Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Node-Red
  5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.0k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    924

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

[HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)

Scheduled Pinned Locked Moved Node-Red
574 Posts 110 Posters 234.6k Views 108 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • L lub104

    Hallo Leute, ich habe das System am laufen inklusive Grafana, ich habe aber noch ein Verständnis Problem zum Tagesgesamtertrag.
    Der Wert Daily Energy Yield zeigt mir nicht den Gesamten Ertrag, ist es richtig das was in den Akku gespeist wird, wird nicht mit gerechnet?
    Wenn meine Vermutung richtig ist kann man die zwei Werte im Flow zusammen rechnen.
    Gruß Andy

    H Offline
    H Offline
    Heinzileilei
    wrote on last edited by
    #129

    @lub104 Hi Wie bekommst du die Daten in den Iobroker ? Hab alles nach Anleitung gemacht aber bekomme keine Verbindung ? Mit ModPV auf windows bekomme ich aber Daten. Danke Lg ( Vielleicht könntest du deinen Flow teilen )

    mickymM 1 Reply Last reply
    0
    • H Heinzileilei

      @lub104 Hi Wie bekommst du die Daten in den Iobroker ? Hab alles nach Anleitung gemacht aber bekomme keine Verbindung ? Mit ModPV auf windows bekomme ich aber Daten. Danke Lg ( Vielleicht könntest du deinen Flow teilen )

      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Most Active
      wrote on last edited by
      #130

      @heinzileilei Wenn Du die Daten in Deinem Flow hast, dann schreibst Du halt die Daten über die iobroker-out NOde in den iobroker.

      Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

      H 1 Reply Last reply
      0
      • mickymM mickym

        @heinzileilei Wenn Du die Daten in Deinem Flow hast, dann schreibst Du halt die Daten über die iobroker-out NOde in den iobroker.

        H Offline
        H Offline
        Heinzileilei
        wrote on last edited by
        #131

        @mickym debugneu.png flow.png Dongle.png

        Danke für deine Unterstüzung leider bekomme ich keine Daten herrein.

        mickymM 1 Reply Last reply
        0
        • H Heinzileilei

          @mickym debugneu.png flow.png Dongle.png

          Danke für deine Unterstüzung leider bekomme ich keine Daten herrein.

          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Most Active
          wrote on last edited by
          #132

          @heinzileilei Ok - dann kann ich leider auch nicht helfen, da ich die HW nicht habe. Dachte Du bekommst die Daten in NodeRed und hast nur Probleme, die in den iobroker zu schreiben, aber Du bekommst ja die Daten nicht in NodeRed.

          Also tut mir leid, dass ich nicht helfen kann.

          Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

          H 1 Reply Last reply
          0
          • mickymM mickym

            @heinzileilei Ok - dann kann ich leider auch nicht helfen, da ich die HW nicht habe. Dachte Du bekommst die Daten in NodeRed und hast nur Probleme, die in den iobroker zu schreiben, aber Du bekommst ja die Daten nicht in NodeRed.

            Also tut mir leid, dass ich nicht helfen kann.

            H Offline
            H Offline
            Heinzileilei
            wrote on last edited by
            #133

            @mickym flow.txt So aber Jetzt Danke für deine Hilfe. Hab den Originalen Flow in Visual Studio bearbeitet und Überall wo "unit_id": "2", gestanden ist auf "unit_id": "1", umgeschrieben da bei meiner Anlage "unit_id": "1", stimmt. Und jetzt bekomme ich die Daten in Node red und auch in den IoBroker. Wär fast verzweifelt ;) Anbei hab ich für alle die nur eine Anlage besitzen und sie laut Fusion Solar as Unit Id 1 gestellt ist den Flow angehängt der bei allen klappen sollte ( Bitte Ipadresse ändern bei mir ist 192.168.1.61 ) Lg

            B 1 Reply Last reply
            0
            • H Heinzileilei

              @mickym flow.txt So aber Jetzt Danke für deine Hilfe. Hab den Originalen Flow in Visual Studio bearbeitet und Überall wo "unit_id": "2", gestanden ist auf "unit_id": "1", umgeschrieben da bei meiner Anlage "unit_id": "1", stimmt. Und jetzt bekomme ich die Daten in Node red und auch in den IoBroker. Wär fast verzweifelt ;) Anbei hab ich für alle die nur eine Anlage besitzen und sie laut Fusion Solar as Unit Id 1 gestellt ist den Flow angehängt der bei allen klappen sollte ( Bitte Ipadresse ändern bei mir ist 192.168.1.61 ) Lg

              B Offline
              B Offline
              badsnoopy667
              wrote on last edited by
              #134

              @heinzileilei
              Ja, daran liegts. Mein WR war direkt am Anfang mal defekt und wurde getauscht. Deshalb hat er die ID: 2 bekommen. Aber normalerweise sollte da überall die ID 1 eingetragen sein. Ich habe den Hinweis, dass das zu ändern ist oben in der Anleitung ergänzt!

              H 1 Reply Last reply
              0
              • B badsnoopy667

                @heinzileilei
                Ja, daran liegts. Mein WR war direkt am Anfang mal defekt und wurde getauscht. Deshalb hat er die ID: 2 bekommen. Aber normalerweise sollte da überall die ID 1 eingetragen sein. Ich habe den Hinweis, dass das zu ändern ist oben in der Anleitung ergänzt!

                H Offline
                H Offline
                Heinzileilei
                wrote on last edited by
                #135

                @badsnoopy667 Ja das habe ich leider nur beim Stick geändert ;) Hast du ne info ob du in deinem Flow die Möglichkeit hast beide Stings eparat auszuwerten ( Ost/West) . Danke Dir Lg

                B 1 Reply Last reply
                0
                • H Heinzileilei

                  @badsnoopy667 Ja das habe ich leider nur beim Stick geändert ;) Hast du ne info ob du in deinem Flow die Möglichkeit hast beide Stings eparat auszuwerten ( Ost/West) . Danke Dir Lg

                  B Offline
                  B Offline
                  badsnoopy667
                  wrote on last edited by
                  #136

                  @heinzileilei
                  Importier mal den Flow von @ple, der hat mehrere Strings separat ausgewertet:

                  Klick mich

                  A 1 Reply Last reply
                  0
                  • B badsnoopy667

                    @heinzileilei
                    Importier mal den Flow von @ple, der hat mehrere Strings separat ausgewertet:

                    Klick mich

                    A Offline
                    A Offline
                    ahessling
                    wrote on last edited by
                    #137

                    Hallo zusammen,

                    mal eine vielleicht blöde Frage, aber ist es tatsächlich so gewollt, dass der SDongle sich inkl. Modbus TCP Interface tatsächlich bei Dunkelheit verabschiedet und erst am nächsten Tag bei Lichteinfall wieder zurückmeldet? Ich habe einen Huawei sun2000-8ktl-m1 ohne Speicher, dann scheint der Wechselrichter in den Standby zu gehen bei Dunkelheit. Da ich gerne Daten aufzeichne und visualisiere, fände ich es eigentlich schade, wenn dies nur tagsüber ginge. Auch so Daten wie Netzspannung, Frequenz sind ja u.U. nicht uninteressant. Oder wenn ich halt mit dem Modbus TCP Interface spielen will und es schon dunkel ist, habe ich auch schlechte Karten. ;-)

                    Kann man da evtl. irgendwo eine Einstellung tätigen, um den Dongle ständig online zu halten?

                    Danke und Grüße
                    André

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • A ASMM

                      @ple
                      Erstmal vielen Dank an ALLE, die sich die Mühe gemacht haben alles zu dokumentieren. Davon haben unzählige Leute profitiert :+1:

                      Bei den Adressen:

                      • 37498
                      • 37500
                      • 37502
                      • 37504
                        kommt die Aktualisierung alle 3-7 Minuten, unabhängig davon, was ich einstelle.
                        Arbeite ich mit anderen Adressen wie z.B.:
                      • 37001
                      • 37004
                      • 32080
                        dann aktualisiert Node Red tatsächlich auch so oft, wie in "inject" eingestellt.
                        Wie bringe ich die ersten 4 Adressen dazu öfter die Werte zu liefern ???
                      Chris MC Offline
                      Chris MC Offline
                      Chris M
                      wrote on last edited by
                      #138

                      @asmm hast du hier mittlerweile eine Antwort?

                      ich möchte einfach nur den Wert, wieviel W mein Haus gerade verbraucht.
                      Das Register 37500 mit unit-id 100 vom Dongle scheint dieser Wert zu sein, is aber absolut nicht in Echtzeit.

                      @all gibt es irgend ein Register was mir diesen Wert zurück liefert?

                      B A 2 Replies Last reply
                      0
                      • Chris MC Chris M

                        @asmm hast du hier mittlerweile eine Antwort?

                        ich möchte einfach nur den Wert, wieviel W mein Haus gerade verbraucht.
                        Das Register 37500 mit unit-id 100 vom Dongle scheint dieser Wert zu sein, is aber absolut nicht in Echtzeit.

                        @all gibt es irgend ein Register was mir diesen Wert zurück liefert?

                        B Offline
                        B Offline
                        badsnoopy667
                        wrote on last edited by
                        #139

                        @chris-m said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):

                        @all gibt es irgend ein Register was mir diesen Wert zurück liefert?

                        Nein, das Register gibt es nicht. Aber Du kannst den Eigenverbrauch einfach berechnen indem Du "Active Power Inverter" Minus "Active Power Meter" rechnest. Also Eigenverbrauch = Erzeugung - Einspeisung. Bei Netzbezug ist die Einspeisung negativ, daher gilt dieselbe Formel auch für Netzbezug.

                        gesamtverbrauch_1.png

                        Das geht aber nicht so ohne weiteres, da die beiden Werte vom Wechselrichter/Dongle nicht genau gleichzeitig gesendet werden. Daher gibt es zwischen den Werten einen Zeitverzug von 1-2 Sekunden. Das macht dummerweise einen riesen Unterschied für den Fall, das sich die Sonneneinstrahlung stark ändert.
                        Lösung: Man summiert die Erzeugung und die Einspeisung ein paar Sekunden lang auf (z.B. 20 Sekunden lang) und bildet dann den Mittelwert. Das geht mit Listen. Die beiden Mittelwerte kann man dann voneinander abziehen.
                        Ich hänge mal meinen Blockly-Export dafür hier rein, aber Achtung, das ist ziemlich unübersichtlich weil es "gewachsen" ist. Heute würde ich das bestimmt sauberer aufschreiben.

                        Blockly_Huawei_Eigenverbrauch_etc.txt

                        O Z 2 Replies Last reply
                        1
                        • H Offline
                          H Offline
                          Holgus
                          wrote on last edited by
                          #140

                          Danke für die Anleitung! Habe auf Anhieb die Kommunikation aufbauen können.
                          Trotz plausibler Daten erhalte ich folgenden Fehler:
                          "[warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm broken state after failed Get More About It By Logging TCP@192.168.2.87:502 default Unit-Id: 1"
                          Da ich minütlich abfrage, sehe ich diesen auch entsprechend oft. Wie kann ich das beheben?

                          Dann würde ich gerne die "realtime" Lade und entladewerte der Batterie haben wollen. In dem www.fusionsolar web interface kann man diese sehen. Wenn ich das richtig sehe, stehen die in dem Beispiel nicht zur Verfügung, nur die Battery_Total_Charge/Discharge. Kann man die zusätzlich noch abfragen und wenn ja wo oder wie muss ich die einrichten?
                          DANKE!

                          B 1 Reply Last reply
                          0
                          • H Holgus

                            Danke für die Anleitung! Habe auf Anhieb die Kommunikation aufbauen können.
                            Trotz plausibler Daten erhalte ich folgenden Fehler:
                            "[warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm broken state after failed Get More About It By Logging TCP@192.168.2.87:502 default Unit-Id: 1"
                            Da ich minütlich abfrage, sehe ich diesen auch entsprechend oft. Wie kann ich das beheben?

                            Dann würde ich gerne die "realtime" Lade und entladewerte der Batterie haben wollen. In dem www.fusionsolar web interface kann man diese sehen. Wenn ich das richtig sehe, stehen die in dem Beispiel nicht zur Verfügung, nur die Battery_Total_Charge/Discharge. Kann man die zusätzlich noch abfragen und wenn ja wo oder wie muss ich die einrichten?
                            DANKE!

                            B Offline
                            B Offline
                            badsnoopy667
                            wrote on last edited by
                            #141

                            @holgus
                            Meinst Du diese beiden Werte "Ladeenergie heute" und "Entladeenergie heute" aus der App? Dafür gibt es mMn keinen Datenpunkt. Ich hab auch bisher nicht wirklich verstanden, was die überhaupt bedeuten sollen.
                            Aber man kann ja den Ladezustand in % auslesen. Damit kann man sich die beiden Werte ja halbwegs selber zusammenbasteln. Und die aktuelle Lade- und Entladeleistung in W wird ja auch ausgegeben.

                            H 1 Reply Last reply
                            0
                            • B badsnoopy667

                              @holgus
                              Meinst Du diese beiden Werte "Ladeenergie heute" und "Entladeenergie heute" aus der App? Dafür gibt es mMn keinen Datenpunkt. Ich hab auch bisher nicht wirklich verstanden, was die überhaupt bedeuten sollen.
                              Aber man kann ja den Ladezustand in % auslesen. Damit kann man sich die beiden Werte ja halbwegs selber zusammenbasteln. Und die aktuelle Lade- und Entladeleistung in W wird ja auch ausgegeben.

                              H Offline
                              H Offline
                              Holgus
                              wrote on last edited by
                              #142

                              @badsnoopy667
                              Sorry, ich glaube ich habe gefunden was ich suchte: 0_userdata.0.Huawei.Battery.Battery_Power
                              Ich gehe davon aus , dass das dieser Wert ist:
                              Screenshot 2022-12-01 100304.png

                              Dann bleibt jetzt nur noch die Frage nach diesem Fehler:
                              fsm broken state after failed Get More About It By Logging TCP@192.168.2.87:502 default Unit-Id: 1"
                              Was läuft da schief?

                              B 1 Reply Last reply
                              0
                              • H Holgus

                                @badsnoopy667
                                Sorry, ich glaube ich habe gefunden was ich suchte: 0_userdata.0.Huawei.Battery.Battery_Power
                                Ich gehe davon aus , dass das dieser Wert ist:
                                Screenshot 2022-12-01 100304.png

                                Dann bleibt jetzt nur noch die Frage nach diesem Fehler:
                                fsm broken state after failed Get More About It By Logging TCP@192.168.2.87:502 default Unit-Id: 1"
                                Was läuft da schief?

                                B Offline
                                B Offline
                                badsnoopy667
                                wrote on last edited by badsnoopy667
                                #143

                                @holgus
                                Ach der Fehler... Der kommt bei mir auch ab und zu mal. Ist ja nur eine Warnung. Einfach ignorieren, klappt trotzdem. 😁
                                Ja, das ist dein gesuchter Wert.

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • J Offline
                                  J Offline
                                  joschipp
                                  wrote on last edited by
                                  #144

                                  Ich hab für meine Anwendung eine schnelle Abfrage einiger Register benötigt, und die restlichen werden seltener benötigt. Das hab ich jetzt folgendermaßen realisiert (basierend auf Vorschlägen weiter oben - vielen Dank dafür):
                                  01.PNG

                                  Count 3 ist ein Zähler, der 3 Ausgänge durchtaktet, der 1. Ausgang triggert die Abfrage vom Meter.Active_Power, den Wert will ich häufig aktualisiert haben. Sobald die Daten empfangen wurden, geht die Meldung über den Link zurück an die Trigger - Funktion. Die triggert den Count 3, und der zählt weiter auf den 2. Ausgang und triggert die Abfrage vom Inverter.Active_Power (brauch ich auch häufig).
                                  Der 3. Ausgang triggert dann einen Zähler mit 25 Ausgängen:
                                  02.PNG
                                  Hier wird die Abfrage der restlichen 25 Register, die ich nicht häufig brauche, getriggert.
                                  Die Trigger Funktion hat auch noch eine Timeout - Überprüfung, wenn mal keine Antwort kommen sollte, dann wird nach 5 Sekunden getriggert.
                                  Damit werden jetzt die beiden wichtigen Register alle 1-2 Sekunden aktualisiert und der Rest langsamer.
                                  Mit dieser Lösung hab ich sicher gestellt, das eine Abfrage erst bzw. sofort nach dem Empfang der vorigen Abfrage erfolgt, somit hat man die max. Geschwindigkeit und keinen Datenverlust.

                                  flows.json

                                  PS: das Problem mit den fehlenden Datenpunkten und das manuelle Anlegen (siehe weiter oben) kann man sich sparen, wenn man in der Node-Red Instanz "Erstellung von Fremd-Objekten" zulässt
                                  03.PNG

                                  mfg

                                  M T J 3 Replies Last reply
                                  1
                                  • J joschipp

                                    Ich hab für meine Anwendung eine schnelle Abfrage einiger Register benötigt, und die restlichen werden seltener benötigt. Das hab ich jetzt folgendermaßen realisiert (basierend auf Vorschlägen weiter oben - vielen Dank dafür):
                                    01.PNG

                                    Count 3 ist ein Zähler, der 3 Ausgänge durchtaktet, der 1. Ausgang triggert die Abfrage vom Meter.Active_Power, den Wert will ich häufig aktualisiert haben. Sobald die Daten empfangen wurden, geht die Meldung über den Link zurück an die Trigger - Funktion. Die triggert den Count 3, und der zählt weiter auf den 2. Ausgang und triggert die Abfrage vom Inverter.Active_Power (brauch ich auch häufig).
                                    Der 3. Ausgang triggert dann einen Zähler mit 25 Ausgängen:
                                    02.PNG
                                    Hier wird die Abfrage der restlichen 25 Register, die ich nicht häufig brauche, getriggert.
                                    Die Trigger Funktion hat auch noch eine Timeout - Überprüfung, wenn mal keine Antwort kommen sollte, dann wird nach 5 Sekunden getriggert.
                                    Damit werden jetzt die beiden wichtigen Register alle 1-2 Sekunden aktualisiert und der Rest langsamer.
                                    Mit dieser Lösung hab ich sicher gestellt, das eine Abfrage erst bzw. sofort nach dem Empfang der vorigen Abfrage erfolgt, somit hat man die max. Geschwindigkeit und keinen Datenverlust.

                                    flows.json

                                    PS: das Problem mit den fehlenden Datenpunkten und das manuelle Anlegen (siehe weiter oben) kann man sich sparen, wenn man in der Node-Red Instanz "Erstellung von Fremd-Objekten" zulässt
                                    03.PNG

                                    mfg

                                    M Online
                                    M Online
                                    Matthias 5
                                    wrote on last edited by
                                    #145

                                    @joschipp
                                    Hallo, eine Frage wie kann ich deine Datei "flows.json herunterladen bzw inportieren?
                                    Wenn ich den Flow importieren möchte bekomme ich diese Meldung

                                    7203d57a-b5e2-4e59-ad87-494b9b39a377-image.png

                                    M 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • M Matthias 5

                                      @joschipp
                                      Hallo, eine Frage wie kann ich deine Datei "flows.json herunterladen bzw inportieren?
                                      Wenn ich den Flow importieren möchte bekomme ich diese Meldung

                                      7203d57a-b5e2-4e59-ad87-494b9b39a377-image.png

                                      M Online
                                      M Online
                                      Matthias 5
                                      wrote on last edited by
                                      #146

                                      @matthias-5
                                      Es lag am Google Chrome Browser!

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • S Serial13579

                                        Moin,

                                        leider habe ich immernoch 2 Probleme, das erste wäre das ich vom Meter den Datenpunkt: 0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power nicht geschrieben bekomme, die anderen 4 wie Freqeuenz und Spannung sind da. Jemand eine Idee ?
                                        Und es steht noch folgendes im Log für viele Datenpunkte: State value to set for "0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power" has to be stringified but received type "number"

                                        Muss ich den Typ für jeden Datenpunkt ändern ?

                                        Gruß

                                        ? Offline
                                        ? Offline
                                        A Former User
                                        wrote on last edited by
                                        #147

                                        @serial13579

                                        Hi,
                                        hast du diese Meldungen jemals aus dem Log weg bekommen ?
                                        Ich habe genau das gleiche "Problem".

                                        LG.
                                        Thomas

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • Chris MC Chris M

                                          @asmm hast du hier mittlerweile eine Antwort?

                                          ich möchte einfach nur den Wert, wieviel W mein Haus gerade verbraucht.
                                          Das Register 37500 mit unit-id 100 vom Dongle scheint dieser Wert zu sein, is aber absolut nicht in Echtzeit.

                                          @all gibt es irgend ein Register was mir diesen Wert zurück liefert?

                                          A Offline
                                          A Offline
                                          ASMM
                                          wrote on last edited by
                                          #148

                                          @chris-m

                                          Ich habe leider nix Neues zu vermelden.
                                          Das ganze geht mir auf den Keks und ist eine ziemlich große Baustelle :angry:
                                          Auch in FusionSolar gibt es unplausible Werte.
                                          Beim Ertrag jetzt in den schattigen Tagen steht am Ende des Tages 0, aber im Grafen sind eindeutig Ertragswerte zu sehen.
                                          Sehr frustrierend das ganze

                                          be5829f6-3680-4d69-8253-6b7fb9e9d0ee-grafik.png

                                          A 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          713

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.2k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe