      Suvfepp @badsnoopy667 last edited by

      @badsnoopy667 said in [Solved] Huawei SUN2000 Wechselrichter Modbus mit node-red:

      @ple
      Hallo ple! Achtung: Du musst die SUN2000 App benutzen, NICHT die FusionSolar App. Das sind zwei verschiedene Apps!

      Hallo,

      diese Information ist nicht richtig. Das geht sehr wohl mit der FusionSolar App.
      Starte sie ganz normal und tippe dann auf ich (unten rechts)
      Tippe im folgenden Menü auf "Inbetriebnahme des Geräts" und du bist dort wo hin musst. Keine Angst, das Gerät wird nicht neu konfiguriert. Das Menü kommt dir von SUN2000 vertraut vor.

      B 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • B
        badsnoopy667 @Suvfepp last edited by

        @suvfepp said in [Solved] Huawei SUN2000 Wechselrichter Modbus mit node-red:

        ppe im folgenden Menü auf "Inbetriebnahme des Geräts" und du bist dort wo hin musst. Keine Angst, das Gerät wird nicht neu konfi

        Ach wie geil! Gut zu wissen! Danke!

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • P
          ple last edited by

          Ich krieg den ollen Wechselrichter nicht verbunden, keine Ahnung warum.
          Welche Firmwareversionen habt ihr auf den WR und Dongle?
          Ich habe
          WR = V100R001C20SPC112
          Dongle= V100R001C00SPC127

          ich habe mich mal direkt mit den WR verbunden sowie auch Dongle und mal ein wenig nach den Einstellungen geguckt, sieht mir aber so aus, als ob alles soweit richtig wäre.
          8b73563e-add0-41ff-855b-ea0e8f4b3a96-image.png
          9dd07a2d-4777-4d23-a04b-f0febd0a3167-image.png
          8f9321ae-de90-4124-b6ff-81c4bd1103c8-image.png
          24bc1e47-0518-4e6d-817b-a441a5c22cba-image.png
          fa02ec41-0f66-47f1-a452-41ee3bb13603-image.png
          62a46dcd-a1ab-4acc-911c-7f775e992453-image.png

          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • B
            badsnoopy667 @ple last edited by

            @ple

            Ich hab folgende Firmware drauf:

            WR: V100R001C00SPC141
            Dongle: V100R001C00SPC126

            Deine Screenshots zeigen bei mir nix. Ist da was schiefgelaufen beim Upload?

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • P
              ple last edited by

              Neuer Versuch, das war so alles was ich gefunden habe.
              D068DA63-13FF-4F91-982D-A9F7386E9A89.jpeg FEDF0429-DA0A-40C8-9BCE-AC2E3C8A486C.jpeg BCAD36EC-25BA-4873-8233-7ACA25C3CB27.jpeg E01AF44A-4848-448A-B594-DADF6CE80505.jpeg B6F01E8F-CC3A-4E2E-B513-BBB388DF4740.jpeg 0A322DCD-C468-428E-BE9B-E94FF678010B.jpeg

              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • B
                badsnoopy667 @ple last edited by badsnoopy667

                @ple
                Im zweiten und vierten Screenshot steht "Modbus RTU". Da muss aber "Modbus TCP" stehen glaube ich. Sonst wird das nix! Stell das mal um, dann sollte es eigentlich gehen.

                P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • P
                  ple @badsnoopy667 last edited by

                  @badsnoopy667
                  bin jetzt mal hier nach gegangen
                  https://forum.huawei.com/enterprise/en/modbus-tcp-guide/thread/789585-100027?page=3#comments-area
                  scheint so, als ob der dongle kein Modbus aktuell so kann.
                  ich spiele mal auf die 126 zurück.

                  War der Dongle per Wlan oder Kabel angeschlossen? Hatte mal was gelesen, das Modbus nur per Wlan geht, finds aber gerade nicht wieder.

                  B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    badsnoopy667 @ple last edited by

                    @ple
                    Bei mir ist der Dongle per WLan angeschlossen.

                    P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      badsnoopy667 @ple last edited by

                      @ple Hast Du auf Modbus TCP umgestellt?

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • P
                        ple @badsnoopy667 last edited by

                        @badsnoopy667
                        Die Antwort hab ich glatt vergessen, ne, geht nicht, weil mir kein Modbus tcp angeboten wird. Ich schreib mal huawei an, weil selbst nach deren Anleitung fehlt modbus tcp

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • C
                          captainchaos666 last edited by captainchaos666

                          Hallo,

                          bin gerade im regen Kontakt im Huawei und will auch gerade Daten auslesen, komme aber gerade auch nicht weiter. Meine Erkenntnis:

                          Modbus RTU
                          Wenn ihr den Dongle angeschlossen habt dann ist der intern an den Pin 1 und 3 oder 2 und 4 Master, RS485. Ihr könnt dann mit dem IoBroker keine Daten mehr abgreifen da es nur ein Master geben darf.

                          Mosbus TCP
                          Hier die Anleitung von Huawei wie es funktionieren soll Huawei Modbus-TCP Aktivierung unter SPC124 SmartDongle.pdf

                          Ich kann die IP-Adresse anpingen, bin mit LAN verbunden. Laut Huawei sollte Wlan und Lan funktionieren.

                          Zu meinem Problem Acrobat_hSB1FM5pSD.png

                          Über den Dongle soll ich auf die Adresse 0 zugreifen, darunter sind Sub-Systeme wie Wecheslrichter, SmartMeter, Batterie, Optimierer.

                          Wie kann ich im IoBroker Sub- Systeme einstellen?

                          Dank Euch Gruß Alex

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • P
                            ple last edited by

                            So, ich hab die Antwort von Huawei, also Modbus geht wohl nicht über lan, teste ich nachher mal über Wlan dann halt eben.

                            Anbei noch 2 pdf´s die die mir mitgeschickt haben.
                            2021M1005 Modbus TCP communication with residential inverters trough SDo....pdf
                            SDongleA-05 MODBUS TCP Guide.pdf

                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • C
                              captainchaos666 last edited by

                              Über Modbus Poll, Modbus master simulator können Daten gelsen werden, über LAN. WLAN habe ich nicht probiert.

                              Probiert nach der Vorlage 2021M1005 Modbus TCP communication with residential inverters trough SDo....pdf.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • P
                                ple last edited by

                                So, ich stehe immer noch in Kontakt mit Huawei, jetzt angeblich würde gar keine Variante gehen, egal ob Sdongle oder nicht. Glaube bald die wissen es selber nicht.
                                Aber anscheinend bin ich nicht der einzige mit dem Problem, dass in der APP der Punkt Modbus garnicht auftaucht.
                                Mit der Firmware 123 des Dongles ist Modbus TCP generell aktiv laut Internet, das muss ich nachher mal testen.
                                Oder hat noch wer eine Idee, wie ich Modbus TCP aktivieren kann?

                                Gruß und Danke

                                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • B
                                  badsnoopy667 @ple last edited by

                                  @ple
                                  Welche APP benutzt Du denn? SUN2000 oder FusionSolar? Vielleicht macht das ja einen Unterschied. Ich hab's mit SUN2000 gemacht, da gibt es (zumindest bei mir) den Punkt "Modbus TCP".

                                  P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • C
                                    captainchaos666 last edited by

                                    Bei einem Update bekam ich mal den Hinweis, dass die APP zu aktualisieren sei um alle Funktionen nützen zu können. Darum wie es badsnopy schon geschrieben hat würde ich das auch versuchen

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • P
                                      ple @badsnoopy667 last edited by

                                      @badsnoopy667
                                      @badsnoopy667
                                      ich habs mit beiden getestet.
                                      Könnte mir höchstens noch vorstellen, dass es ein Iphone ist und kein Android.
                                      Naja, ich warte noch mal weiter auf Antwort von Huawei, sonst müsste ich mein ein zurücksetzen testen. Irgendwie muss man doch das Modbus TCP über den Dongle per Wlan oder Lan am laufen bekommen.

                                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • B
                                        badsnoopy667 @ple last edited by

                                        @ple Ich hab auch ein iPhone, daran scheint es nicht zu liegen.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • C
                                          captainchaos666 last edited by

                                          Habe gerade folgende Antwort von Huawei Support bekommen! Bezüglich Firmware und Modbus TCP

                                          Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die neuesten Firmware-Versionen für Wechselrichter und für SDongle haben( dongle spc127 und WR spc141)

                                          P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • P
                                            ple @captainchaos666 last edited by

                                            @captainchaos666
                                            Sdongle gehe ich gerade wieder zurück auf die 127.
                                            Für meine WR KTL30-M3 ist diese hier die aktuelleste.
                                            V100R001C20SPC112

                                            Mal abwarten was von Huawei noch so kommt.

                                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            730
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            110
                                            573
                                            167999
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo