Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. [gelöst] Elegantere Programmierung?

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.5k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    993

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.3k

[gelöst] Elegantere Programmierung?

Scheduled Pinned Locked Moved JavaScript
325 Posts 10 Posters 68.2k Views 8 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • paul53P paul53

    @skorpil sagte: Aber Deine Fragen haben bestimmt einen Hintergrund.

    So ist es. Wenn es Datenpunkt-IDs sind, müssen sie mittels getState(id) abgefragt werden.

        if(data.state.val > 65 && !getState(heizStatusBar).val && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(idSommer).val) {
    
    S Offline
    S Offline
    skorpil
    wrote on last edited by
    #242

    @paul53 sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:

    if(data.state.val > 65 && !getState(heizStatusBar).val && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(idSommer).val) {

    merci!

    1 Reply Last reply
    0
    • S Offline
      S Offline
      skorpil
      wrote on last edited by
      #243

      Was will mir denn diese Meldung im log im Zusammenhang mit den zuletzt genannten Scripten sagen?

      script.js.HM_Skripte.Feuchtigkeitsschutz_Joerg_Keller: {"result":"","error":null}
      
      paul53P 1 Reply Last reply
      0
      • S skorpil

        Was will mir denn diese Meldung im log im Zusammenhang mit den zuletzt genannten Scripten sagen?

        script.js.HM_Skripte.Feuchtigkeitsschutz_Joerg_Keller: {"result":"","error":null}
        
        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        wrote on last edited by
        #244

        @skorpil
        Das ist die Ausgabe von

            log(JSON.stringify(res));
        

        Es gibt kein "result", aber auch keinen "error".

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        S 1 Reply Last reply
        1
        • paul53P paul53

          @skorpil
          Das ist die Ausgabe von

              log(JSON.stringify(res));
          

          Es gibt kein "result", aber auch keinen "error".

          S Offline
          S Offline
          skorpil
          wrote on last edited by
          #245

          @paul53 ich verzweifele wieder an mir selber, weil ich nicht weiss, wie!

          on({id: idThermBarKellerFeucht, change: 'ne'}, function (data) {
              if(data.state.val > 65 && !getState(heizStatusBar).val && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(idSommer).val) {
          

          Dieses Script reagiert ja auf jede not equal Änderung der
          id: idThermBarKellerFeucht, change: 'ne'.

          Das soll es aber nicht, denn dann wird (siehe oben) jedesmal die else Anweisung ausgeführt. Die On Anweisung soll nur ausgeführt werden, wenn idThermBarKellerFeucht größer ist als 65. Wie muß die dazugehörige ON Anweisung aussehen?

          Sorry für die doofe Frage. Ich habe mir schon eine Programmbibliotek mit Java Schnipseln angelegt, aber da sind immer nur On Anweisungen mit val: true (or false), also bollean, drinnen. Es fehlt mir die ON Anweisung zur Reaktion auf Wertänderungen (number).

          paul53P 2 Replies Last reply
          0
          • S skorpil

            @paul53 ich verzweifele wieder an mir selber, weil ich nicht weiss, wie!

            on({id: idThermBarKellerFeucht, change: 'ne'}, function (data) {
                if(data.state.val > 65 && !getState(heizStatusBar).val && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(idSommer).val) {
            

            Dieses Script reagiert ja auf jede not equal Änderung der
            id: idThermBarKellerFeucht, change: 'ne'.

            Das soll es aber nicht, denn dann wird (siehe oben) jedesmal die else Anweisung ausgeführt. Die On Anweisung soll nur ausgeführt werden, wenn idThermBarKellerFeucht größer ist als 65. Wie muß die dazugehörige ON Anweisung aussehen?

            Sorry für die doofe Frage. Ich habe mir schon eine Programmbibliotek mit Java Schnipseln angelegt, aber da sind immer nur On Anweisungen mit val: true (or false), also bollean, drinnen. Es fehlt mir die ON Anweisung zur Reaktion auf Wertänderungen (number).

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            wrote on last edited by paul53
            #246

            @skorpil sagte: Die On Anweisung soll nur ausgeführt werden, wenn idThermBarKellerFeucht größer ist als 65.

            Siehe Doku:

            on({id: idThermBarKellerFeucht,  valGt: 65, oldValLe: 65}, function (data) {
            

            EDIT: Wie soll so wieder auf den CEN-Modus zurück gesetzt werden?

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            1 Reply Last reply
            1
            • S skorpil

              @paul53 ich verzweifele wieder an mir selber, weil ich nicht weiss, wie!

              on({id: idThermBarKellerFeucht, change: 'ne'}, function (data) {
                  if(data.state.val > 65 && !getState(heizStatusBar).val && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(idSommer).val) {
              

              Dieses Script reagiert ja auf jede not equal Änderung der
              id: idThermBarKellerFeucht, change: 'ne'.

              Das soll es aber nicht, denn dann wird (siehe oben) jedesmal die else Anweisung ausgeführt. Die On Anweisung soll nur ausgeführt werden, wenn idThermBarKellerFeucht größer ist als 65. Wie muß die dazugehörige ON Anweisung aussehen?

              Sorry für die doofe Frage. Ich habe mir schon eine Programmbibliotek mit Java Schnipseln angelegt, aber da sind immer nur On Anweisungen mit val: true (or false), also bollean, drinnen. Es fehlt mir die ON Anweisung zur Reaktion auf Wertänderungen (number).

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              wrote on last edited by paul53
              #247

              @skorpil sagte: jedesmal die else Anweisung ausgeführt.

              Damit nur in den CEN-Modus geschaltet wird, wenn die Feuchtigkeit wieder unter 65 % sinkt, mache es besser so:

              on(idThermBarKellerFeucht, function (data) {
                  if(!getState(idSommer).val) {
                      if(data.state.val > 65) {
                          // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO 
                          if(data.oldState.val <= 65 && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {
                              sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 1}}, res => {
                                  log(JSON.stringify(res));
                              });
                          }
                      } else if(data.oldState.val > 65) {
                          // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO 
                          sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 2}}, res => {
                              log(JSON.stringify(res));
                          });
                          setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000); 
                      }
                  }
              });
              

              Wie wird "heizStatusBar" gebildet?

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              S 2 Replies Last reply
              1
              • paul53P paul53

                @skorpil sagte: jedesmal die else Anweisung ausgeführt.

                Damit nur in den CEN-Modus geschaltet wird, wenn die Feuchtigkeit wieder unter 65 % sinkt, mache es besser so:

                on(idThermBarKellerFeucht, function (data) {
                    if(!getState(idSommer).val) {
                        if(data.state.val > 65) {
                            // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO 
                            if(data.oldState.val <= 65 && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {
                                sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 1}}, res => {
                                    log(JSON.stringify(res));
                                });
                            }
                        } else if(data.oldState.val > 65) {
                            // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO 
                            sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 2}}, res => {
                                log(JSON.stringify(res));
                            });
                            setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000); 
                        }
                    }
                });
                

                Wie wird "heizStatusBar" gebildet?

                S Offline
                S Offline
                skorpil
                wrote on last edited by
                #248

                @paul53 sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:

                                                                                                                                            on(idThermBarKellerFeucht, function (data) {                                                                                                                                                                                if(!getState(idSommer).val) {                                                                                                                                                                                    if(data.state.val > 65) {                                                                                                                                                                                        // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO                                                                                                                                                                                         if(data.oldState.val <= 65 && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {                                                                                                                                                                                            sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 1}}, res => {                                                                                                                                                                                                log(JSON.stringify(res));                                                                                                                                                                                            });                                                                                                                                                                                        }                                                                                                                                                                                    } else if(data.oldState.val > 65) {                                                                                                                                                                                        // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO                                                                                                                                                                                         sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 2}}, res => {                                                                                                                                                                                            log(JSON.stringify(res));                                                                                                                                                                                        });                                                                                                                                                                                        setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000);                                                                                                                                                                                     }                                                                                                                                                                                }                                                                                                                                                                            });                                            
                

                heizStatusBar ist eine SV und kommt aus der homematic mit den Zuständen Aus(0) und Ein(1)

                1 Reply Last reply
                0
                • paul53P paul53

                  @skorpil sagte: jedesmal die else Anweisung ausgeführt.

                  Damit nur in den CEN-Modus geschaltet wird, wenn die Feuchtigkeit wieder unter 65 % sinkt, mache es besser so:

                  on(idThermBarKellerFeucht, function (data) {
                      if(!getState(idSommer).val) {
                          if(data.state.val > 65) {
                              // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO 
                              if(data.oldState.val <= 65 && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {
                                  sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 1}}, res => {
                                      log(JSON.stringify(res));
                                  });
                              }
                          } else if(data.oldState.val > 65) {
                              // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO 
                              sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 2}}, res => {
                                  log(JSON.stringify(res));
                              });
                              setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000); 
                          }
                      }
                  });
                  

                  Wie wird "heizStatusBar" gebildet?

                  S Offline
                  S Offline
                  skorpil
                  wrote on last edited by
                  #249

                  @paul53 sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:

                                                                                                                                              on(idThermBarKellerFeucht, function (data) {                                                                                                                                                                                if(!getState(idSommer).val) {                                                                                                                                                                                    if(data.state.val > 65) {                                                                                                                                                                                        // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO                                                                                                                     if(data.oldState.val <= 65 && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {                                                                                                                        sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 1}}, res => {                                                                                                                            log(JSON.stringify(res));                                                                                                                        });                                                                                                                    }                                                                                                                } else if(data.oldState.val > 65) {                                                                                                                    // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO                                                                                                                     sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 2}}, res => {                                                                                                                        log(JSON.stringify(res));                                                                                                                    });                                                                                                                    setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000);                                                                                                                 }                                                                                                            }                                                                                                        });                        
                  

                  noch eine Frage: WARUM so? Was ist da besser?

                  paul53P 1 Reply Last reply
                  0
                  • S skorpil

                    @paul53 sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:

                                                                                                                                                on(idThermBarKellerFeucht, function (data) {                                                                                                                                                                                if(!getState(idSommer).val) {                                                                                                                                                                                    if(data.state.val > 65) {                                                                                                                                                                                        // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO                                                                                                                     if(data.oldState.val <= 65 && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {                                                                                                                        sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 1}}, res => {                                                                                                                            log(JSON.stringify(res));                                                                                                                        });                                                                                                                    }                                                                                                                } else if(data.oldState.val > 65) {                                                                                                                    // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO                                                                                                                     sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 2}}, res => {                                                                                                                        log(JSON.stringify(res));                                                                                                                    });                                                                                                                    setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000);                                                                                                                 }                                                                                                            }                                                                                                        });                        
                    

                    noch eine Frage: WARUM so? Was ist da besser?

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    wrote on last edited by paul53
                    #250

                    @skorpil sagte: WARUM so? Was ist da besser?

                    Wenn nur beim Überschreiten des Feuchtegrenzwertes getriggert wird, wird nie in den CEN-Modus zurück geschaltet, wenn die Feuchte zurück geht.
                    Im Sommer soll der Modus sicherlich nicht verändert werden?

                    @skorpil sagte: SV und kommt aus der homematic mit den Zuständen Aus(0) und Ein(1)

                    Wann schaltet sie auf Ein?

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    S 1 Reply Last reply
                    0
                    • paul53P paul53

                      @skorpil sagte: WARUM so? Was ist da besser?

                      Wenn nur beim Überschreiten des Feuchtegrenzwertes getriggert wird, wird nie in den CEN-Modus zurück geschaltet, wenn die Feuchte zurück geht.
                      Im Sommer soll der Modus sicherlich nicht verändert werden?

                      @skorpil sagte: SV und kommt aus der homematic mit den Zuständen Aus(0) und Ein(1)

                      Wann schaltet sie auf Ein?

                      S Offline
                      S Offline
                      skorpil
                      wrote on last edited by
                      #251

                      @paul53 sie wird manuell geschaltet. Meist ist sie aus. Aber, wenn ich die Bar heizen will, schalte ich sie ein.

                      Zum besseren Verständnis hier mal Bilder des homematic Programms, dass ich nun in javascript abbilden möchte:

                      Programm.jpg

                      P1.jpg

                      P2.jpg

                      Einfach ist das ja alles nicht. Danke für Deine unermüdliche Hilfe.

                      paul53P 1 Reply Last reply
                      0
                      • S skorpil

                        @paul53 sie wird manuell geschaltet. Meist ist sie aus. Aber, wenn ich die Bar heizen will, schalte ich sie ein.

                        Zum besseren Verständnis hier mal Bilder des homematic Programms, dass ich nun in javascript abbilden möchte:

                        Programm.jpg

                        P1.jpg

                        P2.jpg

                        Einfach ist das ja alles nicht. Danke für Deine unermüdliche Hilfe.

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        wrote on last edited by
                        #252

                        @skorpil
                        Das HM-Programm triggert, wenn die Schwelle überschritten (Dann...) und wenn sie unterschritten (Sonst) wird.

                        Besser wäre eine Hysterese.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        S 2 Replies Last reply
                        0
                        • paul53P paul53

                          @skorpil
                          Das HM-Programm triggert, wenn die Schwelle überschritten (Dann...) und wenn sie unterschritten (Sonst) wird.

                          Besser wäre eine Hysterese.

                          S Offline
                          S Offline
                          skorpil
                          wrote on last edited by
                          #253

                          @paul53 mit Deinem letzten JavaScript Programm ist ja alles super! Das passt.

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • paul53P paul53

                            @skorpil
                            Das HM-Programm triggert, wenn die Schwelle überschritten (Dann...) und wenn sie unterschritten (Sonst) wird.

                            Besser wäre eine Hysterese.

                            S Offline
                            S Offline
                            skorpil
                            wrote on last edited by
                            #254

                            @paul53 ich habe Dich hier nicht richtig verstanden.

                            Die Bilder der Programme aus der Homematic sollten nur demonstrieren, was ich nun in Java Skript programmieren möchte.

                            Du schreibst von der Hysterese, die Du für besser hältst. Haben wir die jetzt in Deinem letztenJava Skript so abgebildet, wie du es für richtig hältst?

                            paul53P 1 Reply Last reply
                            0
                            • S skorpil

                              @paul53 ich habe Dich hier nicht richtig verstanden.

                              Die Bilder der Programme aus der Homematic sollten nur demonstrieren, was ich nun in Java Skript programmieren möchte.

                              Du schreibst von der Hysterese, die Du für besser hältst. Haben wir die jetzt in Deinem letztenJava Skript so abgebildet, wie du es für richtig hältst?

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              wrote on last edited by paul53
                              #255

                              @skorpil sagte: Haben wir die jetzt in Deinem letztenJava Skript so abgebildet, wie du es für richtig hältst?

                              Nein, das hat keine Hysterese.

                              EDIT: Mit 5 % Hysterese:

                              on(idThermBarKellerFeucht, function (data) {
                                  if(!getState(idSommer).val) {
                                      if(data.state.val > 65 && data.oldState.val <= 65) {
                                          // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO 
                                          if(getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {
                                              sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 1}}, res => {
                                                  log(JSON.stringify(res));
                                              });
                                          }
                                      } else if(data.state.val <= 60 && data.oldState.val > 60) { // 5 % Hysterese
                                          // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO 
                                          sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 2}}, res => {
                                              log(JSON.stringify(res));
                                          });
                                          setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000); 
                                      }
                                  }
                              });
                              

                              Besser wäre ein eigener Hilfsdatenpunkt, der bei Wertänderung den Modus an den MASTER-Parameter sendet und in dem man den zuletzt gesendeten Modus sieht. Das könnte so aussehen:

                              // ###########################################
                              //            Deklarationen
                              // ###########################################
                              const heizStatusBar = 'hm-rega.0.23436'/*Heizstatus (BAR)*/;
                              const idThermBarKellerTemp ='hm-rpc.0.JEQ0553882.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Bar Keller 0 TEMPERATURE*/;
                              const idThermBarKellerSetpoint = 'hm-rpc.0.JEQ0553882.2.SETPOINT'/*Thermostat Bar Keller 1 SETPOINT*/
                              const idThermBarKellerFeucht = 'hm-rpc.0.JEQ0553882.1.HUMIDITY'/*Thermostat Bar Keller 0 HUMIDITY*/;
                              const idSommer = 'hm-rega.0.11457'/*SOMMER Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
                              const idModus = '0_userdata.0.Keller.Bar.Thermostat.Modus';
                               
                               
                              // ###########################################
                              //                  Programm
                              // ###########################################
                              var mode = getState(idModus).val; // Modus bei Skriptstart
                              
                              on(idThermBarKellerFeucht, function (data) {
                                  if(!getState(idSommer).val) {
                                      if(data.state.val > 65 && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {
                                          mode = 1; // AUTO
                                      } else if(data.state.val <= 60) { // 5 % Hysterese
                                          mode = 2; // CEN
                                      }
                                      setState(idModus, mode, true);
                                  }
                              });
                              
                              on(idModus, function(dp) {
                                  sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': dp.state.val}}, res => {
                                      log(res);
                                  });
                                  if(dp.state.val == 2) setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000);
                              });
                              

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              S 3 Replies Last reply
                              1
                              • paul53P paul53

                                @skorpil sagte: Haben wir die jetzt in Deinem letztenJava Skript so abgebildet, wie du es für richtig hältst?

                                Nein, das hat keine Hysterese.

                                EDIT: Mit 5 % Hysterese:

                                on(idThermBarKellerFeucht, function (data) {
                                    if(!getState(idSommer).val) {
                                        if(data.state.val > 65 && data.oldState.val <= 65) {
                                            // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO 
                                            if(getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {
                                                sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 1}}, res => {
                                                    log(JSON.stringify(res));
                                                });
                                            }
                                        } else if(data.state.val <= 60 && data.oldState.val > 60) { // 5 % Hysterese
                                            // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO 
                                            sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 2}}, res => {
                                                log(JSON.stringify(res));
                                            });
                                            setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000); 
                                        }
                                    }
                                });
                                

                                Besser wäre ein eigener Hilfsdatenpunkt, der bei Wertänderung den Modus an den MASTER-Parameter sendet und in dem man den zuletzt gesendeten Modus sieht. Das könnte so aussehen:

                                // ###########################################
                                //            Deklarationen
                                // ###########################################
                                const heizStatusBar = 'hm-rega.0.23436'/*Heizstatus (BAR)*/;
                                const idThermBarKellerTemp ='hm-rpc.0.JEQ0553882.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Bar Keller 0 TEMPERATURE*/;
                                const idThermBarKellerSetpoint = 'hm-rpc.0.JEQ0553882.2.SETPOINT'/*Thermostat Bar Keller 1 SETPOINT*/
                                const idThermBarKellerFeucht = 'hm-rpc.0.JEQ0553882.1.HUMIDITY'/*Thermostat Bar Keller 0 HUMIDITY*/;
                                const idSommer = 'hm-rega.0.11457'/*SOMMER Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
                                const idModus = '0_userdata.0.Keller.Bar.Thermostat.Modus';
                                 
                                 
                                // ###########################################
                                //                  Programm
                                // ###########################################
                                var mode = getState(idModus).val; // Modus bei Skriptstart
                                
                                on(idThermBarKellerFeucht, function (data) {
                                    if(!getState(idSommer).val) {
                                        if(data.state.val > 65 && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {
                                            mode = 1; // AUTO
                                        } else if(data.state.val <= 60) { // 5 % Hysterese
                                            mode = 2; // CEN
                                        }
                                        setState(idModus, mode, true);
                                    }
                                });
                                
                                on(idModus, function(dp) {
                                    sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': dp.state.val}}, res => {
                                        log(res);
                                    });
                                    if(dp.state.val == 2) setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000);
                                });
                                
                                S Offline
                                S Offline
                                skorpil
                                wrote on last edited by
                                #256

                                @paul53 gerade erst gesehen. Wahnsinn! Daaaaaanke. Ich schaue mir das morgen in Ruhe an.

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @skorpil sagte: Haben wir die jetzt in Deinem letztenJava Skript so abgebildet, wie du es für richtig hältst?

                                  Nein, das hat keine Hysterese.

                                  EDIT: Mit 5 % Hysterese:

                                  on(idThermBarKellerFeucht, function (data) {
                                      if(!getState(idSommer).val) {
                                          if(data.state.val > 65 && data.oldState.val <= 65) {
                                              // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO 
                                              if(getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {
                                                  sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 1}}, res => {
                                                      log(JSON.stringify(res));
                                                  });
                                              }
                                          } else if(data.state.val <= 60 && data.oldState.val > 60) { // 5 % Hysterese
                                              // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO 
                                              sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 2}}, res => {
                                                  log(JSON.stringify(res));
                                              });
                                              setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000); 
                                          }
                                      }
                                  });
                                  

                                  Besser wäre ein eigener Hilfsdatenpunkt, der bei Wertänderung den Modus an den MASTER-Parameter sendet und in dem man den zuletzt gesendeten Modus sieht. Das könnte so aussehen:

                                  // ###########################################
                                  //            Deklarationen
                                  // ###########################################
                                  const heizStatusBar = 'hm-rega.0.23436'/*Heizstatus (BAR)*/;
                                  const idThermBarKellerTemp ='hm-rpc.0.JEQ0553882.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Bar Keller 0 TEMPERATURE*/;
                                  const idThermBarKellerSetpoint = 'hm-rpc.0.JEQ0553882.2.SETPOINT'/*Thermostat Bar Keller 1 SETPOINT*/
                                  const idThermBarKellerFeucht = 'hm-rpc.0.JEQ0553882.1.HUMIDITY'/*Thermostat Bar Keller 0 HUMIDITY*/;
                                  const idSommer = 'hm-rega.0.11457'/*SOMMER Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
                                  const idModus = '0_userdata.0.Keller.Bar.Thermostat.Modus';
                                   
                                   
                                  // ###########################################
                                  //                  Programm
                                  // ###########################################
                                  var mode = getState(idModus).val; // Modus bei Skriptstart
                                  
                                  on(idThermBarKellerFeucht, function (data) {
                                      if(!getState(idSommer).val) {
                                          if(data.state.val > 65 && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {
                                              mode = 1; // AUTO
                                          } else if(data.state.val <= 60) { // 5 % Hysterese
                                              mode = 2; // CEN
                                          }
                                          setState(idModus, mode, true);
                                      }
                                  });
                                  
                                  on(idModus, function(dp) {
                                      sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': dp.state.val}}, res => {
                                          log(res);
                                      });
                                      if(dp.state.val == 2) setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000);
                                  });
                                  
                                  S Offline
                                  S Offline
                                  skorpil
                                  wrote on last edited by
                                  #257

                                  @paul53 sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:

                                  Besser wäre ein eigener Hilfsdatenpunkt, der bei Wertänderung den Modus an den MASTER-Parameter sendet und in dem man den zuletzt gesendeten Modus sieht. Das könnte so aussehen:

                                  So, bin wieder da und habe diese Variante übernommen. Frage nur: warum ist das besser?

                                  paul53P 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • S skorpil

                                    @paul53 sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:

                                    Besser wäre ein eigener Hilfsdatenpunkt, der bei Wertänderung den Modus an den MASTER-Parameter sendet und in dem man den zuletzt gesendeten Modus sieht. Das könnte so aussehen:

                                    So, bin wieder da und habe diese Variante übernommen. Frage nur: warum ist das besser?

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    wrote on last edited by paul53
                                    #258

                                    @skorpil sagte: warum ist das besser?

                                    Man hat einen Datenpunkt, der den Modus anzeigt und über den man den Modus bei Bedarf auch mal manuell (innerhalb der Hysterese) ändern kann.

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    1 Reply Last reply
                                    1
                                    • paul53P paul53

                                      @skorpil sagte: Haben wir die jetzt in Deinem letztenJava Skript so abgebildet, wie du es für richtig hältst?

                                      Nein, das hat keine Hysterese.

                                      EDIT: Mit 5 % Hysterese:

                                      on(idThermBarKellerFeucht, function (data) {
                                          if(!getState(idSommer).val) {
                                              if(data.state.val > 65 && data.oldState.val <= 65) {
                                                  // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO 
                                                  if(getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {
                                                      sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 1}}, res => {
                                                          log(JSON.stringify(res));
                                                      });
                                                  }
                                              } else if(data.state.val <= 60 && data.oldState.val > 60) { // 5 % Hysterese
                                                  // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO 
                                                  sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 2}}, res => {
                                                      log(JSON.stringify(res));
                                                  });
                                                  setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000); 
                                              }
                                          }
                                      });
                                      

                                      Besser wäre ein eigener Hilfsdatenpunkt, der bei Wertänderung den Modus an den MASTER-Parameter sendet und in dem man den zuletzt gesendeten Modus sieht. Das könnte so aussehen:

                                      // ###########################################
                                      //            Deklarationen
                                      // ###########################################
                                      const heizStatusBar = 'hm-rega.0.23436'/*Heizstatus (BAR)*/;
                                      const idThermBarKellerTemp ='hm-rpc.0.JEQ0553882.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Bar Keller 0 TEMPERATURE*/;
                                      const idThermBarKellerSetpoint = 'hm-rpc.0.JEQ0553882.2.SETPOINT'/*Thermostat Bar Keller 1 SETPOINT*/
                                      const idThermBarKellerFeucht = 'hm-rpc.0.JEQ0553882.1.HUMIDITY'/*Thermostat Bar Keller 0 HUMIDITY*/;
                                      const idSommer = 'hm-rega.0.11457'/*SOMMER Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
                                      const idModus = '0_userdata.0.Keller.Bar.Thermostat.Modus';
                                       
                                       
                                      // ###########################################
                                      //                  Programm
                                      // ###########################################
                                      var mode = getState(idModus).val; // Modus bei Skriptstart
                                      
                                      on(idThermBarKellerFeucht, function (data) {
                                          if(!getState(idSommer).val) {
                                              if(data.state.val > 65 && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {
                                                  mode = 1; // AUTO
                                              } else if(data.state.val <= 60) { // 5 % Hysterese
                                                  mode = 2; // CEN
                                              }
                                              setState(idModus, mode, true);
                                          }
                                      });
                                      
                                      on(idModus, function(dp) {
                                          sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': dp.state.val}}, res => {
                                              log(res);
                                          });
                                          if(dp.state.val == 2) setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000);
                                      });
                                      
                                      S Offline
                                      S Offline
                                      skorpil
                                      wrote on last edited by
                                      #259

                                      @paul53 ich kriege für diese Zeile

                                      
                                      setState(idModus, mode, true);
                                      
                                      

                                      eine Fehlermeldung:

                                      
                                      You are assigning a number to the state "javascript.0.BenutzerVariablen.idModus" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                      
                                      
                                      paul53P 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • S skorpil

                                        @paul53 ich kriege für diese Zeile

                                        
                                        setState(idModus, mode, true);
                                        
                                        

                                        eine Fehlermeldung:

                                        
                                        You are assigning a number to the state "javascript.0.BenutzerVariablen.idModus" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                        
                                        
                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        wrote on last edited by paul53
                                        #260

                                        @skorpil sagte: which expects a boolean

                                        Ändere den Datenpunkt-Typ von "javascript.0.BenutzerVariablen.idModus" in "number", denn er enthält die Werte 1 oder 2. Erweitere die Objekteigenschaften um common.states:

                                        {
                                            "1": "AUTO",
                                            "2": "CEN"
                                        }
                                        

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        S 1 Reply Last reply
                                        1
                                        • paul53P paul53

                                          @skorpil sagte: which expects a boolean

                                          Ändere den Datenpunkt-Typ von "javascript.0.BenutzerVariablen.idModus" in "number", denn er enthält die Werte 1 oder 2. Erweitere die Objekteigenschaften um common.states:

                                          {
                                              "1": "AUTO",
                                              "2": "CEN"
                                          }
                                          
                                          S Offline
                                          S Offline
                                          skorpil
                                          wrote on last edited by
                                          #261

                                          @paul53 sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:

                                          Erweitere die Objekteigenschaften um common.states:

                                          das Script sieht jetzt so aus. Ich mußte mit createState den Datenpunkt anlegen. Sonst ging es nicht. Er steht auf "number". Die genannte Fehlermeldung kommt dennoch.

                                          // ###########################################
                                          //            Deklarationen
                                          // ###########################################
                                          const heizStatusBar = 'hm-rega.0.23436'/*Heizstatus (BAR)*/;
                                          const idThermBarKellerTemp ='hm-rpc.0.JEQ0553882.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Bar Keller 0 TEMPERATURE*/;
                                          const idThermBarKellerSetpoint = 'hm-rpc.0.JEQ0553882.2.SETPOINT'/*Thermostat Bar Keller 1 SETPOINT*/
                                          const idThermBarKellerFeucht = 'hm-rpc.0.JEQ0553882.1.HUMIDITY'/*Thermostat Bar Keller 0 HUMIDITY*/;
                                          const idSommer = 'hm-rega.0.11457'/*SOMMER Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
                                          
                                          // Datenpunkt erstellen (für andere Scripte);
                                          createState('javascript.0.BenutzerVariablen.FeuchtigkeitsschutzKellerBar', '', {
                                              name: 'idFeuchtigkeitBarModus',
                                              type: 'number'
                                          });
                                          const idFeuchtigkeitBarModus = 'javascript.0.BenutzerVariablen.FeuchtigkeitsschutzKellerBar'/**/;
                                          
                                           
                                          // ###########################################
                                          //                  Programm
                                          // ###########################################
                                          var mode = getState(idFeuchtigkeitBarModus).val; // Modus bei Skriptstart
                                          
                                          on(idThermBarKellerFeucht, function (data) {
                                              if(!getState(idSommer).val) {
                                                  if(data.state.val > 65 && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {
                                                      mode = 1; // AUTO
                                                  } else if(data.state.val <= 60) { // 5 % Hysterese
                                                      mode = 2; // CEN
                                                  }
                                                  setState(idFeuchtigkeitBarModus, mode, true);
                                              }
                                          });
                                           
                                          on(idFeuchtigkeitBarModus, function(dp) {
                                              sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': dp.state.val}}, res => {
                                                  log(res);
                                              });
                                              if(dp.state.val == 2) setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000);
                                          });
                                          

                                          Mir ist aber auch nicht klar, WO ich "Erweitere die Objekteigenschaften um common.states:" durchführen muß. Danke für Hilfe

                                          paul53P 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          503

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe