Ich habe Zugangsdaten für die Config-App und das Webportal von ABB bekommen. Soweit so gut.
Ist das normal das ich andere Web-Accounts einsehen und andere App-Accounts sogar sperren/editieren kann? Ich kann sogar neue Accounts anlegen. Einen hab ich mir mal gegönnt. Also wer einen Account brauch, kann sich bei mir melden :). Ist wohl die neue Art Kosten zu sparen bei ABB.
Denke eher nicht oder?
@sunny9999
sorry, versehentlich als Reply auf deinen Post -
@gklank Hallo,
um unnötige Arbeit für das ocpp Adapter zu vermeiden:
- das Modbus Adapter funktioniert mit der "Amtron Professional PNC 22 C2, Wallbox 1385202" zumindestens in der Form, wie ich damit umgehen möchte.
D.h. ich kann die Leistung der aktuellen Ladung auslesen, kann die Ladeleistung ändern - auch in der Ladephase - und weitere Informartionen auslesen...
Eine gute Erklärung für den Modbus Adapter fand ich hier:
https://www.youtube.com/watch?v=K-95q0sJ0G8&t=378sDanke an den Kollegen, der den Youtube dafür erstellt hat!!!
- hoffentlich ist dies keine Werbung oder vielleicht nicht ok den Link hier reinzustellen.
Wenn falsch, dann sorry und die Bitte den Link dann rauszulöschen.
Zusätzlich hatte ich noch eine falsche "Annahme" zur Leistungssteuerung der Wallbox.
Hier der funktionierende Tipp:- den "OPERATOR_CURRENT_LIMIT" ist für den passenden Leistungsbezug, der Wert der maximal aus der Wand kommt
dieser Wert kann nur über das Webfrontend oder ocpp geändert werden.
den wollte ich zur Steuerung der Ladeleistung verwenden, was mit modbus nicht geht, bzw. dazu gar nicht gedacht ist. - der "Steuerdatenpunkt" um die Ladung temporär zu stoppen (Wert = 0) oder zu verändern (6A für 3.6kW, 16A für 11kW, 32A für 22kW) wird über "HEMS_CURRENT_LIMIT" mit Register 1000 gesteuert
Somit habe ich jetzt die Steuerung für mich wie ich sie brauche.
Vielen Dank für die hier versuchte Hilfe.
Grüße
Gerhard
- das Modbus Adapter funktioniert mit der "Amtron Professional PNC 22 C2, Wallbox 1385202" zumindestens in der Form, wie ich damit umgehen möchte.
-
Gibt es Neuigkeiten dazu ob ich bei einer ABB Wallbox die Phasen an und ausschalten kann? Mein neues Auto kann auch jetzt drei phasig laden, ich möchte manchmal aber nur ganz langsam laden. Hatte mal gelesen das geht (noch) nicht.
-
Hi!
@foxriver76 ich habe Version 0.82 installiert, werde aber mit der Version nicht glücklich.- ich habe zwei Connectoren drin 0 und 1, die Werte werden mal in dem einem mal in dem anderen angezeigt. Meine Wallbox hat aber nur ein Kabel und auch keinen Steckplatz (ABB Wallbox)
- Wenn ich lade der Status Charging wird gar nicht direkt angezeigt. Vorher war der immer gleich da. Jetzt lädt das Auto und es steht Available. Leider weiß ich nicht warum es zu der Verzögerung kommt.
Wie kann ich dir Helfen zu schauen an was das liegt?
-
@baeckerman83 Seit einigen Versionen wird die
connectorId
beim Setzen der States berücksichtigt. Es kann sein, dass manche WBs den 0er connector updaten und die anderen nicht separat, wobei 0 dann vermutlich alle Connectoren meint. Wenn dem so ist, müsste ich bei Updates auf 0 auch alle anderen Connnectoren setzen. Ich habe leider aktuell keine OCPP WB mehr im Einsatz, weshalb ich selbst nicht testen kann.Ich bin mir hier z. B. nicht sicher ob auch MeterValues auf dem 0er connector gesendet werden, diese dürften dann kein Sinn machen als Weitergabe an die einzelnen Connectoren.
-
@baeckerman83
Hi, ich habe eben eine 0.9.0 veröffentlicht. Bitte unbedingt den Channel 0 löschen und neu anlegen lassen oder einfach alle WB States löschen und neu anlegen lassen.Der Kanal 0 wird jetzt korrekt als
main
gehandelt und ich habe einige Sachen eingebaut, ack flags für diverse States und das Ändern der Konfiguration + ein hoffentlich etwas besseres reconnect handling in manchen Fällen.Evtl. kannst du über die configuration States nun auch, die Phasen an und abschalten falls die WB das unterstützt.
Der Kanal 0 ist wahrscheinlich grundsätzlich uninteressant, die richtigen Connectoren fangen bei 1 an und manchmal liefert die WB Infos für den "Main" Kanal, welcher im Protokoll als Connector ID 0 behandelt wird.
Z. B. für mehrere Connectoren die availability lässt sich über den Main Kanal steuern:
Required. The id of the
connector for which
availability needs to
change. Id '0' (zero) is
used if the availability of
the Charge Point and all
its connectors needs to
change.Oder
meterValues
Required. This contains
a number (>0)
designating a connector
of the Charge Point.‘0’
(zero) is used to
designate the main
powermeter.Und status:
Required. The id of the
connector for which the
status is reported. Id '0'
(zero) is used if the
status is for the Charge
Point main controller. -
@foxriver76
Ich habe die v0.9.1 installiert. Lief sauber durch, alles ist grün.Ich teste das die Tage mal und melde mich bei Auffälligkeiten.
Danke
-
@foxriver76 Ohje, muss man das unbedingt machen?
Was passiert mit den historischen Daten? -
@frank11 Du kannst auch nur die entfernten Datenpunkte manuell löschen. Zumindest wird im
main
connector also0
nurstatus
, dermeterValues
Kanal sowieavailability
bestehen bleiben. Falls du noch auf derstable
Version bist, ist die Struktur sowieso noch nicht nach den Konnektoren aufgeteilt.Allgemein: Ich empfehle grundsätzlich bei History einen alias Namen im Einstellungstab zu vergeben, so kannst du später sehr einfach die gleiche Datenreihe fortschreiben auch wenn ein Gerät mal ersetzt wird.
-
@foxriver76 Ich bin experimentierfreudig, also im Beta-Channel!
Aber gut. Ich habe überall Aliase definiert.
Danke! -
Moin @foxriver76 , sehr cool das die Entwicklung des Adapters weiter geht.
Anbei ein Auzug von der Configuration der ABB Terra AC.
Der Adapter legt leider immer noch den Connector 0 an. Diese Daten werden aber nicht aktualisiert.
Beim Connector 1 werden die Daten aktualisiert.
Der Punkt
numberPhases
kann nicht stimmen da mein Auto nur mit 2 Phasen lädt.
Der PunktidTag
wird bei der ABB Terra AC leider nicht aktualisiert im Log steht der idTag aber drin.Hier ist noch ein Auszug aus dem Protokoll.
ocpp.0 2023-01-16 20:53:54.987 debug Recevied configuration from /TACW1142021G1020: {"configurationKey":[{"key":"GetConfigurationMaxKeys","readonly":true,"value":"20"},{"key":"HeartbeatInterval","readonly":false,"value":"55"},{"key":"MeterValueSampleInterval","readonly":false,"value":"30"},{"key":"AuthorizationKey","readonly":false},{"key":"LocalAuthorizeOffline","readonly":false,"value":"true"},{"key":"LocalPreAuthorize","readonly":false,"value":"false"},{"key":"LocalAuthListEnabled","readonly":false,"value":"true"},{"key":"LocalAuthListMaxLength","readonly":true,"value":"16"},{"key":"SendLocalListMaxLength","readonly":true,"value":"8"},{"key":"SupportedFeatureProfiles","readonly":true,"value":"Core,FirmwareManagement,LocalAuthListManagement,SmartCharging,RemoteTrigger"},{"key":"ChargeProfileMaxStackLevel","readonly":true,"value":"3"},{"key":"ChargingScheduleAllowedChargingRateUnit","readonly":true,"value":"Current,Power"},{"key":"ChargingScheduleMaxPeriods","readonly":true,"value":"25"},{"key":"MaxChargingProfilesInstalled","readonly":true,"value":"16"},{"key":"NumberOfConnectors","readonly":true,"value":"1"},{"key":"AllowOfflineTxForUnknownId","readonly":false,"value":"false"},{"key":"AuthorizeRemoteTxRequests","readonly":false,"value":"false"},{"key":"ConnectionTimeOut","readonly":false,"value":"120"},{"key":"WebSocketPingInterval","readonly":false,"value":"60"},{"key":"StopTransactionOnInvalidId","readonly":false,"value":"true"},{"key":"MaxEnergyOnInvalidId","readonly":false,"value":"1000"},{"key":"MeterValuesAlignedData","readonly":false,"value":"Energy.Active.Import.Register"},{"key":"MeterValuesAlignedDataMaxLength","readonly":true,"value":"4"},{"key":"ClockAlignedDataInterval","readonly":false,"value":"0"},{"key":"MeterValuesSampledData","readonly":false,"value":"Current.Import,Current.Offered,Energy.Active.Import.Register,Power.Active.Import,Voltage"},{"key":"MeterValuesSampledDataMaxLength","readonly":true,"value":"22"},{"key":"ResetRetries","readonly":false,"value":"0"},{"key":"TransactionMessageAttempts","readonly":false,"value":"10"},{"key":"TransactionMessageRetryInterval","readonly":false,"value":"10"}]} ocpp.0 2023-01-16 20:53:54.484 info Sending GetConfiguration to "/TACW1142021G1020" ocpp.0 2023-01-16 20:53:54.483 info Received MeterValues from "/TACW1142021G1020.1" ocpp.0 2023-01-16 20:53:54.482 debug {"connectorId":1,"meterValue":[{"timestamp":"2023-01-16T19:53:52.000Z","sampledValue":[{"value":"234.40","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Voltage","phase":"L1-N","unit":"V"},{"value":"0.0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Current.Import","phase":"L1","unit":"A"},{"value":"2194","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","phase":"L1","unit":"W"},{"value":"234.60","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Voltage","phase":"L2-N","unit":"V"},{"value":"0.0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Current.Import","phase":"L2","unit":"A"},{"value":"2065","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","phase":"L2","unit":"W"},{"value":"232.10","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Voltage","phase":"L3-N","unit":"V"},{"value":"0.0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Current.Import","phase":"L3","unit":"A"},{"value":"0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","phase":"L3","unit":"W"},{"value":"175","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Energy.Active.Import.Register","unit":"Wh"},{"value":"0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Current.Offered","unit":"A"},{"value":"0.0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Current.Import","unit":"A"},{"value":"4259","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","unit":"W"}]}],"commandOcpp":"MeterValues"} ocpp.0 2023-01-16 20:53:53.982 info Received MeterValues from "/TACW1142021G1020.0" ocpp.0 2023-01-16 20:53:53.982 debug {"connectorId":0,"meterValue":[{"timestamp":"2023-01-16T19:53:52.000Z","sampledValue":[{"value":"234.40","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Voltage","phase":"L1-N","unit":"V"},{"value":"0.0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Current.Import","phase":"L1","unit":"A"},{"value":"2194","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","phase":"L1","unit":"W"},{"value":"234.60","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Voltage","phase":"L2-N","unit":"V"},{"value":"0.0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Current.Import","phase":"L2","unit":"A"},{"value":"2065","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","phase":"L2","unit":"W"},{"value":"232.10","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Voltage","phase":"L3-N","unit":"V"},{"value":"0.0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Current.Import","phase":"L3","unit":"A"},{"value":"0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","phase":"L3","unit":"W"},{"value":"175","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Energy.Active.Import.Register","unit":"Wh"},{"value":"0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Current.Offered","unit":"A"},{"value":"0.0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Current.Import","unit":"A"},{"value":"4259","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","unit":"W"}]}],"commandOcpp":"MeterValues"} ocpp.0 2023-01-16 20:53:52.978 info Requesting MeterValues from "/TACW1142021G1020" ocpp.0 2023-01-16 20:53:52.478 info Received boot notification from "/TACW1142021G1020" ocpp.0 2023-01-16 20:53:52.477 debug {"chargePointModel":"CDT_TACW11::NET_ETH","chargePointVendor":"ABB","chargeBoxSerialNumber":"TACW1142021G1020","firmwareVersion":"TAC3Z9119006710273::V1.6.5","meterType":"V1","commandOcpp":"BootNotification"} RFID-CHIP ocpp.0 2023-01-16 21:05:32.366 debug {"meterStop":0,"idTag":"XXXXXXXXXXXXXXX","timestamp":"2023-01-16T20:05:27.000Z","transactionId":1,"reason":"Local","commandOcpp":"StopTransaction"} ocpp.0 2023-01-16 21:05:31.867 info Received Status Notification from "/TACW1142021G1020.1": Finishing ocpp.0 2023-01-16 21:05:31.866 debug {"connectorId":1,"errorCode":"NoError","info":"null","status":"Finishing","vendorErrorCode":"0x0000","commandOcpp":"StatusNotification"} ocpp.0 2023-01-16 21:05:23.860 info Received Status Notification from "/TACW1142021G1020.1": SuspendedEVSE ocpp.0 2023-01-16 21:05:23.860 debug {"connectorId":1,"errorCode":"NoError","info":"null","status":"SuspendedEVSE","vendorErrorCode":"0x0000","commandOcpp":"StatusNotification"} ocpp.0 2023-01-16 21:05:23.360 info Received Start transaction from "/TACW1142021G1020.1" ocpp.0 2023-01-16 21:05:23.360 debug {"connectorId":1,"idTag":"XXXXXXXXXXXXX","meterStart":0,"timestamp":"2023-01-16T20:05:21.000Z","commandOcpp":"StartTransaction"} ocpp.0 2023-01-16 21:05:22.860 info Received Status Notification from "/TACW1142021G1020.1": Charging ocpp.0 2023-01-16 21:05:22.860 debug {"connectorId":1,"errorCode":"NoError","info":"null","status":"Charging","vendorErrorCode":"0x0000","commandOcpp":"StatusNotification"} ocpp.0 2023-01-16 21:05:22.360 info Received Status Notification from "/TACW1142021G1020.1": SuspendedEV ocpp.0 2023-01-16 21:05:22.360 debug {"connectorId":1,"errorCode":"NoError","info":"null","status":"SuspendedEV","vendorErrorCode":"0x0000","commandOcpp":"StatusNotification"} ocpp.0 2023-01-16 21:05:21.860 info Received Authorization Request from "/TACW1142021G1020" ocpp.0 2023-01-16 21:05:21.860 debug {"idTag":"XXXXXXXXXXX","commandOcpp":"Authorize"}
-
@fl4sh-0 JA der Connector 0 wird weiterhin angelegt, allerdings mit deutlich reduzierten States. Diese States haben lt. OCPP Standard eine besondere Bedeutung, z. B. lässt sich damit der Status aller Connectoren auf ein mal ändern und es werden auch Daten auf diese Connector ID teilweise gesendet.
ìdTag
kann vom Nutzer definiert werden und wird mit in diestartTransaction
gepackt, war mal ein Feature Request, ob das tatsächlich von WBs benötigt wird weiß ich nicht. Wohl nur wenn eine Local Auth Liste genutzt wird die nur bestimmteidTags
zulässt. Ich kann gerne einbauen, dass der tatsächlicheidTag
ausgelesen wird, falls das für dich wichtig ist. Ich prüfe dann nur mal ob sich das beißt in einem State zum schreiben und lesen des Tags.numberPhases
gleiches Spiel, sollte also möglich sein z. B. 1 zu setzen und er lädt einphasig (falls WB unterstützt) sprich was die WB daraus macht ist eine andere Frage. -
@fL4sH-0 anbei lt. OCPP Connector 0 Logik
@foxriver76 sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
Z. B. für mehrere Connectoren die availability lässt sich über den Main Kanal steuern:
Required. The id of the
connector for which
availability needs to
change. Id '0' (zero) is
used if the availability of
the Charge Point and all
its connectors needs to
change.Oder meterValues
Required. This contains
a number (>0)
designating a connector
of the Charge Point.‘0’
(zero) is used to
designate the main
powermeter.Und status:
Required. The id of the
connector for which the
status is reported. Id '0'
(zero) is used if the
status is for the Charge
Point main controller. -
@foxriver76 Ah ok, dann sind
idTag
undnumberPhase
keine Werte die aus der Wallbox kommen sondern Einstellmöglichkeit für die Wallbox. Danke für die Erläuterung.Die Möglichkeit den aktuellen ID-Tag in den State zu schreiben wäre schon ganz cool. Man könnte darauf prüfen und vordefinierte Ladungen über ein Script auslösen oder man könnte darüber differenzierte Statistiken für verschiedene Nutzer oder Autos anlegen.
-
Hi, ersteinmal vielen Dank für den Adapter. Ich habe einen Go E Charger. Bei diesem werden die Inhalte im Bereich MeterValues nicht angezeigt. Objektbaum habe ich gelöscht.
Gibt es dafür einen Grund?
Anbei das Bild
-
@soeni ist der Configuration Channel da, falls ja zeig den mal bitte
-
@foxriver76 nein, leider nicht. Es sind exakt die gezeigten Objekte da.
-
@soeni welche Adapter Version? Und zeig bitte log wenn sie die WB verbindet.
-
Das ist ja alles sehr geil. Das will ich auch, auch weil mein Daheimlader nur mit evcc.io und powerfox opti reden möchte.
Und schreiben sie
"Die DaheimLader Wallbox besitzt keine software-basierte Phasenumschaltung (unsere Belastungstests haben gezeigt, dass die Nutzung einer software-basierte Umschaltung mittelfristig den Schutz der Wallbox (einziges mechanisches Bauteil) sehr stark strapaziert und die Lebenserwartung einer Wallbox deutlich reduziert ).
Wir empfehlen daher die Nutzung von physikalischen Lasttrennschaltern (z.B. 3 x ABB SHD201/16). Hiermit kann der Lastbereich beim PV Überschussladen passend zur PV Anlage eingestellt werden:
einphasiger Betrieb: 1 x 6A / 1,37kW - 1 x 16A / 3,65kW
zweiphasiger Betrieb: 2 x 6A / 2,74kW - 2 x 16A / 7,3 kW
dreiphasiger Betrieb: 3 x 6A / 4,1kW - 3 x 16A / 11kW "Das heißt, ich bin auf dreiphasig 3 x 6A - 3 x 16(32)A eingeschränkt, richtig?
Mein iX kann eh nur 11kW.Komischerweise zeigt ocpp 32A und 22kW obwohl die WB eigentlich auf 11kW gedrosselt sein soll.
Sie kann 22kW.Welche Werte muss oder kann ich einstellen? Ampere oder kW?
-
@frank11 Alle Werte ohne Schloss können verändert werden. Die offiziellen OCPP Konfigurationswerte findet man in https://www.oasis-open.org/committees/download.php/58944/ocpp-1.6.pdf am besten mit Strg + F nach den Key suchen aus der Configuration,
ChargeRate
ist dort nicht standardisiert.Was steht bei dir in
SupportedFeatureProfiles
? Ist dortSmartCharging
mit aufgeführt?