Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Heizungsteuerung Pumpe

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    441

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    367

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    964

Heizungsteuerung Pumpe

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
39 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • NicolomaN Nicoloma

    @paul53 ok das habe ich geändert. Aber wie mach ich das mit dem "Wert der Pumpe als variable setzten"

    Danke vorab schon mal auch an dich

    K Offline
    K Offline
    Kusi
    schrieb am zuletzt editiert von Kusi
    #27

    @nicoloma sagte in Heizungsteuerung Pumpe:

    "Wert der Pumpe als variable setzten"

    c89ec03d-ca85-44c2-b313-fdb5a68c73c8-image.png

    Damit nimmt die Variable bei einem Skript-Neustart den Zustand der Pumpe an. So läuft das Skript richtig, falls die Pumpe beim Skript-Neustart bereits laufen sollte.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • NicolomaN Nicoloma

      @paul53 ok das habe ich geändert. Aber wie mach ich das mit dem "Wert der Pumpe als variable setzten"

      Danke vorab schon mal auch an dich

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von paul53
      #28

      @nicoloma sagte: wie mach ich das mit dem "Wert der Pumpe als variable setzten"

      setze Pumpe_eingeschaltet auf Wert vom Objekt ID heiz-an-aus
      

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • NicolomaN Nicoloma

        @kusi
        Vielen Dank für die schnelle Antwort.

        Wenn der Brenner sich ausschaltet soll die Pumpe sich 8 Minuten lang ausschalten, danach wieder kurz 2 Minuten lang laufen

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von paul53
        #29

        @nicoloma sagte: Wenn der Brenner sich ausschaltet soll die Pumpe sich 8 Minuten lang ausschalten, danach wieder kurz 2 Minuten lang laufen

        Wozu soll das gut sein? 6 Minuten Nachlauf sollten genügen, um einen Wärmestau zu verhindern.
        Oder ist die "Brenner-Temperatur" tatsächlich eine Vorlauf-Temperatur? Dann müsste die Pumpe ständig laufen.

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        NicolomaN 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @nicoloma sagte: Wenn der Brenner sich ausschaltet soll die Pumpe sich 8 Minuten lang ausschalten, danach wieder kurz 2 Minuten lang laufen

          Wozu soll das gut sein? 6 Minuten Nachlauf sollten genügen, um einen Wärmestau zu verhindern.
          Oder ist die "Brenner-Temperatur" tatsächlich eine Vorlauf-Temperatur? Dann müsste die Pumpe ständig laufen.

          NicolomaN Offline
          NicolomaN Offline
          Nicoloma
          schrieb am zuletzt editiert von
          #30

          @paul53 @Kusi

          Vielen Dank es scheint zu funktionieren zumindest der Nachlauf.
          bde4aedc-50fd-4b96-a28d-b46c748df7f1-image.png

          Ja du hast recht 6 min reichen auch. Werde ich gleich ändern...

          K 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • NicolomaN Nicoloma

            @paul53 @Kusi

            Vielen Dank es scheint zu funktionieren zumindest der Nachlauf.
            bde4aedc-50fd-4b96-a28d-b46c748df7f1-image.png

            Ja du hast recht 6 min reichen auch. Werde ich gleich ändern...

            K Offline
            K Offline
            Kusi
            schrieb am zuletzt editiert von
            #31

            @nicoloma sagte in Heizungsteuerung Pumpe:

            es scheint zu funktionieren

            super 👍

            NicolomaN 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • K Kusi

              @nicoloma sagte in Heizungsteuerung Pumpe:

              es scheint zu funktionieren

              super 👍

              NicolomaN Offline
              NicolomaN Offline
              Nicoloma
              schrieb am zuletzt editiert von
              #32

              @kusi
              Was soll ich sagen. Leider geht sie jetzt nicht diese 2 Minuten an. nach der 6 min pause.

              d16ebb6d-11df-4163-bff0-8db9e524aef7-image.png

              Jetzt weis ich nicht ob es war weil ich die 6 Minuten korregiert habe.

              48830b5b-f621-42dd-96dc-200e4d348bc0-image.png

              K 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • NicolomaN Nicoloma

                @kusi
                Was soll ich sagen. Leider geht sie jetzt nicht diese 2 Minuten an. nach der 6 min pause.

                d16ebb6d-11df-4163-bff0-8db9e524aef7-image.png

                Jetzt weis ich nicht ob es war weil ich die 6 Minuten korregiert habe.

                48830b5b-f621-42dd-96dc-200e4d348bc0-image.png

                K Offline
                K Offline
                Kusi
                schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                #33

                @nicoloma sagte in Heizungsteuerung Pumpe:

                6 Minuten korregiert habe

                Hast du die Korrektur während den 6 Minuten "Ausschaltverzögerung" gemacht, oder BEVOR die Heizung lief?
                Weil der "sonst falls"-Block setzt voraus, dass die Brennertemperatur unter 30°C ist UND die Pumpe eingeschaltet ist!

                Hast du die Änderungen von @paul53 berücksichtigt?
                --> Trigger auf "wurde geändert"
                --> "setze Pumpe_eingeschaltet auf Wert vom Objekt ID heiz-an-aus"

                NicolomaN 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • K Kusi

                  @nicoloma sagte in Heizungsteuerung Pumpe:

                  6 Minuten korregiert habe

                  Hast du die Korrektur während den 6 Minuten "Ausschaltverzögerung" gemacht, oder BEVOR die Heizung lief?
                  Weil der "sonst falls"-Block setzt voraus, dass die Brennertemperatur unter 30°C ist UND die Pumpe eingeschaltet ist!

                  Hast du die Änderungen von @paul53 berücksichtigt?
                  --> Trigger auf "wurde geändert"
                  --> "setze Pumpe_eingeschaltet auf Wert vom Objekt ID heiz-an-aus"

                  NicolomaN Offline
                  NicolomaN Offline
                  Nicoloma
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #34

                  @kusi
                  ja die änderung habe ich gemacht.
                  f257164d-f41e-4ad0-992c-a7443982c715-image.png

                  Ich weis nicht zu wann ich das gespeichert habe.

                  K NicolomaN 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • NicolomaN Nicoloma

                    @kusi
                    ja die änderung habe ich gemacht.
                    f257164d-f41e-4ad0-992c-a7443982c715-image.png

                    Ich weis nicht zu wann ich das gespeichert habe.

                    K Offline
                    K Offline
                    Kusi
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #35

                    @nicoloma also das Skript nochmals testen :-)

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • NicolomaN Nicoloma

                      @kusi
                      ja die änderung habe ich gemacht.
                      f257164d-f41e-4ad0-992c-a7443982c715-image.png

                      Ich weis nicht zu wann ich das gespeichert habe.

                      NicolomaN Offline
                      NicolomaN Offline
                      Nicoloma
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #36

                      @nicoloma

                      ich glaube schon d397828a-f014-4445-ba87-5598d8512729-image.png

                      19eb2dc1-fcca-4908-9182-fec8e58aa84f-image.png

                      NicolomaN 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • NicolomaN Nicoloma

                        @nicoloma

                        ich glaube schon d397828a-f014-4445-ba87-5598d8512729-image.png

                        19eb2dc1-fcca-4908-9182-fec8e58aa84f-image.png

                        NicolomaN Offline
                        NicolomaN Offline
                        Nicoloma
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #37

                        Funktioniert
                        Klasse vielen vielen dank, Ihr seid klasse

                        0bce213a-4bc8-425a-bf91-6e3a000d9283-image.png

                        NicolomaN 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • NicolomaN Nicoloma

                          Funktioniert
                          Klasse vielen vielen dank, Ihr seid klasse

                          0bce213a-4bc8-425a-bf91-6e3a000d9283-image.png

                          NicolomaN Offline
                          NicolomaN Offline
                          Nicoloma
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #38

                          @Kusi @paul53

                          Ergebniss:
                          Es funktioniert wunderbar. Ich habe die Zeiten nochmal ein bisschen angepasst.

                          Verbauch vorher : 1 KW Pro trag
                          Verbrauch heute: 0,3 KW pro Tag.
                          47e8e1dd-2313-408c-9829-8d9440d4ed35-image.png

                          Danke nochmal

                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • NicolomaN Nicoloma

                            @Kusi @paul53

                            Ergebniss:
                            Es funktioniert wunderbar. Ich habe die Zeiten nochmal ein bisschen angepasst.

                            Verbauch vorher : 1 KW Pro trag
                            Verbrauch heute: 0,3 KW pro Tag.
                            47e8e1dd-2313-408c-9829-8d9440d4ed35-image.png

                            Danke nochmal

                            K Offline
                            K Offline
                            Kusi
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #39

                            @nicoloma Ein tolles Ersparnis.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0

                            Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                            Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                            Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                            Registrieren Anmelden
                            Antworten
                            • In einem neuen Thema antworten
                            Anmelden zum Antworten
                            • Älteste zuerst
                            • Neuste zuerst
                            • Meiste Stimmen


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            275

                            Online

                            32.8k

                            Benutzer

                            82.8k

                            Themen

                            1.3m

                            Beiträge
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Anmelden

                            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                            • Erster Beitrag
                              Letzter Beitrag
                            0
                            • Home
                            • Aktuell
                            • Tags
                            • Ungelesen 0
                            • Kategorien
                            • Unreplied
                            • Beliebt
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe