Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung - Script

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

[Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung - Script

Scheduled Pinned Locked Moved Skripten / Logik
313 Posts 34 Posters 85.6k Views 1 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • L Offline
    L Offline
    looxer01
    wrote on last edited by
    #257

    @PicNic:

    aber scheinbar ist da noch etwas anderes im Argen … `

    Hi PicNic,

    dann muessen wir mal sehen an welcher stelle der Ausstieg ist. Ich habe ein paar log-einträge hinzugefügt.

    Kannst du die Routine nochmal austauschen und den Ausschnitt des logs senden.

    vielen Dank

    Looxer

    //-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    // Funktion SensorStatCalc Setzt den Sensorsatus um in true oder false fuer Geraete die mehr Status zur Verfuegung stellen
    //-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    function SensorStatCalc (id,devtype) {
    var SensorStatus = getState(id).val;   
    
    log( "aktuelle Sensor-ID ist " + id + " Status des sensors ist "+ SensorStatus)
    log("device type ist " + devtype)
    
    if(SensorStatus === true || SensorStatus === false ) {
        return SensorStatus;
    }
    
    log("Sensorstatus war nicht true oder false ")
    
    // Sensor    HM-Sec-RHS ist ein Fenster Kipp Sensor mit Status 0 = geschlossen 1 = gekippt 2 = geoeffnet
    if(devtype === "HM-Sec-RHS" ) {
        if(SensorStatus > 0 ) {
            return true;         // Sensor geoeffnet
          } else {
            return false;        // Sensor geschlossen
        }    // endif es ist ein HM-Sec-RHS
    }
    
    // jetzt checken ob der NoneHM Sensor geschlossen oder geöffnet ist
    if(devtype === "NoneHM") {
    log("devtype ist NoneHM")
        for (var x in NoneHMSenorTab ) {
            if (id === NoneHMSenorTab[x][1]+"."+NoneHMSenorTab[x][2]+"."+NoneHMSenorTab[x][3]) {
    log ("id-vergleich ist "+ NoneHMSenorTab[x][1]+"."+NoneHMSenorTab[x][2]+"."+NoneHMSenorTab[x][3]) 
    
               if(SensorStatus ==  NoneHMSenorTab[x][4] ) {  
                    return false;
               } else {
                    return true;
               }
            }
        }
    } // Ende NoneHM check
    
    log("Routine SensorStatCalc: Sensorstatus fuer Sensor " + id + " nicht ermittelbar - Logik nicht implementiert","info");
    return false;  // fall back wenn keine Bedingung zutrifft = nicht implementierte Logik
    
    } // endfunction
    
    
    1 Reply Last reply
    0
    • P Offline
      P Offline
      PicNic
      wrote on last edited by
      #258

      Hi Looxer,

      vielen Dank. Sehr gern! … hier die Logs:

      ! Start:

      javascript.0	2017-11-19 11:01:43.609	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: registered 1 subscription and 1 schedule
      javascript.0	2017-11-19 11:01:43.607	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine GetDevices Devices initialisiert
      javascript.0	2017-11-19 11:01:43.607	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Dusche
      javascript.0	2017-11-19 11:01:43.607	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume eq3
      javascript.0	2017-11-19 11:01:43.607	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Plots
      javascript.0	2017-11-19 11:01:43.607	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume RSSI
      javascript.0	2017-11-19 11:01:43.607	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Kalender
      javascript.0	2017-11-19 11:01:43.607	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Keller
      javascript.0	2017-11-19 11:01:43.607	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Entwicklung
      javascript.0	2017-11-19 11:01:43.607	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Haus
      javascript.0	2017-11-19 11:01:43.606	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Garage
      javascript.0	2017-11-19 11:01:43.606	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume HMS
      javascript.0	2017-11-19 11:01:43.606	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume CUL_HM
      javascript.0	2017-11-19 11:01:43.606	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Log
      javascript.0	2017-11-19 11:01:43.606	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Wohnzimmer
      javascript.0	2017-11-19 11:01:43.606	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Wetter
      javascript.0	2017-11-19 11:01:43.606	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Unsorted
      javascript.0	2017-11-19 11:01:43.606	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Homebridge
      javascript.0	2017-11-19 11:01:43.606	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Arbeitszimmer
      javascript.0	2017-11-19 11:01:43.606	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume System
      javascript.0	2017-11-19 11:01:43.606	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine GetDevices NoneHM Sensoren: Dusche,fhem.0.OG_DU_TF.state,NoneHM,OG_DU_TF state,fhem.0,state,OG_DU_TF state,false,closed,false
      javascript.0	2017-11-19 11:01:43.605	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine getdevice fuer NoneHMSenorTab Dusche
      javascript.0	2017-11-19 11:01:43.500	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine getdevice fuer Dusche
      javascript.0	2017-11-19 11:01:43.498	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine getdevice fuer Dusche
      javascript.0	2017-11-19 11:01:43.493	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine getdevice fuer Arbeitszimmer
      javascript.0	2017-11-19 11:01:43.487	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Dusche wird jetzt ueberprueft
      javascript.0	2017-11-19 11:01:43.481	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum eq3 wird jetzt ueberprueft
      javascript.0	2017-11-19 11:01:43.476	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Plots wird jetzt ueberprueft
      javascript.0	2017-11-19 11:01:43.470	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum RSSI wird jetzt ueberprueft
      javascript.0	2017-11-19 11:01:43.465	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Kalender wird jetzt ueberprueft
      javascript.0	2017-11-19 11:01:43.459	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Keller wird jetzt ueberprueft
      javascript.0	2017-11-19 11:01:43.453	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Entwicklung wird jetzt ueberprueft
      javascript.0	2017-11-19 11:01:43.447	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Haus wird jetzt ueberprueft
      javascript.0	2017-11-19 11:01:43.441	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Garage wird jetzt ueberprueft
      javascript.0	2017-11-19 11:01:43.435	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum HMS wird jetzt ueberprueft
      javascript.0	2017-11-19 11:01:43.420	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum CUL_HM wird jetzt ueberprueft
      javascript.0	2017-11-19 11:01:43.411	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Log wird jetzt ueberprueft
      javascript.0	2017-11-19 11:01:43.390	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Wohnzimmer wird jetzt ueberprueft
      javascript.0	2017-11-19 11:01:43.380	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Wetter wird jetzt ueberprueft
      javascript.0	2017-11-19 11:01:43.352	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Unsorted wird jetzt ueberprueft
      javascript.0	2017-11-19 11:01:43.345	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Homebridge wird jetzt ueberprueft
      javascript.0	2017-11-19 11:01:43.337	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Arbeitszimmer wird jetzt ueberprueft
      javascript.0	2017-11-19 11:01:43.330	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum System wird jetzt ueberprueft
      javascript.0	2017-11-19 11:01:43.285	info	Start javascript script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0
      >! ````
      >! Normaler Lauf:
      

      javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Heizungsscript verarbeitung durchgelaufen
      javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0:
      javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Dusche
      javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach overrule: 19 Findung
      javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach Switchtime: 19 Findung Sa_18:00:00
      javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine SelectSwichTime: Schedule verwendet Sa Timeslot ist 18:00:00 Solltemp ist 19 RaumProfil ist: 1
      javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine DetermineSchedule: Heute ist = So Tag fuer den Schedule ist = Sa
      javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: aktuelle Millisekunden 1511085720000
      javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Dusche ist 0
      javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Dusche ist false
      javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach overrule: 19 Findung
      javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach Switchtime: 19 Findung Sa_18:00:00
      javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine SelectSwichTime: Schedule verwendet Sa Timeslot ist 18:00:00 Solltemp ist 19 RaumProfil ist: 1
      javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine DetermineSchedule: Heute ist = So Tag fuer den Schedule ist = Sa
      javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: aktuelle Millisekunden 1511085720000
      javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Dusche ist 0
      javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Dusche ist false
      javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Dusche
      javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ChckRoom - Dem Raum Dusche ist ein Gerät zugeordnet
      javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0:
      javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Arbeitszimmer
      javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: 6b.FallManuelle Temperatur noch aktuell - warten bis 2017/11/19 12:00:00 - Temperatur ist 20
      javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: aktuelle Millisekunden 1511085720000
      javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Arbeitszimmer ist 0
      javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Arbeitszimmer ist false
      javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Arbeitszimmer
      javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ChckRoom - Dem Raum Arbeitszimmer ist ein Gerät zugeordnet

      ! ````
      ! Sensor geöffnet:

      javascript.0	2017-11-19 11:05:00.615	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Heizungsscript verarbeitung durchgelaufen
      javascript.0	2017-11-19 11:05:00.615	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0:
      javascript.0	2017-11-19 11:05:00.615	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Dusche
      javascript.0	2017-11-19 11:05:00.615	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach overrule: 19 Findung
      javascript.0	2017-11-19 11:05:00.615	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach Switchtime: 19 Findung Sa_18:00:00
      javascript.0	2017-11-19 11:05:00.615	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine SelectSwichTime: Schedule verwendet Sa Timeslot ist 18:00:00 Solltemp ist 19 RaumProfil ist: 1
      javascript.0	2017-11-19 11:05:00.615	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine DetermineSchedule: Heute ist = So Tag fuer den Schedule ist = Sa
      javascript.0	2017-11-19 11:05:00.615	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: aktuelle Millisekunden 1511085900000
      javascript.0	2017-11-19 11:05:00.615	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Dusche ist 0
      javascript.0	2017-11-19 11:05:00.615	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Dusche ist false
      javascript.0	2017-11-19 11:05:00.615	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach overrule: 19 Findung
      javascript.0	2017-11-19 11:05:00.615	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach Switchtime: 19 Findung Sa_18:00:00
      javascript.0	2017-11-19 11:05:00.615	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine SelectSwichTime: Schedule verwendet Sa Timeslot ist 18:00:00 Solltemp ist 19 RaumProfil ist: 1
      javascript.0	2017-11-19 11:05:00.615	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine DetermineSchedule: Heute ist = So Tag fuer den Schedule ist = Sa
      javascript.0	2017-11-19 11:05:00.615	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: aktuelle Millisekunden 1511085900000
      javascript.0	2017-11-19 11:05:00.615	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Dusche ist 0
      javascript.0	2017-11-19 11:05:00.615	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Dusche ist false
      javascript.0	2017-11-19 11:05:00.615	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Dusche
      javascript.0	2017-11-19 11:05:00.615	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ChckRoom - Dem Raum Dusche ist ein Gerät zugeordnet
      javascript.0	2017-11-19 11:05:00.615	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0:
      javascript.0	2017-11-19 11:05:00.615	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Arbeitszimmer
      javascript.0	2017-11-19 11:05:00.615	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: 6b.FallManuelle Temperatur noch aktuell - warten bis 2017/11/19 12:00:00 - Temperatur ist 20
      javascript.0	2017-11-19 11:05:00.615	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: aktuelle Millisekunden 1511085900000
      javascript.0	2017-11-19 11:05:00.615	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Arbeitszimmer ist 0
      javascript.0	2017-11-19 11:05:00.615	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Arbeitszimmer ist false
      javascript.0	2017-11-19 11:05:00.614	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Arbeitszimmer
      javascript.0	2017-11-19 11:05:00.614	info	script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ChckRoom - Dem Raum Arbeitszimmer ist ein Gerät zugeordnet
      >! ````
      >! und wieder geschlossen:
      

      javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Heizungsscript verarbeitung durchgelaufen
      javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0:
      javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Dusche
      javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach overrule: 19 Findung
      javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach Switchtime: 19 Findung Sa_18:00:00
      javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine SelectSwichTime: Schedule verwendet Sa Timeslot ist 18:00:00 Solltemp ist 19 RaumProfil ist: 1
      javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine DetermineSchedule: Heute ist = So Tag fuer den Schedule ist = Sa
      javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: aktuelle Millisekunden 1511085960000
      javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Dusche ist 0
      javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Dusche ist false
      javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach overrule: 19 Findung
      javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach Switchtime: 19 Findung Sa_18:00:00
      javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine SelectSwichTime: Schedule verwendet Sa Timeslot ist 18:00:00 Solltemp ist 19 RaumProfil ist: 1
      javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine DetermineSchedule: Heute ist = So Tag fuer den Schedule ist = Sa
      javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: aktuelle Millisekunden 1511085960000
      javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Dusche ist 0
      javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Dusche ist false
      javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Dusche
      javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ChckRoom - Dem Raum Dusche ist ein Gerät zugeordnet
      javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0:
      javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Arbeitszimmer
      javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: 6b.FallManuelle Temperatur noch aktuell - warten bis 2017/11/19 12:00:00 - Temperatur ist 20
      javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: aktuelle Millisekunden 1511085960000
      javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Arbeitszimmer ist 0
      javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Arbeitszimmer ist false
      javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Arbeitszimmer
      javascript.0 2017-11-19 11:06:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ChckRoom - Dem Raum Arbeitszimmer ist ein Gerät zugeordnet

      ! ````

      Viele Grüße

      PicNic

      1 Reply Last reply
      0
      • L Offline
        L Offline
        looxer01
        wrote on last edited by
        #259

        sorry, ich habe vergessen zu erwähnen, dass du den Verschluss erst öffnen und dann schliessen solltest.

        und nur dieser Ablauf ist für die logs relevant.

        oder hast du das gemacht und die Routine wird gar nicht angesteuert ? dann würde was mit der subsription nicht stimmen.

        vG Looxer

        1 Reply Last reply
        0
        • P Offline
          P Offline
          PicNic
          wrote on last edited by
          #260

          Hallo Looxer,

          ich habe es genau so gemacht.

          Das Skript geändert und bei geschlossenem Sensor gestartet.

          Anschließend den Sensor einmal geöffnet und dann wieder geschlossen.

          In dieser Reihenfolge sind auch die Auszüge des Logs in meinem vorherigen Post …

          War das korrekt so?

          Viele Grüße

          PicNic

          1 Reply Last reply
          0
          • L Offline
            L Offline
            looxer01
            wrote on last edited by
            #261

            wenn ich das log lese, dann sehe ich, dass das log von 11:05:00 hist - also genau zur Laufzeit des schedules.

            Wenn du das Fenster öffnest fällt das normalerweise nicht gleichzeitig mit dem schedule zusammen.

            Also sagst du, dass es keinen log-Eintrag gibt von dem Zeitpunkt an dem du das Fenster öffnest und schliesst ?

            vG Looxer

            EDIT:

            falls das so ist, dann kannst du überprüfen ob die subscription gebucht ist.

            Hierzu habe ich mal dieses kleine Tool geschrieben. Es speichert die subscriptions in eine externe csv Datei.

            lass es mal laufen und schaue dir das Ergebnis mit excel an. Die subscription muss für den Datenpunkt des Sensors gebucht sein.

            305_subscriptions.txt

            und falls die subscriptions nicht gebucht ist, dann mache bitte folgende Anpassungen

            Originalcode

                    on({id: SensorList[y][1]}, function(obj)    { 
                        if (obj.state.ack === false) {
                            SensorChange(obj.id); 
                        } // End ack
                    });    // ende on id
            
            

            neuer Code

                    on({id: SensorList[y][1]}, function(obj)    { 
            //            if (obj.state.ack === false) {
                            SensorChange(obj.id); 
             //           } // End ack
                    });    // ende on id
            
            
            1 Reply Last reply
            0
            • P Offline
              P Offline
              PicNic
              wrote on last edited by
              #262

              @looxer01:

              und falls die subscriptions nicht gebucht ist, dann mache bitte folgende Anpassungen

              Originalcode

                      on({id: SensorList[y][1]}, function(obj)    { 
                          if (obj.state.ack === false) {
                              SensorChange(obj.id); 
                          } // End ack
                      });    // ende on id
              
              

              neuer Code

                      on({id: SensorList[y][1]}, function(obj)    { 
              //            if (obj.state.ack === false) {
                              SensorChange(obj.id); 
               //           } // End ack
                      });    // ende on id
              
              ```` `  
              

              das hat es offensichtlich gebracht … du hast eine PN :-)

              1 Reply Last reply
              0
              • L Offline
                L Offline
                looxer01
                wrote on last edited by
                #263

                Danke für die Rückmeldung.

                Es waren tatsächlich zwei Probleme mit den nicht HM-Sensoren.

                Die Subscriptions wurden bei Adapterverwendung nicht gebucht

                und auch das Coding für Fälle anderen Ausprägungen für offen und geschlossen als true und false fehlte noch.

                Aber schön, dass es jetzt funktioniert.

                Die Aenderungen wird in der nächsten Version enthalten sein.

                vG Looxer

                1 Reply Last reply
                0
                • S Offline
                  S Offline
                  Sylabil
                  wrote on last edited by
                  #264

                  Hallo,

                  die neue ScriptVersion legt nach leichten Anpassungen die entsprechenden Datenpunkte von meinen HMIP Geräten an. Musste noch ein paar HMIP Wandthermostate hinzufügen, da es hier je nach Ausführung ,mit Display usw. verschiedene Typen gibt.

                  Das einzigste was bis jetzt noch nicht geht ist das automatische umschalten auf Manuell, ist jetzt kein großes Problem aber es ist insofern seltsam als das das Script im entsprechenden Datenpunkt des Gerätes (Control Mode) die 1 setzt aber das Gerät es nicht übernimmt, wenn ich es von Hand dort eingebe schaltet das Gerät sofort auf Manuell?!

                  Aber ansonsten sieht das schon gut aus, hab auch schon eine entsprechende Anwesenheitserkennung über dein TR064 Script eingebunden was auch sehr gut funktioniert

                  Vielen Dank noch mal für die tolle Arbeit Looxer

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • P Offline
                    P Offline
                    PicNic
                    wrote on last edited by
                    #265

                    @looxer01:

                    Aber schön, dass es jetzt funktioniert.

                    Die Aenderungen wird in der nächsten Version enthalten sein.

                    vG Looxer `

                    Vielen Dank :-)

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • L Offline
                      L Offline
                      looxer01
                      wrote on last edited by
                      #266

                      @Sylabil:

                      nach leichten Anpassungen die entsprechenden Datenpunkte von meinen HMIP Geräten an. Musste noch ein paar HMIP Wandthermostate hinzufügen, da es hier je nach Ausführung ,mit Display usw. verschiedene Typen gibt. `

                      Hi,

                      super, dass es funktioniert.

                      Eine Bitte: könntest du mir die Konfiguration deiner IP Geräte senden ?

                      Die würde ich gerne dann allgemein hinzufügen.

                      vielen Dank

                      Looxer

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • R Offline
                        R Offline
                        RamSauer
                        wrote on last edited by
                        #267

                        Hallo Looxer!!

                        Sehr, sehr schöne Arbeit! Ganz großes Lob! Habe den Beitrag erst jetzt entdeckt und werde es die nächsten Tage bei mir einrichten.

                        Frage:

                        Ich verwende zur Fensterüberwachung den HM Wired 12fach-Kontaktsensor für Schaltzustandserkennung (HMW-Sen-SC-12-DR). Gehe ich recht in der Annahme, dass es reicht, bei den

                        // Typen-Tabelle der Verschlusssensoren fuer Homematic Geräte

                        im Script einfach folgende Zeile zu ergänzen?

                        SensorTypeTab[6] = ['hm-rpc.2.',  'HMW-Sen-SC-12-DR'  , 'Schließerkontakt HMW' ,     'HMW',  '1.STATE' ,        false,         false,                 false];
                        

                        Natürlich mit der entsprechenden hm-rpc Instanz für die Wired Produkte.

                        Oder muss ich das eventuell für jeden der 12 Eingänge machen?

                        
                        SensorTypeTab[6] = ['hm-rpc.2.',  'HMW-Sen-SC-12-DR'  , 'Schließerkontakt HMW' ,     'HMW',  '1.STATE' ,        false,         false,                 false];
                        SensorTypeTab[7] = ['hm-rpc.2.',  'HMW-Sen-SC-12-DR'  , 'Schließerkontakt HMW' ,     'HMW',  '2.STATE' ,        false,         false,                 false];
                        SensorTypeTab[8] = ['hm-rpc.2.',  'HMW-Sen-SC-12-DR'  , 'Schließerkontakt HMW' ,     'HMW',  '3.STATE' ,        false,         false,                 false];
                        SensorTypeTab[9] = ['hm-rpc.2.',  'HMW-Sen-SC-12-DR'  , 'Schließerkontakt HMW' ,     'HMW',  '4.STATE' ,        false,         false,                 false];
                        SensorTypeTab[10] = ['hm-rpc.2.',  'HMW-Sen-SC-12-DR'  , 'Schließerkontakt HMW' ,     'HMW',  '5.STATE' ,        false,         false,                 false];
                        
                        ... 
                        
                        

                        Danke für die Antwort!

                        Gruß

                        Markus

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • L Offline
                          L Offline
                          looxer01
                          wrote on last edited by
                          #268

                          Hi,
                          @RamSauer:

                          m Script einfach folgende Zeile zu ergänzen? `

                          so sollte es sein. Damit werden alle Geräte eingelesen, wenn sie dem entsprechenden Gewerk zugeorndet sind.

                          Nur bei Nicht-HM Sensoren müssen alle Datenpunkte eingegeben werden. Bei HM wird automatisch anhand des Types eingelesen.

                          Eine Bitte. Wenn das so funktioniert, dann sag mir bitte Bescheid, dann nehme ich diesen Type mit auf.

                          Ansonsten schauen wir dann drüber damit diese Sensoren auf funktionieren. Es sollte aber auf jeden Fall funktionieren, wenn die Sensoren true and false annehmen für geschlossen/geöffnet. Ansonsten brauchts ggf noch einen Fix. Ist aber halb so wild.

                          vG Looxer

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • R Offline
                            R Offline
                            RamSauer
                            wrote on last edited by
                            #269

                            @looxer01:

                            Eine Bitte. Wenn das so funktioniert, dann sag mir bitte Bescheid, dann nehme ich diesen Type mit auf.

                            Ansonsten schauen wir dann drüber damit diese Sensoren auf funktionieren. Es sollte aber auf jeden Fall funktionieren, wenn die Sensoren true and false annehmen für geschlossen/geöffnet. Ansonsten brauchts ggf noch einen Fix. Ist aber halb so wild.

                            vG Looxer `

                            Ich werde berichten!!!

                            Danke!

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • M Offline
                              M Offline
                              mrMuppet
                              wrote on last edited by
                              #270

                              Ich hab mal wieder den Fehler, dass anscheinend irgendwelche Datentypen sich verstellen:````
                              javascript.0 2017-12-01 21:00:05.721 warn at Object. (script.js.working.Heizungsther_0_81_2:466:25)
                              javascript.0 2017-12-01 21:00:05.721 warn at ThermostatChange (script.js.working.Heizungsther_0_81_2:775:22)
                              javascript.0 2017-12-01 21:00:05.721 warn at ManAdjustments (script.js.working.Heizungsther_0_81_2:952:5)
                              javascript.0 2017-12-01 21:00:05.717 warn Wrong type of javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.View_Manually_Adjusted: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.

                              
                              irgend eine Idee?

                              ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)

                              Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • L Offline
                                L Offline
                                looxer01
                                wrote on last edited by
                                #271

                                @mrMuppet:

                                irgend eine Idee? `
                                Ich glaube nicht, dass sich was verstellt. vermutlich gibt es noch Räume, die nicht auf number umgestellt waren.

                                Check das bitte mal für alle Räume. Das Object …..View_Manually_Adjusted muss für alle Räume auf number stehen.

                                vG Looxer

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • M Offline
                                  M Offline
                                  mrMuppet
                                  wrote on last edited by
                                  #272

                                  @looxer01:

                                  Ich glaube nicht, dass sich was verstellt. vermutlich gibt es noch Räume, die nicht auf number umgestellt waren.

                                  Check das bitte mal für alle Räume. Das Object …..View_Manually_Adjusted muss für alle Räume auf number stehen. `
                                  Ja, das wars! Ein Raum stand noch auf Logikwert. Aber wie ist es zu dieser Einstellung gekommen? Die Datenpunkte hat doch alle dein Skript angelegt… ?

                                  ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)

                                  Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • L Offline
                                    L Offline
                                    looxer01
                                    wrote on last edited by
                                    #273

                                    @mrMuppet:

                                    Ja, das wars! Ein Raum stand noch auf Logikwert. Aber wie ist es zu dieser Einstellung gekommen? Die Datenpunkte hat doch alle dein Skript angelegt… ? `

                                    korrekt, allerdings hatte das Script zu einer früheren Version einen Fehler.

                                    Wenn du also das Script mit einer frühreren Version laufen lassen hast, dann wurden dann schon ein paar Datenpunkte mit falschen Datentypen angelegt.

                                    vG Looxer

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      wrote on last edited by
                                      #274

                                      Hi,

                                      habe Dein super Script auch seit ca. 1 Woche laufen - Danke dafür.

                                      Heute ist mir was aufgefallen (was ich aber nochmal überprüfen möchte):

                                      Ich habe im Kalender "Urlaub_anwesend" hinterlegt - allerdings über 2 Tage (also über Mitternacht hinweg).

                                      Die Einbindung via iCal funktioniert, aber um Mitternacht wurden wieder die normalen Abläufe und Absenkungen verwendet.

                                      Erst als ich den Kalendereintrag gesplittet und auf die beiden Tage verteilt habe, lief es wie gewünscht.

                                      Ich werde das heute Abend / Nacht nochmal probieren - vielleicht habe ich auch nur einen Fehler gemacht.

                                      Gruß,

                                      Eric

                                      Roses are red, violets are blue,

                                      if I listen to metal, my neighbours do too

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • apollon77A Offline
                                        apollon77A Offline
                                        apollon77
                                        wrote on last edited by
                                        #275

                                        Ich glaube dazu gibt schon ein issue beim iCal Adapter …

                                        Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                        • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                        • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • L Offline
                                          L Offline
                                          looxer01
                                          wrote on last edited by
                                          #276

                                          @eric2905:

                                          Die Einbindung via iCal funktioniert, aber um Mitternacht wurden wieder die normalen Abläufe und Absenkungen verwendet. `

                                          die Frage ist was bei den Events bei den ICAL Datenpunkten passiert.

                                          Die subscriptions gehen ja darauf und checken, ob ein Event auf true oder false steht.

                                          Protokoliere doch mal die Aenderungen auf dem ICAL Event was da über Nacht passiert.

                                          Es wird demnächst eine überarbeitete Version geben ;)

                                          Allerdings gibt es an dieser Stelle keine Änderung.

                                          vG Looxer

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          830

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe