    source analytix Adapter

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • crunchip
      crunchip Forum Testing Most Active @Jens Meyer last edited by

      @jens-meyer ok passt soweit, jetzt machst du deine Einstellung fürs loggen, unit, startwert....
      Und zeigen, aber noch nicht starten

      Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Jens Meyer
        Jens Meyer @crunchip last edited by Jens Meyer

        @crunchip
        Admin rechte aktiviert
        Sourceanalytix aktiviert
        Unter Unit lässt sich nIchts aUswählen unter Einheit auch Nicht
        Die haken hAbe ich gesetzt und den startWert mit Absicht auf 0 gelassen
        Adapter ist noch NicHt gestartet

        {
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "ConsumedPower",
            "type": "number",
            "role": "value.totalconsumed",
            "read": true,
            "write": false,
            "def": 0,
            "unit": "Wh",
            "custom": {
              "influxdb.0": {
                "enabled": true,
                "changesOnly": true,
                "debounce": "1000",
                "retention": 0,
                "changesRelogInterval": 0,
                "changesMinDelta": 0,
                "storageType": "",
                "aliasId": ""
              },
              "sourceanalytix.0": {
                "enabled": true,
                "selectedUnit": "Detect automatically",
                "deviceResetLogicEnabled": true,
                "threshold": 1,
                "start_day": 0,
                "start_week": 0,
                "start_month": 0,
                "start_quarter": 0,
                "start_year": 0,
                "costs": true,
                "consumption": true,
                "meter_values": true
              }
            }
          },
          "native": {},
          "_id": "shelly.0.SHEM-3#E8DB84D69143#1.Total.ConsumedPower",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator"
          },
          "from": "system.adapter.admin.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1648151866164
        }
        
        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @Jens Meyer last edited by

          @jens-meyer warum machst du nicht das was ich geschrieben habe?????

          Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Jens Meyer
            Jens Meyer @crunchip last edited by

            @crunchip
            Ich dachte das wäre das
            Ok
            Moment

            crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • crunchip
              crunchip Forum Testing Most Active @Jens Meyer last edited by crunchip

              @jens-meyer stopp, sorry hatte bei Sa aktiviert, gedacht du hast schon gestartet und nicht mehr zu Ende gelesen.
              Was meinst du mit

              Unter Unit lässt sich nIchts aUswählen unter Einheit auch Nicht

              Du hast bei unit auf "automatik" stehen
              Stell dort wh ein
              Und bei Startwert Tag den aktuellen Zählerstand

              Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Jens Meyer
                Jens Meyer @crunchip last edited by Jens Meyer

                @crunchip
                4A60381A-20CC-465D-B42A-DB5B0D8B6580.jpeg

                {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "ConsumedPower",
                    "type": "number",
                    "role": "value.totalconsumed",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": 0,
                    "unit": "Wh",
                    "custom": {
                      "influxdb.0": {
                        "enabled": true,
                        "changesOnly": true,
                        "debounce": "1000",
                        "retention": 0,
                        "changesRelogInterval": 0,
                        "changesMinDelta": 0,
                        "storageType": "",
                        "aliasId": ""
                      },
                      "sourceanalytix.0": {
                        "enabled": true,
                        "selectedUnit": "Detect automatically",
                        "deviceResetLogicEnabled": true,
                        "threshold": 1,
                        "start_day": 4270064,
                        "start_week": 0,
                        "start_month": 0,
                        "start_quarter": 0,
                        "start_year": 0,
                        "costs": true,
                        "consumption": true,
                        "meter_values": true
                      }
                    }
                  },
                  "native": {},
                  "_id": "shelly.0.SHEM-3#E8DB84D69143#1.Total.ConsumedPower",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "ownerGroup": "system.group.administrator"
                  },
                  "from": "system.adapter.admin.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1648152563247
                }
                

                Das ist das was ich ändern konnte.. speichern ist sonSt ausgegraut
                Hab’s aber über die raw geschrieben
                So sieht’s jetzt aus
                40858E3D-4FCA-47C6-8962-E48C7B8E8BC0.jpeg

                Der Adapter ist immer noch nicht gestartet

                crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • crunchip
                  crunchip Forum Testing Most Active @Jens Meyer last edited by

                  @jens-meyer es fehlt die Preisdefinition, im Raw sollst du gar nichts schreiben

                  Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Jens Meyer
                    Jens Meyer @crunchip last edited by Jens Meyer

                    @crunchip
                    So sieht es jetzt aus

                    3D168930-A702-4699-96B5-718B599B22C2.jpeg

                    {
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "ConsumedPower",
                        "type": "number",
                        "role": "value.totalconsumed",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "def": 0,
                        "unit": "Wh",
                        "custom": {
                          "influxdb.0": {
                            "enabled": true,
                            "changesOnly": true,
                            "debounce": "1000",
                            "retention": 0,
                            "changesRelogInterval": 0,
                            "changesMinDelta": 0,
                            "storageType": "",
                            "aliasId": ""
                          },
                          "sourceanalytix.0": {
                            "enabled": true,
                            "selectedUnit": "wh",
                            "deviceResetLogicEnabled": true,
                            "threshold": 1,
                            "start_day": 4270064,
                            "start_week": 0,
                            "start_month": 0,
                            "start_quarter": 0,
                            "start_year": 0,
                            "costs": true,
                            "consumption": true,
                            "meter_values": true,
                            "selectedPrice": "ElectricityDay"
                          }
                        }
                      },
                      "native": {},
                      "_id": "shelly.0.SHEM-3#E8DB84D69143#1.Total.ConsumedPower",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "ownerGroup": "system.group.administrator"
                      },
                      "from": "system.adapter.admin.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1648153768966
                    }
                    

                    Adapter ist noch nicht gestartet

                    crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • crunchip
                      crunchip Forum Testing Most Active @Jens Meyer last edited by

                      @jens-meyer ok sollte richtig sein.
                      Dann kannst du SA nun starten

                      Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Jens Meyer
                        Jens Meyer @crunchip last edited by

                        @crunchip
                        Ja aber wie gehabt es wird nix angelegt unter sourceanalytix

                        F7DAB560-9B81-4E44-9B17-122AAC02E9FA.jpeg

                        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • crunchip
                          crunchip Forum Testing Most Active @Jens Meyer last edited by

                          @jens-meyer kommt etwas im log

                          Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Jens Meyer
                            Jens Meyer @crunchip last edited by

                            @crunchip
                            Nein im log steht nix
                            Leider.. da wüsste ich ja mehr

                            crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • crunchip
                              crunchip Forum Testing Most Active @Jens Meyer last edited by

                              @jens-meyer sagte in source analytix Adapter:

                              steht nix

                              Kann nicht sein

                              Schalte die SA instanz mal auf debug und dann das log zeigen

                              Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Jens Meyer
                                Jens Meyer @crunchip last edited by

                                @crunchip
                                A9AA0EA8-D0EC-4945-96F0-0143CFF947C3.jpeg

                                crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • crunchip
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Jens Meyer last edited by

                                  @jens-meyer da scheint wohl was mit der Installation nicht zu passen, de/installier SA nochmal.
                                  Danach deine Sachen wieder einstellen, wie zuletzt. Dann sollte es funktionieren

                                  Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Jens Meyer
                                    Jens Meyer @crunchip last edited by

                                    @crunchip
                                    Danke probiere ich morgen… kann ich mich dann bei dir nochmal melden?

                                    crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • crunchip
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Jens Meyer last edited by

                                      @jens-meyer freilich

                                      Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Jens Meyer
                                        Jens Meyer @crunchip last edited by

                                        @crunchip
                                        Danke, schönen Abend noch und danke für deine Mühe und Hilfe

                                        Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Jens Meyer
                                          Jens Meyer @Jens Meyer last edited by Jens Meyer

                                          @jens-meyer

                                          Als Update, Adapter funktioniert nun , musste den ioBroker neu aufsetzen
                                          Hallo, das ist das raw Direct bei Shelly wo sourceanalytix aktiviert wurde

                                          {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Total consumed energy",
                                              "type": "number",
                                              "role": "value.totalconsumed",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "def": 0,
                                              "unit": "Wh",
                                              "custom": {
                                                "sourceanalytix.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "selectedUnit": "Wh",
                                                  "deviceResetLogicEnabled": false,
                                                  "threshold": 1,
                                                  "start_day": 427977,
                                                  "start_week": 0,
                                                  "start_month": 0,
                                                  "start_quarter": 0,
                                                  "start_year": 0,
                                                  "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                                  "consumption": true,
                                                  "costs": true,
                                                  "meter_values": true,
                                                  "valueAtDeviceReset": 0,
                                                  "valueAtDeviceInit": 4279.8146
                                                }
                                              }
                                            },
                                            "native": {},
                                            "_id": "shelly.0.SHEM-3#E8DB84D69143#1.Total.ConsumedPower",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                              "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                            },
                                            "from": "system.adapter.admin.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1648244775449
                                          }
                                          

                                          Und das ist das raw was in sourceanalytix angelegt wurde

                                          {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Cumulative Reading",
                                              "type": "number",
                                              "role": "value",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "unit": "kWh",
                                              "def": 0
                                            },
                                            "native": {},
                                            "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1648244775986,
                                            "_id": "sourceanalytix.0.shelly__0__SHEM-3#E8DB84D69143#1__Total__ConsumedPower.cumulativeReading",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                              "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                            }
                                          }
                                          

                                          Jetzt wollte ich das cumulativeReading an meinen Zähler anpassen.. bin auch so vorgegangen wie im github beschrieben geht aber leider nicht

                                          Also mein aktueller Zählerstand (6650,50 kWh) wollte ich da eintragen… leider macht der das nicht… weil der em3 ja später eingebaut wurde stimmt ja der Zählerstand nicht.. das hatte ich im Admin 4.2.1 am laufen und ging nur hier bekomm ich es nicht mehr hin im Admin 5.x.x
                                          Hier noch die screens dazu
                                          D09B39ED-01B9-4769-8544-FB2F5AEA8F5C.jpeg A5E0A599-1CE1-4321-ADB9-28338BE0B946.jpeg

                                          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • crunchip
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Jens Meyer last edited by crunchip

                                            @jens-meyer sagte in source analytix Adapter:

                                            aktueller Zählerstand (6650,50 kWh) wollte ich da eintragen

                                            Aber dein Zählerstand ist doch ein anderer.
                                            Der shelly hatte doch 4269324wh aus deinem screen weiter oben.
                                            Und vorallem wh nicht kwh
                                            Wiher kommen die 6650.5kwh??

                                            Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            781
                                            Online

                                            32.1k
                                            Users

                                            80.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            source analytix adapter stable
                                            6
                                            58
                                            2343
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo