NEWS
Synology und IR-Lesekopf für Stromzähler
-
@mad_rat sagte in Synology und IR-Lesekopf für Stromzähler:
crw------- 1 root root 188, 0 Apr 13 15:09 /dev/ttyUSB0
falsch Rechte , es kann nur der Root darauf zugreifen ..
so sollte es aussehen :
crwxrwxrwx 1 root dialout 188, 1 Apr 7 15:42 /dev/ttyUSB1
hast du hier den Haken gesetzt !?
-
@glasfaser der Haken war nicht gesetzt. Hab ich geändert, hat leider nichts gebracht.
Ich habe mir schon sowas gedacht dass es an den Rechten liegt, komme aber nicht weiter.
Ich scheitere auch daran, in Portainer eine Umgebungsvariable USBDEVICES anzulegen. Jedes mal wenn ich es eintrage, den Container deploy und wieder rein schau sind die Änderungen nicht übernommen worden... -
@mad_rat sagte in Synology und IR-Lesekopf für Stromzähler:
Ich scheitere auch daran, in Portainer eine Umgebungsvariable USBDEVICES anzulegen
Warum Portainer !? nutze doch die Syn Docker Oberfläche .
Docker Image stoppen , Bearbeiten , ENV nachtragen , Docker Image starten ... fertig . -
@glasfaser das hat funkioniert... jetzt also mit richtigen Rechten wie es aussieht:
oot@dd388be7c019:/opt/iobroker# ls -al /dev/ttyU* crwxrwxrwx 1 root dialout 188, 0 Apr 14 09:29 /dev/ttyUSB0
Einstellungen:
Adapter kriegt leider trotzdem noch keine Verbindung Gleiche Fehlermeldung im Log ...
Ich nehme mal an die Schnittstelle zum Zähler muss noch nicht funktionieren, der iobroker müsste ja das Gerät bereits erkennen und Objekte anlegen, richtig?
Das Thema lag lange brach daher ist der Zähler im Moment nicht freigeschaltet weil ich erstmal den Tastkopf ans laufen bringen wollte... -
@mad_rat sagte in Synology und IR-Lesekopf für Stromzähler:
Gleiche Fehlermeldung im Log ...
Ändere in der Instanz die Logstufe von Info auf DEBUG
und dann den Log dazu hier posten. -
@glasfaser dem ist leider nicht viel zu entnehmen....
-
@mad_rat das ist kein debug log.
Außerdem bitte logs als Text in code-tags posten. -
@homoran got you!
smartmeter.0 3083 2023-04-15 17:25:09.864 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000 smartmeter.0 3083 2023-04-15 17:25:09.863 debug SERIALPORT OPEN smartmeter.0 3083 2023-04-15 17:25:09.862 debug CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none smartmeter.0 3083 2023-04-15 17:25:04.861 debug SCHEDULE NEXT RUN IN 5s smartmeter.0 3083 2023-04-15 17:25:04.861 debug SERIALPORT CLOSE smartmeter.0 3083 2023-04-15 17:25:04.859 debug Transport Reset!! Restart = true smartmeter.0 3083 2023-04-15 17:25:04.859 debug Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 3083 2023-04-15 17:25:04.858 warn No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 3083 2023-04-15 17:25:04.858 debug Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 3083 2023-04-15 17:25:04.857 debug MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED smartmeter.0 3083 2023-04-15 17:24:04.864 debug connected set to false smartmeter.0 3083 2023-04-15 17:24:04.856 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000 smartmeter.0 3083 2023-04-15 17:24:04.844 debug SERIALPORT OPEN smartmeter.0 3083 2023-04-15 17:24:04.840 debug CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none smartmeter.0 3083 2023-04-15 17:24:04.838 debug SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"5","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialMessageTimeout":60000,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":true} smartmeter.0 3083 2023-04-15 17:24:04.819 info starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.23 smartmeter.0 3083 2023-04-15 17:24:04.666 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) smartmeter.0 2883 2023-04-15 17:24:00.121 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason smartmeter.0 2883 2023-04-15 17:24:00.121 info terminating
-
@Glasfaser / @Homoran noch jemand eine Idee?
Neustarten, Kabel rein-raus etc schon probiert
-
@mad_rat sagte in Synology und IR-Lesekopf für Stromzähler:
noch jemand eine Idee?
@mad_rat sagte in Synology und IR-Lesekopf für Stromzähler:
im Docker
und auf
@glasfaser sagte in Synology und IR-Lesekopf für Stromzähler:
Synology
eher nicht.
schon gar nicht wenn
@glasfaser sagte in Synology und IR-Lesekopf für Stromzähler:
falsch Rechte , es kann nur der Root darauf zugreifen ..
bin mir auch nicht sicher ob das
@mad_rat sagte in Synology und IR-Lesekopf für Stromzähler:
jetzt also mit richtigen Rechten wie es aussieht:
jetzt behoben ist
-
@homoran tatsächlich funktioniert es jetzt.... Das Teil muss ein Wackelkontakt haben
Am iobroker hab ich nix mehr geändert, nur am Kabel etwas rumgewackelt und plötzlich hat es angefangen zu blinken und tatsächlich ist die Instanz jetzt auch auf grün ...