  4. Phasen des Hauses überwachen

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    608

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Phasen des Hauses überwachen

Scheduled Pinned Locked Moved Off Topic
3-phasen
40 Posts 7 Posters 4.3k Views 6 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • bahnuhrB bahnuhr

    @homoran sagte in Phasen des Hauses überwachen:

    https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/246/sdm72dm-v2-mid-3-phasen-zweirichtungs-drehstromzaehler-mit-rs485-und-s0?c=97

    Ist dieses Teil einbindbar in iob ?

    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    Most Active
    wrote on last edited by
    #10

    @bahnuhr

    Protokoll wäre ja RS485 Modbus RTU.
    Welche Möglichkeiten sind denn bei dir gegeben in Bezug auf die Verbindung.
    Die Kabellösung per RS485, Lan, Wlan oder ESP Bastellösungen.

    bahnuhrB 1 Reply Last reply
    0
    • Ralla66R Ralla66

      @bahnuhr

      Protokoll wäre ja RS485 Modbus RTU.
      Welche Möglichkeiten sind denn bei dir gegeben in Bezug auf die Verbindung.
      Die Kabellösung per RS485, Lan, Wlan oder ESP Bastellösungen.

      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Forum Testing Most Active
      wrote on last edited by
      #11

      @ralla66
      Wenn ich an den großen Si-kasten gehe; dort kann ich lan, wlan verwenden.
      RS485 weiß ich nicht wie?
      Wemos D1 hab ich auch schon etliche gemacht.

      Das Teil von @Homoran schießt man dann wie an ?
      Hat ja s0 oder RS485 (wenn ich dies richtig verstanden habe)


      Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
      Danke.
      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
      ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

      Ralla66R 1 Reply Last reply
      0
      • bahnuhrB bahnuhr

        @ralla66
        Wenn ich an den großen Si-kasten gehe; dort kann ich lan, wlan verwenden.
        RS485 weiß ich nicht wie?
        Wemos D1 hab ich auch schon etliche gemacht.

        Das Teil von @Homoran schießt man dann wie an ?
        Hat ja s0 oder RS485 (wenn ich dies richtig verstanden habe)

        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Most Active
        wrote on last edited by Ralla66
        #12

        @bahnuhr

        Der reine Übertragungsweg geht ja immer irgend wie.
        Würde beginnen mit wie können Daten in IO zerlegt werden.
        Gibt es schon fertige Adapter die RS485 Modbus RTU auswerten können.
        Da kennt sich Homoran besser aus.
        Wenn nein, gibt es auf Git fertige ESP Routinen die Daten mundgerecht liefern können.

        HomoranH 1 Reply Last reply
        0
        • Ralla66R Ralla66

          @bahnuhr

          Der reine Übertragungsweg geht ja immer irgend wie.
          Würde beginnen mit wie können Daten in IO zerlegt werden.
          Gibt es schon fertige Adapter die RS485 Modbus RTU auswerten können.
          Da kennt sich Homoran besser aus.
          Wenn nein, gibt es auf Git fertige ESP Routinen die Daten mundgerecht liefern können.

          HomoranH Do not disturb
          HomoranH Do not disturb
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          wrote on last edited by
          #13

          @ralla66 sagte in Phasen des Hauses überwachen:

          Gibt es schon fertige Adapter die RS485 Modbus RTU auswerten können.
          Da kennt sich Homoran besser aus.

          nicht wirklich.
          wollte damit auch in die Modbus Welt eintauchen
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus#iobrokermodbus

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Reply Last reply
          0
          • bahnuhrB bahnuhr

            Hallo,
            ich möchte gerne die 3 Phasen (wenn möglich jeden Raum) überwachen und die Daten ermitteln.
            Natürlich dann Einbindung in iob.

            Hier gibt es einen thread bzgl. Shelly 3em. Da wurde viel diskutiert über Vorsicherung, etc.

            Gibt es noch andere Möglichkeiten?

            Wenn man jeden Raum separat ermitteln will;
            geht das überhaupt ?
            und ist dies sachlich und finanziell sinnvoll ?

            Danke für eure Rückmeldungen.

            mfg
            Dieter

            N Offline
            N Offline
            nobroker
            wrote on last edited by
            #14

            @bahnuhr said in Phasen des Hauses überwachen:

            Wenn man jeden Raum separat ermitteln will;
            geht das überhaupt ?

            Das könnte dann so aussehen:
            71VYyyjC2RL._SY256.jpg
            (https://m.media-amazon.com/images/I/71VYyyjC2RL._SY256.jpg)

            @homoran said in Phasen des Hauses überwachen:

            wollte damit auch in die Modbus Welt eintauchen
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus#iobrokermodbus

            Mit einem günstigen RS485-USB Adapter kein Problem. Ein SDM72 wird bei mir schon einige Zeit so ausgelesen und der Modbus Adapter macht einen guten Job dabei:
            SDM72Modbus.png

            =====
            Stefan

            1 Reply Last reply
            0
            • bahnuhrB bahnuhr

              @homoran sagte in Phasen des Hauses überwachen:

              https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/246/sdm72dm-v2-mid-3-phasen-zweirichtungs-drehstromzaehler-mit-rs485-und-s0?c=97

              Ist dieses Teil einbindbar in iob ?

              M Online
              M Online
              mane444
              wrote on last edited by
              #15

              @bahnuhr
              Hi, ich habe zwei Zähler gleicher Bauart allerdings ohne MID mit einen Modbus Interface und dem Modbus-Adapter eingebunden.
              Zähler:
              https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-ungeeicht/262/sdm72dm-v2-3-phasen-zweirichtungs-drehstromzaehler-mit-rs485-und-s0?c=94
              Interface: Waveshare Industrial Serial Server RS485
              https://www.amazon.de/gp/product/B09LQMH2S1/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s01?ie=UTF8&psc=1
              Ich bekomme alle Werte aus den Zählern raus.
              c61ef5e1-98b1-4061-ad55-69d6b52a062f-image.png
              Vielleicht ist das ja was für dich.

              bahnuhrB 2 Replies Last reply
              0
              • M mane444

                @bahnuhr
                Hi, ich habe zwei Zähler gleicher Bauart allerdings ohne MID mit einen Modbus Interface und dem Modbus-Adapter eingebunden.
                Zähler:
                https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-ungeeicht/262/sdm72dm-v2-3-phasen-zweirichtungs-drehstromzaehler-mit-rs485-und-s0?c=94
                Interface: Waveshare Industrial Serial Server RS485
                https://www.amazon.de/gp/product/B09LQMH2S1/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s01?ie=UTF8&psc=1
                Ich bekomme alle Werte aus den Zählern raus.
                c61ef5e1-98b1-4061-ad55-69d6b52a062f-image.png
                Vielleicht ist das ja was für dich.

                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Forum Testing Most Active
                wrote on last edited by
                #16

                @mane444 sagte in Phasen des Hauses überwachen:

                ohne MID

                heißt -> für Verrechnungszwecke zugelassen.

                Da es aber nur für mich ist, müsste ohne MID doch ausreichend sein.
                Und auch das Interface sieht gut aus.

                Werde mir beide Teile mal bestellen.
                Wieder was zum basteln.

                Danke an alle für den Input.


                Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                Danke.
                gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                N 1 Reply Last reply
                0
                • bahnuhrB bahnuhr

                  @mane444 sagte in Phasen des Hauses überwachen:

                  ohne MID

                  heißt -> für Verrechnungszwecke zugelassen.

                  Da es aber nur für mich ist, müsste ohne MID doch ausreichend sein.
                  Und auch das Interface sieht gut aus.

                  Werde mir beide Teile mal bestellen.
                  Wieder was zum basteln.

                  Danke an alle für den Input.

                  N Offline
                  N Offline
                  nobroker
                  wrote on last edited by
                  #17

                  @bahnuhr said in Phasen des Hauses überwachen:

                  Da es aber nur für mich ist, müsste ohne MID doch ausreichend sein.

                  Ohne MID kostet er nicht viel weniger, aber ausreichen würde er.

                  =====
                  Stefan

                  HomoranH 1 Reply Last reply
                  0
                  • N nobroker

                    @bahnuhr said in Phasen des Hauses überwachen:

                    Da es aber nur für mich ist, müsste ohne MID doch ausreichend sein.

                    Ohne MID kostet er nicht viel weniger, aber ausreichen würde er.

                    HomoranH Do not disturb
                    HomoranH Do not disturb
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    wrote on last edited by
                    #18

                    @nobroker bin gerade über die technischen Daten gestolpert.
                    hat der sdm72 tatsächlich nur eine Genauigkeit von 100W??
                    egal ob mid oder ohne?

                    Screenshot_20220916-205552_Polaris Office.jpg

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    N 1 Reply Last reply
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @nobroker bin gerade über die technischen Daten gestolpert.
                      hat der sdm72 tatsächlich nur eine Genauigkeit von 100W??
                      egal ob mid oder ohne?

                      Screenshot_20220916-205552_Polaris Office.jpg

                      N Offline
                      N Offline
                      nobroker
                      wrote on last edited by nobroker
                      #19

                      @homoran said in Phasen des Hauses überwachen:

                      hat der sdm72 tatsächlich nur eine Genauigkeit von 100W??

                      Das habe ich bisher nicht verifiziert, aber es kommt mir wesentlich genauer vor. < 100W kann ja Vieles bedeuten. Im Moment zeigt es 2,36 W auf Phase 1 und 23,29 W auf Phase 2. Das dürfte recht nah am tatsächlichen Verbrauch sein.

                      =====
                      Stefan

                      1 Reply Last reply
                      1
                      • M mane444

                        @bahnuhr
                        Hi, ich habe zwei Zähler gleicher Bauart allerdings ohne MID mit einen Modbus Interface und dem Modbus-Adapter eingebunden.
                        Zähler:
                        https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-ungeeicht/262/sdm72dm-v2-3-phasen-zweirichtungs-drehstromzaehler-mit-rs485-und-s0?c=94
                        Interface: Waveshare Industrial Serial Server RS485
                        https://www.amazon.de/gp/product/B09LQMH2S1/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s01?ie=UTF8&psc=1
                        Ich bekomme alle Werte aus den Zählern raus.
                        c61ef5e1-98b1-4061-ad55-69d6b52a062f-image.png
                        Vielleicht ist das ja was für dich.

                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Forum Testing Most Active
                        wrote on last edited by
                        #20

                        @mane444
                        Beide Teile sind da.
                        Kannst du mir mal ein paar Infos geben:

                        • welcher Adapter; wie sind da die Einstellungen?
                        • hast du einen Anschlussplan?
                        • etc.

                        Danke vorab für deine Infos.


                        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                        Danke.
                        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                        M 1 Reply Last reply
                        0
                        • bahnuhrB bahnuhr

                          @mane444
                          Beide Teile sind da.
                          Kannst du mir mal ein paar Infos geben:

                          • welcher Adapter; wie sind da die Einstellungen?
                          • hast du einen Anschlussplan?
                          • etc.

                          Danke vorab für deine Infos.

                          M Online
                          M Online
                          mane444
                          wrote on last edited by
                          #21

                          @bahnuhr Hallo hier mal meine Installation:
                          Verdrahtung:
                          5b9cec1e-e943-4f9d-841d-253662bddbbd-image.png
                          Die erste Einstellung am Interface habe ich mit der Software "VirVom" gemacht. Download hier: https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(B)
                          Hier meine Einstellungen in der Software VirCom:
                          144c8bc8-dcf6-4932-8cc1-09845b128d3e-image.png
                          In Iobroker hab ich den Adapter "modbus" installiert.
                          Hier dafür die Einstellungen:
                          c9d18a64-6778-40f9-8796-750ec50658a3-image.png
                          Für die Eingangsregister im Adapter Modbus hab ich eine Vorlage hier mit zwei Zählern.
                          Modbus Register Vorlage.txt
                          ggf. auf einen oder mehrere Zähler anpassen.
                          Wichtig ist wenn du mehrere Zähler hast, das du die Modbus Adresse an den weiteren Zählern anpasst da die Standartmäßig auf 1 stehen.
                          Ich hoffe ich konnte etwas helfen.

                          bahnuhrB 2 Replies Last reply
                          1
                          • M mane444

                            @bahnuhr Hallo hier mal meine Installation:
                            Verdrahtung:
                            5b9cec1e-e943-4f9d-841d-253662bddbbd-image.png
                            Die erste Einstellung am Interface habe ich mit der Software "VirVom" gemacht. Download hier: https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(B)
                            Hier meine Einstellungen in der Software VirCom:
                            144c8bc8-dcf6-4932-8cc1-09845b128d3e-image.png
                            In Iobroker hab ich den Adapter "modbus" installiert.
                            Hier dafür die Einstellungen:
                            c9d18a64-6778-40f9-8796-750ec50658a3-image.png
                            Für die Eingangsregister im Adapter Modbus hab ich eine Vorlage hier mit zwei Zählern.
                            Modbus Register Vorlage.txt
                            ggf. auf einen oder mehrere Zähler anpassen.
                            Wichtig ist wenn du mehrere Zähler hast, das du die Modbus Adresse an den weiteren Zählern anpasst da die Standartmäßig auf 1 stehen.
                            Ich hoffe ich konnte etwas helfen.

                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Forum Testing Most Active
                            wrote on last edited by
                            #22

                            @mane444

                            Super, vielen Dank.
                            Ich schau mir dies dann mal an.


                            Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                            Danke.
                            gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                            ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • M mane444

                              @bahnuhr Hallo hier mal meine Installation:
                              Verdrahtung:
                              5b9cec1e-e943-4f9d-841d-253662bddbbd-image.png
                              Die erste Einstellung am Interface habe ich mit der Software "VirVom" gemacht. Download hier: https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(B)
                              Hier meine Einstellungen in der Software VirCom:
                              144c8bc8-dcf6-4932-8cc1-09845b128d3e-image.png
                              In Iobroker hab ich den Adapter "modbus" installiert.
                              Hier dafür die Einstellungen:
                              c9d18a64-6778-40f9-8796-750ec50658a3-image.png
                              Für die Eingangsregister im Adapter Modbus hab ich eine Vorlage hier mit zwei Zählern.
                              Modbus Register Vorlage.txt
                              ggf. auf einen oder mehrere Zähler anpassen.
                              Wichtig ist wenn du mehrere Zähler hast, das du die Modbus Adresse an den weiteren Zählern anpasst da die Standartmäßig auf 1 stehen.
                              Ich hoffe ich konnte etwas helfen.

                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Forum Testing Most Active
                              wrote on last edited by
                              #23

                              @mane444
                              So Teile sind da und eingebaut.
                              mit vicom mal versucht dies nachzustellen.
                              modbus adapter installiert
                              Daten eingegeben (so wie ich dachte)
                              Wird aber nicht grün.
                              Im log kommt:

                              modbus.0
                              2022-10-04 19:53:06.004	info	Disconnected from slave 192.168.243.31
                              
                              modbus.0
                              2022-10-04 19:53:06.000	info	Connected to slave
                              
                              modbus.0
                              2022-10-04 19:53:05.453	info	starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                              

                              Es kommt sofort: disconnected from slave ...
                              und der Adapter bleibt gelb.

                              Ich könnte bei der Einrichtung des ganzen eine kleine unterstützung brauchen.
                              Danke vorab.


                              Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                              Danke.
                              gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                              ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                              HomoranH GlasfaserG 2 Replies Last reply
                              0
                              • bahnuhrB bahnuhr

                                @mane444
                                So Teile sind da und eingebaut.
                                mit vicom mal versucht dies nachzustellen.
                                modbus adapter installiert
                                Daten eingegeben (so wie ich dachte)
                                Wird aber nicht grün.
                                Im log kommt:

                                modbus.0
                                2022-10-04 19:53:06.004	info	Disconnected from slave 192.168.243.31
                                
                                modbus.0
                                2022-10-04 19:53:06.000	info	Connected to slave
                                
                                modbus.0
                                2022-10-04 19:53:05.453	info	starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                                

                                Es kommt sofort: disconnected from slave ...
                                und der Adapter bleibt gelb.

                                Ich könnte bei der Einrichtung des ganzen eine kleine unterstützung brauchen.
                                Danke vorab.

                                HomoranH Do not disturb
                                HomoranH Do not disturb
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                wrote on last edited by
                                #24

                                @bahnuhr mach mal den debug aktiv

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                bahnuhrB 1 Reply Last reply
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @bahnuhr mach mal den debug aktiv

                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Forum Testing Most Active
                                  wrote on last edited by
                                  #25

                                  @homoran sagte in Phasen des Hauses überwachen:

                                  @bahnuhr mach mal den debug aktiv

                                  ja, hätte ich auch selber drauf können.

                                  anbei:

                                  modbus.0
                                  2022-10-04 20:37:38.592	debug	Closing client on purpose.
                                  
                                  modbus.0
                                  2022-10-04 20:37:37.591	debug	Cleaning up request fifo.
                                  
                                  modbus.0
                                  2022-10-04 20:37:37.590	debug	Socket closed with error
                                  
                                  modbus.0
                                  2022-10-04 20:37:37.580	info	Disconnected from slave 192.168.243.31
                                  
                                  modbus.0
                                  2022-10-04 20:37:37.578	debug	Closing client on purpose.
                                  
                                  modbus.0
                                  2022-10-04 20:37:37.576	info	Connected to slave 192.168.243.31
                                  
                                  modbus.0
                                  2022-10-04 20:37:37.035	info	starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                                  
                                  modbus.0
                                  2022-10-04 20:37:36.411	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  

                                  Viel kommt da aber nicht.


                                  Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                  Danke.
                                  gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                  ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • bahnuhrB bahnuhr

                                    @mane444
                                    So Teile sind da und eingebaut.
                                    mit vicom mal versucht dies nachzustellen.
                                    modbus adapter installiert
                                    Daten eingegeben (so wie ich dachte)
                                    Wird aber nicht grün.
                                    Im log kommt:

                                    modbus.0
                                    2022-10-04 19:53:06.004	info	Disconnected from slave 192.168.243.31
                                    
                                    modbus.0
                                    2022-10-04 19:53:06.000	info	Connected to slave
                                    
                                    modbus.0
                                    2022-10-04 19:53:05.453	info	starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                                    

                                    Es kommt sofort: disconnected from slave ...
                                    und der Adapter bleibt gelb.

                                    Ich könnte bei der Einrichtung des ganzen eine kleine unterstützung brauchen.
                                    Danke vorab.

                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    wrote on last edited by Glasfaser
                                    #26

                                    @bahnuhr sagte in Phasen des Hauses überwachen:

                                    Daten eingegeben (so wie ich dachte)

                                    Zeige mal ein Screenshot ... ist auch ein Haken bei Poll ( Abfrage ) gesetzt , da im Debug nichts abgefragt wird

                                    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                    bahnuhrB 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • GlasfaserG Glasfaser

                                      @bahnuhr sagte in Phasen des Hauses überwachen:

                                      Daten eingegeben (so wie ich dachte)

                                      Zeige mal ein Screenshot ... ist auch ein Haken bei Poll ( Abfrage ) gesetzt , da im Debug nichts abgefragt wird

                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Forum Testing Most Active
                                      wrote on last edited by
                                      #27

                                      @glasfaser
                                      vircom findet das device; anbei die config:
                                      f1bee4ff-9d75-4bb5-a3ed-0331d5e43cfc-image.png

                                      und die config vom modbus:
                                      5ea3a8a9-88b3-439e-9707-57181fb14604-image.png

                                      hatte auch schon probiert mit "mehrere id"
                                      und die geräte id auch schon geändert.

                                      Weiterhin benutze ich den adapter mbus um meinen Wasserzähler auszulesen.
                                      kann es sein, dass diese beide sich stören ?


                                      Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                      Danke.
                                      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                      ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                      GlasfaserG M 3 Replies Last reply
                                      0
                                      • bahnuhrB bahnuhr

                                        @glasfaser
                                        vircom findet das device; anbei die config:
                                        f1bee4ff-9d75-4bb5-a3ed-0331d5e43cfc-image.png

                                        und die config vom modbus:
                                        5ea3a8a9-88b3-439e-9707-57181fb14604-image.png

                                        hatte auch schon probiert mit "mehrere id"
                                        und die geräte id auch schon geändert.

                                        Weiterhin benutze ich den adapter mbus um meinen Wasserzähler auszulesen.
                                        kann es sein, dass diese beide sich stören ?

                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        wrote on last edited by
                                        #28

                                        @bahnuhr

                                        Bei mir funktioniert der gleiche waveshare

                                        nur mit RTU over TCP , bei TCP habe nie eine Verbindung bekommen / Auslesung

                                        7b7efb0b-ef3a-4737-8e40-ff30775c85eb-grafik.png

                                        Ich nutze nur Holding Register mit meinen Zählern , deiner wird mit Eingangsregister abgefragt wie ich oben erlese , hast du dort schon was eingetragen , laut der Vorlage !?

                                        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                        bahnuhrB 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • GlasfaserG Glasfaser

                                          @bahnuhr

                                          Bei mir funktioniert der gleiche waveshare

                                          nur mit RTU over TCP , bei TCP habe nie eine Verbindung bekommen / Auslesung

                                          7b7efb0b-ef3a-4737-8e40-ff30775c85eb-grafik.png

                                          Ich nutze nur Holding Register mit meinen Zählern , deiner wird mit Eingangsregister abgefragt wie ich oben erlese , hast du dort schon was eingetragen , laut der Vorlage !?

                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Forum Testing Most Active
                                          wrote on last edited by
                                          #29

                                          @glasfaser
                                          kannst du mir die Einstellungen von deinem waveshare mal zeigen.

                                          @glasfaser sagte in Phasen des Hauses überwachen:

                                          Ich nutze nur Holding Register mit meinen Zählern , deiner wird mit Eingangsregister abgefragt wie ich oben erlese

                                          wo sieht man dies?

                                          Vielleicht kann ich deine Einstellungen ja nachstellen


                                          Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                          Danke.
                                          gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                          ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                          GlasfaserG 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          706

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.6k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe