NEWS
[Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung - Script
-
-
Hi PicNic,
also ein Fehler war das nicht. Es war nur der Code nicht zu Ende geschrieben :shock:
so mal als quick fix; kannst du die Routine bitte austauschen und rückmelden ?
Es wird wohl eine überarbeitete Version des Scriptes geben. Dann wird das auch enthalten sein.
vG Looxer
//----------------------------------------------------------------------------------------------------- // Funktion SensorStatCalc Setzt den Sensorsatus um in true oder false fuer Geraete die mehr Status zur Verfuegung stellen //----------------------------------------------------------------------------------------------------- function SensorStatCalc (id,devtype) { var SensorStatus = getState(id).val; if(SensorStatus === true || SensorStatus === false ) { return SensorStatus; } // Sensor HM-Sec-RHS ist ein Fenster Kipp Sensor mit Status 0 = geschlossen 1 = gekippt 2 = geoeffnet if(devtype === "HM-Sec-RHS" ) { if(SensorStatus > 0 ) { return true; // Sensor geoeffnet } else { return false; // Sensor geschlossen } // endif es ist ein HM-Sec-RHS } // jetzt checken ob der NoneHM Sensor geschlossen oder geöffnet ist if(devtype === "NoneHM") { for (var x in NoneHMSenorTab ) { if (id === NoneHMSenorTab[x][1]+"."+NoneHMSenorTab[x][2]+"."+NoneHMSenorTab[x][3]) { if(SensorStatus == NoneHMSenorTab[x][4] ) { return false; } else { return true; } } } } // Ende NoneHM check log("Routine SensorStatCalc: Sensorstatus fuer Sensor " + id + " nicht ermittelbar - Logik nicht implementiert","info"); return false; // fall back wenn keine Bedingung zutrifft = nicht implementierte Logik } // endfunction
-
Hi Looxer,
Danke für deinen Fix, aber scheinbar ist da noch etwas anderes im Argen … Nach der Anpassung des Skripts ist die Ausgabe nahezu die gleiche:
javascript.0 2017-11-18 21:39:00.946 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Heizungsscript verarbeitung durchgelaufen javascript.0 2017-11-18 21:39:00.946 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: javascript.0 2017-11-18 21:39:00.946 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Dusche javascript.0 2017-11-18 21:39:00.946 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach overrule: 19 Findung javascript.0 2017-11-18 21:39:00.946 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach Switchtime: 19 Findung Sa_23:30:00 javascript.0 2017-11-18 21:39:00.946 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine SelectSwichTime: Schedule verwendet Sa Timeslot ist 23:30:00 Solltemp ist 19 RaumProfil ist: 1 javascript.0 2017-11-18 21:39:00.946 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: aktuelle Millisekunden 1511037540000 javascript.0 2017-11-18 21:39:00.945 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Dusche ist 0 javascript.0 2017-11-18 21:39:00.945 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Dusche ist false javascript.0 2017-11-18 21:39:00.945 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach overrule: 19 Findung javascript.0 2017-11-18 21:39:00.945 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach Switchtime: 19 Findung Sa_23:30:00 javascript.0 2017-11-18 21:39:00.945 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine SelectSwichTime: Schedule verwendet Sa Timeslot ist 23:30:00 Solltemp ist 19 RaumProfil ist: 1 javascript.0 2017-11-18 21:39:00.944 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: aktuelle Millisekunden 1511037540000 javascript.0 2017-11-18 21:39:00.944 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Dusche ist 0 javascript.0 2017-11-18 21:39:00.944 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Dusche ist false javascript.0 2017-11-18 21:39:00.944 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Dusche javascript.0 2017-11-18 21:39:00.944 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ChckRoom - Dem Raum Dusche ist ein Gerät zugeordnet javascript.0 2017-11-18 21:39:00.943 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: javascript.0 2017-11-18 21:39:00.943 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Arbeitszimmer javascript.0 2017-11-18 21:39:00.943 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum ArbeitszimmerSolltemp nach overrule: 21 Findung javascript.0 2017-11-18 21:39:00.942 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum ArbeitszimmerSolltemp nach Switchtime: 21 Findung Sa_23:00:00 javascript.0 2017-11-18 21:39:00.942 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine SelectSwichTime: Schedule verwendet Sa Timeslot ist 23:00:00 Solltemp ist 21 RaumProfil ist: 1 javascript.0 2017-11-18 21:39:00.940 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: aktuelle Millisekunden 1511037540000 javascript.0 2017-11-18 21:39:00.940 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Arbeitszimmer ist 0 javascript.0 2017-11-18 21:39:00.939 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Arbeitszimmer ist false javascript.0 2017-11-18 21:39:00.937 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Arbeitszimmer javascript.0 2017-11-18 21:39:00.937 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ChckRoom - Dem Raum Arbeitszimmer ist ein Gerät zugeordnet
Und der Start des Skripts:
javascript.0 2017-11-18 21:38:39.936 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: registered 1 subscription and 1 schedule javascript.0 2017-11-18 21:38:39.935 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine GetDevices Devices initialisiert javascript.0 2017-11-18 21:38:39.935 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Dusche javascript.0 2017-11-18 21:38:39.935 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume eq3 javascript.0 2017-11-18 21:38:39.935 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Plots javascript.0 2017-11-18 21:38:39.935 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume RSSI javascript.0 2017-11-18 21:38:39.935 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Kalender javascript.0 2017-11-18 21:38:39.935 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Keller javascript.0 2017-11-18 21:38:39.935 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Entwicklung javascript.0 2017-11-18 21:38:39.935 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Haus javascript.0 2017-11-18 21:38:39.935 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Garage javascript.0 2017-11-18 21:38:39.935 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume HMS javascript.0 2017-11-18 21:38:39.935 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume CUL_HM javascript.0 2017-11-18 21:38:39.935 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Log javascript.0 2017-11-18 21:38:39.935 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Wohnzimmer javascript.0 2017-11-18 21:38:39.935 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Wetter javascript.0 2017-11-18 21:38:39.935 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Unsorted javascript.0 2017-11-18 21:38:39.935 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Homebridge javascript.0 2017-11-18 21:38:39.935 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Arbeitszimmer javascript.0 2017-11-18 21:38:39.935 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume System javascript.0 2017-11-18 21:38:39.934 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine GetDevices NoneHM Sensoren: Dusche,fhem.0.OG_DU_TF.state,NoneHM,OG_DU_TF state,fhem.0,state,OG_DU_TF state,false,open,false javascript.0 2017-11-18 21:38:39.934 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine getdevice fuer NoneHMSenorTab Dusche javascript.0 2017-11-18 21:38:39.831 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine getdevice fuer Dusche javascript.0 2017-11-18 21:38:39.828 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine getdevice fuer Dusche javascript.0 2017-11-18 21:38:39.824 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine getdevice fuer Arbeitszimmer javascript.0 2017-11-18 21:38:39.817 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Dusche wird jetzt ueberprueft javascript.0 2017-11-18 21:38:39.811 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum eq3 wird jetzt ueberprueft javascript.0 2017-11-18 21:38:39.805 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Plots wird jetzt ueberprueft javascript.0 2017-11-18 21:38:39.799 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum RSSI wird jetzt ueberprueft javascript.0 2017-11-18 21:38:39.792 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Kalender wird jetzt ueberprueft javascript.0 2017-11-18 21:38:39.785 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Keller wird jetzt ueberprueft javascript.0 2017-11-18 21:38:39.778 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Entwicklung wird jetzt ueberprueft javascript.0 2017-11-18 21:38:39.772 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Haus wird jetzt ueberprueft javascript.0 2017-11-18 21:38:39.765 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Garage wird jetzt ueberprueft javascript.0 2017-11-18 21:38:39.759 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum HMS wird jetzt ueberprueft javascript.0 2017-11-18 21:38:39.753 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum CUL_HM wird jetzt ueberprueft javascript.0 2017-11-18 21:38:39.746 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Log wird jetzt ueberprueft javascript.0 2017-11-18 21:38:39.736 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Wohnzimmer wird jetzt ueberprueft javascript.0 2017-11-18 21:38:39.729 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Wetter wird jetzt ueberprueft javascript.0 2017-11-18 21:38:39.636 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Unsorted wird jetzt ueberprueft javascript.0 2017-11-18 21:38:39.630 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Homebridge wird jetzt ueberprueft javascript.0 2017-11-18 21:38:39.624 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Arbeitszimmer wird jetzt ueberprueft javascript.0 2017-11-18 21:38:39.615 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum System wird jetzt ueberprueft javascript.0 2017-11-18 21:38:39.579 info Start javascript script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0
Hier mal bei geöffnetem Sensor …
Viele Grüße
PicNic
-
aber scheinbar ist da noch etwas anderes im Argen … `
Hi PicNic,
dann muessen wir mal sehen an welcher stelle der Ausstieg ist. Ich habe ein paar log-einträge hinzugefügt.
Kannst du die Routine nochmal austauschen und den Ausschnitt des logs senden.
vielen Dank
Looxer
//----------------------------------------------------------------------------------------------------- // Funktion SensorStatCalc Setzt den Sensorsatus um in true oder false fuer Geraete die mehr Status zur Verfuegung stellen //----------------------------------------------------------------------------------------------------- function SensorStatCalc (id,devtype) { var SensorStatus = getState(id).val; log( "aktuelle Sensor-ID ist " + id + " Status des sensors ist "+ SensorStatus) log("device type ist " + devtype) if(SensorStatus === true || SensorStatus === false ) { return SensorStatus; } log("Sensorstatus war nicht true oder false ") // Sensor HM-Sec-RHS ist ein Fenster Kipp Sensor mit Status 0 = geschlossen 1 = gekippt 2 = geoeffnet if(devtype === "HM-Sec-RHS" ) { if(SensorStatus > 0 ) { return true; // Sensor geoeffnet } else { return false; // Sensor geschlossen } // endif es ist ein HM-Sec-RHS } // jetzt checken ob der NoneHM Sensor geschlossen oder geöffnet ist if(devtype === "NoneHM") { log("devtype ist NoneHM") for (var x in NoneHMSenorTab ) { if (id === NoneHMSenorTab[x][1]+"."+NoneHMSenorTab[x][2]+"."+NoneHMSenorTab[x][3]) { log ("id-vergleich ist "+ NoneHMSenorTab[x][1]+"."+NoneHMSenorTab[x][2]+"."+NoneHMSenorTab[x][3]) if(SensorStatus == NoneHMSenorTab[x][4] ) { return false; } else { return true; } } } } // Ende NoneHM check log("Routine SensorStatCalc: Sensorstatus fuer Sensor " + id + " nicht ermittelbar - Logik nicht implementiert","info"); return false; // fall back wenn keine Bedingung zutrifft = nicht implementierte Logik } // endfunction
-
Hi Looxer,
vielen Dank. Sehr gern! … hier die Logs:
! Start:
javascript.0 2017-11-19 11:01:43.609 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: registered 1 subscription and 1 schedule javascript.0 2017-11-19 11:01:43.607 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine GetDevices Devices initialisiert javascript.0 2017-11-19 11:01:43.607 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Dusche javascript.0 2017-11-19 11:01:43.607 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume eq3 javascript.0 2017-11-19 11:01:43.607 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Plots javascript.0 2017-11-19 11:01:43.607 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume RSSI javascript.0 2017-11-19 11:01:43.607 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Kalender javascript.0 2017-11-19 11:01:43.607 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Keller javascript.0 2017-11-19 11:01:43.607 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Entwicklung javascript.0 2017-11-19 11:01:43.607 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Haus javascript.0 2017-11-19 11:01:43.606 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Garage javascript.0 2017-11-19 11:01:43.606 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume HMS javascript.0 2017-11-19 11:01:43.606 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume CUL_HM javascript.0 2017-11-19 11:01:43.606 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Log javascript.0 2017-11-19 11:01:43.606 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Wohnzimmer javascript.0 2017-11-19 11:01:43.606 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Wetter javascript.0 2017-11-19 11:01:43.606 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Unsorted javascript.0 2017-11-19 11:01:43.606 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Homebridge javascript.0 2017-11-19 11:01:43.606 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume Arbeitszimmer javascript.0 2017-11-19 11:01:43.606 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Liste der gefundenen Räume System javascript.0 2017-11-19 11:01:43.606 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine GetDevices NoneHM Sensoren: Dusche,fhem.0.OG_DU_TF.state,NoneHM,OG_DU_TF state,fhem.0,state,OG_DU_TF state,false,closed,false javascript.0 2017-11-19 11:01:43.605 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine getdevice fuer NoneHMSenorTab Dusche javascript.0 2017-11-19 11:01:43.500 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine getdevice fuer Dusche javascript.0 2017-11-19 11:01:43.498 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine getdevice fuer Dusche javascript.0 2017-11-19 11:01:43.493 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine getdevice fuer Arbeitszimmer javascript.0 2017-11-19 11:01:43.487 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Dusche wird jetzt ueberprueft javascript.0 2017-11-19 11:01:43.481 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum eq3 wird jetzt ueberprueft javascript.0 2017-11-19 11:01:43.476 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Plots wird jetzt ueberprueft javascript.0 2017-11-19 11:01:43.470 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum RSSI wird jetzt ueberprueft javascript.0 2017-11-19 11:01:43.465 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Kalender wird jetzt ueberprueft javascript.0 2017-11-19 11:01:43.459 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Keller wird jetzt ueberprueft javascript.0 2017-11-19 11:01:43.453 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Entwicklung wird jetzt ueberprueft javascript.0 2017-11-19 11:01:43.447 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Haus wird jetzt ueberprueft javascript.0 2017-11-19 11:01:43.441 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Garage wird jetzt ueberprueft javascript.0 2017-11-19 11:01:43.435 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum HMS wird jetzt ueberprueft javascript.0 2017-11-19 11:01:43.420 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum CUL_HM wird jetzt ueberprueft javascript.0 2017-11-19 11:01:43.411 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Log wird jetzt ueberprueft javascript.0 2017-11-19 11:01:43.390 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Wohnzimmer wird jetzt ueberprueft javascript.0 2017-11-19 11:01:43.380 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Wetter wird jetzt ueberprueft javascript.0 2017-11-19 11:01:43.352 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Unsorted wird jetzt ueberprueft javascript.0 2017-11-19 11:01:43.345 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Homebridge wird jetzt ueberprueft javascript.0 2017-11-19 11:01:43.337 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Arbeitszimmer wird jetzt ueberprueft javascript.0 2017-11-19 11:01:43.330 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum System wird jetzt ueberprueft javascript.0 2017-11-19 11:01:43.285 info Start javascript script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0 >! ```` >! Normaler Lauf:
javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Heizungsscript verarbeitung durchgelaufen
javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0:
javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Dusche
javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach overrule: 19 Findung
javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach Switchtime: 19 Findung Sa_18:00:00
javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine SelectSwichTime: Schedule verwendet Sa Timeslot ist 18:00:00 Solltemp ist 19 RaumProfil ist: 1
javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine DetermineSchedule: Heute ist = So Tag fuer den Schedule ist = Sa
javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: aktuelle Millisekunden 1511085720000
javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Dusche ist 0
javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Dusche ist false
javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach overrule: 19 Findung
javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach Switchtime: 19 Findung Sa_18:00:00
javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine SelectSwichTime: Schedule verwendet Sa Timeslot ist 18:00:00 Solltemp ist 19 RaumProfil ist: 1
javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine DetermineSchedule: Heute ist = So Tag fuer den Schedule ist = Sa
javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: aktuelle Millisekunden 1511085720000
javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Dusche ist 0
javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Dusche ist false
javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Dusche
javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ChckRoom - Dem Raum Dusche ist ein Gerät zugeordnet
javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0:
javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Arbeitszimmer
javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: 6b.FallManuelle Temperatur noch aktuell - warten bis 2017/11/19 12:00:00 - Temperatur ist 20
javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: aktuelle Millisekunden 1511085720000
javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Arbeitszimmer ist 0
javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Arbeitszimmer ist false
javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Arbeitszimmer
javascript.0 2017-11-19 11:02:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ChckRoom - Dem Raum Arbeitszimmer ist ein Gerät zugeordnet! ````
! Sensor geöffnet:javascript.0 2017-11-19 11:05:00.615 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Heizungsscript verarbeitung durchgelaufen javascript.0 2017-11-19 11:05:00.615 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: javascript.0 2017-11-19 11:05:00.615 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Dusche javascript.0 2017-11-19 11:05:00.615 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach overrule: 19 Findung javascript.0 2017-11-19 11:05:00.615 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach Switchtime: 19 Findung Sa_18:00:00 javascript.0 2017-11-19 11:05:00.615 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine SelectSwichTime: Schedule verwendet Sa Timeslot ist 18:00:00 Solltemp ist 19 RaumProfil ist: 1 javascript.0 2017-11-19 11:05:00.615 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine DetermineSchedule: Heute ist = So Tag fuer den Schedule ist = Sa javascript.0 2017-11-19 11:05:00.615 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: aktuelle Millisekunden 1511085900000 javascript.0 2017-11-19 11:05:00.615 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Dusche ist 0 javascript.0 2017-11-19 11:05:00.615 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Dusche ist false javascript.0 2017-11-19 11:05:00.615 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach overrule: 19 Findung javascript.0 2017-11-19 11:05:00.615 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach Switchtime: 19 Findung Sa_18:00:00 javascript.0 2017-11-19 11:05:00.615 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine SelectSwichTime: Schedule verwendet Sa Timeslot ist 18:00:00 Solltemp ist 19 RaumProfil ist: 1 javascript.0 2017-11-19 11:05:00.615 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine DetermineSchedule: Heute ist = So Tag fuer den Schedule ist = Sa javascript.0 2017-11-19 11:05:00.615 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: aktuelle Millisekunden 1511085900000 javascript.0 2017-11-19 11:05:00.615 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Dusche ist 0 javascript.0 2017-11-19 11:05:00.615 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Dusche ist false javascript.0 2017-11-19 11:05:00.615 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Dusche javascript.0 2017-11-19 11:05:00.615 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ChckRoom - Dem Raum Dusche ist ein Gerät zugeordnet javascript.0 2017-11-19 11:05:00.615 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: javascript.0 2017-11-19 11:05:00.615 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Arbeitszimmer javascript.0 2017-11-19 11:05:00.615 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: 6b.FallManuelle Temperatur noch aktuell - warten bis 2017/11/19 12:00:00 - Temperatur ist 20 javascript.0 2017-11-19 11:05:00.615 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: aktuelle Millisekunden 1511085900000 javascript.0 2017-11-19 11:05:00.615 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Arbeitszimmer ist 0 javascript.0 2017-11-19 11:05:00.615 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Arbeitszimmer ist false javascript.0 2017-11-19 11:05:00.614 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Arbeitszimmer javascript.0 2017-11-19 11:05:00.614 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ChckRoom - Dem Raum Arbeitszimmer ist ein Gerät zugeordnet >! ```` >! und wieder geschlossen:
javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Heizungsscript verarbeitung durchgelaufen
javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0:
javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Dusche
javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach overrule: 19 Findung
javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach Switchtime: 19 Findung Sa_18:00:00
javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine SelectSwichTime: Schedule verwendet Sa Timeslot ist 18:00:00 Solltemp ist 19 RaumProfil ist: 1
javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine DetermineSchedule: Heute ist = So Tag fuer den Schedule ist = Sa
javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: aktuelle Millisekunden 1511085960000
javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Dusche ist 0
javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Dusche ist false
javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach overrule: 19 Findung
javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ExecuteTempDetermination: raum DuscheSolltemp nach Switchtime: 19 Findung Sa_18:00:00
javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine SelectSwichTime: Schedule verwendet Sa Timeslot ist 18:00:00 Solltemp ist 19 RaumProfil ist: 1
javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine DetermineSchedule: Heute ist = So Tag fuer den Schedule ist = Sa
javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: aktuelle Millisekunden 1511085960000
javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Dusche ist 0
javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Dusche ist false
javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Dusche
javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ChckRoom - Dem Raum Dusche ist ein Gerät zugeordnet
javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0:
javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Arbeitszimmer
javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: 6b.FallManuelle Temperatur noch aktuell - warten bis 2017/11/19 12:00:00 - Temperatur ist 20
javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: aktuelle Millisekunden 1511085960000
javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Arbeitszimmer ist 0
javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Arbeitszimmer ist false
javascript.0 2017-11-19 11:06:00.622 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Arbeitszimmer
javascript.0 2017-11-19 11:06:00.621 info script.js.common.Test.Heizungsthermostatsteuerung_2_0: Routine ChckRoom - Dem Raum Arbeitszimmer ist ein Gerät zugeordnet! ````
Viele Grüße
PicNic
-
sorry, ich habe vergessen zu erwähnen, dass du den Verschluss erst öffnen und dann schliessen solltest.
und nur dieser Ablauf ist für die logs relevant.
oder hast du das gemacht und die Routine wird gar nicht angesteuert ? dann würde was mit der subsription nicht stimmen.
vG Looxer
-
Hallo Looxer,
ich habe es genau so gemacht.
Das Skript geändert und bei geschlossenem Sensor gestartet.
Anschließend den Sensor einmal geöffnet und dann wieder geschlossen.
In dieser Reihenfolge sind auch die Auszüge des Logs in meinem vorherigen Post …
War das korrekt so?
Viele Grüße
PicNic
-
wenn ich das log lese, dann sehe ich, dass das log von 11:05:00 hist - also genau zur Laufzeit des schedules.
Wenn du das Fenster öffnest fällt das normalerweise nicht gleichzeitig mit dem schedule zusammen.
Also sagst du, dass es keinen log-Eintrag gibt von dem Zeitpunkt an dem du das Fenster öffnest und schliesst ?
vG Looxer
EDIT:
falls das so ist, dann kannst du überprüfen ob die subscription gebucht ist.
Hierzu habe ich mal dieses kleine Tool geschrieben. Es speichert die subscriptions in eine externe csv Datei.
lass es mal laufen und schaue dir das Ergebnis mit excel an. Die subscription muss für den Datenpunkt des Sensors gebucht sein.
und falls die subscriptions nicht gebucht ist, dann mache bitte folgende Anpassungen
Originalcode
on({id: SensorList[y][1]}, function(obj) { if (obj.state.ack === false) { SensorChange(obj.id); } // End ack }); // ende on id
neuer Code
on({id: SensorList[y][1]}, function(obj) { // if (obj.state.ack === false) { SensorChange(obj.id); // } // End ack }); // ende on id
-
und falls die subscriptions nicht gebucht ist, dann mache bitte folgende Anpassungen
Originalcode
on({id: SensorList[y][1]}, function(obj) { if (obj.state.ack === false) { SensorChange(obj.id); } // End ack }); // ende on id
neuer Code
on({id: SensorList[y][1]}, function(obj) { // if (obj.state.ack === false) { SensorChange(obj.id); // } // End ack }); // ende on id ```` `
das hat es offensichtlich gebracht … du hast eine PN
-
Danke für die Rückmeldung.
Es waren tatsächlich zwei Probleme mit den nicht HM-Sensoren.
Die Subscriptions wurden bei Adapterverwendung nicht gebucht
und auch das Coding für Fälle anderen Ausprägungen für offen und geschlossen als true und false fehlte noch.
Aber schön, dass es jetzt funktioniert.
Die Aenderungen wird in der nächsten Version enthalten sein.
vG Looxer
-
Hallo,
die neue ScriptVersion legt nach leichten Anpassungen die entsprechenden Datenpunkte von meinen HMIP Geräten an. Musste noch ein paar HMIP Wandthermostate hinzufügen, da es hier je nach Ausführung ,mit Display usw. verschiedene Typen gibt.
Das einzigste was bis jetzt noch nicht geht ist das automatische umschalten auf Manuell, ist jetzt kein großes Problem aber es ist insofern seltsam als das das Script im entsprechenden Datenpunkt des Gerätes (Control Mode) die 1 setzt aber das Gerät es nicht übernimmt, wenn ich es von Hand dort eingebe schaltet das Gerät sofort auf Manuell?!
Aber ansonsten sieht das schon gut aus, hab auch schon eine entsprechende Anwesenheitserkennung über dein TR064 Script eingebunden was auch sehr gut funktioniert
Vielen Dank noch mal für die tolle Arbeit Looxer
-
Aber schön, dass es jetzt funktioniert.
Die Aenderungen wird in der nächsten Version enthalten sein.
vG Looxer `
Vielen Dank
-
nach leichten Anpassungen die entsprechenden Datenpunkte von meinen HMIP Geräten an. Musste noch ein paar HMIP Wandthermostate hinzufügen, da es hier je nach Ausführung ,mit Display usw. verschiedene Typen gibt. `
Hi,
super, dass es funktioniert.
Eine Bitte: könntest du mir die Konfiguration deiner IP Geräte senden ?
Die würde ich gerne dann allgemein hinzufügen.
vielen Dank
Looxer
-
Hallo Looxer!!
Sehr, sehr schöne Arbeit! Ganz großes Lob! Habe den Beitrag erst jetzt entdeckt und werde es die nächsten Tage bei mir einrichten.
Frage:
Ich verwende zur Fensterüberwachung den HM Wired 12fach-Kontaktsensor für Schaltzustandserkennung (HMW-Sen-SC-12-DR). Gehe ich recht in der Annahme, dass es reicht, bei den
// Typen-Tabelle der Verschlusssensoren fuer Homematic Geräte
im Script einfach folgende Zeile zu ergänzen?
SensorTypeTab[6] = ['hm-rpc.2.', 'HMW-Sen-SC-12-DR' , 'Schließerkontakt HMW' , 'HMW', '1.STATE' , false, false, false];
Natürlich mit der entsprechenden hm-rpc Instanz für die Wired Produkte.
Oder muss ich das eventuell für jeden der 12 Eingänge machen?
SensorTypeTab[6] = ['hm-rpc.2.', 'HMW-Sen-SC-12-DR' , 'Schließerkontakt HMW' , 'HMW', '1.STATE' , false, false, false]; SensorTypeTab[7] = ['hm-rpc.2.', 'HMW-Sen-SC-12-DR' , 'Schließerkontakt HMW' , 'HMW', '2.STATE' , false, false, false]; SensorTypeTab[8] = ['hm-rpc.2.', 'HMW-Sen-SC-12-DR' , 'Schließerkontakt HMW' , 'HMW', '3.STATE' , false, false, false]; SensorTypeTab[9] = ['hm-rpc.2.', 'HMW-Sen-SC-12-DR' , 'Schließerkontakt HMW' , 'HMW', '4.STATE' , false, false, false]; SensorTypeTab[10] = ['hm-rpc.2.', 'HMW-Sen-SC-12-DR' , 'Schließerkontakt HMW' , 'HMW', '5.STATE' , false, false, false]; ...
Danke für die Antwort!
Gruß
Markus
-
Hi,
@RamSauer:m Script einfach folgende Zeile zu ergänzen? `
so sollte es sein. Damit werden alle Geräte eingelesen, wenn sie dem entsprechenden Gewerk zugeorndet sind.
Nur bei Nicht-HM Sensoren müssen alle Datenpunkte eingegeben werden. Bei HM wird automatisch anhand des Types eingelesen.
Eine Bitte. Wenn das so funktioniert, dann sag mir bitte Bescheid, dann nehme ich diesen Type mit auf.
Ansonsten schauen wir dann drüber damit diese Sensoren auf funktionieren. Es sollte aber auf jeden Fall funktionieren, wenn die Sensoren true and false annehmen für geschlossen/geöffnet. Ansonsten brauchts ggf noch einen Fix. Ist aber halb so wild.
vG Looxer
-
Eine Bitte. Wenn das so funktioniert, dann sag mir bitte Bescheid, dann nehme ich diesen Type mit auf.
Ansonsten schauen wir dann drüber damit diese Sensoren auf funktionieren. Es sollte aber auf jeden Fall funktionieren, wenn die Sensoren true and false annehmen für geschlossen/geöffnet. Ansonsten brauchts ggf noch einen Fix. Ist aber halb so wild.
vG Looxer `
Ich werde berichten!!!
Danke!
-
Ich hab mal wieder den Fehler, dass anscheinend irgendwelche Datentypen sich verstellen:````
javascript.0 2017-12-01 21:00:05.721 warn at Object. (script.js.working.Heizungsther_0_81_2:466:25)
javascript.0 2017-12-01 21:00:05.721 warn at ThermostatChange (script.js.working.Heizungsther_0_81_2:775:22)
javascript.0 2017-12-01 21:00:05.721 warn at ManAdjustments (script.js.working.Heizungsther_0_81_2:952:5)
javascript.0 2017-12-01 21:00:05.717 warn Wrong type of javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.View_Manually_Adjusted: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.irgend eine Idee?
-
irgend eine Idee? `
Ich glaube nicht, dass sich was verstellt. vermutlich gibt es noch Räume, die nicht auf number umgestellt waren.Check das bitte mal für alle Räume. Das Object …..View_Manually_Adjusted muss für alle Räume auf number stehen.
vG Looxer
-
Ich glaube nicht, dass sich was verstellt. vermutlich gibt es noch Räume, die nicht auf number umgestellt waren.
Check das bitte mal für alle Räume. Das Object …..View_Manually_Adjusted muss für alle Räume auf number stehen. `
Ja, das wars! Ein Raum stand noch auf Logikwert. Aber wie ist es zu dieser Einstellung gekommen? Die Datenpunkte hat doch alle dein Skript angelegt… ? -
Ja, das wars! Ein Raum stand noch auf Logikwert. Aber wie ist es zu dieser Einstellung gekommen? Die Datenpunkte hat doch alle dein Skript angelegt… ? `
korrekt, allerdings hatte das Script zu einer früheren Version einen Fehler.
Wenn du also das Script mit einer frühreren Version laufen lassen hast, dann wurden dann schon ein paar Datenpunkte mit falschen Datentypen angelegt.
vG Looxer