Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    674

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    5.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
canbuscanbus adapterrotex hpsu
522 Posts 25 Posters 118.9k Views 20 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    Most Active
    wrote on last edited by
    #147

    So, es läuft wieder. Die Nachbarin hat vom PasPi4 die Sicherung aus und wieder eingeschaltet, der Pi ist hochgelaufen.
    Das Problem lag aber diesmal nicht an der Rotex, da diese vorher auf Sommer geschaltet wurde, dann der Pi abgestützt ist. Somit kam ich über CAN nicht mehr an ihn ran und konnte auf Heizbetrieb schalten.
    Dafür müsste ich ein Backup schaffen. Geht vielleicht über Homematic Schalter und den Schaltkontakt der Rotex.

    1 Reply Last reply
    0
    • L Offline
      L Offline
      LeiniAC
      wrote on last edited by
      #148

      Hallo zusammen,

      ich würde gerne meine Warmwasser-Zirkulationspumpe über den ioBroker ein- bzw. ausschalten. Wenn z.B. niemand zu Hause ist braucht ja auch die Zirkulationspumpe nicht zu laufen. Nun finde ich in den Datenpunkten im Bereich 180 auch die Werte für das Zirk-mit-WW-Prog (fa0182) welches ich über die HPSU ein und ausschalten kann und dann ist auch entsprechend hier der Status true oder false wenn ich den Wert im Bereich 680 entsprechend abfrage. Die Zirk-Intervall-Ein (fa065e) und Zirk-Intervall-Aus (fa065f) kann ich ebenfalls im 680er Bereich abfragen und sie erscheinen auch dann im 180er entsprechend dem, was in der HPSU programmiert ist.

      Aber ich finde keine Möglichkeit den Zirk-mit-WW-Prog ein bzw. auszuschalten, also vom ioBroker aus. Wenn ich es an der HPSU umschalte oder den Zeit-Intervall ändere dann sehe ich dies halt in den180er-Werten aber man kann es nicht vom ioBroker aus ändern.

      Übersehe ich da was oder hat jemand ne Idee, wir man das steuern kann ?

      Gruß Uwe

      L 1 Reply Last reply
      0
      • L LeiniAC

        Hallo zusammen,

        ich würde gerne meine Warmwasser-Zirkulationspumpe über den ioBroker ein- bzw. ausschalten. Wenn z.B. niemand zu Hause ist braucht ja auch die Zirkulationspumpe nicht zu laufen. Nun finde ich in den Datenpunkten im Bereich 180 auch die Werte für das Zirk-mit-WW-Prog (fa0182) welches ich über die HPSU ein und ausschalten kann und dann ist auch entsprechend hier der Status true oder false wenn ich den Wert im Bereich 680 entsprechend abfrage. Die Zirk-Intervall-Ein (fa065e) und Zirk-Intervall-Aus (fa065f) kann ich ebenfalls im 680er Bereich abfragen und sie erscheinen auch dann im 180er entsprechend dem, was in der HPSU programmiert ist.

        Aber ich finde keine Möglichkeit den Zirk-mit-WW-Prog ein bzw. auszuschalten, also vom ioBroker aus. Wenn ich es an der HPSU umschalte oder den Zeit-Intervall ändere dann sehe ich dies halt in den180er-Werten aber man kann es nicht vom ioBroker aus ändern.

        Übersehe ich da was oder hat jemand ne Idee, wir man das steuern kann ?

        Gruß Uwe

        L Offline
        L Offline
        LeiniAC
        wrote on last edited by
        #149

        @leiniac
        kleiner Nachtrag noch... ich habe mal einen trace laufen lassen beim umschalten der Werte über die HPSU-Einstellungen:

        uwe@ioBroker-Slave02:/opt/iobroker $ candump -tA -x can0
        (2022-04-22 16:17:04.897057) can0 RX - - 10A [7] 30 00 FA 01 82 00 00
        (2022-04-22 16:17:06.911803) can0 RX - - 10A [7] 31 00 FA 01 82 00 00
        (2022-04-22 16:17:06.929091) can0 RX - - 180 [7] 22 0A FA 01 82 00 00
        (2022-04-22 16:17:11.764152) can0 RX - - 10A [7] 30 00 FA 01 82 00 01
        (2022-04-22 16:17:25.175327) can0 RX - - 10A [7] 31 00 FA 01 82 00 00
        (2022-04-22 16:17:25.196447) can0 RX - - 180 [7] 22 0A FA 01 82 00 01
        (2022-04-22 16:17:30.997718) can0 RX - - 10A [7] 30 00 FA 01 82 00 00
        (2022-04-22 16:17:40.002185) can0 RX - - 10A [7] 31 00 FA 01 82 00 00
        (2022-04-22 16:17:40.017905) can0 RX - - 180 [7] 22 0A FA 01 82 00 00
        (2022-04-22 16:17:45.276681) can0 RX - - 10A [7] 30 00 FA 01 82 00 01
        (2022-04-22 16:17:46.371333) can0 RX - - 10A [7] 31 00 FA C0 B4 00 00
        (2022-04-22 16:17:46.412541) can0 RX - - 180 [7] 22 0A FA C0 B4 00 22
        uwe@ioBroker-Slave02:/opt/iobroker $
        

        Zunächst also den Zirk-WW-Prog ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet. Das habe ich 2 mal gemacht. Wenn ich das richtig sehe ist Zeile 2 das ausschalten und Zeile 5 das einschalten. Das ganze dann noch mal in Zeile 8 aus und in Zeile 11 ein. Vielleicht hilft das weiter...

        crycodeC 1 Reply Last reply
        0
        • Elektroniker86E Offline
          Elektroniker86E Offline
          Elektroniker86
          wrote on last edited by Elektroniker86
          #150

          Also bei meiner Daikin Altherma 3H HT mit dem 500L ECH2O läuft der CAN BUS mit Pi3 und ioBroker-slave absolut stabil und sehr zuverlässig ohne Ausfälle. Ich lese manche Werte sogar alle 2 Sekunden ein. Man kann auch sämtliche Werte ändern, ich bin von der CAN Bus Lösung absolut begeistert und habe genau das was ich wollte. Was hier möglich ist kann kein LAN Adapter vom Hersteller. An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmals beim Entwickler crycode für den Adapter, die Arbeit und den tollen Support bedanken. Einfach Klasse !!!

          crycodeC 1 Reply Last reply
          2
          • L LeiniAC

            @leiniac
            kleiner Nachtrag noch... ich habe mal einen trace laufen lassen beim umschalten der Werte über die HPSU-Einstellungen:

            uwe@ioBroker-Slave02:/opt/iobroker $ candump -tA -x can0
            (2022-04-22 16:17:04.897057) can0 RX - - 10A [7] 30 00 FA 01 82 00 00
            (2022-04-22 16:17:06.911803) can0 RX - - 10A [7] 31 00 FA 01 82 00 00
            (2022-04-22 16:17:06.929091) can0 RX - - 180 [7] 22 0A FA 01 82 00 00
            (2022-04-22 16:17:11.764152) can0 RX - - 10A [7] 30 00 FA 01 82 00 01
            (2022-04-22 16:17:25.175327) can0 RX - - 10A [7] 31 00 FA 01 82 00 00
            (2022-04-22 16:17:25.196447) can0 RX - - 180 [7] 22 0A FA 01 82 00 01
            (2022-04-22 16:17:30.997718) can0 RX - - 10A [7] 30 00 FA 01 82 00 00
            (2022-04-22 16:17:40.002185) can0 RX - - 10A [7] 31 00 FA 01 82 00 00
            (2022-04-22 16:17:40.017905) can0 RX - - 180 [7] 22 0A FA 01 82 00 00
            (2022-04-22 16:17:45.276681) can0 RX - - 10A [7] 30 00 FA 01 82 00 01
            (2022-04-22 16:17:46.371333) can0 RX - - 10A [7] 31 00 FA C0 B4 00 00
            (2022-04-22 16:17:46.412541) can0 RX - - 180 [7] 22 0A FA C0 B4 00 22
            uwe@ioBroker-Slave02:/opt/iobroker $
            

            Zunächst also den Zirk-WW-Prog ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet. Das habe ich 2 mal gemacht. Wenn ich das richtig sehe ist Zeile 2 das ausschalten und Zeile 5 das einschalten. Das ganze dann noch mal in Zeile 8 aus und in Zeile 11 ein. Vielleicht hilft das weiter...

            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            Developer
            wrote on last edited by
            #151

            @leiniac Danke für den Dump! Habe auf der Grundlage mal eine Teil-Config für dich zum Import erstellt: canbus-messages_680_fa0182-set.json
            Das sollte dir den State 680.fa0182-set hinzufügen, mit dem du die Funktion dann schalten kannst.
            Bitte gib mir eine kurze Rückmeldung, ob das klappt. Dann kann ich das in die allgemeine Config mit übernehmen. :-)

            Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

            L 2 Replies Last reply
            0
            • Elektroniker86E Elektroniker86

              Also bei meiner Daikin Altherma 3H HT mit dem 500L ECH2O läuft der CAN BUS mit Pi3 und ioBroker-slave absolut stabil und sehr zuverlässig ohne Ausfälle. Ich lese manche Werte sogar alle 2 Sekunden ein. Man kann auch sämtliche Werte ändern, ich bin von der CAN Bus Lösung absolut begeistert und habe genau das was ich wollte. Was hier möglich ist kann kein LAN Adapter vom Hersteller. An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmals beim Entwickler crycode für den Adapter, die Arbeit und den tollen Support bedanken. Einfach Klasse !!!

              crycodeC Offline
              crycodeC Offline
              crycode
              Developer
              wrote on last edited by
              #152

              @elektroniker86 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

              An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmals beim Entwickler crycode für den Adapter, die Arbeit und den tollen Support bedanken. Einfach Klasse !!!

              Danke! 😁

              Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

              Elektroniker86E 1 Reply Last reply
              1
              • crycodeC crycode

                @elektroniker86 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmals beim Entwickler crycode für den Adapter, die Arbeit und den tollen Support bedanken. Einfach Klasse !!!

                Danke! 😁

                Elektroniker86E Offline
                Elektroniker86E Offline
                Elektroniker86
                wrote on last edited by
                #153

                @crycode
                Kann man gar nicht oft genug sagen ! 😊

                1 Reply Last reply
                0
                • crycodeC crycode

                  @leiniac Danke für den Dump! Habe auf der Grundlage mal eine Teil-Config für dich zum Import erstellt: canbus-messages_680_fa0182-set.json
                  Das sollte dir den State 680.fa0182-set hinzufügen, mit dem du die Funktion dann schalten kannst.
                  Bitte gib mir eine kurze Rückmeldung, ob das klappt. Dann kann ich das in die allgemeine Config mit übernehmen. :-)

                  L Offline
                  L Offline
                  LeiniAC
                  wrote on last edited by
                  #154

                  @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                  Bitte gib mir eine kurze Rückmeldung, ob das klappt. Dann kann ich das in die allgemeine Config mit übernehmen.

                  Hallo crycode,

                  super. Das funktioniert. Vielen Dank dafür !!!!

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • crycodeC crycode

                    @leiniac Danke für den Dump! Habe auf der Grundlage mal eine Teil-Config für dich zum Import erstellt: canbus-messages_680_fa0182-set.json
                    Das sollte dir den State 680.fa0182-set hinzufügen, mit dem du die Funktion dann schalten kannst.
                    Bitte gib mir eine kurze Rückmeldung, ob das klappt. Dann kann ich das in die allgemeine Config mit übernehmen. :-)

                    L Offline
                    L Offline
                    LeiniAC
                    wrote on last edited by
                    #155

                    @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                    Danke für den Dump! Habe auf der Grundlage mal eine Teil-Config für dich zum Import erstellt:

                    Hallo crycode,

                    ich habe noch zwei weitere Zeilen 🙈 ...

                    uwe@ioBroker-Slave02:/opt/iobroker $ candump -tA -x can0
                    (2022-04-23 08:05:11.139086) can0 RX - - 10A [7] 30 00 FA 06 5E 00 06
                    (2022-04-23 08:05:11.144680) can0 RX - - 10A [7] 30 00 FA 06 5F 00 09
                    uwe@ioBroker-Slave02:/opt/iobroker $
                    

                    Das sind die Werte für Zirk Intervall ein und aus. Ich hatte ein auf 6 Sekunden aund aus auf 9 Sekunden gestellt.

                    2022-04-23_08-10.jpeg

                    Kann man eigentlich diese Zeilen irgendwo eingeben um die zu einem Config-File zu machen / konvertieren ? Oder machst Du aus den beiden Zeilen auch noch eins ?

                    Danke schon mal

                    crycodeC 1 Reply Last reply
                    0
                    • L LeiniAC

                      @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                      Danke für den Dump! Habe auf der Grundlage mal eine Teil-Config für dich zum Import erstellt:

                      Hallo crycode,

                      ich habe noch zwei weitere Zeilen 🙈 ...

                      uwe@ioBroker-Slave02:/opt/iobroker $ candump -tA -x can0
                      (2022-04-23 08:05:11.139086) can0 RX - - 10A [7] 30 00 FA 06 5E 00 06
                      (2022-04-23 08:05:11.144680) can0 RX - - 10A [7] 30 00 FA 06 5F 00 09
                      uwe@ioBroker-Slave02:/opt/iobroker $
                      

                      Das sind die Werte für Zirk Intervall ein und aus. Ich hatte ein auf 6 Sekunden aund aus auf 9 Sekunden gestellt.

                      2022-04-23_08-10.jpeg

                      Kann man eigentlich diese Zeilen irgendwo eingeben um die zu einem Config-File zu machen / konvertieren ? Oder machst Du aus den beiden Zeilen auch noch eins ?

                      Danke schon mal

                      crycodeC Offline
                      crycodeC Offline
                      crycode
                      Developer
                      wrote on last edited by
                      #156

                      @leiniac Hier eine vermutlich passende Teil-Config: canbus-messages_680_fa065e-set_fa065f-set.json


                      @leiniac sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                      Kann man eigentlich diese Zeilen irgendwo eingeben um die zu einem Config-File zu machen / konvertieren ?

                      Grundlegend kannst du in der Adapterconfig unter 680 einen Parser hinzufügen und über die kopieren/einfügen Buttons dir einen vorhandenen Parser (bei dem der Datentyp zu deinem gewünschten passt) kopieren und bei dem neuen Parser einfügen. Dann musst du in einfachsten Fall nur noch die Parser-ID und die ID im Skript zum schreiben anpassen. Jenachdem was es dann für Daten sind und wie die kodiert sein müssen, muss ggf. noch mehr angepasst werden.

                      Ein einfachsten Fall hier, wie du es gemacht hast, einen Dump und eine kurze Erklärung dazu posten und dann kann ich die Config daraus erstellen.
                      Wenn jemand selbst etwas funktionierendes hinzufügt, dann gerne auch hier einen Export der Config mit einer kurzen Beschreibung der Änderung posten und dann kann ich das in die vorgefertigte Config übernehmen. Alternativ gerne auch einen PR auf GitHub ;)

                      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                      L 1 Reply Last reply
                      0
                      • crycodeC crycode

                        @leiniac Hier eine vermutlich passende Teil-Config: canbus-messages_680_fa065e-set_fa065f-set.json


                        @leiniac sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                        Kann man eigentlich diese Zeilen irgendwo eingeben um die zu einem Config-File zu machen / konvertieren ?

                        Grundlegend kannst du in der Adapterconfig unter 680 einen Parser hinzufügen und über die kopieren/einfügen Buttons dir einen vorhandenen Parser (bei dem der Datentyp zu deinem gewünschten passt) kopieren und bei dem neuen Parser einfügen. Dann musst du in einfachsten Fall nur noch die Parser-ID und die ID im Skript zum schreiben anpassen. Jenachdem was es dann für Daten sind und wie die kodiert sein müssen, muss ggf. noch mehr angepasst werden.

                        Ein einfachsten Fall hier, wie du es gemacht hast, einen Dump und eine kurze Erklärung dazu posten und dann kann ich die Config daraus erstellen.
                        Wenn jemand selbst etwas funktionierendes hinzufügt, dann gerne auch hier einen Export der Config mit einer kurzen Beschreibung der Änderung posten und dann kann ich das in die vorgefertigte Config übernehmen. Alternativ gerne auch einen PR auf GitHub ;)

                        L Offline
                        L Offline
                        LeiniAC
                        wrote on last edited by
                        #157

                        @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                        Hier eine vermutlich passende Teil-Config:

                        Hallo crycode,

                        nochmals danke für die schnelle Umsetzung. Die beiden Werte funktionieren !!!

                        Super Sache.

                        C crycodeC 2 Replies Last reply
                        1
                        • L LeiniAC

                          @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                          Hier eine vermutlich passende Teil-Config:

                          Hallo crycode,

                          nochmals danke für die schnelle Umsetzung. Die beiden Werte funktionieren !!!

                          Super Sache.

                          C Offline
                          C Offline
                          cb187
                          wrote on last edited by
                          #158

                          @crycode hi kannst du das set für die Heizkurve noch mit in die Liste aufnehmen?

                          C 1 Reply Last reply
                          0
                          • C cb187

                            @crycode hi kannst du das set für die Heizkurve noch mit in die Liste aufnehmen?

                            C Offline
                            C Offline
                            cb187
                            wrote on last edited by
                            #159

                            @crycode ach entschuldige hab mir gerade die neue Liste geladen da war Sie drin:-)

                            C 1 Reply Last reply
                            0
                            • C cb187

                              @crycode ach entschuldige hab mir gerade die neue Liste geladen da war Sie drin:-)

                              C Offline
                              C Offline
                              cb187
                              wrote on last edited by
                              #160

                              Was ich gerade für die Heizkurvenverstellung rausgefunden habe ist das man auch in 0.01 Schritten verstellen kann.Was so an der Roten nicht möglich ist.So kann man die Rote noch genauer einstellen:-)

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • L LeiniAC

                                @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                Hier eine vermutlich passende Teil-Config:

                                Hallo crycode,

                                nochmals danke für die schnelle Umsetzung. Die beiden Werte funktionieren !!!

                                Super Sache.

                                crycodeC Offline
                                crycodeC Offline
                                crycode
                                Developer
                                wrote on last edited by
                                #161

                                @leiniac Alle aktuellen Ergänzungen sind ab sofort in der Config Version 1.6.0 für alle verfügbar.
                                Danke für die Unterstützung!

                                Bei weiteren Punkten einfach Bescheid geben. :-)

                                Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                                1 Reply Last reply
                                1
                                • A Online
                                  A Online
                                  ag
                                  wrote on last edited by
                                  #162

                                  Hallo.
                                  Danke für den tollen Adapter und die Arbeit die Ihr euch gemacht habt.

                                  Eine frage habe ich noch.
                                  Importierte Konfiguration ist die 1.6
                                  Wo finde ich den Betriebszustand des EHS ?

                                  Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                                  /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                                  js-controller 7.0.6 admin 7.4.10

                                  crycodeC 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • A ag

                                    Hallo.
                                    Danke für den tollen Adapter und die Arbeit die Ihr euch gemacht habt.

                                    Eine frage habe ich noch.
                                    Importierte Konfiguration ist die 1.6
                                    Wo finde ich den Betriebszustand des EHS ?

                                    crycodeC Offline
                                    crycodeC Offline
                                    crycode
                                    Developer
                                    wrote on last edited by
                                    #163

                                    @ag Vermute das müsste 500.fa06d2 "Funktion EHS" sein, oder?
                                    Zum Abfragen und Setzen dann 680.fa06d2 bzw. 680.fa06d2-set.

                                    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • A Online
                                      A Online
                                      ag
                                      wrote on last edited by
                                      #164

                                      @crycode
                                      bei der genannten "Funktion EHS" handelt es sich wohl um folgende Einstellung

                                      0= Keine externe Wärmequelle
                                      1= Optionaler Backup-Heater
                                      2= Externe Wärmequelle für WW und HZU: Alternativer WEZ
                                      übernimmt Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung.
                                      Zur Anforderung des WEZ wird das Relais K3 für die Anschlüsse
                                      X1‑L1 und XBUH1‑T1 auf der Schaltplatine RTX-EHS geschaltet.
                                      3= Externe Wärmequelle für WW oder HZU: Alternativer WEZ 1
                                      (optionaler Backup-Heater EKBUxx) übernimmt Warmwasserbereitung und alternativer WEZ 2 übernimmt Heizungsunterstützung. Zur Anforderung des WEZ 1 wird das Relais K3 (Anschlüsse X1‑L1 und XBUH1‑T1) und zur
                                      Anforderung des WEZ 2 das Relais K1 (Anschlüsse X1‑L3 und XBUH1‑T3)
                                      auf der Schaltplatine RTX-EHS geschaltet.
                                      

                                      Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                                      /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                                      js-controller 7.0.6 admin 7.4.10

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • Elektroniker86E Offline
                                        Elektroniker86E Offline
                                        Elektroniker86
                                        wrote on last edited by
                                        #165

                                        Moin allerseits.

                                        Ich habe heute bemerkt das ich einige error Logs hab:

                                        
                                        canbus.0
                                        2022-06-26 11:51:43.862	error	States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.240:9000
                                        host.iobroker-slave-wp
                                        2022-06-26 11:51:43.834	error	States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.240:9000
                                        
                                        canbus.0
                                        2022-06-26 11:51:38.850	error	States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.240:9000
                                        
                                        canbus.0
                                        2022-06-26 11:51:38.838	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.240:9001
                                        host.iobroker-slave-wp
                                        2022-06-26 11:51:38.828	error	States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.240:9000
                                        host.iobroker-slave-wp
                                        2022-06-26 11:51:38.728	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.240:9001
                                        host.iobroker-slave-wp
                                        2022-06-26 11:51:33.822	error	States database error: connect ETIMEDOUT
                                        
                                        canbus.0
                                        2022-06-26 11:51:33.822	error	States database error: connect ETIMEDOUT
                                        
                                        canbus.0
                                        2022-06-26 11:51:33.812	error	Objects database error: connect ETIMEDOUT
                                        host.iobroker-slave-wp
                                        2022-06-26 11:51:33.706	error	Objects database error: connect ETIMEDOUT
                                        

                                        Wie soll ich jetzt vorgehen?

                                        Screenshot 2022-06-26 123729.jpg Screenshot 2022-06-26 123644.jpg Screenshot 2022-06-26 123625.jpg

                                        crycodeC 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • Elektroniker86E Elektroniker86

                                          Moin allerseits.

                                          Ich habe heute bemerkt das ich einige error Logs hab:

                                          
                                          canbus.0
                                          2022-06-26 11:51:43.862	error	States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.240:9000
                                          host.iobroker-slave-wp
                                          2022-06-26 11:51:43.834	error	States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.240:9000
                                          
                                          canbus.0
                                          2022-06-26 11:51:38.850	error	States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.240:9000
                                          
                                          canbus.0
                                          2022-06-26 11:51:38.838	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.240:9001
                                          host.iobroker-slave-wp
                                          2022-06-26 11:51:38.828	error	States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.240:9000
                                          host.iobroker-slave-wp
                                          2022-06-26 11:51:38.728	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.240:9001
                                          host.iobroker-slave-wp
                                          2022-06-26 11:51:33.822	error	States database error: connect ETIMEDOUT
                                          
                                          canbus.0
                                          2022-06-26 11:51:33.822	error	States database error: connect ETIMEDOUT
                                          
                                          canbus.0
                                          2022-06-26 11:51:33.812	error	Objects database error: connect ETIMEDOUT
                                          host.iobroker-slave-wp
                                          2022-06-26 11:51:33.706	error	Objects database error: connect ETIMEDOUT
                                          

                                          Wie soll ich jetzt vorgehen?

                                          Screenshot 2022-06-26 123729.jpg Screenshot 2022-06-26 123644.jpg Screenshot 2022-06-26 123625.jpg

                                          crycodeC Offline
                                          crycodeC Offline
                                          crycode
                                          Developer
                                          wrote on last edited by
                                          #166

                                          @elektroniker86 Moin, das sieht mir so aus, als hätte dein Slave keine Verbindung mehr zum Master. Genauer gesagt lehnt der Master die Verbindung zur States- und Objects-Datenbank ab.

                                          Hast du irgendwas geändert (Updates, Firewall, etc.)?
                                          Auf jeden Fall hat das nichts direkt mit dem Adapter zu tun, sondern ioBroker allgemein.

                                          Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                                          Elektroniker86E 1 Reply Last reply
                                          1

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          584

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.6k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe