      @chefkoch009 said in Test Adapter KNX v2.x:

      @mpl1338 update ist online V2.0.8

      danke funzt.

      Ich hab nun ein anderes Problem wahr genommen. Der Adapter verschluckt den ein oder anderen Befehl. Am meisten merke ich es bei Routinen welche mehrere GAs ansprechen.

      on({id: 'alexa2.0.Echo-Devices.123', change: "any"}, async function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        var oldValue = obj.oldState.val;
        if (getState("alexa2.0.Echo-Devices.123").val == true) {
          setStateDelayed("alias.0.Bad.Deckenlicht.SET"/*Bad Deckenlicht schalten*/, false, 15000, false);
          setStateDelayed("knx.0.zentral.Szenen.haus_verlassen"/*haus_verlassen*/, 64, 10000, false);
          if (getState("alias.0.Wetter.Dämmerungsschalter.ACTUAL").val) {
            setState("alias.0.Bad.Rollladen_Bad.SET"/*Rollladen Bad SET*/, 100);
          }
          setState("alias.0.Bad.Duschlicht.SET"/*Duschlicht schalten*/, true);
          setState("alias.0.Bad.Duschablage.ON_SET"/*Duschablage schalten*/, true);
          setState("alexa2.0.Echo-Devices.123.Player.radioStationId"/*radioStationId*/, 's96355');
          setState("alexa2.0.Echo-Devices.123.Player.controlPlay"/*controlPlay*/, true);
          setState("alexa2.0.Echo-Devices.123"/*fertig*/, false);
        }
      });
      
      // "alexa duschen"
      
      on({id: 'alexa2.0.Echo-Devices.123', change: "any"}, async function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        var oldValue = obj.oldState.val;
        if (getState("alexa2.0.Echo-Devices.123").val == true) {
          setState("alias.0.Bad.Deckenlicht.SET"/*Bad Deckenlicht schalten*/, false);
          setState("alias.0.Bad.Spiegellicht.SET"/*Bad Spiegellicht schalten*/, false);
          if (getState("alias.0.Wetter.Dämmerungsschalter.ACTUAL").val) {
            setState("alias.0.Bad.Rollladen_Bad.SET"/*Rollladen Bad SET*/, 0);
          }
          setState("alias.0.Bad.Duschlicht.SET"/*Duschlicht schalten*/, false);
          setState("alias.0.Bad.Duschablage.ON_SET"/*Duschablage schalten*/, false);
          setState("alexa2.0.Echo-Devices.123.Player.controlPause"/*controlPause*/, true);
          setState("alexa2.0.Echo-Devices.123"/*Duschen*/, false);
        }
      });
      
      on({id: 'alias.0.Garage.Garage_verlassen.SET', change: "ne"}, async function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        var oldValue = obj.oldState.val;
        if (getState("alias.0.Garage.Garage_verlassen.SET").val == true) {
          console.log('Garage verlassen');
          setState("alexa2.0.Echo-Devices123.Player.controlPause"/*controlPause*/, true);
          setState("alias.0.Garage.Steckdose_Kompressor.SET"/*Steckdose Kompressor schalten*/, false);
          setState("alias.0.Garage.Licht_Garage_hinten.SET"/*Licht Garage hinten schalten*/, false);
          setState("alias.0.Garage.Garage_Licht.SET"/*Garage Licht schalten*/, false);
          setStateDelayed("alias.0.Garage.Licht_Garagentorstripes.ON_SET"/*Licht Garagentorstripes schalten*/, false, 2000, false);
          setState("alias.0.Garage.Garagentor_fahren.SET"/*Garagentor fahren schalten*/, true);
          if (getState("knx.0.schalten_status.bewaesserung.magnetventil_trafo_schalten_status").val == false) {
            setState("alias.0.Garage.Steckdose_Brunnen.SET"/*Steckdose Brunnen schalten*/, false);
          }
          console.log('alles aus');
          if (getState("alias.0.Wetter.Dämmerungsschalter.ACTUAL").val) {
            setState("alias.0.Garage.Licht_Torsturz.ON_SET"/*Licht Torsturz schalten*/, true);
            setState("alias.0.Außen.Licht_Hauswand_Garage.SET"/*Licht Hauswand Garage schalten*/, true);
            setState("alias.0.Außen.Licht_Hauswand_vorne.SET"/*Licht Hauswand vorne schalten*/, true);
            setStateDelayed("alias.0.Garage.Licht_Torsturz.ON_SET"/*Licht Torsturz schalten*/, false, 18000, false);
            setStateDelayed("alias.0.Außen.Licht_Hauswand_Garage.SET"/*Licht Hauswand Garage schalten*/, false, 19000, false);
            setStateDelayed("alias.0.Außen.Licht_Hauswand_vorne.SET"/*Licht Hauswand vorne schalten*/, false, 20000, false);
            console.log('alles aus bei dämmerung ');
          } else {
            setStateDelayed("alias.0.Garage.Licht_Torsturz.ON_SET"/*Licht Torsturz schalten*/, false, 5000, false);
          }
          setStateDelayed("alias.0.Garage.Garage_verlassen.SET"/*Garage verlassen schalten*/, false, 1000, false);
        }
      });
      
      on({id: 'alias.0.Garage.Garagentor_fahren.SET', change: "ne"}, async function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        var oldValue = obj.oldState.val;
        if (getState("alias.0.Garage.Garagentor_fahren.SET").val == false) {
          console.log('Garagentor öffnen');
          if (getState("alias.0.Wetter.Dämmerungsschalter.ACTUAL").val) {
            setState("alias.0.Garage.Licht_Torsturz.ON_SET"/*Licht Torsturz schalten*/, true);
            setStateDelayed("alias.0.Außen.Licht_Hauswand_Garage.SET"/*Licht Hauswand Garage schalten*/, true, 5000, false);
            setStateDelayed("alias.0.Garage.Garage_Licht.SET"/*Garage Licht schalten*/, true, 8000, false);
            setStateDelayed("alias.0.Garage.Licht_Torsturz.ON_SET"/*Licht Torsturz schalten*/, false, 180000, false);
            setStateDelayed("alias.0.Außen.Licht_Hauswand_Garage.SET"/*Licht Hauswand Garage schalten*/, false, 100000, false);
          }
        }
      });
      

      anbei 2 Blocklys welche bis vor kurzem ganz durchliefen. Jetzt kommt es vor dass die Scripte nicht mehr alle befehle abarbeiten

      chefkoch009 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • chefkoch009
        chefkoch009 Developer @marlan99 last edited by

        Ich gebe einfach mal folgendes Szenaren:

        1. Es gibt einen Sonosplayer und einen KNX-Tastsensor. Nun soll die Taste 1 vom Tastsensor "play" machen und im Display vom Tastsensor soll der Interpret und die Lautstärke angezeigt werden.
          Dazu lege ich eine GA Bsp 5/0/1 "Sonos-play-stopp", eine GA 5/0/2 "Interpret" und eine GA 5/0/3 "Lautstärke" an.

        Nun verknüpfe ich über directLink die 5/0/1 mit Sonos-simpleState, die 5/0/2 mit Sonos-Interpret und die 5/0/3 mit Sonos-Volume.

        Somit werden diese Sachen im KNX abgebildet und umgekehrt, das heisst, wenn ich die Lautstärke über meine Sonos-HandyApp ändere, wird sofort die 5/0/3 aktualisiert und umkehrt, wenn ich einen Wert für Volume in die 5/0/3 schreibe, dann werden die Sonos-States aktualisiert.

        Ich kann nun auch über ein GroupValueRead den verknüpften State abfragen.

        1. mein iobroker soll als Zeitserver für KNX dienen. Dann verknüpfe ich das iobroker object, welches mir die Zeit liefert direkt mit der KNX GA. Wenn sich nun das Object aktualisiert, dann tut es das auch auf dem KNX Bus.

        Ich hoffe das bringt etwas Licht ins Dunkel 😉

        VG
        chefkoch009

        M V 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • chefkoch009
          chefkoch009 Developer @mpl1338 last edited by

          @mpl1338 Ich glaube ich verstehe das Problem nicht....du machst doch nur ein einziges setState mit einem object aus KNX?

          VG
          chefkoch009

          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • A
            andreas99 last edited by andreas99

            @chefkoch009

            es scheint so. als ob bei Version 2.0.8. die GA Properties nicht gespeichert werden. Wenn ich von lesen/aktualisieren auf schreiben wechsle und schließe ist beim nächsten öffnen der zustand wieder der alte. DPT Änderung wird gespeichert. Rollback auf 2.0.5. hat das Problem behoben.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              mpl1338 @chefkoch009 last edited by

              @chefkoch009 geht alles per alias weiter ans KNX, hatte für die eine GA nur kein Alias eingerichtet

              chefkoch009 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                marlan99 @chefkoch009 last edited by

                @chefkoch009 wenn ich dich richtig verstehe, dann wird beim direct Link ein veränderter Wert in beide Richtungen aktualisiert?

                In diesem Fall funktioniert es bei mir nicht.
                Wenn ich ein Objekt verknüpfe, dann wird der Wert nur auf das Datenobjekt geschrieben, wenn ich vom KNX Bus einen Wert empfange.
                Wenn sich jedoch ein Datenobjekt im ioBroker ändert, dann wird dies nicht auf das verknüpfte KNX Objekt geschrieben.

                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • K
                  Klamm 0 last edited by

                  Hallo!
                  Ich habe das schon mal geschrieben aber ich denke es ist untergegangen.
                  Wenn ich die Gruppenadressen importiere steht da ja immer Erfolgreich importierte GAs: XXX. Wäre es wohl möglich im gleichen Fenstern noch die Anzahl der neu angelegten GA anzuzeigen.
                  Ich bin mit der KNX Installation nicht fertig und erweitere immer wieder. Es hätte mir in einigen Fällen schon die Fehlersuche verkürzt.

                  Gruß

                  chefkoch009 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • chefkoch009
                    chefkoch009 Developer @Klamm 0 last edited by

                    @klamm-0 Ähm...stimmt...ist untergegangen, sorry. Kannst Du dazu auf Github bitte einen Feature request anlegen?

                    VG
                    chefkoch009

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • chefkoch009
                      chefkoch009 Developer @mpl1338 last edited by

                      @mpl1338 Danke für das Feedback.

                      VG
                      chefkoch009

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        mpl1338 last edited by

                        schau mal hier ein beispiel, hier hat der Adapter den befehl knx.0./knx.0.schalten.Garage.garagentor_fahren und knx.0./knx.0.schalten.Garage.licht_garage_hinten_schalten verschluckt.

                        Busmonitor:

                        #	Zeit	Dienst	Flags 	Prio	Quelladresse	Quellname	Zieladresse	Zielname	Hop Count	Typ	DPT	Info
                        #	Zeit	Dienst	Flags 	Prio	Quelladresse	Quellname	Zieladresse	Zielname	Hop Count	Typ	DPT	Info
                        10	07.01.2022 18:05:29,397	zum Bus		Niedrig	1.0.2	Tunnelling Kanal 2	7/1/10	Garage verlassen	6	GroupValueWrite	  1.001 Schalten	$01 | Ein
                        9	07.01.2022 18:05:29,394	vom Bus		Niedrig	1.1.100	-	1/4/3	steckdose_kompressor_schalten	6	GroupValueWrite	  1.001 Schalten	$00 | Aus
                        11	07.01.2022 18:05:29,620	vom Bus		Niedrig	1.1.100	-	1/4/0	licht_garage_schalten	6	GroupValueWrite	  1.001 Schalten	$00 | Aus
                        12	07.01.2022 18:05:29,845	vom Bus		Niedrig	1.1.100	-	1/4/4	steckdose_brunnen_schalten	6	GroupValueWrite	  1.001 Schalten	$00 | Aus
                        13	07.01.2022 18:05:30,070	vom Bus		Niedrig	1.1.100	-	1/4/1	licht_torlicht_schalten	6	GroupValueWrite	  1.001 Schalten	$01 | Ein
                        15	07.01.2022 18:05:30,171	vom Bus		Niedrig	1.1.100	-	1/3/3	licht_hauswand_garage_schalten	6	GroupValueWrite	  1.001 Schalten	$01 | Ein
                        17	07.01.2022 18:05:30,294	vom Bus		Niedrig	1.1.100	-	1/3/7	licht_hauswand_schalten	6	GroupValueWrite	  1.001 Schalten	$01 | Ein
                        19	07.01.2022 18:05:30,396	vom Bus		Niedrig	1.1.100	-	7/1/11	Bett taster blinken	6	GroupValueWrite	  1.001 Schalten	$01 | Ein
                        21	07.01.2022 18:05:30,519	vom Bus		Niedrig	1.1.100	-	7/1/11	Bett taster blinken	6	GroupValueWrite	  1.001 Schalten	$01 | Ein
                        22	07.01.2022 18:05:30,621	vom Bus		Niedrig	1.1.100	-	7/1/10	Garage verlassen	6	GroupValueWrite	  1.001 Schalten	$00 | Aus
                        23	07.01.2022 18:05:31,388	vom Bus		Niedrig	1.1.100	-	1/4/7	licht_garage_ledstripe_schalten	6	GroupValueWrite	  1.001 Schalten	$00 | Aus
                        40	07.01.2022 18:05:47,388	vom Bus		Niedrig	1.1.100	-	1/4/1	licht_torlicht_schalten	6	GroupValueWrite	  1.001 Schalten	$00 | Aus
                        42	07.01.2022 18:05:47,537	vom Bus		Niedrig	1.1.100	-	7/1/11	Bett taster blinken	6	GroupValueWrite	  1.001 Schalten	$01 | Ein
                        44	07.01.2022 18:05:48,389	vom Bus		Niedrig	1.1.100	-	1/3/3	licht_hauswand_garage_schalten	6	GroupValueWrite	  1.001 Schalten	$00 | Aus
                        46	07.01.2022 18:05:48,589	vom Bus		Niedrig	1.1.100	-	7/1/11	Bett taster blinken	6	GroupValueWrite	  1.001 Schalten	$01 | Ein
                        47	07.01.2022 18:05:49,389	vom Bus		Niedrig	1.1.100	-	1/3/7	licht_hauswand_schalten	6	GroupValueWrite	  1.001 Schalten	$00 | Aus
                        

                        Javascript:

                        18:05:27.974	info	javascript.0 (397) script.js.Garage.garage_verlassen: Garage verlassen
                        18:05:27.974	info	javascript.0 (397) script.js.Garage.garage_verlassen: alles aus
                        18:05:27.975	info	javascript.0 (397) script.js.Garage.garage_verlassen: alles aus bei dämmerung
                        18:05:27.982	silly	knx.0 (1034) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.schalten.Garage.steckdose_kompressor_schalten:{"val":false,"ack":false,"ts":1641575127980,"q":0,"c":"script.js.Garage.garage_verlassen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1640994645124}
                        18:05:27.984	silly	knx.0 (1034) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.schalten.Garage.licht_garage_hinten_schalten:{"val":false,"ack":false,"ts":1641575127980,"q":0,"c":"script.js.Garage.garage_verlassen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1638987354871}
                        18:05:27.985	silly	knx.0 (1034) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.schalten.Garage.licht_garage_schalten:{"val":false,"ack":false,"ts":1641575127980,"q":0,"c":"script.js.Garage.garage_verlassen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1641574670278}
                        18:05:27.986	silly	knx.0 (1034) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.schalten.Garage.garagentor_fahren:{"val":true,"ack":false,"ts":1641575127980,"q":0,"c":"script.js.Garage.garage_verlassen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1641574670278}
                        18:05:27.987	silly	knx.0 (1034) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.schalten.Garage.steckdose_brunnen_schalten:{"val":false,"ack":false,"ts":1641575127980,"q":0,"c":"script.js.Garage.garage_verlassen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1641150805828}
                        18:05:27.988	silly	knx.0 (1034) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.schalten.Garage.licht_torlicht_schalten:{"val":true,"ack":false,"ts":1641575127980,"q":0,"c":"script.js.Garage.garage_verlassen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1641575127980}
                        18:05:27.990	silly	knx.0 (1034) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.schalten.Außen.licht_hauswand_garage_schalten:{"val":true,"ack":false,"ts":1641575127980,"q":0,"c":"script.js.Garage.garage_verlassen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1641575127980}
                        18:05:27.996	silly	knx.0 (1034) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.schalten.Außen.licht_hauswand_schalten:{"val":true,"ack":false,"ts":1641575127980,"q":0,"c":"script.js.Garage.garage_verlassen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1641575127980}
                        18:05:28.976	silly	knx.0 (1034) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.Logic.IOB_befehle.Garage_verlassen:{"val":false,"ack":false,"ts":1641575128975,"q":0,"c":"script.js.Garage.garage_verlassen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1641575128975}
                        18:05:29.976	silly	knx.0 (1034) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.schalten.Garage.licht_garage_ledstripe_schalten:{"val":false,"ack":false,"ts":1641575129975,"q":0,"c":"script.js.Garage.garage_verlassen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1641150807833}
                        18:05:45.977	silly	knx.0 (1034) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.schalten.Garage.licht_torlicht_schalten:{"val":false,"ack":false,"ts":1641575145976,"q":0,"c":"script.js.Garage.garage_verlassen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1641575145976}
                        18:05:46.978	silly	knx.0 (1034) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.schalten.Außen.licht_hauswand_garage_schalten:{"val":false,"ack":false,"ts":1641575146977,"q":0,"c":"script.js.Garage.garage_verlassen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1641575146977}
                        18:05:47.978	silly	knx.0 (1034) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.schalten.Außen.licht_hauswand_schalten:{"val":false,"ack":false,"ts":1641575147977,"q":0,"c":"script.js.Garage.garage_verlassen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1641575147977}
                        
                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • V
                          Videonisse @chefkoch009 last edited by

                          @chefkoch009 sagte in Test Adapter KNX v2.x:

                          Ich gebe einfach mal folgendes Szenaren:

                          1. Es gibt einen Sonosplayer und einen KNX-Tastsensor. Nun soll die Taste 1 vom Tastsensor "play" machen und im Display vom Tastsensor soll der Interpret und die Lautstärke angezeigt werden.
                            Dazu lege ich eine GA Bsp 5/0/1 "Sonos-play-stopp", eine GA 5/0/2 "Interpret" und eine GA 5/0/3 "Lautstärke" an.

                          Nun verknüpfe ich über directLink die 5/0/1 mit Sonos-simpleState, die 5/0/2 mit Sonos-Interpret und die 5/0/3 mit Sonos-Volume.

                          Somit werden diese Sachen im KNX abgebildet und umgekehrt, das heisst, wenn ich die Lautstärke über meine Sonos-HandyApp ändere, wird sofort die 5/0/3 aktualisiert und umkehrt, wenn ich einen Wert für Volume in die 5/0/3 schreibe, dann werden die Sonos-States aktualisiert.

                          Ich kann nun auch über ein GroupValueRead den verknüpften State abfragen.

                          1. mein iobroker soll als Zeitserver für KNX dienen. Dann verknüpfe ich das iobroker object, welches mir die Zeit liefert direkt mit der KNX GA. Wenn sich nun das Object aktualisiert, dann tut es das auch auf dem KNX Bus.

                          Ich hoffe das bringt etwas Licht ins Dunkel 😉

                          VG
                          chefkoch009

                          Ich versuche den "DirectLink" funktion zu konfigurieren aber kann nicht die ioBroker Objekte wählen beim Verlinken. Warum kann ich nur andere KNX GAs wählen?

                          Adapter version ist 2.0.8

                          2022-01-09 16_45_48-instances - iobrokerv3 och 17 sidor till - Privat – Microsoft​ Edge.png

                          chefkoch009 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • chefkoch009
                            chefkoch009 Developer @Videonisse last edited by

                            @videonisse Rechts unten in Deinem Screenshot fehlt "directLink". Hast Du mal "iobroker u knx" gemacht?

                            VG
                            chefkoch009

                            V 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • V
                              Videonisse @chefkoch009 last edited by

                              @chefkoch009 sagte in Test Adapter KNX v2.x:

                              iobroker u knx

                              It actually works. The issue was that the button "ADD" for Direct Links was not visible on my screen. I'm using Full HD resolution and the GA-TOOLS GUI lacks a scroll bar so I didn't understand there was another button below "Add new relation".

                              8887b934-1d3a-440b-93b8-5f70f67a0347-image.png

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • V
                                Videonisse last edited by

                                How can I create an Object where Direct Link is connected with the current Time/Date? Or has ioBroker such Object in the Object Tree already available?

                                It should be used to send the actual Time/date to the KNX bus as a response to a GroupValueRead.

                                chefkoch009 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • chefkoch009
                                  chefkoch009 Developer @Videonisse last edited by

                                  @videonisse Have you seen this object?

                                  javascript.0.variables.dayTime
                                  

                                  Mayby this is, what you're searching for.

                                  I translate the meaning of your question.

                                  videonisse fragt nach einem vorhanden directLink fähigem Objekt, welches die Uhrzeit auf den KNX Bus schreibt. Er möchte es so zu sagen als Zeitgeber benutzen.

                                  VG
                                  chefkoch009

                                  T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • T
                                    Tontechniker @chefkoch009 last edited by Tontechniker

                                    @chefkoch009/@videonisse I have a Blockly that sends every minute the Date and Time to a KNX-Object "date" and a KNX-Object "Time".
                                    The two ojects have also a KNX-Object-Adress (x/x/x), and so the Date and Time are available by the KNX-Bus.

                                    chefkoch009 V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • chefkoch009
                                      chefkoch009 Developer @Tontechniker last edited by

                                      @tontechniker This also is a solution, thanks for this tip.....many ways leads to Rom. 😉

                                      VG
                                      chefkoch009

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        schmid_no1 @marlan99 last edited by

                                        @marlan99 hast du schon was rausgegangen?

                                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          marlan99 @schmid_no1 last edited by

                                          @schmid_no1 habe es nicht wieder getestet. Werde ich aber nochmal prüfen. Das hatte ich komplett vergessen 🙂

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            Shigoru @chefkoch009 last edited by

                                            @chefkoch009 said in Test Adapter KNX v2.x:

                                            Ich würde mich freuen, wenn es hier wieder mit Anregungen, Erfahrungen, Verbesserungsvorschlägen heiß hergeht. Vor allem aber soll dies ein Platz sein bei dem Hilfe, Unterstützung und gegenseitiger Respekt groß geschrieben wird.

                                            Hallo,

                                            seit dem ich die letzten Updates gemacht habe und nun aktuell bin auch was den KNX Adapter anbelangt hängt sich dieser regelmäßig auf.
                                            KNX v 1. auf v 2.
                                            Upgrade auf Admin 5.2.3
                                            Node.js 14.18.2
                                            Genauer kann ich es nicht sagen aber so einmal am Tag hängt der KNX Adapter sich auf.

                                            Was auch interessant ist ist das sich alles Lichter aus schalten wenn ich den Adapter neu starte. Ist das eigentlich normal? Früher kann ich mich noch erinnern war das mit dem Licht nicht so aber da sind immer die Raffstore komplett hochgefahren. Hmmm

                                            Wie kann ich hier noch sinnvole Informationen liefern? Log was auch immer benötigt wird.

                                            KNX 2.0.2 - 2.0.5 hab ich probiert bei allen Versionen das selbe.

                                            Schöne Grüße Shigoru

                                            chefkoch009 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            899
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            70
                                            412
                                            60776
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo