Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

MAX! Cube Blockly Abwesenheit

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
867 Beiträge 4 Kommentatoren 193.3k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Marko1974M Marko1974

    @mickym das könnte dir so passen.

    Ich mach jetzt erstmal entdeckungsreise ganz woanders hin

    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    schrieb am zuletzt editiert von
    #748

    @marko1974 hab mir gerade deine alarmanlage angeschaut

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Marko1974M Marko1974

      @mickym

      Passt die Ausgabe sonst?

      passt ... nur nochmal aufgehübscht

      false.JPG
      Hab da so nen monk

      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      schrieb am zuletzt editiert von
      #749

      @mickym

      Passt die Ausgabe sonst?

      passt ... nur nochmal aufgehübscht

      false.JPG
      Hab da so nen monk

      Könnte es sein, dass da noch ein delay rein muss? Er zeigt im nach template nach Abwesenheit die noch aktuellen Temperaturen VOR umschaltung auf ECO an

      mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • Marko1974M Marko1974

        @mickym

        Passt die Ausgabe sonst?

        passt ... nur nochmal aufgehübscht

        false.JPG
        Hab da so nen monk

        Könnte es sein, dass da noch ein delay rein muss? Er zeigt im nach template nach Abwesenheit die noch aktuellen Temperaturen VOR umschaltung auf ECO an

        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von mickym
        #750

        @marko1974

        Am Besten Du nimmst die Trigger NOde und nicht die Delay Node - in der Regel kann die Trigger NOdes alles was die Delay Node auch kann bist auf die Begrenzung auf Nachrichtenraten.

        4a85b080-0455-4aeb-97a0-aa26ad7866b7-image.png

        Und beim optischen Aufhübschen hast Du wohl ein Kabel durchgerissen. :grin:

        510ba2c2-2c30-4e69-a253-4b9b3d2612dd-image.png

        So was kann dich nicht funktionieren. Im Moment schaltet ECO gar nicht weil Du die Verbindung zum Schreiben der Datenpunkte gelöscht hat. Auch wenn Du die Ausgänge vertauschst - was in diesem Fall geht - dann müssen alle Verbindungen erhalten bleiben. Im Moment hat das mit der Verzögerung, die durch aus sinnvoll sein kann, gar nichts zu tun, da Du im Moment bei Abwesenheit gar kein ECO mehr setzt.

        Wenn schon in schön dann so und die Verbindung, wie ursprünglich wiederherstellen:

        b34de82c-8a3e-43cd-aa7a-82f156a045b8-image.png

        Die Verzögerung vor den setpoint setzen. Und sichere Dir die Flows im Dateisystem ab, falls Du mal wieder was änderst und die ursprüngliche Logik wiederherstellen möchtest.

        Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Marko1974M Marko1974

          @mickym

          Passt die Ausgabe sonst?

          passt ... nur nochmal aufgehübscht

          false.JPG
          Hab da so nen monk

          Könnte es sein, dass da noch ein delay rein muss? Er zeigt im nach template nach Abwesenheit die noch aktuellen Temperaturen VOR umschaltung auf ECO an

          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #751

          @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:

          Könnte es sein, dass da noch ein delay rein muss? Er zeigt im nach template nach Abwesenheit die noch aktuellen Temperaturen VOR umschaltung auf ECO an

          Wie im Vorpost erläutert schaltest Du gar nicht mehr auf ECO um.

          Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

          Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • mickymM mickym

            @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:

            Könnte es sein, dass da noch ein delay rein muss? Er zeigt im nach template nach Abwesenheit die noch aktuellen Temperaturen VOR umschaltung auf ECO an

            Wie im Vorpost erläutert schaltest Du gar nicht mehr auf ECO um.

            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            schrieb am zuletzt editiert von
            #752

            @mickym Das hab ich doch wirklich verdammt nicht gesehen -.- Danke :-)

            mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Marko1974M Marko1974

              @mickym Das hab ich doch wirklich verdammt nicht gesehen -.- Danke :-)

              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von mickym
              #753

              @marko1974 Wenn ich viel Lust habe - mache ich einen allgemeinen Heizungflow auf Basis der cron-plus Node - mach dann aber einen eigenen Thread auf, wenn Du Interesse hast, kann ich Dir ja dann einen Link hier rein posten. ;) Wird aber sicher einige Zeit dauern, da ich damit erst mal meine TV Steuerung implementieren will.

              Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

              Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • mickymM mickym

                @marko1974 Wenn ich viel Lust habe - mache ich einen allgemeinen Heizungflow auf Basis der cron-plus Node - mach dann aber einen eigenen Thread auf, wenn Du Interesse hast, kann ich Dir ja dann einen Link hier rein posten. ;) Wird aber sicher einige Zeit dauern, da ich damit erst mal meine TV Steuerung implementieren will.

                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                schrieb am zuletzt editiert von
                #754

                @mickym ach das eilt nicht.
                Ich bin den Tag schon wieder kläglich an Node-Red gescheitert....weil ich wieder dachte: Ach einfach....machste eben. Ging aber nicht.

                Im Moment hab ich n Problem mit dem abwesenheitsflow. Ich hab noch gar nicht geguckt warum.
                Die Änderungen vom letzten Mal hatte ich gemacht.
                Trotzdem haut er mir nicht die korrekten Temperaturen rein und die Telegram Nachricht schickt er auch gleich 5 Mal bei Abwesenheit

                mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Marko1974M Marko1974

                  @mickym ach das eilt nicht.
                  Ich bin den Tag schon wieder kläglich an Node-Red gescheitert....weil ich wieder dachte: Ach einfach....machste eben. Ging aber nicht.

                  Im Moment hab ich n Problem mit dem abwesenheitsflow. Ich hab noch gar nicht geguckt warum.
                  Die Änderungen vom letzten Mal hatte ich gemacht.
                  Trotzdem haut er mir nicht die korrekten Temperaturen rein und die Telegram Nachricht schickt er auch gleich 5 Mal bei Abwesenheit

                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #755

                  @marko1974 Nun Du hast ja Inject Nodes zum Simulieren und wenn das 5 mal hintereinander kommt, dann spinnt Dein Anwesenheitsadapter in dem er mehrfach zwischen false und true wechselt. Vielleicht solltest Du einfach den normalen Tr-064 Adapter nutzen - mit dem bin ich inzwischen sehr zufrieden.

                  Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                  Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • mickymM mickym

                    @marko1974 Nun Du hast ja Inject Nodes zum Simulieren und wenn das 5 mal hintereinander kommt, dann spinnt Dein Anwesenheitsadapter in dem er mehrfach zwischen false und true wechselt. Vielleicht solltest Du einfach den normalen Tr-064 Adapter nutzen - mit dem bin ich inzwischen sehr zufrieden.

                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #756

                    @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:

                    @marko1974 Nun Du hast ja Inject Nodes zum Simulieren und wenn das 5 mal hintereinander kommt, dann spinnt Dein Anwesenheitsadapter in dem er mehrfach zwischen false und true wechselt. Vielleicht solltest Du einfach den normalen Tr-064 Adapter nutzen - mit dem bin ich inzwischen sehr zufrieden.

                    ja das passiert wohl, wenn man zu zweit die treppe runtergeht. vielleicht bucht sich da unterwegs noch irgendwas wieder ein.

                    Ich hab jetzt auch mal die trigger node als verzögerung eingebaut und schaue nun mal wie es nun läuft.
                    tr064 hatte ich auch mal mit geliebtäugelt. meinste das läuft besser?

                    mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Marko1974M Marko1974

                      @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:

                      @marko1974 Nun Du hast ja Inject Nodes zum Simulieren und wenn das 5 mal hintereinander kommt, dann spinnt Dein Anwesenheitsadapter in dem er mehrfach zwischen false und true wechselt. Vielleicht solltest Du einfach den normalen Tr-064 Adapter nutzen - mit dem bin ich inzwischen sehr zufrieden.

                      ja das passiert wohl, wenn man zu zweit die treppe runtergeht. vielleicht bucht sich da unterwegs noch irgendwas wieder ein.

                      Ich hab jetzt auch mal die trigger node als verzögerung eingebaut und schaue nun mal wie es nun läuft.
                      tr064 hatte ich auch mal mit geliebtäugelt. meinste das läuft besser?

                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #757

                      @marko1974 Keine Ahnung - ich bin inzwischen ganz zufrieden - der macht halt nicht wieder eine eigene Logik, sondern prüft auf die An- Abwesenheit einzelner Geräte. Gerade Handies sind auch schon mal kurzzeitig abwesend - deshalb hab ich in meinem Abwesenheitsflow eine 10 minütige Verzögerung - erst wenn sich das Handy innerhalb der 10 Minuten Inaktivität nicht mehr meldet wird es als Abwesend registriert - da kann die FritzBox und der Adapter meist nichts dafür. Mit den 10 Minuten bin ich aber gut gefahren. Dafür geht der Flow halt auch erst 10 Min später los - ist aber vielleicht besser als die Fehlalarms.

                      Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                      Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • mickymM mickym

                        @marko1974 Keine Ahnung - ich bin inzwischen ganz zufrieden - der macht halt nicht wieder eine eigene Logik, sondern prüft auf die An- Abwesenheit einzelner Geräte. Gerade Handies sind auch schon mal kurzzeitig abwesend - deshalb hab ich in meinem Abwesenheitsflow eine 10 minütige Verzögerung - erst wenn sich das Handy innerhalb der 10 Minuten Inaktivität nicht mehr meldet wird es als Abwesend registriert - da kann die FritzBox und der Adapter meist nichts dafür. Mit den 10 Minuten bin ich aber gut gefahren. Dafür geht der Flow halt auch erst 10 Min später los - ist aber vielleicht besser als die Fehlalarms.

                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #758

                        @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:

                        @marko1974 Keine Ahnung - ich bin inzwischen ganz zufrieden - der macht halt nicht wieder eine eigene Logik, sondern prüft auf die An- Abwesenheit einzelner Geräte. Gerade Handies sind auch schon mal kurzzeitig abwesend - deshalb hab ich in meinem Abwesenheitsflow eine 10 minütige Verzögerung - erst wenn sich das Handy innerhalb der 10 Minuten Inaktivität nicht mehr meldet wird es als Abwesend registriert - da kann die FritzBox und der Adapter meist nichts dafür. Mit den 10 Minuten bin ich aber gut gefahren. Dafür geht der Flow halt auch erst 10 Min später los - ist aber vielleicht besser als die Fehlalarms.

                        das ist nicht schlimm mit den 10 min. hast du den dann nach dem true/false eingebaut? man koennte doch dann quasi die verzögerung als trigger node nach der abfrage einbauen.....oder ein: Wenn immer noch false

                        mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Marko1974M Marko1974

                          @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:

                          @marko1974 Keine Ahnung - ich bin inzwischen ganz zufrieden - der macht halt nicht wieder eine eigene Logik, sondern prüft auf die An- Abwesenheit einzelner Geräte. Gerade Handies sind auch schon mal kurzzeitig abwesend - deshalb hab ich in meinem Abwesenheitsflow eine 10 minütige Verzögerung - erst wenn sich das Handy innerhalb der 10 Minuten Inaktivität nicht mehr meldet wird es als Abwesend registriert - da kann die FritzBox und der Adapter meist nichts dafür. Mit den 10 Minuten bin ich aber gut gefahren. Dafür geht der Flow halt auch erst 10 Min später los - ist aber vielleicht besser als die Fehlalarms.

                          das ist nicht schlimm mit den 10 min. hast du den dann nach dem true/false eingebaut? man koennte doch dann quasi die verzögerung als trigger node nach der abfrage einbauen.....oder ein: Wenn immer noch false

                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von mickym
                          #759

                          @marko1974 Nun das erste ist die Verzögerung um den Thermostaten die Zeit zu geben, die neuen Temperaturen einzustellen bevor man die setpoints einliest.

                          Das zweite ist die Abwesenheitserkennung - Du kannst zwar in dem Flow was pfuschen, so wie Du vorgeschlagen hast, aber sinnvoller wäre ja eine zuverlässigere Abwesenheitserkennung. Manche Deiner Blocklies dürften ja mit dem Punkt des check Presence Adapters auch nicht funktionieren.

                          Aber auch wenn Du an Deiner allgemeinen Abwesenheitserkennung nichts machen willst - brauchst Du eine trigger Node entspechend der geposteten Konfig vor die setpoint node und dann halt noch ein an die true Node und zwischen eine Verbindung von der anderen Node, die die Trigger Node bei falscher Abwesenheit wieder zurücksetzt.

                          Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                          Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • mickymM mickym

                            @marko1974 Nun das erste ist die Verzögerung um den Thermostaten die Zeit zu geben, die neuen Temperaturen einzustellen bevor man die setpoints einliest.

                            Das zweite ist die Abwesenheitserkennung - Du kannst zwar in dem Flow was pfuschen, so wie Du vorgeschlagen hast, aber sinnvoller wäre ja eine zuverlässigere Abwesenheitserkennung. Manche Deiner Blocklies dürften ja mit dem Punkt des check Presence Adapters auch nicht funktionieren.

                            Aber auch wenn Du an Deiner allgemeinen Abwesenheitserkennung nichts machen willst - brauchst Du eine trigger Node entspechend der geposteten Konfig vor die setpoint node und dann halt noch ein an die true Node und zwischen eine Verbindung von der anderen Node, die die Trigger Node bei falscher Abwesenheit wieder zurücksetzt.

                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #760

                            @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:

                            @marko1974 Nun das erste ist die Verzögerung um den Thermostaten die Zeit zu geben, die neuen Temperaturen einzustellen bevor man die setpoints einliest.

                            Das zweite ist die Abwesenheitserkennung - Du kannst zwar in dem Flow was pfuschen, so wie Du vorgeschlagen hast, aber sinnvoller wäre ja eine zuverlässigere Abwesenheitserkennung. Manche Deiner Blocklies dürften ja mit dem Punkt des check Presence Adapters auch nicht funktionieren.

                            Bisher hatte ich da gar keine implementiert. Habe die geofence Funktion vom Iphone genutzt und in Home quasi einen Dummy angelegt, der hier in ioBroker true oder false schaltet.
                            War jetzt auch nicht so das gelbe vom Ei. Da braucht man am besten einen Apple TV. Pad als Steuerzentrale ist eher umständlich.
                            Ich hab jetzt einfach nur mal mit dem fb-presence gespielt.
                            TR064 habe ich nun auch mal installiert.
                            Da gibt es dann aber eher nur einzelne Geräte und keine Absence all....müsste man dann noch nen Datenpunkt machen.

                            Aber auch wenn Du an Deiner allgemeinen Abwesenheitserkennung nichts machen willst - brauchst Du eine trigger Node entspechend der geposteten Konfig vor die setpoint node und dann halt noch ein an die true Node und zwischen eine Verbindung von der anderen Node, die die Trigger Node bei falscher Abwesenheit wieder zurücksetzt.

                            Die vor der setpoint node hab ich fertig.

                            mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Marko1974M Marko1974

                              @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:

                              @marko1974 Nun das erste ist die Verzögerung um den Thermostaten die Zeit zu geben, die neuen Temperaturen einzustellen bevor man die setpoints einliest.

                              Das zweite ist die Abwesenheitserkennung - Du kannst zwar in dem Flow was pfuschen, so wie Du vorgeschlagen hast, aber sinnvoller wäre ja eine zuverlässigere Abwesenheitserkennung. Manche Deiner Blocklies dürften ja mit dem Punkt des check Presence Adapters auch nicht funktionieren.

                              Bisher hatte ich da gar keine implementiert. Habe die geofence Funktion vom Iphone genutzt und in Home quasi einen Dummy angelegt, der hier in ioBroker true oder false schaltet.
                              War jetzt auch nicht so das gelbe vom Ei. Da braucht man am besten einen Apple TV. Pad als Steuerzentrale ist eher umständlich.
                              Ich hab jetzt einfach nur mal mit dem fb-presence gespielt.
                              TR064 habe ich nun auch mal installiert.
                              Da gibt es dann aber eher nur einzelne Geräte und keine Absence all....müsste man dann noch nen Datenpunkt machen.

                              Aber auch wenn Du an Deiner allgemeinen Abwesenheitserkennung nichts machen willst - brauchst Du eine trigger Node entspechend der geposteten Konfig vor die setpoint node und dann halt noch ein an die true Node und zwischen eine Verbindung von der anderen Node, die die Trigger Node bei falscher Abwesenheit wieder zurücksetzt.

                              Die vor der setpoint node hab ich fertig.

                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von mickym
                              #761

                              @marko1974 Wie gesagt quick & dirty - die Abwesenheitserkennung kannst ja später machen.

                              df74f91a-f74e-4c2a-a117-cb0b1dbc242f-image.png

                              Die Trigger Node mit beiden Ausgängen der switch Node verbinden. Die Trigger Node - blockt also alles zur AllEco, während die AllAuto alle Nachrichten durchgelassen werden.

                              Nachdem true - ja Abwesenheit signalisierst brauchst den trigger Node wie folgt machen.

                              a6184e8b-63be-40e9-923f-2ff51404e5f1-image.png

                              Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                              Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • mickymM mickym

                                @marko1974 Wie gesagt quick & dirty - die Abwesenheitserkennung kannst ja später machen.

                                df74f91a-f74e-4c2a-a117-cb0b1dbc242f-image.png

                                Die Trigger Node mit beiden Ausgängen der switch Node verbinden. Die Trigger Node - blockt also alles zur AllEco, während die AllAuto alle Nachrichten durchgelassen werden.

                                Nachdem true - ja Abwesenheit signalisierst brauchst den trigger Node wie folgt machen.

                                a6184e8b-63be-40e9-923f-2ff51404e5f1-image.png

                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #762

                                @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:

                                @marko1974 Wie gesagt quick & dirty - die Abwesenheitserkennung kannst ja später machen.

                                df74f91a-f74e-4c2a-a117-cb0b1dbc242f-image.png

                                Die Trigger Node mit beiden Ausgängen der switch Node verbinden. Die Trigger Node - blockt also alles zur AllEco, während die AllAuto alle Nachrichten durchgelassen werden.

                                Nachdem true - ja Abwesenheit signalisierst brauchst den trigger Node wie folgt machen.

                                a6184e8b-63be-40e9-923f-2ff51404e5f1-image.png

                                dann ist bei true/false aber jetzt oben "false" als Ausgang....das hatten wir andersrum

                                mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Marko1974M Marko1974

                                  @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:

                                  @marko1974 Wie gesagt quick & dirty - die Abwesenheitserkennung kannst ja später machen.

                                  df74f91a-f74e-4c2a-a117-cb0b1dbc242f-image.png

                                  Die Trigger Node mit beiden Ausgängen der switch Node verbinden. Die Trigger Node - blockt also alles zur AllEco, während die AllAuto alle Nachrichten durchgelassen werden.

                                  Nachdem true - ja Abwesenheit signalisierst brauchst den trigger Node wie folgt machen.

                                  a6184e8b-63be-40e9-923f-2ff51404e5f1-image.png

                                  dann ist bei true/false aber jetzt oben "false" als Ausgang....das hatten wir andersrum

                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #763

                                  @marko1974 Das ist doch egal:

                                  fb-checkpresence.0.absenceAll = false - wenn jemand anwesend ist.
                                  fb-checkpresence.0.absenceAll = true - wenn alle abwesend sind.

                                  So ich habe gesagt - die ECO All (also abwesend) an den Ausgang der trigger Node und damit blockiert diese den Abwesenheitsast.

                                  Da der Eingang der Trigger Node mit beiden Ausgängen der Switch Node verbunden ist, ist es doch egal welcher Ausgang oben oder unten ist ??????????

                                  Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                  Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • mickymM mickym

                                    @marko1974 Das ist doch egal:

                                    fb-checkpresence.0.absenceAll = false - wenn jemand anwesend ist.
                                    fb-checkpresence.0.absenceAll = true - wenn alle abwesend sind.

                                    So ich habe gesagt - die ECO All (also abwesend) an den Ausgang der trigger Node und damit blockiert diese den Abwesenheitsast.

                                    Da der Eingang der Trigger Node mit beiden Ausgängen der Switch Node verbunden ist, ist es doch egal welcher Ausgang oben oder unten ist ??????????

                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #764

                                    @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:

                                    @marko1974 Das ist doch egal:

                                    fb-checkpresence.0.absenceAll = false - wenn jemand anwesend ist.
                                    fb-checkpresence.0.absenceAll = true - wenn alle abwesend sind.

                                    So ich habe gesagt - die ECO All (also abwesend) an den Ausgang der trigger Node und damit blockiert diese den Abwesenheitsast.

                                    Da der Eingang der Trigger Node mit beiden Ausgängen der Switch Node verbunden ist, ist es doch egal welcher Ausgang oben oder unten ist ??????????

                                    Aber der AllAuto hängt doch am true...der muss doch an false

                                    mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Marko1974M Marko1974

                                      @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:

                                      @marko1974 Das ist doch egal:

                                      fb-checkpresence.0.absenceAll = false - wenn jemand anwesend ist.
                                      fb-checkpresence.0.absenceAll = true - wenn alle abwesend sind.

                                      So ich habe gesagt - die ECO All (also abwesend) an den Ausgang der trigger Node und damit blockiert diese den Abwesenheitsast.

                                      Da der Eingang der Trigger Node mit beiden Ausgängen der Switch Node verbunden ist, ist es doch egal welcher Ausgang oben oder unten ist ??????????

                                      Aber der AllAuto hängt doch am true...der muss doch an false

                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #765

                                      @marko1974 af60a1bf-26aa-4a20-b94f-83bf77bd5f33-image.png

                                      Der hängt am false und nicht am true - ich habe doch dein kosmetisches Verdrehen nachgezogen - aber vollkommen richtig allAuto an false, trigger an false, trigger an true.

                                      Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                      Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • mickymM mickym

                                        @marko1974 af60a1bf-26aa-4a20-b94f-83bf77bd5f33-image.png

                                        Der hängt am false und nicht am true - ich habe doch dein kosmetisches Verdrehen nachgezogen - aber vollkommen richtig allAuto an false, trigger an false, trigger an true.

                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                                        #766

                                        @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:

                                        @marko1974 af60a1bf-26aa-4a20-b94f-83bf77bd5f33-image.png

                                        Der hängt am false und nicht am true - ich habe doch dein kosmetisches Verdrehen nachgezogen - aber vollkommen richtig allAuto an false, trigger an false, trigger an true.

                                        Ich hab das da andersrum...das ist wohl bei meiner Kosmetik ausgeblieben :-)
                                        Oben true unten false

                                        Dann waren wir beide richtig und ich hab aufgepasst. :-)

                                        Zumindest läuft es jetzt und ich habe die Verzögerung bei setpoints auslesen wieder rausgenommen. Die Nachricht kommt nur noch einmal

                                        23.11.2021, 23:43:19node: 19823b7.6cc0bc5
                                        Badezimmer_setpoint : msg.payload : string[124]
                                        "ABWESEND! ECO Modus AN ↵Kinderzimmer 17 °C, ↵Schlafzimmer 17 °C,↵Wohnzimmer 18 °C,↵Flur 17 °C,↵Küche 20 °C,↵Badezimmer 17 °C"
                                        
                                        mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Marko1974M Marko1974

                                          @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:

                                          @marko1974 af60a1bf-26aa-4a20-b94f-83bf77bd5f33-image.png

                                          Der hängt am false und nicht am true - ich habe doch dein kosmetisches Verdrehen nachgezogen - aber vollkommen richtig allAuto an false, trigger an false, trigger an true.

                                          Ich hab das da andersrum...das ist wohl bei meiner Kosmetik ausgeblieben :-)
                                          Oben true unten false

                                          Dann waren wir beide richtig und ich hab aufgepasst. :-)

                                          Zumindest läuft es jetzt und ich habe die Verzögerung bei setpoints auslesen wieder rausgenommen. Die Nachricht kommt nur noch einmal

                                          23.11.2021, 23:43:19node: 19823b7.6cc0bc5
                                          Badezimmer_setpoint : msg.payload : string[124]
                                          "ABWESEND! ECO Modus AN ↵Kinderzimmer 17 °C, ↵Schlafzimmer 17 °C,↵Wohnzimmer 18 °C,↵Flur 17 °C,↵Küche 20 °C,↵Badezimmer 17 °C"
                                          
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #767

                                          @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:

                                          Zumindest läuft es jetzt und ich habe die Verzögerung bei setpoints auslesen wieder rausgenommen.

                                          das ist doch ein Fehler - überleg doch mal.

                                          die 1. Trigger Node - lässt nach 10 Minuten erst mal abwesend durch und stellt alles auf ECO - wenn Du zur nahezu gleichen Zeit nun die setpoints der Thermostate abfragst, dann sind die doch noch gar nicht umgestellt - das kann

                                          1. bis zu einer Minute dauern bis der Hauptflow die Thermostate überhaupt stellt und checkt, dass nun ECO aktiv ist
                                          2. der MaxCube die Teile auch erst richtig einstellt, wenn die physischen Thermostate das akzeptieren.

                                          Versuche mal DIch selbst als Nachrichtenobjekt zu sehen.

                                          screen.png

                                          Wie soll das gehen???

                                          Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                          Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          747

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe