  4. Phasen des Hauses überwachen

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    511

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Phasen des Hauses überwachen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Off Topic
3-phasen
40 Beiträge 7 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • N nobroker

    @bahnuhr said in Phasen des Hauses überwachen:

    Da es aber nur für mich ist, müsste ohne MID doch ausreichend sein.

    Ohne MID kostet er nicht viel weniger, aber ausreichen würde er.

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #18

    @nobroker bin gerade über die technischen Daten gestolpert.
    hat der sdm72 tatsächlich nur eine Genauigkeit von 100W??
    egal ob mid oder ohne?

    Screenshot_20220916-205552_Polaris Office.jpg

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    N 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @nobroker bin gerade über die technischen Daten gestolpert.
      hat der sdm72 tatsächlich nur eine Genauigkeit von 100W??
      egal ob mid oder ohne?

      Screenshot_20220916-205552_Polaris Office.jpg

      N Offline
      N Offline
      nobroker
      schrieb am zuletzt editiert von nobroker
      #19

      @homoran said in Phasen des Hauses überwachen:

      hat der sdm72 tatsächlich nur eine Genauigkeit von 100W??

      Das habe ich bisher nicht verifiziert, aber es kommt mir wesentlich genauer vor. < 100W kann ja Vieles bedeuten. Im Moment zeigt es 2,36 W auf Phase 1 und 23,29 W auf Phase 2. Das dürfte recht nah am tatsächlichen Verbrauch sein.

      =====
      Stefan

      1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • M mane444

        @bahnuhr
        Hi, ich habe zwei Zähler gleicher Bauart allerdings ohne MID mit einen Modbus Interface und dem Modbus-Adapter eingebunden.
        Zähler:
        https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-ungeeicht/262/sdm72dm-v2-3-phasen-zweirichtungs-drehstromzaehler-mit-rs485-und-s0?c=94
        Interface: Waveshare Industrial Serial Server RS485
        https://www.amazon.de/gp/product/B09LQMH2S1/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s01?ie=UTF8&psc=1
        Ich bekomme alle Werte aus den Zählern raus.
        c61ef5e1-98b1-4061-ad55-69d6b52a062f-image.png
        Vielleicht ist das ja was für dich.

        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Forum Testing Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #20

        @mane444
        Beide Teile sind da.
        Kannst du mir mal ein paar Infos geben:

        • welcher Adapter; wie sind da die Einstellungen?
        • hast du einen Anschlussplan?
        • etc.

        Danke vorab für deine Infos.


        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
        Danke.
        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • bahnuhrB bahnuhr

          @mane444
          Beide Teile sind da.
          Kannst du mir mal ein paar Infos geben:

          • welcher Adapter; wie sind da die Einstellungen?
          • hast du einen Anschlussplan?
          • etc.

          Danke vorab für deine Infos.

          M Online
          M Online
          mane444
          schrieb am zuletzt editiert von
          #21

          @bahnuhr Hallo hier mal meine Installation:
          Verdrahtung:
          5b9cec1e-e943-4f9d-841d-253662bddbbd-image.png
          Die erste Einstellung am Interface habe ich mit der Software "VirVom" gemacht. Download hier: https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(B)
          Hier meine Einstellungen in der Software VirCom:
          144c8bc8-dcf6-4932-8cc1-09845b128d3e-image.png
          In Iobroker hab ich den Adapter "modbus" installiert.
          Hier dafür die Einstellungen:
          c9d18a64-6778-40f9-8796-750ec50658a3-image.png
          Für die Eingangsregister im Adapter Modbus hab ich eine Vorlage hier mit zwei Zählern.
          Modbus Register Vorlage.txt
          ggf. auf einen oder mehrere Zähler anpassen.
          Wichtig ist wenn du mehrere Zähler hast, das du die Modbus Adresse an den weiteren Zählern anpasst da die Standartmäßig auf 1 stehen.
          Ich hoffe ich konnte etwas helfen.

          bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          1
          • M mane444

            @bahnuhr Hallo hier mal meine Installation:
            Verdrahtung:
            5b9cec1e-e943-4f9d-841d-253662bddbbd-image.png
            Die erste Einstellung am Interface habe ich mit der Software "VirVom" gemacht. Download hier: https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(B)
            Hier meine Einstellungen in der Software VirCom:
            144c8bc8-dcf6-4932-8cc1-09845b128d3e-image.png
            In Iobroker hab ich den Adapter "modbus" installiert.
            Hier dafür die Einstellungen:
            c9d18a64-6778-40f9-8796-750ec50658a3-image.png
            Für die Eingangsregister im Adapter Modbus hab ich eine Vorlage hier mit zwei Zählern.
            Modbus Register Vorlage.txt
            ggf. auf einen oder mehrere Zähler anpassen.
            Wichtig ist wenn du mehrere Zähler hast, das du die Modbus Adresse an den weiteren Zählern anpasst da die Standartmäßig auf 1 stehen.
            Ich hoffe ich konnte etwas helfen.

            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Forum Testing Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #22

            @mane444

            Super, vielen Dank.
            Ich schau mir dies dann mal an.


            Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
            Danke.
            gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
            ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M mane444

              @bahnuhr Hallo hier mal meine Installation:
              Verdrahtung:
              5b9cec1e-e943-4f9d-841d-253662bddbbd-image.png
              Die erste Einstellung am Interface habe ich mit der Software "VirVom" gemacht. Download hier: https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(B)
              Hier meine Einstellungen in der Software VirCom:
              144c8bc8-dcf6-4932-8cc1-09845b128d3e-image.png
              In Iobroker hab ich den Adapter "modbus" installiert.
              Hier dafür die Einstellungen:
              c9d18a64-6778-40f9-8796-750ec50658a3-image.png
              Für die Eingangsregister im Adapter Modbus hab ich eine Vorlage hier mit zwei Zählern.
              Modbus Register Vorlage.txt
              ggf. auf einen oder mehrere Zähler anpassen.
              Wichtig ist wenn du mehrere Zähler hast, das du die Modbus Adresse an den weiteren Zählern anpasst da die Standartmäßig auf 1 stehen.
              Ich hoffe ich konnte etwas helfen.

              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Forum Testing Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #23

              @mane444
              So Teile sind da und eingebaut.
              mit vicom mal versucht dies nachzustellen.
              modbus adapter installiert
              Daten eingegeben (so wie ich dachte)
              Wird aber nicht grün.
              Im log kommt:

              modbus.0
              2022-10-04 19:53:06.004	info	Disconnected from slave 192.168.243.31
              
              modbus.0
              2022-10-04 19:53:06.000	info	Connected to slave
              
              modbus.0
              2022-10-04 19:53:05.453	info	starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
              

              Es kommt sofort: disconnected from slave ...
              und der Adapter bleibt gelb.

              Ich könnte bei der Einrichtung des ganzen eine kleine unterstützung brauchen.
              Danke vorab.


              Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
              Danke.
              gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
              ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

              HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • bahnuhrB bahnuhr

                @mane444
                So Teile sind da und eingebaut.
                mit vicom mal versucht dies nachzustellen.
                modbus adapter installiert
                Daten eingegeben (so wie ich dachte)
                Wird aber nicht grün.
                Im log kommt:

                modbus.0
                2022-10-04 19:53:06.004	info	Disconnected from slave 192.168.243.31
                
                modbus.0
                2022-10-04 19:53:06.000	info	Connected to slave
                
                modbus.0
                2022-10-04 19:53:05.453	info	starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                

                Es kommt sofort: disconnected from slave ...
                und der Adapter bleibt gelb.

                Ich könnte bei der Einrichtung des ganzen eine kleine unterstützung brauchen.
                Danke vorab.

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #24

                @bahnuhr mach mal den debug aktiv

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @bahnuhr mach mal den debug aktiv

                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Forum Testing Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #25

                  @homoran sagte in Phasen des Hauses überwachen:

                  @bahnuhr mach mal den debug aktiv

                  ja, hätte ich auch selber drauf können.

                  anbei:

                  modbus.0
                  2022-10-04 20:37:38.592	debug	Closing client on purpose.
                  
                  modbus.0
                  2022-10-04 20:37:37.591	debug	Cleaning up request fifo.
                  
                  modbus.0
                  2022-10-04 20:37:37.590	debug	Socket closed with error
                  
                  modbus.0
                  2022-10-04 20:37:37.580	info	Disconnected from slave 192.168.243.31
                  
                  modbus.0
                  2022-10-04 20:37:37.578	debug	Closing client on purpose.
                  
                  modbus.0
                  2022-10-04 20:37:37.576	info	Connected to slave 192.168.243.31
                  
                  modbus.0
                  2022-10-04 20:37:37.035	info	starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                  
                  modbus.0
                  2022-10-04 20:37:36.411	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  

                  Viel kommt da aber nicht.


                  Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                  Danke.
                  gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                  ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • bahnuhrB bahnuhr

                    @mane444
                    So Teile sind da und eingebaut.
                    mit vicom mal versucht dies nachzustellen.
                    modbus adapter installiert
                    Daten eingegeben (so wie ich dachte)
                    Wird aber nicht grün.
                    Im log kommt:

                    modbus.0
                    2022-10-04 19:53:06.004	info	Disconnected from slave 192.168.243.31
                    
                    modbus.0
                    2022-10-04 19:53:06.000	info	Connected to slave
                    
                    modbus.0
                    2022-10-04 19:53:05.453	info	starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                    

                    Es kommt sofort: disconnected from slave ...
                    und der Adapter bleibt gelb.

                    Ich könnte bei der Einrichtung des ganzen eine kleine unterstützung brauchen.
                    Danke vorab.

                    GlasfaserG Online
                    GlasfaserG Online
                    Glasfaser
                    schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                    #26

                    @bahnuhr sagte in Phasen des Hauses überwachen:

                    Daten eingegeben (so wie ich dachte)

                    Zeige mal ein Screenshot ... ist auch ein Haken bei Poll ( Abfrage ) gesetzt , da im Debug nichts abgefragt wird

                    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                    bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • GlasfaserG Glasfaser

                      @bahnuhr sagte in Phasen des Hauses überwachen:

                      Daten eingegeben (so wie ich dachte)

                      Zeige mal ein Screenshot ... ist auch ein Haken bei Poll ( Abfrage ) gesetzt , da im Debug nichts abgefragt wird

                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Forum Testing Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #27

                      @glasfaser
                      vircom findet das device; anbei die config:
                      f1bee4ff-9d75-4bb5-a3ed-0331d5e43cfc-image.png

                      und die config vom modbus:
                      5ea3a8a9-88b3-439e-9707-57181fb14604-image.png

                      hatte auch schon probiert mit "mehrere id"
                      und die geräte id auch schon geändert.

                      Weiterhin benutze ich den adapter mbus um meinen Wasserzähler auszulesen.
                      kann es sein, dass diese beide sich stören ?


                      Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                      Danke.
                      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                      ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                      GlasfaserG M 3 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • bahnuhrB bahnuhr

                        @glasfaser
                        vircom findet das device; anbei die config:
                        f1bee4ff-9d75-4bb5-a3ed-0331d5e43cfc-image.png

                        und die config vom modbus:
                        5ea3a8a9-88b3-439e-9707-57181fb14604-image.png

                        hatte auch schon probiert mit "mehrere id"
                        und die geräte id auch schon geändert.

                        Weiterhin benutze ich den adapter mbus um meinen Wasserzähler auszulesen.
                        kann es sein, dass diese beide sich stören ?

                        GlasfaserG Online
                        GlasfaserG Online
                        Glasfaser
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #28

                        @bahnuhr

                        Bei mir funktioniert der gleiche waveshare

                        nur mit RTU over TCP , bei TCP habe nie eine Verbindung bekommen / Auslesung

                        7b7efb0b-ef3a-4737-8e40-ff30775c85eb-grafik.png

                        Ich nutze nur Holding Register mit meinen Zählern , deiner wird mit Eingangsregister abgefragt wie ich oben erlese , hast du dort schon was eingetragen , laut der Vorlage !?

                        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                        bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • GlasfaserG Glasfaser

                          @bahnuhr

                          Bei mir funktioniert der gleiche waveshare

                          nur mit RTU over TCP , bei TCP habe nie eine Verbindung bekommen / Auslesung

                          7b7efb0b-ef3a-4737-8e40-ff30775c85eb-grafik.png

                          Ich nutze nur Holding Register mit meinen Zählern , deiner wird mit Eingangsregister abgefragt wie ich oben erlese , hast du dort schon was eingetragen , laut der Vorlage !?

                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Forum Testing Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #29

                          @glasfaser
                          kannst du mir die Einstellungen von deinem waveshare mal zeigen.

                          @glasfaser sagte in Phasen des Hauses überwachen:

                          Ich nutze nur Holding Register mit meinen Zählern , deiner wird mit Eingangsregister abgefragt wie ich oben erlese

                          wo sieht man dies?

                          Vielleicht kann ich deine Einstellungen ja nachstellen


                          Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                          Danke.
                          gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                          ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                          GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • bahnuhrB bahnuhr

                            @glasfaser
                            vircom findet das device; anbei die config:
                            f1bee4ff-9d75-4bb5-a3ed-0331d5e43cfc-image.png

                            und die config vom modbus:
                            5ea3a8a9-88b3-439e-9707-57181fb14604-image.png

                            hatte auch schon probiert mit "mehrere id"
                            und die geräte id auch schon geändert.

                            Weiterhin benutze ich den adapter mbus um meinen Wasserzähler auszulesen.
                            kann es sein, dass diese beide sich stören ?

                            M Online
                            M Online
                            mane444
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #30

                            @bahnuhr Die Einstellungen sehen gut aus. Aber wie @Glasfaser schon geschrieben hat, wenn im Eingangsregister nichts oder was falsches eingetragen ist kann das zu Problemen führen.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • bahnuhrB bahnuhr

                              @glasfaser
                              kannst du mir die Einstellungen von deinem waveshare mal zeigen.

                              @glasfaser sagte in Phasen des Hauses überwachen:

                              Ich nutze nur Holding Register mit meinen Zählern , deiner wird mit Eingangsregister abgefragt wie ich oben erlese

                              wo sieht man dies?

                              Vielleicht kann ich deine Einstellungen ja nachstellen

                              GlasfaserG Online
                              GlasfaserG Online
                              Glasfaser
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #31

                              @bahnuhr sagte in Phasen des Hauses überwachen:

                              kannst du mir die Einstellungen von deinem waveshare mal zeigen.

                              Waveshare .png

                              wo sieht man dies?

                              5835f3af-be58-42fc-b7ff-9e07a586d7a9-grafik.png

                              Vielleicht kann ich deine Einstellungen ja nachstellen

                              Nein , ich habe andere Zähler die haben ein ganz anders Register ( Holding ) , das passt nicht mit deinem Zähler .

                              Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • bahnuhrB bahnuhr

                                @glasfaser
                                vircom findet das device; anbei die config:
                                f1bee4ff-9d75-4bb5-a3ed-0331d5e43cfc-image.png

                                und die config vom modbus:
                                5ea3a8a9-88b3-439e-9707-57181fb14604-image.png

                                hatte auch schon probiert mit "mehrere id"
                                und die geräte id auch schon geändert.

                                Weiterhin benutze ich den adapter mbus um meinen Wasserzähler auszulesen.
                                kann es sein, dass diese beide sich stören ?

                                M Online
                                M Online
                                mane444
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #32

                                @bahnuhr Hier die Einstellungen die ich bei mir habe als Screenshot. d1a3b2a7-7023-461d-97b5-8ba76f452576-image.png
                                Beachte die SlaveID, die ist bei neuen Geräten normalerweise auf 1. Evtl auch am Zähler mal kontrollieren ob die Schnittstellenparameter richtig sind.
                                a6f224ec-506c-4cf1-879e-26b974b1d058-image.png

                                GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • M mane444

                                  @bahnuhr Hier die Einstellungen die ich bei mir habe als Screenshot. d1a3b2a7-7023-461d-97b5-8ba76f452576-image.png
                                  Beachte die SlaveID, die ist bei neuen Geräten normalerweise auf 1. Evtl auch am Zähler mal kontrollieren ob die Schnittstellenparameter richtig sind.
                                  a6f224ec-506c-4cf1-879e-26b974b1d058-image.png

                                  GlasfaserG Online
                                  GlasfaserG Online
                                  Glasfaser
                                  schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                                  #33

                                  @mane444 sagte in Phasen des Hauses überwachen:

                                  auch am Zähler mal kontrollieren ob die Schnittstellenparameter richtig sind.

                                  Habe gerade mal auf der Homepage geschaut ... dort gibt es auch ein Tool zum Prüfen .

                                  6966fd96-c1b7-472b-b6c2-c1d6a509965b-grafik.png

                                  Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                  bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • GlasfaserG Glasfaser

                                    @mane444 sagte in Phasen des Hauses überwachen:

                                    auch am Zähler mal kontrollieren ob die Schnittstellenparameter richtig sind.

                                    Habe gerade mal auf der Homepage geschaut ... dort gibt es auch ein Tool zum Prüfen .

                                    6966fd96-c1b7-472b-b6c2-c1d6a509965b-grafik.png

                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Forum Testing Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #34

                                    @glasfaser
                                    ja, mit dem wintool bekomme ich Infos:
                                    43162c9f-b25d-4f58-a7f9-b71a2f26c53a-image.png


                                    Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                    Danke.
                                    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                    ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Forum Testing Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #35

                                      Irgendwie klappt dies nicht.
                                      Per vircom hab ich folgendes eingestellt:
                                      69877051-13bd-4e3d-a41b-d407ebfa7436-image.png
                                      Wo gibt man da die ID 1 ein ?
                                      Oder ist das automatisch vergeben.

                                      In modbus folgendes eingegeben:
                                      4d26dd4a-e4e3-4bee-87f5-6afc9c143c3d-image.png
                                      8b00e019-6a82-4e93-adf2-bfa72cb44381-image.png

                                      Dann Instanz gestartet, im log (debug) kommt dann:

                                      modbus.0
                                      2022-10-05 09:24:48.332	info	Disconnected from slave 192.168.243.31
                                      
                                      modbus.0
                                      2022-10-05 09:24:48.331	debug	Closing client on purpose.
                                      
                                      modbus.0
                                      2022-10-05 09:24:47.350	debug	Cleaning up request fifo.
                                      
                                      modbus.0
                                      2022-10-05 09:24:47.349	debug	Clearing timeout of the current request.
                                      
                                      modbus.0
                                      2022-10-05 09:24:47.348	debug	Socket closed with error
                                      
                                      modbus.0
                                      2022-10-05 09:24:47.333	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                      
                                      modbus.0
                                      2022-10-05 09:24:47.331	error	Client in error state.
                                      
                                      modbus.0
                                      2022-10-05 09:24:47.331	error	Request timed out.
                                      
                                      modbus.0
                                      2022-10-05 09:24:47.330	warn	Error: undefined
                                      
                                      modbus.0
                                      2022-10-05 09:24:42.327	debug	Sending pdu to the socket.
                                      
                                      modbus.0
                                      2022-10-05 09:24:42.325	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 0 - 2 registers
                                      
                                      modbus.0
                                      2022-10-05 09:24:42.324	debug	Initialization of scale factors done!
                                      
                                      modbus.0
                                      2022-10-05 09:24:42.322	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                      
                                      modbus.0
                                      2022-10-05 09:24:42.320	info	Connected to slave
                                      
                                      modbus.0
                                      2022-10-05 09:24:41.740	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                                      
                                      modbus.0
                                      2022-10-05 09:24:41.740	debug	Add inputRegisters.1.31283_Wirkleistung_Einspeisung_Total: {"_id":"inputRegisters.1.31283_Wirkleistung_Einspeisung_Total","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"inputRegs","address":1282,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                                      
                                      modbus.0
                                      2022-10-05 09:24:41.739	debug	Add inputRegisters.1.31281_Wirkleistung_Bezug_Total: {"_id":"inputRegisters.1.31281_Wirkleistung_Bezug_Total","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"inputRegs","address":1280,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                                      
                                      modbus.0
                                      2022-10-05 09:24:41.738	debug	Add inputRegisters.1.30001_Phase_1_power_factor_(1)_: {"_id":"inputRegisters.1.30001_Phase_1_power_factor_(1)_","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"inputRegs","address":0,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                                      
                                      modbus.0
                                      2022-10-05 09:24:41.737	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":30001,"deviceId":1,"name":"Phase 1 power factor (1).","description":"","unit":"V","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":0,"id":"inputRegisters.1.30001_Phase_1_power_factor_(1)_"},{"_address":31281,"deviceId":1,"name":"Wirkleistung Bezug Total","description":"","unit":"W","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":1280,"id":"inputRegisters.1.31281_Wirkleistung_Bezug_Total"},{"_address":31283,"deviceId":1,"name":"Wirkleistung Einspeisung Total","description":"","unit":"W","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":1282,"id":"inputRegisters.1.31283_Wirkleistung_Einspeisung_Total"}]
                                      
                                      modbus.0
                                      2022-10-05 09:24:41.736	debug	Initialize Objects for coils: []
                                      
                                      modbus.0
                                      2022-10-05 09:24:41.735	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                      
                                      modbus.0
                                      2022-10-05 09:24:41.395	info	starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                                      

                                      Der läuft in ein timeout; bekommt offensichtlich keine Verbindung.
                                      Irgendwas stimmt doch da mit den Einstellungen noch nicht.
                                      Komisch.


                                      Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                      Danke.
                                      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                      ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Forum Testing Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #36

                                        Ha, ich habs hinbekommen.
                                        Musste in der Instanz auf "TCP" schalten; "RTU over TCP" hat nicht geklappt.

                                        Jetzt muss ich irgendwo her noch die Adressen bekommen.
                                        Um diese dann einzupflegen.


                                        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                        Danke.
                                        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • bahnuhrB bahnuhr

                                          Ha, ich habs hinbekommen.
                                          Musste in der Instanz auf "TCP" schalten; "RTU over TCP" hat nicht geklappt.

                                          Jetzt muss ich irgendwo her noch die Adressen bekommen.
                                          Um diese dann einzupflegen.

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                          #37

                                          @bahnuhr sagte in Phasen des Hauses überwachen:

                                          Jetzt muss ich irgendwo her noch die Adressen bekommen.

                                          Liste der Adressen steht in der Anleitung zum Zähler

                                          z.b.
                                          Screenshot_20221005-095825_Polaris Office.jpg

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          418

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe