NEWS
Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
-
Hi @SKB
zuerst mal, cool und Danke für die Arbeit.
Jetzt natürlich noch eine Verständnis-Frage.
Obwohl, die PV-Anlage nicht mehr einspeist, wird nach wie vor der Energie-Fluss von der PV zum Versorger und zu den Verbrauchern angezeigt.
Ich würde aber erwarten, dass sobald die PV-Anlage nicht mehr produziert und damit der Verbrauch vollständig vom Versorger kommt, auch die Anzeige des Energie-Flusses sich ändern.
Die Datenpunkte die die Grundlage darstellen, setzte ich um Mitternacht zurück. Bevor die PV-Produktion Morgens startet, passt der Energiefluss vom Versorger zu den Verbrauchern. Beginnt die PV-Anlage mit der Produktion wechselt auch der Energie-Fluss.
Abends aber eben nicht mehr zurück. Was mache ich da verkehrt?Energie-Fluss heute Nachmittag, die PV-Anlage produziert.
Energie-Fluss heute Abend, die PV-Anlage produziert nicht mehr.
Aktuell nur Bezug.
Die Konfiguration des Adapters:
Vielen Dank im Voraus
DatzerF
-
@datzerf Wenn der Datenpunkt immer noch einen Wert größer 0 hat, dann ist die Produktion noch aktiv. Da müsstest Du dann mal schauen.
Der Adapter bietet auch die Möglichkeit, einen Schwellenwert einzustellen, sollte der Wechselrichter ggf. seinen Datenpunkt nicht Nullen.
-
@skb ,
ah, danke für den Tipp.
Alle Datenpunkte sind summierend und werden wie gesagt um Mitternacht zurückgesetzt. Die Daten für die Erzeugung hole ich mir vom PV-Zähler und nicht vom Wechselrichter und repräsentieren die komplette Erzeugung des Tages, die angezeigten Daten beim Versorger die tatsächliche Einspeisung, also PV-Produktion - Eigenverbrauch.
Muss ich mal nachdenken, wie ich das hinbekomme. -
@datzerf gerne.
Der Datenpunkt für die jeweiligen Punkte sind eigentlich als Live Anzeige und nicht für summierende Datenpunkte gedacht.
Sonst hieße der Adapter sicherlich Energie-Anzeige und nicht Fluss
-
@skb
Wohl war....
Trotzdem Cool -
Entschuldige die späte Rückmeldung!
Die datenpunkte selbst verwende ich aktuell schon in meiner Vis, sind also gefüllt.
Bin mir nicht ganz sicher was du mit "Code" meinst, hier mal die Onjektdaten der Datenpunkte
Gruß
-
@xreactz Das sind Datenpunkte die Du schon hast und wahrscheinlich angegeben hast.
Ich fragte nach den Datenpunkten, die der Energiefluss-Adapter erstellt.Unter -> energiefluss.<InstanzNummer>.*
Diese Werte stellt man in sogenannte Code-Tags, damit man sie besser lesen kann. Ist das 5. Zeichen von links ( </> ), wenn Du einen Beitrag verfasst.
-
-
@skb
Danke für die Erlätuerung!
Hoffe es passt so:
Config:{"lines":{"lines":{"solar_to_house":false,"grid_to_house":false,"solar_to_grid":false,"house_to_car":false,"grid_to_battery":false,"solar_to_battery":false,"battery_to_house":false,"house_to_custom0":false,"house_to_custom1":false,"house_to_custom2":false,"house_to_custom3":false},"style":{"line_size":4,"animation_width":8,"animation":"4 12 4 12 4 100","animation_duration":2000,"animation_linecap":"round"},"color":{"solar_to_battery":"","solar_to_grid":"","solar_to_house":"","house_to_car":"","grid_to_house":"","grid_to_battery":"","battery_to_house":"","default":"#000000","house_to_custom0":"","house_to_custom1":"","house_to_custom2":"","house_to_custom3":""},"animation_colors":{"solar_to_battery":"","solar_to_grid":"","solar_to_house":"","house_to_car":"","grid_to_house":"","grid_to_battery":"","battery_to_house":"","default":"#ffce4a","house_to_custom0":"","house_to_custom1":"","house_to_custom2":"","house_to_custom3":""}},"elements":{"elements":{"house":false,"production":false,"grid":false,"car":false,"battery":false,"custom0":false,"custom1":false,"custom2":false,"custom3":false},"style":{"size":2,"circle_radius":50,"shadow":true,"shadow_color":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","rect_height":100,"rect_width":100,"rect_corner":15},"fill":{"house":"","grid":"","production":"","battery":"","car":"","custom0":"","custom1":"","custom2":"","custom3":""},"color":{"house":"#00b5dd","grid":"#61687a","production":"#ffce4a","battery":"#a1d343","car":"#c5902e","custom0":"#f20e40","custom1":"#f20e40","custom2":"#f20e40","custom3":"#f20e40"}},"fonts":{"font_src":"","font":"sans-serif","font_size_label":"12","font_size_value":"14","font_size_percent":"14","font_size_unit":"14","font_size_unit_percent":"14","font_size_remaining":"14"},"general":{"no_battery":true,"unit":"kW","battery_animation":true,"type":"circle","custom_type":"consumer"},"icons":{"icons":{"house":false,"production":false,"grid":false,"car":false,"battery":false,"custom0":false,"custom1":false,"custom2":false,"custom3":false},"color":{"default":"#000000"}},"texts":{"texts":{"consumption_text":false,"production_text":false,"grid_text":false,"battery_text":false,"battery_remaining_text":false,"car_text":false,"custom0_text":false,"custom1_text":false,"custom2_text":false,"custom3_text":false},"labels":{"consumption":"Verbrauch","production":"Erzeugung","grid":"Netz","battery":"Batterie","battery_remaining":"Restzeit","car":"Auto","custom0":"","custom1":"","custom2":"","custom3":""},"color":{"default":"#000000","battery_remaining":"#000000"}},"values":{"values":{"consumption_value":false,"production_value":false,"grid_value":false,"car_value":false,"car_percent":false,"car_custom_percent":false,"battery_value":false,"battery_percent":false,"custom0_value":false,"custom1_value":false,"custom2_value":false,"custom3_value":false}},"custom_symbol":{"icon_custom0":"","icon_custom1":"","icon_custom2":"","icon_custom3":""}}
Und Data:
{"values":{"car_plugged":false,"car_custom_plugged":false,"consumption_value":"1781.43","production_value":"5110.43","grid_value":"3329.00"},"animations":{"solar_to_house":true,"grid_to_house":false,"solar_to_grid":true,"house_to_car":false,"grid_to_battery":false,"solar_to_battery":false,"battery_to_house":false,"house_to_custom0":false,"house_to_custom1":false,"house_to_custom2":false,"house_to_custom3":false},"battery_animation":{"direction":"none"},"color":{"consumption_value":"#00b5dd","grid_value":"#61687a","production_value":"#ffce4a","car_value":"#c5902e","car_plugged":"#a1d343","car_percent":"#c5902e","battery_value":"#a1d343","battery_remaining":"#a1d343","battery_percent":"#a1d343","custom0_value":"#f20e40","custom1_value":"#f20e40","custom2_value":"#f20e40","custom3_value":"#f20e40","car_custom_percent":"#f20e40","car_custom_plugged":"#a1d343"}}
-
@xreactz Danke. Werde ich mit meinem Testsystem einmal nachstellen.
-
-
@xreactz Weisst Du, wie oft sich deine Werte ändern?
Kann es vielleicht sein, das Du mehr statische Werte verwendest? Deine angegebenen Datenpunkte müssen sich ändern, damit der Adapter logischerweise den Energiefluss darstellen und ggf. auch wechseln kann.
-
Abfrage meines Wechselrichters erfolgt alle 60 sec, bin aber gerade dabei die Datenabfrage per Modbus zu realisieren, dann geht es flotter.
Gruß
-
@xreactz Dann müsstest Du eigentlich nach 60 Sekunden eine Anzeige bekommen.
-
Wie gesagt, kommt leider nur kurz "Loading Config" oder so ähnlich, danach White Screen. Egal welcher Browser.
Funktioniert der Configauszug in deinem Testsystem ?
Gruß
-
@xreactz Genau und danach sollte dann beim nächsten Ändern der Werte eigentlich eine Anzeige kommen. Da sich bei mir die Werte alle 10 Sekunden ändern, ist die Anzeige auch schneller da.
Deine Daten schaue ich mir Morgen früh an - aktuell im Office unterwegs
-
Hab gerade die Abfrage per Hand durchgeführt und die Energiefluss Site offen gelassen, keine Änderung bleibt leider beim White Screen. Egal wie schnell ich die Daten aus dem Wechselrichter ziehe oder per die Daten per Hand ändere.
Gruß
-
@xreactz Das ist etwas komisch - könntest Du den Adapter einmal auf Debug stellen und dann im Log schauen, ob eine Reaktion auf die Änderung eines Wertes kommt?
Danke!
-
@skb
Die Warn Meldungen bitte nicht beachten, die Werte verwende ich noch nicht somit kann das PY Skript noch nichts abfragen. Ist aber für deinen Adapter irrelevant da diese Datenpunkte nicht verwendet werden.
Gruß
-
@xreactz Initial States sind irgendwie leer. Und die Elements to be displayed stehen alle auf false.