Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Heizungsteuerung Pumpe

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    441

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    367

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    964

Heizungsteuerung Pumpe

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
39 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @nicoloma
    Besser auf "wurde geändert" triggern.

    NicolomaN Offline
    NicolomaN Offline
    Nicoloma
    schrieb am zuletzt editiert von
    #26

    @paul53 ok das habe ich geändert. Aber wie mach ich das mit dem "Wert der Pumpe als variable setzten"

    Danke vorab schon mal auch an dich

    K paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • NicolomaN Nicoloma

      @paul53 ok das habe ich geändert. Aber wie mach ich das mit dem "Wert der Pumpe als variable setzten"

      Danke vorab schon mal auch an dich

      K Offline
      K Offline
      Kusi
      schrieb am zuletzt editiert von Kusi
      #27

      @nicoloma sagte in Heizungsteuerung Pumpe:

      "Wert der Pumpe als variable setzten"

      c89ec03d-ca85-44c2-b313-fdb5a68c73c8-image.png

      Damit nimmt die Variable bei einem Skript-Neustart den Zustand der Pumpe an. So läuft das Skript richtig, falls die Pumpe beim Skript-Neustart bereits laufen sollte.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • NicolomaN Nicoloma

        @paul53 ok das habe ich geändert. Aber wie mach ich das mit dem "Wert der Pumpe als variable setzten"

        Danke vorab schon mal auch an dich

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von paul53
        #28

        @nicoloma sagte: wie mach ich das mit dem "Wert der Pumpe als variable setzten"

        setze Pumpe_eingeschaltet auf Wert vom Objekt ID heiz-an-aus
        

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • NicolomaN Nicoloma

          @kusi
          Vielen Dank für die schnelle Antwort.

          Wenn der Brenner sich ausschaltet soll die Pumpe sich 8 Minuten lang ausschalten, danach wieder kurz 2 Minuten lang laufen

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von paul53
          #29

          @nicoloma sagte: Wenn der Brenner sich ausschaltet soll die Pumpe sich 8 Minuten lang ausschalten, danach wieder kurz 2 Minuten lang laufen

          Wozu soll das gut sein? 6 Minuten Nachlauf sollten genügen, um einen Wärmestau zu verhindern.
          Oder ist die "Brenner-Temperatur" tatsächlich eine Vorlauf-Temperatur? Dann müsste die Pumpe ständig laufen.

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          NicolomaN 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @nicoloma sagte: Wenn der Brenner sich ausschaltet soll die Pumpe sich 8 Minuten lang ausschalten, danach wieder kurz 2 Minuten lang laufen

            Wozu soll das gut sein? 6 Minuten Nachlauf sollten genügen, um einen Wärmestau zu verhindern.
            Oder ist die "Brenner-Temperatur" tatsächlich eine Vorlauf-Temperatur? Dann müsste die Pumpe ständig laufen.

            NicolomaN Offline
            NicolomaN Offline
            Nicoloma
            schrieb am zuletzt editiert von
            #30

            @paul53 @Kusi

            Vielen Dank es scheint zu funktionieren zumindest der Nachlauf.
            bde4aedc-50fd-4b96-a28d-b46c748df7f1-image.png

            Ja du hast recht 6 min reichen auch. Werde ich gleich ändern...

            K 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • NicolomaN Nicoloma

              @paul53 @Kusi

              Vielen Dank es scheint zu funktionieren zumindest der Nachlauf.
              bde4aedc-50fd-4b96-a28d-b46c748df7f1-image.png

              Ja du hast recht 6 min reichen auch. Werde ich gleich ändern...

              K Offline
              K Offline
              Kusi
              schrieb am zuletzt editiert von
              #31

              @nicoloma sagte in Heizungsteuerung Pumpe:

              es scheint zu funktionieren

              super 👍

              NicolomaN 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • K Kusi

                @nicoloma sagte in Heizungsteuerung Pumpe:

                es scheint zu funktionieren

                super 👍

                NicolomaN Offline
                NicolomaN Offline
                Nicoloma
                schrieb am zuletzt editiert von
                #32

                @kusi
                Was soll ich sagen. Leider geht sie jetzt nicht diese 2 Minuten an. nach der 6 min pause.

                d16ebb6d-11df-4163-bff0-8db9e524aef7-image.png

                Jetzt weis ich nicht ob es war weil ich die 6 Minuten korregiert habe.

                48830b5b-f621-42dd-96dc-200e4d348bc0-image.png

                K 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • NicolomaN Nicoloma

                  @kusi
                  Was soll ich sagen. Leider geht sie jetzt nicht diese 2 Minuten an. nach der 6 min pause.

                  d16ebb6d-11df-4163-bff0-8db9e524aef7-image.png

                  Jetzt weis ich nicht ob es war weil ich die 6 Minuten korregiert habe.

                  48830b5b-f621-42dd-96dc-200e4d348bc0-image.png

                  K Offline
                  K Offline
                  Kusi
                  schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                  #33

                  @nicoloma sagte in Heizungsteuerung Pumpe:

                  6 Minuten korregiert habe

                  Hast du die Korrektur während den 6 Minuten "Ausschaltverzögerung" gemacht, oder BEVOR die Heizung lief?
                  Weil der "sonst falls"-Block setzt voraus, dass die Brennertemperatur unter 30°C ist UND die Pumpe eingeschaltet ist!

                  Hast du die Änderungen von @paul53 berücksichtigt?
                  --> Trigger auf "wurde geändert"
                  --> "setze Pumpe_eingeschaltet auf Wert vom Objekt ID heiz-an-aus"

                  NicolomaN 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • K Kusi

                    @nicoloma sagte in Heizungsteuerung Pumpe:

                    6 Minuten korregiert habe

                    Hast du die Korrektur während den 6 Minuten "Ausschaltverzögerung" gemacht, oder BEVOR die Heizung lief?
                    Weil der "sonst falls"-Block setzt voraus, dass die Brennertemperatur unter 30°C ist UND die Pumpe eingeschaltet ist!

                    Hast du die Änderungen von @paul53 berücksichtigt?
                    --> Trigger auf "wurde geändert"
                    --> "setze Pumpe_eingeschaltet auf Wert vom Objekt ID heiz-an-aus"

                    NicolomaN Offline
                    NicolomaN Offline
                    Nicoloma
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #34

                    @kusi
                    ja die änderung habe ich gemacht.
                    f257164d-f41e-4ad0-992c-a7443982c715-image.png

                    Ich weis nicht zu wann ich das gespeichert habe.

                    K NicolomaN 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • NicolomaN Nicoloma

                      @kusi
                      ja die änderung habe ich gemacht.
                      f257164d-f41e-4ad0-992c-a7443982c715-image.png

                      Ich weis nicht zu wann ich das gespeichert habe.

                      K Offline
                      K Offline
                      Kusi
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #35

                      @nicoloma also das Skript nochmals testen :-)

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • NicolomaN Nicoloma

                        @kusi
                        ja die änderung habe ich gemacht.
                        f257164d-f41e-4ad0-992c-a7443982c715-image.png

                        Ich weis nicht zu wann ich das gespeichert habe.

                        NicolomaN Offline
                        NicolomaN Offline
                        Nicoloma
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #36

                        @nicoloma

                        ich glaube schon d397828a-f014-4445-ba87-5598d8512729-image.png

                        19eb2dc1-fcca-4908-9182-fec8e58aa84f-image.png

                        NicolomaN 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • NicolomaN Nicoloma

                          @nicoloma

                          ich glaube schon d397828a-f014-4445-ba87-5598d8512729-image.png

                          19eb2dc1-fcca-4908-9182-fec8e58aa84f-image.png

                          NicolomaN Offline
                          NicolomaN Offline
                          Nicoloma
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #37

                          Funktioniert
                          Klasse vielen vielen dank, Ihr seid klasse

                          0bce213a-4bc8-425a-bf91-6e3a000d9283-image.png

                          NicolomaN 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • NicolomaN Nicoloma

                            Funktioniert
                            Klasse vielen vielen dank, Ihr seid klasse

                            0bce213a-4bc8-425a-bf91-6e3a000d9283-image.png

                            NicolomaN Offline
                            NicolomaN Offline
                            Nicoloma
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #38

                            @Kusi @paul53

                            Ergebniss:
                            Es funktioniert wunderbar. Ich habe die Zeiten nochmal ein bisschen angepasst.

                            Verbauch vorher : 1 KW Pro trag
                            Verbrauch heute: 0,3 KW pro Tag.
                            47e8e1dd-2313-408c-9829-8d9440d4ed35-image.png

                            Danke nochmal

                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • NicolomaN Nicoloma

                              @Kusi @paul53

                              Ergebniss:
                              Es funktioniert wunderbar. Ich habe die Zeiten nochmal ein bisschen angepasst.

                              Verbauch vorher : 1 KW Pro trag
                              Verbrauch heute: 0,3 KW pro Tag.
                              47e8e1dd-2313-408c-9829-8d9440d4ed35-image.png

                              Danke nochmal

                              K Offline
                              K Offline
                              Kusi
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #39

                              @nicoloma Ein tolles Ersparnis.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0

                              Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                              Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                              Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                              Registrieren Anmelden
                              Antworten
                              • In einem neuen Thema antworten
                              Anmelden zum Antworten
                              • Älteste zuerst
                              • Neuste zuerst
                              • Meiste Stimmen


                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate

                              272

                              Online

                              32.8k

                              Benutzer

                              82.8k

                              Themen

                              1.3m

                              Beiträge
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                              ioBroker Community 2014-2025
                              logo
                              • Anmelden

                              • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                              • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                              • Erster Beitrag
                                Letzter Beitrag
                              0
                              • Home
                              • Aktuell
                              • Tags
                              • Ungelesen 0
                              • Kategorien
                              • Unreplied
                              • Beliebt
                              • GitHub
                              • Docu
                              • Hilfe