      claus1968 @Ben1983 last edited by

      @ben1983
      Der Beitrag ist schon ein paar Tage alt, aber ich hatte das gleich Anliegen:
      Den Victron EM24 zu kaufen, obwohl ich alle Daten bereits da habe war ich nicht bereit.

      Mein Energymeter ist ein IR-Leser (Hitchi, ca. 20€) und ein Microcontroller mit WLAN (Wemos D1 mini).
      Als SW ist Tasmota drauf. Der liefert mir schon seit fast 2 Jahren sehr zuverlässig den saldierten aktuellen Wert.
      Ich habe ihn für die Ermittlung des PV-Überschusses benötigt. So steuer ich meine 2 Wallboxen ...

      Den IR-Leser habe ich nun erfolgreich in mein Victron Venus OS eingebunden. Der Multiplus 2 (ohne GX) ist da und auch
      bereits konfiguriert und soll am WE endlich in Betrieb gehen.

      Mal sehen wie das wird. Auf Wunsch kann ich auch berichten ...

      Gruß Claus

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @claus1968 last edited by

        @claus1968 ich weiß nicht ob das funktioniert, da der EM24 dreiphasig mit Einzelphasenauswertung arbeitet und das GX dies auch berücksichtigt.

        C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • C
          claus1968 @Homoran last edited by

          @homoran
          Der MP2 soll ja nur den Grundverbrauch kompensieren. Daher bin ich auch nur 1Phasig unterwegs.
          Ich werde sehen ob es klappt. Plan B wäre dann noch ein Shelly 3em, den ich noch hier liegen habe ..

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @claus1968 last edited by

            @claus1968 sagte in Victron Multiplux II GX ein Energymeter "vorgaukeln":

            Daher bin ich auch nur 1Phasig unterwegs.

            dann brauchst du ja erst recht die Info dieser Phase.

            C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • C
              claus1968 @Homoran last edited by

              @homoran
              Ich verstehe nicht ganz: Ich bekomme einen saldierten Wert vom IR-Leser. Da sind ja bereits alle Phasen
              verrrechent. Mit diesem Saldo kann doch der MP2 gegensteuern, um möglichst wenig Strombezug zu realisieren, oder?
              Wofür benötige ich also die Info genau dieser Phase? Ich würde es gerne verstehen ....

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @claus1968 last edited by

                @claus1968 sagte in Victron Multiplux II GX ein Energymeter "vorgaukeln":

                Mit diesem Saldo kann doch der MP2 gegensteuern, um möglichst wenig Strombezug zu realisieren, oder?

                weiß ich nicht.
                Ich habe dreiphasige Anbindung, und da sucht sich der GX anscheinend die unbelastetste Phase aus.

                Arbeitest du netzparallel, oder hängen deine Lasten alle am ACout?

                C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • C
                  claus1968 @Homoran last edited by

                  @homoran
                  Ich arbeit Netzparallel. Es ist nichts am AC out

                  Ben1983 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Ben1983
                    Ben1983 @claus1968 last edited by

                    @claus1968
                    Also rein für das ESS sollte doch der saldierte Wert reichen.
                    Ich habe mittlerweile den EM24, aber natürlich wäre ich mit dem vorhandenen Gerät auch lieber ins Rennen gegangen.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • C
                      claus1968 last edited by

                      @ben1983 @homoran
                      Habe mal alles angeschlossen und (vorsichtig) Testweise laufen lassen.
                      Funktioniert soweit. Verbrauch wird gegengesteuert und bei AC-Überschuss meines Fronius WR
                      zusätzlich der Akku geladen ... Ich beobachte mal weiter

                      Ben1983 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Ben1983
                        Ben1983 @claus1968 last edited by Ben1983

                        @claus1968 top.
                        Ich habe ein Janitza 801 am Netzübergabepunkt, welches ca. 1000€ kostet und eine hohe Genauigkeit hat und kann es nicht nutzen.
                        Schön wäre es, wenn man einfach für ein Gridmeter die Modbus-Adresse, ip und für die gewünschten Werte die Adresse angeben könnte. (Bspw. Mit Datentypen Oder so. )Das wäre sowas von flexibel.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        978
                        Online

                        31.7k
                        Users

                        79.7k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        3
                        11
                        1607
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo