Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Heizungsteuerung Pumpe

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    441

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    367

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    964

Heizungsteuerung Pumpe

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
39 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • NicolomaN Nicoloma

    @paul53 ok das habe ich geändert. Aber wie mach ich das mit dem "Wert der Pumpe als variable setzten"

    Danke vorab schon mal auch an dich

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von paul53
    #28

    @nicoloma sagte: wie mach ich das mit dem "Wert der Pumpe als variable setzten"

    setze Pumpe_eingeschaltet auf Wert vom Objekt ID heiz-an-aus
    

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • NicolomaN Nicoloma

      @kusi
      Vielen Dank für die schnelle Antwort.

      Wenn der Brenner sich ausschaltet soll die Pumpe sich 8 Minuten lang ausschalten, danach wieder kurz 2 Minuten lang laufen

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von paul53
      #29

      @nicoloma sagte: Wenn der Brenner sich ausschaltet soll die Pumpe sich 8 Minuten lang ausschalten, danach wieder kurz 2 Minuten lang laufen

      Wozu soll das gut sein? 6 Minuten Nachlauf sollten genügen, um einen Wärmestau zu verhindern.
      Oder ist die "Brenner-Temperatur" tatsächlich eine Vorlauf-Temperatur? Dann müsste die Pumpe ständig laufen.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      NicolomaN 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @nicoloma sagte: Wenn der Brenner sich ausschaltet soll die Pumpe sich 8 Minuten lang ausschalten, danach wieder kurz 2 Minuten lang laufen

        Wozu soll das gut sein? 6 Minuten Nachlauf sollten genügen, um einen Wärmestau zu verhindern.
        Oder ist die "Brenner-Temperatur" tatsächlich eine Vorlauf-Temperatur? Dann müsste die Pumpe ständig laufen.

        NicolomaN Offline
        NicolomaN Offline
        Nicoloma
        schrieb am zuletzt editiert von
        #30

        @paul53 @Kusi

        Vielen Dank es scheint zu funktionieren zumindest der Nachlauf.
        bde4aedc-50fd-4b96-a28d-b46c748df7f1-image.png

        Ja du hast recht 6 min reichen auch. Werde ich gleich ändern...

        K 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • NicolomaN Nicoloma

          @paul53 @Kusi

          Vielen Dank es scheint zu funktionieren zumindest der Nachlauf.
          bde4aedc-50fd-4b96-a28d-b46c748df7f1-image.png

          Ja du hast recht 6 min reichen auch. Werde ich gleich ändern...

          K Offline
          K Offline
          Kusi
          schrieb am zuletzt editiert von
          #31

          @nicoloma sagte in Heizungsteuerung Pumpe:

          es scheint zu funktionieren

          super 👍

          NicolomaN 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • K Kusi

            @nicoloma sagte in Heizungsteuerung Pumpe:

            es scheint zu funktionieren

            super 👍

            NicolomaN Offline
            NicolomaN Offline
            Nicoloma
            schrieb am zuletzt editiert von
            #32

            @kusi
            Was soll ich sagen. Leider geht sie jetzt nicht diese 2 Minuten an. nach der 6 min pause.

            d16ebb6d-11df-4163-bff0-8db9e524aef7-image.png

            Jetzt weis ich nicht ob es war weil ich die 6 Minuten korregiert habe.

            48830b5b-f621-42dd-96dc-200e4d348bc0-image.png

            K 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • NicolomaN Nicoloma

              @kusi
              Was soll ich sagen. Leider geht sie jetzt nicht diese 2 Minuten an. nach der 6 min pause.

              d16ebb6d-11df-4163-bff0-8db9e524aef7-image.png

              Jetzt weis ich nicht ob es war weil ich die 6 Minuten korregiert habe.

              48830b5b-f621-42dd-96dc-200e4d348bc0-image.png

              K Offline
              K Offline
              Kusi
              schrieb am zuletzt editiert von Kusi
              #33

              @nicoloma sagte in Heizungsteuerung Pumpe:

              6 Minuten korregiert habe

              Hast du die Korrektur während den 6 Minuten "Ausschaltverzögerung" gemacht, oder BEVOR die Heizung lief?
              Weil der "sonst falls"-Block setzt voraus, dass die Brennertemperatur unter 30°C ist UND die Pumpe eingeschaltet ist!

              Hast du die Änderungen von @paul53 berücksichtigt?
              --> Trigger auf "wurde geändert"
              --> "setze Pumpe_eingeschaltet auf Wert vom Objekt ID heiz-an-aus"

              NicolomaN 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • K Kusi

                @nicoloma sagte in Heizungsteuerung Pumpe:

                6 Minuten korregiert habe

                Hast du die Korrektur während den 6 Minuten "Ausschaltverzögerung" gemacht, oder BEVOR die Heizung lief?
                Weil der "sonst falls"-Block setzt voraus, dass die Brennertemperatur unter 30°C ist UND die Pumpe eingeschaltet ist!

                Hast du die Änderungen von @paul53 berücksichtigt?
                --> Trigger auf "wurde geändert"
                --> "setze Pumpe_eingeschaltet auf Wert vom Objekt ID heiz-an-aus"

                NicolomaN Offline
                NicolomaN Offline
                Nicoloma
                schrieb am zuletzt editiert von
                #34

                @kusi
                ja die änderung habe ich gemacht.
                f257164d-f41e-4ad0-992c-a7443982c715-image.png

                Ich weis nicht zu wann ich das gespeichert habe.

                K NicolomaN 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • NicolomaN Nicoloma

                  @kusi
                  ja die änderung habe ich gemacht.
                  f257164d-f41e-4ad0-992c-a7443982c715-image.png

                  Ich weis nicht zu wann ich das gespeichert habe.

                  K Offline
                  K Offline
                  Kusi
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #35

                  @nicoloma also das Skript nochmals testen :-)

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • NicolomaN Nicoloma

                    @kusi
                    ja die änderung habe ich gemacht.
                    f257164d-f41e-4ad0-992c-a7443982c715-image.png

                    Ich weis nicht zu wann ich das gespeichert habe.

                    NicolomaN Offline
                    NicolomaN Offline
                    Nicoloma
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #36

                    @nicoloma

                    ich glaube schon d397828a-f014-4445-ba87-5598d8512729-image.png

                    19eb2dc1-fcca-4908-9182-fec8e58aa84f-image.png

                    NicolomaN 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • NicolomaN Nicoloma

                      @nicoloma

                      ich glaube schon d397828a-f014-4445-ba87-5598d8512729-image.png

                      19eb2dc1-fcca-4908-9182-fec8e58aa84f-image.png

                      NicolomaN Offline
                      NicolomaN Offline
                      Nicoloma
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #37

                      Funktioniert
                      Klasse vielen vielen dank, Ihr seid klasse

                      0bce213a-4bc8-425a-bf91-6e3a000d9283-image.png

                      NicolomaN 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • NicolomaN Nicoloma

                        Funktioniert
                        Klasse vielen vielen dank, Ihr seid klasse

                        0bce213a-4bc8-425a-bf91-6e3a000d9283-image.png

                        NicolomaN Offline
                        NicolomaN Offline
                        Nicoloma
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #38

                        @Kusi @paul53

                        Ergebniss:
                        Es funktioniert wunderbar. Ich habe die Zeiten nochmal ein bisschen angepasst.

                        Verbauch vorher : 1 KW Pro trag
                        Verbrauch heute: 0,3 KW pro Tag.
                        47e8e1dd-2313-408c-9829-8d9440d4ed35-image.png

                        Danke nochmal

                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • NicolomaN Nicoloma

                          @Kusi @paul53

                          Ergebniss:
                          Es funktioniert wunderbar. Ich habe die Zeiten nochmal ein bisschen angepasst.

                          Verbauch vorher : 1 KW Pro trag
                          Verbrauch heute: 0,3 KW pro Tag.
                          47e8e1dd-2313-408c-9829-8d9440d4ed35-image.png

                          Danke nochmal

                          K Offline
                          K Offline
                          Kusi
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #39

                          @nicoloma Ein tolles Ersparnis.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0

                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                          Registrieren Anmelden
                          Antworten
                          • In einem neuen Thema antworten
                          Anmelden zum Antworten
                          • Älteste zuerst
                          • Neuste zuerst
                          • Meiste Stimmen


                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          274

                          Online

                          32.8k

                          Benutzer

                          82.8k

                          Themen

                          1.3m

                          Beiträge
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                          ioBroker Community 2014-2025
                          logo
                          • Anmelden

                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                          • Erster Beitrag
                            Letzter Beitrag
                          0
                          • Home
                          • Aktuell
                          • Tags
                          • Ungelesen 0
                          • Kategorien
                          • Unreplied
                          • Beliebt
                          • GitHub
                          • Docu
                          • Hilfe