Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. SMA Wechselrichter Modbus Register

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.0k

SMA Wechselrichter Modbus Register

SMA Wechselrichter Modbus Register

Scheduled Pinned Locked Moved Einsteigerfragen
27 Posts 9 Posters 3.7k Views 7 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • GoerschG Goersch

    @baui67

    Hallo,

    ich häng mich hier mal dran - leider lese ich keine Lösung der ursprünglichen Frage (sorry, wenn ich es überlesen habe).

    Schaue ich in die Doku der SMA Modbus Schnittstelle, sollte das sich mit dem Register 40236 machen lassen

    19581ac8-e8b1-44c7-8c61-c90c2a33bea7-grafik.png

    Wo muss ich diesen Parameter jetzt in der Modbus Instanz parametrieren? Der Wert soll ja geschrieben werden - Holding-register?
    64e21303-c0a0-4474-9929-c0033045bc07-grafik.png

    Danke 🙂
    Georg

    A Online
    A Online
    ag
    wrote on last edited by
    #17

    @goersch
    Hallo an Alle.
    Habe selbst einen Sunny Island Batterie Wechselrichter.
    Diesem kann man über Modbus vorgeben mit welcher Leistung er laden oder entladen soll.
    Die Register sind ReadOnly und müssen alle 5 minuten beschrieben werden da der sonst wieder in den Automatikbetrieb wechselt.

    Holdingregister-BW.png

    Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
    /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
    js-controller 7.0.6 admin 7.4.10

    GoerschG 1 Reply Last reply
    0
    • A ag

      @goersch
      Hallo an Alle.
      Habe selbst einen Sunny Island Batterie Wechselrichter.
      Diesem kann man über Modbus vorgeben mit welcher Leistung er laden oder entladen soll.
      Die Register sind ReadOnly und müssen alle 5 minuten beschrieben werden da der sonst wieder in den Automatikbetrieb wechselt.

      Holdingregister-BW.png

      GoerschG Offline
      GoerschG Offline
      Goersch
      wrote on last edited by Goersch
      #18

      @ag
      Dh. Du setzt 40151 auf 803 und 40149 dann auf die gewünschte Leistung?

      b2024875-16fa-4e46-91ad-5d343c06274e-grafik.png

      Ich bin jetzt noch auf das hier gestossen:
      0a5a2d24-8877-47d9-9bd3-7555a5f0b6a3-grafik.png

      Nachtrag:
      40151 und 40149 scheinen bei mir nicht verfügbar; stehen "Defaults" drin

      A 1 Reply Last reply
      0
      • GoerschG Goersch

        @ag
        Dh. Du setzt 40151 auf 803 und 40149 dann auf die gewünschte Leistung?

        b2024875-16fa-4e46-91ad-5d343c06274e-grafik.png

        Ich bin jetzt noch auf das hier gestossen:
        0a5a2d24-8877-47d9-9bd3-7555a5f0b6a3-grafik.png

        Nachtrag:
        40151 und 40149 scheinen bei mir nicht verfügbar; stehen "Defaults" drin

        A Online
        A Online
        ag
        wrote on last edited by
        #19

        @goersch sagte in SMA Wechselrichter Modbus Register:

        @ag
        Dh. Du setzt 40151 auf 803 und 40149 dann auf die gewünschte Leistung?

        Ja, wobei negativer Wert in 40149 den Akku lädt uund positiver Wert entlädt

        Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
        /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
        js-controller 7.0.6 admin 7.4.10

        GoerschG 1 Reply Last reply
        0
        • A ag

          @goersch sagte in SMA Wechselrichter Modbus Register:

          @ag
          Dh. Du setzt 40151 auf 803 und 40149 dann auf die gewünschte Leistung?

          Ja, wobei negativer Wert in 40149 den Akku lädt uund positiver Wert entlädt

          GoerschG Offline
          GoerschG Offline
          Goersch
          wrote on last edited by
          #20

          @ag doof, das wäre einfach gewesen - die scheinen bei meinem Modell nicht unterstützt 😞

          1b15e5c0-5672-4485-adaf-86d2e7c6e180-grafik.png

          A 1 Reply Last reply
          0
          • GoerschG Goersch

            @ag doof, das wäre einfach gewesen - die scheinen bei meinem Modell nicht unterstützt 😞

            1b15e5c0-5672-4485-adaf-86d2e7c6e180-grafik.png

            A Online
            A Online
            ag
            wrote on last edited by
            #21

            @goersch
            Lass dich nicht von den Zahlenwerten irritieren, diese register können nur beschrieben werden und geben bei lesezugriff müll zurück

            zeige mal bitte deine Konfiguration der DPs
            und die Einstellungen der Holdingregister im Adapter

            Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
            /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
            js-controller 7.0.6 admin 7.4.10

            GoerschG arteckA 2 Replies Last reply
            0
            • A ag

              @goersch
              Lass dich nicht von den Zahlenwerten irritieren, diese register können nur beschrieben werden und geben bei lesezugriff müll zurück

              zeige mal bitte deine Konfiguration der DPs
              und die Einstellungen der Holdingregister im Adapter

              GoerschG Offline
              GoerschG Offline
              Goersch
              wrote on last edited by
              #22

              @ag
              Danke - werde ich mal versuchen. Ich wollte erst mal alle Register lesen und sehen, ob da wo ich was reinschreiben will auch was sinnvolles drin steht.

              Wenn die WriteOnly sind, dann geht das natürlich nicht.

              1 Reply Last reply
              0
              • A ag

                @goersch
                Lass dich nicht von den Zahlenwerten irritieren, diese register können nur beschrieben werden und geben bei lesezugriff müll zurück

                zeige mal bitte deine Konfiguration der DPs
                und die Einstellungen der Holdingregister im Adapter

                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                Developer Most Active
                wrote on last edited by
                #23

                @ag 126f12d2-c31d-4218-a648-43299f4db54b-grafik.png

                wo steht das dass die write only sind..

                RW = read/write

                @Goersch und vorsicht.. RW register sollte man nicht so oft beschreiben..

                zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                A 1 Reply Last reply
                0
                • arteckA arteck

                  @ag 126f12d2-c31d-4218-a648-43299f4db54b-grafik.png

                  wo steht das dass die write only sind..

                  RW = read/write

                  @Goersch und vorsicht.. RW register sollte man nicht so oft beschreiben..

                  A Online
                  A Online
                  ag
                  wrote on last edited by
                  #24

                  @arteck

                  In der Doku zu meinem Wechselrichter

                  Screenshot 2024-01-27 095702.png

                  Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                  /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                  js-controller 7.0.6 admin 7.4.10

                  arteckA 1 Reply Last reply
                  0
                  • A ag

                    @arteck

                    In der Doku zu meinem Wechselrichter

                    Screenshot 2024-01-27 095702.png

                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    Developer Most Active
                    wrote on last edited by arteck
                    #25

                    @ag es ist Wechselrichter abhänging.. deshlab vorsichtig mit der Aussage.. deshalb immer in die richtige Doku schauen Typ aussuchen und erst dann entscheiden

                    beschreibst du ein RW Register zu oft geht dir der Speicher flöten

                    zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                    GoerschG 1 Reply Last reply
                    0
                    • arteckA arteck

                      @ag es ist Wechselrichter abhänging.. deshlab vorsichtig mit der Aussage.. deshalb immer in die richtige Doku schauen Typ aussuchen und erst dann entscheiden

                      beschreibst du ein RW Register zu oft geht dir der Speicher flöten

                      GoerschG Offline
                      GoerschG Offline
                      Goersch
                      wrote on last edited by
                      #26

                      @arteck @ag

                      Es gibt bei SMA online leider keine Beschreibung der modbus Parameter meines Umrichters (SI4.4M-11). Ich finde nur Doku zu der -12 und -13 Variante.
                      In einem anderen Forum habe ich auch gelesen, dass anscheinend die beiden Parameter bei einigen Modellen WO sind.

                      Habe beim SMA Support nach entsprechendem Dokument gefragt; mal sehen, ob da was kommt. Vorher wollte ich nix rumprobieren; ist mir zu heikel.

                      Vielleicht hat hier jemand ein SMA Dokument des modbus der -11 Variante?

                      GoerschG 1 Reply Last reply
                      0
                      • GoerschG Goersch

                        @arteck @ag

                        Es gibt bei SMA online leider keine Beschreibung der modbus Parameter meines Umrichters (SI4.4M-11). Ich finde nur Doku zu der -12 und -13 Variante.
                        In einem anderen Forum habe ich auch gelesen, dass anscheinend die beiden Parameter bei einigen Modellen WO sind.

                        Habe beim SMA Support nach entsprechendem Dokument gefragt; mal sehen, ob da was kommt. Vorher wollte ich nix rumprobieren; ist mir zu heikel.

                        Vielleicht hat hier jemand ein SMA Dokument des modbus der -11 Variante?

                        GoerschG Offline
                        GoerschG Offline
                        Goersch
                        wrote on last edited by
                        #27

                        Ich habe Info von SMA erhalten. Die beiden Parameter sind bei meinem Modell tatsächlich WO und können damit verwendet werden 🙂

                        Die entsprechende Doku ist online und etwas versteckt:

                        • www.sma.de
                          -- Service & Support
                          --- Downloads
                          ---- Archive
                          ----- SI3.3M-11 / SI4.4M-11
                          ------ Parameter / Modbus
                          ------- Technische Information - Modbus®-Schnittstelle

                        in dem ZIP befindet sich dann eine Excel-Tabelle, die die modbus Register für folgende Geräte enthält:
                        50693d79-80f2-4252-8918-96a781072114-grafik.png

                        1 Reply Last reply
                        0
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        601

                        Online

                        32.4k

                        Users

                        81.3k

                        Topics

                        1.3m

                        Posts
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Login

                        • Don't have an account? Register

                        • Login or register to search.
                        • First post
                          Last post
                        0
                        • Recent
                        • Tags
                        • Unread 0
                        • Categories
                        • Unreplied
                        • Popular
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe