Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
canbuscanbus adapterrotex hpsu
522 Beiträge 25 Kommentatoren 104.0k Aufrufe 20 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • C cb187

    @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

    @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

    Leistung WW setzen haste noch nicht drin ne?

    Jetzt aber, sowohl in der normalen latest als auch in der 0x301-latest 🙂

    mhm gerade mal reingeladen aber finden tue ich Leistung ww setzen nicht.

    crycodeC Offline
    crycodeC Offline
    crycode
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #277

    @cb187 Ups... hatte den Push zu GitHub vergessen. Jetzt sollte aber 680.fa0668-set vorhanden sein. 😇

    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

    C 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • crycodeC crycode

      @cb187 Ups... hatte den Push zu GitHub vergessen. Jetzt sollte aber 680.fa0668-set vorhanden sein. 😇

      C Offline
      C Offline
      cb187
      schrieb am zuletzt editiert von
      #278

      @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

      @cb187 Ups... hatte den Push zu GitHub vergessen. Jetzt sollte aber 680.fa0668-set vorhanden sein. 😇

      Perfekt funktioniert!👍

      1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • crycodeC crycode

        @michaelk In der latest-Config ist jetzt fa0691-set drin. Bitte mal testen, ob es funktioniert.
        @cb187 Ebenfalls in der latest-Config ist jetzt fac0f9-set für EHS drin. Bitte auch testen.
        🙂

        M Offline
        M Offline
        MichaelK
        schrieb am zuletzt editiert von
        #279

        @crycode
        Vielen Dank funktioniert einwandfrei 🙂

        1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • RaspiUserR Offline
          RaspiUserR Offline
          RaspiUser
          schrieb am zuletzt editiert von
          #280

          Ich habe das Projekt jetzt umgesetzt ... 👍

          Da man zwischen div. Seiten hin und her springen muss und leicht den Überblick 🙄 verlieren kann habe ich alle wichtigen Schritte in einer Anleitung CAN Bus Installation.pdf zusammengefasst.
          Gutes Gelingen beim nachbauen.

          Danke an @crycode für die Hilfestellungen.

          C 1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • RaspiUserR RaspiUser

            Ich habe das Projekt jetzt umgesetzt ... 👍

            Da man zwischen div. Seiten hin und her springen muss und leicht den Überblick 🙄 verlieren kann habe ich alle wichtigen Schritte in einer Anleitung CAN Bus Installation.pdf zusammengefasst.
            Gutes Gelingen beim nachbauen.

            Danke an @crycode für die Hilfestellungen.

            C Offline
            C Offline
            cb187
            schrieb am zuletzt editiert von
            #281

            @raspiuser Top👍👌

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • RaspiUserR Offline
              RaspiUserR Offline
              RaspiUser
              schrieb am zuletzt editiert von
              #282

              ... nachdem die Hardware steht und funktioniert geht es jetzt an die Software ...

              Ich bin (bis jetzt) eigentlich nur an Abfragen interessiert und habe bei "ID 180" das Häckchen bei "Automatisch senden" gesetzt (betrifft dann ja ALLE DP unter der ID, richtig ?) und am Bedienteil die "Übersicht" einmal durchgeguckt, also abgerufen..
              Die Werte, z.B. "fac0fd", wurden 1x geschrieben, werden aber nicht aktulaisiert (gestern Abend 55,8°, heute Morgen noch immer).
              Da habe ich bestimmt wieder etwas übersehen / ein "Häckchen" vergessen, oder ?

              crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                #283

                ein wenig [OT]
                Ich habe jetzt auch eine neue Altherma 3RW und mir für sündhaft viel Geld die DCOM Schnittstelle mit Modbus Anschluss gekauft.
                Dass nur wenige Daten verfügbar sind war mir bewusst, dass aber 3 davon nicht so funktionieren wie ich es gerne hätte, weniger.

                Hatte im Vorfeld die ESPAltherma Anwendung gesehen, wollte aber nicht wirklich an der seriellen Konsole spielen, so lange das Gerät noch in der Garantie ist und noch nicht ganz rund läuft.

                Gleiches gilt eigentlich auch für den Anschluss am CAN Bus.

                Jetzt würde ich es trotzdem gerne testen, falls ich da wesentlich mehr Infos bekomme.
                Für meine Daikin Klimaanlage bekomme ich auf dem offiziellen Weg auch z.B. die Inverterdrehzahl.

                Ich hatte mir den folgenden USB to RS485 Adapter gekauft
                https://www.welectron.com/Waveshare-15817-USB-TO-RS232-485-TTL

                Als Reserve noch
                https://www.welectron.com/Waveshare-17286-USB-TO-RS485

                ist damit auch CAN Bus möglich (mit dem Adapter)

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • RaspiUserR RaspiUser

                  ... nachdem die Hardware steht und funktioniert geht es jetzt an die Software ...

                  Ich bin (bis jetzt) eigentlich nur an Abfragen interessiert und habe bei "ID 180" das Häckchen bei "Automatisch senden" gesetzt (betrifft dann ja ALLE DP unter der ID, richtig ?) und am Bedienteil die "Übersicht" einmal durchgeguckt, also abgerufen..
                  Die Werte, z.B. "fac0fd", wurden 1x geschrieben, werden aber nicht aktulaisiert (gestern Abend 55,8°, heute Morgen noch immer).
                  Da habe ich bestimmt wieder etwas übersehen / ein "Häckchen" vergessen, oder ?

                  crycodeC Offline
                  crycodeC Offline
                  crycode
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #284

                  @raspiuser sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                  habe bei "ID 180" das Häckchen bei "Automatisch senden" gesetzt

                  Das Häkchen muss bei ID 680 gesetzt sein. Bei der 180 kommen nur die Antworten rein. Gesendet wird ausschließlich über die 680.
                  Möchtest du also den Wert für 180.fac0fd abfragen, dann musst den entsprechenden State 680.fac0fd triggern (Button klicken oder true rein schreiben). Danach sollte 180.fac0fd einen aktuellen Wert erhalten.

                  Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                  RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • crycodeC crycode

                    @raspiuser sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                    habe bei "ID 180" das Häckchen bei "Automatisch senden" gesetzt

                    Das Häkchen muss bei ID 680 gesetzt sein. Bei der 180 kommen nur die Antworten rein. Gesendet wird ausschließlich über die 680.
                    Möchtest du also den Wert für 180.fac0fd abfragen, dann musst den entsprechenden State 680.fac0fd triggern (Button klicken oder true rein schreiben). Danach sollte 180.fac0fd einen aktuellen Wert erhalten.

                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUser
                    schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                    #285

                    @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                    Das Häkchen muss bei ID 680 gesetzt sein.

                    ... nachdem ich mir deine Ausführungen unter #1 (wieder) durchgelsen habe, habe ich ich es jetzt auch kapiert, das ich bei "ID180" falsch bin .....😕 Da ergibt sich noch die Frage, was dieses Häckchen bewirkt ... 🙄
                    Wie immer: "Wer lesen kann ist im Vorteil ..."

                    Ich habe es hier eingestellt:
                    edd05d99-a885-4d9d-9346-fdc0bc0fa4cd-grafik.png

                    Mich hat der Begriff "setzen" verwirrt ... bis ich es dann als "Abfrage setzen" verstanden habe.
                    Zuerst dachte ich, ich "setze" (verändere aktiv) einen Wert.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • HomoranH Homoran

                      ein wenig [OT]
                      Ich habe jetzt auch eine neue Altherma 3RW und mir für sündhaft viel Geld die DCOM Schnittstelle mit Modbus Anschluss gekauft.
                      Dass nur wenige Daten verfügbar sind war mir bewusst, dass aber 3 davon nicht so funktionieren wie ich es gerne hätte, weniger.

                      Hatte im Vorfeld die ESPAltherma Anwendung gesehen, wollte aber nicht wirklich an der seriellen Konsole spielen, so lange das Gerät noch in der Garantie ist und noch nicht ganz rund läuft.

                      Gleiches gilt eigentlich auch für den Anschluss am CAN Bus.

                      Jetzt würde ich es trotzdem gerne testen, falls ich da wesentlich mehr Infos bekomme.
                      Für meine Daikin Klimaanlage bekomme ich auf dem offiziellen Weg auch z.B. die Inverterdrehzahl.

                      Ich hatte mir den folgenden USB to RS485 Adapter gekauft
                      https://www.welectron.com/Waveshare-15817-USB-TO-RS232-485-TTL

                      Als Reserve noch
                      https://www.welectron.com/Waveshare-17286-USB-TO-RS485

                      ist damit auch CAN Bus möglich (mit dem Adapter)

                      crycodeC Offline
                      crycodeC Offline
                      crycode
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #286

                      @homoran Mit den beiden RS485-Adaptern ist kein CAN-Bus möglich. RS485 funktioniert ganz anders als CAN.

                      Schau am besten auch mal genau nach, ob deine neue Anlage überhaupt den CAN-Bus hat.
                      In irgendeinem Beitrag hier hatte jemand berichtet, dass irgendwann ein Wechsel vom CAN-Bus auf Modbus stattfand.

                      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • crycodeC crycode

                        @homoran Mit den beiden RS485-Adaptern ist kein CAN-Bus möglich. RS485 funktioniert ganz anders als CAN.

                        Schau am besten auch mal genau nach, ob deine neue Anlage überhaupt den CAN-Bus hat.
                        In irgendeinem Beitrag hier hatte jemand berichtet, dass irgendwann ein Wechsel vom CAN-Bus auf Modbus stattfand.

                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                        #287

                        @crycode Danke!

                        ich hatte es so verstanden dass CAN über RS485 läuft.

                        Modbus ist auch nur über den Umweg vom DCOM möglich, ds den internen ACNET auf Modbus umsetzt.
                        Aber nur rudimentär.
                        Wird an P1P2 angeschlossen, an dem auch der kabelgebundene Raumthermostat (Madoka) hängt.
                        Daher kann der "Modbus" auch nur was der Madoka kann.

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • RaspiUserR Offline
                          RaspiUserR Offline
                          RaspiUser
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #288

                          @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                          Schau am besten auch mal genau nach, ob deine neue Anlage überhaupt den CAN-Bus hat.

                          @Homoran
                          ... hier

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • RaspiUserR RaspiUser

                            @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                            Schau am besten auch mal genau nach, ob deine neue Anlage überhaupt den CAN-Bus hat.

                            @Homoran
                            ... hier

                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                            #289

                            @raspiuser DANKE!
                            Das könnte aber die selbe Antwort gewesen sein, die ich nach stundenlangen Warteschleifen und "geht gar nicht" vom 3rd Level bekommen habe.
                            Man bräuche den DCOM und dann geht modbus

                            EDIT:
                            welcher April?

                            meine wurde DEZ 22 ausgeliefert und leider erst Mitte März installiert

                            EDIT2:
                            Erst die Altherma 4 sol Smarthome fähig sein.
                            Möglicherweise wird die Produktion der letzten Altherma 3 schon umgestellt 😡

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • RaspiUserR Offline
                              RaspiUserR Offline
                              RaspiUser
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #290

                              @crycode
                              ... ich bin gerade dabei, die für mich sinnvollen Werte aus den "knapp 1000 Datenpunkten" zu extrahieren bzw. die Heizungseinstellungen zu verstehen ... 🙄
                              Mir ist dabei aufgefallen, dass der Wert "HZ-Unterstützung fa066c" in der ID180 als "°C" ausgegeben wird.
                              Lt. Bedienungsanleitung gibt es da nur "Ein" und "Aus".
                              Habe ich da einen "Fehler" in der config entdeckt oder etwas falsch verstanden ?
                              Zudem finde ich unter ID680 keinen Pkt. zum setzen der HZ-Unterstützung, oder?

                              crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • RaspiUserR RaspiUser

                                @crycode
                                ... ich bin gerade dabei, die für mich sinnvollen Werte aus den "knapp 1000 Datenpunkten" zu extrahieren bzw. die Heizungseinstellungen zu verstehen ... 🙄
                                Mir ist dabei aufgefallen, dass der Wert "HZ-Unterstützung fa066c" in der ID180 als "°C" ausgegeben wird.
                                Lt. Bedienungsanleitung gibt es da nur "Ein" und "Aus".
                                Habe ich da einen "Fehler" in der config entdeckt oder etwas falsch verstanden ?
                                Zudem finde ich unter ID680 keinen Pkt. zum setzen der HZ-Unterstützung, oder?

                                crycodeC Offline
                                crycodeC Offline
                                crycode
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #291

                                @raspiuser Das kann gut sein. Die ganzen Datenpunkte wurden ja hier im Forum zusammengetragen und ich habe die Config daraus erstellt bzw. optimiert. Gut möglich, dass da noch ein paar Fehler drin sind.
                                Ich schau mir fa066c nachher mal an und überarbeite das.

                                Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • RaspiUserR RaspiUser

                                  @crycode
                                  ... ich bin gerade dabei, die für mich sinnvollen Werte aus den "knapp 1000 Datenpunkten" zu extrahieren bzw. die Heizungseinstellungen zu verstehen ... 🙄
                                  Mir ist dabei aufgefallen, dass der Wert "HZ-Unterstützung fa066c" in der ID180 als "°C" ausgegeben wird.
                                  Lt. Bedienungsanleitung gibt es da nur "Ein" und "Aus".
                                  Habe ich da einen "Fehler" in der config entdeckt oder etwas falsch verstanden ?
                                  Zudem finde ich unter ID680 keinen Pkt. zum setzen der HZ-Unterstützung, oder?

                                  crycodeC Offline
                                  crycodeC Offline
                                  crycode
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #292

                                  @raspiuser Erledigt und in der latest-Config enthalten. Bitte mal testen. 🙂
                                  Vor dem Import am besten den alten fa066c Parser unter 180 löschen. Dann wird er beim Import mit den aktuellen Infos neu angelegt.
                                  Zudem gibt es jetzt 680.fa066c-set zum Ändern des Wertes.

                                  Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                                  RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • crycodeC crycode

                                    @raspiuser Erledigt und in der latest-Config enthalten. Bitte mal testen. 🙂
                                    Vor dem Import am besten den alten fa066c Parser unter 180 löschen. Dann wird er beim Import mit den aktuellen Infos neu angelegt.
                                    Zudem gibt es jetzt 680.fa066c-set zum Ändern des Wertes.

                                    RaspiUserR Offline
                                    RaspiUserR Offline
                                    RaspiUser
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #293

                                    @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                    Bitte mal testen

                                    Danke, funktioniert ...

                                    (Du sammelst also alle Wünsche, Fehler o.ä. und editierst diese in der latest-(=Beta)-Config.
                                    Und irgendwann kommt dann eine "neue" komplette Config Version, richtig ?)

                                    crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • RaspiUserR RaspiUser

                                      @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                      Bitte mal testen

                                      Danke, funktioniert ...

                                      (Du sammelst also alle Wünsche, Fehler o.ä. und editierst diese in der latest-(=Beta)-Config.
                                      Und irgendwann kommt dann eine "neue" komplette Config Version, richtig ?)

                                      crycodeC Offline
                                      crycodeC Offline
                                      crycode
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #294

                                      @raspiuser sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                      (Du sammelst also alle Wünsche, Fehler o.ä. und editierst diese in der latest-(=Beta)-Config.
                                      Und irgendwann kommt dann eine "neue" komplette Config Version, richtig ?)

                                      Genau 🙂
                                      Wobei ich den Release der letzten Änderungen etwas hab schleifen lassen...

                                      Alle Änderungen bis jetzt sind ab sofort als Config Version 1.7.0 verfügbar.
                                      (Bis zur nächsten Anpassung ist damit 1.7.0 inhaltlich genau gleich zur latest)

                                      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • crycodeC crycode

                                        @raspiuser sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                        (Du sammelst also alle Wünsche, Fehler o.ä. und editierst diese in der latest-(=Beta)-Config.
                                        Und irgendwann kommt dann eine "neue" komplette Config Version, richtig ?)

                                        Genau 🙂
                                        Wobei ich den Release der letzten Änderungen etwas hab schleifen lassen...

                                        Alle Änderungen bis jetzt sind ab sofort als Config Version 1.7.0 verfügbar.
                                        (Bis zur nächsten Anpassung ist damit 1.7.0 inhaltlich genau gleich zur latest)

                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nib
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #295

                                        'nabend!

                                        Bin hier dank Mr. Google reingestolpert und würde mich gern über das ein oder andere Regelungsdetail meiner HPSU 508 (Bj 2013) austauschen. Ich bin derzeit mit homeassistant unterwegs, weil mir da mehrere meiner bisher von OpenHAB nicht unterstützten Geräte quasi in den Schoss gefallen sind. KNX, TPlink und squeezeboxen waren in wenigen Stunden portiert... Aber egal. Ich bin dank: https://github.com/Spanni26/pyHPSU auch schon fleissig am Reden mit meiner Heizung und habe auch schon den SGready anschluss mit Relais beschaltet, kann also "Vollgas" geben, auf SG-standby gehen, sowie [zumindest theoretisch] auch einen der drei SG Modi gezielt aktivieren. Mein CAN Interface beruht auf einem Raspi 3B mit Waveshare CANhat sowie der o.g. Software.

                                        @crycode : Kennst Du die? Kannst Du Dir dort ggf. was "abschauen"?

                                        Und wie betreibt ihr Eure Heizung so? Bei mir ist nach dem Modul-Upgrade auf dem Dach jeden (sonnigen) Nachmittag deutliche Strom-Überproduktion, die nicht mehr in die Batterie passt und die ich gerne als Wärme die Nacht überdauern lassen würde. Wie/bei welchen Temperaturen könnte ich das am geschicktesten hinbekommen?

                                        Rote(x) Grüße,
                                        Nib

                                        crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • RaspiUserR Offline
                                          RaspiUserR Offline
                                          RaspiUser
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #296

                                          @raspiuser said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                          ... ich bin gerade dabei, die für mich sinnvollen Werte aus den "knapp 1000 Datenpunkten" zu extrahieren bzw. die Heizungseinstellungen zu verstehen ...

                                          ... ich bin immer noch am basteln (und verstehen) ... eine Frage die nicht unmittelbar zum Adapter gehört: Hat jemand eine VIS Umgebung (o.ä.) gebaut und würde sie teilen ?! 🙄

                                          @nib said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                          Und wie betreibt ihr Eure Heizung so? Bei mir ist nach dem Modul-Upgrade auf dem Dach jeden (sonnigen) Nachmittag deutliche Strom-Überproduktion, die nicht mehr in die Batterie passt und die ich gerne als Wärme die Nacht überdauern lassen würde.

                                          ... schließe mich an ...

                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          383

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe