Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Node-Red
  5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.4k

[HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)

Scheduled Pinned Locked Moved Node-Red
574 Posts 110 Posters 223.5k Views 108 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • B badsnoopy667

    @chris-m said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):

    @all gibt es irgend ein Register was mir diesen Wert zurück liefert?

    Nein, das Register gibt es nicht. Aber Du kannst den Eigenverbrauch einfach berechnen indem Du "Active Power Inverter" Minus "Active Power Meter" rechnest. Also Eigenverbrauch = Erzeugung - Einspeisung. Bei Netzbezug ist die Einspeisung negativ, daher gilt dieselbe Formel auch für Netzbezug.

    gesamtverbrauch_1.png

    Das geht aber nicht so ohne weiteres, da die beiden Werte vom Wechselrichter/Dongle nicht genau gleichzeitig gesendet werden. Daher gibt es zwischen den Werten einen Zeitverzug von 1-2 Sekunden. Das macht dummerweise einen riesen Unterschied für den Fall, das sich die Sonneneinstrahlung stark ändert.
    Lösung: Man summiert die Erzeugung und die Einspeisung ein paar Sekunden lang auf (z.B. 20 Sekunden lang) und bildet dann den Mittelwert. Das geht mit Listen. Die beiden Mittelwerte kann man dann voneinander abziehen.
    Ich hänge mal meinen Blockly-Export dafür hier rein, aber Achtung, das ist ziemlich unübersichtlich weil es "gewachsen" ist. Heute würde ich das bestimmt sauberer aufschreiben.

    Blockly_Huawei_Eigenverbrauch_etc.txt

    O Offline
    O Offline
    OliWit82
    wrote on last edited by
    #241

    @badsnoopy667

    Ich habe mir dein Script mal angesehen.

    Wie kommst du an den Wert 03_Gesamtverbrauch_gepuffert!?!?

    Ich hab alles durchgesehen, finde aber nichts wo du diesen Wert berechnest und in einen Datenpunkt schreibst.

    B 1 Reply Last reply
    0
    • O OliWit82

      @badsnoopy667

      Ich habe mir dein Script mal angesehen.

      Wie kommst du an den Wert 03_Gesamtverbrauch_gepuffert!?!?

      Ich hab alles durchgesehen, finde aber nichts wo du diesen Wert berechnest und in einen Datenpunkt schreibst.

      B Offline
      B Offline
      badsnoopy667
      wrote on last edited by badsnoopy667
      #242

      @oliwit82 Ich musste auch recht lange suchen :)
      Aber hier ist der Screenshot:
      Das läuft in einem 20 Sekunden Timer:

      gesamtverbrauch.png

      Hier nochmal das ganze Blockly:
      blockly_strom.txt

      1 Reply Last reply
      0
      • Z zizu29

        @badsnoopy667 So hab jetzt einiges am laufen verstehe aber nicht warum ich hier keine Daten bekomme
        Vielleicht kannst du mir dabei helfen, und im Vorfeld schonmal ein dickes Dankeschön

        Screenshot 2023-04-02 171310.png

        B Offline
        B Offline
        badsnoopy667
        wrote on last edited by
        #243

        @zizu29 Ich verstehe leider Deine Frage nicht komplett. Was funktioniert denn genau nicht? Und was heißt "einiges am laufen"? Bekommst Du überhaupt irgendwelche Daten vom Wechselrichter, oder gar keine?

        Z 1 Reply Last reply
        0
        • AtifanA Offline
          AtifanA Offline
          Atifan
          wrote on last edited by Atifan
          #244

          Hi, ich hab nen SUN2000-10-KTL M1 HC (13,5A).
          Was mir fehlt ist vom LUNA2000 Speicher die Anzeige wieviel % er aktuell noch geladen ist, kann man sich den Wert auch irgendwie ziehen?

          Edit: Hat sich erledigt, hatte das 3sek Interval aus dem Script nicht aktiviert :)

          Z 1 Reply Last reply
          0
          • B badsnoopy667

            @zizu29 Ich verstehe leider Deine Frage nicht komplett. Was funktioniert denn genau nicht? Und was heißt "einiges am laufen"? Bekommst Du überhaupt irgendwelche Daten vom Wechselrichter, oder gar keine?

            Z Offline
            Z Offline
            zizu29
            wrote on last edited by
            #245

            @badsnoopy667 Ja ich bekomme daten vom Wechselrichter, was ich nicht hin bekomme, bzw. keine Werte erhalt ist im flow ganz unten bei Battery die Werte "Battery Power und Battery_SOC

            1 Reply Last reply
            0
            • AtifanA Atifan

              Hi, ich hab nen SUN2000-10-KTL M1 HC (13,5A).
              Was mir fehlt ist vom LUNA2000 Speicher die Anzeige wieviel % er aktuell noch geladen ist, kann man sich den Wert auch irgendwie ziehen?

              Edit: Hat sich erledigt, hatte das 3sek Interval aus dem Script nicht aktiviert :)

              Z Offline
              Z Offline
              zizu29
              wrote on last edited by
              #246

              @atifan Ich habe das gleiche Problem, welchen 3 Sek. Interval hast du da aktiviert ?

              AtifanA 1 Reply Last reply
              0
              • Z zizu29

                @atifan Ich habe das gleiche Problem, welchen 3 Sek. Interval hast du da aktiviert ?

                AtifanA Offline
                AtifanA Offline
                Atifan
                wrote on last edited by Atifan
                #247

                @zizu29 sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):

                @atifan Ich habe das gleiche Problem, welchen 3 Sek. Interval hast du da aktiviert ?

                ganz am Ende die

                83e49175-7274-4fa4-b8fc-083fbedf425a-image.png

                Z 1 Reply Last reply
                0
                • AtifanA Atifan

                  @zizu29 sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):

                  @atifan Ich habe das gleiche Problem, welchen 3 Sek. Interval hast du da aktiviert ?

                  ganz am Ende die

                  83e49175-7274-4fa4-b8fc-083fbedf425a-image.png

                  Z Offline
                  Z Offline
                  zizu29
                  wrote on last edited by
                  #248

                  @atifan Danke, hab meinen Fehler gefunden. Ich hatte noch bei einer Unit die 2 drin stehen. Jetzt funktioniert alles. Danke an alle für die Unterstützung

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • H Offline
                    H Offline
                    higginsd
                    wrote on last edited by
                    #249

                    Vielen, vielen Dank für diesen Thread und den NodeRed Flow! Endlich bekomme ich Zugriff auf die aktuellen Daten meines sch... Huawei Sun Inverters!

                    Da habe ich lange nach gesucht und rumprobiert. Der Modbus-TCP Adapter von ioBroker geht nicht. Die Verbindung vom SDongle zur Fusionsolar-Webseite bricht bei mir mehrmals täglich für 1-3 Stunden weg. Ausserdem erlaubt die API zu Fusionsolar nur alle paar Minuten ein Abholen der Daten, sonst macht Fusionsolar zu, weil man zu oft pollt.

                    Jetzt habe ich eigentlich nur noch ein Problem: wie interpretiere ich die Werte? Ich habe bisher keine vernünftige Erklärung für so Begriffe wie "Inverter.Active_Power", "Inverter.Input_Power", "Meter.Active_Power", "Battery_Power" gefunden. Und nicht jeder ist ein Solaranlagen-Profi, denen diese Dinge wahrscheinlich geläufig sind.

                    Ein paar Dinge kann ich mir anhand der Daten und dem Vergleich mit dem Überblick der Energieflüsse in der Fusionsolar-App ungefähr zusammenreimen. Aber ich wüsste es dennoch gerne einmal genau.

                    Ich liste mal auf, was ich mir so denke:

                    • Meter.Active_Power: Bezug oder Einspeisung vom/zum Versorger in Watt. Positive Werte = Bezug, negative Werte = Einspeisung

                    • Inverter.Active_Power: aktuelle Einspeisung des Inverters in das Hausnetz (also die aktuelle "Leistung" des Hauses) in Watt, Addition aus PV Erzeugung und ggf. Batterie-Entladung (auch Meter.Active_Power positive Werte?)

                    • Inverter.Input_Power: aktuelle Leistung vom "Dach" in Watt

                    • Battery_Power: aktuelle Leistung an der Batterie in Watt, negative Zahlen = Batterie wird entladen, positive Zahlen = Batterie wird geladen

                    • Battery_SOC: ist klar, der Ladezustand in %

                    • PV1_Voltage und PV1_Current: aktuelle Spannung und Strom von String 1, U * I = P, somit ergibt sich daraus, wieviel Leistung String 1 aktuell liefert in Watt

                    • PV2_... wie PV1, nur für String 2

                    Gerne Anmerkungen und Hilfe/Erläuterungen und Korrekturen! Und was es sonst noch für interessante Modbus-Register im Sun200 gibt.

                    Viele Grüße
                    Dirk

                    Z 1 Reply Last reply
                    0
                    • H higginsd

                      Vielen, vielen Dank für diesen Thread und den NodeRed Flow! Endlich bekomme ich Zugriff auf die aktuellen Daten meines sch... Huawei Sun Inverters!

                      Da habe ich lange nach gesucht und rumprobiert. Der Modbus-TCP Adapter von ioBroker geht nicht. Die Verbindung vom SDongle zur Fusionsolar-Webseite bricht bei mir mehrmals täglich für 1-3 Stunden weg. Ausserdem erlaubt die API zu Fusionsolar nur alle paar Minuten ein Abholen der Daten, sonst macht Fusionsolar zu, weil man zu oft pollt.

                      Jetzt habe ich eigentlich nur noch ein Problem: wie interpretiere ich die Werte? Ich habe bisher keine vernünftige Erklärung für so Begriffe wie "Inverter.Active_Power", "Inverter.Input_Power", "Meter.Active_Power", "Battery_Power" gefunden. Und nicht jeder ist ein Solaranlagen-Profi, denen diese Dinge wahrscheinlich geläufig sind.

                      Ein paar Dinge kann ich mir anhand der Daten und dem Vergleich mit dem Überblick der Energieflüsse in der Fusionsolar-App ungefähr zusammenreimen. Aber ich wüsste es dennoch gerne einmal genau.

                      Ich liste mal auf, was ich mir so denke:

                      • Meter.Active_Power: Bezug oder Einspeisung vom/zum Versorger in Watt. Positive Werte = Bezug, negative Werte = Einspeisung

                      • Inverter.Active_Power: aktuelle Einspeisung des Inverters in das Hausnetz (also die aktuelle "Leistung" des Hauses) in Watt, Addition aus PV Erzeugung und ggf. Batterie-Entladung (auch Meter.Active_Power positive Werte?)

                      • Inverter.Input_Power: aktuelle Leistung vom "Dach" in Watt

                      • Battery_Power: aktuelle Leistung an der Batterie in Watt, negative Zahlen = Batterie wird entladen, positive Zahlen = Batterie wird geladen

                      • Battery_SOC: ist klar, der Ladezustand in %

                      • PV1_Voltage und PV1_Current: aktuelle Spannung und Strom von String 1, U * I = P, somit ergibt sich daraus, wieviel Leistung String 1 aktuell liefert in Watt

                      • PV2_... wie PV1, nur für String 2

                      Gerne Anmerkungen und Hilfe/Erläuterungen und Korrekturen! Und was es sonst noch für interessante Modbus-Register im Sun200 gibt.

                      Viele Grüße
                      Dirk

                      Z Offline
                      Z Offline
                      zizu29
                      wrote on last edited by
                      #250

                      @higginsd Da hänge ich mich mal mit dran, auch der Übersetzter liefert mir nicht wirklich Klarheit über die Werte

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • B badsnoopy667

                        @chris-m said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):

                        @all gibt es irgend ein Register was mir diesen Wert zurück liefert?

                        Nein, das Register gibt es nicht. Aber Du kannst den Eigenverbrauch einfach berechnen indem Du "Active Power Inverter" Minus "Active Power Meter" rechnest. Also Eigenverbrauch = Erzeugung - Einspeisung. Bei Netzbezug ist die Einspeisung negativ, daher gilt dieselbe Formel auch für Netzbezug.

                        gesamtverbrauch_1.png

                        Das geht aber nicht so ohne weiteres, da die beiden Werte vom Wechselrichter/Dongle nicht genau gleichzeitig gesendet werden. Daher gibt es zwischen den Werten einen Zeitverzug von 1-2 Sekunden. Das macht dummerweise einen riesen Unterschied für den Fall, das sich die Sonneneinstrahlung stark ändert.
                        Lösung: Man summiert die Erzeugung und die Einspeisung ein paar Sekunden lang auf (z.B. 20 Sekunden lang) und bildet dann den Mittelwert. Das geht mit Listen. Die beiden Mittelwerte kann man dann voneinander abziehen.
                        Ich hänge mal meinen Blockly-Export dafür hier rein, aber Achtung, das ist ziemlich unübersichtlich weil es "gewachsen" ist. Heute würde ich das bestimmt sauberer aufschreiben.

                        Blockly_Huawei_Eigenverbrauch_etc.txt

                        Z Offline
                        Z Offline
                        zizu29
                        wrote on last edited by
                        #251

                        @badsnoopy667 Danke das du dein Blockly zur Verfügung stellst, Welche datenpunkte hast du zusätzlich erstellt, hast du da evtl. eine Liste oder screenshot?

                        Und Danke für die Unterstützung

                        B 1 Reply Last reply
                        0
                        • Z zizu29

                          @badsnoopy667 Danke das du dein Blockly zur Verfügung stellst, Welche datenpunkte hast du zusätzlich erstellt, hast du da evtl. eine Liste oder screenshot?

                          Und Danke für die Unterstützung

                          B Offline
                          B Offline
                          badsnoopy667
                          wrote on last edited by
                          #252

                          @zizu29
                          Ich bin gerade im Urlaub. Ich suche das nächste Woche mal raus. Aber die Beschreibung der Datenpunkte oben passt schon ganz gut!

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • H Offline
                            H Offline
                            Hansi1989
                            wrote on last edited by
                            #253

                            Hallo ich habe den Node Red Adapter und das Flow wie die npms installiert laut dieser Anleitung aber leider bekomm ich einen Fehler und ich bin Neuling beim Node Red. Die Datenpunkte kommen alle nur dieser Error macht mir sorgen weil der Iobroker sich über die Nacht neu installiert alles von neu anfangt. Ich danke für jede Unterstützung.

                            2023-04-13 20:16:45.802 - error: node-red.0 (16278) 13 Apr 20:16:45 - [error] [modbus-getter:32016] Error: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)

                            Aber eins muss ich noch sagen tolle Arbeit wird da geleistet!

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • F Offline
                              F Offline
                              firebowl
                              wrote on last edited by
                              #254

                              Bei mir läuft das ganze seit einigen Wochen absolut Top und viel besser als solaranzeige.
                              Ich hab nur ein kleines Problem im ioBroker Log:

                              4235b214-a7f7-47ea-ae05-2e2141d6353e-image.png

                              Das hatte ich auch bei anderen Objekten die geschrieben wurde aber da konnte ich es anpassen in dem ich im Flow oder im ioBroker Objekt den Typ des Objekts angepasst habe. Aber bei dem Objekt bekomm ich es nicht weg. Hat jemand ne Idee?

                              AtifanA mickymM 2 Replies Last reply
                              0
                              • F firebowl

                                Bei mir läuft das ganze seit einigen Wochen absolut Top und viel besser als solaranzeige.
                                Ich hab nur ein kleines Problem im ioBroker Log:

                                4235b214-a7f7-47ea-ae05-2e2141d6353e-image.png

                                Das hatte ich auch bei anderen Objekten die geschrieben wurde aber da konnte ich es anpassen in dem ich im Flow oder im ioBroker Objekt den Typ des Objekts angepasst habe. Aber bei dem Objekt bekomm ich es nicht weg. Hat jemand ne Idee?

                                AtifanA Offline
                                AtifanA Offline
                                Atifan
                                wrote on last edited by Atifan
                                #255

                                @firebowl im IoBroker die Datentypen in den Datenpunkten ändern von number auf object.

                                F 1 Reply Last reply
                                0
                                • AtifanA Atifan

                                  @firebowl im IoBroker die Datentypen in den Datenpunkten ändern von number auf object.

                                  F Offline
                                  F Offline
                                  firebowl
                                  wrote on last edited by
                                  #256

                                  @atifan Hab ja geschrieben, dass ich das schon gefühlt x mal gemacht habe und es bei den anderen Datenpunkten auch funktioniert hat. Hab's jetzt noch mal geändert. ;)

                                  F 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • F firebowl

                                    @atifan Hab ja geschrieben, dass ich das schon gefühlt x mal gemacht habe und es bei den anderen Datenpunkten auch funktioniert hat. Hab's jetzt noch mal geändert. ;)

                                    F Offline
                                    F Offline
                                    firebowl
                                    wrote on last edited by
                                    #257

                                    @firebowl funzt nicht, jetzt kommt die Meldung:

                                    ff1e0824-ebcf-41d8-bb08-e92c46dcaaab-image.png

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • F firebowl

                                      Bei mir läuft das ganze seit einigen Wochen absolut Top und viel besser als solaranzeige.
                                      Ich hab nur ein kleines Problem im ioBroker Log:

                                      4235b214-a7f7-47ea-ae05-2e2141d6353e-image.png

                                      Das hatte ich auch bei anderen Objekten die geschrieben wurde aber da konnte ich es anpassen in dem ich im Flow oder im ioBroker Objekt den Typ des Objekts angepasst habe. Aber bei dem Objekt bekomm ich es nicht weg. Hat jemand ne Idee?

                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      Most Active
                                      wrote on last edited by
                                      #258

                                      @firebowl Wenn Du meinen Flow nicht nimmst - mache eine JSON Node vor die iobroker-Out Node - die stringifiziert Dein Objekt wieder zu einem String.

                                      Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                      F Jens16J 2 Replies Last reply
                                      0
                                      • mickymM mickym

                                        @firebowl Wenn Du meinen Flow nicht nimmst - mache eine JSON Node vor die iobroker-Out Node - die stringifiziert Dein Objekt wieder zu einem String.

                                        F Offline
                                        F Offline
                                        firebowl
                                        wrote on last edited by
                                        #259

                                        @mickym Ich benutze den Flow aus dem ersten Post hier, ist das deiner?
                                        Ansonsten hab ich leider absolut keine Ahnung von node-red, benutze ich nur für den WR und sonst für nix..:sweat_smile:

                                        mickymM 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • F firebowl

                                          @mickym Ich benutze den Flow aus dem ersten Post hier, ist das deiner?
                                          Ansonsten hab ich leider absolut keine Ahnung von node-red, benutze ich nur für den WR und sonst für nix..:sweat_smile:

                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          Most Active
                                          wrote on last edited by mickym
                                          #260

                                          @firebowl sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):

                                          @mickym Ich benutze den Flow aus dem ersten Post hier, ist das deiner?
                                          Ansonsten hab ich leider absolut keine Ahnung von node-red, benutze ich nur für den WR und sonst für nix..:sweat_smile:

                                          Nein, ist nicht von mir. Aber du solltest doch die iobroker-out Node finden, die dir diesen Datenpunkt schreibt. Das ist so eine blaue Node auf der rechten Seite und das Topic zeigt auf den Datenpunkt. Und vor diese Node klemmst du eine JSON Node.

                                          Ansonsten ist es natürlich schade, dass du dich nicht mit diesem tollen Tool beschäftigst. So mancher ehemalige Blockly Fan wird Dir das bestätigen. ;)

                                          Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                          F 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          142

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe