänge z.B. nicht mit Merkern sondern über einen DB, du siehst es gibt mehrere Wege.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Wal
                Wal Developer @Zorrokater last edited by Wal

                @zorrokater ,
                so mal in die Luft gegriffen:

                U E 0.0
                ....
                

                wäre jetzt dein FB Eingang,
                musst du so den Merker einfügen:

                U E 0.0
                O M 25.0
                ...
                

                dann könntest du mit der FB oder über den Adapter mit M 25.0 den Ausgang steuern.
                Wichtig wäre aber das der Merker 25.0 auch wieder auf False gesteuert wird, z.B. mit einem Skript.
                Screenshot 2023-01-07 120124.png

                So mache ich das z.B. mit dem DB.

                Z 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Z
                  Zorrokater @Wal last edited by

                  @wal Noch etwas zu dem Programmverhalten:

                  Ich habe Taster an den Rollläden und Taster auf der Funkfernbedienung. Taste drücken, der Rollladen fährt hoch. Taste drücken während des Hochfahrens, der Rollladen hält an. Nochmal Taste drücken, der Rollladen fährt runter. Oder Taste drücken, der Rollladen fährt runter. Irgendwann später Taste drücken, der Rollladen fährt hoch.

                  Ich habe ein bisschen probiert: Den Merker 1.0 im Netzwerk 6 für den Rollladen Nr. 2 im Adapter S7 gesetzt. Wenn ich den in den Objekten betätige, fährt der Rollladen. Während des Fahrens nochmal betätigen, bewirkt, das die Fahrtrichtung sofort umkehrt. Das kann ich so nur bedingt brauchen.

                  LG Zorrokater

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Z
                    Zorrokater @Wal last edited by

                    Netzwerk 6.jpg Merker Rollo 2.jpg Netzwerk 8.jpg Netzwerk 7.jpg

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Z
                      Zorrokater @Wal last edited by

                      @wal Netzwerk 10.jpg Netzwerk 9.jpg Netzwerk Rollo 2.jpg

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Z
                        Zorrokater @Wal last edited by

                        @wal Objekte Rollo 2.jpg

                        Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Wal
                          Wal Developer @Zorrokater last edited by

                          @zorrokater ,
                          du musst überall wo der I 0.1 benutzt wird ein Oderglied ( > = 1 ) einfügen.
                          An dem einen Eingang kommt der I 0.1 dran und an dem anderen Eingang ein Merker der noch frei ist.
                          Diesen Merker kannst du dann im ioBroker wie ein Taster steuern.
                          Habe jetzt kein TIA zu Hause, im SimaticManager sieht das so aus:
                          Screenshot 2023-01-07 171732.png

                          Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Z
                            Zorrokater @Wal last edited by

                            @wal Sieht gut aus und klingt logisch. Ich habe es mal für Rollo 2 umgesetzt. Es waren 3 Oderglieder einzufügen.
                            IMG_7610.jpg IMG_7609.jpg

                            Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Wal
                              Wal Developer @Zorrokater last edited by

                              @zorrokater ,
                              du musst jetzt nur sicherstellen, das der Merker im ioBroker wie ein Taster behandelt wird.
                              Merker auf "true" und 1sec später auf "false" setzen.

                              Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Z
                                Zorrokater @Wal last edited by Zorrokater

                                @wal Der bisherige Merker M1.0 ist im iobroker als Button eingestellt und schaltet auf false zurück, wenn ich ihn über die Objekte betätige. Die Kästchen Abfrage und RW sind angehakt. WP ist leer. Ist dann die Einstellung der Merker so auch für die neuen Merker korrekt?

                                Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Wal
                                  Wal Developer @Zorrokater last edited by

                                  @zorrokater ,
                                  probiere es aus, der Merker muss die gleiche Funktion haben wie der Eingang.

                                  Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Z
                                    Zorrokater @Wal last edited by

                                    @wal Das hat jetzt nicht funktioniert. Merker muss die gleiche Funktion haben wie der Eingang?? Im iobroker oder in der S7? LG Zorrokater

                                    Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Wal
                                      Wal Developer @Zorrokater last edited by

                                      @Zorrokater,
                                      du steuerst den Merker im ioBroker auf true und 1sec später auf false, das bewirkt das Gleiche wie wenn du die Fernbedienung betätigst.

                                      Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Z
                                        Zorrokater @Wal last edited by Zorrokater

                                        @wal Wie mache ich das? Es geht auch mit VIS. Hier habe ich Button (hqwidgets - On/Off) eingesetzt. Gruß Zorrokater

                                        Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Wal
                                          Wal Developer @Zorrokater last edited by

                                          @zorrokater.
                                          geht es mit der Vis?

                                          Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Z
                                            Zorrokater @Wal last edited by Zorrokater

                                            @wal ja. Mit VIS geht es genauso wie mit der Fernbedienung. Was noch nicht geht: 2 Rollos in eine Szene eingebunden und diese Szene wird durch einen Taster mit der ID der Szene gesteuert. In der VIS kann man sehen, das der Taster an ist. Er bleibt an, was er aber nicht soll. Wenn ich am PC mit der Maus über die beiden Taster in der VIS fahre, wird der Impuls ausgelöst und die Rollos fahren. Gruß Zorrokater

                                            Nachtrag: Es geht. Einstellungssache in den Szenen.
                                            Was jetzt fehlt ist Alexa. Da bin ich mir noch nicht sicher, welcher Schalttyp nötig ist.

                                            Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            890
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            eingang ansteuern s7 adapter
                                            4
                                            28
                                            1550
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo