  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
canbuscanbus adapterrotex hpsu
522 Beiträge 25 Kommentatoren 104.7k Aufrufe 20 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • crycodeC crycode

    @cb187 Funktioniert denn damit das Abfragen/Setzen?
    Falls du den Import über eine vorhandene Config drüber gemacht hast, musst du den Haken für "Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben" setzen, da sonst die angepassten Parser und 680 nicht aktualisiert werden.
    Vorher aber deine Config sichern, da dabei alles überschrieben wird. :)

    C Offline
    C Offline
    cb187
    schrieb am zuletzt editiert von
    #274

    @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

    @cb187 Funktioniert denn damit das Abfragen/Setzen?
    Falls du den Import über eine vorhandene Config drüber gemacht hast, musst du den Haken für "Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben" setzen, da sonst die angepassten Parser und 680 nicht aktualisiert werden.
    Vorher aber deine Config sichern, da dabei alles überschrieben wird. :)

    ja sieht alles gut aus.Leistung WW setzen haste noch nicht drin ne?

    crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • C cb187

      @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

      @cb187 Funktioniert denn damit das Abfragen/Setzen?
      Falls du den Import über eine vorhandene Config drüber gemacht hast, musst du den Haken für "Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben" setzen, da sonst die angepassten Parser und 680 nicht aktualisiert werden.
      Vorher aber deine Config sichern, da dabei alles überschrieben wird. :)

      ja sieht alles gut aus.Leistung WW setzen haste noch nicht drin ne?

      crycodeC Offline
      crycodeC Offline
      crycode
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #275

      @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

      Leistung WW setzen haste noch nicht drin ne?

      Jetzt aber, sowohl in der normalen latest als auch in der 0x301-latest :)

      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

      C 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • crycodeC crycode

        @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

        Leistung WW setzen haste noch nicht drin ne?

        Jetzt aber, sowohl in der normalen latest als auch in der 0x301-latest :)

        C Offline
        C Offline
        cb187
        schrieb am zuletzt editiert von
        #276

        @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

        @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

        Leistung WW setzen haste noch nicht drin ne?

        Jetzt aber, sowohl in der normalen latest als auch in der 0x301-latest :)

        mhm gerade mal reingeladen aber finden tue ich Leistung ww setzen nicht.

        crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • C cb187

          @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

          @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

          Leistung WW setzen haste noch nicht drin ne?

          Jetzt aber, sowohl in der normalen latest als auch in der 0x301-latest :)

          mhm gerade mal reingeladen aber finden tue ich Leistung ww setzen nicht.

          crycodeC Offline
          crycodeC Offline
          crycode
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #277

          @cb187 Ups... hatte den Push zu GitHub vergessen. Jetzt sollte aber 680.fa0668-set vorhanden sein. 😇

          Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

          C 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • crycodeC crycode

            @cb187 Ups... hatte den Push zu GitHub vergessen. Jetzt sollte aber 680.fa0668-set vorhanden sein. 😇

            C Offline
            C Offline
            cb187
            schrieb am zuletzt editiert von
            #278

            @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

            @cb187 Ups... hatte den Push zu GitHub vergessen. Jetzt sollte aber 680.fa0668-set vorhanden sein. 😇

            Perfekt funktioniert!:+1:

            1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • crycodeC crycode

              @michaelk In der latest-Config ist jetzt fa0691-set drin. Bitte mal testen, ob es funktioniert.
              @cb187 Ebenfalls in der latest-Config ist jetzt fac0f9-set für EHS drin. Bitte auch testen.
              :)

              M Offline
              M Offline
              MichaelK
              schrieb am zuletzt editiert von
              #279

              @crycode
              Vielen Dank funktioniert einwandfrei :)

              1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • RaspiUserR Online
                RaspiUserR Online
                RaspiUser
                schrieb am zuletzt editiert von
                #280

                Ich habe das Projekt jetzt umgesetzt ... :+1:

                Da man zwischen div. Seiten hin und her springen muss und leicht den Überblick :face_with_rolling_eyes: verlieren kann habe ich alle wichtigen Schritte in einer Anleitung CAN Bus Installation.pdf zusammengefasst.
                Gutes Gelingen beim nachbauen.

                Danke an @crycode für die Hilfestellungen.

                C 1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • RaspiUserR RaspiUser

                  Ich habe das Projekt jetzt umgesetzt ... :+1:

                  Da man zwischen div. Seiten hin und her springen muss und leicht den Überblick :face_with_rolling_eyes: verlieren kann habe ich alle wichtigen Schritte in einer Anleitung CAN Bus Installation.pdf zusammengefasst.
                  Gutes Gelingen beim nachbauen.

                  Danke an @crycode für die Hilfestellungen.

                  C Offline
                  C Offline
                  cb187
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #281

                  @raspiuser Top👍👌

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • RaspiUserR Online
                    RaspiUserR Online
                    RaspiUser
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #282

                    ... nachdem die Hardware steht und funktioniert geht es jetzt an die Software ...

                    Ich bin (bis jetzt) eigentlich nur an Abfragen interessiert und habe bei "ID 180" das Häckchen bei "Automatisch senden" gesetzt (betrifft dann ja ALLE DP unter der ID, richtig ?) und am Bedienteil die "Übersicht" einmal durchgeguckt, also abgerufen..
                    Die Werte, z.B. "fac0fd", wurden 1x geschrieben, werden aber nicht aktulaisiert (gestern Abend 55,8°, heute Morgen noch immer).
                    Da habe ich bestimmt wieder etwas übersehen / ein "Häckchen" vergessen, oder ?

                    crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                      #283

                      ein wenig [OT]
                      Ich habe jetzt auch eine neue Altherma 3RW und mir für sündhaft viel Geld die DCOM Schnittstelle mit Modbus Anschluss gekauft.
                      Dass nur wenige Daten verfügbar sind war mir bewusst, dass aber 3 davon nicht so funktionieren wie ich es gerne hätte, weniger.

                      Hatte im Vorfeld die ESPAltherma Anwendung gesehen, wollte aber nicht wirklich an der seriellen Konsole spielen, so lange das Gerät noch in der Garantie ist und noch nicht ganz rund läuft.

                      Gleiches gilt eigentlich auch für den Anschluss am CAN Bus.

                      Jetzt würde ich es trotzdem gerne testen, falls ich da wesentlich mehr Infos bekomme.
                      Für meine Daikin Klimaanlage bekomme ich auf dem offiziellen Weg auch z.B. die Inverterdrehzahl.

                      Ich hatte mir den folgenden USB to RS485 Adapter gekauft
                      https://www.welectron.com/Waveshare-15817-USB-TO-RS232-485-TTL

                      Als Reserve noch
                      https://www.welectron.com/Waveshare-17286-USB-TO-RS485

                      ist damit auch CAN Bus möglich (mit dem Adapter)

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • RaspiUserR RaspiUser

                        ... nachdem die Hardware steht und funktioniert geht es jetzt an die Software ...

                        Ich bin (bis jetzt) eigentlich nur an Abfragen interessiert und habe bei "ID 180" das Häckchen bei "Automatisch senden" gesetzt (betrifft dann ja ALLE DP unter der ID, richtig ?) und am Bedienteil die "Übersicht" einmal durchgeguckt, also abgerufen..
                        Die Werte, z.B. "fac0fd", wurden 1x geschrieben, werden aber nicht aktulaisiert (gestern Abend 55,8°, heute Morgen noch immer).
                        Da habe ich bestimmt wieder etwas übersehen / ein "Häckchen" vergessen, oder ?

                        crycodeC Offline
                        crycodeC Offline
                        crycode
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #284

                        @raspiuser sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                        habe bei "ID 180" das Häckchen bei "Automatisch senden" gesetzt

                        Das Häkchen muss bei ID 680 gesetzt sein. Bei der 180 kommen nur die Antworten rein. Gesendet wird ausschließlich über die 680.
                        Möchtest du also den Wert für 180.fac0fd abfragen, dann musst den entsprechenden State 680.fac0fd triggern (Button klicken oder true rein schreiben). Danach sollte 180.fac0fd einen aktuellen Wert erhalten.

                        Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                        RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • crycodeC crycode

                          @raspiuser sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                          habe bei "ID 180" das Häckchen bei "Automatisch senden" gesetzt

                          Das Häkchen muss bei ID 680 gesetzt sein. Bei der 180 kommen nur die Antworten rein. Gesendet wird ausschließlich über die 680.
                          Möchtest du also den Wert für 180.fac0fd abfragen, dann musst den entsprechenden State 680.fac0fd triggern (Button klicken oder true rein schreiben). Danach sollte 180.fac0fd einen aktuellen Wert erhalten.

                          RaspiUserR Online
                          RaspiUserR Online
                          RaspiUser
                          schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                          #285

                          @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                          Das Häkchen muss bei ID 680 gesetzt sein.

                          ... nachdem ich mir deine Ausführungen unter #1 (wieder) durchgelsen habe, habe ich ich es jetzt auch kapiert, das ich bei "ID180" falsch bin .....:confused: Da ergibt sich noch die Frage, was dieses Häckchen bewirkt ... :face_with_rolling_eyes:
                          Wie immer: "Wer lesen kann ist im Vorteil ..."

                          Ich habe es hier eingestellt:
                          edd05d99-a885-4d9d-9346-fdc0bc0fa4cd-grafik.png

                          Mich hat der Begriff "setzen" verwirrt ... bis ich es dann als "Abfrage setzen" verstanden habe.
                          Zuerst dachte ich, ich "setze" (verändere aktiv) einen Wert.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • HomoranH Homoran

                            ein wenig [OT]
                            Ich habe jetzt auch eine neue Altherma 3RW und mir für sündhaft viel Geld die DCOM Schnittstelle mit Modbus Anschluss gekauft.
                            Dass nur wenige Daten verfügbar sind war mir bewusst, dass aber 3 davon nicht so funktionieren wie ich es gerne hätte, weniger.

                            Hatte im Vorfeld die ESPAltherma Anwendung gesehen, wollte aber nicht wirklich an der seriellen Konsole spielen, so lange das Gerät noch in der Garantie ist und noch nicht ganz rund läuft.

                            Gleiches gilt eigentlich auch für den Anschluss am CAN Bus.

                            Jetzt würde ich es trotzdem gerne testen, falls ich da wesentlich mehr Infos bekomme.
                            Für meine Daikin Klimaanlage bekomme ich auf dem offiziellen Weg auch z.B. die Inverterdrehzahl.

                            Ich hatte mir den folgenden USB to RS485 Adapter gekauft
                            https://www.welectron.com/Waveshare-15817-USB-TO-RS232-485-TTL

                            Als Reserve noch
                            https://www.welectron.com/Waveshare-17286-USB-TO-RS485

                            ist damit auch CAN Bus möglich (mit dem Adapter)

                            crycodeC Offline
                            crycodeC Offline
                            crycode
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #286

                            @homoran Mit den beiden RS485-Adaptern ist kein CAN-Bus möglich. RS485 funktioniert ganz anders als CAN.

                            Schau am besten auch mal genau nach, ob deine neue Anlage überhaupt den CAN-Bus hat.
                            In irgendeinem Beitrag hier hatte jemand berichtet, dass irgendwann ein Wechsel vom CAN-Bus auf Modbus stattfand.

                            Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • crycodeC crycode

                              @homoran Mit den beiden RS485-Adaptern ist kein CAN-Bus möglich. RS485 funktioniert ganz anders als CAN.

                              Schau am besten auch mal genau nach, ob deine neue Anlage überhaupt den CAN-Bus hat.
                              In irgendeinem Beitrag hier hatte jemand berichtet, dass irgendwann ein Wechsel vom CAN-Bus auf Modbus stattfand.

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                              #287

                              @crycode Danke!

                              ich hatte es so verstanden dass CAN über RS485 läuft.

                              Modbus ist auch nur über den Umweg vom DCOM möglich, ds den internen ACNET auf Modbus umsetzt.
                              Aber nur rudimentär.
                              Wird an P1P2 angeschlossen, an dem auch der kabelgebundene Raumthermostat (Madoka) hängt.
                              Daher kann der "Modbus" auch nur was der Madoka kann.

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • RaspiUserR Online
                                RaspiUserR Online
                                RaspiUser
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #288

                                @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                Schau am besten auch mal genau nach, ob deine neue Anlage überhaupt den CAN-Bus hat.

                                @Homoran
                                ... hier

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • RaspiUserR RaspiUser

                                  @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                  Schau am besten auch mal genau nach, ob deine neue Anlage überhaupt den CAN-Bus hat.

                                  @Homoran
                                  ... hier

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                  #289

                                  @raspiuser DANKE!
                                  Das könnte aber die selbe Antwort gewesen sein, die ich nach stundenlangen Warteschleifen und "geht gar nicht" vom 3rd Level bekommen habe.
                                  Man bräuche den DCOM und dann geht modbus

                                  EDIT:
                                  welcher April?

                                  meine wurde DEZ 22 ausgeliefert und leider erst Mitte März installiert

                                  EDIT2:
                                  Erst die Altherma 4 sol Smarthome fähig sein.
                                  Möglicherweise wird die Produktion der letzten Altherma 3 schon umgestellt :rage:

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • RaspiUserR Online
                                    RaspiUserR Online
                                    RaspiUser
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #290

                                    @crycode
                                    ... ich bin gerade dabei, die für mich sinnvollen Werte aus den "knapp 1000 Datenpunkten" zu extrahieren bzw. die Heizungseinstellungen zu verstehen ... :face_with_rolling_eyes:
                                    Mir ist dabei aufgefallen, dass der Wert "HZ-Unterstützung fa066c" in der ID180 als "°C" ausgegeben wird.
                                    Lt. Bedienungsanleitung gibt es da nur "Ein" und "Aus".
                                    Habe ich da einen "Fehler" in der config entdeckt oder etwas falsch verstanden ?
                                    Zudem finde ich unter ID680 keinen Pkt. zum setzen der HZ-Unterstützung, oder?

                                    crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • RaspiUserR RaspiUser

                                      @crycode
                                      ... ich bin gerade dabei, die für mich sinnvollen Werte aus den "knapp 1000 Datenpunkten" zu extrahieren bzw. die Heizungseinstellungen zu verstehen ... :face_with_rolling_eyes:
                                      Mir ist dabei aufgefallen, dass der Wert "HZ-Unterstützung fa066c" in der ID180 als "°C" ausgegeben wird.
                                      Lt. Bedienungsanleitung gibt es da nur "Ein" und "Aus".
                                      Habe ich da einen "Fehler" in der config entdeckt oder etwas falsch verstanden ?
                                      Zudem finde ich unter ID680 keinen Pkt. zum setzen der HZ-Unterstützung, oder?

                                      crycodeC Offline
                                      crycodeC Offline
                                      crycode
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #291

                                      @raspiuser Das kann gut sein. Die ganzen Datenpunkte wurden ja hier im Forum zusammengetragen und ich habe die Config daraus erstellt bzw. optimiert. Gut möglich, dass da noch ein paar Fehler drin sind.
                                      Ich schau mir fa066c nachher mal an und überarbeite das.

                                      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • RaspiUserR RaspiUser

                                        @crycode
                                        ... ich bin gerade dabei, die für mich sinnvollen Werte aus den "knapp 1000 Datenpunkten" zu extrahieren bzw. die Heizungseinstellungen zu verstehen ... :face_with_rolling_eyes:
                                        Mir ist dabei aufgefallen, dass der Wert "HZ-Unterstützung fa066c" in der ID180 als "°C" ausgegeben wird.
                                        Lt. Bedienungsanleitung gibt es da nur "Ein" und "Aus".
                                        Habe ich da einen "Fehler" in der config entdeckt oder etwas falsch verstanden ?
                                        Zudem finde ich unter ID680 keinen Pkt. zum setzen der HZ-Unterstützung, oder?

                                        crycodeC Offline
                                        crycodeC Offline
                                        crycode
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #292

                                        @raspiuser Erledigt und in der latest-Config enthalten. Bitte mal testen. :)
                                        Vor dem Import am besten den alten fa066c Parser unter 180 löschen. Dann wird er beim Import mit den aktuellen Infos neu angelegt.
                                        Zudem gibt es jetzt 680.fa066c-set zum Ändern des Wertes.

                                        Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                                        RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • crycodeC crycode

                                          @raspiuser Erledigt und in der latest-Config enthalten. Bitte mal testen. :)
                                          Vor dem Import am besten den alten fa066c Parser unter 180 löschen. Dann wird er beim Import mit den aktuellen Infos neu angelegt.
                                          Zudem gibt es jetzt 680.fa066c-set zum Ändern des Wertes.

                                          RaspiUserR Online
                                          RaspiUserR Online
                                          RaspiUser
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #293

                                          @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                          Bitte mal testen

                                          Danke, funktioniert ...

                                          (Du sammelst also alle Wünsche, Fehler o.ä. und editierst diese in der latest-(=Beta)-Config.
                                          Und irgendwann kommt dann eine "neue" komplette Config Version, richtig ?)

                                          crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          779

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe