Hallo zusammen,
habe mir, erstmal zum übern auf einem alten Rechner Proxmox aufgesetzt. Einen alten TI CC2531 Stick rein und einen LXC-Container angelegt wo ich den Stick durchgereicht hatte.
Hat soweit sogar funktionier, aber jetzt bekomme ich folgende Fehlermeldung(en):
zigbee.0 2022-05-01 13:59:18.718 error Error herdsman start zigbee.0 2022-05-01 13:59:18.717 error Failed to start Zigbee zigbee.0 2022-05-01 13:59:18.715 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E27679-if00'" zigbee.0 2022-05-01 13:59:18.087 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16 zigbee.0 2022-05-01 13:59:18.041 info Starting Zigbee npm ... zigbee.0 2022-05-01 13:59:18.039 info Try to reconnect. 1 attempts left
Hat einer eine Idee dazu?
-
@qqolli Steht da doch:
Error: Error: Permission denied
Der Benutzer unter dem der ioBroker läuft hat nicht das recht die Schnittstelle zu öffnen
A.
-
Um die nötigen Rechte zu vergeben, der Nutzer hier wäre olli, wie bekomme ich raus, wie die serielle Schnittstelle heißt und zu welcher Gruppe die gehört? Mein user ist z. Zt. nur in der Gruppe sudo.
-
@qqolli sagte in Zigbee und Proxmox - Fehlermeldung:
Mein user ist z. Zt. nur in der Gruppe sudo.
in iobroker sollte er auch sein
-
-
@qqolli Du musst auf dem Host die Rechte setzen:
chmod a+rw /dev/...
https://forum.iobroker.net/topic/29761/gelöst-cc2531-an-proxmox-an-lxc-durchreichen-scheitert/48
Hier geht es gerade um etwas ähnliches. Die Rechte bleiben nach einem Reboot nicht erhalten bzw. werden nicht neu gesetzt. -
@lessthanmore
Richtig, jetzt wo du es sagst, fällt es mir wieder ein.Ein einfaches
chmod a+rw /dev/ttyACM0
und der Adapter war wieder grün