Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.5k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    986

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.3k

jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
jarvismaterialmaterial uimaterialdesignvisvisualisierungvisualization
4.5k Posts 254 Posters 2.8m Views 209 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • R ReinWei

    @mcu hier sind die beiden blocklys
    zum Schalten der Pumpe

    Pumpe_schalten.jpg

    zum Update der Stati

    Status_update.jpg

    M Online
    M Online
    MCU
    wrote on last edited by
    #3276

    @reinwei
    Die Abfrage für "boolean" solltest du ändern, da sich bei Deiner Abfrage der Wert schon wieder geändert haben kann.
    9444c168-3d21-47a2-b944-a21478823591-image.png

    NUC i7 64GB mit Proxmox ---- Jarvis Infos Aktualisierungen der Doku auf Instagram verfolgen -> mcuiobroker Instagram
    Wenn Euch mein Vorschlag geholfen hat, bitte rechts "^" klicken.

    R 1 Reply Last reply
    1
    • M MCU

      @reinwei
      Die Abfrage für "boolean" solltest du ändern, da sich bei Deiner Abfrage der Wert schon wieder geändert haben kann.
      9444c168-3d21-47a2-b944-a21478823591-image.png

      R Offline
      R Offline
      ReinWei
      wrote on last edited by ReinWei
      #3277

      @mcu jau, danke, macht sehr viel Sinn :-), habe das Blockly ausgetauscht

      M 1 Reply Last reply
      0
      • R ReinWei

        @mcu jau, danke, macht sehr viel Sinn :-), habe das Blockly ausgetauscht

        M Online
        M Online
        MCU
        wrote on last edited by
        #3278

        @reinwei Sinnvoll auch für das andere.

        NUC i7 64GB mit Proxmox ---- Jarvis Infos Aktualisierungen der Doku auf Instagram verfolgen -> mcuiobroker Instagram
        Wenn Euch mein Vorschlag geholfen hat, bitte rechts "^" klicken.

        1 Reply Last reply
        1
        • M Offline
          M Offline
          MyHome 0
          wrote on last edited by
          #3279

          Hallo,

          bei aktiviertem Sidebar_mini Mode klappt die Bar bei jedem Mouseover auf.
          Gibt es die Möglichkeit das zu verhindern, so dass nur die Icons als Menu sichtbar bleiben?

          Sidebar_01.jpg
          Sidebar_02.jpg

          Beste Grüße

          M 1 Reply Last reply
          0
          • M MyHome 0

            Hallo,

            bei aktiviertem Sidebar_mini Mode klappt die Bar bei jedem Mouseover auf.
            Gibt es die Möglichkeit das zu verhindern, so dass nur die Icons als Menu sichtbar bleiben?

            Sidebar_01.jpg
            Sidebar_02.jpg

            Beste Grüße

            M Online
            M Online
            MCU
            wrote on last edited by
            #3280

            @myhome-0 Muss evtl angepasst, wenn man es nicht rund haben möchte.
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/sidebar/sidebar-circle-items

            NUC i7 64GB mit Proxmox ---- Jarvis Infos Aktualisierungen der Doku auf Instagram verfolgen -> mcuiobroker Instagram
            Wenn Euch mein Vorschlag geholfen hat, bitte rechts "^" klicken.

            M 1 Reply Last reply
            0
            • M MCU

              @myhome-0 Muss evtl angepasst, wenn man es nicht rund haben möchte.
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/sidebar/sidebar-circle-items

              M Offline
              M Offline
              MyHome 0
              wrote on last edited by
              #3281

              @mcu
              super... vielen Dank

              1 Reply Last reply
              0
              • M Offline
                M Offline
                MyHome 0
                wrote on last edited by
                #3282

                Ich habe diverse Schaltbare Steckdosen (Gosund) mit Tasmota geflasht und per MQTT im ioBroker
                eingebunden.

                Switch_01.jpg
                Switch_02.jpg

                Wenn ich die cmnd-Adresse vom Trigger auch bei der Anzeige eintrage funktioniert es zwar, jedoch wird ein externer Befehl (direkt über Tasmota) nicht dargestellt.
                Trage ich dann bei der Anzeige die stat-Adresse ein wird mir im Datenpunkt der Status als Rückmeldung angezeigt, allerdings kann ich den Schalter nicht mehr bzw. manchmal nur einmal betätigen. Über Tasmota kann ich die Dose weiterhin schalten.
                Habt ihr dafür auch eine Lösung parat? In Forenbeträgen aus 2020 wurde das schonmal behandelt.

                Beste Grüße

                M 1 Reply Last reply
                0
                • M MyHome 0

                  Ich habe diverse Schaltbare Steckdosen (Gosund) mit Tasmota geflasht und per MQTT im ioBroker
                  eingebunden.

                  Switch_01.jpg
                  Switch_02.jpg

                  Wenn ich die cmnd-Adresse vom Trigger auch bei der Anzeige eintrage funktioniert es zwar, jedoch wird ein externer Befehl (direkt über Tasmota) nicht dargestellt.
                  Trage ich dann bei der Anzeige die stat-Adresse ein wird mir im Datenpunkt der Status als Rückmeldung angezeigt, allerdings kann ich den Schalter nicht mehr bzw. manchmal nur einmal betätigen. Über Tasmota kann ich die Dose weiterhin schalten.
                  Habt ihr dafür auch eine Lösung parat? In Forenbeträgen aus 2020 wurde das schonmal behandelt.

                  Beste Grüße

                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  wrote on last edited by
                  #3283

                  @myhome-0 Welcher Type ist denn bei cmnd?boolean

                  NUC i7 64GB mit Proxmox ---- Jarvis Infos Aktualisierungen der Doku auf Instagram verfolgen -> mcuiobroker Instagram
                  Wenn Euch mein Vorschlag geholfen hat, bitte rechts "^" klicken.

                  M 1 Reply Last reply
                  0
                  • M MCU

                    @myhome-0 Welcher Type ist denn bei cmnd?boolean

                    M Offline
                    M Offline
                    MyHome 0
                    wrote on last edited by
                    #3284

                    @mcu
                    hmm...müsste "Number" sein

                    {
                      "common": {
                        "name": "cmnd/Sheep/POWER",
                        "write": true,
                        "read": true,
                        "role": "variable",
                        "desc": "mqtt server variable",
                        "type": "number"
                      },
                      "native": {
                        "topic": "cmnd/Sheep/POWER"
                      },
                      "type": "state",
                      "_id": "mqtt.0.cmnd.Sheep.POWER",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "ownerGroup": "system.group.administrator"
                      },
                      "from": "system.adapter.admin.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1668726233865
                    }
                    
                    M 1 Reply Last reply
                    0
                    • M MyHome 0

                      @mcu
                      hmm...müsste "Number" sein

                      {
                        "common": {
                          "name": "cmnd/Sheep/POWER",
                          "write": true,
                          "read": true,
                          "role": "variable",
                          "desc": "mqtt server variable",
                          "type": "number"
                        },
                        "native": {
                          "topic": "cmnd/Sheep/POWER"
                        },
                        "type": "state",
                        "_id": "mqtt.0.cmnd.Sheep.POWER",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "ownerGroup": "system.group.administrator"
                        },
                        "from": "system.adapter.admin.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1668726233865
                      }
                      
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      wrote on last edited by MCU
                      #3285

                      @myhome-0 und du gibst 0 für false 1 für true ein?
                      Dann in die Datenpunkt Eigenschaften vom Gerät

                      {"on":1,"off":0}
                      

                      NUC i7 64GB mit Proxmox ---- Jarvis Infos Aktualisierungen der Doku auf Instagram verfolgen -> mcuiobroker Instagram
                      Wenn Euch mein Vorschlag geholfen hat, bitte rechts "^" klicken.

                      M 1 Reply Last reply
                      1
                      • M MCU

                        @myhome-0 und du gibst 0 für false 1 für true ein?
                        Dann in die Datenpunkt Eigenschaften vom Gerät

                        {"on":1,"off":0}
                        
                        M Offline
                        M Offline
                        MyHome 0
                        wrote on last edited by
                        #3286

                        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:

                        {"on":1,"off":0}

                        tut sich leider nichts, über Tasmota weiterhin schaltbar...

                        welchen Typ braucht denn der Switch zum umschalten
                        der Stat-Wert ist ein String ON/OFF

                        {
                          "common": {
                            "name": "stat/Sheep/POWER",
                            "write": true,
                            "read": true,
                            "role": "variable",
                            "desc": "mqtt server variable",
                            "type": "string"
                          },
                          "native": {
                            "topic": "stat/Sheep/POWER"
                          },
                          "type": "state",
                          "from": "system.adapter.mqtt.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1658435432529,
                          "_id": "mqtt.0.stat.Sheep.POWER",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "ownerGroup": "system.group.administrator"
                          }
                        }
                        
                        M 1 Reply Last reply
                        0
                        • M MyHome 0

                          @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:

                          {"on":1,"off":0}

                          tut sich leider nichts, über Tasmota weiterhin schaltbar...

                          welchen Typ braucht denn der Switch zum umschalten
                          der Stat-Wert ist ein String ON/OFF

                          {
                            "common": {
                              "name": "stat/Sheep/POWER",
                              "write": true,
                              "read": true,
                              "role": "variable",
                              "desc": "mqtt server variable",
                              "type": "string"
                            },
                            "native": {
                              "topic": "stat/Sheep/POWER"
                            },
                            "type": "state",
                            "from": "system.adapter.mqtt.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1658435432529,
                            "_id": "mqtt.0.stat.Sheep.POWER",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "ownerGroup": "system.group.administrator"
                            }
                          }
                          
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          wrote on last edited by MCU
                          #3287

                          @myhome-0 zeig mal den cmnd-ioBrroker DP. Was wird dort eingetragen um das Schalten auszulösen?
                          Der string ist ja der Status. Der Schalter braucht boolean oder halt die on off Werte.
                          Evtl muss man noch die Anzeigevariante bearbeiten.

                          {"ON":true,"OFF":false}
                          

                          NUC i7 64GB mit Proxmox ---- Jarvis Infos Aktualisierungen der Doku auf Instagram verfolgen -> mcuiobroker Instagram
                          Wenn Euch mein Vorschlag geholfen hat, bitte rechts "^" klicken.

                          M 2 Replies Last reply
                          1
                          • M MCU

                            @myhome-0 zeig mal den cmnd-ioBrroker DP. Was wird dort eingetragen um das Schalten auszulösen?
                            Der string ist ja der Status. Der Schalter braucht boolean oder halt die on off Werte.
                            Evtl muss man noch die Anzeigevariante bearbeiten.

                            {"ON":true,"OFF":false}
                            
                            M Offline
                            M Offline
                            MyHome 0
                            wrote on last edited by MyHome 0
                            #3288

                            @mcu

                            Anzeigevariante auch angepasst, jetzt konnte ich den switch !einmal! einschalten,
                            keine Farbänderung und keine weitere Reaktion auf "ein" oder "aus"
                            hab schon zigmal experimentiert.

                            Nachfolgend die Darstellung , wenn bei Anzeige und Trigger die cmnd-Adresse eingetragen ist.

                            power.jpg

                            Switch macht was er soll...
                            Switch_03.jpg Switch_04.jpg

                            hier die Werte aus dem ioBroker
                            shepp_cmd.jpg
                            shepp_stat.jpg

                            weiss keinen Rat mehr...

                            PS: woher kommt das "an" / "aus" als Status? Ich habe keine Anpassungen bei Anzeige oder Datenpunkt eingetragen.

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • M MCU

                              @rkccorian Welche Version hast du im Einsatz? v3.0.15?

                              R Offline
                              R Offline
                              RkcCorian
                              wrote on last edited by RkcCorian
                              #3289

                              @mcu v3.1.0-alpha.54. Zefau hat mir parallel geschrieben, Problem gelöst :-)

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • M Online
                                M Online
                                MCU
                                wrote on last edited by
                                #3290

                                @rkccorian Versuch ein Update auf beta.27.
                                Ansonsten, falls sich zefau nicht gemeldet hat, ein Issue aufmachen.

                                NUC i7 64GB mit Proxmox ---- Jarvis Infos Aktualisierungen der Doku auf Instagram verfolgen -> mcuiobroker Instagram
                                Wenn Euch mein Vorschlag geholfen hat, bitte rechts "^" klicken.

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • M MCU

                                  @myhome-0 zeig mal den cmnd-ioBrroker DP. Was wird dort eingetragen um das Schalten auszulösen?
                                  Der string ist ja der Status. Der Schalter braucht boolean oder halt die on off Werte.
                                  Evtl muss man noch die Anzeigevariante bearbeiten.

                                  {"ON":true,"OFF":false}
                                  
                                  M Offline
                                  M Offline
                                  MyHome 0
                                  wrote on last edited by
                                  #3291

                                  @mcu

                                  danke für deine Unterstützung...

                                  mittlerweile klappt die Umschalterei, nachdem ich die Anzeigevariante angepasst habe und das Switchelement auf "Verarbeiteter Wert (value)" umgestellt habe läuft es.

                                  Problematisch ist nur, wenn ich mit einem anderen Gerät über tasmota umschalte bleibt im iobroker der status der cmnd-Variable auf dem alten Wert und das Switchelement verweigert den Dienst(schaltet nicht auf den gleichen Status), kann man das erzwingen?

                                  shepp_cmd.jpg
                                  power_on.jpg

                                  Beste Grüße

                                  M 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • M MyHome 0

                                    @mcu

                                    danke für deine Unterstützung...

                                    mittlerweile klappt die Umschalterei, nachdem ich die Anzeigevariante angepasst habe und das Switchelement auf "Verarbeiteter Wert (value)" umgestellt habe läuft es.

                                    Problematisch ist nur, wenn ich mit einem anderen Gerät über tasmota umschalte bleibt im iobroker der status der cmnd-Variable auf dem alten Wert und das Switchelement verweigert den Dienst(schaltet nicht auf den gleichen Status), kann man das erzwingen?

                                    shepp_cmd.jpg
                                    power_on.jpg

                                    Beste Grüße

                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    wrote on last edited by MCU
                                    #3292

                                    @myhome-0 Vielleicht musst du dir da ein Script erstellen, das bei Änderung von stat schaut ob der cmnd korrekt gesetzt ist, wenn nicht umsetzen?
                                    Zeig mal bitte das jetzige Gerät mit den Einstellungen.

                                    NUC i7 64GB mit Proxmox ---- Jarvis Infos Aktualisierungen der Doku auf Instagram verfolgen -> mcuiobroker Instagram
                                    Wenn Euch mein Vorschlag geholfen hat, bitte rechts "^" klicken.

                                    M 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • M MCU

                                      @myhome-0 Vielleicht musst du dir da ein Script erstellen, das bei Änderung von stat schaut ob der cmnd korrekt gesetzt ist, wenn nicht umsetzen?
                                      Zeig mal bitte das jetzige Gerät mit den Einstellungen.

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      MyHome 0
                                      wrote on last edited by
                                      #3293

                                      @mcu
                                      sheep.jpg

                                      wird wohl auf ein script hinauslaufen

                                      M 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • M MyHome 0

                                        @mcu
                                        sheep.jpg

                                        wird wohl auf ein script hinauslaufen

                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        wrote on last edited by MCU
                                        #3294

                                        @myhome-0 Mit on:true in den DP-Eigenschaften?

                                        {"on":true,"off":false}
                                        

                                        schon probiert?

                                        Wenn du auf dem anderen Gerät umschaltest wird der Status doch geändert oder nicht?

                                        NUC i7 64GB mit Proxmox ---- Jarvis Infos Aktualisierungen der Doku auf Instagram verfolgen -> mcuiobroker Instagram
                                        Wenn Euch mein Vorschlag geholfen hat, bitte rechts "^" klicken.

                                        M 1 Reply Last reply
                                        1
                                        • M MCU

                                          @myhome-0 Mit on:true in den DP-Eigenschaften?

                                          {"on":true,"off":false}
                                          

                                          schon probiert?

                                          Wenn du auf dem anderen Gerät umschaltest wird der Status doch geändert oder nicht?

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          MyHome 0
                                          wrote on last edited by
                                          #3295

                                          @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:

                                          {"on":true,"off":false}

                                          bringt leider nichts...

                                          tasmota greift direkt auf die Steckdose zu (ohne iobroker), daher wird der Value vom cmnd im iobroker nicht verändert und bleibt beim letzten Wert stehen

                                          M 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          708

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe