Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    664

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    5.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
canbuscanbus adapterrotex hpsu
522 Posts 25 Posters 118.9k Views 20 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • M MichaelK

    @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

    @michaelk sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

    Und zwar zum "WP Hyst TDHW" noch den set-Befehl, um den Wert ändern zu können:

    Ist das noch aktuell? Dann schau ich mir das die nächsten Tage mal an. ;)

    Wenns nicht viele Umstände macht?
    Ansonsten löse ich es über ändern des Sollwertes.

    crycodeC Offline
    crycodeC Offline
    crycode
    Developer
    wrote on last edited by
    #265

    @michaelk In der latest-Config ist jetzt fa0691-set drin. Bitte mal testen, ob es funktioniert.
    @cb187 Ebenfalls in der latest-Config ist jetzt fac0f9-set für EHS drin. Bitte auch testen.
    :)

    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

    C M 2 Replies Last reply
    0
    • C cb187

      @crycode können wir mal zusammen gucken wegen den can Adressen? Weil die alten zum Teil bei mir nicht mehr funktionieren.Also zb 300 ist bei mir nicht mehr existent.Läuft unter 301

      crycodeC Offline
      crycodeC Offline
      crycode
      Developer
      wrote on last edited by
      #266

      @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

      @crycode können wir mal zusammen gucken wegen den can Adressen? Weil die alten zum Teil bei mir nicht mehr funktionieren.Also zb 300 ist bei mir nicht mehr existent.Läuft unter 301

      Reicht es da, wenn du die Nachrichten-ID anpasst? Sonst müssen wohl alle Parser auch angepasst werden, was einiges an Arbeit wäre 🙄

      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

      C 1 Reply Last reply
      0
      • crycodeC crycode

        @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

        @crycode können wir mal zusammen gucken wegen den can Adressen? Weil die alten zum Teil bei mir nicht mehr funktionieren.Also zb 300 ist bei mir nicht mehr existent.Läuft unter 301

        Reicht es da, wenn du die Nachrichten-ID anpasst? Sonst müssen wohl alle Parser auch angepasst werden, was einiges an Arbeit wäre 🙄

        C Offline
        C Offline
        cb187
        wrote on last edited by
        #267

        @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

        @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

        @crycode können wir mal zusammen gucken wegen den can Adressen? Weil die alten zum Teil bei mir nicht mehr funktionieren.Also zb 300 ist bei mir nicht mehr existent.Läuft unter 301

        Reicht es da, wenn du die Nachrichten-ID anpasst? Sonst müssen wohl alle Parser auch angepasst werden, was einiges an Arbeit wäre 🙄

        Bei einigen hat das geklappt nur die id zuändern bei anderen nicht.Also alle von zb 300 auf 301 zuändern klappt nicht.

        crycodeC 1 Reply Last reply
        0
        • crycodeC crycode

          @michaelk In der latest-Config ist jetzt fa0691-set drin. Bitte mal testen, ob es funktioniert.
          @cb187 Ebenfalls in der latest-Config ist jetzt fac0f9-set für EHS drin. Bitte auch testen.
          :)

          C Offline
          C Offline
          cb187
          wrote on last edited by
          #268

          @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

          @michaelk In der latest-Config ist jetzt fa0691-set drin. Bitte mal testen, ob es funktioniert.
          @cb187 Ebenfalls in der latest-Config ist jetzt fac0f9-set für EHS drin. Bitte auch testen.
          :)

          ist drin meinte aber canbus.3.180.fa0668 den als Set.

          crycodeC 1 Reply Last reply
          0
          • C cb187

            @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

            @michaelk In der latest-Config ist jetzt fa0691-set drin. Bitte mal testen, ob es funktioniert.
            @cb187 Ebenfalls in der latest-Config ist jetzt fac0f9-set für EHS drin. Bitte auch testen.
            :)

            ist drin meinte aber canbus.3.180.fa0668 den als Set.

            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            Developer
            wrote on last edited by crycode
            #269

            @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

            canbus.3.180.fa0668 den als Set.

            Das ist "Leistung WW". Ist das die aktuelle Leistung, oder ein Soll-Wert?

            Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

            C 1 Reply Last reply
            0
            • C cb187

              @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

              @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

              @crycode können wir mal zusammen gucken wegen den can Adressen? Weil die alten zum Teil bei mir nicht mehr funktionieren.Also zb 300 ist bei mir nicht mehr existent.Läuft unter 301

              Reicht es da, wenn du die Nachrichten-ID anpasst? Sonst müssen wohl alle Parser auch angepasst werden, was einiges an Arbeit wäre 🙄

              Bei einigen hat das geklappt nur die id zuändern bei anderen nicht.Also alle von zb 300 auf 301 zuändern klappt nicht.

              crycodeC Offline
              crycodeC Offline
              crycode
              Developer
              wrote on last edited by
              #270

              @cb187 Ich habe jetzt mal ein extra Config "0x301-latest" erstellt und dort alles von 0x300 auf 0x301 geändert (auch in den Parsern zum Abfragen und Setzen). Probier das mal bitte.

              Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

              C 1 Reply Last reply
              0
              • crycodeC crycode

                @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                canbus.3.180.fa0668 den als Set.

                Das ist "Leistung WW". Ist das die aktuelle Leistung, oder ein Soll-Wert?

                C Offline
                C Offline
                cb187
                wrote on last edited by
                #271

                @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                canbus.3.180.fa0668 den als Set.

                Das ist "Leistung WW". Ist das die aktuelle Leistung, oder ein Soll-Wert?

                das ist nen Soll Wert den man in 3kw schritten verändern kann.3,6,9

                1 Reply Last reply
                0
                • crycodeC crycode

                  @cb187 Ich habe jetzt mal ein extra Config "0x301-latest" erstellt und dort alles von 0x300 auf 0x301 geändert (auch in den Parsern zum Abfragen und Setzen). Probier das mal bitte.

                  C Offline
                  C Offline
                  cb187
                  wrote on last edited by cb187
                  #272

                  @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                  @cb187 Ich habe jetzt mal ein extra Config "0x301-latest" erstellt und dort alles von 0x300 auf 0x301 geändert (auch in den Parsern zum Abfragen und Setzen). Probier das mal bitte.

                  Bildschirm­foto 2023-04-07 um 13.52.53.png
                  So sieht es jetzt aus.

                  crycodeC 1 Reply Last reply
                  0
                  • C cb187

                    @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                    @cb187 Ich habe jetzt mal ein extra Config "0x301-latest" erstellt und dort alles von 0x300 auf 0x301 geändert (auch in den Parsern zum Abfragen und Setzen). Probier das mal bitte.

                    Bildschirm­foto 2023-04-07 um 13.52.53.png
                    So sieht es jetzt aus.

                    crycodeC Offline
                    crycodeC Offline
                    crycode
                    Developer
                    wrote on last edited by
                    #273

                    @cb187 Funktioniert denn damit das Abfragen/Setzen?
                    Falls du den Import über eine vorhandene Config drüber gemacht hast, musst du den Haken für "Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben" setzen, da sonst die angepassten Parser und 680 nicht aktualisiert werden.
                    Vorher aber deine Config sichern, da dabei alles überschrieben wird. :)

                    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                    C 1 Reply Last reply
                    0
                    • crycodeC crycode

                      @cb187 Funktioniert denn damit das Abfragen/Setzen?
                      Falls du den Import über eine vorhandene Config drüber gemacht hast, musst du den Haken für "Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben" setzen, da sonst die angepassten Parser und 680 nicht aktualisiert werden.
                      Vorher aber deine Config sichern, da dabei alles überschrieben wird. :)

                      C Offline
                      C Offline
                      cb187
                      wrote on last edited by
                      #274

                      @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                      @cb187 Funktioniert denn damit das Abfragen/Setzen?
                      Falls du den Import über eine vorhandene Config drüber gemacht hast, musst du den Haken für "Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben" setzen, da sonst die angepassten Parser und 680 nicht aktualisiert werden.
                      Vorher aber deine Config sichern, da dabei alles überschrieben wird. :)

                      ja sieht alles gut aus.Leistung WW setzen haste noch nicht drin ne?

                      crycodeC 1 Reply Last reply
                      0
                      • C cb187

                        @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                        @cb187 Funktioniert denn damit das Abfragen/Setzen?
                        Falls du den Import über eine vorhandene Config drüber gemacht hast, musst du den Haken für "Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben" setzen, da sonst die angepassten Parser und 680 nicht aktualisiert werden.
                        Vorher aber deine Config sichern, da dabei alles überschrieben wird. :)

                        ja sieht alles gut aus.Leistung WW setzen haste noch nicht drin ne?

                        crycodeC Offline
                        crycodeC Offline
                        crycode
                        Developer
                        wrote on last edited by
                        #275

                        @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                        Leistung WW setzen haste noch nicht drin ne?

                        Jetzt aber, sowohl in der normalen latest als auch in der 0x301-latest :)

                        Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                        C 1 Reply Last reply
                        0
                        • crycodeC crycode

                          @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                          Leistung WW setzen haste noch nicht drin ne?

                          Jetzt aber, sowohl in der normalen latest als auch in der 0x301-latest :)

                          C Offline
                          C Offline
                          cb187
                          wrote on last edited by
                          #276

                          @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                          @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                          Leistung WW setzen haste noch nicht drin ne?

                          Jetzt aber, sowohl in der normalen latest als auch in der 0x301-latest :)

                          mhm gerade mal reingeladen aber finden tue ich Leistung ww setzen nicht.

                          crycodeC 1 Reply Last reply
                          0
                          • C cb187

                            @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                            @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                            Leistung WW setzen haste noch nicht drin ne?

                            Jetzt aber, sowohl in der normalen latest als auch in der 0x301-latest :)

                            mhm gerade mal reingeladen aber finden tue ich Leistung ww setzen nicht.

                            crycodeC Offline
                            crycodeC Offline
                            crycode
                            Developer
                            wrote on last edited by
                            #277

                            @cb187 Ups... hatte den Push zu GitHub vergessen. Jetzt sollte aber 680.fa0668-set vorhanden sein. 😇

                            Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                            C 1 Reply Last reply
                            0
                            • crycodeC crycode

                              @cb187 Ups... hatte den Push zu GitHub vergessen. Jetzt sollte aber 680.fa0668-set vorhanden sein. 😇

                              C Offline
                              C Offline
                              cb187
                              wrote on last edited by
                              #278

                              @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                              @cb187 Ups... hatte den Push zu GitHub vergessen. Jetzt sollte aber 680.fa0668-set vorhanden sein. 😇

                              Perfekt funktioniert!👍

                              1 Reply Last reply
                              1
                              • crycodeC crycode

                                @michaelk In der latest-Config ist jetzt fa0691-set drin. Bitte mal testen, ob es funktioniert.
                                @cb187 Ebenfalls in der latest-Config ist jetzt fac0f9-set für EHS drin. Bitte auch testen.
                                :)

                                M Offline
                                M Offline
                                MichaelK
                                wrote on last edited by
                                #279

                                @crycode
                                Vielen Dank funktioniert einwandfrei :)

                                1 Reply Last reply
                                1
                                • RaspiUserR Offline
                                  RaspiUserR Offline
                                  RaspiUser
                                  wrote on last edited by
                                  #280

                                  Ich habe das Projekt jetzt umgesetzt ... 👍

                                  Da man zwischen div. Seiten hin und her springen muss und leicht den Überblick 🙄 verlieren kann habe ich alle wichtigen Schritte in einer Anleitung CAN Bus Installation.pdf zusammengefasst.
                                  Gutes Gelingen beim nachbauen.

                                  Danke an @crycode für die Hilfestellungen.

                                  C 1 Reply Last reply
                                  1
                                  • RaspiUserR RaspiUser

                                    Ich habe das Projekt jetzt umgesetzt ... 👍

                                    Da man zwischen div. Seiten hin und her springen muss und leicht den Überblick 🙄 verlieren kann habe ich alle wichtigen Schritte in einer Anleitung CAN Bus Installation.pdf zusammengefasst.
                                    Gutes Gelingen beim nachbauen.

                                    Danke an @crycode für die Hilfestellungen.

                                    C Offline
                                    C Offline
                                    cb187
                                    wrote on last edited by
                                    #281

                                    @raspiuser Top👍👌

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • RaspiUserR Offline
                                      RaspiUserR Offline
                                      RaspiUser
                                      wrote on last edited by
                                      #282

                                      ... nachdem die Hardware steht und funktioniert geht es jetzt an die Software ...

                                      Ich bin (bis jetzt) eigentlich nur an Abfragen interessiert und habe bei "ID 180" das Häckchen bei "Automatisch senden" gesetzt (betrifft dann ja ALLE DP unter der ID, richtig ?) und am Bedienteil die "Übersicht" einmal durchgeguckt, also abgerufen..
                                      Die Werte, z.B. "fac0fd", wurden 1x geschrieben, werden aber nicht aktulaisiert (gestern Abend 55,8°, heute Morgen noch immer).
                                      Da habe ich bestimmt wieder etwas übersehen / ein "Häckchen" vergessen, oder ?

                                      crycodeC 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • HomoranH Do not disturb
                                        HomoranH Do not disturb
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        wrote on last edited by Homoran
                                        #283

                                        ein wenig [OT]
                                        Ich habe jetzt auch eine neue Altherma 3RW und mir für sündhaft viel Geld die DCOM Schnittstelle mit Modbus Anschluss gekauft.
                                        Dass nur wenige Daten verfügbar sind war mir bewusst, dass aber 3 davon nicht so funktionieren wie ich es gerne hätte, weniger.

                                        Hatte im Vorfeld die ESPAltherma Anwendung gesehen, wollte aber nicht wirklich an der seriellen Konsole spielen, so lange das Gerät noch in der Garantie ist und noch nicht ganz rund läuft.

                                        Gleiches gilt eigentlich auch für den Anschluss am CAN Bus.

                                        Jetzt würde ich es trotzdem gerne testen, falls ich da wesentlich mehr Infos bekomme.
                                        Für meine Daikin Klimaanlage bekomme ich auf dem offiziellen Weg auch z.B. die Inverterdrehzahl.

                                        Ich hatte mir den folgenden USB to RS485 Adapter gekauft
                                        https://www.welectron.com/Waveshare-15817-USB-TO-RS232-485-TTL

                                        Als Reserve noch
                                        https://www.welectron.com/Waveshare-17286-USB-TO-RS485

                                        ist damit auch CAN Bus möglich (mit dem Adapter)

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        crycodeC 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • RaspiUserR RaspiUser

                                          ... nachdem die Hardware steht und funktioniert geht es jetzt an die Software ...

                                          Ich bin (bis jetzt) eigentlich nur an Abfragen interessiert und habe bei "ID 180" das Häckchen bei "Automatisch senden" gesetzt (betrifft dann ja ALLE DP unter der ID, richtig ?) und am Bedienteil die "Übersicht" einmal durchgeguckt, also abgerufen..
                                          Die Werte, z.B. "fac0fd", wurden 1x geschrieben, werden aber nicht aktulaisiert (gestern Abend 55,8°, heute Morgen noch immer).
                                          Da habe ich bestimmt wieder etwas übersehen / ein "Häckchen" vergessen, oder ?

                                          crycodeC Offline
                                          crycodeC Offline
                                          crycode
                                          Developer
                                          wrote on last edited by
                                          #284

                                          @raspiuser sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                          habe bei "ID 180" das Häckchen bei "Automatisch senden" gesetzt

                                          Das Häkchen muss bei ID 680 gesetzt sein. Bei der 180 kommen nur die Antworten rein. Gesendet wird ausschließlich über die 680.
                                          Möchtest du also den Wert für 180.fac0fd abfragen, dann musst den entsprechenden State 680.fac0fd triggern (Button klicken oder true rein schreiben). Danach sollte 180.fac0fd einen aktuellen Wert erhalten.

                                          Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                                          RaspiUserR 1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          468

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.6k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe