Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    490

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker

Scheduled Pinned Locked Moved Praktische Anwendungen (Showcase)
modbusmodbus rtu rs485sdm120sdm630sdm72stromzählertcprs485 wandler
220 Posts 23 Posters 65.5k Views 23 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • K klassisch

    @jwerlsdf Hauptsache Fehler gefunden und es läuft. Die gesamte Konfiguration ist leider etwas komplex und fehlerträchtig und Modbus ist sparsam mit Fehlermeldungen und Hilfen. Aber wenn es mal läuft, dann stabil. "Steam" Technik.
    Die Verbindung zwischen den Teilnehmern hat der liebe @Homoran schon bildlich beschrieben. Das ist in termini technici eletrici eine Parallelschaltung https://de.wikipedia.org/wiki/Parallelschaltung und keine Reihenschaltung. https://de.wikipedia.org/wiki/Reihenschaltung

    Bitte nicht vergessen, dem zweiten SDM eine andere Adresse/ID nach 4.7.1 s.o. zu vergeben, z.B. 002.

    HomoranH Do not disturb
    HomoranH Do not disturb
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    wrote on last edited by Homoran
    #177

    @klassisch sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

    Das ist in termini technici eletrici eine Parallelschaltung

    auch wenn es eine Reihe parallelgeschalteter Geräte ist :joy:

    @jwerlsdf sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

    @klassisch
    Muss ich dann eine zweite Instanz im iobroker installieren oder kann ich eine lassen?

    eine reicht, aber die jeweilige ID beim Register angeben
    Screenshot_20240418-183028_Firefox.jpg

    Screenshot_20240418-182937_Firefox.jpg

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Reply Last reply
    2
    • omega235O Offline
      omega235O Offline
      omega235
      Developer
      wrote on last edited by omega235
      #178

      @klassisch

      Dieser Converter von Amazon funktioniert auch und ist deutlich billiger (und von der größe mMn besser):

      elfin-ew11a - Jevina Serial Port RS485 to WiFi Device Server Module Converter -EW11A-0 (~22€)

      https://amzn.eu/d/56JWay6

      K 1 Reply Last reply
      1
      • S Online
        S Online
        SmartHomer 0
        wrote on last edited by
        #179

        Nachdem ich jetzt einige Zeit 2 Stück SDM72DM-V2 MID im Einsatz hatte ( siehe: Smartmeter - Probleme mit Holley ) sind mir innerhalb von 3 Monaten beide SDM72 kplt. ausgefallen (keine Modbus-Kommunikation, Display dunkel, spannungsfrei schalten bringt auch nichts).
        Ich denke, das Problem scheint bekannt zu sein, denn die Zähler werden anstandslos getauscht.
        Aber selbst wenn evtl. bei der Qualität nachgebessert wurde: Ich habe wenig Interesse, immer mal wieder aufwändig einen MID-Zähler tauschen zu müssen und die Zahlen/Berechnungen auf die neuen Zählerstände "zurechtbiegen" zu müssen.
        Wobei ich natürlich nach wenigen Monaten auch noch nicht sagen kann, wie die Finder-Zähler sich auf längere Zeit bewähren...

        Insofern habe ich jetzt einen neuen Energiezähler-Typ verbaut: Finder 7M.38.8.400.02.12 MID.
        Funktioniert ebenfalls mit ModBus-Schnittstelle am ioBroker Doku ModBus-Schnittstelle Finder 7M.38.

        Weiterer Vorteil ist mE, dass bei der Erst-Inbetriebnahme einmalig eingestellt werden kann, wie der Zähler mit der Verrechnung von Bezug/Einspeisung umgeht (wie geschrieben nutze ich die Zweirichtungs-Funktion nicht, aber lt. verschiedener Quellen soll sich "Vector" so verhalten wie dies auch ein EVU-Zweirichtungszähler macht.

        774686a0-5e92-40c3-8129-1f0cc066f71b-grafik.png

        Was ich auch ganz nett finde, ist die Parametrierung über App und NFC-Schnittstelle vom Handy (oder alternativ via kapazitvem SoftTouch).

        HomoranH K E S 5 Replies Last reply
        1
        • S SmartHomer 0

          Nachdem ich jetzt einige Zeit 2 Stück SDM72DM-V2 MID im Einsatz hatte ( siehe: Smartmeter - Probleme mit Holley ) sind mir innerhalb von 3 Monaten beide SDM72 kplt. ausgefallen (keine Modbus-Kommunikation, Display dunkel, spannungsfrei schalten bringt auch nichts).
          Ich denke, das Problem scheint bekannt zu sein, denn die Zähler werden anstandslos getauscht.
          Aber selbst wenn evtl. bei der Qualität nachgebessert wurde: Ich habe wenig Interesse, immer mal wieder aufwändig einen MID-Zähler tauschen zu müssen und die Zahlen/Berechnungen auf die neuen Zählerstände "zurechtbiegen" zu müssen.
          Wobei ich natürlich nach wenigen Monaten auch noch nicht sagen kann, wie die Finder-Zähler sich auf längere Zeit bewähren...

          Insofern habe ich jetzt einen neuen Energiezähler-Typ verbaut: Finder 7M.38.8.400.02.12 MID.
          Funktioniert ebenfalls mit ModBus-Schnittstelle am ioBroker Doku ModBus-Schnittstelle Finder 7M.38.

          Weiterer Vorteil ist mE, dass bei der Erst-Inbetriebnahme einmalig eingestellt werden kann, wie der Zähler mit der Verrechnung von Bezug/Einspeisung umgeht (wie geschrieben nutze ich die Zweirichtungs-Funktion nicht, aber lt. verschiedener Quellen soll sich "Vector" so verhalten wie dies auch ein EVU-Zweirichtungszähler macht.

          774686a0-5e92-40c3-8129-1f0cc066f71b-grafik.png

          Was ich auch ganz nett finde, ist die Parametrierung über App und NFC-Schnittstelle vom Handy (oder alternativ via kapazitvem SoftTouch).

          HomoranH Do not disturb
          HomoranH Do not disturb
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          wrote on last edited by
          #180

          @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

          innerhalb von 3 Monaten beide SDM72 kplt. ausgefallen (keine Modbus-Kommunikation, Display dunkel, spannungsfrei schalten bringt auch nichts).
          Ich denke, das Problem scheint bekannt zu sein, denn die Zähler werden anstandslos getauscht.

          genau. Eine Charge soll einen Bestückungsfehler gehabt haben. (kalte Lötstelle??)

          Ich hatte auch diese Symptome (innerhalb 2 Monaten) und beim 2. war dann der Fehler bekannt und alle 5 wurden getauscht.

          Das ist jetzt Monate her und es gab kein weiteres Problem.
          Auch mein gleichzeitig gekaufter SDM 630 hat keine Probleme.

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          K 1 Reply Last reply
          2
          • omega235O omega235

            @klassisch

            Dieser Converter von Amazon funktioniert auch und ist deutlich billiger (und von der größe mMn besser):

            elfin-ew11a - Jevina Serial Port RS485 to WiFi Device Server Module Converter -EW11A-0 (~22€)

            https://amzn.eu/d/56JWay6

            K Offline
            K Offline
            klassisch
            Most Active
            wrote on last edited by
            #181

            @omega235 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

            @klassisch

            Dieser Converter von Amazon funktioniert auch und ist deutlich billiger (und von der größe mMn besser):

            Vielen Dank für den Hinweis. Hast Du das Gerät selbst im EInsatz? Falls Ja, kann ich das im Eingangspost erwähnen.
            Welche Spannung benötigt das Gerät.
            Ich hatte für die WiFi-Bastelmodule ca. 8 EUR bezahlt. AP Kunststoff-Dose dazu und fertig.

            omega235O 1 Reply Last reply
            0
            • S SmartHomer 0

              Nachdem ich jetzt einige Zeit 2 Stück SDM72DM-V2 MID im Einsatz hatte ( siehe: Smartmeter - Probleme mit Holley ) sind mir innerhalb von 3 Monaten beide SDM72 kplt. ausgefallen (keine Modbus-Kommunikation, Display dunkel, spannungsfrei schalten bringt auch nichts).
              Ich denke, das Problem scheint bekannt zu sein, denn die Zähler werden anstandslos getauscht.
              Aber selbst wenn evtl. bei der Qualität nachgebessert wurde: Ich habe wenig Interesse, immer mal wieder aufwändig einen MID-Zähler tauschen zu müssen und die Zahlen/Berechnungen auf die neuen Zählerstände "zurechtbiegen" zu müssen.
              Wobei ich natürlich nach wenigen Monaten auch noch nicht sagen kann, wie die Finder-Zähler sich auf längere Zeit bewähren...

              Insofern habe ich jetzt einen neuen Energiezähler-Typ verbaut: Finder 7M.38.8.400.02.12 MID.
              Funktioniert ebenfalls mit ModBus-Schnittstelle am ioBroker Doku ModBus-Schnittstelle Finder 7M.38.

              Weiterer Vorteil ist mE, dass bei der Erst-Inbetriebnahme einmalig eingestellt werden kann, wie der Zähler mit der Verrechnung von Bezug/Einspeisung umgeht (wie geschrieben nutze ich die Zweirichtungs-Funktion nicht, aber lt. verschiedener Quellen soll sich "Vector" so verhalten wie dies auch ein EVU-Zweirichtungszähler macht.

              774686a0-5e92-40c3-8129-1f0cc066f71b-grafik.png

              Was ich auch ganz nett finde, ist die Parametrierung über App und NFC-Schnittstelle vom Handy (oder alternativ via kapazitvem SoftTouch).

              K Offline
              K Offline
              klassisch
              Most Active
              wrote on last edited by
              #182

              @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

              Insofern habe ich jetzt einen neuen Energiezähler-Typ verbaut: Finder 7M.38.8.400.02.12 MID.
              Funktioniert ebenfalls mit ModBus-Schnittstelle am ioBroker Doku ModBus-Schnittstelle Finder 7M.38.

              Vielen Dank für den Hinweis. Kostet etwa 90 bis 100 EUR?
              Finder ist ein rennomierte Marke im Bereich der Elektroinstallation. Ich habe auch Finder Zeitrelais im Einsatz.

              S 1 Reply Last reply
              0
              • HomoranH Homoran

                @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                innerhalb von 3 Monaten beide SDM72 kplt. ausgefallen (keine Modbus-Kommunikation, Display dunkel, spannungsfrei schalten bringt auch nichts).
                Ich denke, das Problem scheint bekannt zu sein, denn die Zähler werden anstandslos getauscht.

                genau. Eine Charge soll einen Bestückungsfehler gehabt haben. (kalte Lötstelle??)

                Ich hatte auch diese Symptome (innerhalb 2 Monaten) und beim 2. war dann der Fehler bekannt und alle 5 wurden getauscht.

                Das ist jetzt Monate her und es gab kein weiteres Problem.
                Auch mein gleichzeitig gekaufter SDM 630 hat keine Probleme.

                K Offline
                K Offline
                klassisch
                Most Active
                wrote on last edited by
                #183

                @homoran sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                genau. Eine Charge soll einen Bestückungsfehler gehabt haben. (kalte Lötstelle??)

                Ich hatte auch diese Symptome (innerhalb 2 Monaten) und beim 2. war dann der Fehler bekannt und alle 5 wurden getauscht.

                Das ist jetzt Monate her und es gab kein weiteres Problem.
                Auch mein gleichzeitig gekaufter SDM 630 hat keine Probleme.

                Vielen Dank für den Erfahrungsbericht. Mein SDM120 für die Heizung schnurrt noch immer.

                bahnuhrB 1 Reply Last reply
                0
                • S SmartHomer 0

                  Nachdem ich jetzt einige Zeit 2 Stück SDM72DM-V2 MID im Einsatz hatte ( siehe: Smartmeter - Probleme mit Holley ) sind mir innerhalb von 3 Monaten beide SDM72 kplt. ausgefallen (keine Modbus-Kommunikation, Display dunkel, spannungsfrei schalten bringt auch nichts).
                  Ich denke, das Problem scheint bekannt zu sein, denn die Zähler werden anstandslos getauscht.
                  Aber selbst wenn evtl. bei der Qualität nachgebessert wurde: Ich habe wenig Interesse, immer mal wieder aufwändig einen MID-Zähler tauschen zu müssen und die Zahlen/Berechnungen auf die neuen Zählerstände "zurechtbiegen" zu müssen.
                  Wobei ich natürlich nach wenigen Monaten auch noch nicht sagen kann, wie die Finder-Zähler sich auf längere Zeit bewähren...

                  Insofern habe ich jetzt einen neuen Energiezähler-Typ verbaut: Finder 7M.38.8.400.02.12 MID.
                  Funktioniert ebenfalls mit ModBus-Schnittstelle am ioBroker Doku ModBus-Schnittstelle Finder 7M.38.

                  Weiterer Vorteil ist mE, dass bei der Erst-Inbetriebnahme einmalig eingestellt werden kann, wie der Zähler mit der Verrechnung von Bezug/Einspeisung umgeht (wie geschrieben nutze ich die Zweirichtungs-Funktion nicht, aber lt. verschiedener Quellen soll sich "Vector" so verhalten wie dies auch ein EVU-Zweirichtungszähler macht.

                  774686a0-5e92-40c3-8129-1f0cc066f71b-grafik.png

                  Was ich auch ganz nett finde, ist die Parametrierung über App und NFC-Schnittstelle vom Handy (oder alternativ via kapazitvem SoftTouch).

                  HomoranH Do not disturb
                  HomoranH Do not disturb
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  wrote on last edited by
                  #184

                  @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                  Weiterer Vorteil ist mE, dass bei der Erst-Inbetriebnahme einmalig eingestellt werden kann, wie der Zähler mit der Verrechnung von Bezug/Einspeisung umgeht

                  das geht bei vielen anderen auch. Dort geht es aber um die Berechnung eines Wertes, der sich je nach Betrachtung des Bezuges und der Einspeisung ergibt. Also die Bilanz

                  Das Problem ist, dass es nur selten eine "korrekte" Berechnung der Summe der Energien aus den drei Phasen für Bezug und Einspeisung gibt.

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Reply Last reply
                  1
                  • K klassisch

                    @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                    Insofern habe ich jetzt einen neuen Energiezähler-Typ verbaut: Finder 7M.38.8.400.02.12 MID.
                    Funktioniert ebenfalls mit ModBus-Schnittstelle am ioBroker Doku ModBus-Schnittstelle Finder 7M.38.

                    Vielen Dank für den Hinweis. Kostet etwa 90 bis 100 EUR?
                    Finder ist ein rennomierte Marke im Bereich der Elektroinstallation. Ich habe auch Finder Zeitrelais im Einsatz.

                    S Online
                    S Online
                    SmartHomer 0
                    wrote on last edited by SmartHomer 0
                    #185

                    @klassisch sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                    Vielen Dank für den Hinweis. Kostet etwa 90 bis 100 EUR?

                    Ja. der lag bei ca. € 85.
                    Und Finder ist mir beruflich aus der Automatisierungstechnik eben auch mit guter Qualität bekannt.

                    HomoranH 1 Reply Last reply
                    0
                    • S SmartHomer 0

                      @klassisch sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                      Vielen Dank für den Hinweis. Kostet etwa 90 bis 100 EUR?

                      Ja. der lag bei ca. € 85.
                      Und Finder ist mir beruflich aus der Automatisierungstechnik eben auch mit guter Qualität bekannt.

                      HomoranH Do not disturb
                      HomoranH Do not disturb
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      wrote on last edited by
                      #186

                      @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                      . der lag bei ca. € 85.

                      WENN der dann die richtig saldierten Energiewerte liefern würde, ist er ja in der Preisklasse des SDM630.
                      das macht mich jetzt noch misstrauischer

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      S 1 Reply Last reply
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                        . der lag bei ca. € 85.

                        WENN der dann die richtig saldierten Energiewerte liefern würde, ist er ja in der Preisklasse des SDM630.
                        das macht mich jetzt noch misstrauischer

                        S Online
                        S Online
                        SmartHomer 0
                        wrote on last edited by
                        #187

                        @homoran
                        Wie gesagt - für meine Anwendung nicht rele

                        @homoran sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                        @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                        Weiterer Vorteil ist mE, dass bei der Erst-Inbetriebnahme einmalig eingestellt werden kann, wie der Zähler mit der Verrechnung von Bezug/Einspeisung umgeht

                        das geht bei vielen anderen auch. Dort geht es aber um die Berechnung eines Wertes, der sich je nach Betrachtung des Bezuges und der Einspeisung ergibt. Also die Bilanz

                        Das Problem ist, dass es nur selten eine "korrekte" Berechnung der Summe der Energien aus den drei Phasen für Bezug und Einspeisung gibt.

                        Wie geschrieben: Für mich in meiner Anwendung nicht relevant und ich kann es leider auch nicht testen.

                        Im PV-Forum habe ich einen Eintrag in dieser Richtung gefunden: PV-Forum

                        HomoranH 1 Reply Last reply
                        0
                        • S SmartHomer 0

                          @homoran
                          Wie gesagt - für meine Anwendung nicht rele

                          @homoran sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                          @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                          Weiterer Vorteil ist mE, dass bei der Erst-Inbetriebnahme einmalig eingestellt werden kann, wie der Zähler mit der Verrechnung von Bezug/Einspeisung umgeht

                          das geht bei vielen anderen auch. Dort geht es aber um die Berechnung eines Wertes, der sich je nach Betrachtung des Bezuges und der Einspeisung ergibt. Also die Bilanz

                          Das Problem ist, dass es nur selten eine "korrekte" Berechnung der Summe der Energien aus den drei Phasen für Bezug und Einspeisung gibt.

                          Wie geschrieben: Für mich in meiner Anwendung nicht relevant und ich kann es leider auch nicht testen.

                          Im PV-Forum habe ich einen Eintrag in dieser Richtung gefunden: PV-Forum

                          HomoranH Do not disturb
                          HomoranH Do not disturb
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          wrote on last edited by
                          #188

                          @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                          Im PV-Forum habe ich einen Eintrag in dieser Richtung gefunden: PV-Forum

                          Danke!
                          Ist aber auch da ziemlich schwammig.
                          Bei den Leistungswerten (W) passt es ja auch bei SDM630&Co.

                          Die Energiewerte (kWh) sind leider das Problem.
                          in einem Nebensatz steht was von "genauso heraufzählen".

                          @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                          Für mich in meiner Anwendung nicht relevant

                          schade für uns. Eine klare Aussage für Zählerstände analog 1.8.0 und 2.8.0 wäre schon hilfreich.
                          Da mein SDM630 direkt hinter dem EVU Zähler hängt, müsste der Eli zum Austausch das gesamte Haus Stromlos machen. Nur zum Testen nicht wirklich realistisch.

                          Danke für die Infos!

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • K klassisch

                            @omega235 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                            @klassisch

                            Dieser Converter von Amazon funktioniert auch und ist deutlich billiger (und von der größe mMn besser):

                            Vielen Dank für den Hinweis. Hast Du das Gerät selbst im EInsatz? Falls Ja, kann ich das im Eingangspost erwähnen.
                            Welche Spannung benötigt das Gerät.
                            Ich hatte für die WiFi-Bastelmodule ca. 8 EUR bezahlt. AP Kunststoff-Dose dazu und fertig.

                            omega235O Offline
                            omega235O Offline
                            omega235
                            Developer
                            wrote on last edited by
                            #189

                            @klassisch

                            Ja habe ihn seit heut im Einsatz. Konfig im Anhang.

                            der RJ45 ist kein LAN Port, sondern wird nur für Spannung und RS485 verwendet (gut markiert, kann man also auch direkt ein LAN-Kabel verwenden und die PINS entsprechend verkabeln).

                            Kommunikation läuft daher nur über WLAN!

                            Spannung ist 5-35V DC

                            Davor den Waveshare Hutschienen Converter gehabt, der hat auch funktioniert, ist aber zu groß um in einem normalen Sicherungskasten reinzupassen (höhe passt nicht da die Höhe zu breit (keine Ahnung wie ich es richtig beschreiben soll)

                            aca3eff3-8319-4683-857f-544ced34f76b-grafik.png
                            83df34d1-07f0-404c-9b19-0c2e50ab7314-grafik.png

                            K 1 Reply Last reply
                            1
                            • omega235O omega235

                              @klassisch

                              Ja habe ihn seit heut im Einsatz. Konfig im Anhang.

                              der RJ45 ist kein LAN Port, sondern wird nur für Spannung und RS485 verwendet (gut markiert, kann man also auch direkt ein LAN-Kabel verwenden und die PINS entsprechend verkabeln).

                              Kommunikation läuft daher nur über WLAN!

                              Spannung ist 5-35V DC

                              Davor den Waveshare Hutschienen Converter gehabt, der hat auch funktioniert, ist aber zu groß um in einem normalen Sicherungskasten reinzupassen (höhe passt nicht da die Höhe zu breit (keine Ahnung wie ich es richtig beschreiben soll)

                              aca3eff3-8319-4683-857f-544ced34f76b-grafik.png
                              83df34d1-07f0-404c-9b19-0c2e50ab7314-grafik.png

                              K Offline
                              K Offline
                              klassisch
                              Most Active
                              wrote on last edited by
                              #190

                              @omega235 ; @SmartHomer-0 ; @Homoran : Vielen Dank, hab die Infos im Eingangspost nachgetragen.

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • K klassisch

                                @homoran sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                genau. Eine Charge soll einen Bestückungsfehler gehabt haben. (kalte Lötstelle??)

                                Ich hatte auch diese Symptome (innerhalb 2 Monaten) und beim 2. war dann der Fehler bekannt und alle 5 wurden getauscht.

                                Das ist jetzt Monate her und es gab kein weiteres Problem.
                                Auch mein gleichzeitig gekaufter SDM 630 hat keine Probleme.

                                Vielen Dank für den Erfahrungsbericht. Mein SDM120 für die Heizung schnurrt noch immer.

                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Forum Testing Most Active
                                wrote on last edited by
                                #191

                                @klassisch

                                Ich muss jetzt auch mal nachfragen.
                                Habe im Betrieb: SDM72 mit waveshare rs485to eth
                                verbunden mit modbus Adapter
                                Läuft einwandfrei

                                Jetzt habe ich mir nochmal einen SDM72 und waveshare rs485towifi geleistet.
                                Alles verbunden; testweise nur mit einer Phase.
                                Und neue Instanz vom Adapter.
                                Aber irgendwie klappt die Verbindung nicht richtig (bzw. jetzt gar nicht mehr)

                                Anbei Screenshot vom Adapter:
                                99f5c66d-0350-46df-9811-8e6fa30788e5-image.png
                                615a7b1c-4c3f-40db-81d4-f6d7c6855bb3-image.png

                                Und nun vom waveshare rs485wifi
                                dea7eecf-01e6-41eb-a014-9e39876d542f-image.png
                                7a499546-29f6-4550-8bb0-7b66fb9339af-image.png
                                e243f624-a9ab-401f-89e9-e35e25c82100-image.png
                                c33da274-bb6b-493d-bf41-08aac36a8085-image.png
                                6f570ebb-c560-4027-8ffc-21bf22072607-image.png

                                Vielleicht findet jemand den Fehler.
                                Im log kommt nur:

                                modbus.1
                                2024-05-31 20:11:19.868	debug	Closing client on purpose.
                                modbus.1
                                2024-05-31 20:11:18.869	debug	Cleaning up request fifo.
                                modbus.1
                                2024-05-31 20:11:18.869	debug	Socket closed with error
                                modbus.1
                                2024-05-31 20:11:18.868	warn	On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.243.144","port":503}
                                modbus.1
                                2024-05-31 20:11:18.868	error	Client in error state.
                                modbus.1
                                2024-05-31 20:11:18.868	error	Socket Error
                                

                                es kamen auch schon andere Meldungen, sowas:

                                modbus.1
                                2024-05-31 19:46:21.395	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
                                modbus.1
                                2024-05-31 19:46:16.266	warn	Poll error count: 4 code: {"errorCode":148,"exceptionCode":127}
                                modbus.1
                                2024-05-31 19:46:16.245	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
                                modbus.1
                                2024-05-31 19:46:11.115	warn	Poll error count: 3 code: {"errorCode":227,"exceptionCode":175}
                                modbus.1
                                2024-05-31 19:46:11.095	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
                                modbus.1
                                2024-05-31 19:46:05.964	warn	Poll error count: 2 code: {"errorCode":141,"exceptionCode":123}
                                modbus.1
                                2024-05-31 19:46:05.945	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
                                modbus.1
                                2024-05-31 19:46:00.814	warn	Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 1"
                                modbus.1
                                2024-05-31 19:46:00.786	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
                                modbus.1
                                2024-05-31 19:45:55.182	warn	Poll error count: 10 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                

                                Habt ihr ne einfache Anleitung wie man dieses waveshare wifi korrekt einrichtet.
                                Danke für Rückmeldungen.

                                mfg
                                Dieter


                                Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                Danke.
                                gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                K 1 Reply Last reply
                                0
                                • bahnuhrB bahnuhr

                                  @klassisch

                                  Ich muss jetzt auch mal nachfragen.
                                  Habe im Betrieb: SDM72 mit waveshare rs485to eth
                                  verbunden mit modbus Adapter
                                  Läuft einwandfrei

                                  Jetzt habe ich mir nochmal einen SDM72 und waveshare rs485towifi geleistet.
                                  Alles verbunden; testweise nur mit einer Phase.
                                  Und neue Instanz vom Adapter.
                                  Aber irgendwie klappt die Verbindung nicht richtig (bzw. jetzt gar nicht mehr)

                                  Anbei Screenshot vom Adapter:
                                  99f5c66d-0350-46df-9811-8e6fa30788e5-image.png
                                  615a7b1c-4c3f-40db-81d4-f6d7c6855bb3-image.png

                                  Und nun vom waveshare rs485wifi
                                  dea7eecf-01e6-41eb-a014-9e39876d542f-image.png
                                  7a499546-29f6-4550-8bb0-7b66fb9339af-image.png
                                  e243f624-a9ab-401f-89e9-e35e25c82100-image.png
                                  c33da274-bb6b-493d-bf41-08aac36a8085-image.png
                                  6f570ebb-c560-4027-8ffc-21bf22072607-image.png

                                  Vielleicht findet jemand den Fehler.
                                  Im log kommt nur:

                                  modbus.1
                                  2024-05-31 20:11:19.868	debug	Closing client on purpose.
                                  modbus.1
                                  2024-05-31 20:11:18.869	debug	Cleaning up request fifo.
                                  modbus.1
                                  2024-05-31 20:11:18.869	debug	Socket closed with error
                                  modbus.1
                                  2024-05-31 20:11:18.868	warn	On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.243.144","port":503}
                                  modbus.1
                                  2024-05-31 20:11:18.868	error	Client in error state.
                                  modbus.1
                                  2024-05-31 20:11:18.868	error	Socket Error
                                  

                                  es kamen auch schon andere Meldungen, sowas:

                                  modbus.1
                                  2024-05-31 19:46:21.395	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
                                  modbus.1
                                  2024-05-31 19:46:16.266	warn	Poll error count: 4 code: {"errorCode":148,"exceptionCode":127}
                                  modbus.1
                                  2024-05-31 19:46:16.245	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
                                  modbus.1
                                  2024-05-31 19:46:11.115	warn	Poll error count: 3 code: {"errorCode":227,"exceptionCode":175}
                                  modbus.1
                                  2024-05-31 19:46:11.095	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
                                  modbus.1
                                  2024-05-31 19:46:05.964	warn	Poll error count: 2 code: {"errorCode":141,"exceptionCode":123}
                                  modbus.1
                                  2024-05-31 19:46:05.945	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
                                  modbus.1
                                  2024-05-31 19:46:00.814	warn	Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 1"
                                  modbus.1
                                  2024-05-31 19:46:00.786	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
                                  modbus.1
                                  2024-05-31 19:45:55.182	warn	Poll error count: 10 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                  

                                  Habt ihr ne einfache Anleitung wie man dieses waveshare wifi korrekt einrichtet.
                                  Danke für Rückmeldungen.

                                  mfg
                                  Dieter

                                  K Offline
                                  K Offline
                                  klassisch
                                  Most Active
                                  wrote on last edited by klassisch
                                  #192

                                  @bahnuhr

                                  • Warum Slave Id = 2? Ist das so im Gerät eingegeben?
                                  • Warum ist der Waveshare als Client konfiguriert. Sollte der nicht Server sein? Wie beim LAN Waveshare auch?
                                  • dort https://forum.iobroker.net/topic/1259/modbus-adapter/695?_=1717180010632 hat @Ronniboy eine Anleitung hinterlassen. Wobei er Vircom einsetzt, was meiner Meinung nach nicht erforderlich sein sollte
                                  • Hier noch ein Hinweis von @SidM https://forum.iobroker.net/post/870092
                                  bahnuhrB 2 Replies Last reply
                                  1
                                  • K klassisch

                                    @bahnuhr

                                    • Warum Slave Id = 2? Ist das so im Gerät eingegeben?
                                    • Warum ist der Waveshare als Client konfiguriert. Sollte der nicht Server sein? Wie beim LAN Waveshare auch?
                                    • dort https://forum.iobroker.net/topic/1259/modbus-adapter/695?_=1717180010632 hat @Ronniboy eine Anleitung hinterlassen. Wobei er Vircom einsetzt, was meiner Meinung nach nicht erforderlich sein sollte
                                    • Hier noch ein Hinweis von @SidM https://forum.iobroker.net/post/870092
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Forum Testing Most Active
                                    wrote on last edited by
                                    #193

                                    @klassisch
                                    Danke, schau ich mir an.


                                    Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                    Danke.
                                    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                    ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • K klassisch

                                      @bahnuhr

                                      • Warum Slave Id = 2? Ist das so im Gerät eingegeben?
                                      • Warum ist der Waveshare als Client konfiguriert. Sollte der nicht Server sein? Wie beim LAN Waveshare auch?
                                      • dort https://forum.iobroker.net/topic/1259/modbus-adapter/695?_=1717180010632 hat @Ronniboy eine Anleitung hinterlassen. Wobei er Vircom einsetzt, was meiner Meinung nach nicht erforderlich sein sollte
                                      • Hier noch ein Hinweis von @SidM https://forum.iobroker.net/post/870092
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Forum Testing Most Active
                                      wrote on last edited by
                                      #194

                                      @klassisch
                                      Ja, id hab ich beim SDM72 eingegeben
                                      (hatte erst vor dies in Reihe zu schalten um 1 Instanz nur zu benötigen)
                                      Nun sitzt der SDM aber woanders.

                                      Die Hinweise hab ich mir angeschaut.
                                      Dachte eigentlich, dass dies so passt.

                                      Bekomme trotzdem:

                                      modbus.1
                                      2024-05-31 20:46:44.021	warn	Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                      modbus.1
                                      2024-05-31 20:46:44.020	error	Client in error state.
                                      modbus.1
                                      2024-05-31 20:46:44.020	error	Request timed out.
                                      modbus.1
                                      2024-05-31 20:46:44.019	warn	Error: undefined
                                      modbus.1
                                      2024-05-31 20:46:39.018	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 0 - 8 registers
                                      modbus.1
                                      2024-05-31 20:46:39.018	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                      modbus.1
                                      2024-05-31 20:46:39.017	info	Connected to slave 192.168.243.144
                                      

                                      Und die Instanz bleibt unten rot:
                                      10dff142-99ea-4fdf-9bb3-a2b040820b76-image.png


                                      Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                      Danke.
                                      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                      ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                      K 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • bahnuhrB bahnuhr

                                        @klassisch
                                        Ja, id hab ich beim SDM72 eingegeben
                                        (hatte erst vor dies in Reihe zu schalten um 1 Instanz nur zu benötigen)
                                        Nun sitzt der SDM aber woanders.

                                        Die Hinweise hab ich mir angeschaut.
                                        Dachte eigentlich, dass dies so passt.

                                        Bekomme trotzdem:

                                        modbus.1
                                        2024-05-31 20:46:44.021	warn	Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                        modbus.1
                                        2024-05-31 20:46:44.020	error	Client in error state.
                                        modbus.1
                                        2024-05-31 20:46:44.020	error	Request timed out.
                                        modbus.1
                                        2024-05-31 20:46:44.019	warn	Error: undefined
                                        modbus.1
                                        2024-05-31 20:46:39.018	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 0 - 8 registers
                                        modbus.1
                                        2024-05-31 20:46:39.018	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                        modbus.1
                                        2024-05-31 20:46:39.017	info	Connected to slave 192.168.243.144
                                        

                                        Und die Instanz bleibt unten rot:
                                        10dff142-99ea-4fdf-9bb3-a2b040820b76-image.png

                                        K Offline
                                        K Offline
                                        klassisch
                                        Most Active
                                        wrote on last edited by
                                        #195

                                        @bahnuhr Schau Dir mal die Konfig von @SidM an https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1665226770066-664ac22c-a54b-43b8-a74d-860f53a3f909.jpeg

                                        Der Waveshare ist der Server und der Modbus Adapter im ioBroker ist der Client, der beim Server die Daten abholt bzw. abonniert

                                        bahnuhrB 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • K klassisch

                                          @bahnuhr Schau Dir mal die Konfig von @SidM an https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1665226770066-664ac22c-a54b-43b8-a74d-860f53a3f909.jpeg

                                          Der Waveshare ist der Server und der Modbus Adapter im ioBroker ist der Client, der beim Server die Daten abholt bzw. abonniert

                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Forum Testing Most Active
                                          wrote on last edited by
                                          #196

                                          @klassisch
                                          Ja, müsste ich aber doch haben:
                                          Einstellung waveshare:
                                          94a38ae5-9c81-49c1-977f-07c69c95f2c7-image.png

                                          und iob:
                                          834abe10-a864-4669-88e4-7a811ec55e7a-image.png

                                          Und im log kommt:

                                          modbus.1
                                          2024-05-31 21:06:27.018	warn	Poll error count: 5 code: {"errorCode":203,"exceptionCode":75}
                                          modbus.1
                                          2024-05-31 21:06:27.018	debug	Received pdu describes an error.
                                          modbus.1
                                          2024-05-31 21:06:26.998	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
                                          modbus.1
                                          2024-05-31 21:06:26.890	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 0 - 14 registers
                                          modbus.1
                                          2024-05-31 21:06:26.890	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                          

                                          Ich raffs nicht.
                                          Mit dem andere waveshare hat es auf Anhieb geklappt.
                                          Nur dieser muckt rum.


                                          Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                          Danke.
                                          gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                          ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                          K 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          321

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe