    Welchen günstigen Wärmezähler für Heizung?

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • C
      ChrisXY last edited by

      Hallo,
      ich suche 2 Geräte für 2 Kreisläufe. Eigener und vom Mieter. Leider habe ich hier nicht so die Ahnung von. Möchte das Gerät aber selbst aussuchen, da ich es Auslesen möchte. Montiert wird von einer Fachkraft. Ich denke hier bleibt nur mbus als Option?

      1. Welches Gerät ist günstig ich benötige 2 Stück. (Eichung ist nicht so wichtig ist Familie geht nur grob um die Verteilung)
      2. Auslesen per Funk oder per Kabel mbus / s0? Habe diverse möglichkeiten ESP , PI, Shellys usw.
      3. Vorlauf oder Rücklauf? Oft schreibt man es soll an den Rücklauf ? Macht dies unterschiede ? Die 2 Kreisläufe sind unterschiedlich lang.
      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @ChrisXY last edited by paul53

        @chrisxy sagte: Vorlauf oder Rücklauf?

        Der Durchflussmesser wird meist im Rücklauf montiert, da dort die Temperaturbelastung geringer ist. Es müssen die Temperaturen von Vor- und Rücklauf gemessen werden, denn die Wärmeleistung ist proportional Durchfluss * (VLT - RLT).
        Wenn ein Temperaturfühler im Gehäuse integriert ist, dann muss der Einbau im Rücklauf erfolgen.

        C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • C
          ChrisXY @paul53 last edited by

          @paul53 okay danke für die Info, also haben die Geräte nochmal einen extra Fühler der dann auf den zu/Rücklauf muss? Hat man bei den Bildern so gar nicht so genau gesehen.

          paul53 Homoran SBorg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @ChrisXY last edited by paul53

            @chrisxy sagte: haben die Geräte nochmal einen extra Fühler der dann auf den zu/Rücklauf muss?

            Ja, Beispiel für Montageanleitung.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @ChrisXY last edited by Homoran

              @chrisxy die "Dinger" heissen eigentlich Wärmemengenzähler und sollen die exakt verbrauchte Energie ermitteln. im Gegensatz z.b. zu Verdunsterröhrchen an Heizkörpern.
              Dazu muss der Temperaturverlust des Wassers mit den durchströmenden Volumen multipliziert werden wie bereits @paul53 schrieb

              @paul53 sagte in Welchen günstigen Wärmezähler für Heizung?:

              Durchfluss * (VLT - RLT).

              Insgesamt braucht das natürlich 3 Sensoren

              • Temperatur Vorlauf
              • Temperatur Rücklauf
              • Volumenstrom/Zeit (Durchflussmenge)
              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @ChrisXY last edited by

                @chrisxy Ich werde wohl von Sensus auf Engelmann schwenken (meine Eichung läuft aus und ich brauche sie zur verwertbaren Abrechnung), denn für die gibt es so ziemlich alles an Datenschnittstellen: https://www.ebay.de/itm/123659316572

                Man kann zwar auch gebrauchte WMZ kaufen, wenn man aber nicht gerade im löten firm ist würde ich davon abraten. Man muss zuerst eine Stützbatterie einlöten, erst danach kann man die eigentliche Batterie tauschen. Danach entfernt man die Stützbatterie wieder. Einmal stromlos wird das als Manipulationsversuch gewertet und der Zähler lässt sich nicht mehr in Betrieb nehmen.
                ...und bei Zählern ohne, bzw. abgelaufener Eichung muss man demnächst mit einem Batterieversagen rechnen.

                C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • C
                  ChrisXY @SBorg last edited by

                  @sborg ohh das habe ich nicht gewusst das man die Batterien nicht wechseln kann? Es sollte schon eine etwas "Dauerhaftere" Lösung sein. Scheinbar ist das Thema doch Komplexer als gedacht 😞

                  SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @ChrisXY last edited by

                    @chrisxy "Können" kann man schon, es gibt halt kein herkömmliches Batteriefach. Die werden iaR. mit speziellen Löt-Batterien betrieben: https://www.ebay.de/itm/113569100766
                    Diese halten ~7-8 Jahre.

                    Die Engelmann sind IMO bisher die einzigen welche sich auch mit einem Netzteil betreiben lassen.
                    Allerdings

                    • Zähler ~130,- €
                    • Schnittstellenmodul ~30-40,- €
                    • Netzteil ... ??? €

                    Oder halt zwei Temperaturfühler ala DS18B20, ein Durchflussmesser und Blockly, JS, NodeRED...
                    Geht auch wenn es nicht Rechts verwertbar sein muss, sonst siehe oben.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • C
                      ChrisXY last edited by

                      @sborg Danke für die Infos. Das sollte ja kein Problem sein. Dann besorg ich mir einen "gebrachten" Engelmann. Welches Modell gibt es den da ? Vor allem mit dem Netzteil ist Interessant? Batterie ist trotzdem verbaut? Dazu dann von ebay ein mbus mit Kabel und nen ESP dran. Vielleicht kann man ja direkt 2 auf einem ESP verarbeiten?
                      https://www.ebay.de/itm/123659316572

                      SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @ChrisXY last edited by

                        @chrisxy Ich würde die "Sensostar" nehmen: https://www.engelmann.de/de/sensostar/

                        Wenn es lange halten soll den U (=Ultraschall). Ich muss zwar nächstes Jahr eh meine drei Stück tauschen, aber bei einem rattert nach nun 6 Jahren schon das Flügelrad (von Messwerk, die zwei Sensus Pollucom laufen problemlos). Wäre bei Ultraschall nicht passiert.
                        Ansonsten unterscheiden sie sich in ihrer Einbauart wie zB. als Messkapsel-Zähler, abnehmbares Display (bspw. zur Wandmontage), Einbaulänge 110/130mm, Gewinde DN20/25 (3/4" bzw. 1"), Durchmesser des Tauchfühlers, Durchfluss QN 0.6/1.5/2.5 usw.

                        Leider gibt es in dem Segment auch fast nur "Apothekenpreise". Eine Ersatzbatterie (Lithium noch was mit 3.3V) für schlappe 40,- €, das Netzteil kostet gar 120,- €. Man kann aber ein einfaches 3V Netzteil nehmen und muss eine Brücke am Netzstecker einlöten, dann funktioniert es auch für um die 5,- € perfekt 😊

                        Wenn du mbus als Kabel nimmst brauchst du nur einen MBUS-MASTER (China, so ca. 20,- €) und ein Netzteil. Der MASTER (⚠ keinen Slave!) wird dann jeweils mit zwei Drähten mit den Zählern verbunden. Der USB-Ausgang kommt dann an den Rechner/Pi und im ioB brauchst du dann nur noch den mbus-Adapter installieren.
                        ...oder ohne Gekabels dann mit wireless mbus 😉

                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • C
                          ChrisXY @SBorg last edited by

                          @sborg Danke für die Ausführliche Erklärung. Dann nehme ich die U Version. Hab hier welche gefunden 50€ schaut ja echt gut aus der Preis. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/qp-6-0-engelmann-waerme-kaeltemengenzaehler-sensostar-u/2179030883-84-4514
                          ink. M bus
                          Ich muss nur in Erfahrung bringen ob es an meine Rohre passt.

                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @ChrisXY last edited by

                            @chrisxy sagte: Hab hier welche gefunden

                            Der ist mit 6 m³/h zu groß und wird damit zu ungenau.

                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • C
                              ChrisXY @paul53 last edited by

                              @paul53 Okay stimmt bei dem einen Kreislauf habe ich nur 4 Heizungen. Der 2. Kreislauf hat 12 da würde es denke ich mal eher passen. Schade die U Geräte sind echt selten gebraucht.

                              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @ChrisXY last edited by

                                @chrisxy sagte: Der 2. Kreislauf hat 12 da würde es denke ich mal eher passen.

                                Selbst dort sollte der Volumenstrom nicht mehr als 1,5 m³/h erreichen.

                                C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • C
                                  ChrisXY @paul53 last edited by

                                  @paul53 Hui danke für diese wichtige Information. 0,6er bekommt man ja nichtmal Neu irgendwo. Ein Shop sehen mit Vorbestellen 200€
                                  Hm da überlege ich mir einen Durchflussmesser zu besorgen mit Ultraschall und das wirklich über den iobroker zu machen.
                                  Temperatur Sensorgen kann man ja auch von Außen um das Rohr befestigen? Dann verschiebe ich das Projekt mit den Geräten bis mal wirklich Vermietet wird wo ich eine geeichte Messung benötige

                                  SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @ChrisXY last edited by

                                    @chrisxy Bei mir sind es je ein Sensus Pullucom für

                                    • Wärmeerzeugung QN 1.5 (16 Heizkörper in zwei Etagen und FB-Heizung)
                                    • 100m² Fußbodenheizung QN 1.5

                                    und ein Messwerk QN 0.6 für die Warmwasserbereitung.
                                    Die eigentlichen Heizkosten werden dann mittels Heizkostenverteilern an den Heizkörpern ermittelt.

                                    Größere werden einfach dadurch ungenau, dass sie bei kleinen Volumenströmen (zB. nur ein Heizkörper läuft minimal) nicht anspringen/zählen. Ein Qp 6.0 wäre eher für ein Mietshaus mit mehreren Parteien geeignet.

                                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • C
                                      ChrisXY @SBorg last edited by

                                      @sborg Ja aktuell sind die Geräte über ein "teuren"Anbieter dran. Es war ein 3 Familien Haus. Aktuell ist es nurnoch ein 2 Familien Haus. Muss also normal gar nicht mehr "gemessen" werden. Da mein Schwager in der 2. kleinerer Wohnung wohnt, muss das nicht so genau sein. Es sollte aber schon grob stimmen. Es wird dann später die "Nebenkosten" berechnet anhand von ÖL Rechnung usw.
                                      Dann werd ich mich mal nach 1x 1,5er Geräten umschauen. Das berechnen ist denke ich dann zu ungenau. Wenn der Iobroker mal zickt steht man da bzw. vielleicht bekommt man es nicht mit. Da ist ein separater Zähler wohl besser.

                                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • C
                                        ChrisXY @ChrisXY last edited by ChrisXY

                                        @SBorg hab nun ein 1,5er sensostar e in Aussicht. U ist gebraucht nicht zu bekommen. Ist noch neu aber abgelaufen. Was bedeutet das e? Hab da wenig gefunden. Sollte aber für Heizungen passen oder? 25 Euro einer dafür Wechsel ich die alle 5 Jahre.

                                        SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @ChrisXY last edited by

                                          @chrisxy Der passt, 3/4" mit 110mm Einbaulänge (zzgl. je 30cm gerade Strecke vor und nach dem Zähler zur Strömungsberuhigung).

                                          Datenblatt: https://www.engelmann.de/wp-content/uploads/2021/05/Datenblatt_SensoStar_E_de_2020_11_04.pdf

                                          "E" bedeutet halt nur den Zählertyp (Flügelrad), wie "U" für Ultraschall steht und "???" für Messkapsel.
                                          Die Batterie hält bei Engelmann sogar 10 Jahre ohne Option, mit Option (M-Bus, Impuls...) 6 Jahre (=Eichfrist) + 1 Jahr als Reserve.

                                          Ich würde auch gleich eine Zählerverschraubung nutzen, dann lässt er sich später einfacher tauschen. Außerdem brauchst du auch einen direkten Zugang zum Messmedium im Vorlauf. Tauchhülsen sind bei Neuinstallation nicht mehr zulässig (wäre bei dir aktuell egal, spätestens mit einer Heizkostenabrechnung für Mieter aber nicht verwertbar).

                                          C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • C
                                            ChrisXY @SBorg last edited by

                                            @sborg danke für die Infos sehr gerade die 2 Geräte die ich habe sind Kältemengen Zähler nicht Wärme ahhhh... Da steht 1 bis 55 Grad... Mist das stand da nirgends in der beschreibung.. Damit kann ich nichts anfangen oder?

                                            SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            891
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.3k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            heizung messen wärmezähler
                                            4
                                            24
                                            1559
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo