Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Welchen günstigen Wärmezähler für Heizung?

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    157

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Welchen günstigen Wärmezähler für Heizung?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von Geräten
wärmezählerheizungmessen
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • C ChrisXY

    @sborg Danke für die Infos. Das sollte ja kein Problem sein. Dann besorg ich mir einen "gebrachten" Engelmann. Welches Modell gibt es den da ? Vor allem mit dem Netzteil ist Interessant? Batterie ist trotzdem verbaut? Dazu dann von ebay ein mbus mit Kabel und nen ESP dran. Vielleicht kann man ja direkt 2 auf einem ESP verarbeiten?
    https://www.ebay.de/itm/123659316572

    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    Forum Testing Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #10

    @chrisxy Ich würde die "Sensostar" nehmen: https://www.engelmann.de/de/sensostar/

    Wenn es lange halten soll den U (=Ultraschall). Ich muss zwar nächstes Jahr eh meine drei Stück tauschen, aber bei einem rattert nach nun 6 Jahren schon das Flügelrad (von Messwerk, die zwei Sensus Pollucom laufen problemlos). Wäre bei Ultraschall nicht passiert.
    Ansonsten unterscheiden sie sich in ihrer Einbauart wie zB. als Messkapsel-Zähler, abnehmbares Display (bspw. zur Wandmontage), Einbaulänge 110/130mm, Gewinde DN20/25 (3/4" bzw. 1"), Durchmesser des Tauchfühlers, Durchfluss QN 0.6/1.5/2.5 usw.

    Leider gibt es in dem Segment auch fast nur "Apothekenpreise". Eine Ersatzbatterie (Lithium noch was mit 3.3V) für schlappe 40,- €, das Netzteil kostet gar 120,- €. Man kann aber ein einfaches 3V Netzteil nehmen und muss eine Brücke am Netzstecker einlöten, dann funktioniert es auch für um die 5,- € perfekt :blush:

    Wenn du mbus als Kabel nimmst brauchst du nur einen MBUS-MASTER (China, so ca. 20,- €) und ein Netzteil. Der MASTER (⚠ keinen Slave!) wird dann jeweils mit zwei Drähten mit den Zählern verbunden. Der USB-Ausgang kommt dann an den Rechner/Pi und im ioB brauchst du dann nur noch den mbus-Adapter installieren.
    ...oder ohne Gekabels dann mit wireless mbus ;)

    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

    C 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • SBorgS SBorg

      @chrisxy Ich würde die "Sensostar" nehmen: https://www.engelmann.de/de/sensostar/

      Wenn es lange halten soll den U (=Ultraschall). Ich muss zwar nächstes Jahr eh meine drei Stück tauschen, aber bei einem rattert nach nun 6 Jahren schon das Flügelrad (von Messwerk, die zwei Sensus Pollucom laufen problemlos). Wäre bei Ultraschall nicht passiert.
      Ansonsten unterscheiden sie sich in ihrer Einbauart wie zB. als Messkapsel-Zähler, abnehmbares Display (bspw. zur Wandmontage), Einbaulänge 110/130mm, Gewinde DN20/25 (3/4" bzw. 1"), Durchmesser des Tauchfühlers, Durchfluss QN 0.6/1.5/2.5 usw.

      Leider gibt es in dem Segment auch fast nur "Apothekenpreise". Eine Ersatzbatterie (Lithium noch was mit 3.3V) für schlappe 40,- €, das Netzteil kostet gar 120,- €. Man kann aber ein einfaches 3V Netzteil nehmen und muss eine Brücke am Netzstecker einlöten, dann funktioniert es auch für um die 5,- € perfekt :blush:

      Wenn du mbus als Kabel nimmst brauchst du nur einen MBUS-MASTER (China, so ca. 20,- €) und ein Netzteil. Der MASTER (⚠ keinen Slave!) wird dann jeweils mit zwei Drähten mit den Zählern verbunden. Der USB-Ausgang kommt dann an den Rechner/Pi und im ioB brauchst du dann nur noch den mbus-Adapter installieren.
      ...oder ohne Gekabels dann mit wireless mbus ;)

      C Offline
      C Offline
      ChrisXY
      schrieb am zuletzt editiert von
      #11

      @sborg Danke für die Ausführliche Erklärung. Dann nehme ich die U Version. Hab hier welche gefunden 50€ schaut ja echt gut aus der Preis. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/qp-6-0-engelmann-waerme-kaeltemengenzaehler-sensostar-u/2179030883-84-4514
      ink. M bus
      Ich muss nur in Erfahrung bringen ob es an meine Rohre passt.

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • C ChrisXY

        @sborg Danke für die Ausführliche Erklärung. Dann nehme ich die U Version. Hab hier welche gefunden 50€ schaut ja echt gut aus der Preis. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/qp-6-0-engelmann-waerme-kaeltemengenzaehler-sensostar-u/2179030883-84-4514
        ink. M bus
        Ich muss nur in Erfahrung bringen ob es an meine Rohre passt.

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #12

        @chrisxy sagte: Hab hier welche gefunden

        Der ist mit 6 m³/h zu groß und wird damit zu ungenau.

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        C 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @chrisxy sagte: Hab hier welche gefunden

          Der ist mit 6 m³/h zu groß und wird damit zu ungenau.

          C Offline
          C Offline
          ChrisXY
          schrieb am zuletzt editiert von
          #13

          @paul53 Okay stimmt bei dem einen Kreislauf habe ich nur 4 Heizungen. Der 2. Kreislauf hat 12 da würde es denke ich mal eher passen. Schade die U Geräte sind echt selten gebraucht.

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • C ChrisXY

            @paul53 Okay stimmt bei dem einen Kreislauf habe ich nur 4 Heizungen. Der 2. Kreislauf hat 12 da würde es denke ich mal eher passen. Schade die U Geräte sind echt selten gebraucht.

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #14

            @chrisxy sagte: Der 2. Kreislauf hat 12 da würde es denke ich mal eher passen.

            Selbst dort sollte der Volumenstrom nicht mehr als 1,5 m³/h erreichen.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            C 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @chrisxy sagte: Der 2. Kreislauf hat 12 da würde es denke ich mal eher passen.

              Selbst dort sollte der Volumenstrom nicht mehr als 1,5 m³/h erreichen.

              C Offline
              C Offline
              ChrisXY
              schrieb am zuletzt editiert von
              #15

              @paul53 Hui danke für diese wichtige Information. 0,6er bekommt man ja nichtmal Neu irgendwo. Ein Shop sehen mit Vorbestellen 200€
              Hm da überlege ich mir einen Durchflussmesser zu besorgen mit Ultraschall und das wirklich über den iobroker zu machen.
              Temperatur Sensorgen kann man ja auch von Außen um das Rohr befestigen? Dann verschiebe ich das Projekt mit den Geräten bis mal wirklich Vermietet wird wo ich eine geeichte Messung benötige

              SBorgS 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • C ChrisXY

                @paul53 Hui danke für diese wichtige Information. 0,6er bekommt man ja nichtmal Neu irgendwo. Ein Shop sehen mit Vorbestellen 200€
                Hm da überlege ich mir einen Durchflussmesser zu besorgen mit Ultraschall und das wirklich über den iobroker zu machen.
                Temperatur Sensorgen kann man ja auch von Außen um das Rohr befestigen? Dann verschiebe ich das Projekt mit den Geräten bis mal wirklich Vermietet wird wo ich eine geeichte Messung benötige

                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                Forum Testing Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #16

                @chrisxy Bei mir sind es je ein Sensus Pullucom für

                • Wärmeerzeugung QN 1.5 (16 Heizkörper in zwei Etagen und FB-Heizung)
                • 100m² Fußbodenheizung QN 1.5

                und ein Messwerk QN 0.6 für die Warmwasserbereitung.
                Die eigentlichen Heizkosten werden dann mittels Heizkostenverteilern an den Heizkörpern ermittelt.

                Größere werden einfach dadurch ungenau, dass sie bei kleinen Volumenströmen (zB. nur ein Heizkörper läuft minimal) nicht anspringen/zählen. Ein Qp 6.0 wäre eher für ein Mietshaus mit mehreren Parteien geeignet.

                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                C 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • SBorgS SBorg

                  @chrisxy Bei mir sind es je ein Sensus Pullucom für

                  • Wärmeerzeugung QN 1.5 (16 Heizkörper in zwei Etagen und FB-Heizung)
                  • 100m² Fußbodenheizung QN 1.5

                  und ein Messwerk QN 0.6 für die Warmwasserbereitung.
                  Die eigentlichen Heizkosten werden dann mittels Heizkostenverteilern an den Heizkörpern ermittelt.

                  Größere werden einfach dadurch ungenau, dass sie bei kleinen Volumenströmen (zB. nur ein Heizkörper läuft minimal) nicht anspringen/zählen. Ein Qp 6.0 wäre eher für ein Mietshaus mit mehreren Parteien geeignet.

                  C Offline
                  C Offline
                  ChrisXY
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #17

                  @sborg Ja aktuell sind die Geräte über ein "teuren"Anbieter dran. Es war ein 3 Familien Haus. Aktuell ist es nurnoch ein 2 Familien Haus. Muss also normal gar nicht mehr "gemessen" werden. Da mein Schwager in der 2. kleinerer Wohnung wohnt, muss das nicht so genau sein. Es sollte aber schon grob stimmen. Es wird dann später die "Nebenkosten" berechnet anhand von ÖL Rechnung usw.
                  Dann werd ich mich mal nach 1x 1,5er Geräten umschauen. Das berechnen ist denke ich dann zu ungenau. Wenn der Iobroker mal zickt steht man da bzw. vielleicht bekommt man es nicht mit. Da ist ein separater Zähler wohl besser.

                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • C ChrisXY

                    @sborg Ja aktuell sind die Geräte über ein "teuren"Anbieter dran. Es war ein 3 Familien Haus. Aktuell ist es nurnoch ein 2 Familien Haus. Muss also normal gar nicht mehr "gemessen" werden. Da mein Schwager in der 2. kleinerer Wohnung wohnt, muss das nicht so genau sein. Es sollte aber schon grob stimmen. Es wird dann später die "Nebenkosten" berechnet anhand von ÖL Rechnung usw.
                    Dann werd ich mich mal nach 1x 1,5er Geräten umschauen. Das berechnen ist denke ich dann zu ungenau. Wenn der Iobroker mal zickt steht man da bzw. vielleicht bekommt man es nicht mit. Da ist ein separater Zähler wohl besser.

                    C Offline
                    C Offline
                    ChrisXY
                    schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                    #18

                    @SBorg hab nun ein 1,5er sensostar e in Aussicht. U ist gebraucht nicht zu bekommen. Ist noch neu aber abgelaufen. Was bedeutet das e? Hab da wenig gefunden. Sollte aber für Heizungen passen oder? 25 Euro einer dafür Wechsel ich die alle 5 Jahre.

                    SBorgS 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • C ChrisXY

                      @SBorg hab nun ein 1,5er sensostar e in Aussicht. U ist gebraucht nicht zu bekommen. Ist noch neu aber abgelaufen. Was bedeutet das e? Hab da wenig gefunden. Sollte aber für Heizungen passen oder? 25 Euro einer dafür Wechsel ich die alle 5 Jahre.

                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      Forum Testing Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #19

                      @chrisxy Der passt, 3/4" mit 110mm Einbaulänge (zzgl. je 30cm gerade Strecke vor und nach dem Zähler zur Strömungsberuhigung).

                      Datenblatt: https://www.engelmann.de/wp-content/uploads/2021/05/Datenblatt_SensoStar_E_de_2020_11_04.pdf

                      "E" bedeutet halt nur den Zählertyp (Flügelrad), wie "U" für Ultraschall steht und "???" für Messkapsel.
                      Die Batterie hält bei Engelmann sogar 10 Jahre ohne Option, mit Option (M-Bus, Impuls...) 6 Jahre (=Eichfrist) + 1 Jahr als Reserve.

                      Ich würde auch gleich eine Zählerverschraubung nutzen, dann lässt er sich später einfacher tauschen. Außerdem brauchst du auch einen direkten Zugang zum Messmedium im Vorlauf. Tauchhülsen sind bei Neuinstallation nicht mehr zulässig (wäre bei dir aktuell egal, spätestens mit einer Heizkostenabrechnung für Mieter aber nicht verwertbar).

                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                      Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                      C 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • SBorgS SBorg

                        @chrisxy Der passt, 3/4" mit 110mm Einbaulänge (zzgl. je 30cm gerade Strecke vor und nach dem Zähler zur Strömungsberuhigung).

                        Datenblatt: https://www.engelmann.de/wp-content/uploads/2021/05/Datenblatt_SensoStar_E_de_2020_11_04.pdf

                        "E" bedeutet halt nur den Zählertyp (Flügelrad), wie "U" für Ultraschall steht und "???" für Messkapsel.
                        Die Batterie hält bei Engelmann sogar 10 Jahre ohne Option, mit Option (M-Bus, Impuls...) 6 Jahre (=Eichfrist) + 1 Jahr als Reserve.

                        Ich würde auch gleich eine Zählerverschraubung nutzen, dann lässt er sich später einfacher tauschen. Außerdem brauchst du auch einen direkten Zugang zum Messmedium im Vorlauf. Tauchhülsen sind bei Neuinstallation nicht mehr zulässig (wäre bei dir aktuell egal, spätestens mit einer Heizkostenabrechnung für Mieter aber nicht verwertbar).

                        C Offline
                        C Offline
                        ChrisXY
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #20

                        @sborg danke für die Infos sehr gerade die 2 Geräte die ich habe sind Kältemengen Zähler nicht Wärme ahhhh... Da steht 1 bis 55 Grad... Mist das stand da nirgends in der beschreibung.. Damit kann ich nichts anfangen oder?

                        SBorgS 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • SBorgS SBorg

                          @chrisxy Der passt, 3/4" mit 110mm Einbaulänge (zzgl. je 30cm gerade Strecke vor und nach dem Zähler zur Strömungsberuhigung).

                          Datenblatt: https://www.engelmann.de/wp-content/uploads/2021/05/Datenblatt_SensoStar_E_de_2020_11_04.pdf

                          "E" bedeutet halt nur den Zählertyp (Flügelrad), wie "U" für Ultraschall steht und "???" für Messkapsel.
                          Die Batterie hält bei Engelmann sogar 10 Jahre ohne Option, mit Option (M-Bus, Impuls...) 6 Jahre (=Eichfrist) + 1 Jahr als Reserve.

                          Ich würde auch gleich eine Zählerverschraubung nutzen, dann lässt er sich später einfacher tauschen. Außerdem brauchst du auch einen direkten Zugang zum Messmedium im Vorlauf. Tauchhülsen sind bei Neuinstallation nicht mehr zulässig (wäre bei dir aktuell egal, spätestens mit einer Heizkostenabrechnung für Mieter aber nicht verwertbar).

                          C Offline
                          C Offline
                          ChrisXY
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #21

                          @sborg Können die Geräte per MBUS auch die Wassermenge durchgeben? Dann könnte ich als "Wasserzähler" nutzen :D

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • C ChrisXY

                            @sborg danke für die Infos sehr gerade die 2 Geräte die ich habe sind Kältemengen Zähler nicht Wärme ahhhh... Da steht 1 bis 55 Grad... Mist das stand da nirgends in der beschreibung.. Damit kann ich nichts anfangen oder?

                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            Forum Testing Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #22

                            @chrisxy Normalerweise hat ein Heizkreis für Radiatoren mehr als 55°C, also nein. Bei einer FB-Heizung könnte es gehen.

                            ...und für Trinkwasser haben sie meist keine Zulassung (Legionellen), würde ich persönlich nicht machen.

                            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                            Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • SBorgS SBorg

                              @chrisxy Normalerweise hat ein Heizkreis für Radiatoren mehr als 55°C, also nein. Bei einer FB-Heizung könnte es gehen.

                              ...und für Trinkwasser haben sie meist keine Zulassung (Legionellen), würde ich persönlich nicht machen.

                              C Offline
                              C Offline
                              ChrisXY
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #23

                              @sborg Gut dann mal sehen wie ich die wieder loswerde g Hab nun 2x den Ultraschall mit Eichung bis 2027 für 100€ / Stück gekauft. Das sollte ne Zeitlang halten. Danke für die Beratung. Die Zähler haben auch schon ein Mbus Ausgang dran mit einme Kabel und 2 Adern. Mal sehen ob ich mir dafür einen alten PI klar mache hab noch einen 1er g

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • C Offline
                                C Offline
                                ChrisXY
                                schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                                #24

                                Soo es ist soweit die Geräte sind verbaut .. spät aber naja ...

                                Nun würde ich gerne beide Zähler auswerten? Kann man das per MBUS Funk machen? 1 Stick an einem PI ?

                                Oder wie kann ich das am besten umsetzen? Bin da total Frei. Welchen Stick brauche ich hier genau?
                                Hab die Sensorstar U

                                Okay der sensorstar 14651987 hat wohl noch gar nichts an MBUS eingebaut .... MUSS ich nun wirklich das Funkmodul 80€ Oder das mbus modul für 35 € 1 kanal ? 2 kanal 3 kanal? noch einbauen?

                                Oder kann ich so ein mbus china stick nutzen und das da direkt abgreifen?

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                Antworten
                                • In einem neuen Thema antworten
                                Anmelden zum Antworten
                                • Älteste zuerst
                                • Neuste zuerst
                                • Meiste Stimmen


                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate

                                426

                                Online

                                32.7k

                                Benutzer

                                82.4k

                                Themen

                                1.3m

                                Beiträge
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                ioBroker Community 2014-2025
                                logo
                                • Anmelden

                                • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                • Erster Beitrag
                                  Letzter Beitrag
                                0
                                • Home
                                • Aktuell
                                • Tags
                                • Ungelesen 0
                                • Kategorien
                                • Unreplied
                                • Beliebt
                                • GitHub
                                • Docu
                                • Hilfe