    Bitte Programmierhilfe

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • S
      skorpil last edited by

      Folgende Situation:

      • meine Klimaanlage soll eingeschaltet werden, wenn ein Grenzwert (hier 23 Grad) überschritten wird und abgeschaltet werden, wenn der untere Grenzwert (22 Grad) unterschritten wird.

      • ich möchte diese Funktion, "Klimaautomatik" genannt, zusätzlich ein- und ausschalten können. Dazu habe ich mir eine SV in der CCU angelegt und unter iobroker ein Java Script erstellt.

      //########################################
      var KlimAut = 'hm-rega.0.9668'/*KlimaAutomatic*/;
      
      on({id: KlimAut, val: true, change: 'ne'}, function () {
      
      // Sollwert 22 Wohnzimmer ................
      var Sollwert = 22;
      
      // Aktuelle Temperatur von Wohnzimmer ermitteln  
      var AktTemperaturChan = 'hm-rpc.0.JEQ0709626.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Wohnzimmer 0 TEMPERATURE*/;
      var AktTemperatur = getState(AktTemperaturChan).val;
      // log(AktTemperatur);
      
      //Erlaubten Schwankungsbereich der Temperatur setzen 
      var maxSoll = Sollwert + 1; 
      var minSoll = Sollwert - 1;
      // log(maxSoll);
      
      
      // Schaltbefehle  
      var klimEin = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima Weiden EIN'/*Klima Weiden EIN*/;
      var klimAus = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima  Weiden AUS'/*Klima  Weiden AUS*/;
      
      // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 1.0 Aktor ausschalten
      // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 1.0 Aktor einschalten
      
      if (AktTemperatur > maxSoll)
      {
      setState(klimEin,true);
      }
      else
      {
      if (AktTemperatur < minSoll)
          {
      setState(klimAus,true);
          }
      }
      
      });
      

      Das Script schaltet zuverlässig bei Änderung der SV. Nicht aber bei Änderung der Temperatur "AktTemperatur".

      Und hier benötige ich nun Hilfe. Muß ich einen zweiten On Befehl einbauen?

      Nochmal das Ziel: ich möchte eine Klimaautomatic erstellen, die ich in der CCU mittels SV schalte und die bei Über- bzw. Unterschreitung der Grenzwerte mit Klimaanlagemittels Broadlink Infrarot an- und ausschaltet. Ich hoff, ich habe mein Problem klar genug formuliert. Sonst bitte fragen. Danke für Eure Hilfe.

      paul53 bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @skorpil last edited by paul53

        @skorpil sagte: Nicht aber bei Änderung der Temperatur "AktTemperatur".

        Wenn auf Temperaturänderung reagiert werden soll, muss die Temperatur als Trigger dienen.

        Vorschlag:

        const KlimAut = 'hm-rega.0.9668'/*KlimaAutomatic*/;
        const AktTemperaturChan = 'hm-rpc.0.JEQ0709626.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Wohnzimmer 0 TEMPERATURE*/;
        // Schaltbefehle  
        const klimEin = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima Weiden EIN'/*Klima Weiden EIN*/;
        const klimAus = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima  Weiden AUS'/*Klima  Weiden AUS*/;
        // Sollwert 22 Wohnzimmer ................
        const Sollwert = 22;
        //Erlaubten Schwankungsbereich der Temperatur setzen 
        const maxSoll = Sollwert + 1; 
        const minSoll = Sollwert - 1;
        // log(maxSoll);
        
        on({id: KlimAut, val: false, change: 'ne'}, function () {
            setState(klimAus, true);
        });
         
        on(AktTemperaturChan, function(dp) {
            // Aktuelle Temperatur von Wohnzimmer ermitteln  
            let AktTemperatur = dp.state.val;
            // log(AktTemperatur);
            if(getState(KlimAut).val) {
                // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 1.0 Aktor ausschalten
                // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 1.0 Aktor einschalten
                if (AktTemperatur > maxSoll) setState(klimEin, true);
                else if (AktTemperatur < minSoll) setState(klimAus, true);
            }
        });
        
        bahnuhr Andreios S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @skorpil last edited by bahnuhr

          @skorpil

          Hab für dich mal schnell was gebastelt:

          // Variablen
              var klimEin = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima Weiden EIN'/*Klima Weiden EIN*/;
              var klimAus = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima  Weiden AUS'/*Klima  Weiden AUS*/;
              var Sollwert = 22;
          
          // Trigger
              on({id: 'hm-rega.0.9668', change: 'ne'}, function (obj) {
                  if (obj.state.val) {
                      setState(klimEin,true);
                  } else {
                      setState(klimAus,true);
                  }
              })
          
              on({id: 'hm-rpc.0.JEQ0709626.1.TEMPERATURE', change: 'ne'}, function (obj) {
                  if (obj.state.val > Sollwert + 1) {
                      setState(klimEin,true);
                  } else if (obj.state.val < Sollwert - 1) {
                      setState(klimEin,true);
                  } 
              })
          

          Was du noch einbauen könntest, wäre wenn er die Temp prüft, dass hierbei zusätzlich noch der aktuelle Stand der Klima (an/aus) geprüft wird.

          Denn ansonsten schaltet das Script ja ständig wenn die Temp > Soll+1 ist. Und umgedreht bei aus.

          S paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • S
            skorpil @bahnuhr last edited by

            Vielen Dank Euch allen, ich werde es checken und mich melden.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @bahnuhr last edited by

              @bahnuhr sagte: zusätzlich noch der aktuelle Stand der Klima (an/aus) geprüft wird.

              Arbeitet der Broadlink nicht unidirektional (sendet nur)?

              S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • S
                skorpil @paul53 last edited by

                @paul53 ja, nur unidirectional. Aber, ich könnte über die Stromwerte des Zwischenstecker prüfen, ob sie an ist.

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @skorpil last edited by

                  @skorpil sagte: Aber, ich könnte über die Stromwerte des Zwischenstecker prüfen, ob sie an ist.

                  Bei IR stört es nicht, wenn höchstens alle 2,5 Minuten gesendet wird. Bei RF 433 MHz sollte die Prüfung gemacht werden, um nicht andere Geräte zu stören.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @paul53 last edited by bahnuhr

                    @paul53 sagte in Bitte Programmierhilfe:

                    on({id: KlimAut, val: false, change: 'ne'}, function () {
                    setState(klimAus, true);
                    });

                    Ist das so richtig?
                    reagiert doch dann nur auf false

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • paul53
                      paul53 @bahnuhr last edited by paul53

                      @bahnuhr sagte: reagiert doch dann nur auf false

                      Soll auch nur ausschalten. Bei aktiver Automatik schaltet der 2-Punkt-Regler (allerdings erst nach einer Änderung der Temperatur).
                      Wenn nicht erst auf eine Temperaturänderung gewartet werden soll:

                      on(KlimAut, function (dp) {
                          if(!dp.state.val) setState(klimAus, true);
                          else if(getState(AktTemperaturChan).val > maxSoll) setState(klimEin, true);
                      });
                      
                      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @paul53 last edited by

                        @paul53 sagte in Bitte Programmierhilfe:

                        @bahnuhr sagte: reagiert doch dann nur auf false

                        Soll auch nur ausschalten. Bei aktiver Automatik schaltet der 2-Punkt-Regler (allerdings erst nach einer Änderung der Temperatur).

                        Ok, dann war das Anfangs-Script von @skorpil aber ganz falsch. Der er hat auf true geschaltet.

                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • S
                          skorpil @bahnuhr last edited by

                          Ihr seid klasse! Vielen Dank, das war es! Läuft

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            skorpil last edited by

                            @paul53

                            auch wenn es läuft, habe ich noch einmal eine Verständnisfrage zum Script_

                            In der 1. "on Anweisung" wird ja geprüft, ob "KlimAut" ein- resp. ausgeschaltet ist.

                            Die 2. "on Anweisung" prüft dann, ob es bei "AktTemperaturChan" eine relevante Veränderung gegeben hat.

                            Soweit klar.

                            Ich hätte gedacht, daß ich die beiden "on Anweisungen" ineinander verschachteln muß, also 1. erst prüfen, ob die Automatic eingeschaltet ist und dann 2. auf Änderungen der Temperatur reagieren.

                            So, wie das Script jetzt aussieht habe ich ja 2 "On Anweisungen" quasi hintereinander. Ich hätte vermutet, dass in dieser Reihenfolge quasi einmal nur die Automatic geschaltet wird und dann auf Temperaturänderungen reagiert wird, aber dass keine "Verknüpfung" zwischen den beiden besteht. Mein Ziel ist ja, dass nur geschaltet wird (Reaktion auf Temp Änderung), wenn Automaticmodus EIN. Wenn Automaticmodus AUS, dann keine Reaktion auf Temp Änderung.

                            Ich tue mich schwer, hier die Java Script Logik zu verstehen. Kannst Du mir hier noch einmal etwas Nachhilfe geben?

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Andreios
                              Andreios Forum Testing @paul53 last edited by Andreios

                              @paul53 sagte in Bitte Programmierhilfe:

                              Nur noch am Rande, weil es im Text anders steht, als es programmiert ist. Ich beziehe mich auf die ursprünglichen Quelltexte!
                              Im Text steht "meine Klimaanlage soll eingeschaltet werden, wenn ein Grenzwert (hier 23 Grad) überschritten wird und abgeschaltet werden, wenn der untere Grenzwert (22 Grad) unterschritten wird."

                              // Sollwert 22 Wohnzimmer ................
                              const Sollwert = 22;
                              //Erlaubten Schwankungsbereich der Temperatur setzen 
                              const maxSoll = Sollwert + 1; 
                              const minSoll = Sollwert - 1;
                              

                              Daraus ergibt sich der maxSoll mit 23 und minSoll mit 21!

                              Und über

                              if (AktTemperatur > maxSoll) setState(klimEin, true);
                              else if (AktTemperatur < minSoll) setState(klimAus, true);
                              

                              Hier wird > maxSoll abgefragt, was ja passt, weil eingeschaltet werden soll, wenn der Ist-Wert > 23° ist. Da ist es nur davon abhängig, was als nächste Stufe kommt. Wenn der Istwert ganzzahlig ist, wird bei 24° eingeschaltet.
                              Aber < minSoll ist dann < 21°. Wenn es also ganzzahlige Werte sind würde bei erreichen von 20° abgeschaltet. Selbst wenn es FP-Werte sind und in 0,1-Schritten ausgegeben werden, würde noch >1° Differenz zur Anforderung bestehen!

                              Ich weiß, das ist für die Viele nur Erbsenzählerei.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • paul53
                                paul53 @skorpil last edited by paul53

                                @skorpil sagte: Ich hätte gedacht, daß ich die beiden "on Anweisungen" ineinander verschachteln muß, also 1. erst prüfen, ob die Automatic eingeschaltet ist und dann 2. auf Änderungen der Temperatur reagieren.

                                Man darf keine Trigger ineinander verschachteln!

                                @skorpil sagte in Bitte Programmierhilfe:

                                Wenn Automaticmodus AUS, dann keine Reaktion auf Temp Änderung.

                                In Zeile 21 wird der Automatikmodus geprüft.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • S
                                  skorpil last edited by

                                  @Andreas-5 @paul53

                                  Vielen Dank für die Erklärung und die Hinweise! Ihr seid klasse Java Script Lehrer. Habt ein schönes Wochenende

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    skorpil @paul53 last edited by

                                    @paul53 ich komme noch einmal zurück auf dieses Thema. Ich möchte noch eine Prüfung einbauen, ob die Klimaanlage wirklich den Infrarotbefehl empfangen hat (unidirektional) und ob die Klimaanlage wirklich ein- resp. ausgeschaltet wurde. Dazu würde ich den Zwischenstecker nutzen, der ja die Powerwerte zeigt:

                                    const Stromwert = 'hm-rpc.0.OEQ1544610.2.POWER'/*Zw Stecker 3 Wohnzimmer mM(WERTE):2 POWER*/
                                    

                                    wenn dieser Wert größer ist als 100, dann ist die Klimaanlage wirklich eingeschaltet. Ist der Wert unter 100, dann wurde der IR Befehl offenbar nicht empfangen und sollte nochmals gesenet werden. Max. drei Versuche.

                                    Du hast vor eienm Jahr gesagt "Bei IR stört es nicht, wenn höchstens alle 2,5 Minuten gesendet wird". Diese 2,5 Minuten sollte man auch einbauen/ berücksichtigen.

                                    Ich komme aber nicht wirklich weiter mit dem Einbau dieser Prüfung. Vor allem auch, ob die Klimaanalge auch den Auschalbefehl richtig empfangen hat.

                                    Würdest Du @paul53 mir bittehier noch einmalunter die Arme greifen?

                                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 @skorpil last edited by

                                      @skorpil sagte: noch einmalunter die Arme greifen?

                                      Poste bitte das aktuelle Skript in Code tags.

                                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        skorpil @paul53 last edited by skorpil

                                        @paul53

                                        // ************Deklarationen********;
                                        //
                                        
                                        const KlimAut = 'hm-rega.0.9668'/*KlimaAutomatic*/;
                                        const AktTemperaturChan = 'hm-rpc.0.JEQ0709626.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Wohnzimmer 0 TEMPERATURE*/;
                                        const Stromwert = 'hm-rpc.0.OEQ1544610.2.POWER'/*Zw Stecker 3 Wohnzimmer mM(WERTE):2 POWER*/;
                                        
                                        // Schaltbefehle  
                                        const klimEin = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima Weiden EIN'/*Klima Weiden EIN*/;
                                        const klimAus = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima  Weiden AUS'/*Klima  Weiden AUS*/;
                                        
                                        // Sollwert 22 Wohnzimmer ................
                                        const Sollwert = 22;
                                        
                                        // Erlaubten Schwankungsbereich der Temperatur setzen 
                                        const maxSoll = Sollwert + 1; 
                                        const minSoll = Sollwert - 1;
                                        
                                        // Anzahl der Wiederholungen und Intervallzeit
                                        const maxWiederholungen = 3;
                                        const intervallzeit = 150000; // 2,5 Minuten in Millisekunden
                                        
                                        // Statusvariable für das Script
                                        let scriptGestartet = false;
                                        
                                        //****************Programm*********;
                                        
                                        on(KlimAut, function (dp) {
                                            if (dp.state.val) {
                                                starteScript();
                                            } else {
                                                stoppeScript();
                                            }
                                        });
                                        
                                        function starteScript() {
                                            if (!scriptGestartet) {
                                                scriptGestartet = true;
                                                pruefeTemperaturUndStromverbrauch();
                                            }
                                        }
                                        
                                        function stoppeScript() {
                                            if (scriptGestartet) {
                                                scriptGestartet = false;
                                                clearInterval(pruefeStromverbrauchIntervall);
                                            }
                                        }
                                        
                                        function pruefeTemperaturUndStromverbrauch() {
                                            let temperatur = getState(AktTemperaturChan).val;
                                            let stromverbrauch = getState(Stromwert).val;
                                        
                                            if (temperatur > maxSoll) {
                                                setState(klimEin, true);
                                                pruefeStromverbrauch();
                                            } else if (temperatur < minSoll) {
                                                setState(klimAus, true);
                                                pruefeStromverbrauch();
                                            } else if (stromverbrauch > 100) {
                                                stoppeScript();
                                            }
                                        }
                                        
                                        function pruefeStromverbrauch() {
                                            let wiederholungen = 0;
                                            let stromverbrauchPruefen = setInterval(function() {
                                                let stromverbrauch = getState(Stromwert).val;
                                                if (stromverbrauch > 100) {
                                                    clearInterval(stromverbrauchPruefen);
                                                } else {
                                                    wiederholungen++;
                                                    if (wiederholungen > maxWiederholungen) {
                                                        clearInterval(stromverbrauchPruefen);
                                                        console.log('Schaltbefehl hat nicht funktioniert');
                                                    } else {
                                                        console.log('Schaltbefehl wiederholen');
                                                        if (getState(klimEin).val) {
                                                            setState(klimEin, true);
                                                        } else if (getState(klimAus).val) {
                                                            setState(klimAus, true);
                                                        }
                                                    }
                                                }
                                            }, intervallzeit);
                                        }
                                        
                                        // Initialisierung des Skripts basierend auf dem aktuellen Status von KlimAut
                                        if (getState(KlimAut).val) {
                                            starteScript();
                                        } else {
                                            stoppeScript();
                                        }
                                        
                                        
                                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 @skorpil last edited by

                                          @skorpil
                                          Das ist zu kompliziert, da nur der Automatikschalter triggert, aber nicht die Temperatur und nicht der Stromverbrauch. In ioBroker verwendet man Trigger auf Ereignisse.

                                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            skorpil @paul53 last edited by

                                            @paul53 ich hab schon weitergearbeitet. Was sagst Du hierzu?

                                            // ************Deklarationen********;
                                            
                                            const KlimAut = 'hm-rega.0.9668'/*KlimaAutomatic*/;
                                            const AktTemperaturChan = 'hm-rpc.0.JEQ0709626.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Wohnzimmer 0 TEMPERATURE*/;
                                            const Stromwert = 'hm-rpc.0.OEQ1544610.2.POWER'/*Zw Stecker 3 Wohnzimmer mM(WERTE):2 POWER*/;
                                            
                                            // Schaltbefehle  
                                            const klimEin = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima Weiden EIN'/*Klima Weiden EIN*/;
                                            const klimAus = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima  Weiden AUS'/*Klima  Weiden AUS*/;
                                            
                                            // Sollwert 23 Wohnzimmer ................
                                            const Sollwert = 23;
                                            
                                            //Erlaubten Schwankungsbereich der Temperatur setzen 
                                            const maxSoll = Sollwert + 1; 
                                            const minSoll = Sollwert - 1;
                                            
                                            // Anzahl der Wiederholungen und Intervallzeit
                                            const maxWiederholungen = 3;
                                            const intervallzeit = 150000; // 2,5 Minuten in Millisekunden
                                            
                                            //****************Programm*********;
                                            
                                            on(KlimAut, function (dp) {
                                                if(!dp.state.val) setState(klimAus, true);
                                                else if(getState(AktTemperaturChan).val > maxSoll) {
                                                    setState(klimEin, true);
                                                    pruefeStromverbrauch();
                                                }
                                            });
                                             
                                            on(AktTemperaturChan, function(dp) {
                                                // Aktuelle Temperatur von Wohnzimmer ermitteln  
                                                let AktTemperatur = dp.state.val;
                                                if(getState(KlimAut).val) {
                                                    // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 1.0 Aktor ausschalten
                                                    // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 1.0 Aktor einschalten
                                                    if (AktTemperatur > maxSoll) {
                                                        setState(klimEin, true);
                                                        pruefeStromverbrauch();
                                                    } else if (AktTemperatur < minSoll) {
                                                        setState(klimAus, true);
                                                        pruefeStromverbrauch();
                                                    }
                                                }
                                            });
                                            
                                            function pruefeStromverbrauch() {
                                                let wiederholungen = 0;
                                                let stromverbrauchPruefen = setInterval(function() {
                                                    let stromverbrauch = getState(Stromwert).val;
                                                    if (stromverbrauch > 100) {
                                                        clearInterval(stromverbrauchPruefen);
                                                    } else {
                                                        wiederholungen++;
                                                        if (wiederholungen > maxWiederholungen) {
                                                            clearInterval(stromverbrauchPruefen);
                                                            console.log('Schaltbefehl hat nicht funktioniert');
                                                        } else {
                                                            console.log('Schaltbefehl wiederholen');
                                                            if (getState(klimEin).val) {
                                                                setState(klimEin, true);
                                                            } else if (getState(klimAus).val) {
                                                                setState(klimAus, true);
                                                            }
                                                        }
                                                    }
                                                }, intervallzeit);
                                            }
                                            
                                            
                                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            874
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            6
                                            64
                                            3351
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo