Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. Bitte Programmierhilfe

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.5k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    844

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.1k

Bitte Programmierhilfe

Scheduled Pinned Locked Moved JavaScript
64 Posts 6 Posters 7.4k Views 5 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • S skorpil

    @paul53 @ticaki

    was genau ist jetzt der Unterschied zwischen dem Vorschlag von ticaki:

    const retrys = 3
    var autoAusZ = getState(KlimAut).val ? retrys : 0;
     
    function Regler() {
         if(auto) {
             if (temp >= maxSoll) {
                 if (!istEin) setState(klimEin, true);
             } else if (temp <= minSoll && istEin) {
                 setState(klimAus, true);
             }
         } else if (autoAusZ-- > 0 && istEin) {       
             setState(klimAus, true);
         } 
     } 
     
     Regler(); // Sktiptstart
      
     on(KlimAut, function (dp) {
         auto = dp.state.val;
         autoAusZ = retrys;
         Regler();
     });
    
    

    und meinem Script (siehe oben):

    // ************Deklarationen********;
    
    const KlimAut = 'hm-rega.0.9668'/*KlimaAutomatic*/;
    const AktTemperaturChan = 'hm-rpc.0.JEQ0709626.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Wohnzimmer 0 TEMPERATURE*/;
    const Stromwert = 'hm-rpc.0.OEQ1544610.2.POWER'/*Zw Stecker 3 Wohnzimmer mM(WERTE):2 POWER*/;
    
    // Schaltbefehle  
    const klimEin = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima Weiden EIN'/*Klima Weiden EIN*/;
    const klimAus = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima  Weiden AUS'/*Klima  Weiden AUS*/;
    
    // Sollwert 23 Wohnzimmer ................
    const Sollwert = 23;
    
    //Erlaubten Schwankungsbereich der Temperatur setzen 
    const maxSoll = Sollwert + 1; 
    const minSoll = Sollwert - 1;
    
    // Anzahl der Wiederholungen und Intervallzeit
    const maxWiederholungen = 3;
    const intervallzeit = 150000; // 2,5 Minuten in Millisekunden
    
    //****************Programm*********;
    
    on(KlimAut, function (dp) {
        if(!dp.state.val) setState(klimAus, true);
        else if(getState(AktTemperaturChan).val > maxSoll) {
            setState(klimEin, true);
            pruefeStromverbrauch();
        }
    });
     
    on(AktTemperaturChan, function(dp) {
        // Aktuelle Temperatur von Wohnzimmer ermitteln  
        let AktTemperatur = dp.state.val;
        if(getState(KlimAut).val) {
            // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 1.0 Aktor ausschalten
            // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 1.0 Aktor einschalten
            if (AktTemperatur > maxSoll) {
                setState(klimEin, true);
                pruefeStromverbrauch();
            } else if (AktTemperatur < minSoll) {
                setState(klimAus, true);
                pruefeStromverbrauch();
            }
        }
    });
    
    function pruefeStromverbrauch() {
        let wiederholungen = 0;
        let stromverbrauchPruefen = setInterval(function() {
            let stromverbrauch = getState(Stromwert).val;
            if (stromverbrauch > 100) {
                clearInterval(stromverbrauchPruefen);
            } else {
                wiederholungen++;
                if (wiederholungen > maxWiederholungen) {
                    clearInterval(stromverbrauchPruefen);
                    console.log('Schaltbefehl hat nicht funktioniert');
                } else {
                    console.log('Schaltbefehl wiederholen');
                    if (getState(klimEin).val) {
                        setState(klimEin, true);
                    } else if (getState(klimAus).val) {
                        setState(klimAus, true);
                    }
                }
            }
        }, intervallzeit);
    }
    
    

    Danke für Eure Hilfe

    T Offline
    T Offline
    ticaki
    wrote on last edited by ticaki
    #30

    @skorpil

    1. Deine Bedingungen werden erfüllt, in deinem Skript wird nur 1 mal der Ausschaltbefehl geprüft.
    2. wenn pruefeStr... 2 mal so aufgerufen wird das beide Interval gleichzeitig laufen, wird clearInterval im besten Fall den jüngsten beenden und der erste läuft unendlich weiter. k.A. da das nicht funktionieren kann, hab ichs nicht getestet. selbiges gilt für wiederholungen... eine Variable für Intervalle die mehrfach aufgerufen werden können ist quark. Ob sie es sollen ist was anderes wie ob sie es können :)
    if (getState(klimEin).val) {
                         setState(klimEin, true);
                     } else if (getState(klimAus).val) {
                         setState(klimAus, true);
                     }
    

    mal neben her... wer setzt klimEin auf false?

    EDIT:
    Ich würde den Infrarotteil wohl so lösen:

    const ON = 1
    const OFF = 2
    var target_state = 0
    var current_state = 0
    function stromverbrauch(){
        // hier gucken ob an
        return // true oder false
    }
    
    setInterval(function(){
        if ( target_state == current_state) return
        if (target_state == ON) {
            if (!stromverbrauch) {
                //sende einschaltsignal
            } else  {
                current_state = ON
            }
        }
        if (target_state == OFF) {
            if (stromverbrauch ) {
                //sende auschaltsignal
            } else {
                current_state = OFF
            }
        }
    },10000)
    

    Noch ein EDIT:
    über target_state steuert man das dann. Vielleicht noch ein Zähler der bei auto off hoch zählt und den return am anfang auslöst

    if ( (target_state == current_state && auto) || (!auto && acount++ > 3)) // der zählt nur hoch wenn auto == false nur noch zurücksetzen beim on(auto)
    

    Noch was:
    so kannst du die Zahl der aufrufe insgesamt begrenzen

    var retrys = 0;
    function setTargetState(val) {
        target_state = val
        retrys = 0;
    }
    setInterval(function(){
        if (target_state == current_state || retrys++ > 3) return
    
    

    dann steuert man über setTargetState(ON)

    Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

    Spenden

    paul53P 1 Reply Last reply
    0
    • T ticaki

      @skorpil

      1. Deine Bedingungen werden erfüllt, in deinem Skript wird nur 1 mal der Ausschaltbefehl geprüft.
      2. wenn pruefeStr... 2 mal so aufgerufen wird das beide Interval gleichzeitig laufen, wird clearInterval im besten Fall den jüngsten beenden und der erste läuft unendlich weiter. k.A. da das nicht funktionieren kann, hab ichs nicht getestet. selbiges gilt für wiederholungen... eine Variable für Intervalle die mehrfach aufgerufen werden können ist quark. Ob sie es sollen ist was anderes wie ob sie es können :)
      if (getState(klimEin).val) {
                           setState(klimEin, true);
                       } else if (getState(klimAus).val) {
                           setState(klimAus, true);
                       }
      

      mal neben her... wer setzt klimEin auf false?

      EDIT:
      Ich würde den Infrarotteil wohl so lösen:

      const ON = 1
      const OFF = 2
      var target_state = 0
      var current_state = 0
      function stromverbrauch(){
          // hier gucken ob an
          return // true oder false
      }
      
      setInterval(function(){
          if ( target_state == current_state) return
          if (target_state == ON) {
              if (!stromverbrauch) {
                  //sende einschaltsignal
              } else  {
                  current_state = ON
              }
          }
          if (target_state == OFF) {
              if (stromverbrauch ) {
                  //sende auschaltsignal
              } else {
                  current_state = OFF
              }
          }
      },10000)
      

      Noch ein EDIT:
      über target_state steuert man das dann. Vielleicht noch ein Zähler der bei auto off hoch zählt und den return am anfang auslöst

      if ( (target_state == current_state && auto) || (!auto && acount++ > 3)) // der zählt nur hoch wenn auto == false nur noch zurücksetzen beim on(auto)
      

      Noch was:
      so kannst du die Zahl der aufrufe insgesamt begrenzen

      var retrys = 0;
      function setTargetState(val) {
          target_state = val
          retrys = 0;
      }
      setInterval(function(){
          if (target_state == current_state || retrys++ > 3) return
      
      

      dann steuert man über setTargetState(ON)

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      wrote on last edited by
      #31

      @ticaki sagte: wer setzt klimEin auf false?

      Die meisten Button sind immer true und reagieren auf Aktualisierung des Zeitstempels.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      T 1 Reply Last reply
      0
      • paul53P paul53

        @ticaki sagte: wer setzt klimEin auf false?

        Die meisten Button sind immer true und reagieren auf Aktualisierung des Zeitstempels.

        T Offline
        T Offline
        ticaki
        wrote on last edited by
        #32

        @paul53
        ok. Er fragt auf true ab und das ist ja dann immer true?

        Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

        Spenden

        paul53P 1 Reply Last reply
        0
        • T ticaki

          @paul53
          ok. Er fragt auf true ab und das ist ja dann immer true?

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          wrote on last edited by
          #33

          @ticaki sagte: Er fragt auf true ab und das ist ja dann immer true?

          Ja, die Abfrage ist sinnlos.

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          1 Reply Last reply
          0
          • S Offline
            S Offline
            skorpil
            wrote on last edited by
            #34

            Schon mal vorweg:

            KlimAut = 'hm-rega.0.9668'/*KlimaAutomatic*/
            

            ist eine Sytemvariable (Logik) mit wahr=ein und falsch=aus aus der homematic mit der die AUTOMATIC ein- und ausgeschaltet werden soll. In der Folge soll die Automatik dann prüfen, ob die Temperatur bestimmte Grenzwerte über- bzw. unterschreitet und die Klimaanlage mittels der BroadLink Infrarotbefehle ein- und ausschalten. Da die Infrarot Befehle unidirectional sind, muss jeweils noch mittels der Prüfung des Stromverbrauchs, der im Zwischenstecker ermittelt wird, geprüft werden, ob der Infrarot Befehl funktioniert hat. Falls ja (Stromverbrauch über 100) nichts tun, falls nein, Infrarot Befehl noch einmal senden und Prüfung wiederholen, max. 3 mal.

            Eigentlich simple. Aber in JavaScript doch ziemlich kompliziert (für mich).

            Wie gesagt, ich melde mich morgen Vormittag wieder, wenn ich konkret an den Skripten gearbeitet habe. Danke.

            1 Reply Last reply
            0
            • S Offline
              S Offline
              skorpil
              wrote on last edited by skorpil
              #35

              Wie versprochen: ich habe noch einmal weiter gearbeitet und mir folgendes einfallen lassen:

              // ************Deklarationen********;
              const KlimAut = 'hm-rega.0.9668'; // KlimaAutomatic
              const AktTemperaturChan = 'hm-rpc.0.JEQ0709626.1.TEMPERATURE'; // Thermostat Wohnzimmer 0 TEMPERATURE
              const Stromwert = 'hm-rpc.0.OEQ1544610.2.POWER'; // Zw Stecker 3 Wohnzimmer mM(WERTE):2 POWER
              const MAX_RETRY = 3;
              let automaticActive = false; // Prüfvariable für Klimaautomatik
              
              // Sollwert 23 Wohnzimmer ................
              const Sollwert = 23;
              
              // Erlaubten Schwankungsbereich der Temperatur setzen 
              const maxSoll = Sollwert + 1; 
              const minSoll = Sollwert - 1;
              
              // Schaltbefehle 
              const klimEin = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima Weiden EIN'; // Klima Weiden EIN
              const klimAus = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima  Weiden AUS'; // Klima  Weiden AUS
              
              
              
              //****************Programm*********;
              on({ id: KlimAut, change: 'any' }, function (obj) {
                  const automaticOn = obj.state.val; // Wert der Systemvariable KlimAut (true/false)
              
                  if (automaticOn && !automaticActive) {
                      automaticActive = true; // Klimaautomatik aktivieren
                      checkTemperature();
                  } else if (!automaticOn && automaticActive) {
                      automaticActive = false; // Klimaautomatik deaktivieren
                      sendIRCommand(klimAus); // Klimaanlage ausschalten
                  }
              });
              
              on({ id: AktTemperaturChan, change: 'ne', ack: true }, function (obj) {
                  if (automaticActive) {
                      const currentTemperature = obj.state.val;
              
                      if (currentTemperature > maxSoll) {
                          sendIRCommand(klimEin);
                      } else if (currentTemperature < minSoll) {
                          sendIRCommand(klimAus);
                      }
                  }
              });
              
              function checkTemperature() {
                  const currentTemperature = getState(AktTemperaturChan).val;
              
                  if (currentTemperature > maxSoll) {
                      sendIRCommand(klimEin);
                  } else if (currentTemperature < minSoll) {
                      sendIRCommand(klimAus);
                  }
              }
              
              function sendIRCommand(command) {
                  let retryCount = 0;
              
                  while (retryCount < MAX_RETRY) {
                      setState(command, true, function (err) {
                          if (!err) {
                              const powerConsumption = getState(Stromwert).val;
              
                              if (powerConsumption > 100) {
                                  retryCount++;
                              } else {
                                  return; // Erfolgreich, nichts weiter tun
                              }
                          } else {
                              console.error('Fehler beim Setzen des Befehls:', err);
                              return;
                          }
                      });
              
                      if (retryCount === 0) {
                          break; // Erfolgreich, keine Wiederholung erforderlich
                      }
                  }
              }
              um sicherzustellen, dass die Automatic nur arbeitet, wenn sie mit KlimAut eingeschaltet wird, habe ich noch eine Prüfvariable eingebaut. 
              
              Ich teste gerade im Realbetrieb!
              
              T 1 Reply Last reply
              0
              • S skorpil

                Wie versprochen: ich habe noch einmal weiter gearbeitet und mir folgendes einfallen lassen:

                // ************Deklarationen********;
                const KlimAut = 'hm-rega.0.9668'; // KlimaAutomatic
                const AktTemperaturChan = 'hm-rpc.0.JEQ0709626.1.TEMPERATURE'; // Thermostat Wohnzimmer 0 TEMPERATURE
                const Stromwert = 'hm-rpc.0.OEQ1544610.2.POWER'; // Zw Stecker 3 Wohnzimmer mM(WERTE):2 POWER
                const MAX_RETRY = 3;
                let automaticActive = false; // Prüfvariable für Klimaautomatik
                
                // Sollwert 23 Wohnzimmer ................
                const Sollwert = 23;
                
                // Erlaubten Schwankungsbereich der Temperatur setzen 
                const maxSoll = Sollwert + 1; 
                const minSoll = Sollwert - 1;
                
                // Schaltbefehle 
                const klimEin = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima Weiden EIN'; // Klima Weiden EIN
                const klimAus = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima  Weiden AUS'; // Klima  Weiden AUS
                
                
                
                //****************Programm*********;
                on({ id: KlimAut, change: 'any' }, function (obj) {
                    const automaticOn = obj.state.val; // Wert der Systemvariable KlimAut (true/false)
                
                    if (automaticOn && !automaticActive) {
                        automaticActive = true; // Klimaautomatik aktivieren
                        checkTemperature();
                    } else if (!automaticOn && automaticActive) {
                        automaticActive = false; // Klimaautomatik deaktivieren
                        sendIRCommand(klimAus); // Klimaanlage ausschalten
                    }
                });
                
                on({ id: AktTemperaturChan, change: 'ne', ack: true }, function (obj) {
                    if (automaticActive) {
                        const currentTemperature = obj.state.val;
                
                        if (currentTemperature > maxSoll) {
                            sendIRCommand(klimEin);
                        } else if (currentTemperature < minSoll) {
                            sendIRCommand(klimAus);
                        }
                    }
                });
                
                function checkTemperature() {
                    const currentTemperature = getState(AktTemperaturChan).val;
                
                    if (currentTemperature > maxSoll) {
                        sendIRCommand(klimEin);
                    } else if (currentTemperature < minSoll) {
                        sendIRCommand(klimAus);
                    }
                }
                
                function sendIRCommand(command) {
                    let retryCount = 0;
                
                    while (retryCount < MAX_RETRY) {
                        setState(command, true, function (err) {
                            if (!err) {
                                const powerConsumption = getState(Stromwert).val;
                
                                if (powerConsumption > 100) {
                                    retryCount++;
                                } else {
                                    return; // Erfolgreich, nichts weiter tun
                                }
                            } else {
                                console.error('Fehler beim Setzen des Befehls:', err);
                                return;
                            }
                        });
                
                        if (retryCount === 0) {
                            break; // Erfolgreich, keine Wiederholung erforderlich
                        }
                    }
                }
                um sicherzustellen, dass die Automatic nur arbeitet, wenn sie mit KlimAut eingeschaltet wird, habe ich noch eine Prüfvariable eingebaut. 
                
                Ich teste gerade im Realbetrieb!
                
                T Offline
                T Offline
                ticaki
                wrote on last edited by ticaki
                #36

                @skorpil
                ganz am Anfang dieses Topics wurde gesagt das warten in while schleifen nicht "gut" ist, und hier wartest du ja nicht mal. Die Schleife läut in unter 1 Millisekunde durch.

                Das hier könnte funktioniert:
                EDIT: mehr zusammengefasst, kürzer und nen logikfehler raus:

                // ************Deklarationen********;
                const KlimAut = 'hm-rega.0.9668'; // KlimaAutomatic
                const AktTemperaturChan = 'hm-rpc.0.JEQ0709626.1.TEMPERATURE'; // Thermostat Wohnzimmer 0 TEMPERATURE
                const Stromwert = 'hm-rpc.0.OEQ1544610.2.POWER'; // Zw Stecker 3 Wohnzimmer mM(WERTE):2 POWER
                const MAX_RETRY = 3;
                let automaticActive = false; // Prüfvariable für Klimaautomatik
                 
                // Sollwert 23 Wohnzimmer ................
                const Sollwert = 23;
                 
                // Erlaubten Schwankungsbereich der Temperatur setzen 
                const maxSoll = Sollwert + 1; 
                const minSoll = Sollwert - 1;
                 
                // Schaltbefehle 
                const klimEin = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima Weiden EIN'; // Klima Weiden EIN
                const klimAus = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima  Weiden AUS'; // Klima  Weiden AUS
                 
                /********************* */
                const maxPower = 100
                var retrys = 0;
                var target_state = getState(Stromwert).val > maxPower ? klimEin : klimAus
                var current_state = target_state
                /********************* */
                //****************Programm*********;
                on({ id: KlimAut, change: 'any' }, function (obj) {
                    const automaticOn = obj.state.val; // Wert der Systemvariable KlimAut (true/false)
                    
                    if (automaticOn && !automaticActive) {
                        automaticActive = true; // Klimaautomatik aktivieren
                        checkTemperature(getState(AktTemperaturChan).val);
                    } else if (!automaticOn && automaticActive) {
                        retrys = 0
                        automaticActive = false; // Klimaautomatik deaktivieren
                        sendIRCommand(klimAus); // Klimaanlage ausschalten
                    }
                });
                 
                on({ id: AktTemperaturChan, change: 'ne', ack: true }, function (obj) {
                    if (automaticActive) checkTemperature(obj.state.val)
                });
                 
                function checkTemperature(val) {
                    const currentTemperature = val;
                 
                    if (currentTemperature > maxSoll) {
                        sendIRCommand(klimEin);
                    } else if (currentTemperature < minSoll) {
                        sendIRCommand(klimAus);
                    }
                }
                 
                function sendIRCommand(val) {
                    target_state = val
                    retrys = 0;
                }
                on({id:Stromwert, change:'ne'}, function(obj){
                    if (obj.state.val > maxPower) current_state = klimEin
                    else current_state = klimAus
                })
                setInterval(function(){
                    if (target_state == current_state || ++retrys > MAX_RETRY) return
                    setState(target_state, true)
                },10000)
                

                EDIT: stell die 10000 auf die Reaktionsgeschwindigkeit deiner Geräte ein, also x für das senden des Befehls + Y für die längste Zeit die es braucht bis ein Stromwert geliefert wird. Maßeinheit ist Millisekunden.

                Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

                Spenden

                S 1 Reply Last reply
                1
                • T ticaki

                  @skorpil
                  ganz am Anfang dieses Topics wurde gesagt das warten in while schleifen nicht "gut" ist, und hier wartest du ja nicht mal. Die Schleife läut in unter 1 Millisekunde durch.

                  Das hier könnte funktioniert:
                  EDIT: mehr zusammengefasst, kürzer und nen logikfehler raus:

                  // ************Deklarationen********;
                  const KlimAut = 'hm-rega.0.9668'; // KlimaAutomatic
                  const AktTemperaturChan = 'hm-rpc.0.JEQ0709626.1.TEMPERATURE'; // Thermostat Wohnzimmer 0 TEMPERATURE
                  const Stromwert = 'hm-rpc.0.OEQ1544610.2.POWER'; // Zw Stecker 3 Wohnzimmer mM(WERTE):2 POWER
                  const MAX_RETRY = 3;
                  let automaticActive = false; // Prüfvariable für Klimaautomatik
                   
                  // Sollwert 23 Wohnzimmer ................
                  const Sollwert = 23;
                   
                  // Erlaubten Schwankungsbereich der Temperatur setzen 
                  const maxSoll = Sollwert + 1; 
                  const minSoll = Sollwert - 1;
                   
                  // Schaltbefehle 
                  const klimEin = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima Weiden EIN'; // Klima Weiden EIN
                  const klimAus = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima  Weiden AUS'; // Klima  Weiden AUS
                   
                  /********************* */
                  const maxPower = 100
                  var retrys = 0;
                  var target_state = getState(Stromwert).val > maxPower ? klimEin : klimAus
                  var current_state = target_state
                  /********************* */
                  //****************Programm*********;
                  on({ id: KlimAut, change: 'any' }, function (obj) {
                      const automaticOn = obj.state.val; // Wert der Systemvariable KlimAut (true/false)
                      
                      if (automaticOn && !automaticActive) {
                          automaticActive = true; // Klimaautomatik aktivieren
                          checkTemperature(getState(AktTemperaturChan).val);
                      } else if (!automaticOn && automaticActive) {
                          retrys = 0
                          automaticActive = false; // Klimaautomatik deaktivieren
                          sendIRCommand(klimAus); // Klimaanlage ausschalten
                      }
                  });
                   
                  on({ id: AktTemperaturChan, change: 'ne', ack: true }, function (obj) {
                      if (automaticActive) checkTemperature(obj.state.val)
                  });
                   
                  function checkTemperature(val) {
                      const currentTemperature = val;
                   
                      if (currentTemperature > maxSoll) {
                          sendIRCommand(klimEin);
                      } else if (currentTemperature < minSoll) {
                          sendIRCommand(klimAus);
                      }
                  }
                   
                  function sendIRCommand(val) {
                      target_state = val
                      retrys = 0;
                  }
                  on({id:Stromwert, change:'ne'}, function(obj){
                      if (obj.state.val > maxPower) current_state = klimEin
                      else current_state = klimAus
                  })
                  setInterval(function(){
                      if (target_state == current_state || ++retrys > MAX_RETRY) return
                      setState(target_state, true)
                  },10000)
                  

                  EDIT: stell die 10000 auf die Reaktionsgeschwindigkeit deiner Geräte ein, also x für das senden des Befehls + Y für die längste Zeit die es braucht bis ein Stromwert geliefert wird. Maßeinheit ist Millisekunden.

                  S Offline
                  S Offline
                  skorpil
                  wrote on last edited by skorpil
                  #37

                  @ticaki Dankeschön. Wo war der Logikfehler, den Du entdeckt hast?

                  Und das mit den while schleifen habe ich offenbar übersehen. Ich kann es auch nicht finden.

                  Aber Du hast recht, es ist gut, wenn ich eine Reaktionszeit für das Warten auf die Meldung des Zwischen Steckers eine Verzögerung einbaue.

                  T 1 Reply Last reply
                  0
                  • S skorpil

                    @ticaki Dankeschön. Wo war der Logikfehler, den Du entdeckt hast?

                    Und das mit den while schleifen habe ich offenbar übersehen. Ich kann es auch nicht finden.

                    Aber Du hast recht, es ist gut, wenn ich eine Reaktionszeit für das Warten auf die Meldung des Zwischen Steckers eine Verzögerung einbaue.

                    T Offline
                    T Offline
                    ticaki
                    wrote on last edited by
                    #38

                    @skorpil
                    Ich hatte in der ersten Version einen Logikfehler, dann hab ich meine Teil vollständig in deinen integriert, bei beiden alles mehr zusammengefasst. Das sollte so laufen. Und die Reaktionszeit bezog sich auf das von mir gepostet Skript die 10000 am Schluß muß größer als die Reaktionszeit von allen Komponenten sein. Das ist nicht nur ein Beispiel :)

                    Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

                    Spenden

                    S 2 Replies Last reply
                    1
                    • T ticaki

                      @skorpil
                      Ich hatte in der ersten Version einen Logikfehler, dann hab ich meine Teil vollständig in deinen integriert, bei beiden alles mehr zusammengefasst. Das sollte so laufen. Und die Reaktionszeit bezog sich auf das von mir gepostet Skript die 10000 am Schluß muß größer als die Reaktionszeit von allen Komponenten sein. Das ist nicht nur ein Beispiel :)

                      S Offline
                      S Offline
                      skorpil
                      wrote on last edited by
                      #39

                      @ticaki vieeeelen Dank. Ich habe das so übernommen. Es läuft!

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • T ticaki

                        @skorpil
                        Ich hatte in der ersten Version einen Logikfehler, dann hab ich meine Teil vollständig in deinen integriert, bei beiden alles mehr zusammengefasst. Das sollte so laufen. Und die Reaktionszeit bezog sich auf das von mir gepostet Skript die 10000 am Schluß muß größer als die Reaktionszeit von allen Komponenten sein. Das ist nicht nur ein Beispiel :)

                        S Offline
                        S Offline
                        skorpil
                        wrote on last edited by skorpil
                        #40

                        @ticaki kannst Du mir erklären, was diese Anweisung

                        var target_state = getState(Stromwert).val > maxPower ? klimEin : klimAus
                        

                        macht?

                        Einen Fehler habe ich schon entdeckt. Das Script schaltet NICHT aus, wenn KlimAut aus aus gesetzt wird.

                        Und nicht nur das: kannst Du mir bitte, damit ich das verstehe und lerne auch erklären, wie jetzt Dein Teil mit meinem genau zusammenarbeitet?

                        T 1 Reply Last reply
                        0
                        • S skorpil

                          @ticaki kannst Du mir erklären, was diese Anweisung

                          var target_state = getState(Stromwert).val > maxPower ? klimEin : klimAus
                          

                          macht?

                          Einen Fehler habe ich schon entdeckt. Das Script schaltet NICHT aus, wenn KlimAut aus aus gesetzt wird.

                          Und nicht nur das: kannst Du mir bitte, damit ich das verstehe und lerne auch erklären, wie jetzt Dein Teil mit meinem genau zusammenarbeitet?

                          T Offline
                          T Offline
                          ticaki
                          wrote on last edited by ticaki
                          #41

                          @skorpil sagte in Bitte Programmierhilfe:

                          wenn KlimAut aus aus gesetzt wird.**

                          Und nicht nur das

                          on({ id: KlimAut, change: 'any' }, function (obj) {
                              const automaticOn = obj.state.val; // Wert der Systemvariable KlimAut (true/false)
                              
                              if (automaticOn && !automaticActive) {
                          

                          Also wenn Klima aus war und du sie einschaltest passiert das

                                  automaticActive = true; // Klimaautomatik aktivieren
                                  checkTemperature(getState(AktTemperaturChan).val);
                          

                          und wenn Klima An war und du schaltest sie aus das:

                              } else if (!automaticOn && automaticActive) {
                                  retrys = 0
                                  automaticActive = false; // Klimaautomatik deaktivieren
                                  sendIRCommand(klimAus); // Klimaanlage ausschalten
                              }
                          });
                          

                          Und was passiert wenn die Anlage an ist und du das Skript neustartest? hehehe

                          // das oben ersetzten
                          let automaticActive = getState(KlimAut).val
                          
                          

                          Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

                          Spenden

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • T Offline
                            T Offline
                            ticaki
                            wrote on last edited by ticaki
                            #42

                            Erklärung mache ich gesondert:

                            Mein Code stellt ein gesonderter Teil dar, der nicht sychron läuft. Wenn du also die Klima an schaltest, kann es bis zur Intervalllänge dauern bis was passiert, beim Testen nervig, im normalen Betrieb wayne. :)

                            Der Stromverbrauch wird überwacht und in einer Variable current_state (aktueller Zustand) wird festgehalten ob das Gerät an oder aus ist.
                            Dein Code sendet an meinen Befehle was du gerne hättest, das wird in target_state also als Wunsch/Zielzustand gespeichert, dann wird alle X Sekunden geprüft ob der Zielzustand erreicht wurde und wenn nicht wird die Fernbedienung ausgelöst. MAX_RETRY begrenzt die Anzahl der Versuche.

                            EDIT: hab doch noch einen Fehler gefunden

                            setInterval(function(){
                                if (target_state != current_state && ++retrys < MAX_RETRY) setState(target_state, true)   
                            },10000)
                            

                            Vorher hat retrys nicht hochgezählt, wenn der Schaltvorgang erfolgt war. Das führt dazu dass das Skript das Gerät umschaltet wenn du es manuell bedienst.
                            Jetzt zählt es hoch und nach MAX_RETRY * 10000 (oder was du da stehen hast) macht das skript nichts mehr.

                            Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

                            Spenden

                            S paul53P 2 Replies Last reply
                            1
                            • T ticaki

                              Erklärung mache ich gesondert:

                              Mein Code stellt ein gesonderter Teil dar, der nicht sychron läuft. Wenn du also die Klima an schaltest, kann es bis zur Intervalllänge dauern bis was passiert, beim Testen nervig, im normalen Betrieb wayne. :)

                              Der Stromverbrauch wird überwacht und in einer Variable current_state (aktueller Zustand) wird festgehalten ob das Gerät an oder aus ist.
                              Dein Code sendet an meinen Befehle was du gerne hättest, das wird in target_state also als Wunsch/Zielzustand gespeichert, dann wird alle X Sekunden geprüft ob der Zielzustand erreicht wurde und wenn nicht wird die Fernbedienung ausgelöst. MAX_RETRY begrenzt die Anzahl der Versuche.

                              EDIT: hab doch noch einen Fehler gefunden

                              setInterval(function(){
                                  if (target_state != current_state && ++retrys < MAX_RETRY) setState(target_state, true)   
                              },10000)
                              

                              Vorher hat retrys nicht hochgezählt, wenn der Schaltvorgang erfolgt war. Das führt dazu dass das Skript das Gerät umschaltet wenn du es manuell bedienst.
                              Jetzt zählt es hoch und nach MAX_RETRY * 10000 (oder was du da stehen hast) macht das skript nichts mehr.

                              S Offline
                              S Offline
                              skorpil
                              wrote on last edited by
                              #43

                              @ticaki merci

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • T ticaki

                                Erklärung mache ich gesondert:

                                Mein Code stellt ein gesonderter Teil dar, der nicht sychron läuft. Wenn du also die Klima an schaltest, kann es bis zur Intervalllänge dauern bis was passiert, beim Testen nervig, im normalen Betrieb wayne. :)

                                Der Stromverbrauch wird überwacht und in einer Variable current_state (aktueller Zustand) wird festgehalten ob das Gerät an oder aus ist.
                                Dein Code sendet an meinen Befehle was du gerne hättest, das wird in target_state also als Wunsch/Zielzustand gespeichert, dann wird alle X Sekunden geprüft ob der Zielzustand erreicht wurde und wenn nicht wird die Fernbedienung ausgelöst. MAX_RETRY begrenzt die Anzahl der Versuche.

                                EDIT: hab doch noch einen Fehler gefunden

                                setInterval(function(){
                                    if (target_state != current_state && ++retrys < MAX_RETRY) setState(target_state, true)   
                                },10000)
                                

                                Vorher hat retrys nicht hochgezählt, wenn der Schaltvorgang erfolgt war. Das führt dazu dass das Skript das Gerät umschaltet wenn du es manuell bedienst.
                                Jetzt zählt es hoch und nach MAX_RETRY * 10000 (oder was du da stehen hast) macht das skript nichts mehr.

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                wrote on last edited by paul53
                                #44

                                @ticaki sagte: das wird in target_state also als Wunsch/Zielzustand gespeichert

                                Die Variablen target_state und current_state enthalten Datenpunkt-IDs. Die Bezeichnung "state" ist unglücklich gewählt, wie man an der Formulierung sieht.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                T 1 Reply Last reply
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @ticaki sagte: das wird in target_state also als Wunsch/Zielzustand gespeichert

                                  Die Variablen target_state und current_state enthalten Datenpunkt-IDs. Die Bezeichnung "state" ist unglücklich gewählt, wie man an der Formulierung sieht.

                                  T Offline
                                  T Offline
                                  ticaki
                                  wrote on last edited by
                                  #45

                                  @paul53
                                  Ja, hatte vorher ON und OFF, aber das ist doch nur mehr code :)

                                  Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

                                  Spenden

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • S Offline
                                    S Offline
                                    skorpil
                                    wrote on last edited by
                                    #46

                                    Danke Euch beiden @paul53 @ticaki

                                    T 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • S skorpil

                                      Danke Euch beiden @paul53 @ticaki

                                      T Offline
                                      T Offline
                                      ticaki
                                      wrote on last edited by ticaki
                                      #47

                                      @skorpil
                                      hmpf habs falsch rum gepostet:

                                      setInterval(function(){
                                          if (++retrys < MAX_RETRY && target_state != current_state ) setState(target_state, true)   
                                      },10000)
                                      

                                      Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

                                      Spenden

                                      1 Reply Last reply
                                      1
                                      • S Offline
                                        S Offline
                                        skorpil
                                        wrote on last edited by
                                        #48

                                        ich habe jetzt ganz viel getestet. Das mit der Prüfung des Stromverbrauchs und die daran anschließende erneute Sendung der IR Steuerbefehle (Broadlink) funktioniert nicht zuverlässig. Das hängt damit zusammen, dass an dem Zwischenstecker auch weitere Geräte (z.B.TV) hängen, und es mir nicht gelingt, einen zuverlässigen Entscheidungswert zu definieren. Die Klimaanlae (Spittgerät) alleine liefert schon unterschiedliche Werte, jenachdem, ob nur das Innengerät aktiv ist oder eben das Außengerät zusätzlich.

                                        Ich habe mich nun entschlossen, auf die Stromverbrauchsmessung komplett zu verzichten, zumal die Sendung Broadlink IR Befehle und Schaltung der Anlage - unidirektional - zuverlässig klappt.

                                        Mein Script ist jetzt:

                                        // #########################################################################
                                        //    Deklarationn
                                        // #########################################################################
                                        
                                        const KlimAut = 'hm-rega.0.9668'/*KlimaAutomatic*/;
                                        const AktTemperaturChan = 'hm-rpc.0.JEQ0709626.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Wohnzimmer 0 TEMPERATURE*/;
                                        
                                        // Schaltbefehle  
                                        const klimEin = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima Weiden EIN'/*Klima Weiden EIN*/;
                                        const klimAus = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima  Weiden AUS'/*Klima  Weiden AUS*/;
                                        
                                        // Sollwert 22 Wohnzimmer ................
                                        const Sollwert = 22.5;
                                        //Erlaubten Schwankungsbereich der Temperatur setzen 
                                        const maxSoll = Sollwert + 0.5; 
                                        const minSoll = Sollwert - 0.5;
                                        
                                        // #########################################################################
                                        //                            Programm
                                        // #########################################################################
                                        
                                         
                                        on(KlimAut, function (dp) {
                                            if(!dp.state.val) setState(klimAus, true);
                                            else if(getState(AktTemperaturChan).val > maxSoll) setState(klimEin, true);
                                        });
                                        
                                         
                                        on(AktTemperaturChan, function(dp) {
                                            // Aktuelle Temperatur von Wohnzimmer ermitteln  
                                            let AktTemperatur = dp.state.val;
                                            // log(AktTemperatur);
                                            if(getState(KlimAut).val) {
                                                // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Aktor ausschalten
                                                // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Aktor einschalten
                                                if (AktTemperatur > maxSoll) setState(klimEin, true);
                                                else if (AktTemperatur < minSoll) setState(klimAus, true);
                                            }
                                        });
                                        

                                        Das funtioniert gut.

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • S Offline
                                          S Offline
                                          skorpil
                                          wrote on last edited by skorpil
                                          #49

                                          Das Problem ist aber noch, dass bei jeder Aktualisierung der Themperatur, wenn sie nicht im definierten Bereich liegt, ein neues KlimaEin Kommando gesendet wird. Da die Klimaanlage einen Quittungston bei Sendung der IR Befehle von sich gibt, ist das nervig. Daran muss ich noch arbeiten. @paul53 kannst Du mir hier etwas unter die Arme greifen?

                                          T 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          710

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.1k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe