NEWS
Test Adapter alpha-ess v2.1.4
-
Das sind States mit der Rolle "Button", d.h. zu Deutsch "Knöpfe" bzw. "Taster".
States mit dieser Rolle zeigen keinen Zustand an, sie sind dafür da, dass man "draufdrücken" kann und dadurch eine Aktion auslöst. Das "Ergebnis" spiegelt sich im State "Status" wider, der wechselt z.B. von 1 auf einen anderen Wert, wenn das Starten geklappt hat.
-
@gaspode
Hallo,
vielen Dank für diesen Super-Adapter für einen kleinen Kreis von Nutzern.
Das Einrichten hat mit deiner Anleitung sofort FunktioniertEinzig scheinen mir Datenpunkte zu fehlen, die bei anderen Nutzern (vgl. Kommentare) offenbar da sind.
Insbesondere diese fehlen mir in der Version 2.0.2 ...
ppv1, ppv2: [W]
Summe der PV Leistungpbat: [W]
Ladeleistung (-) bzw. Entladeleistung (+) der Batteriesoc: [%]
Batteriestand -
@andreas-s
So sollten die Echtzeitwerte aussehen:
Sind die anderen alle da uns passen? Welches Alpha-ESS Gerät hast du denn? Ist das Gerät korrekt in der Alpha-Cloud registriert?
Ansonsten kannst du gerne mal ein Log vom Adapterstart und einen Screenshot deiner Adapterkonfiguartion posten.
-
@gaspode
Hi,
also obwohl die Instanz gut aussieht, scheint im Protokoll einiges doch nicht sauber zu gehen.
Laut Monitoring Seite heißt mein Modell SMILE-S6-HV-INV sollte aber die gleichen Werte haben.alpha-ess.0 2024-04-16 19:34:35.943 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF alpha-ess.0 2024-04-16 19:34:36.245 info terminating alpha-ess.0 2024-04-16 19:34:36.246 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason alpha-ess.0 2024-04-16 19:34:36.448 info terminating host.iob2022 2024-04-16 19:34:36.853 info instance system.adapter.alpha-ess.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) host.iob2022 2024-04-16 19:34:57.266 info "system.adapter.alpha-ess.0" enabled host.iob2022 2024-04-16 19:34:57.528 info instance system.adapter.alpha-ess.0 started with pid 1155099 alpha-ess.0 2024-04-16 19:34:59.496 info starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alpha-ess, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19 alpha-ess.0 2024-04-16 19:35:00.452 error Alpha ESS Api returns an error! Group: Realtime alpha-ess.0 2024-04-16 19:35:00.452 info Error code: 6005 - This appId is not bound to the SN (#1) alpha-ess.0 2024-04-16 19:35:00.453 error Adapter won't try again to fetch any data. alpha-ess.0 2024-04-16 19:35:01.041 error Alpha ESS Api returns an error! Group: Energy alpha-ess.0 2024-04-16 19:35:01.042 info Error code: 6005 - This appId is not bound to the SN (#2) alpha-ess.0 2024-04-16 19:35:01.042 error Adapter won't try again to fetch any data. alpha-ess.0 2024-04-16 19:35:01.606 error Alpha ESS Api returns an error! Group: Settings_Charge alpha-ess.0 2024-04-16 19:35:01.607 info Error code: 6005 - This appId is not bound to the SN (#3) alpha-ess.0 2024-04-16 19:35:01.609 error Adapter won't try again to fetch any data. alpha-ess.0 2024-04-16 19:35:02.194 error Alpha ESS Api returns an error! Group: Settings_Discharge alpha-ess.0 2024-04-16 19:35:02.197 info Error code: 6005 - This appId is not bound to the SN (#4) alpha-ess.0 2024-04-16 19:35:02.198 error Adapter won't try again to fetch any data. alpha-ess.0 2024-04-16 19:35:03.552 info Initialized states for : Summary alpha-ess.0 2024-04-16 19:35:03.623 info Wallbox data disabled! Adapter won't fetch Wallbox data. According states deleted.
Das sind die Datenpunkte in den Objekten
-
@andreas-s said in Test Adapter alpha-ess v2.0.1:
Error code: 6005 - This appId is not bound to the SN
Du musst den Smile auch korrekt registrieren und an den Account binden:
-
@gaspode
Ich war der festen Überzeugung, es wie beschrieben gemacht zu heben.
Ich musste doch auch in der Instanz bei den Einstellungen das AppSecret mit eingeben.
Eine Überprüfung brachte Gewissheit, die Anlage war doch nicht zugefügtEs geht nun auch perfekt mit dem Modell SMILE-S6-HV-INV
Vielen Dank
-
@andreas-s said in Test Adapter alpha-ess v2.0.1:
Es geht nun auch perfekt mit dem Modell SMILE-S6-HV-INV
Freut mich. Viel Spaß mit dem Adapter und Danke für die Rückmeldung.
-
... der Adapter Vers. 2.0.2 ist GELB und zeigt schon den ganzen Tag (wiederholt) diese Fehler ...
alpha-ess.0 2024-07-02 20:43:51.309 error Error prforming get request getLastPowerData?sysSn=ALB00xxxxxxx: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded alpha-ess.0 2024-07-02 20:42:00.019 error Unknown error occurred: null (#4) Group:Summary alpha-ess.0 2024-07-02 20:42:00.016 error Error prforming get request getSumDataForCustomer?sysSn=ALB&queryDate=2024-07-02: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
Noch jemand ? Was tun ?
-
@raspiuser said in Test Adapter alpha-ess v2.0.1:
... der Adapter Vers. 2.0.2 ist GELB und zeigt schon den ganzen Tag (wiederholt) diese Fehler ...
War wohl ein temporäres Problem der Alpha-ESS Cloud und hat sich inzwischen wieder beruhigt.
-
@gaspode sagte in Test Adapter alpha-ess v2.0.1:
wieder beruhigt.
... stimmt ... sorry für meine unnötige Anfrage ...
-
@raspiuser said in Test Adapter alpha-ess v2.0.1:
@gaspode sagte in Test Adapter alpha-ess v2.0.1:
wieder beruhigt.
... stimmt ... sorry für meine unnötige Anfrage ...
Kein Thema. War diesmal aber auch eine ziemlich lange Störung.
-
@gaspode sagte in Test Adapter alpha-ess v2.0.1:
Kein Thema. War diesmal aber auch eine ziemlich lange Störung.
... ist schon wieder so ein ärgerlicher, ewig langer LOG Eintrag ...
Ich frage einfach mal: Kann man das nicht irgendwie im Adapter abfangen ? -
@raspiuser said in Test Adapter alpha-ess v2.0.1:
Ich frage einfach mal: Kann man das nicht irgendwie im Adapter abfangen ?
Könnte man, allerdings ist so ein Log ja dafür da, Fehler zu sehen. Der Adapter drosselt den zeitlichen Abstand der Leseversuche, wenn 5 Fehler in Folge aufgetreten sind. allerdings war es gestern die meiste Zeit so, dass immer mal wieder ein Request erfolgreich beantwortet wurde. Mir fällt jetzt keine Strategie ein, wie man das in den Griff bekommen könnte. Und ob sich der Aufwand lohnt, nur weil es alle paar Wochen mal ein Problem gibt?
-
@gaspode sagte in Test Adapter alpha-ess v2.0.1:
Und ob sich der Aufwand lohnt, nur weil es alle paar Wochen mal ein Problem gibt?
... na klar, ich wollte nur mal nachfragen ... Danke für die Erläuterung.
-
Im Beta Repository ist ab sofort Version 2.1.0 des Adapters verfügbar.
Neben der üblichen Pflege (Aktualisierung der verwendeten Modulversionen, etc.) gibt es nur eine Neuerung:
Der Adapter nutzt als Symbol jetzt das Alpha-ESS Logo.
Alpha-ESS hat freundlicherweise die Nutzung des Alpha-ESS-Logos erlaubt. Dies impliziert keine Zugehörigkeit zu Alpha-ESS! Alpha-ESS ist nicht der Entwickler oder Anbieter dieses Adapters!
-
@gaspode sagte in Test Adapter alpha-ess v2.1.0:
Im Beta Repository ist ab sofort Version 2.1.0 des Adapters verfügbar.
Danke für deine Arbeit. Ich würde gern "stable" abwarten (wann ?) oder brauchst Du Tester ?
-
@raspiuser said in Test Adapter alpha-ess v2.1.0:
Danke für deine Arbeit. Ich würde gern "stable" abwarten (wann ?) oder brauchst Du Tester ?
Da sich neben ein paar Dependencies nur das Symbol geändert hat, kannst du getrost auf die Stable Release warten, ausführliche Tests dürften nicht erforderlich sein.
Danke für dein Angebot. -
Hallo zusammen,
da diese nervigen Timeout Fehler in letzter Zeit doch häufiger auftreten und ich auf Adapter-Seite keinen Fehler finden konnte, habe ich mich jetzt entschlossen, diese Lese-Timeout-Fehler nur noch als Debug-Ausgaben ins Log zu schreiben.
Zusätzlich habe ich noch den Timeout beim Anfordern von Daten von 10 auf 20 Sekunden erhöht und ein paar weitere Optimierungen vorgenommen.
Was bleibt ist, dass sich die "Qualität" eines Wertes ändert, wenn er nicht gelesen werden konnte. Details dazu findet ihr in der READ.ME Datei des Adapters. Außerdem wird nach wie vor als ERROR gelogged, wenn 5 Abfragen in Folge schief gehen und daher eine Zwangspause eingelegt wird.
Für mehr Details muss jetzt der Log-Level Debug oder Silly eingeschaltet werden.
Die Version 2.1.3 mit diesen Anpassungen sollte in den nächsten Stunden im Beta Repository auftauchen.
Viel Spaß beim Ausprobieren.
-
@gaspode sagte in Test Adapter alpha-ess v2.1.3:
...da diese nervigen Timeout Fehler in letzter Zeit doch häufiger auftreten und ich auf Adapter-Seite keinen Fehler finden konnte, habe ich mich jetzt entschlossen, diese Lese-Timeout-Fehler nur noch als Debug-Ausgaben ins Log zu schreiben.
...Hallo gaspode,
ich glaube auch nicht, dass es an Deinem Adapter liegt. Ich habe aktuell parallel den modbus-Adapter mit meinem Wechselrichter verbunden. Und da gibt es auch ziemlich große Verbindungsprobleme .... :(. Weiß der Teufel was die da gemacht haben . Hoffe nicht dass das eine "Vorstufe" zu einem Datenabo ist ... -
@Gaspode: aber das Wichtigste habe ich ganz vergessen:
Herzlichen Dank für Deinen unermüdlichen Einsatz.
Wie sagt der Kölsche so schön: Ich künnt dat nit!
Für die Nicht-Kölner die Übersetzung : Ich könnte das nicht!