NEWS
[Gelöst] Ausfall einer Zigbee Instanz
-
Nun sind die Updates am Slave und am Server gelaufen
NODE.JS: V12.22.7
NPM: 6.14.15
HOST: 4.0.21
Zigbee: 1.6.16Status ist immer noch die Zigbee-Instanz Slave = alles OK und Geräte funktionieren.
Die Zigbee-Instanz am Server zeigt keine Geräte.
Bei den Objekten sind alle Geräte noch da. Physisch reagieren tut kein Gerät mehr.zigbee.0 5199 2022-04-05 14:29:52.240 warn State "zigbee.0.info.undefinedDevices" has no existing object, this might lead to an error in future versions zigbee.0 5199 2022-04-05 14:29:52.159 info Zigbee started zigbee.0 5199 2022-04-05 14:29:52.158 info Currently no devices. zigbee.0 5199 2022-04-05 14:29:52.150 info --> transmitPower : normal zigbee.0 5199 2022-04-05 14:29:52.133 info Unable to disable LED, unsupported function. zigbee.0 5199 2022-04-05 14:29:52.126 info Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20200805}} zigbee.0 5199 2022-04-05 14:29:41.489 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16 zigbee.0 5199 2022-04-05 14:29:40.969 info Starting Zigbee npm ... zigbee.0 5199 2022-04-05 14:29:40.921 info starting. Version 1.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.7, js-controller: 4.0.21 -
Ohne irgend eine Veränderung am iobroker ist plötzlich eine (von zwei) Zigbee Instanz ausgefallen.
Der Punkt "Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist auf Rot.
Ein Click auf Einstellungen zeigt "ERROR -You need save and run adapter before pairing!"
Es sind keine Geräte mehr zu sehen.
In den Objekten sind alle 37 Geräte dieser Instanz noch da. Die haben ich auch als JSON mal gesichert.Im Log steht das
7584 2022-03-21 14:51:08.922 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 7584 2022-03-21 14:51:08.883 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 7584 2022-03-21 14:51:08.880 info terminating 7584 2022-03-21 14:51:08.879 warn Failed to stop zigbee during startup 7584 2022-03-21 14:51:08.823 info Zigbee: disabling joining new devices. 7584 2022-03-21 14:51:08.820 info cleaned everything up... 7584 2022-03-21 14:51:08.818 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 7584 2022-03-21 14:45:08.343 error getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefinedEin Zurückspielen via Backitup klappt auch nicht. Error: {"errno":-1,"code":"EPERM","syscall":"utime","path":"/opt/iobroker/backups/zigbee_0/"}
Hier zeigt der Ablauf das
Started restore ... [DEBUG] [zigbee] - Start Zigbee Restore ... [DEBUG] [zigbee] - Filename for Restore: /opt/iobroker/backups/zigbee.0_2022_03_08-02_40_50_backupiobroker.tar.gz [DEBUG] [zigbee] - zigbee tmp directory created: /opt/iobroker/backups/zigbee_0 [DEBUG] [zigbee] - old Zigbee database directory was successfully deleted [DEBUG] [zigbee] - zigbee.0 stopped [ERROR] [zigbee] - Zigbee Restore not completed [ERROR] [zigbee] - Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/zigbee_0/' [EXIT] 0Als ich so ein ähnliches Problem schon mal hatte, wurde mir geraten iobroker komplett neu aufzubauen und wenn vermeidbar keine updates zu machen, die zigbee beeinflussen. War damals 2 Wochen Arbeit und seither läuft das System ohne Problem. Eben bis jetzt.
Iobroker Installiert: 3.3.18
Zigbee Installiert: 1.6.3Hardware:
Master: RasPi4/4GB - T5 SSD 500GB - Zigbee CC26X2R1 (Defekte Zigbee-Instanz)
Slave: RasPi3b/1GB - SDCard 64GB - Zigbee CC2531 (ohne Problem)Hat jemand eine Idee abseits von komplett neu Aufbauen?
@andreas-s sagte in Ausfall einer Zigbee Instanz:
Hat jemand eine Idee abseits von komplett neu Aufbauen?
klar viele.... lass die finger von Backup zurückspielen.. wenn was nicht läuft..
also zigbee.1 oder zigbee.0 läuft nicht ? das kann ich aus deinem Post nicht erkennen..
-
@andreas-s sagte in Ausfall einer Zigbee Instanz:
Hat jemand eine Idee abseits von komplett neu Aufbauen?
klar viele.... lass die finger von Backup zurückspielen.. wenn was nicht läuft..
also zigbee.1 oder zigbee.0 läuft nicht ? das kann ich aus deinem Post nicht erkennen..
-
@andreas-s Könnte es evtl. ein Hardware-Problem sein? Hast Du mal geguckt, ob der Adapter noch erkannt wird (z.B. mit lsusb in der Shell auf dem Raspi)?
@zarello said in Ausfall einer Zigbee Instanz:
lsusb
scheint alles noch da zu sein - insbesondere der CC1352R1
Bus 002 Device 002: ID 04e8:61f5 Samsung Electronics Co., Ltd Portable SSD T5 Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 001 Device 003: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub -
@zarello said in Ausfall einer Zigbee Instanz:
lsusb
scheint alles noch da zu sein - insbesondere der CC1352R1
Bus 002 Device 002: ID 04e8:61f5 Samsung Electronics Co., Ltd Portable SSD T5 Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 001 Device 003: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub -
@andreas-s
ok dann auf dem master
auf der konsole
ls /opt/iobroker/iobroker-data/zigbe.0ergebniss posten
@arteck said in Ausfall einer Zigbee Instanz:
ls /opt/iobroker/iobroker-data/zigbe.0
Nach einigen Neustarts ist nun plötzlich die Zigbee.0 Instanz wieder GRÜN.
Mit einem Klick auf den Schraubenschlüssel sind nun auch alle Geräte wieder da.
Einziger Wermutstropfen - keines dieser Zigbee-Geräte antwortet.
Beispiel - wenn ich einen Switch umstelle, tut das wohl auf dem Bildschirm, aber noch nicht an Schalter.das mit ls war auch nicht sehr erfolgreich...
pi@raspberrypi:~ $ ls /opt/iobroker/iobroker-data/zigbe.0 ls: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/zigbe.0': No such file or directory -
@arteck said in Ausfall einer Zigbee Instanz:
ls /opt/iobroker/iobroker-data/zigbe.0
Nach einigen Neustarts ist nun plötzlich die Zigbee.0 Instanz wieder GRÜN.
Mit einem Klick auf den Schraubenschlüssel sind nun auch alle Geräte wieder da.
Einziger Wermutstropfen - keines dieser Zigbee-Geräte antwortet.
Beispiel - wenn ich einen Switch umstelle, tut das wohl auf dem Bildschirm, aber noch nicht an Schalter.das mit ls war auch nicht sehr erfolgreich...
pi@raspberrypi:~ $ ls /opt/iobroker/iobroker-data/zigbe.0 ls: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/zigbe.0': No such file or directory -
@arteck sagte in Ausfall einer Zigbee Instanz:
@andreas-s
da fehlt ja auch ein els /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0und an Stelle des . muss noch ein _ hin:
ls /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0@asgothian said in Ausfall einer Zigbee Instanz:
ls /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
Da kommt jetzt was...
pi@raspberrypi:~ $ ls /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 backup_2022_04_05-15_48_43.tar.gz backup_2022_04_05-16_32_23.tar.gz backup_2022_04_05-17_55_03.tar.gz nvbackup.json shepherd.db -
@asgothian said in Ausfall einer Zigbee Instanz:
ls /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
Da kommt jetzt was...
pi@raspberrypi:~ $ ls /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 backup_2022_04_05-15_48_43.tar.gz backup_2022_04_05-16_32_23.tar.gz backup_2022_04_05-17_55_03.tar.gz nvbackup.json shepherd.db@andreas-s
Gerade stellt sich mir die Frage, da die Fehler jetzt weg sind, auch beim Aufruf von der Backup-Instanz, ob ich einfach Zigbee_0 von vor einem Monat zurückspiele. Bis dahin habe ich eine täglich Sicherung auf meiner NAS. Das hat erst am 10.3. mit Fehlerauftritt aufgehört. -
@andreas-s
Gerade stellt sich mir die Frage, da die Fehler jetzt weg sind, auch beim Aufruf von der Backup-Instanz, ob ich einfach Zigbee_0 von vor einem Monat zurückspiele. Bis dahin habe ich eine täglich Sicherung auf meiner NAS. Das hat erst am 10.3. mit Fehlerauftritt aufgehört. -
@andreas-s da sind 3 backups... drin... kein plan was da du angestellt hast..
kopiere den zigbee_0 ordner aus DEINER Sicherung zurück -
@arteck
Sorry aber jetzt bin ich nicht ganz sicher...
Den Zigbee_0 Ordner von der Sicherung auf der NAS vor einem Monat oder von der Sicherung heute?
Meinst du mit Kopieren via Menü im Backup-Tool vom iobroker oder über WinSCP direkt? -
@andreas-s DEINE vom NAS die vor einem monat..mit winscp..evtl musst du die Geräte die du vermisst neu anlernen.. aber nur anlernen nix löschen
@arteck
Danke für deine Antwort.
Wie oben erwähnt, sind seit Gestern ALLE Geräte wieder da.
Nur haben die jeweils keine Verbindung.Ich habe es bei einem mal mit dem Button "Reconfigure" versucht. Muss ich dazu das Gerät wieder in den Pairing Modus bringen?

-
@arteck
Danke für deine Antwort.
Wie oben erwähnt, sind seit Gestern ALLE Geräte wieder da.
Nur haben die jeweils keine Verbindung.Ich habe es bei einem mal mit dem Button "Reconfigure" versucht. Muss ich dazu das Gerät wieder in den Pairing Modus bringen?

@andreas-s
Heute Morgen habe ich dieses seltsame Protokoll gesehenzigbee.0 8855 2022-04-06 07:46:34.596 info Zigbee started zigbee.0 8855 2022-04-06 07:46:34.594 info 0x60a423fffeb29ead (addr 22336): ZTS-EU_3gang - Moes Wall touch light switch (3 gang) (EndDevice) zigbee.0 8855 2022-04-06 07:46:34.575 info Currently 1 devices are joined: zigbee.0 8855 2022-04-06 07:46:34.559 info --> transmitPower : normal zigbee.0 8855 2022-04-06 07:46:34.541 info Unable to disable LED, unsupported function. zigbee.0 8855 2022-04-06 07:46:34.534 info Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20200805}} zigbee.0 8855 2022-04-06 07:46:34.280 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16 zigbee.0 8855 2022-04-06 07:46:33.772 info Starting Zigbee npm ... zigbee.0 8855 2022-04-06 07:46:33.656 info starting. Version 1.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.7, js-controller: 4.0.21 zigbee.0 7051 2022-04-06 07:45:59.337 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason zigbee.0 7051 2022-04-06 07:45:59.332 info terminating zigbee.0 7051 2022-04-06 07:45:58.841 info Zigbee: disabling joining new devices. zigbee.0 7051 2022-04-06 07:45:58.831 info cleaned everything up... zigbee.0 7051 2022-04-06 07:45:58.816 error Cannot read property 'mapped' of undefined zigbee.0 7051 2022-04-06 07:45:58.815 error TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:499:36) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) zigbee.0 7051 2022-04-06 07:45:58.812 error unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined zigbee.0 7051 2022-04-06 07:45:58.810 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). -
@andreas-s
Heute Morgen habe ich dieses seltsame Protokoll gesehenzigbee.0 8855 2022-04-06 07:46:34.596 info Zigbee started zigbee.0 8855 2022-04-06 07:46:34.594 info 0x60a423fffeb29ead (addr 22336): ZTS-EU_3gang - Moes Wall touch light switch (3 gang) (EndDevice) zigbee.0 8855 2022-04-06 07:46:34.575 info Currently 1 devices are joined: zigbee.0 8855 2022-04-06 07:46:34.559 info --> transmitPower : normal zigbee.0 8855 2022-04-06 07:46:34.541 info Unable to disable LED, unsupported function. zigbee.0 8855 2022-04-06 07:46:34.534 info Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20200805}} zigbee.0 8855 2022-04-06 07:46:34.280 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16 zigbee.0 8855 2022-04-06 07:46:33.772 info Starting Zigbee npm ... zigbee.0 8855 2022-04-06 07:46:33.656 info starting. Version 1.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.7, js-controller: 4.0.21 zigbee.0 7051 2022-04-06 07:45:59.337 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason zigbee.0 7051 2022-04-06 07:45:59.332 info terminating zigbee.0 7051 2022-04-06 07:45:58.841 info Zigbee: disabling joining new devices. zigbee.0 7051 2022-04-06 07:45:58.831 info cleaned everything up... zigbee.0 7051 2022-04-06 07:45:58.816 error Cannot read property 'mapped' of undefined zigbee.0 7051 2022-04-06 07:45:58.815 error TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:499:36) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) zigbee.0 7051 2022-04-06 07:45:58.812 error unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined zigbee.0 7051 2022-04-06 07:45:58.810 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().@andreas-s
Ich habe nun das eine Gerät gesucht, das im Protokoll angezeigt wird.
Und tatsächlich ist seit heute Morgen eines der 37 Geräte wieder verbunden.
Dafür wurde das benannte Objekt offenbar rausgeschmissen und das Gerät neu ohne Namen eingefügt.
Mal sehen wie das weiter geht. Da ich alles über den Alias Adapter gemacht habe, sind die benannten Datenpunkte für diesen einen Taster auch wieder verfügbar.
-
@andreas-s
Ich habe nun das eine Gerät gesucht, das im Protokoll angezeigt wird.
Und tatsächlich ist seit heute Morgen eines der 37 Geräte wieder verbunden.
Dafür wurde das benannte Objekt offenbar rausgeschmissen und das Gerät neu ohne Namen eingefügt.
Mal sehen wie das weiter geht. Da ich alles über den Alias Adapter gemacht habe, sind die benannten Datenpunkte für diesen einen Taster auch wieder verfügbar.
@andreas-s sagte in Ausfall einer Zigbee Instanz:
zigbee.0 8855 2022-04-06 07:46:34.575 info Currently 1 devices are joined:
dir fehlt die alte (deine Monatssicherung) shepherd.db da stehen die Gerätedefinitionen drin..
-
@andreas-s sagte in Ausfall einer Zigbee Instanz:
zigbee.0 8855 2022-04-06 07:46:34.575 info Currently 1 devices are joined:
dir fehlt die alte (deine Monatssicherung) shepherd.db da stehen die Gerätedefinitionen drin..
@arteck
also das mit dem Sicherung zurückspielen geht nicht über den Backup Adapter. Der löscht das Verzeichnis Zigbee_0 hört dann aber mit Error auf.
Beim kompletten Verzeichnis manuell kopieren, meckert er auch mit extrem vielen Fehlern.ABER den Stand von Gestern Abend und nur die shepherd.db austauschen --> das funktioniert!!!!!
Nur die dev_names.json scheint neu seit Adapter-Update. Da stehen jetzt noch nicht die korrekten Namen drin.
Aber ich bin erst mal Happy --> Vielen Dank
Heute Abend wird die komplette SSD wieder mit belenaEtcher gecloned. Die Art der Sicherung hat sich als sehr stabil erwiesen.
-
@arteck
also das mit dem Sicherung zurückspielen geht nicht über den Backup Adapter. Der löscht das Verzeichnis Zigbee_0 hört dann aber mit Error auf.
Beim kompletten Verzeichnis manuell kopieren, meckert er auch mit extrem vielen Fehlern.ABER den Stand von Gestern Abend und nur die shepherd.db austauschen --> das funktioniert!!!!!
Nur die dev_names.json scheint neu seit Adapter-Update. Da stehen jetzt noch nicht die korrekten Namen drin.
Aber ich bin erst mal Happy --> Vielen Dank
Heute Abend wird die komplette SSD wieder mit belenaEtcher gecloned. Die Art der Sicherung hat sich als sehr stabil erwiesen.
@andreas-s
Es ist zum heulen!
Heute Morgen iob gestoppt und die SSD auf das baugliche Modell gecloned.
Neustart - nun geht die Instanz Zigbee_1 (am slave) nicht mehr. Der slave wurde nicht angerührt.
Die Instanz Zigbee_1 bleibt auf gelb (Ausrufezeichen) stehen. Es gibt KEINEN Protokolleintrag. Die Instanz lässt sich nicht stoppen oder neu starten. Die shepherd.db ist am Slave und am Host im Verzeichnis vorhanden. Aber es tut sich nix.
Übrigens bei beiden SSDs gleiches Ergebnis. -
@andreas-s
Es ist zum heulen!
Heute Morgen iob gestoppt und die SSD auf das baugliche Modell gecloned.
Neustart - nun geht die Instanz Zigbee_1 (am slave) nicht mehr. Der slave wurde nicht angerührt.
Die Instanz Zigbee_1 bleibt auf gelb (Ausrufezeichen) stehen. Es gibt KEINEN Protokolleintrag. Die Instanz lässt sich nicht stoppen oder neu starten. Die shepherd.db ist am Slave und am Host im Verzeichnis vorhanden. Aber es tut sich nix.
Übrigens bei beiden SSDs gleiches Ergebnis.@andreas-s sagte in Ausfall einer Zigbee Instanz:
Die Instanz Zigbee_1 bleibt auf gelb (Ausrufezeichen) stehen. Es gibt KEINEN Protokolleintrag. Die Instanz lässt sich nicht stoppen oder neu starten. Die shepherd.db ist am Slave und am Host im Verzeichnis vorhanden. Aber es tut sich nix.
Es muss einen Protokolleintrag geben, es sei denn du hast den Log-Modus so eingestellt das ausschliesslich Fehlermeldungen protokolliert werden.
Bitte das Log vom Startversuch posten.
A.
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.